一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。

A.闪燃B.热波

C.蒸发燃烧D.阴燃

2.汽油闪点低、易挥发、流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生()现象。

A.蒸气燃烧及爆炸B.容器爆炸

C.泄露产生流淌火D.沸溢和喷溅

3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB8624B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示()的等级。

A.烟气毒性B.燃烧滴落物/颗粒

C.产烟特性D.燃烧持续时间

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求

B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求

C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求

D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件

5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。

A.一级B.二级

C.三级D.四级

6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是()。

A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置

B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置

C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置

7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()m。A.10.0B.11.0

C.12D.14

8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器

C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

9.某储存汽油,轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·m2),连续供给时间不应小于()min。

A.25B.30

C.40D.45

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。

A.设置防爆墙B.设置泄压面积

C.采用不发火花的地面D.采用合理的平面布置

11.下列关于汽车加油加气站消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是()。

A.加气机应配置手提式干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统

C.二级加油站应配置灭火毯3块、砂子2m3

D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m3,可不设置消防给水系统

12.某二级耐火等级且设置自动喷火灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m,“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光,通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定的距离,建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()m。

A.15B.20

C.22D.27.5

13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是()。

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不宜小于2个

B.室外消火栓的保护半径不应大于150m

C.地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m

14.下列关于建筑防火分隔的做法中,错误的是()。

A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼梯及乙级防火门分隔B.柴油发电机房内的储油间(柴油储量为0.8m3),采用耐火极限为2.50h的防火分隔和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔

C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔

D.医院病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

15.下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是()。

A.泡沫灭火器B.二氧化碳灭火器

C.水基型灭火器D.干粉灭火器

16.某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置,下列关于该装置设置要求的说法中,正确的是()。

A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

17.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。

A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头

B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置成快速排气阀

C.雨淋系统应能由配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋报警阀

D.消防用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统

18.下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()。

A.硝化纤维、硝酸钠火灾B.精密仪器火灾

C.钾、钠、镁火灾D.联氨火灾

19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为()段分段进行保护。

A.5B.4

C.6D.7

20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是()。

A.集流管应设置安全泄压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同

C.输送启动气体的管道宜采用铜管

D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管

21.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。关于该建筑避难层的做法中,错误的是()。A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置

B.第一个避难层的避难净面按其负担的避难人数乘以0.25m2/人计算确定

C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难面积按其相应的避难人数乘以0.2m2/人计算确定

22.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是()。

级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B

2

级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

B.建筑高度为48m的住宅建筑,采用B

1

级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B

1

级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h

D.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B

1

23.某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐,1个单罐容积为50m3柴油罐,该加油站的等级是()。

A.一级B.二级

C.三级D.四级

24.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外你,下列灭火器中,应选择的是()。A.轻水泡沫灭火器B.卤代烷灭火器

C.二氧化碳灭火器D.碳酸氢钠干粉灭火器

25.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是()

A.生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统

B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃

C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃

D.铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃

26.在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净间距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。

A.2B.3

C.4D.1

27.下列关于储罐区和工艺设置区室外消火栓设置的说法中,错误的是()。

A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火堤外距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消防栓数量

B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m

C.采用高压消防给水系统且宽度大于120m的工艺装置去,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消防栓数量

28.洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于()。

A.0.25h和1.0h B.0.4h和1.0h

C.0.5h和0.5h D.1.0h和0.5h

29.根据《地铁设计规范》GB50157—2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()。

A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h

B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h

C.区间隧道,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h

D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作1h

30.下列关于水喷雾灭火系统喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。

A.扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头

B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m

31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。

A.区域显示器B.消防应急广播扬声器

C.可燃气体报警控制器D.火灾警报器

32.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。

A.吊顶上方B.吊顶上方和下方

C.吊顶下方D.根据实际试验结果确定

33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动火灾报警控制器。

A.1B.3

C.2D.4

34.某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。

A.中危险II级B.严重危险II级

C.严重危险I级D.中危险I级

35.下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是()。

A.樟脑油火灾B.人造板火灾

C.电缆火灾D.豆油火灾

36.城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网、监控中心和()等部分组成。

A.用户服务系统B.火警信息终端

C.报警受理系统D.远程査岗系统

37.某建筑面积为70000m2,建筑高度为80m的办公室建筑,下列供电电源中,不满足该建筑消防用电设备供电要求的是()。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷

B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源

C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组

38.下列关于建筑室内消火栓设置的说法中错误的是()。

A.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓的使用数量

B.设置室内消火栓的建筑,层高超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓

C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内

D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置消防栓

39.下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h,设置其中不符合规范要求的是()。A.医疗建筑、老年人建筑B.总建筑面积大于100000m2的商店建筑

C.建筑高度大于100m的住宅建筑D.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库

40.对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。A.中间高度位置B.中间高度位置或顶部

C.下部D.中间高度位置或下部

41.某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000㎡,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。

A.2B.3

C.4D.5

42.某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的是()。

A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自行切换

B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置

C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置

D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置

43.与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()。

A.取消了压力表,增加了虹吸管B.取消了安全阀,增加了虹吸管

C.取消了安全阀,增加了压力表D.取消了压力表,增加了安全阀

44.对某石油库进行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是()。A.雷电B.油罐呼吸阀故障

C.操作人员在卸油时打手机D.2000m3的柴油罐

45.下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。

A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动

C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接联锁自动启动

D.闭式系统在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动

46.下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中,错误的是()。

A.雨淋报警阀组通过电动开启B.系统利用闭式喷头探测火灾

C.雨淋报警阀组通过气动开启D.雨淋报警阀组通过液动开启

47.下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是()。A.建筑高度为68m的旅馆建筑B.建筑高度为52m的生产建筑

C.建筑高度为81m的住宅建筑D.建筑高度为52m的办公建筑

48.某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚上悬挂有若干射流风机。该隧道的排烟方式属于()方式。A.纵向排烟B.重点排烟

C.横向排烟D.半横向排烟

49.下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是()。

A.二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统

B.管网灭火系统和预制灭火系统

C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

D.自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统

50.某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.1m,长度为51m,该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。

A.2B.3

C.5D.4

51.某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积为4600㎡,设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是()。

A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15m

B.单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为15m

C.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大的保护距离应为20m

D.单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大的保护局里应为20m

52.某石油库储蓄区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000㎡,该该储蓄区应选用的泡沫灭火系统是()。

A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统B.液下喷射低倍数泡沫灭火系统

C.液上喷射低倍数泡沫灭火系统D.液下喷射中倍数泡沫灭火系统

53.在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是()。

A.固定式系统B.半固定式系统

C.液下喷射系统D.半液下喷射系统

54.某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于该车库的是()。

A.湿式自动喷水灭火系统B.二氧化碳灭火系统

C.泡沫一水喷淋灭火系统D.高倍数泡沫灭火系统

55.某储存丙类液体的储蓄区共有6座单座容积为1000㎡的地上固定顶罐,分两排布置,每排三座,设置水喷雾灭火系统进形防护冷却。在计算该储蓄区的消防冷却用水量时,最多考虑同时冷却()座储罐。

A.2B.4

C.3D.5

56.下列建筑中,允许不设置消防电梯的是()。

A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场

B.建筑高度为27m的病房楼

C.建筑高度为48m的办公建筑

D.建筑高度为45m的住宅建筑

57.下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是()。

A.防烟分区可采用防火隔墙划分B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区

C.一个防火分区内可划分为多个防烟分区D.防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分

58.下列关于火灾自动报警系统组件设置的做中,错误的是()。

A.壁挂手动火灾报警系统的底边距离楼地面1.4m

B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m

C.壁挂消防联动控制器的主显示频的底边距离楼地面1.5m

D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m

59.建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120㎡,每个单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯,该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于()个。

A.16B.8

C.32D.48

60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是()。

A.正常照明转换为应急照明B.背景音乐转为火灾应急广播

C.疏散通道上的消防卷帘落下D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水

61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式,下列关于自然排烟的说法中,错误的是()。

A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外方式

B.具备自然排烟的条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式

C.排烟窗应设置在建筑空间室内净高的1/2以上

D.当排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度

62.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。

A.在准工作状态下,有稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力

B.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体

C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水

D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷水开始喷水

63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是()。

A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的串联可增加流量

B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态

C.室内消火栓给水管网与自动喷水等其他灭火系统中的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置

D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于()m。

A.2.4B.1.8

C.3.0D.3.2

级燃烧性能的是()。

65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B

1

A.地面装修材料B.装修织物

C.售货柜台,固定货架D.墙面装修材料

66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是()。

A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m

B.电解食盐水长房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m

C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔

D.空分厂房专用10kv变配电站采用设置甲级防火墙与空分厂方一面贴邻

67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。

A.常闭加压送风口的开启由其所在防火分区内2只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的1只火灾探测器与1只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启式,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。

A.将剩余的电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA

B.对于泄露电源流失大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处C.将非独立是电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路

D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

69.某汽车库建筑面积为5100㎡,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为()。

A.ⅠB.Ⅲ

C.ⅣD.Ⅱ

70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是()。

A.线路短路B.线路绝缘损坏

C.线路接触不良D.电压损失

71.下列厂房仓库中,按规范应设设置排烟设施的是()。

A.每层建筑面积为1200㎡的两层丙类仓库B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的成产监控器

C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道

72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的()阶段。

A.阴燃B.增长

C.全面发展D.衰退

73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80mX20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为()。

A.15mX10m B.20mX10m

C.15mX15m D.80mX10m

74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是()。

A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡

B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡

C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡

D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡

75.某办公建筑,地上28层,地下3层,室外地坪上高为-0.600m,地下三层的地面标高-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是()。

A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

B.将使用天然气做燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m

C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高度为8m,下列场所中,不能设置在该人防工程内的是()。

A.歌舞娱乐放映游艺场所B.医院病房

C.儿童游乐厅D.百货商店

77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是()。

A.设置敞开开放式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部体锻净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间

B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体型训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间

C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.20m的防烟楼梯间

D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户口至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段将宽度为1.10m的封闭楼梯间

78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是()。

A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施

B.额定功率150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护

C.额定功能60W的白炽灯直接安装在木梁上

D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具

79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是()。

A.消防控制室与主控制室合并设置B.贮煤场的室外消防用水量采用15L/s

C.设置控制中心火灾自动报警系统D.主厂房周围采用环状消防给水管网

80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是()。

A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间

C.高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的梯段净宽度及楼梯间在首

层的门的净宽度均为1.2m

D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.5m的安全出口

二、多项选择题(共20题,每题2分,媒体的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分。少选,所选的每个选项得0.5分)

81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有()。

A.煤油B.乙烯

C.油布D.赤磷

E.硝酸铜

82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有()。

A.一级加油站B.LNG加气站

C.CNG常规加气站D.一级加气站

E.一级加油加气站

83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()。

A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房

B.独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级

C.煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧

D.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11m

E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储蓄间内用钢质密闭储罐储存0.9m3的茶油,通向室外的通气管上设置安全阀,油罐下部设置防止油品流散的围堰

84.某3层图书馆,建筑面积为12000㎡,室内最大净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等。下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。

A.系统的喷水强度为4L/(min·㎡)B.共设置一套湿式报警阀组

C.采用流量系数K=80的洒水喷头D.系统的作用面积为160㎡

E.系统最不利点的工作压力为0.1MPa

85.下列汽车库、修车库、停车场中,可不设置自动灭火系统的有()。

A.IV类地上汽车库B.机械式汽车库

C.I类修车库D.屋面停车场

E.停车数量为10辆的地下停车库

86.某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是()。

A.主机房与其他部位之间采用200m厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门

B.主机房、辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区

C.建筑面积为500㎡的主机房设置2个净宽度均为1.6m,感应式自动启闭的推拉门通向疏散走道

D.主机房设置高压细水雾灭火系统

E.主机房设置点式光电感烟火在探测器,并由其中2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号

87.下列关于消防车道车道设置的做法中,正确的有()。

A.二类高层住宅建筑,沿其南、北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道

B.消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m C.占地面积为2400㎡的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m×13m D.高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通

E.在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道

88.某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600㎡,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火火灾探测器和图像型火焰探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有()。

A.中庭任一线型光束火灾感烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C.中庭任一线性光束感烟火探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D.中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号

E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号

89.某建筑高度为25m的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。

A.办公室楼层采用玻璃标为红色的喷头

B.办公室采用边墙型喷头

C.汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5㎡

D.汽车库采用直立型喷头

E.办公楼层内一只喷头的最大保护面积为20.0㎡

90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有()

A.棉纺织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为2.00h双扇防火门

B.5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向分管与每层水平分管交接处的水平管段上设置防火网,平时处于常开状态

C.桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分为防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门D.多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E.可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀

91.某大型石化储罐区设置外浮顶罐,内浮顶罐,固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气管上必须设置防火器的有()。

A.储存甘油的地上卧式

B.储存润清油的地上固定顶罐

C.储存对二甲苯井采用氮气密封保护系统的内浮顶罐

D.储存重柴油的地上固定顶罐

E.储存二硫化碳的覆土卧式罐

92.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有()。

A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开

B.采用气体灭火系统的防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器

C.自动控制装置应在接到在一火灾信号后联动启动

D.预测灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式

E.气体灭火系统的操作与控制应包括对防火阀,通风机械,开口封闭装置的联动操作与控制

93.下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有()。

A.厨房B.消防控制室

C.柴油发电机房的储油间D.歌舞厅

E.消防水泵房

94.下列关于水灾声警报器的做法中,正确的有()。

A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作

B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制

C.火灾声警报与消防应急广播同步播放

D.学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器

E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器

95.某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有()。

A.与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m

B.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m

C.与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m

D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m

E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m

96.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括()。

A.热浮力B.建筑物的高度

C.风压D.建筑的楼层面积

E.建筑的室内外温差

97.下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有()。

A.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度

B.宾馆首层大堂480㎡,在南,北两面均设置1个的宽1.8m并双向开启对的普通玻璃外门和1个直径3m 的转门

C.建筑面积为360㎡的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门

D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120㎡,核定人数70人,设置2个净宽均为1.2m并向教室内开启的门

E.建筑面积为1500㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门

98.某建筑高度为28.5m的电信大楼,每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系统和自动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有()。

A.墙面采用彩色阻燃人造板装修B.地面铺装硬质PVC塑料地板

C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物D.顶棚采用难燃胶合板装修

E.隔断采用复合壁纸装修

99.下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。

A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机

B.消防水泵流量一扬程性能曲线平滑,无拐点,无驼峰

C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且运作泵不宜超过5台

D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求

E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵

100.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确定初始时间的方法有()。

A.根据系统设计规定B.根据系统危险性评价确定

C.根据系统运行经验或事故经验确定D.根据系统事故树分析,从其中间时间或初始事件中选择

E.根据结果事件确定

2015年消防工程师考试真题

《消防安全技术实务》

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.表示燃烧发生和发展的必要条件时,着火“四面体”是可燃物,氧化物,引火源和()。

A.氧化反应B.热分解反应

C.热传递D.链式反应自由基

2.某金属配件加工厂的金属抛光车间厂房内设有一地沟,对该厂所采取的下列防爆措施中,不符合要求的是()。

A.用盖板将车间内的地沟严密封闭B.采用不发火花的地面

C.设置除尘设施D.采用粗糙的防滑地板

3.下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是()。

A.选用与爆炸危险区域和范围相适应的防爆电气设备

B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备

C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置

D.在正常运行时会产生火花,电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内4.某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共3600m3。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨插件的火灾危险性类别应确定为()。

A.甲类B.乙类

C.丙类D.丁类

5.某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()。A.甲类B.乙类

C.丙类D.丁类

6.某棉纺织厂的防治联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的()。

A.15%B.25%

C.50%D.100%

7.地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车增加()。

A.10%B.20%

C.30%D.25%

8.对建筑划分防烟区时,下列构件和设施中,不应用作防烟分区分隔构件和设施的是()。

A.特级防火卷帘B.防火水幕

C.防火隔墙D.高度不小于50cm的建筑结构梁

9.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,消防控制室内的设备面盘至墙的距离不应

小于()m。

A.1.5B.3

C.2D.2.5

10.下列关于自然排烟的说法,错误的是()。

A.建筑面积为800m2的地下停车库可采用自然排烟方式

B.采用自然排烟的场所可不划分防烟分区

C.防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式

D.建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式

11.某5层数据计算机房,层高5m,每层有1200m2的大空间计算机用房,设IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为()个。

A.5B.6

C.8D.10

12.某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的()。

A.东北侧B.西北侧

C.西南侧D.东南侧

13.某修车库设有7个修车位,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067的规定,该修车库A.ⅠB.Ⅱ

C.ⅢD.Ⅳ

14.某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是()。A.该灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B.该灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器

C.该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器

D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

15.某建筑采用防火墙划分防火分区。下列防火墙的设置中,错误的是()。

A.输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵

B.防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h

C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上

D.防火墙上设置常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭

16.某商业建筑,东西长为100m.南北宽为60m.建筑高度为26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于()个。

A.1B.3

C.4D.2

17.下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是()。

A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独

立设置

B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间.消防电梯间是应设置机械加压送风

C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间.消防电梯前室应设置机械加压送风系统

D.建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间.消防电梯前室应设置机械加压送风

18.下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是()。

A.租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层

B.租用消防验收合格,能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层

C.租用消防验收合格、建筑面积为500m2,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室

D.建筑面积为600m2,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋

19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和()等组成。

A.消防应急广播B.消防专用电话

C.气体灭火控制器D.火灾声光警报器

20.某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工厂设有总容积为10000m3的液化石油气储罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—2008)的规定,该新建居住区与石油化工厂液化石油气储罐区的防火间距不应小于()m。

A.50B.100

C.200D.150

21.某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是()。

A.抗溶性泡沫灭火器B.清水灭火器

C.水雾灭火器D.碳酸氢钠干粉灭火器

22.某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200m2,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()。A.二类高层公共建筑B.一类高层公共建筑

C.一类高层住宅建筑D.二类高层住宅建筑

23.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有()种启动方式。

A.1B.2

C.3D.4

24.对建筑进行性能化防火设计时,火灾数值模拟软件FDS采用的火灾模型是()。

A.场模型B.局部模型

C.区域模型D.混合模型

25.某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室。地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间;营业厅的两个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是()。

A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h

B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h

C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

26.新建一个内浮顶原油储罐,容量为6000m3,采用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用()泡沫灭火系统。

A.固定B.移动

C.半固定D.半移动

27.油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于()m。A.30B.40

C.50D.100

28.新建一座地下汽车库,建筑面积为15000m2,停车300辆,汽车车库按规定设置了消防设施。该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于()m。

A.45B.50

C.60D.80

29.泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指()。

A.采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

30.某3层商业建筑,采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于()个。

A.2B.3

C.4D.5

31.某集成电路厂新建一个化学清洗间,建筑面积为100m2,设置1个安全出口,清洗作业使用火灾危险性为甲类的易燃液体,该清洗间同一时间内清洗操作人员应该超过()人。

A.10B.5

C.15D.20

32.在某商业建筑的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是()。

A.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作用,防火卷帘下降至距楼板高1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

B.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

C.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防

火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

D.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

33.水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是()。

A.冷却B.隔离

C.窒息D.乳化

34.某通信楼,设置IG541管网灭火系统。该系统的机械应急操作装置应设在()。

A.防护区内B.消防控制室内

C.贮瓶间内或防护区外便于操作的地方D.防护区液压口处

35.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,迟延器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵。该系统应选择的启泵装置是()。

A.压力开关B.电接点压力表

C.流量开关D.水位仪

36.每层建筑面积为5060m2,消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列说法错误的是()。

A.设置2台消防电梯B.前室的使用面积为12m2

C.消防电梯兼做员工用电梯D.在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘

37.某城市新建一条地铁线路,其中有多个多线换乘车站。根据《地铁设计规定》GB50157-2013的规定,低下换乘车站公用一个公共站厅时,站厅公共区域面积不应大于()m2。

A.2000B.5000

C.3000D.4000

38.下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的是()。

A.建筑面积为5000m2的单层丙类厂房B.建筑面积为40000m2的4层丁类厂房

C.建筑面积为5000m2的2层办公楼D.建筑面积为30000m2的3层商业中心

39.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统、集中报警系统和()。

A.消防联动报警系统B.火灾探测报警系统

C.控制中心报警系统D.集中区域报警系统

40.在标准耐火试验条件下,对一墙体耐火极限试验,试验记录显示,该受火作用至0.5h时粉刷层开始脱落,受火作用至1.00h时背火面的温度定值,受在作用至1.20h时出现了穿透裂缝,受火作用至1.50h 时墙体开始该墙体的耐火极限是()h.

A.1.0B.0.5

C.1.2D.1.5

41.基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适用于扑救的是()。

A.电缆夹层B.柴油发电机

C.锅炉房D.电石仓库

42.某加油站设置了1个容积为30m3的93#汽油罐,1个容积为30m3的95#汽油罐,1个容积为20m3的97#汽油罐,1个容积50m3的柴油罐。按照《汽油加油加气站设计与施工规范》GB50156—2012(2014版)的规定,该加油站的等级应是()。

A.一级B.三级

C.四级D.二级

43.下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。

A.储存装置的驱动气体应选压缩空气

B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内

C.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级

D.驱动力压力应大于储存容器的最高工作压力

44.某商业建筑,地上4层,地下2层,耐火等级一级,建筑高度为20.6m地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库,地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至三层每层设计疏散人数为2000人,四层设计疏散人数为1800人,地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是()m。A.13B.15

C.20D.18

45.某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于()MPa。

A.0.05B.0.10

C.0.2D.0.35

46.某一类高层办公楼的自备柴油发电机房,设置电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统保护。当该系统的火灾探测装置动作后,打开雨淋报警阀组,压力开关动作联锁启动消防水泵,水雾喷头喷水灭火。该系统采用的火灾探测装置应()。

A.气动传动管探测装置B.液动传动管探测装置

C.感烟感温火灾探测装置D.闭式喷头驱动传动管探测装置

47.下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是()。

A.座位数超过3000个的体育馆B.建筑调度为40m的丙类仓库

C.建筑调度为30m的乙类生产厂房D.建筑调度为55m的住宅建筑

48.某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于()h。

A.0.50B.1.00

C.1.50D.2.00

49.燃煤发电厂的碎煤机房设置照明灯具时,应选择()灯具。

A.外壳保护型B.隔爆型

C.增安型D.充砂型

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t 1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2015消防工程师实务真题与参考答案

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识

秘密、提高技能和( )。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 【拓迪答案】 【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s. 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录 【拓迪答案】C 【拓迪解析】P401、P94 9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。 A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算 B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍 D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P52 10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。 B.水基型灭火 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 A.二氧化碳灭火器 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P237 11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

《消防安全技术实务》真题及答案

消防安全技术实务 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0。 B.11.0。 C.12。 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点

C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%

2018一级消防工程师真题《技术实务》

中华考试网教育培训界的翘楚! 对于一级注册消防工程师考试而言,历年真题的作用是相当突出的,我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 历年真题充分体现该题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。 中华考试网小编整理了2018一级消防工程师真题《技术实务》,供参考!2018年一级消防工程师各科目真题及历年真题请进入(https://www.wendangku.net/doc/fe3420892.html,/cfe/cfe1/zhenti/)查看。 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/fe3420892.html,/cfe1/) 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。

2020年注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、

窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。(B) A.20人

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题(1) 1月26日 一、单项选择题 1.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是(B)。 A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 【解析】沸溢是含乳化水的液体在燃烧过程中形成的热波而在液面产生猛烈沸腾现象。喷溅是液体燃烧形成的热波向下传播过程中,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸气体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,产生向外喷射的现象。阴燃是指只冒烟而无火焰的缓慢榉烧,是针对固体燃烧而言的。因此,阴燃不是液体燃烧呈现的现象。 2.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物中,其不包括(D)。 A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 【解析】燃烧产物中含有大量的有毒成分,如CO、HCN、SO2、NO2、NH3、HCl等,这些气体均对人体有不同程度的危害。其中不包括氯气。 3.液态烃类物质燃烧具有(A)火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fe3420892.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

4.醇类液体燃烧具有(D)火焰,几乎不产生烟雾。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 5.固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含(C)。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃 【解析】固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,主要有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)5种。故固体可燃物燃烧不包括闪燃,即答案为C。 二、多项选择题 1.燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,其中大部分燃烧的必要条件有(ABDE)。 A.可燃物 B.氧化剂 C.明火 D.引火源 E.链式反应自由基 【解析】燃烧的发生和发展必须具备三个必要条件是指可燃物、氧化剂和引火源。而大部分燃烧发生和发展需要的四个必要条件是指可燃物、氧化剂、温度和链式反应自由基。根据题意是选择大部分燃烧的必要条件,因此,答案是A、B、D、E。 2.燃烧按照其形成的条件和发生瞬间可分为(BE)。 A.闪燃 B.爆炸 C.自燃 D.点燃 E.着火 【解析】燃烧类型按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点可分为着火和爆炸。因此,答案为B、E。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fe3420892.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

相关文档