文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《水电建设工程安全预评价报告编制规定》 水电规安办[2007]0004号2007年5月23日实施

《水电建设工程安全预评价报告编制规定》 水电规安办[2007]0004号2007年5月23日实施

《水电建设工程安全预评价报告编制规定》 水电规安办[2007]0004号2007年5月23日实施
《水电建设工程安全预评价报告编制规定》 水电规安办[2007]0004号2007年5月23日实施

附件:

水电建设工程安全预评价报告编制规定

1 范围

1.1 为了规范水电建设工程安全预评价报告的内容和深度要求,确保安全预评价报告质量,根据国家和行业有关标准,特制定本规定。

1.2 本规定适用于新建、改建、扩建的水电建设工程安全预评价报告的编制。

2 安全预评价报告的主要内容

安全预评价报告的主要内容包括概述(含评价目的、评价范围、评价依据、建设项目概况等)、危险及有害因素辨识与分析、评价单元划分和评价方法选择、定性定量评价、安全对策措施建议、评价结论等。

2.1 编制说明

1)评价目的和评价范围

明确评价目的和评价范围。一般以设计文件包括的范围作为评价范围。由于客观条件限制,也可把合同规定的范围作为评价范围,但不得将重要危险、有害因素排除在评价范围之外。

2)评价依据

编制预评价报告依据的预可行性研究报告和有关资料、批准文件、预评价工作合同书,较详尽地列举预评价依据的

国家法律、国家行政法规、地方法规、政府部门规章、政府部门规范性文件、国家标准、安全生产行业技术标准、水电水利行业技术标准、行业管理规定、参考资料等。

3)建设单位简介

对建设单位的基本情况、组成、业务范围等做简单概述。

2.2 建设项目概况

介绍建设项目的任务、水文泥沙、工程地质、工程规模、工程布置及建筑物、机电及金属结构、消防设计、施工组织、工程主要设备等概况。

2.3 危险、有害因素辨识与分析

对建设项目在工程选址和枢纽总体布置、主要生产建(构)筑物及设备事故、生产过程中和生产作业场所等方面存在的各种危险、有害因素进行辨识和分析,列出辨识与分析危险、有害因素的依据,确定危险、有害因素存在部位、方式,以及发生作用的途径和变化规律,明确预评价中要评价的主要危险、有害因素。

识别危险、有害因素应遵循以下原则:

1)科学性

危险、有害因素的识别是分辨、识别确定系统内存在的危险,而不是研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。它是预测安全状态和事故发生途径的一种手段,必须要有科学的安全理论作指导,使之能真正揭示系统安全状况、危险、有害因素存在的部位、方式、事故发生的途径及其变化规律,并予以准确描述。

2)系统性

危险、有害因素存在于生产活动的各个方面,因此,要对系统进行全面、详细的剖析,研究系统及子系统之间的相关和约束关系;分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。

3)全面性

识别危险、有害因素时,不要发生遗漏,以免留下隐患。要从场址、自然条件、建(构)筑物、工艺过程、生产设备、设施、装置、特种设备、公用工程、安全管理体系、管理制度等方面进行分析辨识;不仅要分析设备正常生产运转、操作中存在的危险、有害因素,还要分析、辨识设备启动、停运、检修和设备受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。通过对可能导致事故发生的直接原因、诱导原因进行重点分析,为采取控制措施提供基础。

4)预测性

对于危险、有害因素,还要分析其触发事件,亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。

2.4 评价单元划分和评价方法选择

依据水电建设工程存在的危险、有害因素并考虑安全预评价的特点,结合水电行业特点和建设工程的具体情况,说明划分评价单元的原则及确定的评价单元。水电建设工程习惯上评价单元划分为:枢纽总布置单元、水库近坝库岸单元、挡水建筑物单元、泄水建筑物单元、引水建筑物单元、厂房及生产设备单元 (水轮机、发电机、主变压器、其它电气设

备、水电厂自动装置、监控系统等)、安全监测系统单元、作业环境单元等。

根据评价的目的、要求和水电建设工程的特点,选择科学、合理、适用的安全评价方法;对于不同的评价单元,可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。选定的评价方法应做简单介绍,并阐述选定此方法的原因。

评价方法是分析危险、有害因素的工具,选用哪一种方法要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。

2.5 定性、定量评价

根据危险、有害因素分析的结果和确定的评价单元,参照有关资料和数据,用选定的评价方法对各评价单元存在的危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价,真实、准确地确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果,并对得出的评价结果进行分析。

2.6 安全对策措施建议

依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果,遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则,提出消除或减弱危险危害的技术和管理对策措施建议。安全对策措施建议应具体详实、具有可操作性;按照针对性和重要性的不同,措施建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

为保障水电建设工程建成后能安全运行,安全对策措施应包括:从水电建设工程的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施;从水电建

设工程的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援预案管理等方面提出安全管理对策措施;从保证水电建设工程安全运行的需要提出其他安全对策措施。

2.7 事故应急救援预案编制原则及框架要求

包括事故应急预案的定义、目标,应急预案编制的要求和依据,应急预案编制程序,应急预案体系的构成及其主要内容,本工程应编制的主要事故应急救援预案等。

2.8 安全专项投资估算

包括投资估算编制依据、价格水平年、安全设备设施清单、投资估算等内容。

2.9 评价结论

主要应包括以下几方面的内容:

1)简要列出主要危险、有害因素评价结果,指出本建设工程应重点防范的重大危险、有害因素。

2)明确应重视的安全对策措施建议;明确本建设工程潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后,能否得到控制以及受控的程度如何。

3)给出本建设工程从安全生产角度是否符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

3 安全预评价报告的格式

1)封面

封面上应有委托单位名称、评价项目名称、安全预评价报告、安全评价机构名称、安全评价机构资质证书编号、评价报告完成日期,封面格式见附录A。

2)安全评价机构资质证书影印件

3)著录项

“安全评价机构法定代表人、评价项目组成员”等著录项一般分两页布置。第一页署明安全评价机构的法定代表人、技术负责人、评价项目负责人等主要责任者姓名,下方为报告编制完成的日期及评价机构公章用章区,格式见附录B;第二页则为评价人员、各类技术专家以及其它有关责任者名单,评价人员和技术专家均应亲笔签名,格式见附录C。

4)前言

5)目录

应包括各章、节的目录。

6)正文(包括评价目的、评价范围、评价依据、建设单位简介、建设项目概况、危险有害因素辨识与分析、评价单元划分和评价方法选择、定性定量评价、安全对策措施建议、应急预案编制原则及框架要求、安全专项投资估算、评价结论等)。

7)附件、附图

4 编制安全预评价报告需建设单位提供的资料目录

4.1 建设项目综合性资料

4.1.1 建设单位概况

4.1.2 建设项目概况

4.1.3 建设工程总平面图

4.1.4 建设项目与周边环境关系位置图

4.1.5 建设项目工艺流程及物料平衡图

4.1.6 气象条件

4.1.7 人员分布

4.2 建设项目设计依据

4.2.1 建设项目申请书、项目建议书、立项批准文件

4.2.2 建设项目设计依据的地质、水文资料

4.2.3 建设项目设计依据的其它有关安全资料

4.3 建设项目设计文件

4.3.1 建设项目预可行性研究报告

4.3.2 改建、扩建项目相关的其它设计文件

4.4 安全设施、设备、装置、物料资料

4.4.1 生产工艺中的工艺过程描述与说明

4.4.2 生产系统中主要安全设施、设备和装置描述与说明4.4.3 原料、中间产品、产品及其它物料资料

4.5 安全机构设置及人员配置

4.6 安全专项投入

4.7 其它

5 编制安全预评价报告参考目录

5.1 编制说明

5.1.1 预评价目的、范围及工作程序

5.1.1.1 预评价目的

5.1.1.2 预评价范围及重点

5.1.1.3 预评价工作程序

5.1.2 评价依据

5.1.2.1 国家法律

5.1.2.2 国家行政法规

5.1.2.3 地方法规

5.1.2.4 政府部门规章

5.1.2.5 政府部门规范性文件

5.1.2.6 国家标准

5.1.2.7 安全生产行业技术标准

5.1.2.8 水电水利行业技术标准

5.1.2.9 行业管理有关规定

5.1.2.10 其它技术资料:《×××工程预可行性研究报告》等

5.1.3 建设单位简介

5.2 建设项目(工程)概况

5.2.1 项目地理位置、建设内容

5.2.2 主要设计方案

(1)水文、气象

(2)工程地质

(3)工程规模

(4)工程布置及水工建筑物

(5)机电及金属结构

(6)消防设计

(7)施工组织

5.2.3 工程主要技术经济指标简表

5.3 危险、有害因素辨识与分析

5.3.1 工程选址和枢纽布置危险性辨识分析

5.3.1.1 工程选址

5.3.1.2 总体规划与厂区总平面布置

5.3.2 主要生产建(构)筑物、设备事故危险因素辨识分析5.3.2.1 地震危险性分析

5.3.2.2 坍塌危险性分析

5.3.2.3 大坝及主要建筑物缺陷危险性分析

5.3.2.4 水轮机(水泵水轮机)、水轮发电机(水泵水轮发电机)、主变压器等主要机电设备及其系统缺陷危险性分析5.3.2.5 金属结构设备缺陷危险性分析

5.3.2.6 压力钢管缺陷危险性分析

5.3.2.7 特种设备缺陷危险性分析

5.3.2.8 水淹厂房危险性分析

5.3.3 生产过程中的主要危险因素辨识分析

5.3.3.1 淹溺危险性分析

5.3.3.2 火灾危险性分析

5.3.3.3 爆炸危险性分析

5.3.3.4 电伤害危险性分析

5.3.3.5 机械伤害危险性分析

5.3.3.6 高处坠落伤害危险性分析

5.3.3.7 物体打击伤害危险性分析

5.3.3.8 起重伤害危险性分析

5.3.3.9 车辆伤害危险性分析

5.3.3.10 水库渗漏危险性分析

5.3.3.11 泥沙淤积危险性分析

5.3.3.12 自然灾害(洪水、暴风雨雪、台风、冰雹等)危险性分析

5.3.4 生产作业场所有害因素辨识分析

5.3.4.1 噪声及振动危害因素分析

5.3.4.2 高温、低温危害因素分析

5.3.4.3 潮湿危害因素分析

5.3.4.4 采光照明不良危害因素分析

5.3.4.5 电磁辐射危害因素分析

5.3.4.6 粉尘、有害物质危害因素分析

5.3.4.7 窒息、中毒危害因素分析

5.3.5 施工期危险性分析(包括施工导截流、溃堰危险分析)5.3.6 重大危险源辨识分析

5.4 评价单元划分和评价方法选择

5.4.1 评价单元划分

5.4.2 评价方法选择

5.5 定性、定量评价

5.6 安全对策措施建议

5.6.1 安全对策措施建议的依据、原则

5.6.2 安全技术对策措施

5.6.3 安全管理对策措施

5.6.3.1 安全管理机构设置和人员配置

5.6.3.2 安全监测站与设备配置

5.6.3.3 安全管理制度(含人员、物料、应急预案等管理制度)

5.6.4 施工期安全对策措施

5.7 事故应急救援预案编制原则及框架要求5.7.1 事故应急预案的定义和目标

5.7.2 应急预案编制要求和依据

5.7.3 应急预案编制程序

5.7.4 应急预案体系的构成及其主要内容

5.7.5 本工程应编制的主要事故应急救援预案5.8 安全专项投资估算

5.8.1 编制依据

5.8.2 价格水平年

5.8.3 安全专项工程量(设备、设施清单)5.8.4 投资估算

5.9 评价结论

5.10 附件和附图

附录A

安全预评价报告封面式样

附录B

著录项首页样张

委托单位名称(三号宋体加粗)

评价项目名称(三号宋体加粗)

安全预评价报告(二号宋体加粗)法定代表人:(四号宋体)

技术负责人:(四号宋体)

评价项目负责人:(四号宋体)

评价报告完成日期(小四号宋体加粗)

(安全评价机构公章)

附录C

著录项次页样张

评价人员(三号宋体加粗)

技术专家

姓名签字

(列出各类技术专家名单)

(以上全部小四号宋体)

最新发电厂新员工安规考试(带答案)

新员工安规考试 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续3个月以上者应重新学习本规程,考核 合格后方可上岗工作。 2、人员工作中与设备带电部分的安全距离: 10KV:0.35m,23KV:0.6m,500KV:5m 3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4、工作票一份应保持在工作地点,由工作负责人收执;一份由工作许可人收执,按值移交。 二、单项选择题:(每小题3分,共21分) 1、检修工作需要焊接、切割等动火作业的应填用(C) A第一种工作票 B第二种工作票 C动火工作票 2、一个工作负责人可同时执行(A)工作票 A一张 B两张 C多张 3、如果工作不能按计划完成、需要变更或增设安全措施者,(B)应注销检修工单,填写检修交待,重新办理检修 工单许可手续后再进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 4、在一经操作即可对设备、人身造成伤害的阀门或手柄上(已停运检修隔离管道系统的阀门操作手轮上等),应 悬挂(A)的禁止标示牌。 A“禁止操作,有人工作” B“禁止合闸,有人工作” C“在此工作” D“止步,高压危险!” 5、10KV设备不停电时的安全距离为(A) A 0.7m B 1.0m C 1.2m D 1.5m 6、需要变更工作班中的成员时,须经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 7、进行高压试验工作时(B) A 只需一人 B 不得少于两人 C 必须是两人以上 三、判断正误(判断叙述正确还是错误,错误的请在每题括号中填“×”,正确的填“√”,每小题2分,共20分)。 1、进行高压试验工作时只能是两人(×) 2、新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),可直接下现场随同参加指定 的工作,但不得单独工作。(×) 3、所有电气设备的金属外壳和输送易燃、易爆介质的管道有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其 进行任何工作。(√) 4、设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(√) 5、事故抢修工作可不用工作票,但须经当班运行负责人同意并及时记入值班记录簿内。(√) 6、外来人员在已交接的生产区域内未接管设备上工作时,应办理检修工作许可手续。(√) 7、电站(变电站)内,在同时停、送电的几个电气连接部分工作,属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不 会触及带电导体的,可使用同一张工作票。(√) 8、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入 遮栏,以防突然来电。(√) 9、在生产设备上或在生产区域内的工作,均应填用工作票(检修工单),但可以先作业后补填工作票(检修工单)。 (×)10、工作许可人可以签发工作票。(×) 四、简答题(每小题6分,共36分) 1、工作票应写明哪些内容? 包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 2、电力安全工作的组织措施包括哪些? 工作票、操作票;工作许可,工作监护,工作间断、转移和终结。 3、工作成员的安全责任有哪些? 1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 2)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 4、进入现场的“六了解”? 1)了解工作本身的安全要求 2)了解工作现场的安全情况 3)了解共同工作人员的安全状况 4)了解进出工作现场的通道情况 5)了解施工现场环境保护状况 6)了解在发生紧急情况时如何处理 5、进入现场的“七禁止”? 1)禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋进入施工现场。 2)禁止不戴安全帽进入施工现场。 3)禁止酒后进入施工现场。 4)禁止违规翻越、攀登或移动施工现场安全遮栏。 5)禁止在起重机械或高空作业下面停留和通过。 6)禁止未经许可随意操作设备。 7)禁止在施工用登高转梯、排架上跑动,其人员数量和限载符合要求。 6、进入现场的“八防范”? 1)防触电 2)防跌倒 3)防坠物 4)防坠落 5)防挤碰 6)防落单 7)防误动 8)防车祸 五、论述题(每小题13分,共13分)

光伏电站安规考试

光伏电站安规考试 The manuscript was revised on the evening of 2021

安规考试题 一、填空题(每题1分,共计20分) 1、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的 ()、()及事故紧急处理措施; 2、经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每 (); 3、凡在离地面()及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 4、具备必要的()和(),且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 5、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作; 6、工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和(); 7、任何人发现有违反本规程的情况,应(),经纠正后才能恢复工作。各类作业人员有权拒绝()和强令冒险作业; 8、电气设备分为高压低压两种,电压等级在()V及以上者为高压电气设备; 9、运行中的电气设备,是指 ();

10、无论高压设备是否带电,工作人员不准单独()或越过遮拦进行工作; 11、在手车开关拉出后,应观察()是否可靠关闭; 12、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近()和(); 13、操作票应填写设备的双重名称,即()和 (); 14、高压电气设备都应安装完善的()闭锁装置; 15、倒闸操作发生疑问时,应立即()操作,并向()报告,不准擅自更改操作票,不准随意解除(); 16、检修设备停电,应把各方面的()完全断开; 17、禁止将电流互感器二次侧()电压互感器二次侧 (); 18、所有电气设备的金属外壳均应有良好的(); 19、使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或()转动部分; 20、长期停用或者新领用的电动工具应用()V摇表测量其绝缘电阻,带电部件与外壳之间的绝缘电阻应达到()兆欧为合格; 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、新参加电力工作的人员、实习人员、临时参加劳动的人员,必须经过()后,方可随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A、技术培训 B、电工培训 C、安全知识教育 D、施工培训

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

水电厂安规考试试卷(答案)

Xx安规考试考试试卷及答案 一、单选题(总分30分,每小题答对得2分,多选或错选不得 分。) 1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应( C )、齐备。 A、适合 B、多样 C、合格 2、在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并( B )。 A、做好安全措施 B、立即报告 C、及时报告 3、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉安全规程、并经考试合格,经设备( B)单位认可,方可参加工作。 A、维护管理 B、运行管理 C、建设管理 4、高压电气设备:( A )在1000 V及以上者。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 5、110kV电压等级设备不停电时的安全距离为(B)m。 A、1.40 B、1.50 C、1.30 6、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作(C)。 A、绝缘体 B、接地体 C、带电体 7、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相(C)。 A、顶替 B、代任 C、兼任 8、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票 (B )同意,并在工作票上增填工作项目。 A、许可人 B、签发人和工作许可人 C、签发人 9、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( C)或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 10、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的( C ),并履行确认手续。 A、工作任务 B、工作地点 C、危险点 11、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应(B)。 A、征得工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 12、SF 设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( C)min 。 6 A、10 B、20 C、30

光伏电站应急处置预案(史上最全)

XXX发电 XXX光伏电站应急预案 光伏发电 2016年3月

一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1、应急指挥机构及其职责 应急指挥领导小组 组长:场长 副组长:生产副厂长 成员:运检人员 应急指挥领导小组职责: (1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急 处理工作。 (2)组织成立各个专业应急小组。 (3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最 低限。 (4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。 (5)根据设备、系统的变化及时对本方案的容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

二、应急预案的容 1.高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防,高空作业要正 确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:箱变顶部的工作、线路杆塔上的工作、升 压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急 送往医疗部门救治。 2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心 跳停止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运 伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附 录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。 3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。 4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有 关情况,然后协助救护人员进行抢救。 5、人身伤害事件的应急预案实施 1)、轻微伤: a、停止伤者的工作 b、实施简易处置 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗 d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医 院。或立即通知医院医生赶赴现场。 e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。 2)、轻伤 a、立即停止伤者工作。 b、实施简易处置。 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

光伏屋顶电站运维管理制度

1. 目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2. 范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3. 职责 3.1 总经理:负责本程序的审批。 3.2 副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3 生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4 生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5 运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4. 管理过程 4.1 运维岗位设置 4.1.1 电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2 每次配备运维工2人。 4.1.3 运行人员职责: a) 值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b) 值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。 4.2 值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。 当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关

4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。 4.2.8按时抄表,准确记录,实事求是,不伪造数据;发生异常情况时,不隐 瞒真相,记录本和报表应保持整齐清洁,正确,详细,不得代签。 4.2.9严格执行规章制度,认真填写工作票、操作票,做到两票填写无差错, 操作监护严肃负责,对检修设备做到验收不合格不投用,检修安全措施不合格不开工,工作现场卫生良好,投运正常后方可办理工作票终结手续。 4.2.10使用电话联系工作应互报姓名(发话人先报姓名),下达操作任务要清楚, 执行操作任务要复诵,无误后方可执行,联系比较重要的工作应其内容、时间、联系人及执行情况等事项记录在《运行日志》中。 4.2.11非本公司人员进入现场应戴通行证件,来宾和参观人员应有相关人员带 领。值长应将电站运行情况向来宾进行介绍。运行人员如发现无关人员进入生产现场应进行询问,有权令其退出,发现可疑人员应立即报告安保人员。 4.2.12运行职工因有事需请假时,应提前1天向运行工程师申请,请假必须本 人亲自申请,代假一律不准。 4.3 交接班要求 4.3.1交接班的条件 4.3.1.1交接班时必须严肃认真、实事求是,交班人员应努力做好工作为下一班 创造条件,接班人员应详细了解情况,为本班的安全经济运行打下基础,做

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

光伏电站安全管理实施方案

光伏电站安全管理实施方案 4.1安全管理组织标准化 4.1.1站长是光伏电站安全工作的第一责任人,对光伏电站安 全工作负全责。 4.1.2光伏电站必须设 1 名兼职安全员,主要是协助站长全面开展光伏电站的安全管理工作。安全员不在时,站长必须明确代管人员。站长不在时,安全员有权安排光伏电站有关人员处理与安全有关的工作。 4.1.3光伏电站分散作业时,工作的负责人即为安全负责人。 4.1.4光伏电站必须实行安全轮流值日制度,每天或每月轮换 1 人进行安全值日,安全值日员的主要任务是协助站长、安全员开展好日、周的安全工作。 4.1.5光伏电站全体员工都必须熟悉“安全规程”并达到人手一册,人人熟知,严格执行。 4.1.6光伏电站要根据生产设备等因素的变化,事故教训等情况及时检查现有规程制度是否健全。要根据实际情况及时提出补充修改意见,上报批准后执行。 4.1.7凡检修、抢修及临时性工作,光伏电站都必须提前制定出书面安全措施,并由部门领导审批。所有安全措施都必须在检修、抢修施工前认真学习,并在实际工作中严格执行。

临时安全措施中要结合现场、环境、季节、施工方案、危险区域、重点部位、互保联系信号、标志等实际情况制定。 4.2安全教育标准化 4.2.1安全教育内容: 4.2.1.1光伏电站的概况和工作范围,本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施: 4.2.1.2光伏电站的危险源及控制措施; 4.2.1.3本岗位、工种的安全规程;电气设备运行、检修规程;安全通则、职工安全守则;通用和相关安全规程及有关安全生产制度; 4.2.1.4安全防护用品的正确使用方法,所操作机械设备、工具、器具的安全使用要求; 4.2.1.5各种事故的处理、自我防护及逃生、紧急救护知识;公司及光伏电站的安全动态、会议、指令、文件等。 1.2.2安全教育要求: 4.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前,光伏电站必须组织职工进行有针对性的安全教育和测试。 4.2.2.2新职工、换岗职工上岗前必须经过三级安全教育, 教育时间不少于 40 学时。

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

水电安规考试试卷-3

陕西省水电开发有限公司 2020年《安规》抽考试卷(水电厂) 公司:姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1、任何人进入生产现场除、、和外,应正确佩戴安全帽。 2、倒闸操作必须根据或命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确,清晰,使用正规和,即设备名称和编号。倒闸操作由填写操作票。 3、发现有人触电,应立即,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时应注意。 4、水力发电厂在水力机械设备的控制电源、、、、、 保护等系统的工作,使用水力自控工作票。 5、所有工作人员都应学会、、、并熟悉有关、、、等急救常识。 6、低压电气装置上工作,停电更换熔断器后恢复操作时,戴和。 7、设备不停电时的安全距离:10kV及以下为 m ,20- 35kV为 m ,60-110kV为m,1000kV为 m。 8、在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括:、、、、和。 9、任何电气设备上的标示牌,除人员或负责的人员外,其他任何人员不准移动。 10、各级领导人员都不准发出违反的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应。任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程如发现有违反本规程并足以应立即制止。 二、单选题(每题2分,共20分) 1、因故间断工作连续_____以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 ( ) A、两个月; B、三个月; C、半年; D、一年; 2、无论高压设备是否带电,工作人员()移开或越过遮栏进行工作。 A.、不得单独 B、不得 C、经站长同意才可以 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A.两年 B.每年 C.三年 D.半年 4、任何电气设备在未验明无电之前,应视为___。( ) A.带电设备 B.无电设备 C.高压设备 D.低压设备 5、外单位参与工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员,必须经过安全知识教育后,方 可进入现场随同参加指定的工作,但不得( )。 A. 单独工作 B. 从事试验工作 C. 从事电气工作; 6、在低压设备作业时,人体与带电体的安全距离不低于 ( )。 A.0.1m B.1m C.0.5m D.1.5m 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点__m以内,室外不得接近故障点__m以内。进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套( )。 A.4.8m B.4.10m C.5.8m D.5.10m 8、线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。 A.工作负责人(包括用户) B.线路工作许可人 C.工作票签发人 9、凡在容器、槽箱、SF6配电装置室内进行检修工作,工作人员不得少于_____人。( )

光伏发电运维安规考试及答案(Ⅶ)

光伏发电运维安规考试及答案(Ⅶ) 考试人:日期 一、填空题(每空1分共56分) 1、设备不停电时的安全距离;电压在10KV及以下时,安全距离为0.7M 电压为66KV或110KV时安全距离为 1.5M 。 2、电气设备分为高压和低压两种:电压等级在 1000V及以上者为高压电气设备,电压等级在1000V以下者为低压电气设备。 3、设备双重名称指的是设备名称和编号。 4、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 5、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 6、工作票的执行程序有开票、接票、处理、执行、存档五个步骤。 7、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。 8、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 9、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作。

10、高压室的钥匙应至少有3 把,由运行人员负责保管;按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 11、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 12、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 13、一张操作票只能填写一个操作任务。 14、高压设备发生接地时,室内不得接触故障点4m,室外不得接近故障点8m以内。 15、室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在1.7m以上。 16、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 17、心肺复苏法支持生命的基本措施通畅气道、人工呼吸、胸外按压。 18、三不伤害的内容是不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 19、“三违”是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 20、操作票种设备名称设备编号和状态、检修工期、操作动词不得修改。

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

小水电站安规考试试题

《安规》考试试题 (闭卷) 试卷满分:120分考试时间:120分钟岗位:姓名:得分: 一、填空题(60分每空1分) 1、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、电气设备分为高压和低压两种,高压是指:,低压是指: 。 3、所谓运用中的电气设备,系指或及即带有电压的电气设备。 4对认真遵守本规程者,应给予和。凡违反本规程者,应,,分别情况,。 5、高压设备符合一定条件者,可由单人值班,但单人值班不得。 6、设备不停电时的安全距离,10kV及以下()为 m,20kV-35kV为 m,60kV-110kV 为 m。 7、在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否。 8、执行一个操作任务,中途,在执行过程中严禁做与操作无关的事。 9、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应,禁止,并不得靠近 和。10、设备双重名称是指。 11、停电拉闸操作必须按照——的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 12、操作票应保存个月。 13、在发生人身触电事故时,为了,可以不经许可,即断开 ,但事后必须立即。 14、工作票手书内容应用钢笔或圆珠笔填写正确、清楚,不得。如有个别错、漏字需要修改,字迹应。 15、表示设备和间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 16、同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得。工作票由或填写。 17、在几个电气连接部分上不停电的的工作,可以使用一张电气工作票。 18、检修设备停电,应将各方面的电源,任何运用中的星形接线设备的,应视为带电设备。 19、工作票延期手续只能办理次。如需再次延期,应重新办理工作票。 20、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以,并在有可能来电的电源侧挂。 21、电气设备停电后,在进行装设接地线或合上接地刀闸前必须用验电器检验 。

光伏电站安全生产管理制度

洮南市润禾日盛光伏农业发展有限公司企业标准润禾黎家光伏电站安全生产管理制度 2017-05-15发布 2017-05-15实施洮南市润禾日盛光伏农业发展有限公司发布

目录 第一章规章制度汇编 (3) 1. 工作票管理制度 (3) 2. 操作票管理制度 (11) 3. 监护管理制度 (19) 4. 倒闸操作制度 (20) 5. 防止电气误操作管理制度 (24) 6. 设备巡回检查制度 (26) 7. 工作交接班制度 (28) 8. 防止小动物管理制度 (31) 9. 消防管理制度 (32) 10. 设备缺陷管理制度 (35) 11. 运行分析制度 (38) 12. 设备定期试验轮换制度 (41) 13. 工器具管理制度 (42) 14. 保站用电措施 (46) 15. 安全生产责任制度 (50) 16. 山地防火管理制度 (54) 第二章光伏电站管理范围与职责 (56) 1、主要范围 (56) 2、主要职责内容 (56) 3、光伏电站各岗位人员岗位职责 (57)

第一章规章制度汇编 1.工作票管理制度 1、目的和适用范围 1.1为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强运行和设备管理,保证检修人员有安全的工作条件和环境,明确设备检修程序,规范作业行为,确保人身和设备安全,制订本制度。 1.2本制度适用于光伏电站电气工作票的管理。 2、引用标准 2.1国家标准《电力安全工作规程(发电场和变电所电气部分)》(GB26860-2011)。 3、电气工作票管理规定 3.1凡在电气设备上进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作,必须办理电气工作票。电气工作票标准按照国家标准《电力安全工作规程(发电场和变电所电气部分)》(GB26860-2011)及中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程(发电场电气部分)》(2009版)规定执行。 3.2 电气工作票分为“电气第一种工作票”和“电气第二种工作票”。 3.3 填用第一种工作票的工作为: 3.3.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

光伏屋顶电站运维管理制度汇编

1.目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2.范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3.职责 3.1总经理:负责本程序的审批。 3.2副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4.管理过程 4.1运维岗位设置 4.1.1电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2每次配备运维工2人。 4.1.3运行人员职责: a)值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b)值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。

4.2值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关 4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。

相关文档
相关文档 最新文档