文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 375调试费希尔定位器2012

375调试费希尔定位器2012

375调试费希尔定位器2012
375调试费希尔定位器2012

费希尔阀门定位器375调试步骤(详细设置与校验参见《375手操器与DVC6000使用操作手册》)

Online→Setup→ Basic Setup→ Auto Setup→Setup Wizard→按照提示将仪表模式Instrument Mode→ Pressure Units →Max Supply Press →Actuator Manufacturer Display 基本设置自动设置设置向导设置为非投用状态Out of Service压力单位最大气源压力执行机构制造商Detailed Setup Manual Setup Relay Adjust

详细设置手动设置气动放大器调整

Calibrate Auto Calib Travel

校验自动校验行程

→ Is a V olume Booster or Quick Release Present?→ Actuator Style :Spring & Diaphragm弹簧膜片式→Value Style :Rotary (旋转)→ At Minimum Instrument:Closes

是否存在增压器或快排阀?(No)执行机构类型Piston-Dbl w/o Spring 双作用气缸无弹簧阀门类型Sliding Stem(直行程)Signal,Value Opens

Piston-Sgl w/ Spring 单作用气缸带弹簧最小信号时阀门状态

Piston-Dbl w/ Spring 双作用气缸带弹簧

→Feedback Connection:Rot-All SS-Roller(旋转)→ Is it OK to Move the value now to :Yes(自动走全行程来确定)→ Tuning Set (行程增益设定)反馈链接System - Standard(直行程-标准)set the travel sensor motion?No → Count – clockwise(逆时针)可先选定一组较慢的整定参数,如C或D,

是否驱动阀门来获得行程传感器动作方向clockwise(顺时针)在校验完成后运行Performance Tuner(性能整定)

来获得一组优化的整定参数。

→ Use factory defaults for setup?:Yes(首次设置推荐选“是”)→To continue auto setup,→Do you wish to run Relay Adjustment →。。。。。。→ To finish setting up the valve, Select Auto Calib 使用工厂默认设置?Select relay adjust (OK)Calibration now?(Yes)Travel (OK) 设置向导完成,进行自动行程校验

Do you wish to run Auto Travel Calib now?→。。。。。。→Select Crossover Adjust :Manual (手动)→开始自动校验→按照提示将仪表模式Instrument Mode

Select Yes if initial setup (Yes).选择交叉点调整方式Last Value (上次值)设置为投用状态In Service

你是否希望现在进行自动行程标定Default(默认值,会自动进行)

如果初始设置,选择是

美卓定位器调试步骤

美卓定位器 “C”键代表返回键“+”、“-”键代表上下翻页键“←”代表确认键 调试步骤: “+、-”键同时按进入菜单,显示屏会出现MODE(模式)界面(模式分为手动模式和自动模式,一般不需要更改)。然后按“+”键显示屏显示PAR(参数),再按“←”进入修改参数,此时屏幕上会显示: 1、PEAF(增益):“C”代表优化(建议使用)、“A”代表最快、超调也最大、“E”代表最慢、超调最小。然后按“+”键,以此类推到 2、CUTL(小信号切除):一般为2.0% 3、DIR(阀门作用方式):OPE代表气开、CLO代表气关 4、UTYP(阀门形式):ROE代表角行程、LIN代表直行程 5、ATYP(单作用、双作用):1-A代表单作用、2-A代表双作用 6、PFA(故障位置):CLO代表故障关、OPE代表故障开 7、ROT(顺时针、逆时针):CC代表顺关阀、CCC代表逆关阀 8、AO(死区):默认为0,一般不需要更改、如需更改的话改到0.6 改完参数后按“C”键返回,然后按“+”键屏幕显示CAL(校验)再按“←”键进入选择AUTO CAL(自动校验),然后按“←”键阀门自动整定。 修改参数方法: 举例说明:DIR(阀门作用方式)这一级菜单下有OPE(气开)、CLO(气关)两个参数要修改。就先按“←”键让显示屏DIR这个单词闪烁,然后按“+”键修改想要的参数,修改好后按“←”键让显示屏DIR这个单词不闪烁,即代表参数已修改保存成功。其它步骤以此类推!

手动设置: 先把模式改成MAN手动模式,然后返回界面后按“+”键到QPOS参数下,按“←”键显示屏闪烁,然后再按“+“、”-“键阀门就可以动作。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

ABB定位器和FISHER阀门定位器调试步骤与方法

ABB定位器和FISHER阀门定位器 调试步骤与方法 一、ABB定位器 调试步骤: 1、定位器面板设置: 2、内部接线(4根)反馈和指令线。

3、调试前的重要参数切换方式: (1)切换就地、远方。按住MODE键不要松开,再点击↑↓键可以进行切换。 (2)用(1) 的方式进入1.1(远方控制)1.2(就地控制) (3)若要实现快开,则先按住↑键再按键↓键;实现快关,则先按住↓键再按住↑键,方可完成操作。 (4)用 (1)的方式进入1.3,出现单词SENS-POS,其意思是显示调节定位器后连杆与后旋钮弧度保持在对称的范围内。 4、调试步骤 (1) P1.0:将↑↓键同时按,然后点击”ENTER”键,出现单词“LINEAR”调节角行程和直行程。 (2)P1.1:按住MODE键,点击↑↓键,进入P1.1菜单。常按ENTER键3S,然后面板显示倒数计时为0后松开,就出现自整定,直到出现完成“COMPIETE”单词。 (3)P1.4:退出(EXIT)会显示“保存”和“不保存”,按住“ENTER”3S,则保存调试,若不保存,直接按↑键,退出到“放弃”单词,然后再按住“ENTER”3S,退出。 (4)P2.3出现REVERSE单词,显示的是调节阀门和定位器的正反作用。 (5)P3.2出现CW/CCW单词,调节的是DCS和就地

定位器指令的正反作用。 (6)P3.3出现EXIT单词,意思为退出。 (7)P8.2出现DIGEET单词,则调节的是DCS和就地定位器反馈的正反作用。 以上参数为重要参数调试步骤,详情请查看说明书! 二、FISHER阀门定位器 DVC6000调试步骤: 打开275/375手操器从主菜单(Main Menu)选择Hart应用(HART Application)从On line找到该定位器。依次进入Setup&Diag ——Detailed Setup——Mode——

费希尔定位器调试

同时进行双向通讯而不互相干扰。手操器和模拟信号发生器并联接入定位器的输入端。 DVC6200 调试步骤详解 一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 二、定位器反馈调试使用说明 三、DVC 自行程校检按钮激活 四、DVC 整定设定 五、DVC6200 与475 通讯器阀门引导设置校检调试步骤 六、DVC6200 的模拟输出激活方法 一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 1、进入界面,选择HART 2、选择online 后enter(确认键) 3

、3 、如有报警信号,选择YES 后enter(确认键) 4、online 下拉菜单选择configure(组态)后按enter(确认键) 第1/11页下页 5、选择calibration(校检)菜单后按enter(确认键) 6、选择 auto calibration

7、警告菜单选择 out of service 8、选择CONTINUE 后enter(确认键)选择travel control 9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面

10、自动校验完成 OK 键确认 11、选择 OK 第2/11页上页 12、修改成为 in service 状态,校检完成。

供气压力 执行机构 开关位 二、定位器反馈调试使用说明 1、在configure(组态)菜单选择manual setup 2 3、选择改变仪表模式 4 5、温馨提醒选择OK 6、选择模式保护将in service 改为 OUT OF service 、选择out of service。Enter(确认键)后返回

fisher定位器的调试方法

f i s h e r定位器的调试 方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

请写出如何使用HART通讯器完成DVC6000系列定位器的自动校验(包括如何连接、如何设定等步骤) 1)、连接:HART通讯器的红表棒接DVC6000系列定位器的4~20mA的“+”端,黑表棒接“-”端2)、自动校验设定:(1)打开HART的电源,然后按>>>键,进入1Instrumentmode选项选中o u t o f s e r v i c e,按O K确认。(2)进入3Protection选项,选中NONE,按ENTER确认,根据HART 通讯器的提示松开AUX“+”“-”端的短接线,按OK;再短接,按OK;最后再松开,按O K将保护出系。(3)自动校验流程:Setup&Diag→Calibrate→AUTOCalibTravel→OK 如果是D V C6010系列,其自动校验流程是:S e t u p&D i a g→C a l i b r a t e→A U T O C a l i b T r a v e l→D e f a u l t→O K (4)校验完成恢复保护,定位器重新投入I n s e r v i c e fisherDVC6000系列气动执行器使用HART375调试方法 FISHERDVC6000 一Fisher气动执行机构

Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。 一、技术参数: 输入信号:4~20mA直流,标准 输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。 最少范围:(6psig)最大范围:(140psig) 气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5psig) 最大值:(150psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者 二、275型HART通讯器 由于Fisher气动执行机构的控制器是用275型的HART通讯器来校验的,所以应该了解和掌握HART通讯器的使用。 275型HART通讯器主要由数字键盘,LCD显示器,操作键和功能键等部分组成,显示器可以显示8行x21字符,当与仪表连接时可以把仪表的信息传达出来。数字键盘有两个功能:快速选择菜单选项和输入数据。操作键主要是开关键、方向键、和热键。 HART通讯器通常在两种环境里使用:离线(不跟仪表连接时)和在线(跟仪表连接时)。当打开HART通讯器时,它首先进行自检,然后自动搜索HART兼容设备,如果没有找到设备,它就显示信息“NoDeviceFound”(没有找到设备)。然后显示主菜单。屏幕上有四个选择:Offline(离线),Online(在线),FrequencyDevice(频率设备)以及Utility(属性)。如果找到一个HART兼容设备,HART通讯器会显示Online(在线)菜单。

Fisher定位器使用说明书

Fisher定位器使用说明书 一、Fisher定位器调校基本步骤 1.将375手操器连接到接线端子上,进入菜单 选择 Setup(设置)→Basic setup(基本设置)→Auto setup(自动设 置)→Setup wizard(设置向导) 2.根据Setup wizard的提示选择相应的参数 ⑴instrument mode is in service ,continue for prompts to please out of service. 仪表模式是在线状态,继续须要准时设置为离线状态 选择 Yes. ⑵output will not track input when instrument mode is out of service. 当仪表在离线状态时,仪表的输出将不随输入的变化而变化 选择Yes. ⑶change to out of service to continue. 继续需改变为离线模式 选择out of service 选择enter 说明:仪表正常工作时其模式为in service状态,当对仪表进行调 校时需改为out of service状态。 ⑷Tru/Press select 行程/压力选择 选择Travel control ⑸Pressure units 压力单位 选择psi ⑹Max supply press 最大供气压力 此时输入的最大供气压力值应与空气过滤减压阀的输出压力一致,此 值不宜过大,过大,阀门易损坏,超行程。应调整空气过滤减压阀使 阀门刚好全行程,这时输入此时的压力值。 ⑺Actuator manufacturer 执行机构制造商 选择Fisher controls ⑻Actuator model 执行机构型号 查看阀体上的铭牌,有此执行机构型号,选择相应型号,如667,1035, 1051等。 ⑼Actuator size 执行机构尺寸 查看阀体上的铭牌,有此执行机构尺寸,选择相应尺寸,如30,34, 40,45,50,46,60,70,100等。 ⑽setup wizard is ready to send config to the Drc6000 选择send ⑾use factory default 使用工厂默认,选择Yes. ⑿To finish setting up the value run Auto Travel Calib 完成阀门设置运行自动行程调校,选择OK. ⒀Warning! Calibration will cause sudden changes in instrument output , continue?

fisher定位器的调试方法

请写出如何使用HART通讯器完成DVC6000系列定位器的自动校验(包括如何连接、如何设定等步骤)? 1)、连接:HART通讯器的红表棒接DVC6000系列定位器的4~20mA 的“+”端,黑表棒接“-”端 2)、自动校验设定: (1)打开HART的电源,然后按>>> 键,进入1 Instrument mode选项选中out of service,按OK确认。 (2)进入3 Protection 选项,选中NONE,按ENTER确认,根据HART 通讯器的提示松开AUX“+”“-”端的短接线,按OK;再短接,按OK;最后再松开,按OK将保护出系。 (3)自动校验流程:Setup&Diag→Calibrate→AUTO Calib Travel→OK 如果是DVC6010系列,其自动校验流程是:Setup&Diag→Calibrate→AUTO Calib Travel→Default→OK (4)校验完成恢复保护,定位器重新投入In service fisher DVC6000系列气动执行器使用HART375调试方法 FISHER DVC6000 一 Fisher气动执行机构 Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。 一、技术参数: 输入信号:4~20mA直流,标准 输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。 最少范围:0.4bar(6 psig) 最大范围:9.5bar (140 psig) 气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5 psig) 最大值:10.3bar(150 psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者 二、 275型HART通讯器

几种常见阀门定位器的调校方法

几种常见阀门定位器的调校方法 阀门定位器概述 (1) 电-气阀门定位器VP200(横河)的调校说明 (2) 智能阀门定位器 AVP系列(山武)调校说明 (3) 智能阀门定位器 SIEMENS(西门子)调校说明 (7) 智能阀门定位器DVC系列(费希尔)调试说明 (27)

一、阀门定位器概述: 阀门定位器:是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。一般可分为以下三种:气动阀门定位:此阀门定位器无电路部分,一般和电-气转换器配合使用,才能实现自动控制功能。比如Pignone(化肥装置尿素单元PV-1026)、PARCOL(化肥装置尿素单元PV-1026),由于其无法单独实现自动控制,气路繁琐,控制精度低等缺点,逐渐被淘汰。电-气阀门定位:由于其价格低廉,调校方便,输出稳定等特点,目前仍被广泛使用。比如VP200(合成氨装置甲醇洗单元和液氮洗单元)等。智能阀门定位:是目前使用最为广泛的阀门定位器,控制过程中利用智能阀门定位器可实现高品质调节,增加过程控制的精确性和稳定性。比如SIEMENS、DVC2000-6000系列、AVP100-300系列等。

二、电-气阀门定位器VP200(横河)的调校步骤: 1、检查气路、电路是否满足定位器工作要求; 2、给定12mA信号,将反馈杆调整至水平位置, 并紧固; 3、给定8mA信号,通过零位调节螺母将零位调节至对应值; 4、给定16mA信号,通过量程调节螺母将量程调节至对应值; 5、给定4mA信号,检查阀门全关位置,必要时进行微调; 6、给定20mA信号,检查阀门全开位置;必要时进行微调; 7、给定4mA(或20mA)、8mA(或16mA)、12mA、4mA(或 20mA)、16mA(或8mA)、20mA(或4mA)进行刻度验证,必要时进行微调。 说明:1、通过量程调节螺母可以改变定位器的作用方式。 2、取用8mA和12mA信号,分别调整零位和量程,是因为8mA和12mA均有上下刻度值,可以明显反应零位和量程的位置,而4mA向下下没有刻度(和20mA向上也没有刻度值),不宜采用4mA和20mA来调节零位和量程。 3、定位器调校时,必须保证阀门能够完全关闭,有时候虽然给定4mA(或20mA)信号,阀门仍然有开度。 4、气动阀门定位器和电-气阀门均属机械式阀门定位器,因此调校方法类似,不再详细介绍。

Fisher 3582i定位器调节

FISHER-3582I定位器调整三部曲: 准备工作(不作为考试内容): 1、气动头杆与阀杆通过连轴块正确连接; 2、凸轮右面箭头向下; 3、喷嘴压板工作位置在副作用区。 一、定位器安装: 1、定位器进气口连接空气过滤减压阀; 2、用减压阀控制调节气压使阀位在0%-100%位置拉动1次 次,找出阀位50%位置; 3、用减压阀控制调节气压使阀位定在50%位置; 4、安装定位器:使定位器旋转轴臂在50%位置,行程销靠近 图示位置,使行程销垂直,旋转轴臂与连接臂水平:

5、锁紧行程销与连接臂螺母。 大唐竞赛用阀门行程为20mm,行业为16mm。 二、平衡盘调整平衡: 1、调整螺母命名:

2、配管完毕后,用信号发生器送12mA信号。 3、调整“量程螺母”使“挡板组件”分别在如下三个位置调节相应的螺母,使阀位调整在50%位置。 A:在平衡盘中间(“0”)位置:调节“中间平衡螺母”

B:在平衡盘副作用(“10”)位置:调节“副作用平衡螺母”

C:在平衡盘正作用(“10”)位置:调节“正作用平衡螺母” 4、反复几次就很容易使平衡盘平衡,以后这三个调整螺母不 要再动。

三、零位与量程整定: 1、根据气动头是压开还是压关调整“压板组件”在正作用区或副作用区 2、送4mA信号,这时候阀位会关到0%,如未关到0位,调节零位螺母。送4.4mA信号,调整“零位螺母”,使信号压力表指针向减小方向微动; 3、送20mA信号,这时候阀位会开到100%,如未开到100%位,调节量程螺母。送19.6mA信号,调整“量程螺母”,使信号压力表指针向增大方向微动; 4、反复2、3步骤,直到零位和量程满足要求。

ABB定位器调试

ABB定位器调试 1、接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。建议放空时间 30 分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB 将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2、接通 4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS 二线制供电,直接加至定位器的电压不能超过 30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):?按住 MODE 键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码 1.3 显示出来。 ?松开 MODE 键。

?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移 20 度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于 25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。 4、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): 方法 1:用于直行程阀门 ?按住 MODE 键 5 秒,直到出现“ADJ_LIN” ?松开 MODE 键 ?再按住 MODE 键直到显示器上计数器倒计数到 0 ?松开 MODE 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。 ?自动调整程序大约需要 5 分钟左右,顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX 方法 2:用于角行程阀门 ?按住 ENTER 键 5 秒,直到出现“ADJ_ROT” ?松开 ENTER 键

费希尔阀门定位器讲义

费希尔定位器讲义 一.费希尔定位器的分类介绍。 二.费希尔定位器的工作原理。 三.费希尔定位器的调试及整定。 四.4200反馈快速调整的方法。 费希尔国际有限公司始于1880年,发明人是william Fisher发明了第一台泵调节器。 分类“DVC5000。DVC6000。DVC2000 DVC2000----------直行程,角行程。 行程:最大2英寸,在大的行程可以通过增加气动放大器,改变双作用。没有连接杆和连接件减少了安装零件和安装的复杂程度。里面带非接触式阀位变送器和阀位开关,阀位变送器需要单独供电。

二. 费希尔定位器的工作原理。 Fisher DVC5000/6000系列智能定位器的结构原理图如下图所示 智能定位器结构原理图:

工作原理:控制器来的控制信号经端子盒进到印刷线路板子模块,在这里被微处理器读取后经数字算法处理后转换成模拟量后送给I/P转换器。当信号改变时I/P转换器的线圈和衔铁之间的磁吸引力改变,并因此改变了喷嘴挡板间的距离进而改变了喷嘴背压,该背压经放大器放大后送给执行机构并通过执行机构改变阀杆的位置。阀行程传感器通过反馈杆感受阀杆位置的变化,并将此信号反给印刷线路板组件参与计算。当阀杆位置达到正确位置,阀杆位置信号反到印刷线路板组建,经过处理后使I/P驱动信号稳定下来,则喷嘴背压稳定下来,则到执行机构的输出力也稳定下来阀杆位置不再变化。 单作用执行机构: 将单作用正作用式数字式阀门控制器(a型气动放大器)连接到单作用执行机构上时,必须把输出口B堵死,把输出口A连接到执行机构膜盖上。在输出口B处不需要压力表,在其相应位置上改装一个带过滤网的排空管塞。 将单作用反作用式数字式阀门控制器(B型气动放大器)连接到单作用执行机构上时,必须把输出口A堵死,把输出口B连接到执行机构膜盖上。在输出口A处不需要压力表,应改装一个堵头。 双作用执行机构: 当用在双作用执行机构上时,DVC6000系列数字式阀门控制器通常采用A型气动放大器,当无输入信号时,如果气动放大器已经

西门子定位器的调试

西门子定位器的调试: 由于有多种应用,所以定位器装配后必须与执行机构相适应(初始化)。初始化可用以下三种方式进行: ?自动初始化 初始化是自动进行的。定位器顺序测定作用方向,行程或转角、执行器的行程时间,并配以执行器动态工况时的控制参数。 ?手动初始化 执行机构的行程或转角可用手动调整;其余参数同自动初始化一样自动测定。这一功能在软端停时需要。 ?复制初始化数据(定位器的置换) 对具有HART功能的定位器,其初始化数据可以读出并传送到另一个定位器。因此,更换一台故障定位器,不会因为初始化而中断生产过程。初始化之前,你只需对定位器设置很少参数。其余参数带有缺值,通常不必修改。只要你遵循如下几点,调试不会有任何问题。 注:同时按下键和键,你可以返回前一参数。 1.1直行程执行器调试准备 1.用相应的安装配件安装定位器。 注意:杠杆比率开关的位置对定位器非常重要。 冲程杆比率开关位置 5~20mm 短33°(及以下) 25~35mm短90°(及以上) 40~130mm 长90°(及以上) 2.推动杆上驱动销钉的位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后,用螺帽拧紧驱动销钉。 3.用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。 4.连接相应的电流或电压源。 5.现在定位器处于“P manua1”方式。在显示屏上一行显示当前电位计的百分比电压值(P), 例如“P 37.5”,显示屏下行“NOINI”在闪烁:显示: 6.通过和键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。 注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构 7.现在移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0到P52.0之间的值。如果不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。 1.1.1直行程执行机构的初始化 正确移动执行机构,离开中心位置,开始初始化。 1.下按方式键5秒以上,进入组态方式。显示: 2.通过短按方式键,切换到第二参数。显示:或 注:这一参数必需与杠杆比率开关的设定值相匹配。 3.用方式键切换到下列显示显示: 如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。 4.用方式键切换到如下显示:显示: 5.下按键超过5秒,初始化开始显示: 初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。

ABB定位器调试方法

调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能 将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在-28o--- +28o之内。 角行程应用范围在-57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心 一般角位移为90o

直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返 馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6.启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): ?按住MODE键 ?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.1” ?松开MODE键 ?按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0 ?松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。 ?自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。 7.如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带(或称死区)。 8.如有必要,进入“P1.3”测试设定效果。 9.存储设定结果: ?按住MODE键 ?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.4” ?松开MODE键 ?用?或?键选择NV_SAVE (若选择‘CANCEL’,此前所作修改将不予存储。) ?按住ENTER 键3秒直到计数器倒计数结束后松开 前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换到先前所选择的运行级操作模式。

ABB阀门定位器整理调试

ABB阀门定位器简易调试菜单 接线 +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻 Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供 电) 一、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度

?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 二:菜单切换 1.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0,松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单( 使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执 行器角位移输出轴同轴心, 一般角位移为90o直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器 的转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小于 60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。) 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终 端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较 大的非线性误差。出厂时的缺省设置为:linear 2、从配置功能菜单中选择第其它组参数

FISHER(费希尔)3582系列电气阀门定位器的调整

FISHER(费希尔)3582系列 电气阀门定位器的调整 调校机具准备:标准仪DRUCK TRX-II工业过程校验仪、压力模块、手动低压发生泵;步话机两台;活动扳手若干把;十字一字螺丝刀各若干把;管用密封生胶带。 调校人员准备:操作员A在上位计算机记录实时数据发布测试指令,操作员B现场调试操作,操作员C作现场记录回复。 调校步骤:插好压力模块与DRUCK TRX-II的信号连接线。开DRUCK TRX-II 电源,DRUCK TRX-II设置为压力测试量模式。 1.零位调整 零位调整的目的是为了保证定位器各部件处于正确的工作位置。零位调整的过程如下: ⑴将执行机构行程调到中间位置,将转臂上的0位对准定位器箱体上的0位刻线,然后使行程销与转臂垂直,全行程值与转臂上刻度对应。注意:阀杆行程小于1~1/8英寸(29mm)时行程销也必须在1~1/8刻线处。 ⑵将喷嘴锁母松开,顺时针拧喷嘴定位器到头,然后反时针拧2周固定。 ⑶解除定位器上所有负荷,将定位器的输出,连到执行机构的输入。 ⑷将输入信号与定位器相连,首先输入中间值。比如:3582系列定位器3~15psig(0.2~1.0bar)信号范围时输入9 psig(0.6bar),然后给定位器供气。注意:正常工作时,挡板必须正对喷嘴,保证挡板不移动,不扭曲。 ⑸将挡板打到推板上刻度的零位,输出压力也应为中间值,若不是,松开挡板螺钉,并调整使其输出压力达到中间值然后锁紧。 ⑹将挡板转到正作用象限刻度10处,输出压力也应为中间值,若不是,调整波纹管螺栓,使其输出压力达到中间值然后锁紧。 ⑺将挡板转到反作用象限刻度10处,输出压力也应为中间值,若不是,调整推板螺栓,使其输出压力达到中间值然后锁紧。 ⑻重复⑸、⑹、⑺检查挡板是否正对喷嘴。若不是,重新调整喷嘴和挡板,直到零位达到。为行程调整做好准备。

Fisher DVC6000系列智能定位器

Fisher DVC5000/6000系列智能定位器一、FisherDVC5000/6000系列定位器原理 Fisher DVC5000/6000系列智能定位器的结构原理图如下图所示 智能定位器结构原理图 其工作原理是,控制器来的控制信号经端子盒进到印刷线路板子模块,在这里被微处理器读取后经数字算法处理后转换成模拟量后送给I/P转换器。当信号改变时I/P转换器的线圈和衔铁之间的磁吸引力改变,并因此改变了喷嘴挡板间的距离进而改变了喷嘴背压,该背压经放大器放大后送给执行机构并通过执行机构改变阀杆的位置。阀行程传感器通过反馈杆感受阀杆位置的变化,并将此信号反给印刷线路板组件参与计算。当阀杆位置达到正确位置,阀杆位置信号反到印刷线路板组建,经过处理后使I/P驱动信号稳定下来,则喷嘴背压稳定下来,则到执行机构的输出力也稳定下来阀杆位置不再变化。二、安装要点 Fisher智能定位器对安装要求较严格,以往的经验表明,以前的

几次阀门校验出错都是因为安装错误造成的。Fisher智能定位器的反馈杆如图所示 其上有A、B两个孔来确定连接位置。当阀门为风开阀时,定位销钉穿过A孔插入定位器表体上的固定孔,当阀门为风关阀时,定位销钉穿过B孔插入定位器表体上的固定孔来确定连接位置。然后将十字架的连接杆放入反馈杆的槽内,其所放位置与该阀的行程相对应。 三、275型HART通讯器简介 HART通讯器各部分功能如图所示: 校验时将HART编程器的引出线接到定位器的LOOP+与LOOP-

端子,接线时不分极性。 四、初始设置和校准 4.1为了对定位器进行设置和校准必须用HART编程器将仪表模式必须设成“Out of service”并且将保护设为“None”。 如果仪表模式不在“Out of service”模式下时,则按以下步骤将仪表模式设为“Out of service”。 1、将HART编程器接好并打开电源。 2、按HART编程器上的热键并选择仪表模式或从主菜 单→详细设置→模式(Mode)→仪表模式(Instrument Mode) 来选择仪表模式。 3、在仪表模式菜单内选择“Out of service”并确认。则可 将仪表模式设为“Out of service”。 如果保护(Protection)不在“None”状态,则要取消保护,取消保护的步骤如下: 1、将HART编程器接好并打开电源。 2、按HART编程器上的热键并选择保护或从主菜单→ 详细设置→保护,来选择保护。 3、从保护菜单选择“None”。当HART编程器提示将AUX端 子短接上时,则按照提示用跳线短接仪表端子盒内的 AUX+和AUX-并按“OK”确认。当HART编程器提示移 开跳线时则移开跳线并按“OK”确认。则可将设置和校准

费希尔阀门定位器的功能说明

一、dvc6200功能说明 适用的执行机构: 反馈杆角度:土40到t 20°(“大于t 20°时,通过角度放大连接机构实现。) 旁路操作:自动/手动开关(仅适用于单作用执行机构) 供气压力:140至700 kPa(1.4至7.0 kgf/cm2) 单作用执行机构和双作用执行机构 直行程执行机构 控制信号输入:4-20 mA直流信号 输入阻抗:AVP80型*大3000/20mADC 输出特性:线性 空气消耗: 4((N)/分钟(140 kPa(1.4 kgf/cm2)时的大值) 5((N)/分钟(280 kPa(2.8 kgf/cm2)时的大值) 6(Ny分钟(500kPa(5.0kgf/cm2)时的大值) 10(N)/分钟(400 kPa(4.0 kgf/cm2)时的大值,对双作用执行机构而言) 大供气流量:140 kPa(1.4 kgf/cm2)时为110L(N)/分钟;400 kPa(4.0 kgf/cm2)时为250L(N)/分钟(对双作用执行机构而言) 输出平衡压力:55+5%(仅限双作用执行机构) 雷电保护:浪涌电压峰值:12 kV;浪涌电流峰值:1000A 震动允许值:dvc6200执行机构上装有标准安装组件时:2G(5至400 Hz) 环境温度:-40°C至+80*C 环境湿度限制:相对湿度为:10%至90% 二、dvc6200使用、维修方便: ①自动设定其自动设定软件是一个全自动配置程序。与其它品牌的dvc6200不同,SVP3000 Alphaplus无需外部设备。执行基本配置不需要电脑或专用通讯器,按-下开关便可运行程序。 ②适用各种应用情况的*佳设定: 强制全关当输入信号低于0.5%时,dvc6200将源通过旁路施加到执行器机构,保证阀门可靠地全关。 同时适用于单作用执行机构和双作用执行机构:借助双作用放大器,SVP可以安装在双作用执行机构上。 适用于直行程执行机构 “注:需要通信、诊断、分程等功能,可选用dvc6200定位器。

Fisher定位器

一:DVC6000 简介 DVC6000 系列数字式阀门定位器是可以通讯的,基于微处理器的电—气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能之外,DVC6000 系列数字式阀门定位器使用HART 通讯协议可以很容易的访问对于过程操作的至关重要的信息,在控制阀上或现场接线盒处通过HART 通讯器,或者在中控室里通过个人计算机或操作台,很容易的获取现场控制阀的重要运行信息。 使用IBM 兼容的PC 机或275HART 手操器可以对DVC6000 系列数字式阀门控制器进行多种操作,可以获取软件版本等级,信息串,位号等一般信息,也可以获取诊断信息以帮助你查找问题的原因,还可以组态输出输入参数,对阀门控制器进行校验。DVC6000 是为直接取代安装在阀门上的标准的气动或电气阀门定位器而设计的。 二:可供配置; DVC6010 型 ----- 用于直行程控制阀 DVC6020 型 ----- 用于旋转式及长行程直行程执行机构 DVC6030 型 ----- 用于纵向旋转式控制阀。 三:技术指标 1、输入信号模拟信号输入:4-20m A , 对于模拟量控制,要求在仪表端子处获得 的最小电压必须是10.5 伏直 流电,对于HART 通讯,最小电压时11伏直流电. 最小控制电流4m A, 不致引起微处理器重新启动的最小电流 3.5 m A 最大电压30V 过载电流保护,输入线路限制了电流,以防止内部损坏。反极性保护:逆向回路电流不会导致仪表损坏。

2、输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可到到气源压力的百分之九十五。 最小范围0.4bar (6PSi) 最大范围9.5 bar (140PSi) 3、独立线性度 输出范围的正负0.75% 4、电磁兼容性,能满足现场具有电磁干扰的释放等级为B 级的抗扰性。 5、工作环境温度限制,-40 °C ---85 °C 6、阀杆行程,最大0-102mm (4 英寸) 最小0-9.5mm(3/8 英寸) 四:安装为避免由于过程压力的突然释放或零部件的爆裂引起的人身伤害和财产损失,在安装定位器之前应该注意以下几点; 1、断开向仪表提供的气源压力,电源或控制信号的一切操作线路,确保执行机 构不会突然打开或关闭,对操作工况或人身造成危害。 2、使用旁路阀或完全关闭工艺过程把阀门与过程压力隔离开,打开导淋释放积 聚的压力介质。 3、排空执行机构的加载压力并完全释放执行机构弹簧的预紧力 4、采用锁定步骤,确保你在操作时以上的措施继续有效。如上步骤采取后,可 以进行安装,如果行程超过 2 英寸,就要加长反馈臂, 五:HART375 进行校验 1、首先了解一下键的功能及几个常用英文单词的含义,热键,如果 HART 已经与设备相连,则显示热键菜单,这个菜单允许你进行如下几个动作。 1、改变仪表模式, 2、改变控制模式。 3、改变保护模式。 4、改变整定参数以

常见十二种定位器,调试步骤

常见十二种定位器,调试步骤 阀门定位器是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。本文重点讲解常见定位器调试步骤,帮助仪表人轻松掌握各类定位器。 一 阀门定位器的原理、作用 阀门定位器是控制阀的主要附件。它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。(1)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。 (2)用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。 (3)当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。 (4)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。 (5)用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。 (6)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。 (7)用来改善调节阀的流量特性。 (8)一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。 二 阀门定位器的分类 1、阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能阀门定位器。 (1)气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。 (2)电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。 (3)智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。 2、按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。

西门子定位器调试步骤

西门子定位器调试步骤 一、安装:安装之前先通气,使摆动气缸处于完全关闭状态,同时阀门也要 处于关闭状态,这时将气路断开将摆动气缸与阀门安装固定; 二、调整确定气路:将定位器进气管和出气管与摆动气缸连接,接通气源, 将气压调整到0.4-0.6之间,此时阀门应处于关闭状态,否则将摆动气缸两条 气路对换,调整好后气路无需再次更换。此步操作为确保阀门断电时处于关闭状态; 三、改变行程:打开定位器端盖,将比率开关位置调整到90°; 四、手动检查:接通4-20mA电流(端子6,8;6+,8-),在组态方式下内(通 过长按方式键进入和退出组态方式,正常显示时短按方式键切换手动自动方式)将参数1改为turn,退出组态方式,进入手动方式,按+键阀门应该逐渐打开,按-键 阀门应该逐渐关闭。(若相反,应改变参数1为ncsl)在阀门全行程范围内应转动灵活,无卡阻现象和异响; 五、确定显示:手动方式进行检查时,阀门全开时,阀门开度显示值应最大, 阀门全关时,阀门开度显示值应最小,否则改变参数38 六、确定自动控制方向:切换至自动方式,送入4mA电流阀门应关闭,送入 20mA电流阀门应打开,否则改变参数7; 七、初始化:通过上述操作,定位器基本信息都已确定。进入组态方式,在

参数4状态下,长按+键,进行自动初始化,初始化完毕会显示finish(期间可能会提示调整量程下限,调整转差离合调整轮,使显示处于8左右后短按+键,初始化会继续完成),短按方式键退出组态方式,长按方式键退出组态方式。 八、开关量确定:将仪表预给料触点接至(端子9,10)将定位器参数42改 为DOWN,停止预给料,阀门应全部关闭。 九、输出电流测试:若配置输出电流反馈板,将电流板安装连接好,测试在 不同开度电路输出值均正确(至少测试四个点)方可。 十、调试结果检查:进入自动方式,送入4mA 阀门应完全关闭同时显示为 最小值,送入12mA阀门应处于半开状态同时显示为量程的一半左右,送入 20mA阀门应处于完全打开状态同时显示为最大值,此时断电阀门在气压作用下应完全关闭。若完全符合上述情况,拆除外连接导线,上好端盖。调试结束

相关文档