文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用电气图形符号表

常用电气图形符号表

常用电气图形符号表
常用电气图形符号表

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

电气文字符号大全

常用电气、仪表文字符号大全仪表类 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯类 指示灯 HL 红色灯 HR 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 绿色灯 HG 白色灯 HW RD 红色 YE 黄 BL 蓝 GN 绿 WH 白 BK 黑 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP

速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA sA 转换开关 SQ行程开关 QF断电器 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电容器 C 电力电容器 CE 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV 电加热器加热元件 EE 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电阻器,变阻器 R

电气工程图形符号

电气工程图形符号

电气工程图形符号 图形符号图集使用的范例和说明 国标名称型号、规格、做法说明变电所 室外箱式变电所 杆上变电所 屏、台、箱、柜的一般符号配电室及进线用开关柜 多种电源配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边 边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边 边距地1.4米 电力配电箱(盘) 照明配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地2.0米,明装电能表板底距地1.8米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米,明装电能表板底距地1.8米 电源切换箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 事故照明配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 组合开关箱画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 电铃操作盘除注明外,底边距地1.2米

吹风机操作盘距地1.2米,容量见设计图纸 配电盘编号圈内的数字为动力或照明的编号 交流电动机除注明外,只做出线口,防水弯头距机座0.2米,均附接地螺丝 按钮盒圈或点数表示按钮数,除注明 外,均为明装,距地1.4米,按钮 组合排列见设计图 立柱式按钮箱 风扇一般符号除注明外,只做出线盒及吊钩暖风机或冷风机 轴流风扇 风扇电阻开关除注明外,距地1.4米 电铃除注明外,距地0.3米 号志箱 交流电钟除注明外,只做出线口(明线时,用明插座),距顶0.3米 明装单相二级插座250伏-10安,距地0.3米,居民 住宅及儿童活动场所应注意安 全插座,如采用普通插座时,应 距地1.8米(见本表注) 明装单相三极插座(带接地) 明装单相四级插座(带接地) 380伏-15安,25安,距地0.3米暗装单相二级插座250伏-10安,距地0.3米,居民 住宅及儿童活动场所应注意安 全插座,如采用普通插座时,应 距地1.8米(见表下注) 明装单相三极插座(带接地) 明装单相四级插座(带接地) 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量选用见设计图 暗装单相二级防脱锁紧型插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米

常用低压电气图形符号和文字符号

常用低压电气图形符号和文字符号公司图纸常用电气图形符号和文字符号 FU 熔断器 HL 信号灯 EL 照明灯 PA A 电流表 PV V 电压表 PJ KWh 有功电度表 QF 断路器 QS 隔离开关

V 二极管 ~U 逆变器 ~ U 整流器 TA 形式1形式2 电流互感器 电压互感器 QL 负荷开关 QS 刀熔开关 T KM KM 接触器

文字符号 电气的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。 在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分为单字母符号和双字母符号两种。单字母符号应优先采用,每个单字母符号表示一个电气大类,如表1-4所示。如C表示电容器类,R表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号和另一个字母组成,第一个字母表示电器的大类,第二个字母表示对某电器大类的进一步划分。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,信号灯的文字符号为HL。 辅助文字符号表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征,由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。辅助文字符号可以和单字母符号组合成双字母符号,例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用,例如图1-29中的RD表示信号灯为红色。 图形符号 电气的图形符号目前执行国家标准GB 4728—85《电气图用图形符号》,也是根据IEC国际标准制定的。该标准给出了大量的常用电器图形符号,表示产品特征。通常用比较简单的电器作为一般符号。对于一些组合电气,不必考虑其内部细节时可用方框符号表示,如表1-4中的整流器、逆变器、滤波器等。 国家标准GB 4728—85的一个显著特点就是图形符号可以根据需要进行组合,在该标准中除了提供了大量的一般符号之外,还提供了大量的限定符号和符号要素,限定符号和符号要素不能单独使用,它相当于一般符号的配件。将某些限定符号或符号要素与一般符号进行组合就可组成各种电气图形符号,例如图1-8所示的断路器的图形符号就是由多种限定符号、符号要素和一般符号组合而成的,如图1-32所示。

常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。

3电气施工图常用符号

3电气施工图常用符号

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第三章电气施工图常用符号 【学习目标】 1.了解电气施工图中文字符号和图形符号意义; 2.熟识各种文字符号和图形符号; 3.了解接线端子标示意义方法。 【知识要点】 1.文字符号分类及表示意义; 2.图形符号的种类及代表所电气设备; 3.接线端子标记方法。 第一节文字符号 一、文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 1、文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号, ⑴、基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉

丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 ⑵、辅助文字符号 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用, 2、电器的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。在GB 7159—87《电

电气工程常用图形符号整理

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 位置触点断开 接触器 位置触点闭合 负荷开关 离开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器断路器 隔离开关 熔断器一般符号跌落式熔断器 熔断器式开关 熔断器式隔离开关熔断器式负荷开关

当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 旋钮开关、旋转开关 位置开关 点 限制开关 点 位置开关 点 限制开关 点

热敏开关 点 注 代替 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 动合 注 作开关一般符号动断 先断后合的转换触点 当操作器件被吸合或释放时 合的过渡动合触点 座 的一个极 插头 头的一个极 插头和插座 的和内孔的

接通的连接片 换接片 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 电抗器 扼流图 电流互感器 脉冲变压器 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形 连接 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接

三相变压器 星形 具有有载分接开关的三相变压器 形 三相变压器 星形 操作器件一般符号 具有两个绕组的操作器件组合表示法 热继电器的驱动器件 气体继电器 自动重闭合器件电阻器一般符号 可变电阻器 可调电阻器 滑动触点电位器

常用电器符号大全

有用的常用电器符号 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器 KP GJ 11 差动继电器 KD CJ 12 信号继电器 KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器 KI ZKJ 17 温度继电器 KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器 KCR或KON HJ 20 跳闸继电器 KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器 KAC或KCL JSJ 31 复归继电器 KPE FJ 32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 85 热电阻 RT 86 电位器 RP

电气元件符号常用电气图形符号

电气元件符号 - 常用电气图形符号

交流接触器接线图电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1 、不启动;原因之一,检查控制保险FU 是否断路,热继电器FR 接点是否用错或接触不良,SB1 按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触 器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不 吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1 、KM2 换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种 事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行 的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3 ,KM1 通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1 、L2 、L3 ,即正向运行。 二、反向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2 ,KM2 通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3 、L2、L1 ,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1 、接触器互锁:KM1 线圈回路串入KM 2 的常闭辅助触点,KM2 线圈回路串入KM1 的常闭触点。当正转接触器KM1 线圈通电动作后,KM1 的辅助常闭触点断开了KM2 线圈回路,若使KM1 得电吸合,必须先使KM2 断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1 、KM2 同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2 、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2 、SB 3 都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1 、KM2 线圈回路连接。例如按钮SB2 的常开触点与接触器KM2 线圈串联,而常闭触点与接触器KM1 线圈回路串联。按钮SB3 的常开触点与接触器

常见电气元件图形符号文字符号一览表

附录一常见元件图形符号、文字符号一览表 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA

电器 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 电 器 过电流 线圈 KA 瞬时闭合 的常开触 头 KT 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 的常闭触 头 KT 常开触 头 KA 延时闭合 的常开触 头 KT 常闭触 头 KA 延时断开 的常闭触 头 KT 电 压 继 电 器 过电压 线圈 KV 延时闭合 的常闭触 头 KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 的常开触 头 KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁的 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 他励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制的继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU

常用电气、仪表文字符号大全

电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F

熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT

电气图纸符号表示大全

电气图纸符号表示大全 在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

电气工程图例符号大全 (3)

电气工程施工图一般符 一、敷设表示 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯------6 型号含义:

常用电气、仪表文字符号大全

FV--流量控制阀 HV—手动控制阀 LV—液位控制阀 PV—压力控制阀 TV—温度控制阀 XV—开关控制阀 ZV—位置控制阀 YV—用户自定义 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM

应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA

电气符号大全

1.常用电气、仪表文字符号大全电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE

正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R

常用电气图形符号

看电气图的基本方法。1,结合电工、电子技术基础知识看图,2,结合电器元件的结构和工作原理侃图,3,结合典型电路识图,典型电路就是常见的基本电路,如电动机的启动、制动、正反转控制、过载保护、时间控制、行程控制,晶体管整流、振荡和放大,晶闸管触发,脉冲与数字电路等。4,结合有关图纸说明看图,5,结合电气图的制图要求看图:a,在绘制电路图时,各种电器元件都使用国家统一规定的文字符号和图形符号。b,)电路部分用粗线画出,控制电路部分以细线画出。一般情况下,主电路画在左边,控制电路图画在右边。c,同一电器的各部分不画在一起、根据其作用原理分散绘出时为了便于识别,它们用同一文字符号标注。d,对完成具有相同性质任务的几个电器元件,在文字符号后加上数码以识别。e,电路中所有电器元件都按平常状态绘制。第二讲:看图的步骤:1,阅读设备说明书,了解设备的机械结构,电气传动方式、对电气控制的要求,电动机和电器元件的布置情况以及设备的使用操作方法,各种按钮开关的作用等。2,看图纸说明,拿到图纸后先要看图纸说明,搞清设计内容和施工要求,图纸说明包括图纸目录、技术说明、元件明细和施工说明。3,看主题栏。在看图纸说明的基础上,接着看主标题栏,了解电气图的名称及标题栏中有关内容。凭借有关电路基础知识,对该电气图的类型、性质、作用等有个明确的认识。4,看概略图(系统图或框图)从而了解整个系统或分系统的概况,即它们的基本组成、相互关系及其主要特征,5,看电路图。这是电气图的核心,对于复杂电路图,应先看相关的逻辑图和功能图。看电路图时,先要分清主电路和控制电路、交流电路和直流电路,其次按照先看主电路再看控制电路的顺序看图。看主电路时要先从下往上看,即从用电设备开始经控制元件往电源看。看控制电路时,应从上而下从左而右,即先电源再各自回路,通过看主电路,要搞清用电设备是咋样从电源取电的,电源经过哪些元件到达负载的,通过看控制电路,要知道它的回路构成、各元件之间的联系(顺序、互锁等)控制关系和什么条件下回路构成通路或断路,进而搞清整个系统的工作原理。6,看接线图。接线图是以电路图为依据绘制的,所以要对照电路图看接线图,看时也要先看主电路再看控制电路。要根据端子标志、回路标号,从电源依次查下去,搞清线路走向和电路的连接方法,每个元件是如何通过连接线构成闭合回路的。看主电路时,从电源输入端开始,顺次经控制元件和线路到用电设备,与看电路图不同,看控制电路时要从电源的一端到电源的另一端,按元件的顺序对每个回路进行分析。接线图中的线号是电器元件间导线连接的标记,线号相同原则上都可以接到一起。由于接线图多采用单线表示,因此对导线的走向应加以辩识,还要搞清端子板内外电路的连接。 ? ?电气元件符号-常用电气图形符号? 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器KT SJ

常见电工电气符号大全

常见电工电气符号大全 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV

事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS

跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,Y A 电动执行器YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R 电位器RP 热敏电阻RT 光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻RG 放电电阻RD 启动变阻器RS 频敏变阻器RF 限流电阻器RC 光电池,热电传感器B 压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BH,BM A 电流 A 模拟 AC交流 AUT 自动 ACC 加速 ADD 附加 ADJ 可调 AUX 辅助 ASY 异步 B

常用电器符号大全

常用电器符号大全 Prepared on 22 November 2020

1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器 KP GJ 11 差动继电器 KD CJ 12 信号继电器 KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器 KI ZKJ 17 温度继电器 KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器 KCR或KON HJ

20 跳闸继电器 KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器 KAC或KCL JSJ 31 复归继电器 KPE FJ 32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 85 热电阻 RT

电气工程图形符号资料

电气工程图形符号 图形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标注的文 序 图形符号说明 号 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关

15 熔断器式负荷开关 形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标 序 号 图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁)

23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一)电气工程图形符号 图形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标注的文字代号 序 号 图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点

常用电器符号大全

常用电器符号大全

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

有用的常用电器符号 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器 KP GJ 11 差动继电器 KD CJ 12 信号继电器 KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器 KI ZKJ 17 温度继电器 KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器 KCR或KON HJ 20 跳闸继电器 KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器 KAC或KCL JSJ 31 复归继电器 KPE FJ 32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA

相关文档