一、填空题

1.操作票制度是保证人身安全和防止误操作 _的措施。

2.2500KVA变压器一次额定电流144.3A;二次额定电流3608.4A;

3.1600KVA变压器一次额定电流92.4A;二次额定电流2309.4A

4.10KV设备、变压器及开关应用2500伏兆欧表摇测,绝缘值不低于

1000兆欧;

5.低压设备用500伏兆欧表摇测:开关大于100兆欧;电缆不低于

10兆欧;线路不低于2兆欧;

6.空调系统冷冻泵4台,容量为90KW,冷却泵4台,容量为75KW;

7.配电室3号冷机电源开关额定电流为1250A,所带插接母线额定电流为

1000A;

8.我大厦发电机组有2台;容量分别为650KVA 、 1250KVA

二、简答题

1.大厦高压柜有几面、高压开关什么品牌?请将高压开关现有编号

写出;

2.大厦变压器有几台?请写出品牌、型号?

3.大厦低压柜有几面、低压开关什么品牌、有多少开关?

4.请写出AA9-A AA9-B AA18-A AA18-B AA20-B AA22-B开关所带

设备或租户名称;

三、计算题与画图题

1.一台三相异步电动机,额定电压为380V,额定电流为27.8A,功

率因数为0.85,效率为0.9,试计算这台电机的额定功率是多少千瓦?其保护熔丝应选多大?热继电器的电流整定值应是多少安?

解:P=√3 UICOSΦη=1.732×0.38×27.8×0.85×0.9=14(KW)

I R=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5) ×27.8=41.7~69.5 (A)

Iz=1.0×Ie=1.0×27.8=27.8(A)

答:功率是14千瓦,保护熔丝应选50或60安,热继电器的电

流整定是28安。

2.如图1所示,三相异步电动机的起动控制电路中哪些部分画错

了?请画出正确的电路图。

错误

正确

六、综合题(10分,每题10分)

1.为什么电流互感器在运行中其二次回路不许开路?并详述其中的

道理。

答:电流互感器二次回路开路,在二次侧会产生很高的电压,对人身和设备的安全造成很大危险。

因为电流互感器在运行中一次侧一般在大电流状态,而二次侧回路中所串联的仪表和继电装置的线圈阻抗都很小,基本呈短路状态,故在运行时电流互感器的铁芯磁密很低,二次电压很低。如果电流互感器二次回路断线,使二次电流为零,去磁作用消失,此时一次电流全部用来励磁,这将使电流互感器的铁芯严重饱和。由于二次线圈的匝数比一次线圈多很多倍,于是将在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压。因此,运行中的互感器二次不许开路。

高低压电工应知应会

一、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 二、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 三、保证安全的技术措施是什么? 答:停电、检电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护物。 四、低压架空电线路,导线的相序如何排列? 答:导线的相序排列为:面向负荷侧,从左向右为a相、零线、b相、c相,即a0bc。 五、接地封线有什么作用? 答:停电后,装临时接地线起两个作用:1、消除停电设备上的残留电荷和由于邻近线路以及其它原因引起的感应电压;2、当意外突然来电时,通过封线接地使之短路,以迫使电源侧开关跳闸。 六、电缆线路停电后,为何还要放电? 答:电缆线路相当于一个电容器,停电后还有剩余电荷,对地有电压,所以检电时还有电,必须用接地封线放电后方可触及。 七、星形和三角形两种不同接线方式,线电压相电压、线电流和相电流之间有什么关系? 答:星接时:线电压=√3相电压、线电流=相电流; 三角接时:线电压=相电压、线电流=相电流。 八、高压接地封线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 九、同杆架设的多层电力线路检电顺序是什么? 答:检电顺序是:先下层、后上层,先低压、后高压。 十、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十一、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25% 十二、标牌如何分类? 答:1、禁止类,如:“禁止合闸,有人工作”; 2、警告类,如:“高压危险,请勿攀登”;

电焊工应知应会试题

电焊工应知应会试题集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

施工现场电焊工应知培训考核试题单位:姓名:分数:年月日 一、填空题(每空2分,共20分) 1、装卸乙炔瓶时应注意不得、、、 、等剧烈震动;应轻拿轻放。 2、焊接机械必须装有接地线,对接地电阻不应大于Ω。 3、焊机一次测的电源线长度不超过米,焊机二次侧把线及地线长度不超过米。 4、从事电、气焊作业的电、气焊工人,必须戴电、气焊手套、使用护目镜、防护 面罩和穿。 5、焊机把线电缆应采用专用电缆。 6、交流电焊机空载电压不得超过伏。 二、问答题:(每题10分,共80分) 1、电焊机二次线的要求有哪些? 2、氧气瓶、乙炔瓶使用时应注意什么? 3、电焊完成作业后,离开现场前应做哪些工作? 4、电气焊严禁在什么上焊接和切割作业? 5、焊工高处作业必须遵守什么规定? 6、电焊机一、二次接线部位应安装什么? 7、电焊机外壳应安装什么? 8、电、气焊工上岗时必须随身携带什么? 施工现场电焊工应知培训考核试题 答案:

一、填空题 1、抛、碰、滑、滚 2、4 3、5、30 4、绝缘鞋 5、橡套多股细铜线软 6、80 二、问答题 1、使用专用焊把线,双线到位,焊把线接头不得裸露。严禁借用金属管道,脚手架等金属 物代替导线使用。 2、乙炔瓶不得倒置;氧气瓶、乙炔瓶不得混放,两瓶间距不得小于5米,与明火间距不得小于10米。 3、拉闸断电,将地线和把线分开,确定焊渣火星已熄灭后,方可离开现场。 4、严禁在装有易燃物的容器、装有易爆物的容器、受力物体上焊接作业。 5、必须使用符合标准的安全带,并系在可靠的构件上。 6、必须安装可靠的防护罩。 7、必须安装牢固可靠的接零或接地保护。 8、必须随身携带有效操作证件及用火证。

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

电工作业应知应会考核试题

电工作业应知应会考核试题 单位:姓名:分数:年龄:性别:工龄:考核日期:一、填空题:(每题4分,共100分) 1、施工现场临时用电设备在台及以上或设备的总容量在以上者,应编制用电组织设计。 2、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同,后方可投入使用。 3、电工作业必须持证上岗,严禁从事电工作业。电工作业的难易程度和技术复杂性与电工等级。 4、在使用电气设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的用品,并应检查电气和设施,严禁带“缺陷”运转。 5、PE线上严禁装设或,严禁通过,且严禁。 6、T N系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做接地外,还必须在配电系统的处和处做重复接地,其所有重复接地的等效电阻值不应大于。 7、五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作线;绿/黄双色线必须用作线,严禁混用。 8、电缆直接埋地敷设的深度不应小于,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 9、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用, 沿墙壁敷设时最大弧垂距地面不得小于,架空电缆沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10、配电箱、开关箱应有名称、用途分路标记及系统接线图;箱门应配锁,并由负责。 11、每台用电设备必须有各自专用的,严禁用同一个开关箱直接控制用电设备(含插座)。 12、配电箱、开关箱内所有电器必须可靠、完好,严禁使用破损的电器。 13、总配电箱、分配电箱、开关箱的电器应具备电源隔离,隔离开关应设置于电源,应采用分断时具有可见,并能同时断开电源的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的,可不设隔离开关。 14、总配电箱应装设电压表,总电流表、及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地管理部门的要求。 装设电流互感器时,其二次回路必须与有一个连接点,且严禁断开。 15、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于,额定漏电动作时间不应大于。 手持电动工具和使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作时间不应大于。其额定漏电动作电流不应大于。

2013建筑电工电工应知应会试题含答案 (1)

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分) 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 二选择题(满分40 每空1分) 1、热继电器在电动机运转时起()保护作用。 A、短路 B、过载 C、欠压、失压

电工岗位安全知识应知应会

工作行为规范系列 电工岗位安全知识应知应 会 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52757电工岗位安全知识应知应会 Electrician job safety knowledge should be known 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电工岗位应知应会:安全知识 一、工作前必须做到: 1、持证上岗。 2、正确佩戴劳动防护用品。 3、办理所需的停电申请及停电工作票。 4、携带齐全机电维修工具,验电器及瓦斯监测仪器,并检查确认完好。 5、掌握设备维修的内容,工艺,质量标准以及安全技术措施。 6、电气焊及喷灯作业,制定安全措施。 7、辨识现场环境情况。 二、工作中必须做到: 1、严格执行检修牌制度。

2、设备封车牢固,易损零部件采取保护措施。 3、选用合适的起重机具和调运方法,正确吊装、运输。 4、严格执行停送电作业制度。需打开电气设备检修,必须在设备上一级控制开关停电,闭锁,挂牌。 5、正确使用工机具、电器仪表、防护用品。 6、多人徒手协同作业时,有专人统一指挥。 7、按规定对设备,电缆及接地系统进行测试。 8、检查设备运行情况,对故障设备,进行判断处理。 9、井下使用普通型电气测量仪表,瓦斯浓度应在1.0%以下。 10、检修中电气设备杜绝失爆。 11、不得任意改变原有端子序号、接线方式、整定值不得任意修改。 12、设备故障跳闸后,查明跳闸原因和故障性质,排除后方可送电,禁止再甩掉保护情况下,对供电系统强行送电。 13、核实供电系统相序。 14、电气设备的各种保护装置按规定定期维修、实验。 15、恢复安全防护设施。

2010年初级工安装电工应知应会考试题答卷

湖南省职业技能鉴定试卷 2010年初级电气设备安装工理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:150分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 第一部分 应知试题 总分:100分 一、填空题:共30分,每空0.5分 1、电路中的电流强度I 与端电压U 成(正比),与电阻R 成(反比)。 2、交流电的三要素是指( 幅值 )、( 频率 )和初相位。 3、交流电的有效值是最大值的( 0.707 )倍;交流电周期为0.02S,其频率为( 50 )HZ 。 4、在串联电路中,其等效电阻为各电阻( 之和 );一只1000Ω的电阻通过10mA 的电流,其电阻两端的电压为( 10V )。 5、( 大小 )和( 方向 )都不随时间变化的电压及电流叫直流电。 6、在电气图纸中,中性线的文字代号为( N ),保护接地的文字代号为( PE )。 7、二次回路的图纸按用途可分为( 原理 )接线图、展开接线图和( 安装 )接线图。 8、文字符号TA 表示( 电流互感器 ),文字符号TV 表示( 电压互感器 )。 9、指示仪表按准确度分为0.1级,0.2级,( 0.5 ),1.0级,( 2.0 ),2.5级,5.0级。 10、电气图纸中,交流接触器的文字符号表示为( KM ),热继电器的文字符号表示为( FR 或FH )。 11、在工作危害分析表JHA 中L 表示( 可能性 )、S 表示( 危害性 )、R 表示( 风险度 )。 12、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源(切断 ),然后进行救火,禁 止使用( 泡沫 )灭火器。 13、在带电设备周围严禁使用( 钢卷尺 )、皮卷尺和带(金属丝 )的线尺进行测量。 14、脚手架拆除时必须( 由上至下 )逐层进行,严禁( 同时拆除 )。 15、钳形电流表使用完毕后,应将其量程开关置于( 最大 )量程的位置上。 16、低压验电器的构造主要由( 氖管 )、弹簧、( 电阻 )和笔身组成。 17、熔断器在低压配电线路中主要起( 短路 )保护作用。 18、常用绝缘材料分为( 有机 )绝缘材料、无机绝缘材料和( 混合 )绝缘材料。 19、电压互感器在运行中,二次绕组不能( 短路 );电流互感器在运行中,二次绕组不 能( 开路 )。 20、设备不带电的安全距离10KV 及以下为( 0.7 )米 ,20~35KV 为( 1 )米。 21、装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向应有(1.0% )-( 1.5% ) 的升高坡度。 22、电动机试运行一般应在( 空载 )的情况下进行,空载运行为( 2小时 ),并做好电 动机空载电流、电压记录。 23、稳装电机垫铁一般不超过( 3 )块,垫铁与基础面接触应( 紧密 ),电机底座 安装完毕后进行二次灌浆。 24、系统发生单相接地时,应停止电力电容器的运行,以防止( 过电压 )损坏电容器。 25、制作垂直接地体材料一般采用镀锌钢管、( 镀锌角钢 )、镀锌圆钢,长度不应小于 ( 2.5 )米。 26、建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面( 1.5 )-1.8米处设 断接卡并安装断接卡测试箱。 27、面对配电屏背面,盘柜分支母线相色从左至右依次是( 红、绿、黄 )。 28、工件的焊接方式有( 平焊 ),横焊,( 立焊 ),仰焊。 29、配电柜底座固定在基础型钢上,如用电焊,每个柜的焊缝不应少于( 四 )处,每处 的焊缝长约( 10mm )。 30、在三相四线制电源系统中,电源中性点直接接地的系统称为( TN )系统。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

建筑电工应知应会试题库

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训及考核。 既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越 快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上 岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险 的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操 作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月1 日起 施行。

@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的 方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装 漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S 接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 @#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

维修电工应知应会题库

一、选择题 工具仪器 1.下列工具中()手柄处是不绝缘的。 A.斜口钳B.钢丝钳C.电工刀D.尖嘴钳 2.万用表使用完毕,应将其转换开关转至的()档。 A.电流档B.交流电压最低C.交流电压任意D.交流电压最高 3.用万用表欧姆档测量电阻时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.任意段 4.用万用表测量电压、电流时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.1/3到末段 5.交流电桥可以测量()等参数。 A、感抗 B、容抗 C、电容量、电感量 D、电阻和频率6.欲测量绝缘电阻的阻值,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 7.欲精确测量中等阻值的电阻,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 8.钳形电流表与一般电流表相比() A.测量误差较小B.测量误差一样C.测量误差较大 9、精确测量标称200欧姆电阻必须选用() A.万用表B.交流电桥C.直流单臂电桥 D .直流双臂电桥 10、测量电感大小时,应选用()。 A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、交流电桥 D、万用表 11.调节示波器的“time”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、亮度 C、个数 D、相位 12.调节示波器的“VOLTS”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、个数 C、亮度 D、相位 13、示波器上观察到的波形,是由()完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 14.互感器的工作原理是()。 A.电磁感应原理B.楞次定律C .动量守恒定律D.阻抗变换定律 9.()能将各种非电量转换为电信号进行测量,拓宽了电气测量范围。 A.数字仪表B.智能仪表 C.传感器D.含CPU的仪表 低压电器 1.在正反转控制电路中,两个接触器相互联锁,可将接触器的常闭辅助触头()在另一接触器的线圈电路中。 A.串联B.并联C.混联 2.需要频繁起动电动机时,应选用()控制。 A.接触器B.负荷开关C.低压断路器D.闸刀开关 3.热继电器主要用于电动机的()保护。 A.失压B.欠压C.短路D.过载

电工基础知识考试题及答案 最新

维修电工考试题 班组姓名 一:选择题(每题2分,共50分) 1、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是( D )。 A、电压过高 B、电压过低 C、线圈短路 D、以上原因都有可能 2、各断路器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( C )以上。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、四倍 3、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是( C )。 A、流过手指 B、流过下肢 C、流过心脏 4、热继电器可作为电动机的( B )。 A、短路保护 B、过载保护 C、失压保护 D、过压保护 5、凡接到任何违反电器安全工作规程制度的命令时应( C )。 A.考虑执行 B、部分执行 C、拒绝执行 6、指针万用表的优劣,主要看( A )。 A.灵敏度高低 B.功能多少 C.量程大小 D、是否能测电容 7、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( B )。 A.丫/△ B.△/丫 C.△/△ D.丫/丫

8. 热继电器不用于()。 A、过载保护 B、电流不平衡运行保护 C、断相保护 D、短路保护 9. 使用万用表不正确的是()。 A、测直流时注意正负极性 B、测量档位要适当 C、可带电测量电阻 D、使用前要调零 10. 符合钳型电流表工作特点的是()。 A、必须在断电时使用 B、可以带电使用 C、操作较复杂 D、可以测量电压 11、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为()。 A、12V以下 B、24V以下 C、36V以下 D、48V以下 12、屋面避雷针接地属于()。 A、保护接零 B、保护接地 C、工作接地 D、都不是 13、常用的室内照明电压220V是指交流电的()。 A、瞬间值 B、最大值 C、平均值 D、有效值 14、标有"220V 40W"的灯泡,其中220V是指交流电压的( )。 A、瞬时值 B、平均值 C、有效值 D 、最大值 15、手摇发电机式兆欧表在使用前,指针停留在标度尺的( )。 A.“0”处 B.“∞”处 C.中央处 D.任意位置 16、变压器中性点接地属于()。 A、保护接零 B、保护接地 C、工作接地 D、重复接地 17、与参考点有关的物理量是()。 A.、电流 B、电压 C、电位 D、任意位置 18、全压起动的电动机,其熔丝应选择电动机额定电流的()倍? A、1 B、1.5~2.5 C、 2 D、4~5 19、检修线路加装临时接地线时,必须()。 A、先装接地端,后装线路端 B、先装线路端,后装接地端 C、随便。 20、热继电器在电机控制线路中不能作()。 A、短路保护 B、过载保护 C、缺相保护 D、电流不平衡保护 21、对触电者是采取人工呼吸法急救对应往其嘴里吹气,让其自行呼 气时间为()。 A、两分钟、三分钟 B、两秒钟、三秒钟 C、三秒钟、两秒 钟 22、我国安全生产法的适用范围是( )。 A、我国大陆领域和香港、澳门从事生产经营活动的单位 B、我国大陆从事生产经营活动的单位 C、我国陆地领域内从事生产经营活动的单位。

电工应知应会题库

电工应知应会题库 一、选择题 1、电压表的内阻(B ). A、越小越好B、越大越好C、适中为好 2、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是( C ).A、电压线圈必须接在电流线圈的前面B、电压线圈必须接在电流线圈的后面C、视具体情况而定 3 、变压器的基本工作原理是( C ). A、电磁感应B、电流的磁效应C、能量平衡D、电流的热效应 4 、交流电能表属( C )仪表. A、电磁系B、电动系C、感应系D、磁电系 5、在工作环境中见到以下标志,表示( B ). A 、注意安全 B、当心触电 C、当心感染 6、国际规定,电压(C )伏以下不必考虑防止电击的危险. A.36伏 B、65伏 C、25伏 7、三线电缆中的红线代表( B ). A.零线 B、火线 C、地线 8、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下( C )标示牌.

A.“在此工作” B、 “止步,高压危险” C、禁止合闸 9、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的. A.人体接受电流遭到电击 B、烧伤 C、电休克 10、电器着火时下列不能用的灭火方法是 ( C ).  A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B、用砂灭火 C、用水灭火 11、漏电保护器的使用是防止( A ). A.触电事故 B、电压波动 C、电荷超负荷 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C )伏开始. A.24 B、36 C、65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故. A.导电粉尘或纤维 B、强光辐射 C、热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ). A.引起工作不方便 B、不美观 C、触电伤害 15、民用照明电路电压是以下( C ). A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏16、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( B ). A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 17、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )米. A.0.3米 B.0.2米 C.0.1米 18、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为( C ). A.无电 B.也许有电 C.有电 19、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有( B )防护措施.

电力电工应知应会.doc

电力电工应知应会【摘】(网上看到并抄下来的) 一、事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 三、工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?答:有效期限不得超过3天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。 四、工作许可制度中规定停、送电严禁什么? 答:严禁约定时间停、送电。 五、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护?答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 六、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 七、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 八、什么叫接触电压? 答:在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压为接触电压。 九、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十、什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 十七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;

低压电工岗位应知应会

低压电工岗位应知应会 部门: 日期:

岗位应知应会审核表 岗位名称:低压电工 编写部门:负责人:编写时间:编写人:安监处:调度室:生产部:技术部:设备部:电力部:自动化:疾控科:保卫科:

低压电工岗位应知应会

四、作业程序及异常状态处置措施 4.1作业程序 油品合成分厂分厂电气主要负责油品合成分厂变电所低压段的运行维护,为方便低压停送电将低压抽屉分为三大类停送电:框架断路器,低压馈电线路、低压电机,低压变频器、低压软起动器。低压停送电操作如下: 4.1.1框架断路器停送电 4.1.1.1送电 (1)所有工作票已收回 (2)拆除所有安全措施,母线摇绝缘正常 (3)核对双重编号,通知相应单位即将送电 (4)检查对应的开关断开,将控制回路电源空开合上 (5)将开关摇至试验位置,检查开关分合控制是否正常,检查保护定值是否正确 (6)将开关摇至工作位 (7)解除五防锁,按下柜面开关的合闸按钮 (8)检查开关在合位,通知相应单位已送电 注:严禁操作框架断路器上的分合按钮,只能操作柜面上的分合闸按钮。 4.1.1.2停电

(1)核对双重编号,通知相应单位即将停电 (2)解除五防锁,按下柜面开关的停止按钮 (3)检查开关在分位,并将开关摇至试验位 (4)将开关摇至检修位 (5)挂“已停电”牌标志牌 (6)通知相应单位已停电 注:严禁操作框架断路器上的分合按钮,只能操作柜面上的分合闸按钮。 4.1.2低压馈电线路、低压电机停送电 4.1.2.1送电 (1)核对双重编号,线路、电机摇绝缘正常,检查马达保护器定值无误后,通知相应单位即将送电 (2)打开抽屉,合上控制电源空开、保险 (3)将抽屉机械操作手柄打至连接位置 (4)将抽屉开关操作手柄打至合闸位置 (5)通知相应单位已送电 4.1.2.2停电 (1)核对双重编号,通知相应单位即将停电 (2)将抽屉开关操作手柄打至分闸位置 (3)将抽屉机械操作手柄打至移动位置 (4)将抽屉抽出 (5)将抽屉机械操作手柄打至分离位置 (6)通知相应单位已停电 4.1.3低压变频器、低压软起动器停送电 4.1.3.1送电 (1)核对双重编号,线路、电机摇绝缘正常,检查定值无误后,通知相应单位即将送电 (2)将控制电源空开打至ON位置 (3)将开关操作手柄打至合闸位置 (4)按下变频器面板上的AUTO ON(软启动器无此项)

电工应知应会1

电力电工应知应会12011、9、8 一、从事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 二、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护? 答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 三、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 四、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 五、什么叫跨步电压?P74 答:当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。 六、什么叫接地时对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格; 2、作业时必须将安全带系在电杆或牢固的构架上。 八、电力设备操作、检修“二必须”是什么?

答:1、掐火断线时必须先断火线、后断零线,接火时必须先接零线、后接火线; 2、人为切换自闭互供箱主、备电源时,必须测量要使用的电源正常,信号在红灯时进行。 九、涂成红色的电器外壳代表什么,灰色的代表什么? 答:涂成红色的电器外壳是表示其外壳有电,灰色的表示其外壳接地或接零。 十、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25%。 十一、测量1千伏以上和1千伏以下的电气设备绝缘电阻用什么兆欧表? 答:测量1千伏以上的电气设备绝缘电阻用2500伏的兆欧表;测量1千伏以下的电气设备绝缘电阻用1000伏或500伏的兆欧表 十二、线路上黑色代表了什么?保护零线用什么颜色的导线? 答:线路上黑色代表工作零线,保护零线用黄绿双色绝缘导线。 十三、高压接地线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 十四、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 十五、对一级二级负荷停止供电多少小时就构成重大大事故? 答:对一级负荷因事故停止供电4小时及以上、对二级负荷因事故停止供电8小时及以上就构成重大大事故。 十六、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 十七、用户受电端的电压波动应不超过额定电压的多少? 答:1、35千伏及以上高压供电±5%; 2、10千伏及以下高压供电和低压电力用户±7%; 3、室内外一般工作场所照明、电气集中通信电源室受电盘+5%~-10%; 4、自动闭塞信号变压器二次端子±10%。

电工基础知识试题库完整

电工基础知识题库 一、填空题 1.任何完整的电路都必须有________________、________________和中间环节三个基本部分组成。 (参考答案:电源;负载) 2.已知正弦交流电动势有效值为100V ,周期为0.02s ,初相位是-300,则其解析式为 ________________。(参考答案:V t u )30100cos(2100?-=π) 3.电荷之间的相互作用力是通过_____________发生的,电流与电流之间的相互作用力是通过 ______________发生的。(参考答案:电场;磁场) 。 4.为了减小涡流的损耗,变压器的铁心一般采用:_____________________。(参考答案:硅钢片叠 装而成的铁心) 5.直流电动机的电气调速方法有:_____________、_________________和改变磁通。(参考答案: 串电枢电阻;调节电压) 6.三相对称电路是指_____________________________________。(参考答案:三相电源和三相负载 均对称的电路) 7.异步电动机中旋转磁场的转速决定于旋转磁场的 。旋转磁场的旋转方向与通入定 子绕组中三相电流的 有关。(参考答案:磁极对数和电源频率;相序 ) 8.在纯电感交流电路中,电压和电流和相位关系为 。(参考答案:电 流滞后电压900 ) 9.熔断器在电路中起 保护作用;热继电器在电路中起 保护作用。(参考答 案:短路 ; 过载 ) 10. 极化继电器衔铁的偏转方向取决于________________________。(参考答案:线圈通电产生的磁 通方向) 11.三相鼠笼式异步电动机,增加负载之后,__________下降,_________增大。(参考答案:转子转 速;转差率) 12.与磁场方向垂直的单位面积(1m2)上的磁通量称为_______________。(参考答案:磁通密度) 13.通电线圈中感应电动势的方向与_________________有关。(参考答案:电流变化率的正负) 14.正弦交流电的有效值是根据________________定义的。(参考答案:电流的热效应) 15.在RL 串联电路中,总电压与电流的相位关系是__________________。(参考答案:电压超前于电 流) 16.阻容电路能使继电器延迟吸合的主要原因是____________________。(参考答案:电容器充电需 要时间) 17.直流电动机工作时,电枢绕组的作用是________________________________。(参考答案:产生 电磁转矩,实现电能和机械能的转换) 18.在变压器中主要有______________________和__________________两种损耗。(参考答案:铜损 耗和铁损耗) 19.一个内阻为0.5Ω的电压源,其开路电压为15V 。则当负载电流为4A 时,负载电压为 _______________。(参考答案:13V ) 20.高通滤波器的输入电压与输出电压之间的相移角随着频率___________________。(参考答案:升 高而减小) 21.三相四极异步电动机接频率400Hz 交流电源,电机转速11400 r/min ,则转差率为_____________。 (参考答案:0.05)

电工 应知应会(新)

设备部-应知应会
电工(岗位) 级别 应知
1、 《电业安全规程》 、 《电气检修工艺规 程》 。
应会
1、执行《电业安全工作规程》 、 《电气检修 工艺规程》 。
2、电流、电压、电场、磁场的基本知识。 2、正确使用和保养常用工具、仪器、仪表。 3、直流电路的组成、欧姆定律、串联、 并联电路计算。 4、交流电路中星形、三角形连接方法及 相线电流电压的计算。 5、 交、直流电路功率、电能的计算。 6、三相交电流机的基本构造、工作原理 及铭牌数据的意义。 3、拆装修理中小型电机和修理的接线及一 般试验。 4、检查排除一般继电器接触器控制系统的 故障。 5、根据设备容量、正确选择热继电器、自 动开关、保险丝及导线等。 6、看懂一般继电器、接触器控制系统原理
7、绕线式电机的构造、工作原理及起动、 图及装配图。 调速、制动方法。 初级工 1档 8、 三相交电流机正、反转控制、电路原 理及接线方法。 9、常用工具、仪表的正确使用和维护保 养方法。 10、常见电线。电缆型号、规格及敷设方 法。 7、一般照明线路的安装及检修。 8、 进行明暗管的敷设及穿线。 9、 配置一般继电器、 接触器控制的低压盘、 箱、柜。 10、电气接地、接零的正确接线。 11、电缆的敷设,电缆头的制作。 12、用万用表、摇表等常用工具,对事物进
11、常见高、低压开关、熔断器的类型、 行测量。 规格用途。 12、接地线的装设方法。 13、认识本岗位上的危险源及防范措施. 13、 会开发电机, 会转换电及熟悉转换的流 程。 14、单相、三相电的区别及接法。 15、 熟知厂内电气火灾的防止措施及扑救手 段。 16、熟悉本厂的 电气分布及电缆走向。

电工基础知识考试题及答案

维修电工考试题 姓名:单位:成绩: 一:选择题(每题2分,共40分) 1、电流互感器二次绕组不允许( )。 A、接地 B、短路 C、开路 2、配线过程中,当需要把铜导线和铝导线压接在一起时,必须采用( )。 A、锔连接管 B、铝连接管 C、铜铝连接管 D、三种都可以 3、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是( )。 A、电压过高 B、电压过低 C、线圈短路 D、以上原因都有可能 4、各断路器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( )以上。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、四倍 5、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是( )。 A、流过手指 B、流过下肢 C、流过心脏 6、热继电器可作为电动机的()。 A、短路保护 B、过载保护 C、失压保护 D、过压保护 7、HL-25穿心型电流互感器,当被测导线在电流互感器孔中穿过时,其变化为600/5A;若被测导线在孔中穿绕了三次,则此时变比是()。 A.600/5A B、 300/5A C、200/5A D、100/5A 8、凡接到任何违反电器安全工作规程制度的命令时应( )。 A.考虑执行 B、部分执行 C、拒绝执行 9、设三相异步电动机额定电流In=l0A,进行频繁的带负载起动,熔断体的额定电流应选( )。 A.10A B、15A C、50A D、25A 10、改变单相异步电动机的旋转方向的方法是()。 A、将火线与地线对调 B、将定子绕组的首尾对调 C、将启动绕组与运行 绕组对调 11、通过额定电流时热继电器不动作,如果过载时能脱扣,但不能再扣,反复调节仍是这样,则说明( )。 A.热元件发热量太小 B.热元件发热量太大 C.双金属片安装方向反了 D.热元件规格错了 12、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是( )。 A.电压线圈必须在电流线圈的前面 B.电压线圈必须接在电流线圈的后面C.视具体情况而定 13、指针万用表的优劣,主要看()。 A.灵敏度高低 B.功能多少 C.量程大小 D、是否能测电容 14、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( )。 A.丫/△ B.△/丫 C.△/△ D.丫/丫 15、滚动球动轴承的安装方法有三种:热套法、冷压法和敲入法,热套法中加油的方法是把轴承或可分离轴承的内圈放入油中加热至() A 、60-80℃ B、80-100℃ C 、100-120℃ D 120-130℃ 16、接触器触点重新更换后应调整()。 A、压力、开距、超程 B、压力、超程 C、压力、开距 D、开距、超程

电焊工应知应会试题

电焊工应知应会试题 Final revision on November 26, 2020

 二、问答题:(每题10分,共80分) 1、电焊机二次线的要求有哪些? 2、氧气瓶、乙炔瓶使用时应注意什么? 3、电焊完成作业后,离开现场前应做哪些工作? 4、电气焊严禁在什么上焊接和切割作业? 5、焊工高处作业必须遵守什么规定? 6、电焊机一、二次接线部位应安装什么? 7、电焊机外壳应安装什么?

8、电、气焊工上岗时必须随身携带什么? 施工现场电焊工应知培训考核试题 答案: 一、填空题 1、抛、碰、滑、滚 2、4 3、5、30 4、绝缘鞋 5、橡套多股细铜线软 6、80 二、问答题 1、使用专用焊把线,双线到位,焊把线接头不得裸露。初级电工考试应知 一、选择题(每题2分,共30分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻()。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现()。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应()。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、三相交流异步电动机额定转速()。 A、大于同步转速 B、小于同步转速 C、等于同步转速 D、小于转差率 5 、接地中线相色漆规定涂为()。 A、黑 B、紫 C、白 6 、一个磁电系直流表,表头满标度 100A ,标明需配 100A 、 75mV 的外附分流器,今配用一个 300A 、 75mV 的分流器,电流表指示 50A ,实际线路中电流为( ) 。 A 、 50A B 、 100A C、 150A D、200A 7 、电力变压器的油起()作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 8、如下图所示,一根放在磁场中的通电直导体,图中已标出电流和磁感应强度方向,导体的受力方向应向()。 A、上 B、下 C、左 D、右 9 、装设接地线时,应()。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 10、电流的方向就是()。

A、负电荷定向移动的方向 B、电子定向移动的方向 C、正电荷定向移动的方向 D、正电荷定向移动的相反方向 11、1.4Ω的电阻接在内阻为0.2Ω、电动势为1.6V的电源两端,电阻上通过的电流是()。 A、1 A B、1.4 A C、1.6 A D、1.5 A 12、绕线式异步电动机,采用转子串电阻进行调速时,其串联的电阻越大,则转速()。 A、不随电阻变化 B、越高 C、越低 D、需进行测量才知道 13、绕线式异步电动机转子串电阻调速,属于()。 A、改变转差率调速 B、变极调速 C、变频调速 D、改变端电压调速 14、在NPN型晶体三极管放大电路中,如将其基极与发射极短路,三极管所处的状态是()。 A、截止 B、饱和 C、放大 D、无法判定 15、一单相桥式整流电路,输入电压为20V,则输出电压为()。 A、28V B、24V C、20V D、18V 二、判断题(每题2分,共20分,正确的打“T”,错误的打“F”) 1、()正弦交流电的最大值也是瞬时值。 2、()在电气制图中TM表示新符号控制变压器。 3、()变压器油型号为DB-25号,表明该变压器油的凝固点为-25度。 4、()自动开关具有开关功能又具有保护功能,是比较理想的配电电器。 5、()交流三相异步电动机额定电压是指定子绕组的相电压。 6、()禁止在保护零线上安装熔断器或单独的断流开关。 7、()电流互感器在使用时,二次侧一端与铁心必须可靠接地。 8、()热继电器的整定电流是指其连续工作而不动作的最大电流。 9、()整流电路是把正弦交流电变换成脉动直流电的电路。 10、()虚假焊是指焊件表面没有充分镀上锡,其原因是因焊件表面的氧化层没有清除干净或焊剂用得少。 三、填空题(每空2分,共30分) 1、安全工作规程是中规定:安全电压为以下;安全电流为以下。