文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用_刘云红

城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用_刘云红

城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用_刘云红
城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用_刘云红

收稿日期:2013-04-01

基金项目:西南林业大学面上科研基金项目。

作者简介:刘云红(1969-),女,副教授,昆明人。研究方向:工业设计。

城市生活污水处理中紫外线消毒

工艺方案的设计与运用

刘云红1

,刘波

2

(1.西南林业大学机械与交通学院,云南昆明650224; 2.昆明市第四污水处理厂,云南昆明650231)摘要:城市生活污水处理中消毒工艺方案的确定是污水厂设计过程中需要考虑的重要问题,针对此

问题从消毒方法的选用到出水消毒工艺的确定,设计出一套适合昆明市各污水处理厂的紫外线消毒技术

方案。

关键词:生活污水;污水处理;中水回用;紫外线消毒中图分类号:X703文献标识码:A 文章编号:1673-9655(2013)04-0064-06昆明市是云南省的政治、经济、文化中心,是著名的旅游城市,也是全国14个水资源严重短缺的城市之一。2009年以来的严重干旱灾害,使昆明面临前所未有的严峻缺水局面:很多地区连居民生活用水的供应都非常紧张,更别提绿化、景观等市政用水了。昆明市政府曾经发文,强制推行中水回用(中水指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水

[1]

),这决定了城市污水处理厂的中水回用具有

广阔的应用前景。在中水回用过程中,回用前的消

毒问题必须考虑。本研究由西南林业大学面上科研基金支持,以昆明市第四污水处理厂为实验基地,对城市生活污水处理厂处理工艺中的消毒环节进行了方案设计与运用研究。1

中水消毒的必要性

城市生活污水处理的主要目的是去除有机物以及氮磷,防止其排入水体导致水体富营养化,而对于减少或消除致病生物仅是一个附带结果。已有的流行病学数据表明:当水体中粪大肠菌群数≥140个/L 或大肠杆菌总数≥700个/L ,就会引起贝类所引起的疾病爆发;如果水上运动娱乐场所水体中的粪大肠菌群数在2000个/L 左右,人体接触后患病的概率就比较大了。根据昆明市环境监测中心对各污水处理厂的进、出水水质的监督性监测结果,各污水处理厂未经消毒处理的出水中粪大肠菌群数都≥24000个/L ,远远超过国家标准要求的≤

1000个/L 。由此可见,污水处理厂的出水如果不

进行消毒而直接进行回用,无论是用于洗车、冲厕、绿化还是景观用水,甚至排入地表水体都有可能对公共卫生安全造成严重威胁。2003年初,香港一座住宅楼中的众多居民,由于使用公共下水道从而导致“非典”病毒在该住宅楼居民中传播和感染,造成极大的社会恐慌。因此,对污水处理厂的出水进行消毒是非常必要的,消毒是中水回用的前提条件,也是扩大中水回用率的保障。2实验基地介绍2.1

昆明市第四污水厂简介

昆明市第四污水处理厂位于昆明市区北部、盘龙江油管桥附近,于1996年开始运行,主要负责处理市区北部的生活污水,设计处理能力为6万m 3/d ,采用ICEAS 污水处理工艺。ICEAS 工艺其全称是

:“间歇反应器体系的连续进水、周期排水、

延时曝气好氧活性污泥工艺”

,按脱氮除磷方式运行。该工艺1986年被美国环保局正式列为革新代

用技术(I /A ),1996年被列为国家环保局最佳实用技术,其主要特点是:占地面积小、构筑物为单一的池群、工艺流程短、自动化程度高、耐冲击能力强、剩余污泥量少且稳定(去除1kg BOD 5产泥0.4 0.6kg )。

2.2执行的出水标准

昆明市第四污水处理厂排水执行GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,并由昆明市环境监测中心对其进水和出水的水质进行监督性监测。监测项目分别为:pH 值、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、悬浮物、生化需氧量、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性环境科学导刊http ://https://www.wendangku.net/doc/fe1997556.html, 2013,32(4)CN53-1205/X ISSN1673-9655

剂、粪大肠菌群数等12个项目,具体要求为:pH 6 9、COD

Cr

≤50mg/L、T-P≤1.0mg/L、T-N≤

15mg/L、NH

3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、BOD

5

10mg/L、色度≤30倍、动植物油≤1mg/L、石油类≤1mg/L、阴离子表面活性剂≤0.5mg/L、粪大肠菌群数≤1000个/L[3]。

2.3出水水质情况

由于昆明市第四污水处理厂在设计建设时没有设置消毒工序,在出水水质监测项目中,其余各出水指标均值均能达到国家标准的要求,唯有粪大肠菌群数(≥24000个/L)超标。

3出水消毒方案的确定与设计

第四污水处理厂每天6万m3的出水中,有1.5万m3泵至翠湖公园作为景观置换水,少量回用,其余的全部排入流经昆明市主城区的盘龙江,因此,该厂出水水质的好坏对昆明市城市面貌和景观以及公共安全有一定影响。从中水回用的范围看,目前仅限于厂区绿化、脱水机滤布冲洗、盘龙江和翠湖公园景观用水这几方面。由于在建厂时没有设置污水处理消毒环节,存在一定的安全隐患,出水还不能达到中水回用的各项要求。

3.1选用消毒方法

3.1.1化学法消毒

化学法是利用在污水中加氯(次氯酸钠)、二氧化氯等消毒剂进行消毒,虽然其消毒效果尚可,但都具有很明显的缺点。采用加氯消毒时,氯与水中的有机物作用,发生一系列取代反应,产生CHCl

3

、CHCl

2

Br、氯乙酸等50种以上有致癌、致畸作用的有机氯衍生物,会严重影响人们的身体健康。二氧化氯的消毒效果要好一些,但是其消毒副产物氯酸盐和亚氯酸盐对人体健康的影响,受到人们的关注。同时消毒剂本身就是有毒的,其运输、使用、储藏都有非常严格的规定,存在巨大的安全隐患,稍有不慎发生泄露,将对周围环境和人体健康造成极其严重的影响。2004年4月,重庆市某企业发生氯气泄露,造成大量人员伤亡,大批人员被迫疏散,财产损失巨大。

不容忽视的是,氯化形成的余氯及某些化合物对水生物有伤害。由于污水消毒剂的投加量远远比饮用水大,因此,采取加氯消毒的污水厂出水,将对接纳水体中的水生物造成伤害,如不适用于绿化、养殖、公园景观用水等,对排入的河流、湖泊的生态也将造成破坏,这样必将影响中水的使用范围。

另外,加氯消毒的出水对污水厂处理工艺中的活性污泥系统也是有害的。根据所做的活性污泥对消毒剂适应性的实验数据,可见消毒剂优氯净对活性污泥的影响(表1)。

表1消毒剂优氯净对活性污泥影响实验数据

适用范围有效氯含量/mg·L-1消毒时间/min原生动物状况

菌胶团状况

颜色状态

饮用水消毒≥0.4正常棕褐色絮状≥1.05正常棕褐色絮状

30正常棕褐色絮状

40正常棕褐色絮状

预防≥10015只有少量轮虫存活浅棕褐色半解絮

30无原生动物存活浅黄色解絮、细颗粒状

疫源地≥20015只有部分轮虫存活浅棕褐色半解絮

30无原生动物存活浅黄色解絮、细颗粒状医疗场所≥40015无原生动物存活浅黄色解絮、细颗粒状备注:各适用范围所需有效氯含量的配比依据优氯净产品说明。

从表1可以看出,将优氯净消毒液(速效强力泡腾消毒片)按预防的浓度加入活性污泥,二者在作用15min后,活性污泥中的原生动物就大部分死亡,菌胶团半解絮;作用30min后,活性污泥中的原生动物全部死亡,菌胶团解絮,污水的二级处理已无法进行。除此之外,污水厂的生产用水很大一部分是从出水中抽取的,最后又返回处理系统,因此,加氯消毒后,出水消毒剂残余将对活性污泥系统造成较大的损害。

如要考虑限制余氯就必须进行脱氯,需向水中加入二氧化硫。既要满足余氯限制要求又要达到适当的粪大肠杆菌灭活值时,需要极高剂量的二氧化

http://https://www.wendangku.net/doc/fe1997556.html,城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用刘云红

硫,从而导致运行费用过高及DO(溶解氧)水平过低[2]。这样一来就会增加一道处理工序导致成本上升并产生了其它的化学物质———二氧化硫(SO

2

)。美国环保署(EPA)早已将二氧化硫列入极危险物质黑名单。

此外,影响化学消毒效果的因素还有很多,如消毒剂的投加量、反应接触时间、水温、pH值、污水出水水质、消毒剂与水的混合接触方式,而污水厂的出水水质中有机污染物的变化不是恒定的,因此此方法在实际生产控制中较难掌握。

3.1.2物理法消毒

物理消毒法,主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。由于加热、冷冻、辐照、微波等方法明显不适合工厂实际,故不详细阐述,只重点介绍紫外线消毒法。

紫外光(UV)是电磁波谱的一部分,其波长为100 400nm。根据生物效应的不同,将紫外线按照波长划分为四个部分:A波段(UV-A)为黑斑效应紫外线(400 320nm);B波段(UV-B)为红斑效应紫外线(320 275nm);C波段(UV-C)为灭菌紫外线(275 200nm);D波段(UV-D)为真空紫外线(200 100nm)。水消毒主要采用的是C波段紫外线[4]。

研究表明,紫外线主要是通过对微生物的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物,改变DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤[3]。紫外线消毒是在沟渠和腔体内照射,不添加任何化学药品,对水体及周围的环境不产生二次污染及刺激性气体,不影响接受水体中的生物种群。灭菌效率高,杀菌时间短,几秒既可完成杀菌过程,杀菌广谱性高,对细菌、病毒、原生动物有效,不受水温、pH值的影响。具有较好的性价比,设备体积小,占地省,不产生噪音,对现有土建设施不需作大规模的改动等。其缺点是:无残余消毒作用[4]。

现代紫外消毒技术是国际上20世纪90年代末兴起的新一代消毒技术,随着紫外线技术的不断发展和完善,近年来在美国、加拿大等西方国家的运用迅速增加,有望成为代替传统氯化消毒的主要方法之一。

3.1.3确定消毒方法

经过分析研究现行技术和实验数据,对比物理法和化学法的优缺点,从污染最小的原则和工厂的实际情况考虑,确定采用物理法即紫外线消毒法。

3.2设计方案

3.2.1设计参数

(1)流量

平均流量≤6万t/d,峰值流量≤7.5万t/d,据此设计一个水渠,水渠水流量为3125t/h·渠道。

(2)消毒工序的进、出水水质

消毒工序进水水质:除粪大肠菌群数≥24000个/L外,其余指标均值均能达到国家一级A标准要求。经过消毒工序后,出水中的粪大肠菌群数达到标准要求,其余各项指标不会受到影响。各项进、出水设计指标值如表2所示。

表2进、出水设计指标值

指标项目设计进水指标值设计出水指标值1.TSS<10mg/L<10mg/L 2.平均粒果尺寸<0.3mm<0.3mm 3.BOD5<10mg/L<10mg/L 4.COD<50mg/L<50mg/L 5.UV-C透光率>65%>65%

6.水温5 50?5 50?

7.粪大肠菌群数

≥2400MPN/100ml

[按30d几何平均值]

<100MPN/100ml

[按30d几何平均值]

(3)安装

紫外线消毒系统设计安装在明渠内[5],采用模块化设置。

(4)紫外线灯

使用240W[UV-C>84W]低压超高能铟/汞合金紫外线灯:寿命10000 15000h,平均寿命10000h(80%原强度);15000h(70%原强度)。

(5)254nm紫外线剂量

254nm紫外线剂量>15000μW.s/cm2。剂量按美国EPA标准设计,UV-C剂量为15000μW·S/cm2以上。254nm紫外线剂量是系统在灯源服务寿命完结前,强度只有原来的70%,在峰值流量(3125m3/h)时的剂量,此剂量可保证水含菌量低于1000个/L。

3.2.2平面示意图

紫外线消毒设计方案平面示意图如图1所示。紫外线消毒系统安装在明渠内,长7m,宽1.4m,尺寸如表3所示。

环境科学导刊http://https://www.wendangku.net/doc/fe1997556.html,第32卷第4期2013年8月

表3消毒模块具体尺寸和组成

长度7000mm

宽度1400mm

深度[水下]1536mm

深度[水上]150mm

流速<0.5m/s;<75,000m3/d

跌井1200mm长/1000mm宽/深度[水下]2736mm

UV-C杀菌模块3个模块

240W低压超高能铟/

汞合金紫外线灯

3x45支

出水经过消毒渠消毒后成为可再利用的中水,重新汇入出水渠流入盘龙江。

3.3紫外消毒系统工艺布置图

紫外线消毒系统工艺布置如图2所示。

3.4主要工艺设备及其说明

主要工艺设备如表4所示。

表4主要工艺设备名称

设备名称数量

1.UV-C紫外线杀菌模块个/模块总数

(1)低压超高能铟/汞合金紫外线灯45135

(2)镇流器45135

(3)20mmID*23mmOD石英管45135

(4)紫外线控测头13

(5)机械清洗装置13

(6)不锈钢外、支架13

2.配电系统1套

3.电脑主控系统1套

4.水位控制系统1套

5.模块吊装设备1套

6.块吊装设备1套

工艺设备简要说明:

(1)紫外线杀菌模块组件(UNLIGHT SYS-TEMS WTV-40000系列紫外线杀菌模块)

紫外线杀菌模块组件由框架、灯管及置于框架顶部的镇流器密封箱体组成。每一组紫外线杀菌模

http://https://www.wendangku.net/doc/fe1997556.html,城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用刘云红

块所有与污水接触的焊接金属元件均采用304不锈钢制造,外线灯管、石英套管、机械自动清洗、UV检测探头固定安装在框架模块里,连接紫外灯与镇流器的电缆密封在紫外灯模块组件内,不会暴露在污水中。

(2)紫外线灯管排列方式

紫外线灯管相互平行且错开排列,与水流方向垂直。每根灯管安装在一根单独的石英套管内,管的一端为闭口端,另一端由灯管橡胶密封结构密封。石英管的闭口端通过O型圈固定在框架上,使得石英套管不与框架上任何钢体相接触。

石英套管的两端不超出紫外灯模块框架两边不锈钢结构部分。连接灯管的电缆终节置于模块框架顶部的电子镇流器箱体内,外灯模块组件已达到UL4X密封等级,电子镇流器与外界密封隔离。

(3)紫外线灯管

低压超高能铟/汞合金紫外线灯,单根灯管功率240W,UV-C功率不低于84W,灯管经过预热处理以提高其寿命。灯管、灯丝采用夹式设计,曲式可以防震。电路联接部分在灯管的一端,每个连接处都有4个插点。灯管为产生零臭氧类灯管,灯管由电子镇流器操作控制。

(4)灯管端部密封和灯座

石英套管开口端由304不锈钢套管螺帽、套和紧压式O型圈组成密封。石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握,管螺帽卸下时不需任何工具。在石英套管发生破裂时,灯座上的双层密封能阻止水气进入灯管模块框架和侵袭与其它灯管的线路连接,灯管具备防紫外的PVC铸模垫避免石英套管与钢套接触。

(5)紫外线石英套管

石英套管紫外透光率不低于88%,石英套管壁厚度为1.5mm,石英套管一端为圆顶形密封口。

(6)紫外灯模块组件支架

整个模块支架为304不锈钢,悬空在明渠中污水上方,用来固定所有紫外模块,整个模块支架及遮光盖板设计能防止紫外线辐射到明渠外。

(7)水位控制器(自动水位控制门)

安放在水渠末端的排水口处,保证在最低水位时紫外灯管能被水全部淹没。采用304或316不锈钢,无需动力控制。

(8)低水位传感器

明渠内设置一个低水位传感器。当水渠中的水位低于正常水位时,能自动关闭系统和报警,并熄灭紫外灯管。

(9)电源分配系统

①电源分配箱

电源分配箱为适合室外使用的密封配电箱。配电箱经防水电缆连接每一灯源模块,每一灯源模块有漏电保护装置,其电源为50Hz/220-240V/单相。每组模块配电箱可独立启动、操作、更换、维修,配电箱的密封要求达到IP56标准。

②电源配置

输入电源为380V、3相4线,每组模块电源为220V、2相2线,每组监控系统电源为220V、2相2线,每个镇流器驱动一根灯管。紫外线杀菌系统最大功率消耗不超过35kW。

(10)监控系统

每组模块顶端都有监控显示箱,内有UV监示器,LED灯泡开/关显示灯,累积运行时间显示,电子起辉器及模块开关。UV监察仪有模拟显示。显示灯源相对于起始最高光度(100%)的光度,低比例表示灯源超过服务寿命、石英管表面有污垢、污水透光率太低或系统有其他故障。当紫外线强度低于设定值时,发出声/光警号,开动机械清洁装置清洁石英管外壁60s;如紫外线强度还是低于设定值时,发出另一种声/光警号,通知操作人员。

(11)清洁系统

每组模块都有气动机械清洁装置,以清洁石英管外壁,气源由空气压缩机提供,清洁装置由不锈钢及硅胶圈组成,由气动臂推动,自动在线清洗,无需停机。

4结论

采用紫外线消毒工艺后,出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中对粪大肠菌群指标的要求,弥补了原有工艺的不足之处;该设计方案除适用于昆明市各个污水处理厂外,也可用于学校、机关和企事业单位水循环利用前的消毒,保证回用的安全,更有效地节约宝贵的水资源;同时,该设计方案还可以作为紧急抵御如“非典”等传染病的应急出水消毒方案,防止病菌对水体造成污染导致病源大面积扩散。

本设计方案对提高昆明市中水回用率、节约宝贵的水资源以及保护水资源的安全性具有重大意义,同时对学校、机关、企事业单位的水循环再利用亦有很好的借鉴作用。

参考文献:

[1]宋学周.废水废气固体废物专项治理与综合利用实务全书

环境科学导刊http://https://www.wendangku.net/doc/fe1997556.html,第32卷第4期2013年8月

[M].北京:中国科学技术出版社,1999.

[2]TROJAN UV.紫外消毒技术产品手册(污水处理部分)[Z].[3]GB18918-2002,城镇污水处理厂污染物排放标准[S].[4]张立成,傅金祥.紫外线消毒工艺与应用概况[J].给水排

水,2002,18(2):38-40.

[5]于尔捷,张杰.给水排水工程快速设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.

The Design and Application of UV Disinfection

Process in Municipal Sewage Treatment

LIU Yun-hong1,LIU Bo2

(1.Mechanics and Transport Collage of Southwest Forestry University,Kunming Yunnan650224China)

Abstract:The disinfection is a necessary process for the municipal sewage treatment.This paper presents a set of UV disinfection process suitable for the wastewater treatment plants in Kunming.

Key words:domestic wastewater;wastewater treatment;water recycling;

櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅

ultra-violet disinfection

(上接第42页)

Analysis of Current Water Quality of Ruili River and Its

Pollution Prevention and Control Countermeasures

XU Yong-gang

(Ruili Municipal Environmental Monitoring Station,Ruili Yunnan678600China)

Abstract:The statistical analysis of the water monitoring data of the Jiegao cross-section of Ruili River from2008 2011shows that the water is mainly polluted by the biological and organic pollutants.The pollution of the inorganic pollutants and the heavy metals comes next.The water quality is clearly degrading in general.The pollution preven-tion and control measures are proposed based on the cause analysis.

Key words:water quality;current situation;characteristics;cause;countermeasure;

櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅

Ruili River

(上接第63页)

Water Quality Change and Its Influencing Factors of Nanpan River

in Qujing Municipality

ZHANG Hong

(Qujing Municipal Environmental Monitoring Station,Qujing Yunnan655000China)

Abstract:Based on the water monitoring data of Nanpan River in Qujing Municipality from2006to2012at the state-and provincially controlled sections,the water pollution and its spatial and temporal distribution have been analyzed,as well as the water quality change and its influencing factors.The results show that the river water quali-ty is clearly improving.

Key words:water quality;pollution characteristics;change;cause;Napan River;Qujing

http://https://www.wendangku.net/doc/fe1997556.html,城市生活污水处理中紫外线消毒工艺方案的设计与运用刘云红

3万吨城市污水处理厂sbr工艺设计.

设计总说明 本设计是3×104m3/d城市污水二级处理厂工艺设计。该处理厂处理城市污水,根据当地环保部门水质调查及其他城市水质比调查,本城市对污水的处理主要包括COD、BOD5,对脱氮除磷也有要求。污水经处理后排入污水厂东侧的受纳水体排污渠,出水最终排入某河,该河段为《地表水环境质量标准》(GB18918-2002)中的Ⅲ类功能水域,出水水质应达到《城镇污水厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准。 根据设计要求,该污水处理工程进水中氮磷含量偏高,在去除BOD5和COD 的同时,还需要进行脱氮除磷处理,同时,本污水厂处理水量较小,故采用SBR 序列间歇式活性污泥法,SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、曝气沉砂池、厌氧池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。污水进入污水厂经过中隔栅后经污水泵房提升进入细格栅,在进入曝气沉砂池曝气沉砂,随后进入厌氧池对污水进行水解酸化,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥经过污泥泵房提升后进入集泥井,再进入浓缩池浓缩,浓缩后的污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥缩水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 本设计污水处理采用了SBR工艺,它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩、压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择、污水污泥的计算、污水厂平面布置的选择、人员的配置以及工程技术经济的分析。 关键词:城市污水处理;SBR工艺;脱氮除磷;污泥

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D 某厂区生活污水 处理 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章 设计依据、设计原则及设计范围 --------------------------- 3 第三章 设计水质水量 ------------------------------------ 5 第四章 处理工艺 -------------------------------------- 6 第五章 处理工艺设施简要说明 -------------------------------- 11 第 六 章 系 统 技 术 性 能 参 数 说 ----------------------------------------- 14 ----------------------------------------------------- 25 第十一章方案特点及售后服务 -------- ----------------------- 25 第一工程概况 --------------------------------------------------------- 2 第七章电器与控制—— 第八章污水处理设施布置 第九章环境影响分析----- 第 十 章 ------------ 19 ---------------- 22 ------------- 23 经 营 管

第一章工程概况 本方案是受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结合贵公司在厂人数结合生活污水工程经验,依据国家相关的排放标准,对该项目做以下 具体的方案设计,为用户提供较为理想、投资省、处理效果好的工艺设备。设备采用A/0 生物处理新工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能,无需专人管理。对污水处理设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同 时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该地区污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该公司的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“ A/0生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质的钢结构的箱体,考虑到生活区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。

生活污水处理工艺设计及应用研究

生活污水处理工艺设计及应用研究 摘要:以某小区生活污水为研究对象,采用水解酸 化-生物接触氧化-过滤的处理工艺。结果表明:出水CODCr、 B0D5、氨氮和总磷的去除率分别为89.3%、88.2%、66.7%、75%。处理后污水出水水质符合《黄河流域(陕西段)污水 综合排放标准》 ( DB61/224-2011 )的一级排放标准。 关键词:生活污水;处理工艺;设计;沉淀随着工业的迅速发展 [1] 、人口的递增和人民生活水平的 提高[2,3],大量未经处理的城市生活污水排入河道[4,5], 使城市的河道受到日益严重的污染,使得环境和人类身体健康受到一定程度的影响。因此,为了经济的可持续发展,加快城市生活污水处理厂的建设已迫在眉睫。 文章根据国外成熟技术的借鉴和国内的研究实践,确定 了水解酸化-生物接触氧化-过滤的处理工艺流程、主要构筑 物和设计参数,取得了良好的效果,为今后的工程应用提供参考。 1废水水质及来源某生活小区位于该市市郊,生活污水排放量为 500m3/d , 污水主要来源于小区居民的日常生活排放水,设计进水水质及出水标准见表1。

2废水工艺流程根据生活污水水量、水质及处理要求,采用水解酸化 生物接触氧化-过滤法为主体工艺进行处理,工艺流程图见图 1。化粪池出来的污水经格栅拦截大颗粒杂质后,由泵提升 至调节池。调节池出水进入水解酸化处理池和生物接触氧化 池,将污水中的有机物大部分降解为CO2和H20,少部分转 化为活性污泥。出水流入沉淀池,沉淀池上清液溢流进入中 间水池,沉淀污泥进入污泥浓缩池压滤处理。中间水池出水 经泵提升进入多介质过滤器过滤后,进入消毒池消毒,出水直接回用。 3主要构筑物及设备设计参数 该污水处理站主要构筑物及设备设计参数见表2。 3.1格栅 污水自流进入污水处理系统的格栅,经格栅截流大块杂 物,去除较大漂浮物和悬浮物。 3.2水解酸化池 污水进入水解酸化池后,利用水中和填料上的兼氧菌, 将不融于水的、大分子的有机物变为可溶性,小分子的可生化有机物,从而提高废水的可生化性,为后续的好氧处理创造条件。 3.3生物接触氧化池 污水进入生化接触氧化池进行生物氧化反应,有机污染 物作为养料被微生物吸收分解,使水质得到净化。 3.4沉淀池生物接触氧化处理出水进入沉淀池,在此进行混合液的 泥水分离,清水自流进入消毒池,沉淀污泥通过污泥泵进入污泥浓缩池浓缩消毒处置。

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

生活污水处理工艺流程

生活污水处理工艺流程 随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重。在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,下面我们来了解一下最新的污水处理工艺流程。 曝气生物滤池生活污水处理工艺流程 污水处理工艺流程简介:曝气生物滤池,就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。这种污水处理工艺流程装置由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 城市污水SPR除磷工艺 污水处理工艺流程简介:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理流程工艺,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水处理工艺流程的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。

实物流程图 图一:格栅间。 初次沉淀池。 图三:曝气池。

二次沉淀池。 消化池

微波化学污水处理工艺不同于传统的污水处理工艺,其优点是工艺流程大大简化,且减少大量的管网工程,对进水的pH,浓度、温度等无特殊要求,工艺流程图见图。 流程说明: 1格栅:(对水中有较大颗粒物的水质,如城市生活污水),清除砂石、木块、塑料等大块杂物; 2调节池:调节水量和水质,降低对后续处理构筑物的冲击负荷; 3混合器:将污水与投加的1#、2#添加剂进行充分混合与振荡; 4微波反应器:污染物与添加剂进行物理化学反应以及微波低温催化的物化反应; 5沉降过滤一体化设备:实现固液分离,达到排放或回用目的,污泥则脱水外运或用作其他用途。 水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈的催化、物理化学反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离,水中的大分子、难降解的有机污染物在微波及添加剂的共同作用下,被分解为小分子,与添加剂结合生成速沉絮体物去除;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀;氨氮转化为氨气逸出;水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀去除。

城市污水处理中的沉淀池工艺设计

水污染工程课程设计 设计说明书 一.基本情况 设计规模:日处理城镇污水10万m3 处理工艺:污水处理采用氧化沟工艺 设计内容:针对进出水要求,提出合理可行的污水处理工艺;针对工艺中的沉淀池进行设计计算;针对工艺中的沉淀池进行工艺设计 设计结果:设计说明书,CAD设计图纸2张(包括:(1)处理工艺流程图(2)构筑物工艺图) 根据设计任务书提供的进出水水质指标情况,特别是对氮、磷的去除,在初步讨论阶段,通过对A2/O工艺和氧化沟在实际运行条件下的运行状况进行了详细的比较论证,最终确定选用氧化沟作为污水处理主体工艺,用于脱氮除磷并去 除COD Cr 、BOD 5 。 二.污水水质及污水处理程度 进水水质:pH值 6-8;BOD 5= 180mg/L;COD Cr =250 mg/L;SS=300 mg/L; NH 3 -N=30 mg/L;T=25℃ 出水水质:pH值 6-8;BOD 5<30mg/L;COD Cr <100mg/L;SS<30mg/L; NH 3 -N<3 mg/L;T=20℃ 三.污水处理工艺流程设计进行 (1)污水处理后必须达到排放标准。 (2)要尽量采用成熟的、先进的、可靠的、效率高的处理技术。 城市污水处理成熟的处理路线一般为:预处理、一级处理、二级处理、三级处理和污泥处理,其中核心部分二级处理要求比较高,不仅要求去除有机污染物,而且要求能够脱N除P,主要技术有A-B法,A2/0法,SBR法,氧化沟法等。(3)防止处理污染物过程中产生二次污染或污染转移。 要避免和抑制污染物无组织排放,特别是剩余污泥的处理。设置溢流、事故排除口应慎重合理。 (4)要充分利用和回收能源。污水处理高程安排应尽量考虑利用自然地势。(5)处理量较大时宜选择连续处理工艺。 (6)处理量较小时宜选用间歇处理工艺。 (7)尽可能回收利用有用物质。

500吨生活污水处理工程方案

500吨生活污水处理工程 5.3厂区工艺设计 本工程包括的处理构筑物有:格栅渠、隔油池、调节池、反应池、沉淀池、配水池、人工快渗池、出水计量渠、污泥干化池及综合房等。 5.3.1格栅渠 格栅的功能去除污水中较大块状的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物,以保证后续处理构筑物的正常运行,保护水泵机组。 按500t/d水量,变化系数取Kz = 2.50进行设计,采用人工格栅2道。 设计流量为Q = 500t/d,栅前水深为h=0.3m,过栅流速取v=0.6m/s,进水渠道宽B = 0.8m,格栅安装倾角a= 60o,格栅渠道深2.00m。 格栅池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m>0.80mX2.00m 设置人工格栅2道 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 粗格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=20mm 细格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=5mm 5?3?2隔油池 隔油池的功能是去除污水中的浮油,设计池内水平流速较小,污水中的轻油滴在浮力作用下上浮,并且聚积在池的表面,人工定期将池内浮油撇除。 按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 停留时间1h 有效水深2.9m 有效容积V=35m3 隔油池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m X3.40mX4.70m 结构:钢筋混凝土结构

本项目处理对象是城镇污水,其水质水量变化较频繁,设置调节池一座,对 进水水质水量进行调节,减轻水质水量变化对后续污水处理工艺的冲击负荷按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 有效水深:2.80m 停留时间:10h 有效容积:157.50m3 工艺尺寸:LXBXH=12.50mx4.50m><4.70m 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 潜污泵2台(1用1备) 型号:WQ25-8-1.5 参数:Q=25 m3/h, H=8m, N=1.5kW 污水计量:在污水提升管路上设置电磁流量计,对污水瞬间流量和累积流量进行计量。 附属设备:电磁流量计1套DN50 5?3?4反应池 在絮凝反应池中,采用机械搅拌,创造适当的水力条件,投加絮凝剂、助凝剂与污水混合发生絮凝反应,在一定时间内凝聚成具有良好物理性能的絮凝体,为杂质颗粒在沉淀阶段迅速沉降分离创造良好的条件。 按500t/d水量进行设计。 单格工艺尺寸:LXBXH=1.30mx1.30m>2.20m 共3 格 水力停留时间:30mi n 有效水深:1.80m 单格有效容积:3 m3 结构:地上式钢筋混凝土结构 附属设备: 混合搅拌机:1台,N=0.37kW 絮凝搅拌机:2台,N = 0.37kW

生活污水处理技术方案(优.选)

40m3/d生活污水处理工程 经济技术方案 二〇一二年四月

目录 1、概述 2、设计依据 3、废水水质、水量 4、执行标准 5、废水处理工艺技术 6、投资预算

1.概述: 为确保污染物的达标排放和回用的需要,拟配套建设一座设计处理能力为40 m3/d的污水处理站,将全部废水送入污水处理站,以满足国家相关环保要求。 按照国家有关规范标准要求,编制了本废水处理工程经济技术方案。 2.设计范围及要求: 2.1 工程概况 本工程为新建生活污水处理及回用工程,设计处理能力为40m3/d。 2.2 设计范围 污水处理工程方案设计范围包含从废水收集提升到达标排放的所有内容(不包括房屋和水、暖、电、气等)。 2.3 设计原则 ◆严格按照国家有关环保治理的设计规范、标准、要求进行,确保各种污染物经治理设施处理后能够达到环评规定的水质标准要求。 ◆根据污水水质情况及污水排放标准,并且经过对废水处理工艺方案的综合分析和比较,采用生化加物化处理的方法。治理工艺成熟、可靠,技术先进适用,治理效果稳定。 ◆系统设计中污水处理与中水回用综合考虑,包括但不限于构筑物布置、设备巡检与操作、运行维护及电气控制系统等方面。

◆采用PLC自动控制系统,正常运行除向药槽添加药剂外无需人工操作,显著降低工人操作强度,并确保系统的稳定可靠运行。 ◆整个工程设计工艺参数选择有一定安全系数,能适应水质水量在一定范围内的变化。 2.4 设计依据 2.4.1 有关法规、标准及规范: 《水污染防治法》; 《建设项目环境保护管理条例》; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93); 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《给水排水制图标准》(GBT50106—2001); 《总图制图标准》(GBT50103-2001); 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 《水处理设备技术条件》(JB/T2932-99); 《工业用水处理设备质量验收》(DL543-94); 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002); 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); 《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87); 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版);

10吨每天生活污水处理工程设计方案(AO工艺)

10t/d生活污水处理工程 设 计方案 污水宝 二零一五年五月 目录 1、方案编制依据及工程实施原则 (1)

1. 2工程实施原则 (1) 1. 3设计范围 (1) 1. 4供货范围 (2) 2、工程概况的确定 (2) 2 . 1工程概况 (2) 2.2 设计水质水量及处理标准 (3) 3、工艺原理及方案 (4) 3.1生物接触氧化法工艺原理及特点 (4) 4、工艺流程及说明 (5) 4 . 1工艺流程的确定 (5) 4.2工艺流程说明 (6) 4.3工艺与控制系统的联系 (6) 5、工艺设施 (6) 5 . 1格栅井 (6) 5.2调节池 (6) 5.3以下(1-6 )为JQ-SHJ10 —体化设备 (7) 5.4电器控制系统说明 (8) 6、二次污染防治 (8) 6.1臭气防治 (8) 6.2噪声控制 (9) 6.3污泥处理 (9) 6.4、防腐 (9) 7、电气控制和生产管理 (9) 7.1工程范围 (9) 7.2控制水平 (10) 7.3电气控制 (10) 7.4污水泵 (10) 7.5风机 (10) 7.6污泥泵 (10) 7.7其他 (10)

8、工程构筑物、设备分析 (11) 8 . 1污水处理设备占地面积 (11) 8.2主要设备分项一览表 (12) 8.3工程造价估算 (12) 8.4工程平面图 (13) 9、环境经济效益指标 (13) 9 . 1运行成本 (13) 10、安全防护、节能、消防 (13) 10 .1安全防护 (13) 10.2 节能 (14) 10.3 消防 (14) 11、售后服务 (14) 11.1 质量保证和检验、验收 (14) 11. 2技术服务 (15) 11. 3销售服务承诺 (15)

城市生活污水处理工艺

浅谈城市生活污水处理工艺 摘要:随着我国经济的增长和城市建设的发展,逐年增多的城市居民数量和人民生活水平的提高拉动了污水处理的需求;同时,水污染事件不断出现;导致我国水资源的需求缺口正在不断扩大,引起政府和社会的高度重视。城市生活污水处理是城市建设和发展的一个重要问题,本文主要概述了常见处理生活污水的技术。 关键词:生活污水;处理工艺 abstract: with the rapid development of china’s economy and city construction, city residents increasing quantity and the improvement of people’s living standard stimulating the demand for sewage treatment; at the same time, water pollution incidents continue to occur; cause of china’s water resources demand gap is widening, attracted great attention of government and society. city sewage treatment is an important problem in city construction and development, this paper summarizes the common treatment technology for domestic sewage. key words: domestic sewage; treatment technology 中图分类号:[tu992.3] 随着我国经济的不断发展,人民生活水平的逐渐提高,生活污水的处理工艺也成为了协调经济发展与环境保护的重要手段。目前,我国生活污水的排放量呈现出逐年增长的趋势,而生活污水的处理

城镇污水处理工艺设计(上)

1 绪论 1.1 课题研究背景 城镇污水是指排入城镇污水系统的污水的统称。在合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。 城镇污水是中国水环境的主要污染源。根据国家环境保护局2001年《中国环境现状公报》,城市污水的污染负荷已占中国环境污染负荷的60%以上,因此,城市生活污水处理是中国目前和未来若干年水环境领域的主要任务之一。解决城市污水对水环境污染的重要途径之一就是修建城市污水处理厂。 随着我国社会和经济的高速发展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,影响着人民群众的身心健康,已经成为城市可持续发展的严重制约因素。根据统计,小城镇污水年排放量为270亿吨,日排放量达到7400万吨,基本上没有经过处理。到2010年,小城镇污水年排放量将增加到420亿吨,日排放量达到1.15亿吨。根据《国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要》的要求,到2005年,小城镇污水处理率要达到40%,2010年小城镇污水处理率要达到60%,任务是十分艰巨的,工程投资和运行费用十分庞大[1]。近年来,国家和地方政府非常重视污水处理事业,正以前所未有的速度推进城市污水处理工程的建设,有数百座污水处理厂正在工程设计和建设中,到2010年,我国要新建城市污水处理厂1000余座,污水厂的投资将达1800亿元[2]。在这一进程中,城市污水处理工艺的选择,将是工程界面临的首要问题。 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。污水三级处理是在一、二级处理的基础上,应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质[3]。污水中的污染物组成非常复杂,常常需要以上几种方法组合,才能达到处理要求。

农村生活污水处理及池塘净化工程方案

广西南宁经开区吴圩镇新桥村新桥坡生活污水处理工程 设计 方案 2016年11月 目录 第一章前言 0 1.1项目背景 0 1.2项目概况 0 1.3村庄建设条件 0 1.4项目建设必要性 (1) 第二章设计依据与设计原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计范围 (2) 2.3设计原则 (3) 第三章项目设计水质、水量 (3) 3.1项目设计水质 (3)

3.2项目设计水量 (4) 3.3出水执行的排放标准 (4) 3.4污水处理程度 (5) 第四章污水处理工艺技术论证 (6) 4.1污水处理工艺选择的原则 (6) 4.2污水处理各种工艺的介绍 (7) 第五章污水处理工艺说明 (9) 5.1污水处理工艺特点 (9) 5.2工艺流程示意图.................................... 错误!未定义书签。 5.3工艺流程说明 (10) 5.4工艺特点 (11) 5.4工艺组成 (11) 第六章项目建设内容 (13) 6.1项目建设内容 (13) 6.2项目选点及管网规划 (13)

第七章工程投资概算 (13) 7.1工程建设概算 (13) 7.2污水处理工程建设概算 (13) 7.3生活污水处理工程运行费用概算 (17) 第八章效益分析.......................................... 错误!未定义书签。 8.1社会效益 (18) 8.2环境效益 (18) 8.3经济效益 (19) 第九章工程进度及质保 (19) 9.1工程进度 (19) 9.2质量保证及售后服务 (20) 第十章典型案例及监测报告 (22) 10.1案例一 (22) 10.2案例二 (23)

250T一体化地埋式生活污水处理技术方案

******粮食储备库 250T/D一体化地埋式生活污水处理 技 术 方 案 单位:****环保设备有限公司邮编:**** 单位地址:************工业园区传真:**** 电话:********* 日期:200*年*月

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------2第二章设计依据、设计原则及设计范围-------------------------------------3第三章设计水质水量-----------------------------------------------------5第四章处理工艺---------------------------------------------------------6第五章处理工艺设施简要说明--------------------------------------------11第六章系统技术性能参数说明--------------------------------------------14第七章电器与控制-------------------------------------------------------19第八章主要处理设施效果预测表-------------------------------------------21第九章污水处理设施布置-------------------------------------------------22第十章环境影响分析-----------------------------------------------------23第十一章经营管理-------------------------------------------------------25第十二章方案特点及售后服务---------------------------------------------27第十三章服务承诺-------------------------------------------------------28第十四章工程投资估算---------------------------------------------------30第十六章附图----------------------------------------------------------31

生活污水处理厂的工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。

2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维护管理。 (2)无需污泥回流,无污泥膨胀之虑。 (3)对水质水量变化有较强的适应能 力。 (4)污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于 沉淀。 (5)该工艺的缺点是:填料寿命一般为5

城市生活污水处理工艺的设计

城市污水处理工艺的设计

摘要 该毕业设计的题目为5万吨/天城市污水处理工程设计,应用的处理工艺为AAO工艺,具有脱氮除磷的效果。进水水质为COD Cr =300mg/L,BOD5 =250mg/L,SS =200mg/L,TN = 30mg/L,TP=6 mg/L , pH=7.0~8.5,出水水质为COD Cr≤100mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN≤15mg/L, TP≤1 mg/L,达到污水排放二级标准。 根据毕业设计的原始资料及设计要求对出水水质的要求:及要求脱氮除磷,确定A2/O和氧化沟、SBR、AB法污水处理工艺进行设计和经济技术比较。通过投资概算,运行费用的计算,经济比较及技术比较等最总确定A2/O工艺为最佳方案。 该污水厂的处理流程为:从粗格栅到泵房到细格栅到沉砂池,进入反应池,进入辐流式二次沉淀池,再进入消毒池,最后出水;从反应池排出的剩余污泥集中输送到污泥浓缩池,由剩余污泥泵直接输送到污泥脱水房脱水,最后外运处置。 关键词:A2/O工艺脱氮除磷污水处理

Abstract The subject of graduation is 5 104 tons/day of municipal wastewater treatment engineering design,Process the application process for the AAO,Has the effect of nitrogen and phosphorus removal.Influent water quality is COD Cr = 300mg / L,BOD 5 =250mg / L, SS = 200mg / L, TN = 30mg / L, TP = 6 mg / L, pH = 7.0 ~ 8.5,Effluent water quality is COD Cr ≤100mg/L,BOD 5 ≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN≤15mg/L,TP≤1mg/L,to secondar effluent standards. According to the primitiv data of the graduation project and demanding for water quality :Campare A2/O craft with oxidize ditch craft ,SBR craft,AB craft and choose the better one from two major sewage disposal craft.Through the budgtary estimating of investment,operating the calcuiation of the expenses,comparing of conomy and technology ect,finally we have the A2/O ditch is the best scheme. The sewage treatment plant process is: from coarse to fine grid to the grid to pump grit chamber,Into the reaction pool,Radial flow into the secondary sedimentation tank,Re-entering the disinfection of pool,Finally outflow of water.Discharged from the reactor sludge concentration delivered to the sludge thickener.By the sludge pump directly to the sludge dewatering house dehydrated, and finally Sinotrans disposal. Keywords:A2/O process, Nitrogen and Phosphorus Removal, Sewage Treatment

50000t/d的城市污水处理厂设计

50000t/d的城市污水处理厂毕业设计 第一章设计容和任务 1、设计题目 50000t/d的城市污水处理厂设计。 2、设计目的 (1)温习和巩固所学知识、原理; (2)掌握一般水处理构筑物的设计计算。 3、设计要求: (1)独立思考,独立完成; (2)完成主要处理构筑物的设计布置; (3)工艺选择、设备选型、技术参数、性能、详细说明; (4)提交的成品:设计说明书、工艺流程图、高程图、厂区平面布置图。 4、设计步骤: (1)水质、水量(发展需要、丰水期、枯水期、平水期); (2)地理位置、地质资料调查(气象、水文、气候); (3)出水要求、达到指标、污水处理后的出路; (4)工艺流程选择,包括:处理构筑物的设计、布置、选型、性能参数。 (5)评价工艺; (6)设计计算; (7)建设工程图(流程图、高程图、厂区布置图); (8)人员编制,经费概算; (9)施工说明。 5、设计任务 (1)、设计进、出水水质及排放标准 项目COD Cr (mg/L)BOD 5 (mg/L)SS(mg/L)NH 3 -N(mg/L)TP(mg/L) 进水水质≤200 ≤150 ≤200 ≤30 ≤4 出水水质≤60 ≤20 ≤20 ≤15 ≤0.1 排放标准60 20 20 15 0.1 (2)、排放标准:(GB8978-1996)一级标准; (3)、接受水体:河流(标高:-2m) 第二章污水处理工艺流程说明

一、气象与水文资料: 风向:多年主导风向为东南风; 水文:降水量多年平均为每年2370mm ; 蒸发量多年平均为每年1800mm ; 地下水水位,地面下6~7m 。 年平均水温:20℃ 二、厂区地形: 污水厂选址区域海拔标高在19-21m 左右,平均地面标高为20m 。平均地面坡度为 0.3‰~0.5‰ ,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长224m ,南北长276m 。 三、污水处理工艺流程说明: 1、工艺方案分析: 本项目污水处理的特点为:①污水以有机污染为主,BOD/COD =0.75,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;②污水中主要污染物指标BOD 、COD 、SS 值为典型城市污水值。 针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化,考虑到NH 3-N 出水浓度排放要求较低,不必完全脱氮。根据国外已运行的中、小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标, 可采用“A 2 /O 活性污泥法”。 2、工艺流程 第三章 工艺流程设计计算 进水 格栅 提升泵房 沉砂池 砂水分离 砂 初沉池 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池 接触池 排放 消毒剂 初沉污泥 泵房 浓缩池 贮泥池 脱水间 泥饼

生活污水处理方案设计完整版本

第一章工程概况 一、概述 某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。 我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。 二、设计依据 根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。 1、法律,法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国生态环境建设规划》 《全国生态环境保护纲要》 2、规范和标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993) 《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993) 《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993) 《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996) 《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93) 《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995) 《电器设备配电设计规范》(GB50055-93) 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《产品标牌》(GB/T13306-1991) 《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000) 《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000) 《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989) 《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999) 《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999) 三、设计水量及水质 1、设计水量 根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h 计。 2、废水水质 根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。 表1-1综合污水水质水量一览表

相关文档
相关文档 最新文档