为了更好地落实《安全生产法》和地方政府有关规定,施工现场安全生产必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,时刻牢记“管生产必须管安全“、“谁用电谁负责”的原则,强化施工现场安全用电责任制。根据我标段的实际情况,交叉路口多,车、人流量大,地下管线多,施工场地范围、空间受限,杜绝人身触电伤亡事故发生,实现安全用电无事故尤为重要。

依据施工组织设计所列工程用电机械设备,按最不利因素考虑机械设备同时使用,经计算现场给出的十台变压器总容量能够满足现场施工。

一、架空线路的安全要求

根据施组,施工时将在施工范围内架设三相五线动力线路,每隔35m 架设临时电杆同时每墩位在电杆上落线,装设统一配电箱.

1、线路采用绝缘铜线或铝线

2、公路、河流、电力线路档距内的架空线绝缘铝线截面不小于25mm2,绝缘铜线截面不小于16mm2。

3、架在一个档距内每一层架空线路的接头数不得超过该层导线数的50%,且一根导线只允有一个接头, 跨交叉路、河流、电力线路档距内不得有接头。

4、路的档距一般为30m,最大不得大于35m,线间距里应大于0.3m。

(1) 施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m, 跨越机动

车道时为6m。

(2) 架空线路所使用的横担,角钢及杆上其它配件应视导线截面、杆的类型具体选用。杆的埋设,拉线设置均应符合有关施工规范及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。

(3) 架空线路所使用的电杆为专用砼或木杆,严禁架设在树木、脚手架上。

二、现场安全用电具体措施

施工现场临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-88 的要求进行设计、验收和检查,进行安全技术交底,并建立、健全安全用电管理制度,严格落实防止误触带电体、防止漏电、实行安全电压三项技术措施。

1、施工用电采用“三相五线”制,按“一机一闸一漏一保”设置防护。

2、变压器设在施工现场边角处,并设围栏;根据用电位置,在主干线电杆上装设分线箱。

3、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中,必须采用TZ-S 接零保护系统,电气设备的外壳必须与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有的接地,有的接零。

4、施工现场内电气设备与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离,现场架空线与建筑物水平距离不小于10 ㎝,跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m。同时,加大电线的安全系数,施工现场内不架裸线。

5、工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上;露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里,不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

6、电工在接近高压线操作时,必须符合安全距离。

7、使用高温灯具时,与易燃物的距离不得小于1m,一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于50 ㎝。

8、移动式电动机具设备用橡胶电缆供电,经常注意理顺;跨越道路时,埋入地下或穿管保护。

9、电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

10、施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,严禁非专业人员操作机电设备。

11、每台电气设备设开关和熔断保险,严禁一闸多机,各种电器设备均要采取接零或接地保护。

12、凡是移动式设备或手持电动工具均在配电箱内装设漏电保护装置。

13、照明线路按标准架设,不准采用一根火线与一根地线的做法,不借用保护接地做照明零线。

14、对从事电焊工作的人员加强安全教育,懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。

15、各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。

16、电焊钳设有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

17、在狭小场地或金属架上作业时,设有绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

18、施工中若有人触电,不得用手拉触电人,立即切断电源,采取救护措施。

三、施工现场预防电火灾的措施

1、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线

路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5 倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5 倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

2、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检查制度,按季度每年进行四次停电清扫

和检查。

3、现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现

问题及时解决,保证设备正常运转。

4、施工现场内严禁使用电炉子。使用电钨灯时,灯与易燃物

间距要大于30cm,室内不准使用功率100W 的灯泡,严禁使用床头灯。

5、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不

能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

6、配电箱、开关箱内严禁存放物及易燃物体,并派专人负责

定期清扫。

7、施工现场应建立防火检查制度。

8、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机、

二氧化碳灭火器、1211 灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

四、安全用电组织措施

1、建立临时用电安全用电技术的编制、审批制度,并建立响应的技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行交底人的签字手续,注明交底日期。

3、建立安全检查制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值、漏电保护器动作参数等。

4、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除年应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

5、建立安全检查和评估制度。依据《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59——99)定期对现场用电安全情况进行检查评估。

6、建立安全用电责任制,对临时用电工程部位的操作、监护、维修分片、分快、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

7、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员须持有关劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

2017年电力施工现场安全防护设施管理制度

2017年电力施工现场安全防护设施管理制度 广东可信电力股份有限公司安质部编制 2017年5月

目录 1总则 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3适用范围 (3) 1.4工作原则 (3) 2组织体系 (3) 2.1领导机构 (3) 3防范与预警 (4) 3.1安全设施准备工作 (4) 3.2预警信息含义 (4) 4施工现场预防措施 (5) 5后期处置 (5) 5.1善后工作 (5) 5.2调查与总结 (5) 6宣传、培训 (6)

2017年电力施工现场安全防护设施管理制度 1、总则 1.1编制目的 为了加强公司输变配电工程施工、电力运维抢修工程现场的安全管理,规范项目部管理,实施标准、规范化作业,保证人身、电网和设备的安全。依据上级有关输变配电工程安全文明施工标准化作业规定和电力安全工作规程的规定及要求,特制定本规定。 1.2编制依据 根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、《电业安全工作规程》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》(即:国家发展改革委21号令、28号令)、《2017电力安全监管工作思路和重点任务安排》等国家方针政策,贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,以及《确保2017年全国“两会”电力安全工作方案》制定本措施。 1.3适用范围 公司所属输变配电工程,电力运维抢修工程,售电、充电储能工程现场。 1.4工作原则 施工现场安全防护设施要以“安全第一、预防为主、综合治理”为原则,严格执行安全生产法律、法规,全面负责公司安全生产工作。 2组织体系 2.1领导机构 总经理 安全生产领导小组 工程部经理

施工用电安全管理制度示范文本

施工用电安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工用电安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、为确保施工用电的安全,依据《JGJ46-2005施工 现场临时用电安全技术规范,以下简称规范》制定本制 度。 二、施工现场的用电设施、设备的安装、检修、维 护,必须由专业电工负责实施。电工经培训考核合格,并 持有上岗证。 三、施工用电的线路及设备,严格按批准的施工组织 设计安装设置,并符合当地供电部门的规定。 四、施工现场用电必须执行三项基本原则: 1、必须采用TN-S接地、接零保护系统(三相五线系 统); 2、必须采用三级配电系统;

3、必须采用两级漏电保护和两道防线; 五、施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制用电组织设计。 六、供配电系统应按三级配电两级保护设置,并遵守以下四项规则: 1、分级分路及一级总配电箱、二级分配电箱、三级开关箱; 2、动照分设及动力配电箱与照明配电箱分别设置。若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。 3、压缩配电间距及配电室外,分配电箱与开关箱合用电设备之间的空间距离应尽量缩短。 4、环境安全及配电系统对其设置和运行环境必须安全。 七、配电室的设置。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

11施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规范 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.2北京市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规范、北京市相关标准和局集团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规范要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。 2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任和必须遵守的安全供用电的条款内容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在北京市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。 各项目必须严格要求分包单位所使用的配电箱、开关箱按我公司要求购买,2.9.

施工现场临时用电的安全管理制度(通用版)

施工现场临时用电的安全管理 制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0774

施工现场临时用电的安全管理制度(通用 版) 为加强施工现场临时用电的安全管理,根据国家颁布的相关规定及公司的有关规定,特制定本制度。 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者(含50KW),应编制临时用电施工组织设计。 其主要内容有: ⑴现场勘察地理情况; ⑵确定电源进出线和变电所、配电室、总配室、总配电箱、配电箱、末级电箱等装设位置及线路走向; ⑶负荷计算及线径的选择;

⑷绘制电器平面、立面图和接线系统图; ⑸制订安全用电技术措施及电技术措施及电器防火措施。 2、加强临时用电的技术管理工作。按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织必须由电气技术人员编制公司,主管技术部门批准后实施。同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要有: ⑴临时用电施工组织设计资料; ⑵技术交底资料; ⑶安全检测记录; ⑷电工维修记录资料。 3、加强施工现场临时用电的指导、监督工作,是保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习,贯彻执行“规范”、“标准”。各单位机电管理人员应加强业务学习,定期学习“规范”。电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设。公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电必须实行三相五线制(使用合格的五芯电缆)、

施工临时用电施工方案1

施工临时用电施工方案 一、现场戡探: 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 二、总配电箱、分配电箱的位置。 施工临时用电通过总配电箱引入各分配电箱内,再接至各设备。 三、施工用电线路的导线截面选择。 主要施工机具用电量 根据规范规定,施工临时用电线路必须采用三相五级制,为保证施工安全,本

工程采用重复接地措施。 四、施工用电的安全技术措施 1根据《施工安全检查标准》(JGJ59一99)和《施工现场临时用电安全技术措施》(JGJ46一2005)的执行规范外,还应符合国家现行有关国家强制性标准的规定。 2、架空线路必须设置绝缘子,以及各种用电线路包括照明线路都必须设绝缘子,严禁用金属裸线作绑扎,严禁直接架设钢管架上,或用铁丝吊在其它物体上。临时用电线路的架设必须规范整齐,不得乱拉乱接,现场临时用电线路可沿墙敷设,但必须设置绝缘子,以保证用电安全。 3、临时用电线路的导线截面大小必须根据所用机械设备的容量进行选择,同时必须满足规范要求,导线中的负荷电池不得大于其允许截流量。 4、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹等敷设,距地大幅度高不得小于2.5m;进户线过墙时必须穿管保护,距地面不得小于2.5m,并就采取防雨措施;室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷电确定,但导线截面不小于2.5mm2,铜芯线不小于1.5mm2;潮湿场所的电线必须穿管敷设,管口应密封,采用金属管敷设,管口应密封,采用金属管敷设时必须作保护接零. 5、所有配电箱均应标明其名称、用途,并和出分路标记;所有配线箱应本锁,开关箱应每月进行检查和检修一次,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 6、对配电箱、开关箱进行检查和检修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬持停电标志牌,严禁带电作业.

临时用电管理办法(最新)

阳高同煤热电项目临时用电管理办法 第一条目的 为了规范现场临时供电,保证施工中的人员及用电设备的安全。保证施工用电的可靠性、连续性,防止大面积停电事故的发生,明确施工用电的管理程序,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于同煤阳高热电项目山西电建施工现场供电安全管理。 第三条引用文件 (一)《施工现场临时用电安全技术规范》 (二)《工程建设标准强制性条文》 (三)《国金工程施工电源管理制度》(山西国金电力有限公司制度文件) (四)公司有关临时供电管理规定 第四条职责 (一)项目部工程管理部是现场临时供电安全管理的主管部门,负责制定现场临时供电管理办法,负责审批现场临时供电的总体规划、施工组织设计方案、电源盘配置及线路走向等。 (二)项目部安全监察部监督检查施工现场临时供用电的安全管理。 (三)电气工程处为临时供用电的具体实施单位,负责现场临时供电的施工、运行及维护。 (四)电气工程处按照现场施工总平面布置图负责现场临供配置及走向设计,出图后报项目部审批。 (五)电气工程处按照审批后的图纸进行供电用料计算,并做材料及安装预算,报项目部审批。 (六)电气工程处按照审批后的图纸进行施工,项目部负责验收。 (七)电气工程处须成立国金工程现场临供电小组,人数需满足现场施工和生活供用电的要求,并安排专人负责。 第五条实施方案 (一)现场临时供电施工组织设计。 1、电气工程处应根据项目施工总平面布置图和业主提供的接入电源情况,规划施工现场用电设备配备情况,编制施工现场临时供电施工组织设计方案。

2、施工现场临时供电施工组织设计方案经项目部批准后开始实施。 (二)现场临时供电设施的施工 1、电气工程处按照批准后的临时供电施工组织设计方案,编制材料预算,报项目部相关部室审批。 2、项目部物资供应部按照审批后的预算进行材料采购。 3、采购标准为按国家相关规定对临时供用电的设备材料的要求进行采购,确保设备、材料符合临供用电安全要求。 4、电气工程处按照临时供电施工组织设计方案组织施工。 5、箱变安装、调试、验收、投运及高压电缆敷设,项目部委托电气工程处施工。 6、一级负荷开关箱安装及主电缆敷设由电气工程处根据生产任务需要,填写申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 7、二级负荷开关箱及三、四级负荷开关箱(均属负荷类开关箱)安装及主电缆敷设由施工单位根据生产任务需要,填写用电申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的用电申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 8、负荷开关箱基础做法为:砖砌高出地面200mm,长、宽各宽出开关箱底座四周各5cm 的支墩,面层抹灰,负荷开关箱与基础通过膨胀螺栓固定,要求基础地面坚实可靠,不下沉,300mm厚3:7灰土地基处理,坡向四周。 9、安装完毕后,负荷开关箱周围做安全围栏,地埋电缆在地表按规定做出明显标记,标记为“下有电缆,埋深XX米及电缆型号、规格”,一级负荷开关及以上部分由项目部委托电气工程处负责,一级负荷开关以下部分由申请的施工单位负责。 10、安装完毕,投入使用前,申请的专业工程处(施工单位)提出验收申请,报请工程管理部、安全监察部、电气工程处、专业工程处(施工单位)共同组织验收,验收合格后投入使用。 11、电气工程处受项目部委托进行大区域照明的安装及维护管理工作,小区域照明由施工方自行解决。 12、施工完毕应绘制现场临时供电竣工图,针对隐蔽工程应详细说明,特别是埋地电缆的位置、深度应明确记录;二级负荷开关及以上部分由电气工程处负责绘制,二级负荷开关以下部分由管理使用的专业工程处负责绘制,竣工图由电气工程处统一汇总审核后,报项目部工程管理部审批,电气工程处负责保管与备案。 13、电气工程处负责完成工程完工后的盘柜、电缆盘点工作,并报项目部工程管理部和物资供应部,并有书面记录。

项目部施工安全用电管理办法(2021版)

项目部施工安全用电管理办法 (2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0706

项目部施工安全用电管理办法(2021版) 第一条为了贯彻安全生产的方针和法规,加强项目部施工临时用电的管理工作,保障施工现场用电安全,防止触电事故的发生,促进项目部安全生产的开展,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(GB/T46-2005)和项目部《安全生产工作管理规定》制定本办法。 项目部所属各施工单位的施工临时用电,必须执行本规定。 第二条用电安全管理 (一)项目部的施工现场临时用电采用380/220V三项五线制的TN—S低压电力系统,员工生活区采用36V安全电压。 (二)施工现场的临时用电由项目部统一管理,各作业队电工对本队的安全用电负责。

(三)项目部及各施工队安装、维修或拆除施工临时用电时,必须有专业电工操作,并做到持证上岗,非专业电工禁止操作。 (四)电工人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和用电设备的性能; 2、操作前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,使用绝缘工具,检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”工作。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 4、负责保护所用设备,负荷线和开关箱等。发现问题及时报告并解决。 5、移动和拆除用电设备,必须切断电源后进行。 6、负责建立和管理施工临时用电的安全技术档案。 (五)施工临时用电实行定期检查制度,项目部每月进行一次安全大检查,各施工队每周进行综合检查,电工应每日进行巡查。 (六)对检查出的不安全因素及隐患,必须及时处理,并履行复查验收手续。 第三条施工用电防护

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工临时用电安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工临时用电安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1114-85 施工临时用电安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的和范围 1.1本规定明确了施工现场临时用电安全的基本要求,以防止人身触电、电气火灾爆炸及其它电气事故。 1.2本规定适用于独山子区建筑工程及市政基础设施工程。 1.3施工过程中的临时用电作业要严格执行《施工现场临时用电管理规定》(JGJ46-2005)。 2.职责 2.1工程总承包单位及分包单位: 2.1.1工程总承包单位负责施工临时用电整体协调工作。 2.1.2总承包及分包单位负责制定施工临时用电各项安全制度和措施。

2.1.3总承包及分包单位技术负责人、安全员负责临时用电的日常检查。 2.1.4总承包单位负责对分包单位的临时用电管理工作,分包单位必须服从总承包单位的临时用电安全管理。 2.2监理单位: 监理单位负责临时用电许可审批及各项安全措施的检查确认和督促落实。 2.3建设单位: 建设单位负责对总承包单位、分包单位及监理单位的临时用电工作进行管理。 3.临时用电管理 3.1施工现场临时用电采用三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定: 3.1.1 采用三级配电系统; 3.1.2采用TN-S接零保护系统; 3.1.3采用二级漏电保护系统。 3.2在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保

电力行业施工现场安全管理制度

施工现场安全管理制度 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保装修施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 1、施工作业时不准抽烟。 2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。 3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方,沙石等,不沿途遗洒及时清扫维护。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。 2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 10、大中型施工机械(吊装运输碾压等)指派专职人员指挥。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。 2、管道口、预留口、地漏在进场前用防潮棉封口保护。 3、玻璃、大理石等,要设警示标志加以保护。

工程施工现场临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-65117 工程施工现场临时用电安 全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工现场临时用电安全管理制 度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可

证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,

临时施工用电施工方案

临时施工用电施工方案报审表工程名称:云阳县PVB项目工程编号: 重庆市第六建筑工程有限公司

□施工组织设计□专项施工方案审批表

云阳县PVB项目工程 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:__________________ 企业名称:重庆市第六建筑工程有限公司编制日期:二0一五年四月

临时用电施工方案 一、编制依据 1、《临时用电安全技术规范》 2、《施工组织设计》 二、工程概况: 建筑规模3 层,总高度为10.95米,占地面积491.52平方米,总建筑面积1552.46平方米,建筑类别为三类,防火等级为一级。本工程为框架结构,基础抗震设防烈度为七度,结构合理使用年限为50年,屋面防水等级为一级,防水合理使用年限为15年。施工临时用电,根据现场地理位置,结合《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》施工,施工现场配电箱应搭设防雨防砸棚及围护栏等防护设施。将总电源由总闸引到施工现场总配电柜,采用铠装电缆,挖沟埋到总配电柜供电。根据施工现场情况的需要,电源电缆引到分配电箱,从分配电箱引到开关箱、动力箱、照明等专用线路。 三、施工组织部署 1、临时用电安全领导小组 组长:郑国栋 副组长:刘旭光 成员:何训、熊维生 2、结合现场实际情况及施工需要,布设整套的临设,控制方式:总配电箱→分配开关箱→开关箱→用电设备。所有配电箱、开关箱均统一编号,箱内所有开关、插座、输入、输出电缆等都标明用途去向,以及回路和控制用电设备等。箱内并有控制系统图,施工现场所有配电箱均有专人负责管理,按时检查和维修,以防止发生触电事故。 3、配电线路引入施工现场总配电箱开关,总电源为三相五线制, 380V/220V低压供电系统,在总配电柜箱处及末端各做一组重复接地极,并做专用保护线:自总箱柜后,严格按三相五线制(TN-S系统)敷设整个现场。做

施工现场临时用电管理规定

施工现场临时用电管理 规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全保护装置和超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导在场的电气维修工作。 3、施工现场所属的各类电动机,每年必须清理注油或维修一次。对变压器、电焊机每半年必须进行清扫或检修一次,对一般的低压电器、开关等,每半年检修一次。 4、建立工作监护制度,在带电设备附近、狭窄及潮湿场所及登高用电作业等,必须设监护人进行监护。 二、安全用电技术交底制度: 1、进行临时用电工程的安全技术交底必须分部分项进行技术交底。不准一次性全部完成工程交底工作。设有监护人的场所,必须在作业前对全体作业人员进行技术交底。 2、对电气设备的试验、检测、调试前,检修前后,通电试验前以及定期维修或检查整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。

4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度: 1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇表。 四、电工及用电人员的操作制度: 1、禁止使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱。施工机械必须实行一机一闸一漏一锁,且开关箱与所控固定机械之间的距离不得大于3m。 2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN —S接零保护系统。 3、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 4、严禁在同一配电系统中一部分设备用保护接零,另一部分作保护接地。

电力行业施工现场安全管理制度--最新版

施工现场安全管理制度 Xx限责任公司 Xx年xx月

目录 (一)、施工现场文明施工理制度 (2) (二)、施工现场安全生产管理制度 (2) (三)施工现场安全生产管理办法 (3) 安全文明施工守则 (6) 安全员岗位职责 (7) 施工员岗位责任制 (8) 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 3、材料物品分类码放整齐。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。

施工用电安全管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工用电安全管理制度(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工用电安全管理制度(标准版) 一、为确保施工用电的安全,依据《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范,以下简称规范》制定本制度。 二、施工现场的用电设施、设备的安装、检修、维护,必须由专业电工负责实施。电工经培训考核合格,并持有上岗证。 三、施工用电的线路及设备,严格按批准的施工组织设计安装设置,并符合当地供电部门的规定。 四、施工现场用电必须执行三项基本原则: 1、必须采用TN-S接地、接零保护系统(三相五线系统); 2、必须采用三级配电系统; 3、必须采用两级漏电保护和两道防线; 五、施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制用电组织设计。 六、供配电系统应按三级配电两级保护设置,并遵守以下四项

规则: 1、分级分路及一级总配电箱、二级分配电箱、三级开关箱; 2、动照分设及动力配电箱与照明配电箱分别设置。若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。 3、压缩配电间距及配电室外,分配电箱与开关箱合用电设备之间的空间距离应尽量缩短。 4、环境安全及配电系统对其设置和运行环境必须安全。 七、配电室的设置。 1、配电室的设置应靠近电源和用电负荷中心;进、出线方便。配电室上方的配电设施和变压器必须要有安全防护栏,并满足安全距离的要求。 2、配电室内的配电箱(柜)的安装必须符合规范要求。 八、配电线路的敷设。 1、配电线路的应根据现场实际情况进行选择,必须符合规范规定。 2、架空、电缆线路和室内配线的敷设必须符合规范、规程的要

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

施工现场临时用电管理制度汇编

施工现场临时用电管理制度 一、总则 1、为加强施工现场临时用电及安全技术管理,保障施工现场用电安全,防止发生触电事故,特制定本制度。 2、本制度适用于中建五局唐山万科凤凰新城一期工程项目施工全阶段。 二、制定依据 施工现场临时用电技术要求遵循下列现行国家标准、规范的规定: GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB3805-83《安全电压》 GB13955-92《漏电保护器安装和运行》 GB6829-86《漏电电流动作保护器》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 三、(施工现场临时用电施工组织设计)的编制要求 1、临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的工程,应编制<施工现场临时用电施工组织设计)并编制安全用电技术措施及电气防火措施。 2、(施工现场临时用电施工组织设计)编制内容 (1)现场勘测,确定电源进线,配电室、配电箱位置及线路走向。

(2)负荷计算、变压器选型、确定线截面规格。 (3)绘制电气设备布置平面图和供电系统图。 (4)绘制临时用电施工图,并作为临时用电的施工依据。 3、施工现场临时用电安全技术档案内容 (1) <施工现场临时用电施工组织设计)或用电安全技术措施及电气防火措施的全部资料。 (2)临时用电工程技术交底有关资料。 (3)修改或补充临时用电施工组织设计或用电安全技术措施资料。(4)临时用电工程的检查验收资料。 四、电气专业人员管理 1、持证操作 (1)从事电气作业的电工、技术人员必须持有地方主管部门签发的与本岗位相符的安全技术操作许可证,方可上岗作业。 (2)安装、维修、拆除临时用电设施必须由持证电工完成。 2、从事电气作业人员必须做到如下要求 (1)熟悉电气设备性能和安全运行、维护知识。 (2)严格执行局颁<建筑施工安全技术操作规程)中“电工安全操作规程”各条款。 (3)电气作业所用工具、仪表、仪器必须保证绝缘良好,并定期进行校核检测。 (4)拉闸停电或合闸送电严禁口头约时,必须书面通知施工现场负责人,并悬挂警示标志。

电力施工现场安全管理详细版

文件编号:GD/FS-9576 (管理制度范本系列) 电力施工现场安全管理详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力施工现场安全管理详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 面对电力建设施工中连续发生重、特大人身伤亡事故,作为电力建设的一分子——技术员,深感责任的重大。如何提高现场的安全施工管理水平,防止和减少安全事故的发生,是电力建设建设单位和施工单位开展工作的首要问题。下面就这个问题进行探讨: 1、重视安全 安全工作是无处不在,无时不在。只要有人在工作就存着安全问题。它不分地表还是坑下,不分大单位还是小单位。也就是说安全工作的普遍性要求领导心中要时刻装着安全。要把安全工作当成份内之事,给予高度重视。领导的重视着重体现在:责任,把安

全问题纳入议事日程;意识,要具有高度的安全敏感;落实,发现问题就要紧抓不放;督查,要经常亲临现场检查安全;引导,要善于用典型来抓安全,从正反两方面来加以引导、启发。从多年来的工作实践来看,领导不重视或重视不够或作风漂浮的单位,事故发生的频率总要高些。反之,领导重视了,就能起到一个表率作用,就能带动职工重视安全,把隐患消灭在萌芽中。 2、落实到位 事故的发生尽管有许多不同的客观原因,但有一点是相同的,那就是在现场的安全措施没有得到很好的落实。走马观花看现场,拿着记录抓落实,因此,要反复强调:抓落实要在基层、在现场、在作业面、在职工群众中。这是抓安全工作的着眼点和落脚点。只有狠抓落实才能避免事故的发生。