国 标

名 称 型号、规格、做法说明 电源引入线 除注明外,架空引入时,高度与一层顶板同

一般电杆

除有设计图或说明外,均按本图集

带照明灯具的电杆 带照明灯具的电杆及投照方向

拉线的一般符号

带撑杆的电杆

带高桩拉线的电杆

交流配电线路

铝芯导线时为2根 铜芯导线时为2根 导线型号的选择详见工程设计说明;除工程设计图中注明外,暗

敷时,按图集

JD5-605~607选配相应的管径及

线槽 交流配电线路

铝芯导线时为3根 铜芯导线时为3根

交流配电线路

铝芯导线时为4根

铜芯导线时为4根 交流配电线路

铝芯导线时

为5根 铜芯导线时为5根

交流配电线路铝芯导线时为6根

铜芯导线时为6根

支路编号

电缆穿管(钢管、非金属

管)保护

管径规格见具体工程图注中途穿线盒或分线盒做法见

伸缩缝穿线盒做法见

电缆人孔

除注明外,见

电缆手孔

管线引向符号引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上

电缆桥架

封闭式母线引向符号线槽引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上

避雷线

除注明外,见避雷针

双极带熔断器开关除注明外,均为HK1型单相胶壳闸

三极带熔断器开关除注明外,均为HK1型三相胶壳闸

双极带熔断器开关除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关

三极带熔断器开关除注明外,均为HH3或HH4型三相铁壳开关

双极三相转换开关除注明外,均为两电流切换开关

三相低压断路器规格、型号详见工程图注

跌落式熔断器除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器

除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器

熔断器式隔离开关除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关

图形符号图集使用的范例和说明

国标名称型号、规格、做法说明

熔断器除注明外,均为RC1A瓷插式熔断器

指示式电流表、电压表除注明外,为1T1-A型交流电流表除注明外,为1T1-V型交流电压表

有功电能表除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位)

无功电能表除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位)

安培表的换相开关

伏特表的换相开关

壁龛电话交接箱除注明外,暗装距地米

室内电话分线盒除注明外,只做出线口,暗装距地米

扬声器除注明外,距顶板米广播分线箱(盘) 除注明外,暗装距地米

电话线路

末端线路,简化标注时,只注明电话对数

RVB(2×暗装时穿管

1对1(2×

SC15、PC15、

TC20、FEC15、

(KRG)20

2对2(2×

3对3(2×

4对4(2×5对5(2×

广播线路除注明外,同电话线路注法,导线穿管见JD50-608

电视线路除注明外,电缆采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷设有设计定

设计照度表示100勒克司

安装或敷设高度

(米)

自室内该处地面算起

安装或敷设高度

(米)

自室外该处地面算起消防专用按钮SFAN-1型

实验室用暗装塑料插销组板安装高度:除注明者外,距地米;装于依墙实验台处,距台面上米

实验室用暗装插销组板安装高度:除注明者外,距地米;装于依墙实验台处,距台面上米

实验室插销组板、箱编号圈内数字:A为分盘号;B为设计选定插销组板或箱的排列方案

实验室明装接地端

子板右下角数字表示安装接地端子的

节数,由设计选定.安装高度:除注

明外,距地3米

实验室暗装接地端

子箱

接地接线柱板采用633型100安接线柱组合

在工程平面图中标注的各种符号与代表名称在用电设备或电动机在电力或照明设备在配电线路上的标

出线口处标写格式一般的标注方法写格式

a-----设备编号;

b-----额定功率(千瓦);

c-----路线首端熔断片

或自动开关释放的电

流(安);

d-----标高(米);

a-----设备编号;

b-----设备型号;

c-----设备功率(千

瓦);

d-----导线型号;

e-----导线根数;

f-----导线截面(毫米

2);

g-----导线敷设方式

及部位

末端支路只注编号

时为:

a-----回路编号;

b-----导线型号;

c-----导线根数;

d-----导线截面;

e-----敷设方式及穿

管管径;

f-----敷设部位;

交流电对照明灯具的表达格式

m-----交流系统电源第三相;

f-----交流系统设备端第一相;

U-----交流系统设备端第二相;

例:交流三相带中性线表示如

下:

3N~50赫,380伏

N-----中性线

a-----灯具数;

b-----型号或编号;

c-----每盏灯的灯泡数或灯管数;

d-----灯泡容量(瓦);

L-----光源种类;

e-----安装高度(米);

f-----安装方式

注:1.安装高度:壁灯时,指灯具中

心与地距离;吊灯时,为灯具底部与

地距离。

2.灯具符号内已标注编号者,不

再注明型号

标注照明变压器规格

的格式

在电话交接箱上标

写的格式

标注相序的代号

a-----一次电压(伏);

b-----二次电压(伏);

c-----额定容量(伏.安)

a-----编号;

b-----型号;

c-----线序;

d-----用户数

L1-----交流系统电

源第一相;

L2-----交流系统电

源第二相;

L3-----交流系统电

源第三相;

U-----交流系统设备

端第一相;

V-----交流系统设备

端第二相;

W-----交流系统设备

端第三相;

N-----中性线标注线路的代号标写计算用的代号

在电话线路上标写

的格式

PG-----配电干线;

LG-----电力干线;

MG-----照明干线;

PFG-----配电分干线;

LFG-----电力分干线;

MFG-----照明分干线;

KZ-----控制线

Pe-----设备容量(千

瓦);

Pis-----计算负荷

(安);

Iis-----计算电流

(安);

Iz-----整定电流

(安);

Kx-----需要系数;

ΔU%-----电压损失;

a-----编号;

b-----型号;

c-----导线对数;

d-----导线芯径(毫

(二)管道工程图形符号

| | | |

管道及附件

图形符号说明图形符号说明

管道:

用于一张图内只有

一种管道

四通连接

管道:

用汉语拼音字头表

示管道类别

流向

导管:

用图例表示管道类

坡向

交叉管:

指管道交叉不连接,在下方和后面的管道应断开套管伸缩器

三通连接波形伸缩器

弧形伸缩器管道滑动支架

方形伸缩器保温管也适用于防结露管

防水套管多孔管软管拆除管可挠曲橡胶接头地沟管管道固定支架防护套管管道立管检查口排水明沟清扫口

排水暗沟通气帽

弯折管

雨水斗

表示管道向后弯

90°

弯折管

表示管道向前弯

排水漏斗90°

存水弯圆形地漏

方型地漏阀门套筒

自动冲洗箱挡墩

七、安装工程常用图形符号

(二)管道工程图形符号

| | | |

管道的连接

图形符号说明图形符号说明

法兰连接活接头

承插连接转动接头

管堵管接头

法兰堵盖弯管

偏心异径管正三通

异径管斜三通

乙字管正四通

喇叭口

斜四通

阀门

图形符号说明图形符号说明

阀门

电动阀

用于一张图内

只有一种阀门

角阀液动阀

三通阀气动阀

四通阀减压阀

闸阀旋塞阀

截止阀底阀

球阀消声止回阀

隔膜阀碟阀

温度调节阀弹簧安全阀

压力调节阀平衡锤安全阀

电磁阀自动排气阀

止回阀浮球阀

气开隔膜阀气闭隔膜阀

延时自闭冲洗

脚踏开关放水龙头疏水器

皮带龙头室外消火栓

洒水龙头室内消火栓(单口)

化验龙头室内消火栓(双口)

肘式开关水泵接合器

消防喷头(开

式)

消防报警阀消防喷头(闭

式)

卫生器具及水池

图形符号说明图形符号说明

水盆水纸

用于一张图

只有一种水

盆或水池

立式洗脸盆洗脸盆浴盆

化验盆、洗涤

挂式小便器带蓖洗涤盆蹲式大便器

盥洗槽坐式大便器

污水池淋浴喷头

妇女卫生盆矩形化粪池

HC为化粪池代号

立式小便器圆形化粪池

除油池

YC为除油池

代号

放气井

沉淀池

CC为沉淀池

代号

泄水井

降温池

JC为降温池

代号

水封井

中和池

ZC为中和池

代号

跌水井

雨水口

水表井

本图例与流量计

相同

设备及仪表

图形符号说明图形符号说明

用于一张图只

有一种泵

管道泵

离心水泵热交换器

真空泵水-水热交换器

手摇泵开水器

定量泵喷射器磁水泵集气罐

过滤器除污器

上图:平面下图:立面

水锤消除器暖风机

浮球液位器温度计

搅拌器水流指示器

散热器

上图:平面

下图:立面

压力表

自动记录压力表自动记录流量计

电接点压力表转子流量计

流量计减压孔板

线型

图形符号说明图形符号说明

粗实线细虚线

中实线细点划线

细实线细双点划线

粗虚线折断线

中虚线波浪线

风管及部件

图形符号说明图形符号说明

风管送风管

上图为可见剖面下图为不可见剖面

排风管

上图为可见

剖面

下图为不可

见剖面

风管测定孔

异径管柔性接头

中间部分也适用于软风管

异形管(天圆

地方)

弯头

带导流片弯

圆形三通消声弯头矩形三通风管检查孔伞形风帽筒形风帽百叶窗

锥形风帽插板阀

本图例也适用于斜插板

送风口蝶阀

回风口对开式多叶调节阀

圆形散流器上图为剖面下图为平面光圈式启动调节阀

方形散流器

上图为剖面

下图为平面

风管止回阀

防火阀

电动对开多叶调

节阀

三通调节阀

通风空调设备

图形符号说明图形符号说明

通风空调设备

左图适用于带传动

部分的设备,右图

适用于不带传动部

分的设备

加湿器

空气过滤器电加热器

消声器减振器

空气加热器离心式通风机

空气冷却器轴流式通风机

风机盘管喷嘴及喷雾排管

风机

流向:自三角形的

底边至顶点

挡水板

压缩机

喷雾式滤

水器

阀门

图形符号说明图形符号说明

安全阀膨胀阀

散热放风门

手动排气阀散热器三通阀

常用电路图及电器的文字符号和图形符号

一、常用电路图- 1 -1.单按钮控制两台电动机顺序启动反序停止- 1 - 3.用两个时间继电器控制电动机间歇正反转- 2 -4.三地控制三相电动机正反转- 3 -5.两地控制一台电动机- 4 -6.频敏变阻启动原理图- 4 - 7.用一个时间继电器,和三个按钮,控制一个灯220和电机380,要求电机能自动运行60秒停止 - 5 - 8. 接近开关导通后电机停止接近开关断开后延时N秒电机启动- 5 - 9.运用时间继电器使电磁铁动作2秒后复位,经过3分钟后动作2秒后复位,再经过5分钟后动作2秒复位- 6 - 10. 利用电接点压力表自动控制水泵- 6 - 11. 两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止. - 7 - 12. 正转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能反转,反转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能正转- 7 - 13. 用三个时间继电器控制正反转并要有间隙- 8 - 14. 三相异步电动机转子串联电阻启动- 8 - 15. 三相异步电动机启动控制线路图(带故障指示灯)- 9 - 16. 双控及多地控制(照明) - 9 - 18. 使电机有点动还有正常运行- 10 - 19. 用3个继电器控制电动机断相保护- 10 - 20. 用四个时间继电器控制正反转并要有间隙- 11 - 21. 三相电动机在220V电压下正反转能耗制动- 11 - 22. 三个地方控制一盏灯- 12 - 23. 星三角降压的电路用4个交流接触器和一个时间继电器要做成可以正反转的电路并且可以自动和手动的- 12 -

24. 延边三角形降压启动的原理图- 13 - 25. 点动与长动的正反转控制电路- 13 - 26. 用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常闭)停止电动机实物接线图- 14 -27用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常开)停止电动机实物接线图- 14 -28.四个地方控制一盏灯- 15 -29. 单相电能表加装互感器- 15 - 31. 用一个3a的按钮通过继电器控制一个12v15a的电机- 16 - 32. 全自动Y—- 16 - 33. 二台电机按时间顺序起动由时间控制反序停止- 17 - 34. 二台电机顺序起动反序停止- 18 - 35. 控制一部电机,延时停止- 18 - 36. 用万用表测电动机三相绕组头尾- 19 - 37. 电动机可逆带限位控制电路实物接线图- 19 - 38. 电动机可逆带限位控制电路原理图- 20 - 39. - 20 - 40. 缺相保护实物接线图- 21 - 41. 缺相保护原理图- 21 - 42. 频敏变阻器启动实物接线图- 22 - 43. 自偶减压启动实物接线图- 23 - 44. 时间继电器控制两台电动机先后启动- 23 - 45. 星三角启动实物接线图- 24 - 46. 三台电机顺序启动逆序停止电路- 24 - 47. 用51单片机控制电磁继电器通断来控制减速电机的运转和停止- 25 - 48. 多速电机接线- 25 - 49. 正反转能耗制动- 26 -

仪表安装常用符号

仪表安装常用图形符号和文字代号

仪表安装术语 1、一次点指检测系统或调节系统中,直接与工艺介质接触的点。如压力测量系统中的取 压点,温度检修系统中的热点偶(电阻体)安装点等等。一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。 2、一次部件又称取源部件。通常指安装在一次点的仪表加工件。如压力检测系统中的取 压短节,测温系统中的温度计接头(又称凸台)。一次部件可能是仪表元件,如流量检测系统中节流元件,也可能是仪表本身,如容积式流量计、转子流量计等,更多的可能是仪表加工件。 3、一次阀门又称根部阀、取压阀。指直接安装在一次部件上的阀门。如与取压短节相连 的压力测量系统的阀门,与孔板正、负压室引出管相连的阀门等。 4、一次仪表现场仪表的一种。是指安装在现场且直接与工艺介质相连触的仪表。如弹簧 管压力表、双金属温度计、双波纹管差计。热电偶与热电阻不称作仪表,而作为感温元件,所以又称作一次元件。 5、一次调校通称单体调校,指仪表安装前的校验。按《工业自动化仪表工程施工及验收 规范》GBJ93-86的要求,原则上每台仪表都要经过一次调校。调校的重点是检测仪表的示值误差、变差,调节仪表的比例度、积分时间、微分时间的误差,控制点偏差,平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表,才能安装,以保证二次调校的质量。 6、二次仪表是仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称。二次仪表的仪表示 值信号通常由变送器变换成标准信号。二次表接受的信号一般有三种:○1、气动信号, 0.02~0.10MPa;○2、Ⅱ型电动机单元仪表信号,0~10mA DC;○3、Ⅲ型电动机单元仪表 信号,4~20mA DC。也有个别的不用标准信号,一次仪表发出电信号,二次仪表直接指示,如远传压力表等。二次仪表通常安装在仪表盘上。按安装位置又可以分为盘装仪表和架装仪表。 7、现场仪表是安装在现场仪表的总称,是相对于控制室而言的。可以认为除安装在控制 室的仪表外,其他仪表都是现场仪表。它包括所有一次仪表,也包括安装在现场的二次仪表。 8、二次调校又称二次联校、系统调校,指仪表现场安装结束,控制室配管配线完成且 校验通过后,对整个检测回路或自动调节系统的检测,也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在测量环节上加一干扰信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围内。如果超出允许范围,又找不出准确原因,要对组成系统的全部仪表重新调试。 二次调试通常是一个回路一个回路的进行,包括对信号报警系统和联锁系统的试验。 9、仪表加工件是指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称。也就是仪表之 间,仪表与工艺设备、工艺管道之间,仪表与仪表管道之间,仪表与仪表阀门之间的配管、配线,及其附加装置之间金属的或塑料是机械加工件的总称,仪表加工件在仪表安装中占有特殊地位。 10、带控制点流程图管道专业的图名是管道仪表图,它详细地标出仪表的安装位置, 是确定一次点的重要图纸。

电路图常用符号

电路图常用符号 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

下面是常用电器文字代号(电路图常用符号:) YF是防火阀。 AC交流电 DC直流电 FU熔断器 G发电机 M电动机 HG绿灯 HR红灯 HW白灯 HP光字牌 K继电器 KA(NZ)电流继电器(负序零序) KD差动继电器 KF闪光继电器 KH热继电器 KM中间继电器 KOF出口中间继电器 KS信号继电器 KT时间继电器 KV(NZ)电压继电器(负序零序) KP极化继电器 KR干簧继电器 KI阻抗继电器 KW(NZ)功率方向继电器(负序零序) KV电压继电器 L线路 QF断路器 QS隔离开关 T变压器 TA电流互感器 TV电压互感器 W直流母线 YC合闸线圈 YT跳闸线圈 PQS有功无功视在功率 EUI电动势电压电流 SE实验按钮 SR复归按钮 f频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM——接触器

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA转换开关 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪)PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线电缆母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预报音响小母线WPS 电压小母线WV

常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。

电路图常用符号

下面是常用电器文字代号(电路图常用符号:)YF是防火阀。 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线电缆母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS

常用低压电气图形符号和文字符号

常用低压电气图形符号和文字符号公司图纸常用电气图形符号和文字符号 FU 熔断器 HL 信号灯 EL 照明灯 PA A 电流表 PV V 电压表 PJ KWh 有功电度表 QF 断路器 QS 隔离开关

V 二极管 ~U 逆变器 ~ U 整流器 TA 形式1形式2 电流互感器 电压互感器 QL 负荷开关 QS 刀熔开关 T KM KM 接触器

文字符号 电气的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。 在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分为单字母符号和双字母符号两种。单字母符号应优先采用,每个单字母符号表示一个电气大类,如表1-4所示。如C表示电容器类,R表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号和另一个字母组成,第一个字母表示电器的大类,第二个字母表示对某电器大类的进一步划分。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,信号灯的文字符号为HL。 辅助文字符号表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征,由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。辅助文字符号可以和单字母符号组合成双字母符号,例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用,例如图1-29中的RD表示信号灯为红色。 图形符号 电气的图形符号目前执行国家标准GB 4728—85《电气图用图形符号》,也是根据IEC国际标准制定的。该标准给出了大量的常用电器图形符号,表示产品特征。通常用比较简单的电器作为一般符号。对于一些组合电气,不必考虑其内部细节时可用方框符号表示,如表1-4中的整流器、逆变器、滤波器等。 国家标准GB 4728—85的一个显著特点就是图形符号可以根据需要进行组合,在该标准中除了提供了大量的一般符号之外,还提供了大量的限定符号和符号要素,限定符号和符号要素不能单独使用,它相当于一般符号的配件。将某些限定符号或符号要素与一般符号进行组合就可组成各种电气图形符号,例如图1-8所示的断路器的图形符号就是由多种限定符号、符号要素和一般符号组合而成的,如图1-32所示。

电气工程常用图形符号整理

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 位置触点断开 接触器 位置触点闭合 负荷开关 离开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器断路器 隔离开关 熔断器一般符号跌落式熔断器 熔断器式开关 熔断器式隔离开关熔断器式负荷开关

当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 旋钮开关、旋转开关 位置开关 点 限制开关 点 位置开关 点 限制开关 点

热敏开关 点 注 代替 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 动合 注 作开关一般符号动断 先断后合的转换触点 当操作器件被吸合或释放时 合的过渡动合触点 座 的一个极 插头 头的一个极 插头和插座 的和内孔的

接通的连接片 换接片 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 电抗器 扼流图 电流互感器 脉冲变压器 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形 连接 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接

三相变压器 星形 具有有载分接开关的三相变压器 形 三相变压器 星形 操作器件一般符号 具有两个绕组的操作器件组合表示法 热继电器的驱动器件 气体继电器 自动重闭合器件电阻器一般符号 可变电阻器 可调电阻器 滑动触点电位器

汽车电路图常用符号

精心整理 第一章汽车电气线路图读图基础 第一节汽车电路图常用符号 汽车电路图是利用图形符号和文字符号,表示汽车电路构成、连接关系和工作原理,而不考虑其实际安装位置的一种简图。为了使电路图具有通用性,便于进行技术交流,构成电路图的图形符号和文字符号,不是随意的,它有统一的国家标准和国际标准。要看懂电路图,必须了解图形符号和文字符号的含义、标注原则和使用方法。 一、图形符号 1 流,“~ 2 如: 也可以表示没有附加信息或功3 组合派生出来的。如:*” ,就成为明细符号。表示电流表,表示电压表。 表常用图形符号

按规定的组合原则进行派生,以构成完整的元件或设备的图形符号,但在图样的空白处必须加以说明,如表1-1-2所示。将天线的一般符号和直流电动机的一般符号进行组合,就构成了电动天线的图形符号。 4

(1)首先选用优选形。 (2)在满足条件的情况下,首先采用最简单的形式,但图形符号必须完整。 (3)在同一份电路图中同一图形符号采用同一种形式。 (4)符号方位不是固定的,在不改变符号意义的前提下,符号可根据图面布置的需要旋转或成镜像放置,但文字和指示方向不得倒置。 (5)图形符号中一般没有端子代号,如果端子代号是符号的一部分,则端子代号必须画出。 (6)导线符号可以用不同宽度的线条表示,如电源线路(主电路)可用粗实线表示,控制、保护线路(辅助电路)则可用细实线表示。 (7)一般连接线不是图形符号的组成部分,方位可根据实际需要布置。 (8)符号的意义由其形式决定,可根据需要进行缩小或放大。 (9)图形符号表示的是在无电压、无外力的常规状态。 ( ( 符号。 1 (1 (2 “G”

1.2. 电气设备用图形符号

1.2电气图形符号 在绘制电气图形时,一般用于图样或其他文件来表示一个设备或概念的图形、标记或字符的符号称为电气图形符号。电气图形符号只要示意图形绘制,不需要精确比例。 1.2.1电气图用图形符号 1.图形符号的构成 电气图用图形符号通常由一般符号、符号要素、限定符号、方框符号和组合符号等组成。 (1)一般符号它是用来表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 (2)符号要素它是一种具有确定意义的简单图形,不能单独使用。符号要素必须同其他图形组合后才能构成一个设备或概念的完整符号。 (3)限定符号它是用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。通常它不能单 独使用。有时一般符号也可用作限定符号,如电容器的一般符号加到扬声器符号上即构成电容式扬声器符号。 (4)框形符号它是用来表示元件、设备等的组合及其功能的一种简单图形符号。既 不给出元件、设备的细节,也不考虑所有连接。通常使用在单线表示法中,也可用在全部输入和输出接线的图中。 (5)组合符号它是指通过以上已规定的符号进行适当组合所派生出来的、表示某些特定装置或概念的符号。 2.图形符号的分类

新的《电气图用图形符号总则》国家标准代号为GB/4728.1-1985,采用国际电工委员会(IES)标准,在国际上具有通用性,有利于对外技术交流。GB/4728电气图用图形符号共分13部分。 (1)总则有本标准内容提要、名词术语、符号的绘制、编号使用及其他规定。 (2)符号要素、限定符号和其他常用符号内容包括轮廓和外壳、电流和电压的种 类、可变性、力或运动的方向、流动方向、材料的类型、效应或相关性、辐射、信号波形、机械控制、操作件和操作方法、非电量控制、接地、接机壳和等到电位、理想电路元件等。 (3)导体和连接件内容包括电线、屏蔽或绞合导线、同轴电缆、端子导线连接、插头和插座、电缆终端头等。 (4)基本无源元件内容包括电阻器、电容器、电感器、铁氧体磁芯、压电晶体、驻极体等。 (5)半导体管和电子管如二极管、三极管、电子管等。 (6)电能的发生与转换内容包括绕组、发电机、变压器等。 (7)开关、控制和保护器件内容包括触点、开关、开关装置、控制装置、起动器、继电器、接触器和保护器件等。 (8)测量仪表、灯和信号器件内容包括指示仪表、记录仪表、热电偶、遥没装置、传感器、灯、电铃、峰鸣器、喇叭等。 (9)电信:交换和外围设备内容包括交换系统、选择器、电话机、电报和数据处理设备、传真机等。

常用电路图与电器文字符号和图形符号

一、常用电路图- 1 - 1.单按钮控制两台电动机顺序启动反序停止- 1 -3.用两个时间继电器控制电动机间歇正反转- 2 -4.三地控制三相电动机正反转- 3 -5.两地控制一台电动机- 4 -6.频敏变阻启动原理图- 4 - 7.用一个时间继电器,和三个按钮,控制一个灯220和电机380,要求电机能自动运行60秒停止- 5 - 8. 接近开关导通后电机停止接近开关断开后延时N秒电机启动- 5 - 9.运用时间继电器使电磁铁动作2秒后复位,经过3分钟后动作2秒后复位,再经过5分钟后动作2秒复位- 6 - 10. 利用电接点压力表自动控制水泵- 6 - 11. 两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止. - 7 - 12. 正转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能反转,反转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能正转- 7 - 13. 用三个时间继电器控制正反转并要有间隙- 8 - 14. 三相异步电动机转子串联电阻启动- 8 - 15. 三相异步电动机启动控制线路图(带故障指示灯)- 9 - 16. 双控及多地控制(照明) - 9 - 18. 使电机有点动还有正常运行- 10 - 19. 用3个继电器控制电动机断相保护- 10 - 20. 用四个时间继电器控制正反转并要有间隙- 11 - 21. 三相电动机在220V电压下正反转能耗制动- 11 - 22. 三个地方控制一盏灯- 12 - 23. 星三角降压的电路用4个交流接触器和一个时间继电器要做成可以正反转的电路并且可以 自动和手动的- 12 -

24. 延边三角形降压启动的原理图- 13 - 25. 点动与长动的正反转控制电路- 13 - 26. 用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常闭)停止电动机实物接线图- 14 -27用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常开)停止电动机实物接线图- 14 -28.四个地方控制一盏灯- 15 -29. 单相电能表加装互感器- 15 - 31. 用一个3a的按钮通过继电器控制一个12v15a的电机- 16 - 32. 全自动Y—- 16 - 33. 二台电机按时间顺序起动由时间控制反序停止- 17 - 34. 二台电机顺序起动反序停止- 18 - 35. 控制一部电机,延时停止- 18 - 36. 用万用表测电动机三相绕组头尾- 19 - 37. 电动机可逆带限位控制电路实物接线图- 19 - 38. 电动机可逆带限位控制电路原理图- 20 - 39. - 20 - 40. 缺相保护实物接线图- 21 - 41. 缺相保护原理图- 21 - 42. 频敏变阻器启动实物接线图- 22 - 43. 自偶减压启动实物接线图- 23 - 44. 时间继电器控制两台电动机先后启动- 23 - 45. 星三角启动实物接线图- 24 - 46. 三台电机顺序启动逆序停止电路- 24 - 47. 用51单片机控制电磁继电器通断来控制减速电机的运转和停止- 25 - 48. 多速电机接线- 25 - 49. 正反转能耗制动- 26 -

电路图常见电器元件标识符号

电气元件图形符号介绍_常用电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号

2、辅助文字符号 图形符号大全:

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 KM 接触器 负荷开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器 断路器 QF 隔离开关 QS 熔断器一般符号 FU 跌落式熔断器 FF

熔断器式开关 熔断器式隔离开关 熔断器式负荷开关 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 SB

常用仪表控制图形符号及仪表位号说明

常用仪表、控制图形符号 根据国家行业标准HG20505-92《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》,参照GB2625-81国家标准、化工自控常用图形及文字代号如下。 一、图形符号 1、测量点 测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图1-2-1(a)所示。 测量点 测量点 (a) (b) 图1-2-1 测量点 若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在 引线的起点加一个直径为 2 mm的小圆符号或加虚线,如图1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表1-2-2所列的图形符号表示。 2、连接线图形符号 仪表圆圈与过程测量点的连接引线,通用的仪表信号线和能源线的符号是细

实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例 如AS-014为0.14MPA的空气源,ES-24DC为24B的直流电源。 当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线 上加斜短划线(斜短划线与细实线成45度角)。 仪表连接图形符号见表1-2-1。 表1-2-1 仪表连线符号表 序号类别图形符号备注 1 仪表与工艺设备、管道上测量点 的连接线或机械连动线通用的仪表信号线(细实线:下同) 2 3 4 连接线交叉连接线相接 5 6 表示信号的方向 气压信号线断划线与 细实线成 45度角, 下同 7 电信号线 或 8 9 导压毛细管液压信号线

10 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(有导向) 11 12 13 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(无导向) 内部系统链(软件或数据链) 机械链 14 15 二进制电信号 二进制气信号 或 3、仪表图形符号 仪表图形符号是直径为 12mm(或 10mm)的细实线圆圈。仪表位号的字母或 阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或 多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示, 如图 1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸 上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示, 见图1-2-2(c)所示。 测量点 A 测量点 B (a)(b) (c) 图1-2-2 仪表图形符号 分散控制系统(双称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm) 的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图 1-2-3(a)所示。作为分散 控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为 12mm(或 10mm)的细实线六边

电气电路图常用符号

电路图常用符号: AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流

SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS

仪表图形符号

4 仪表图形符号 4.1 监控仪表的图形符号 4.1.1 基本图形符号 1 常规仪表图形为细实线圆圈,图例如下: 2 DCS 图形由细实线正方形与内切圆组成,图例如下: 3 控制计算机图形为细实线正六边形,图例如下: 4 可编程序逻辑控制器图形由细实线正方形与内接四边形组成,图例如下: 5 联锁系统图形为细实线菱形,菱形中标注“I ”(Interlock 缩写),在局部联锁系统较多时 ,应将联锁系统编号, 图例如下: 6 处理两个或多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表(同一壳体仪表)时,可用相切的仪表圆圈表示,图例如下: 7 当两个测量点引到一台复式仪表上,而两个测量点在图纸上距离较远或不在同一张图纸上时,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表式,图例如下: b 上列各图例的图形尺寸,可根据图纸类型及图幅大小需要确定 。 13

4.1.2 表示仪表安装位置的图形符号见表4.1.2。 注: 正常情况下操作员不监视,或盘后安装的仪表设备或功能,仪表图型符号可表示为: (1) 盘后安装的仪表 (2) 不与DCS 进行通讯联接的PLC (3) 不与DCS 进行通讯联接的计算机功能组件 4.1.3 表示执行联锁功能的图形符号如下: 1 继电器执行联锁的图形符号 或: 14

2 PLC执行联锁的图形符号 或: 3 DCS执行联锁的图形符号 或: 4.2 测量点与连接线的图形符号 4.2.1 测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道引至检测元件或就地仪表的起点,一般不单独表示。需要时,检出元件或检出仪表可用细实线加图形PP、LP、AP等表示,见图4.2.1-1。 图4.2.1-1 测量点图形符号 若测量点位于设备中,当需要标出测量点在设备中的位置时,可用细实线或虚线表示,见图4.2.1-2。 4.2.2仪表的各种连接线规定如下: 1图4.2.2所示细实线作为仪表连接线的应用场合是 图4.2.2 细实线连接线 (1) 工艺参数测量点与检测装置或仪表的连接线; (2)仪表与仪表能源的连接线,仪表能源如 AS (AIR SUPPLY): 空气源或IA (INSTRUMENT AIR): 仪表空气 ES (ELECTRIC SUPPLY):电源 GS (GAS SUPPLY): 气体源 HS (HYDRAULIC SUPPLY): 液压源 15 NS (NITREGEN SUPPLY):氮气源 SS (STEAM SUPPLY): 蒸汽源

电气元件符号常用电气图形符号

电气元件符号 - 常用电气图形符号

交流接触器接线图电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1 、不启动;原因之一,检查控制保险FU 是否断路,热继电器FR 接点是否用错或接触不良,SB1 按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触 器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不 吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1 、KM2 换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种 事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行 的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3 ,KM1 通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1 、L2 、L3 ,即正向运行。 二、反向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2 ,KM2 通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3 、L2、L1 ,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1 、接触器互锁:KM1 线圈回路串入KM 2 的常闭辅助触点,KM2 线圈回路串入KM1 的常闭触点。当正转接触器KM1 线圈通电动作后,KM1 的辅助常闭触点断开了KM2 线圈回路,若使KM1 得电吸合,必须先使KM2 断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1 、KM2 同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2 、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2 、SB 3 都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1 、KM2 线圈回路连接。例如按钮SB2 的常开触点与接触器KM2 线圈串联,而常闭触点与接触器KM1 线圈回路串联。按钮SB3 的常开触点与接触器

电路图常用符

电路图常用符标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

下面是常用电器文字代号(电路图常用符号:)YF是防火阀。 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器

KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器

W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器

SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL

红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线电缆母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM

常用图形符号

安装工程常用图形符号 (一)电气工程图形符号 图形符号 | 国家标准图形符号 | 图集使用范例和说明 | 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称 | 表达线路敷设方式标注的文字代号 | 表达线路敷设部位标注的文字代号| 序号图形符号说明 1 开关(机械式) 2多级开关一般符号单线表示 3多级开关一般符号多线表示 4接触器(在非动作位置触点断开) 5接触器(在非动作位置触点闭合) 6负荷开关(负荷隔离开关) 7具有自动释放功能的负荷开关 8熔断器式断路器 9断路器 10隔离开关 11熔断器一般符号 12跌落式熔断器 13熔断器式开关

14熔断器式隔离开关

15熔断器式负荷开关 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17当操作器件被释放时延时闭合的动合触点18当操作器件被释放时延时闭合的动断触点19当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21按钮开关(不闭锁) 22旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24位置开关,动断触点限制开关,动断触点

25 热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的 触点 27具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29动断(常闭)触点 30先断后合的转换触点 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触 点 32座(内孔的)或插座的一个极 33插头(凸头的)或插头的一个极 34插头和插座(凸头的和内孔的) 35接通的连接片

常见电气元件图形符号一览表

附录一常见元件图形符号、文字符号一览表 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制开 关 SA 位 置 开 关 常开触头SQ 手动开关一 般符号 SA 常闭触头SQ 三极控制开 关 QS 复合触头SQ 三极隔离开 关 QS 按 钮 常开按钮SB 三极负荷开 关 QS 常闭按钮SB 组合旋钮开 关 QS 复合按钮SB 低压断路器QF 急停按钮SB 控制器或操 作开关 SA 钥匙操作 式按钮 SB 接触器线圈操作器 件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触头KM 常闭触头FR 常开辅助触 头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助触 头 KM 常开触头KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触头KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流线 圈 KA

瞬时闭合的常开触头KT 电 器 欠电流线 圈 KA 瞬时断开的 常闭触头 KT 常开触头KA 延时闭合的 常开触头 KT 常闭触头KA 延时断开的 常闭触头 KT 电 压 继 电 器过电压线 圈 KV 延时闭合的常闭触头KT 欠电压线 圈 KV 延时断开的 常开触头 KT 常开触头KV 电磁操作器电磁铁的一 般符号 YA 常闭触头KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼型 异步电动 机 M 电磁离合器YC 三相绕线 转子异步 电动机 M 电磁制动器YB 他励直流 电动机 M 电磁阀YV 并励直流 电动机 M 非电量控制的继电器速度继电器 常开触头 KS 串励直流 电动机 M 压力继电器 常开触头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发电机 发电机G 变 压 器 单相变压 器 TC 直流测速发 电机 TG 三相变压 器 TM

常用仪表控制图形符号及仪表位号说明书

常用仪表、控制图形符号 根据国家行业标准 HG20505-92《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》,参照 GB2625-81国家标准、化工自控常用图形及文字代号如下。 一、图形符号 1、测量点 测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图 1-2-1(a)所示。 测量点 测量点 (a) (b) 图 1-2-1 测量点 若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在 引线的起点加一个直径为 2 mm的小圆符号或加虚线,如图 1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表 1-2-2所列的图形符号表示。 2、连接线图形符号 仪表圆圈与过程测量点的连接引线,通用的仪表信号线和能源线的符号是细

实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例 如 AS-014为 0.14MPA的空气源,ES-24DC为 24B的直流电源。 当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线 上加斜短划线(斜短划线与细实线成 45度角)。 仪表连接图形符号见表 1-2-1。 表 1-2-1 仪表连线符号表 序号类别图形符号备注 1 仪表与工艺设备、管道上测量点 的连接线或机械连动线通用的仪表信号线(细实线:下同) 2 3 4 连接线交叉连接线相接 5 6 表示信号的方向 气压信号线断划线与 细实线成 45度角, 下同 7 电信号线 或 8 9 导压毛细管液压信号线

10 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(有导向) 11 12 13 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(无导向) 内部系统链(软件或数据链) 机械链 14 15 二进制电信号 二进制气信号 或 3、仪表图形符号 仪表图形符号是直径为 12mm(或 10mm)的细实线圆圈。仪表位号的字母或 阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或 多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示, 如图 1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸 上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示, 见图1-2-2(c)所示。 测量点 A 测量点 B (a)(b) (c) 图1-2-2 仪表图形符号 分散控制系统(双称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm) 的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图 1-2-3(a)所示。作为分散 控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为 12mm(或 10mm)的细实线六边

1.2.2电气设备用图形符号 (1)

1.2.2电气设备用图形符号 1.电气设备用图形符号的用途 电气设备用图形符号是完全区别于电气图用图形符号的另一类符号。设备用图形符号主要用于各种类型的电气设备或电气设备部件,使操作人员了解其用途和操作方法。这些符号也可用于安装或移动电气设备的场合,以指出诸如禁止、警告、规定或限制等应注意的事项。 在电气图中,尤其是在某些电气平面图、电气系统说明书用图等图中,也可以适当使地使用这此符号,以补充这些图形所包含的内容。 设备用图符号与电气简图用图符号的形式大部分是不同的。但有一些也是相同的,不过含义大不相同。例如,设备用熔断器图形符号虽然与电气简图符号的形式是一样的,但电气简图用熔断器符号表示的是一类熔断器。而设备用图形符号如果标在设备外壳上,则表示熔断器盒及其位置;如果标在某些电气图上,也仅仅表示这是熔断器的安装位置。 2.常用设备用图形符号 电气设备用图形符号分为6个部分:通用符号,广播、电视及音响设备符号,通信、测量、定位符号,医用设备符号,电话教育设备符号,家用电器及其他符号,如表1-5。 序号名称 符号 应用范围 1 直流电 适用于直流电的设备的铭牌上,以及用来表示直流电的端子 2 交流电 适用于交流电的设备的铭牌上,以及用来表示交流电的端子 3 正极 表示使用或产生直流电设备 的正端 4 负极 表示使用或产生直流电设备 的负端 5 电池检测 表示电池测试按钮和表明电池情况的灯或仪表 6 电池定位 表示电池盒本身及电池的极性和位置 7 整流器 表示整流设备及其有关接线端和控制装置

9 熔断器 表示熔断器盒及其位置 10 测试电压 表示该设备能承受500V的测试电压 11 危险电压 表示危险电压引起的危险 12 接地 表示接地端子 13 保护接地 表示在发生故障时防止电击的与外保护导线相连接的端子,或与保护接地相连接的端子 14 接机壳、接 机架 表示连接机壳、机架的端子 15 输入 表示输入端 16 输出 表示输出端 17 过载保护 装置 表示一个设备装有过载保护 装置 18 通 表示已接通电源,必须标在开关的位置 19 断 表示已与电源断开,必须标在开关的位置 20 可变性(可 调性)表示量的被控方式,被控量随图形的宽度而增加