文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PMAC503

PMAC503

PMAC503智能漏电火灾报警器说明书

Installation & Operation Manual

危险和警告

本设备只能由专业人士进行安装。

对于因不遵守本手册的说明而引起的故障,厂家将不承担任何责任。

触电、燃烧或爆炸的危险

■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。

■要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。

■在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。

■设备在使用中应提供正确的额定电压。

不注意这些预防措施可能会引起严重伤害。

概述

PMAC503智能漏电火灾报警器主要应用于低压三相四线系统的主干线的漏电保护和基本测量功能。除了实现基本的电压、电流、功率、电度等电参量测量之外,还提供RS485通讯,具有烟感和消防联动等干节点信号输入,继电器报警输出功能,提供可选的以太网通讯。

PMAC503智能漏电火灾报警器 (剩余电流、温度探测防火监控器)采用先进的微电子技术,利用电子感应控制电流大小及温度传感器,以毫秒的速度检测着线路的使用情况及配电箱内的温度,当被控制线路短路、过载、漏电配电箱温度过高而发热起火,雷电从供电线路引入,市网停电后又恢复供电时,该系统会发出报警信号直至自动切断电源,迅速将故障排除在起火之前,彻底消除电器火灾之隐患。还具有负载指示,相线指示,自检等功能,在保证国家财产和人民的生命安全方面发挥着不可估量的经济效益,成为消防系统的得力助手!

因为有了RS485的通讯或以太网的通讯,使得用户可以方便的将报警器进行组网管理,为实现系统自动化作了必要的准备,实时监控现场的变化,同时为与FAS消防系统数据连接打下了基础。

可以说,PMAC503智能漏电火灾报警器是一个可靠多功能的测控装置,是彻底替代传统的空气开关、漏电开关的革命性产品。在安全用电、防火、防灾等领域大显神威。其足迹遍布全国,深受用户欢迎与好评。特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能化小区,石油化工、电信及国防等部门用电安全保护。

PMAC503技术规格参数

■ PMAC503A/C外形图

■ PMAC

503B外形图

■ PMAC503智能漏电火灾报警器订货说明

二、主要功能:

1、剩余电流保护(漏电保护)

在线监测保护线路的剩余电流,可以根据线路正常泄漏电流的大小人工设定预报警和报警动作电流。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,采用不同的剩余电流动作电流及延时动作的方法来实现保护的选择性。

剩余电流的动作是根据预先设定的定值和模式进行动作,该功能的设置包括剩余电流动作值、动作延时时间、保护模式。

剩余电流动作值范围为:200~800mA,步长为100mA,在多级保护场所上一级的剩余电流值必须不小于下一级的剩余电流值,即I?n1≥3I?n2,I?n1为上一级的剩余电流动作值,I?n2为下一级的剩余电流动作值。

动作延时时间范围为:0.1S~2.0S,步长为0.1S,在多级保护场所上一级的延时动作时间必须大于下一级的延时时间。

保护模式:剩余电流保护模式可以设置为关闭、报警、跳闸三种模式,关闭模式下只检测剩余电流值,不对剩余电流做任何判断和产生保护动作。报警模式当检测到剩余电流值超过动作设定值时延时,当达到动作延时时间时发出报警声音,在延时过程中,剩余电流值若下降到小于剩余电流动作值时延时清零,不会发出报警声音。

2、温度保护

通过温度传感器监测配电箱的温度,超过设定温度时自动报警或跳闸,温度传感器可以安装在控制器附近或配电箱体内其他部位,安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。

温度动作值范围为:55~140℃。

动作延时时间范围为:1S~99S,步长为1S。

保护模式:温度保护模式可以设置为关闭、报警、跳闸三种模式,关闭模式下只检测温度值,不对温度值的大小做任何判断和产生保护动作。报警模式当检测到温度值超过动作设定值时延时,当达到动作延时时间时发出报警声音,在延时过程中,温度值若下降到小于温度动作值时延时清零,不会发出报警声音。

3、过流保护

通过电流采样电路测量三相电流的真有效值,当测量值超过设置的过流允许值,延时设置时间的时间,执行报警或者断开断路器。

过流允许设定的范围:105~150%,延时时间1~99S。

4、过压、欠压保护

控制器实时检测进线电压,当进线电压超过设定值时自动报警或跳闸。当进线电压低于设定的值时自动报警或跳闸。

过压动作值的范围:105~150%,欠压的动作值范围:65~80%。

过压延时时间范围为:1~99S,欠压的动作时间范围:1~99S

保护模式:过压和欠压的保护模式可以设置为关闭、报警、跳闸三种模式,关闭模式不对电压值进行判断。

5、缺相保护和断零保护

为防止线路缺相或断零引起烧毁用电设备,本系统根据监测的电流、电压信号自动判断缺相和断零故障,发出报警信号,自动发出指令使断路器跳闸。缺相和断零只有跳闸一种保护模式,其延时时间为定值1S。

6、消防联动功能

集中监控计算机与FAS联网,实现消防联动。当发生火灾时,FAS发出指令,通过现场监控设备,使断路器跳闸,强制切断非消防设备的电源,同时反馈信号给FAS。

7、集中监控

集中监控计算机通过以太网(或RS485)能同时监控512台PMAC503“漏电火灾报警器”,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令,及时断开故障线路。RS485通讯距离为1.2公里。

8、雷电保护

为防止线路因感应雷电的浪涌与高压串入而烧毁用电设备,在剩余电流探测及现场监控设备内设置浪涌保护器。

9、电能管理

具有实时监测保护线路的三相电流、电压、有功、无功等电能参数,实现电能管理的功能。

10、自检功能

控制器具备自检功能,当设备安装完毕在给负载通电前必须进行自检,自检可以简单检测控制器本省的功能,也可以检测接线是否正确。在进行自检前必须将断路器处于断开状态,闭合控制器电源,控制器上电自动进入自检状态,当端口接线有错误时会发出报警。当进入出错报警时,用户必须先关闭控制器电源清除接线错误,从新上电自检。当设备自检完全通过自动退出自检状态进入运行状态。

11、烟雾消防保护

控制器能接收两路烟雾开关量报警,当烟雾探测器检测到烟雾超出报警值闭合报警输出发送给控制器,控制器接收到烟雾报警信号时,发出报警声同时断开断路器。

■ PMAC503端子示意图

PMAC503典型接线图

1、断路器内置式接线模式

一般都内置于智能漏电火灾报警器中,这样节约空间而且接线简单,电压测量和电流测量,漏电测量的信号线都已纪在生产中连接完毕并通过测试,断路器脱扣控制线和断路器的状态信号线也已经连接好。其接线图如下:

当无烟雾探测传感器时,烟雾接线端不须接线。

2、断路器外置式接线模式

当断路器因为体积或者其他原因不能够安装到智能漏电火灾报警器中时,断路器可以外置于控制器外,负载线穿过控制器对应的穿心孔即可。电压测量和脱、输出控制、断路器的辅助触点必须通过正确连接到控制器的接线端子。

3、外置断路器,外置CT的接线模式

4、消防联动的

与消防控制中心远程联动,当消防需要

切断供电源市只需远程发出信号即可切断

供电。

控制器独立接收来自消防控制模块的命令,当建筑物发生火灾时,消防控制模块

发送信号,当PMAC503控制器接收到信

号时切断负载回路电源。

PMAC503控制器接收干节点信号。

当非消防电源需要时,可以通过消防中心

或工厂消防值班室,直接远程控制切断主

回路电源。

当控制器切断负载电源电源时,同时辅助

触头有一组常开或者常闭点作跳闸反馈信号。

4、与烟雾消防系统联动控制

用于接受消防控制中心的消防自动报

警系统的烟雾信号。消防控制中心主动发出

开关量信号闭合,控制器接收到信号自动切

断主回路负载电源,同时辅助触头动作作为

反馈信号。

PMAC503显示及按键操作说明按键:复位按键或测试按键;

、数据显示区域,它可以实时显示测量值,在编程状态显示编程菜单。

、状态指示区域,用于指示控制器的工作状态。

、按键区域,用于查询和菜单设置操作。

进入编程状密码,必须按

置的项目按

声明:

●本手册中所提供信息可不经事先通知进行修改。

●珠海派诺电子有限公司对所述信息保留解释权。

●敬请参阅:https://www.wendangku.net/doc/f23005626.html,

●技术咨询:0756-8238461, 3333161