一、填空题

1、检修车间负责在接触网停电后,对接触网进行、、

,施工结束负责拆除施工区域两端的接地线,确认后进行施工注销。

2、检修车间在悬挂接地线之后,必须对施工单位负责人进行。明确接

地线悬挂的、、施工不得超出接地线悬挂的范围。

3、使用的验电器为地铁专用验电器,功能必须完好,在校验的有效

期内。

4、接地棒(绝缘棒)要求、、。

5、接地线截面不小于平方毫米(裸软铜绞线),透明塑套完整无损、无断

股、无散股、无接头。

6、接地线、松紧自如;连接器装拆自如整体完好。

7、涉及接触网安全距离的施工检修、设备保养作业必须申

请接触网停电作业。

8、对接触网进行的验电、放电、悬挂、拆除接地线工作必须有2人进行,一人

、一人。

9、接触网验电后应立即悬挂接地线,因事延误或超过分钟以上未能及时悬挂

接地线的,必须。

10、对接触网进行验电时,人体不得触及。在装设接地线时,人

体不得触及。

11、挂设接地线,应先挂,后挂;拆除时,应先拆,

后拆。

二、简答题

1、请简述安全接地操作的组成。

2、验电、装设、拆除接地线工作人员应如何穿着?

3、安全接地的目的是什么?

接触网技术总结

接触网技术总结 本页是精品最新发布的《接触网技术总结》的详细文章,希望大家能有所收获。篇一:接触网技术总结 接触网专业技术总结 一、本人简历 尊敬的各位领导,你们好!我是十一局电力电化事业部吉图珲项目的 接触完工叶文。本人于20XX年参加工作。通过不断学习和在接触网工作中的不断实践和总结获得了一些工作经验,特别是在担任接触网工长期间使自己的工作能力得到了很大的锻炼和提高。.自毕业进入包西电气化既有线项目,在这里从一个对电气化接触网专业只存在学科概念之中的懵懂初识者,慢慢成长为一个电气化的建设者。在这里从最基础的基坑开挖做起,浇筑基础,支柱组立,金具安装调整,接触网假设,整体微调,等等。在这里作为一个电气化的初学者,我接触了整个铁路接触网从无到有,从有到正式通车运行的整个过程,而且因为是一线基础施工员参与整个施工工序,所以在这里学到了大量的基础施工方法,对电气化既有线的施工流程了然于脑,锻炼的自己的施工能,而且还熟悉了整套施工作业的质量标准,在施工过程中碰到大量施工难点,都被一一克服。

二、逐渐积累的生产经验及本人特有的技能通过对理论知识如:《接触网工》、《接触网检修工艺》、《接触网安全规程实施细则及运行检修规程实施细则》、《电气化铁道接触网实用技术指南》、《接触网工 技术问答850题》等的学习在日常工作中不断实践总结,另一方面:在工作中不断虚心向别人学习,学习好的工作方法、操作技能,取长补短,使自己在各方面得到很大的提高。在11年的接触网工作历程里,对规章制度、安全知识认真学习掌握,做到自己决不违章,最全面的同时更杜绝他人违章操作,在作业中,自己首先弄 清楚作业目的严格按照作业流程进行作业,同时在作业中细致观察受力部件、受力方向,接触网作业中,线索弹**及物体惯**是极易造****身安全事故发生的隐患。因此作业中保证时间、质量效率的同时,更应 该首先考虑我们所涉及对象—如何保证人员安全。本人在3年工作时间里,经过认真思考和总结,在作业中要保质保量在规定的时间内完成作业和抢修任务,只有按照施工调查得出合理的施工流程(事故抢修时的事故调查制定出合理的事故抢修方案)平时人员的培训演练、机具、材料的准备,特别是大张力工具的定期检查和保养和使用方法→严格按照作业流程认真执行施工工艺标准,在事故抢修工作中设备的工艺标

接触网承力索故障检修设计

目录 摘要 0 第一章绪论 (1) 第二章接触网承力索概述 (2) 2.1承力索的定义 (2) 2.2承力索的类型 (2) 2.3承力索的要求与作用 (2) 2.4承力索及其线材参数 (3) 第三章承力索常见故障分析及危害 (6) 3.1承力索断股断线的原因分析 (6) 3.1.1电气原因造成承力索烧断股或断线 (6) 3.1.2机械原因造成承力索磨断股或断线 (6) 3.2承力索断股及断线的危害 (6) 3.2.1承力索断股以后,产生的危害 (6) 3.2.2承力索断线后,其危害 (7) 第四章承力索的检修作业 (8) 4.1 前期准备工作 (8) 4.2 作业流程 (8) 4.2.1 承力索的检查 (8) 4.2.2 承力索绑扎方法 (9) 4.2.3 承力索补强方法 (9) 4.2.4 承力索截断重接方法 (10) 4.2.5 载流承力索区段目视检查 (11) 4.2.6 线岔处两支承力索交叉间隙小于60mm调整方法 (13) 4.2.7 非支交叉跨越两支持电缆间隙小于200mm的处理方法 (13) 4.3 对承力索位置静态测量超标处所进行调整 (14) 4.3.1 水平腕臂安装方式 (14)

4.3.2 承力索向线路侧受力调整方法 (14) 4.3.3 承力索向支柱侧受力调整方法 (15) 结论 (16) 谢辞 (17) 参考文献 (17)

摘要 承力索是电气化铁路中重要的接触悬挂的设备,为确保承力索安全运营是保证电气化铁路运营安全的重要措施,提高承力索的表面硬度,增加其耐磨性能,有利于保证铁路运营的安全,减小事故的发生。 承力索根据材质可分为铜承力索、钢承力索、铝包钢承力索。承力索是在电气化铁路接触网线路中,承担着输电和悬挂机车滑道线双重作用的重要导线。由于铁路的特殊作业条件和环境,对承力索性能要求也很高,要求承力索要导电强、受流好。要具有一定的导电载流能力,还能在不同地区、四季气温、各种气候条件变化下,均能保证正常良好送电;要耐腐蚀,寿命长。要能承受各种大气环境厂,所存在的配、碱、盐、硫等化学污染腐蚀;要强度高、自重轻。以保证承力索在架设后变形小、弧垂均匀,能承受机车通过传递的振动和风、冰、雨、雪等自然环境外力载荷作用。此外还要有宜于施工架、维护修理简便、价格适中经济等施。本文针对近年来承力索出现的故障进行原因分析,探讨处理办法及措施。 关键词:接触网;承力索;维护与检修

接触网工高级题库答案

接触网工高级题库答案 一、填空题(将正确的答案填在横线空白处) (每题2分) 1.100 2.300 3.+100 4.8~12 5.44 6.(2,-2) 7.5 8.正 9.13200 10.矢量 11.N 12.线路中心线标高面 13.地面 14.3 15.800 16.5 17.50 18.维修调整 19.大于 2.5 20.大修 21.相对移动 22.基础高度23.磨耗截面积 24.游标卡尺 25.电气 26.机械负荷 27.承受拉力 28.压力或弯矩 29.绝缘作用 30.475 31.1700 32.桥墩台侧 33.破坏和减弱 34.太焦线 35.接触网 36.电力牵引 37.双边供电 38.25 39.牵引变电所 40.架空接触网式 41.吊弦 42.钢柱 43.链形悬挂 44.耳环式悬式 45.10 46.3 47.外钢轨顶面 48.6 49.350 50.1500 51.2500V 52.1 53.模型板54.-2~+1 55.100 56.试验 57.石子 58.0.5~0.8之间 59.石子 60.单位面积 61.安息角 62.路堤 63.路堑 64.跨距大小 65.30° 66.18°67.100 68.黑框 69.环或铁链 70.防震罩 71.书面依据 72.3 73.1000 74.绝缘工具 75.GW4-35D 76.侵入 77.1600 78.1800 79.上下 80.2 81.中间 82.必须进行 83.700 84.抵抗外加载荷 85.拉线 86.火山灰质87.2 88.单支 89.8 90.4 91.16 92.200 93.5 94.内外 95.停车 96.黄色 97.450 98.绿色 99.听觉信号 100.手信号 101.移动信号 102.半圆挫 103.800 104.电气 105.加挂地线 106.10 107.开闭所起 108.106 109.30 110.5 111.匀速112 0.5 113.10 114.1 115.30 116.3 117.0.5 118.6683 119.0.8 120.0 121.300 122.4500 123.25 124.120 125.4 二、选择题 1.D 2.B 3.B 4.A 5.A 6.D 7.C 8.C 9.D 10.C 11.D 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.D 19.B 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.D 26.C 27.B 28.A 29.D 30.D 31.D 32.A 33.B 34.C 35.C 36.B 37.A 38.A 39.B 40.B 41.C 42.A 43.D 44.B 45.B 46.C 47.B 48.B 49.C 50.D 51.B 52.D 53.C 54.B 55.A 56.D 57.A 58.C 59.C 60.A 61.D 62.A 63.C 64.A 65.D 66.C 67.C 68.A 69.B 70.B 71.D 72.C 73.C 74.C 75.C 76.C 77.A 78.D 79.D 80.A 81.D 82.C 83.C 84.B 85.A 86.B 87.D 88.B 89.B 90.B 91.A 92.C 93.D 94.C 95.D 96.C 97.C 98.D 99.D 100.C 101.D 102.A 103.C 104.C 105.D 106.C 107.D 108.C 109.D 110.B 111.B 112.D 113.C 114.B 115.D 116.B 117.C 118.C 119.C 120.B 121.A 122.B 123.D 124.A 125.A 126.B 127.B 128.C 129.C 130.C 131.B 132.C 133.B 134.A 135.C 三、判断题(正确的划“√”,错误的划“3”) (每题2分) 1. √ 2. 3 3. 3 4. 3 5. √ 6. 3 7. √ 8. 3 9. √ 10. √11. 312. 313. 3 14. √15. 3 16. 3 17. √18. √19. √ 20. 3 21. 3 22. √ 23. 3 24. √ 25. √ 26. 327. 3 28. √ 29. 3 30. √ 31. 3 32. 3 33. 3 34. √ 35. √ 36. √ 37. 3 38. 3 39. 3 40. 3 41. 3 42. √ 43. 344. 3 45. 3 46. 3 47. √ 48. √ 49. 3 50. 3 51. √ 52. √ 53. √ 54. √ 55. 3 56. √ 57. 3 58. 3 59. 3 60. √61. 3 62. 3 63. 3 64. √ 65. 3 66. 3 67. 3 68. √ 69.

电气值班员[高级技师]理论试题库完整

( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员(第二版)》高级技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共133题) 1. 沿任一回路的任一方向绕行一周,各电源电动势和()各电阻电压降的代数和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 2. 电阻串联电路的总电阻为各电阻()。 (A)倒数之和;(B)之和;(C)之积;(D)之商。 答案:B 3. 电阻串联电路的总电压()各电阻的电压降之和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 4. 在串联电路中,流过各电阻的电流()。 (A)相同;(B)不同;(C)相加;(D)相减。 答案:A 5. 电阻R1>R2的串联,此时流经R1的电流()流过R2的电流。 (A)等于;(B)大于;(C)小于;(D)不等于。 答案:A 6. 几个电阻头尾分别连在一起,这种连接叫电阻()。 (A)混联;(B)并联;(C)串联;(D)其他。 答案:B 7. 并联电阻两端的电压()每个电阻两端的电压。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 8. R1和R2并联后的总电阻是()。 (A); (B); (C); (D)。 答案:A 9. 并联电路的总电流为各支路电流()。

(A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。 答案:A 10. 电场力在一段时间内所做的功称为()。 (A)电功;(B)电能;(C)电功率;(D)无功。 答案:B 11. 1MW的负荷使用10h,等于()kWh。 (A)10;(B)100;(C)1000;(D)10000。 答案:D 12. 通过某一垂直面积的磁力线叫()。 (A)磁场;(B)磁通;(C)磁密;(D)联链。 答案:B 13. 电阻通电流后所产生的热量与电流平方、电阻及通电的时间成正比,这就是()。 (A)基尔霍夫定律;(B)楞次定律;(C)焦耳-楞次定律;(D)焦耳定律。 答案:C 14. 金属导体的电阻与()无关。 (A)导线长度;(B)导线横截面积;(C)导线的电阻率;(D)外加电压。 答案:D 15. 两个金属板之间电容量的大小与()无关。 (A)板间距离;(B)板的面积;(C)板间介质;(D)外加电压。 答案:D 16. 一个线圈的电感与()无关。 (A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。 答案:D 17. 两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡()。 (A)发热量大;(B)发热量小;(C)发热量相等;(D)发热量不等。 答案:B 18. 两个电阻器件的额定功率不同,但额定电压相同,当它们并联在一个电压上时,则功率大的电阻器()。 (A)发热量相等;(B)发热量不等;(C)发热量较大;(D)发热量较小。 答案:C

接触网个人技术总结

接触网专业个人技术总结 尊敬的各位领导、各位评委,你们好! 我是长沙供电段**供电工区接触网工***。经过3年学习毕业于郑州铁路运输技校接触网专业,2000年10月-2009年9月在***工区从事普速线接触网工作,2009年9月-2012年4月在衡阳东高铁网工区从事高铁接触网工作,2012年4月调回***工区至今,2013年4月担任***工区副工长。在2005年通过自学取得了函授大专文凭,2006年取得了接触网高级工证书。 一、实践中累积技术,累积中练就本领。 参加工作以来,通过拜师学艺,在师傅的指导下,虚心向好同志学习,不断和同事进行业务交流互相学习,业务素质、操作技能都得到了很快的提高。通过不断学习和在接触网工作中的不断实践和总结获得了一些工作经验,①在2001年参加了***出发场5、8、9、10道电化增网改造,了解放线施工;② 2005年在大修队特训2年,踏实了、掌握了更换线索作业的放线、穿线、落锚、倒定位及悬挂和新老线的临时过渡,软横跨横向承力索、上下部固定绳的更换。特别是2011年得到集团领导的肯定,在供电处驻勤期间参加了高铁质量抽检小组,对集团管内的武广高铁、海南东环高铁、广珠城际的接触网设备进行质量抽检。 通过对理论知识学习在日常工作中不断实践总结,(1)在天窗作业中不断虚心向别人学习,学习好的工作方法、操作技能,取长补短,使自己做到“我不伤害别人、我不伤害自己、我不被别人伤害、我保

护别人不被伤害”。在检修作业中,自己首先弄清楚作业目的严格按照作业流程进行作业,同时在检修中细致观察受力部件、受力方向,做到“看、测、紧、调、换、擦、拍、划、记”九字检修作业方针,设备“整治一段、验收一段、安全一段”的质量安全目标。(2)对于接触网非正常情况下的应变能力,也在工作中逐步累积起来。在接触网运行检修经历中,也经历过和处理过多起大小事故,同时通过学习非正常情况下的应急处理方法,总结出一些工作经验。如在软横跨钢支柱倒塌的事故抢修方案:①拆除接触悬挂,将软横跨从线路中拆除,脱离接地,排除倒在线路上的铁塔;②松动软横跨上部固定杵头杆以收紧直吊弦,提高悬挂高度,使导线高度达到5183mm以上;③调整导线拉出值符合要求,先保证二至三股道的列车正常运行通过,其他股道降弓通过,很快消令送电。再如,接触线断线事故,影响了半个锚段的接触悬挂,且断线点处的导线有十几米不知去向,同时涉及三个定位严重损坏,①立即制定了抢修方案,采用了临时开通法;②在接触线两断头安装契形紧线器,用手办葫芦将接触线紧起,不做接头,用电联接线将断头临时短接;③分几个组同时进行处理有关吊弦、补偿器、定位器、悬挂等,调整导高至5183mm(导高极限允许最低高度)以上,检查无其他接地点和影响列车通过的障碍物时,消令送电,④用升降弓信号让过往机车降弓通过,保证了尽快通车,将运输生产损失降到了最低。 在高铁工作期间,练就了在作业车平台上,速度40km/h时,对接触网吊玄螺母有无松动、销钉处有无开口销、线索有无损伤巡视的

接触网高级技师练习题(已校对)

接触网工高级技师练习题 一、填空题 1.剪切时,剪应力的计算公式为_________。τ=Q/A j; 2.接触网大修系指接触网设备_________。恢复性彻底修理; 3.我国干线牵引供电系统采用工频单相交流制,其牵引网是一种 _________。不对称回路; 4.变截面梁上,所有截面的最大正应力都大致等于_________,这样的梁称为等强度梁。许用应力; 5.轴向拉伸(或压缩)时的受力特点是:作用在杆端的二力,大小相等、方向相反、作用线与杆的_________相重合。轴线; 6.构件受外力作用,而变形时,其材料内部颗粒之间,因相对位置改变而产生的_________称为内力。相互作用力; 7.构件在外力的作用下,抵抗_________的能力称为强度。破坏;8.使材料丧失正常工作能力的应力称为_________。危险应力; 9.电源发出的功率等于电源的_________和电流的乘积。电动势;10.戴维南定律是将一个有源二端网络等效成一个_________和一个电阻串联的形式,使电路简化。电动势; 11.当行车速度为140km/h时,接触网电压应保持 ________kv。23;12.接触网器材要有足够的机械强度和电气强度,还要有相应的抗 _________能力。腐蚀; 13.提高系统的_________可提高设备容量的利用率。功率因数;14.R、L、C串联电路中,电路发生谐振,则总阻抗等于_________。R;15.单相桥式整流电路,变压器副绕组输出电压有效值U2=220v,则二极管承受的最高反向电压为_________v。311; 16.采用抛线验电时,应使用截面 _________mm2。的裸铜软绞线。6~8;17.常速冷滑试验时,_________上不得有人。车顶; 18.面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面,可用________的水泥砂浆抹平。1:2~1:2.5; 19.面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土在抹砂浆之前,必须用_________或加压水洗刷表面。钢丝刷; 20.定位器底座不得侵入受电弓_________范围内。动态工作; 21.接触线坡度为1‰,相邻吊弦相对该定位点的接触线高度允许误差_________m,但得出现V字形。±10; 22.软横跨支柱挠度是指支柱受力后的_________。倾斜程度; 23.基坑横线路方向中心线应对准测量标记并_________。垂直线路中心线; 24.硬横梁端头部分梁段用_________表示。“YHT”;

接触网高级工题库(1)

接触网咼级工题库 《电工基本知识》陈章明 一、填空题 1、电流的单位是安培。 2、电容的单位是:法拉_。 3、功率因数的含义是:有功功率与视在功率比值 4、电路中某两点的电位差又叫电压。 5、某导体两端的电压为5 V,通过导体的电流为1 A,导体的电阻为5 _欧姆。 6电热器两端的电压是220 V,通过的电流是0.2 A,通电5 min,电热器消耗的电能—13200 J。 7、有5个10欧姆的电阻并联,等效电阻是2欧姆。 8、有5个10欧姆的电阻串联,等效电阻是_50_欧姆。 9、两根平行导线通过大小相等的相向电流,所产生磁场相互抵消。 10、基尔霍夫电流电流的表达式为工1=0。 二、选择题 1、R、L、C串联,正弦交流电路发生串联谐振时,(B )。 A、电路中阻抗最大,电流最小B电路中电流最大,阻抗最小 C、电阻上电压最小 D、电感电容上电压等于零 2、4只纯电阻的用电器其额定电压和额定功率分别列于下面,其用电器电阻最大的是(A ) A、“ 220、40 W' B、“ 220 V 100 W' C、“ 36 V、100 W” D、“ 110 V、100 W” 3、一个电路中有n个节点,则可列出(B )个独立的电流方程。 A、n个 B、n —1个 C、n+1个 D、任意个 4、有两个电容器,且C>Q,如果所带的电量相等,贝U ( B )。 A、C1两端电压较高 B、C2两端电压较低 C、两者的电压相等 D、两者的电压相等 5、某电容器两端的电压为40 V,它带的电量是0.2 C,若它两端电压降到20 V时,则(C ) A、电容器的电容鼍降低一半B、电容量增加一倍 C、电容器所带电荷减少一半 D、电量不变

接触网初级工判断题

13.轨面标准线测量时,轨面高于红线为正,反之为负. ( × ) 16.接触线TCG-100表示直径为100mm的铜接触线. ( × ) 17.接触线拉出值指的是定位点处接触线距线路中心的距离. ( × ) 18.曲线内侧支柱应外缘垂直. ( × ) 19.线岔限制管,当交叉点距中心锚结距离小于500m时采用500型,大于500m时采用700型. ( √ ) 20.交通运输是国家的基础设施. ( √ ) 21.由馈电线、接触网、钢轨及回流线(正馈线)组成的供电网络称为牵引网. ( √ ) 22.由大地中流回牵引变电所的电流称为地中电流. ( √ ) 23.接触线设有张力自动补偿装置,而承力索没有张力自动补偿装置,仍为硬锚的链形悬挂,称为半补偿简单链形悬挂. ( √ ) 24.灌注锚栓、埋入杆的砂浆强度,应以在标准养护条件下养护,14天的试块为依据;任一组试块的拉压极限强度的最低值不得小于设计标号. ( × ) 25.中间柱仅承受工作支接触悬挂的重力和风作用于悬挂上的水平力. ( √ ) 26.转换柱承受接触悬挂下锚、非工作支和工作支的重力和水平力. ( √ ) 27.腕臂用以支持接触悬挂,并起传递负荷的作用. ( √ ) 28.腕臂按与支柱的连接形式分为绝缘腕臂和非绝缘腕臂两种. ( √ ) 29.腕臂支柱的装配要根据设计图纸的要求. ( √ ) 30.拉线的作用是线索的水平张力传给大地. 31.接触网是架设在铁道线上空向电力机车供给电能的特殊形式的输电线路. ( √ ) 32.接触网连接发电厂到电力机车的输电线路. ( × ) 33.在我国电气化铁道上采用单相工频交流制. ( √ ) 34.支柱容量是指支柱本身能承受的最大许弯矩值. ( √ ) 35.受电弓滑板的允许工作范围为950mm. ( √ ) 36.用万用表测电阻时,应首先进行欧姆调零. ( √ ) 37.受电弓滑板材料电气特性较高,机械特性较低. ( × ) 38.拉线基础施工方法可分为传统锚板式基础和钢筋混凝土浇灌式基础两种. ( √ ) 39.当拉线基础基坑位于路基边坡时,基坑深度以最低点量取. ( √ ) 40.验电接地是接触网带电作业安全的重要保证. ( × ) 41.接触网供电事故分为重大事故、大事故、一般事故和小事故四种. ( × ) 42.基坑开挖时,应注意地下埋设物,严禁损坏. ( √ ) 43.我国接触网悬挂方式主要采用单链形悬挂. ( √ ) 44.用接地电阻测试仪测量电气线路的绝缘电阻值. ( × ) 45.禁止两人在一架梯子上作业. ( √ ) 46.基础浇制要严格按照水灰比、配合比进行. ( √ ) 47.我国电气化铁路接触网目前主要采用双链形悬挂. ( × ) 48.我国在直线上一般采用半斜链形悬挂. ( √ ) 49.采用电力牵引的铁道称为电气化铁道. ( √ ) 50.“NF”表示吸上线. ( × ) 51.“BT”表示自耦变压器. ( × ) 52.中间柱位于锚段关节处两转换柱间. ( × ) 53.承力索与接触线间的电连接属横向电连接. ( √ ) 54.绝缘子的电气性能随时间的增长,其绝缘强度会逐渐下降. ( √ ) 55.所有钩头鞍子悬挂金属绞线时均必须加衬垫和压板. ( × )

接触网技师班复习题

接触网技师班复习题 —、填空题 1、施工组织管理形式分为专业工程队式、项目经理部式、矩阵式组织形式。 2、施工组织管理的职能是计划职能、组织职能、控制职能、协调职能。 3、施工组织管理的主要内容是计划管理、施工管理、技术管理、安全质量管理、成 本管理。 4、架设承力索时,其接头数每锚段不超过3个,接头间距不小于150m。 5、站场架设接触线时,重要线位于次要线下方,工作支位于非工作支下方,正线 位于侧线下方。 6 普速区段定位器的坡度为15~110,200Km/h提速区段定位器的坡度为 1/4~1/6, 一般以1/5 为宜。 7、区间杆位测量包括杆位纵向测量和横向测量。 8、坑深是指坑底至钢轨平面的垂直距离。 9、水准测量的基本原理就是利用一条水平视线来比较点位的高低。 10、双线电气化区段,上、下行接触网带电体间距离,困难时不应小于1600 mm, 且符合要求。 11、我们把安全距离、绝缘工具和行车防护称为带电作业的三个关键问题。 12、接触线超拉标准是:超拉张力保持时间为3h。 13、架设承力索施工中,承力索的超拉标准为:超拉张力=额定张力x1.6。 14、拉线与地面的夹角困难条件下允许增大,但不得大于60°。 15、当机车速度v< 120Km/h时,受电弓最大抬升量为100mm,左右最大摆动量为 200mm; 120Km/h

接触网技能鉴定接触网高级工题库填空

接触网技能鉴定接触网高级工题库填空;2、力沿空间直角坐标轴的分解可分为直接分解法和二次分解法。3、交于一点且相互垂直的三力合成时,以已知三力为棱边,作一直角平行六面体,则此六面体的对角线即为三力的合力。4、梁上只有一对等值、反向的力偶作用时,梁产生纯弯曲变形。 5、变截面梁上,所有截面的最大正应力都大致等于许用应力,这样的梁称为等强度梁。 6、梁的变形大小,可用挠度和转角表示。 7、所谓物体的重心,就是物体重力的作用点。 8、轴向拉伸(或压缩)时的受力特点是:作用在杆端的二力,大小相等、方向相反、作用线与杆的轴线相重合。 9、构件受外力作用而变形时,其材料内部颗粒之间,因相对位置改变而产生的相互作用力称为内力。 11、构件在外力的作用下,抵抗破坏的能力称为强度。12.应力表达了构件截面上内力分布的密集程度。13、剪切时,剪应力的计算公式为14、剪切虎克定律的表达式为16、电源发出的功率等于电源的电动势和电流的乘积。17、复杂电路分析计算的依据仍然是欧姆定律和基尔霍夫定律。18、戴维南定律是将一个有源二端网络等效成一个电动势和一个电阻串联的形式,使电路简化。21、一个线圈中磁通变化在另一个线圈中产生的感应电动势叫互感电动势。22、如果两平行导线中通人相反的电流,则两导线会受相排斥的作用力。23、最大值、角频率、初相位称为正弦交流电的三要素。24。26、提高系统的功率因数可提高设备容量的利用率。27、R、L、C串联电路中,电路发生谐振,则总阻抗等于R。28.单相桥式整流电路,变压器副绕组输出电压有效值U2=220v,则二极管承受的最高反向电压为311V。29、电容器串联时,各电容器上的电压分配与电容成反比。30、电容器并联时,各电容器上电压相等,储存的电量与电容成正比。*1。已知交于一点且相互垂直的三力F1=30N,F2=40N,F3=50N,则它们的合力的大小约为(B)。71N *2。轴向拉伸(或压缩)时,截面上的内力称为(A)。轴力*3.拉、压杆的危险截面是(B)截面。正应力最大4。杆件拉伸或压缩时,截面上正应力的方向与截面(A)。垂直*5。1 MPa=(B )Pa。106 6。轴向拉伸(或压缩)时,截面上正应力的分布规律正确的是(B)。方向与截面垂直,且均匀分布7。材料丧失正常工作能力的应力称为(A )。危险应力8。长度和横截面尺寸均相同的一根钢杆和一 —1—

初级接触网工知识试卷二

职业技能鉴定理论试卷 第1页,共2页 职业技能鉴定国家题库统一试卷 初级接触网工知识试卷二 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题1分,共20题) 1.电路中某两点的电位差又叫 。 2.力是具有大小和方向的量,所以力是 量。 3.距接触网带电线索垂直距离小于 2 米的上跨构筑物(桥、隧道、明洞、站房等)下方接触网承力索、供电线、正馈线、加强线未加装绝缘护套时,应加装预绞式导线接续条或________。 4.接触网绝缘部件用于接触网________与其他部分的分隔。 5. 绝缘清扫方式主要采取________和停电人工清扫方式,有条件时可采取带电清扫方式。 6.高接触网大面积覆冰时,对结冰较厚并导致受电弓无法取流的区段,采用人工除冰。除冰时,用铲刀、木锤等工具刮除冰快,不可敲打____,避免接触线产生硬弯。 7.双线隧道抢修时应申请____________作业,同时加强防护力量和监护力量。 8.高速铁路接触网吊弦线夹标准紧固力矩为_____(N ·m ) 9.接触网软横跨钢柱锈蚀面积不得超过____%。 10.工作支接触线与非工作支接触线在相距500mm 处,非支高于工支____mm 。 11.接触网绝缘锚段关节因抢修调整为非绝缘锚段关节时应向___ _汇报。 12.在隧道、禁止V 停作业处所以及遇雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,接触网抢修必须在________情况下进行。 13.接触网故障(事故)抢修时,抢修负责人在抢修作业前要向作业人员宣布停电范围,划清设备带电界限。要对________和抢修作业地段,要按规定设置可靠足够的接地线。 14.高速铁路维修作业前必须按规定设置驻站(调度所)联络员、防护员,驻站(调度所)联络员或现场防护员不得________。 15.高速铁路隧道内棘轮补偿装置坠砣挡板固定螺栓,力矩为____N.m 。 16.高速铁路综合利用天窗时,由调度所指定________,明确主体维修负责人。 17.设备管理单位调度应该建立调度命令登记簿,段调度命令须________。 18.作业组所有的工具物品和安全用具均须粘贴________ 。(高速) 19.工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要字迹清楚、正确,需填写的内容不得________和用铅笔书写。 20.工作票有效期不得超过________ 个工作日。(高速) 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.日光灯并联电容器的作用是( )。 (A )改善电压 (B )提高功率因数 (C )便于启动 (D )分流 2.通常所说的交流电压220V 或380V ,是指它的( )。 (A )平均值 (B )最大值 (C )有效值 (D )瞬时值 3.在电气化区段,车辆装载的超限货物与接触网带电部分的距离不得小于( )mm 。 (A)250 (B)300 (C)350 (D)500 4.驻站联络员因特殊情况必须临时离开时,必须通知现场人员下道,( ) (A)停止作业 (B)进行设备检查 (C)以上全对 (D)以上全错 5.设备管理单位作业车间、工区在施工、维修、检查作业前,应向( )申请准许施工、维修、检查作业的调度命令 (A)行车调度员 (B)本段调度员 (C)驻站联络员 (D)供电处 6.施工、检修作业结束后,( )在未得到所有现场防护员已返回至安全地点的通知前不准离岗. (A)驻站联络员 (B)作业车司机 (C)接地线人员 (D)以上全对 7.高速铁路维修作业原则上应在( )内进行。 (A)V 停天窗 (B)垂直天窗 (C)综合天窗 (D)以上全错 8.接触网滑轮补偿装置两滑轮间距足任何情况下不小于( )mm 。 (A)300 (B)500 (C)600 (D)800 9.应急处置需进入高铁线路巡视时,严格执行本线封锁,邻线限速( )及以下的规定。 (A)100km/h (B)120km/h (C)160km/h (D)200km/h 10.分段绝缘器的主绝缘应完好,其表面放电痕迹不应超过有效绝缘长度的( )。 (A)15% (B)20% (C)25% (D)30% 11.瓷质绝缘子表面脏污时,用( )清洁剂擦洗至无明显痕迹或用绝缘子水冲洗设备进行冲洗,然后再用清洁干燥的袜布擦拭绝缘部分。 (A)酸性 (B)碱性 (C)中性 (D)以上都可以 12.软索式硬横跨吊柱应保持铅垂状态,倾斜角度不大于( )。 (A)1° (B)2° (C)3° (D)5° 13.所有工作票保存时间不少于 ( )个月。 (A)3 (B)6 (C)9 (D)12 14.地线操作人安全等级不低于_____级。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 15.四跨绝缘锚段关节分段复合绝缘子承导线绝缘子应对齐,允许误差( )。 (A)±10mm (B)±20mm (C)±30mm (D)±50mm 16.接地跳线与接地体的距离不小于( )。 (A)100mm (B)150mm (C)300mm (D)500mm 17.兆欧表额定转速为( )r/min 。 (A)300 (B)120 (C)100 (D)60 18.高速铁路接触网在V 形天窗作业时,必须在办理本线封锁、邻线列车限速( )及以下, 在得到列车调度员或车站值班员签认后,方可上道作业。 考 场 准 考证 号 姓 名 单位 装 订 线 考 场 准考 证 号 姓名 单 位 装 订 线

接触网高级工汇总题库

接触网高级工题库 《电工基本知识》陈章明 一、填空题 1、电流的单位是安培。 2、电容的单位是:法拉。 3、功率因数的含义是:有功功率与视在功率比值 4、电路中某两点的电位差又叫电压。 5、某导体两端的电压为5 V,通过导体的电流为1 A,导体的电阻为5欧姆。 6、电热器两端的电压是220 V,通过的电流是O.2 A,通电5 min,电热器消耗的电能13200 J。 7、有5个10欧姆的电阻并联,等效电阻是2欧姆。 8、有5个10欧姆的电阻串联,等效电阻是50欧姆。 9、两根平行导线通过大小相等的相向电流,所产生磁场相互抵消。 10、基尔霍夫电流电流的表达式为ΣI=0。 二、选择题 1、R、L、C串联,正弦交流电路发生串联谐振时,( B )。 A、电路中阻抗最大,电流最小 B、电路中电流最大,阻抗最小 C、电阻上电压最小 D、电感电容上电压等于零 2、4只纯电阻的用电器其额定电压和额定功率分别列于下面,其用电器电阻最大的是( A ) A、“220 V、40 W” B、“220 V、100 W” C、“36 V、100 W” D、“ll0 V、100 W” 3、一个电路中有n个节点,则可列出( B )个独立的电流方程。

A、n个 B、n—1个 C、n+1个 D、任意个 4、有两个电容器,且C l>C2,如果所带的电量相等,则( B )。 A、C1两端电压较高 B、C2两端电压较低 C、两者的电压相等 D、两者的电压相等 5、某电容器两端的电压为40 V,它带的电量是0.2 C,若它两端电压降到20 V时,则( C ) A、电容器的电容鼍降低一半 B、电容量增加一倍 C、电容器所带电荷减少一半 D、电量不变 6、若两个电容C l>C2串联,则总电容为( C )。 A、C l+C2 B、C1—C2 C、C1*C2/(C l+C2) D、(C1+C2)/(C l*C2) 7、交流电的三要素是( D )。 A、周期、频率、角频率 B、相位、初相位、相位差 C、最大值、有效值、平均值 D、最大值、角频率、初相位 8、通常所说的交流电压220 V或380 V,是指( C )。 A、平均值 B、最大值 C、有效值 D、瞬时值 9、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则该元件是( C )。 A、电阻 B、电感 C、电容 D、二极管 10、单相交流电路中的功率因数等于( C )。 A、瞬时功率与视在功率之比 B、无功功率与视在功率之比 C、电路的总电压与总电流相位差的余弦 D、电路的电压与电流相位差的正弦

接触网高级工实做复习题.docx

第一题、组织线岔检修 一、技术要求 由正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线位于侧线接触线的下方;rh侧线和侧线组成的线岔,距屮心锚结较近的接触线位于下方。 第72条对单开和对称(双开)道岔的交叉线岔,其技术状态应符合以下要求: 1.道岔定位支柱的位置 160km/h及以下区段,道岔定位支柱应位于道岔起点轨缝至线间距700mm的范围内;160km/h 以上区段,道岔定位支柱应按设计的定位支柱布置,定位支柱间跨距误差±5。 2.交叉点位置 标准值:横向距两线路任一线路屮心不大于350mm,纵向距道岔定位大于2.5m。 安全值:160km/h及以下区段,交叉点位于道岔导曲线两内轨距630——1085mm范围内的横 向中间位置;160km/h以上区段的线岔交叉点位于道岔导曲线两内轨距735——1085mm范围 内的横向屮间位置。横向位置允许偏差50mmo 限界值:同安全值。 3.两接触线相距500mm处的高差 标准值:当两支均为工作支时,正线线岔的侧线接触线比正线接触线高20mm,侧线线岔两接触线等高;当一支为非工作支时,160km/h及以下区段的非工作支接触线比工作支接触线抬高 80n)in o 160km/h以上区段非工作支接触线按设计要求延长一跨并适当抬高后下锚。 安全值:当两支均为工作支吋,正线线岔侧线接触线比正线接触线高10-30mm;侧线线岔两接触线高差不大于30mmo当一支为非工作支时,160km/h及以下区段的非工作支接触线比工作支接触线抬高50-100mmo 160km/h以上区段延长一跨并抬高350—500mm后下锚。 限界值:同安全值。 4.限制管长度符合设计要求,应安装牢固,并使两接触线有一定的活动间隙,保证接触线自由

信号初级工试题三

信号初级工试题三 信号工初级工考试题三 初级工填空题: 1,用表测量直流电量时,要特别注意仪表的极性,以免打弯仪表指针。 2,单线区段的车站股道编号应从靠近信号楼(室)的线路起,向远离信号楼(室)的方向顺序编号。 3,交流轨道电路的极性交叉就是指相邻轨道电路的电压相位角相差180deg;。 4,ZD6型电动转辙机的调整包括尖轨密贴的调整、表示杆缺口的调整和磨擦电流的调整。5,信号工作人员检修作业及处理故障时严禁甩开联锁条件,借用电源动作设备。 6,信号工一般常用的工具有钳子、活口扳手螺丝刀、管钳子、手锤、扁铲、冲子、手电钻、锉刀等。 7,使用万用表欧姆档测量电阻时不能带电测量。 8,装有电动、电空、电液转辙机的道岔,当第一连接杆处的尖轨与基本轨间有4MM及以上间隙时,不能锁闭,信号不能开放。 9,在测量未知电压电流值时应先将万用表转换开关旋至最大量程,然后再逐步减小量程,以免损坏仪表。

10,兆欧表的标尺单位是MOmega;。 11,测量信号设备时一般选用测量电压为500V的兆欧表。 12,钳形表主要用于在不断电的情况下测量交流电流的大小。 13,ZC-8型接地电阻测量仪用于测量各种接地装置的接地电阻。 14,测量地线接地电阻时,应将地线同电气设备断开。 15,錾子的用途是用来錾切金属。 16,花钻头是钻孔用的主要刃具。 17,当发生挤岔时,防护该进路的信号机应自动关闭;被挤道岔未恢复之前,有关信号机不能开放。 18,双线区段的车站股道编号应从正线起,按列车的运行方向分别向外顺序编号。 19,在站场信号平面布置图上,站场股道的编号,正线编为罗马数字,站线编为阿拉伯数字。20,在信号技术图表中,符号方框两点表示的意义是轨道电路双送。 21,在信号技术图表中,符号方框两加号表示的意义是轨道电路双受。 22,上行方面进站信号机的符号为;x;。 23,极性交叉是轨道电路绝缘破损的防护措施之一。 24,信号设备编号中的1DG表示1号道岔区段。

《接触网》习题解析

《接触网》习题一、二、三 一、填空题 1.链形悬挂环节吊弦间距一般在__6-12_m内均匀布置。 2.软横跨支柱挠度是指支柱受力后的_倾斜程度__。 3.用力学计算法求出的T值表示软横跨横向承力索的___水平分力__。 4.计算软横跨横向承力索各分段长度b的公式为 b i = 2 2 i i a K。 5.硬横梁端头部分梁段用 YHT 表示。 6.硬横梁中间部分各梁段用_YHZ _表示。 、 7.硬横跨支柱采用直径为550mm、容量为__60Kn/m __的圆形预应力混凝土支柱。 8.接触线距轨面的最高高度不得大于_6500__mm。 9.整体吊弦是将铜绞线和C型线夹、_ J型线夹_通过压接机压接在一起的。 10.整体吊弦使用的铜绞线无散股、断股、死弯等缺陷,外径尺寸为 + 。 11.电力机车一般由机械、__电气__和空气管路系统三大部分组成。 12.空气管路系统包括__空气制动_、控制和辅助气路系统。 13.电力机车通过受电弓从接触网_上取得电流。 14.接触线高度变化时,其坡度困难情况下不应大于__千分之五__。 } 15.“AT”供电区段常采用斯科特接线和__伍德桥__接线。 16.牵引变电所的高压开关设备包括高压断路器、__高压熔断器__和高压隔离开关等。 17.所谓支柱容量是指支柱_基础面_所能承受最大弯矩的能力。 18.常用的火花间隙型号为_ H-1型_。 号复式交分道岔标准定位柱位于两直线间距_167mm _处。 20.两个__吸流变压器_之间的距离称为“BT”区段。 21.并联电容补偿装置,宜设在牵引变电所__二次___侧两相母线上。 22.接触线高度是指接触线至__轨面连线__的垂直距离。 ! 23.安装调整完毕的分段绝缘器与受电弓接触部分应与__两轨面平行__。 24.承力索超拉标准是:超拉张力等于额定张力×。 25.接触线超拉标准是:超拉张力保持时间为___3h___。 26.在接触线超拉时,曲线外侧支柱应将接触线通过φ4.0mm铁线拉到__支柱上__。

初级接触网工知识试卷五

职业技能鉴定国家题库统一试卷 初级接触网工知识试卷五 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题1分,共20题) 1.电流的方向规定为__________运动的方向。 2.有5个10Ω的电阻串联,等效电阻是__________Ω。 3.力是具有大小和方向的量,所以力是__________量。 4.绝缘子的作用是保持接触悬挂__________电气绝缘。 5.棒式绝缘子主要用于承受 或弯矩的部位。 6.在我国铁路上行驶的机车有蒸汽机车、内燃机车和 ____________三种。 7.电气化铁道由电力机车、牵引变电所和 _______________组成。 8.我国电气化铁道接触网的额定电压为_______________。 9.吊弦一般分为环节吊弦、弹性吊弦、__________________和整体吊弦。 10.吊弦在横线路方向对垂直线的偏角不得大于__________________。 11.定位器的偏移角不得大于__________________。 12.锚柱是在__________________的作用下承受线索的下锚张力。 13.用于支持________________悬挂的支柱称为中间柱。 14.附加导线系指牵引网中接触悬挂以外的_______________。 15.接触线接头距悬挂点应不小于2m ,同一跨距内不允许有__________个接头。 16.在极限温度时,调弦顺线路方向的偏移值不得大于吊弦长度的___________。 17.等位线应与被连接线索材质相同,截面积不少于 。 18.梯子上只准有 人作业。 19.V 停作业检修支柱下部地线、避雷引下线如开路作业时应使用 先行短接后,方可进行作业。 20.V 形停电作业接地线两接地线间距大于 m 时,需增设接地线。 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.作用力与作用力( )。 (A )大小相等、方向相同 (B )大小不等、在一条直线上 (C )大小相等、方向相反 (D )大小不等、方向相反 2.在纯电阻正弦交流电路中,下列表达式中正确的是( )。 (A )I=R/U (B )I=U/R (C )I=u/R (D )I=Um/R 3.绝缘子不但要具备绝缘性能,而且应具备承受一定( )的能力。 (A )拉力 (B )压力或弯矩 (C )机械负荷 (D )摩擦力 4.绝缘子外观检查,当瓷体表面破损面积超过( )时应禁止使用。 (A )100mm2 (B )200mm2 (C )300mm2 (D )400mm2 5.基础限界( )钢柱限界。 (A )小于 (B )大于 (C )相同 (D )无关 6.软横跨的横向承力索和上、下部固定绳( )。 (A )不得有接头 (B )允许有一个接头 (C )允许有两个接头 (D )对接头无规定 7.表示承力索张力的单位符号为( )。 (A )kg (B )N (C )Pa (D )m 8.接触线接头距悬挂点不应小于( )。 (A )1m (B )2m (C )3m (D )4m 9.中心锚结的作用是( )。 (A )防止由于各种原因而使导线向一侧滑动 (B )平衡两端接触线的张力,保证线索受力均匀 (C )缩小事故范围 (D )A 、B 、C 都是 10.兆欧表额定转速为( )。 (A)300r/min (B)120r/min (C)100r/min (D)60 r/min 11.当回流线跨越非电气化股道时,对轨面的最小距离不得小于( )。 (A)6000mm (B)6500mm (C)7000mm (D)7500mm 12.瓷棒式绝缘子(抗弯)的机械强度安全系数不应小于 ( )。 (A)2.0 (B)2.5 (C)3.0 (D)4.0 13.双线电气化区段的供电臂末端设有分区所,将上下行接触网通过断路器实 行( )供电。 (A)串联 (B)并联 (C)混联 (D)越区 14.铜接触线的允许最高工作温度为:( )。 (A)80℃ (B)90℃ (C)95℃ (D)125℃ 15.在限界门至铁路之间的公路两边各装设不少于( )防护桩。 (A)2根 (B)4根 (C)6根 (D)8根 16.绝缘子的电气性能不能用( )表示。 (A)干闪电压 (B)湿闪电压 (C)击穿电压 (D)额定电压 17.为保证人身安全,除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离,不得小( ) mm 。 (A)1000 (B)1500 (C)2000 (D)500 18. 绝缘工具材质的电气强度不得小于( )。 (A )2kV/cm (B )3kV/cm (C )4kV/cm (D )5kV/cm 19. 测量整个有效绝缘部分的绝缘电阻不低于( )。 (A )10M Ω (B )100M Ω (C )1000M Ω (D ) 10000M Ω 20.在曲线区段进行接触网悬挂的调整工作时,要有防止线索( )的后备保护措施。 考场 准考证号 姓名 单位 装 订 线