文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)建筑物理精简版

(完整版)建筑物理精简版

(完整版)建筑物理精简版
(完整版)建筑物理精简版

选择题:

1.构成室内气候的要素为(B )。

I.空气温度;1I.空气湿度;Ⅲ.人体产热量;IV.气流速度;V.壁面热辐射

A.I、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.I、Ⅱ、Ⅳ、V C.I、Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、V

解答室内气候是由空气温度、空气湿度、气流速度、壁面热辐射综合组成的一种室内环境(亦称室内热环境)。

2.在轻型墙体中,用松散的材料填充空气间层,其隔声量能提高( A)dB。

A.3~8 B.15 C.20 D.30

解答根据实际测试数据,在轻型墙体的空气间层内填充松散材料,隔声量能增加3~8dB。

hh3.在冬、夏季室内气温都是25℃的房间里,对同一个人夏季只需穿一短袖衫,冬季则要穿一毛衣才感到舒服。除去人体生物钟的影响外,这是因为( C )。

A.冬、夏季室外温度不同B.冬、夏季室内湿度不同

C.墙壁的热辐射不同D.冬、夏季室内外风速不同

解答人对室内环境气候热舒适的必要条件是:人体产热量一对流换热量一与环境问辐射换热量一人体蒸发散热量=0。当人体温度高于周围表面温度时,人体通过辐射失热;反之,人体得热。冬、夏季墙壁室内表面的温度不同,使人体通过热辐射失、得热结果不同,则通过服装加以调整。

4.我国的《民用建筑热工设计规范》(GB 50176--93)将我国分成( C )个热工设计分区。

A.3 B.4 C.5 D.6

解答参见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)的全国建筑热工设计分区,见下表:

5.我国的《民用建筑热工设计规范》(GB 50176--93)将我国分成了5个气候区,分区的主要依据是( C )。

A.累年最冷月的最低温度

B.累年最冷月的平均温度

C.累年最冷月的平均温度和累年最热月的平均温度

D.累年最冷月的最低温度和累年最热月的最低温度

解答分区的主要依据是累年最冷月的平均温度和累年最热月的平均温度。

6.下列关于建筑材料热工性能的叙述,( D )是不正确的。

A.松散、多孔的材料导热系数较小,蒸汽渗透系数较大

B.重质材料蓄热系数较大,蒸汽渗透系数较小

C.材料密度增加,其蒸汽渗透系数减小

D.材料湿度增大,其导热系数减小

解答一般来说,材料的湿度增大,导热系数也随之增大。

7.为增强窗户的保温能力,下列措施不合理的是( D )。

A.提高气密性B.采用双层窗

C.提高窗框保温性能D.增加玻璃厚度

解答玻璃本身的热阻是很小的,单纯依靠增加厚度,不能有效提高其保温能力。8.《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)规定用吸热指数B作为评价地面热工质量的指标,并依据B值大小将地面分为( B )。

A.二类B.三类C.四类D.五类

解答请参见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)第4.5.1条表4.5.1,见下表:

采暖建筑地面热工性能类别

10.在桌面正上方上下移动电灯时,桌上的照度和电灯到桌面的距离的关系为( A )。

A.和距离的平方成反比B.和距离成正比

C.和距离的平方成正比D.和距离成反比

解答根据点光源产生照度的基本公式得知,某表面的照度E与点光源在这方向的发光强度,成正比,与它距光源的距离的平方成反比,称为距离平方反比定律,

2

=g,

/cos

E I rα

11.为增强窗户的保温能力,下列措施不合理的是( D )。

A.提高气密性B.采用双层窗

C.提高窗框保温性能D.增加玻璃厚度

解答玻璃本身的热阻是很小的,单纯依靠增加厚度,不能有效提高其保温能力。12.为了提高窗户的保温性能而在玻璃上涂贴的薄膜特性应为( A )。

A、容易透过短波辐射,难透过长波辐射

B、容易透过长波辐射,难透过短波辐射

C、对长波和短波都容易透过C、对长波和短波都难透过解答太阳辐射大部分为短波,室内环境辐射为长波,要充分利用太阳热辐射进入室内,并尽量减少室内环境向外辐射散热,即形成温室效应。

nnnn13.下面材料表面对太阳辐射吸收系数最大的是( C )。

A.青灰色水泥墙面B.白色大理石墙面C.红砖墙面D.灰色水刷石墙面解答查《建筑设计资料集2》材料对太阳辐射的吸收系数ρ值。

14.水蒸气含量不变的湿空气其温度越高,则其相对湿度( ),绝对湿度( B )。

A越小,越大B越小,不变C不变,越小D越大,越小

解答根据相对湿度计算公式,水蒸气含量不变(即水蒸气分压力不变),温度上升,空气的饱和度气压随之上升,所以相对湿度减小。

nnn15.对长江中下游地区,从通风的角度看,建筑群的布局一般不宜采用( D )。

A.行列式B.错列式C.斜列式D.周边式

解答根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134--2001)第4.0.1条,居住区建筑物的平面布局应优先考虑采用错列式或斜列式布置,对于连排式建筑应注意主导风向的投射角不宜大于45°。周边式很难使风导入,这种布置只适用于冬季寒冷的地区。

nnnn16.夏至日中午12时,太阳的赤纬角和时角分别为( D )。

A.0°和90°B.0°和180°C.+23°27′和90°D.+23°27′和0°解答夏至日中午12时,太阳的赤纬角和时角分别为+23°27′和0°。

17.热量传递有三种基本方式,它们是( C )。

A.吸热、放热、蓄热B.导热、吸热、放热

C.导热、对流、辐射D.吸热、蓄热、导热

解答热量传递的三种基本方式是导热、对流、辐射。

nnn18.温度波在围护结构内部衰减得越快,则说明该围护结构的( B )。

A.导热系数越大B.蓄热系数越大

C.热惰性指标越小D.导热系数越小

解答热惰性指标D值是表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标。D值越大,温度波在其中衰减越快,嗣护结构的热稳定性越好。D=R·S,R和S分别为材料层的热阻和蓄热系数。

19.在进行外围护结构的隔热设计时,室外热作用应该选择( B )。

A.室外空气温度B.室外综合温度

C.太阳辐射的当量温度D.最热月室外空气的最高温度

解答根据夏季隔热设计的特点,室外热作用不仅需要考虑室外温度的作用,而且不能忽略太阳辐射的影响,因此应该选择室外综合温度。

nnn20.在进行外围护结构的隔热设计时,要求( A )。

A.围护结构内表面的最高温度不得高于夏季室外计算温度的最高值

B.室内空气的最高温度不高于室外空气的最高温度

C.围护结构内表面的最高温度不高于室外太阳辐射的当量温度

D.室内空气的最高温度不高于室外空气的平均温度

解答根据《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)的隔热设计要求,围护结构内表面的最高温度不得高于夏季室外计算温度的最高值。

21.在进行外围护结构的隔热设计时,隔热处理的侧重点依次是( C )。

A.西墙、东墙、屋顶B.南墙、西墙、屋顶

C.屋顶、西墙、东墙D.西墙、屋顶、南墙

解答根据不同朝向的室外综合温度判断。室外综合温度由高至低的排列顺序是:屋顶、西墙、东墙、南墙和北墙。

22.为了加强建筑物的夏季防热,以下措施中不正确的是( C )。

A.加强夜间的自然通风B.窗户遮阳

C.减小屋顶的热阻,使室内的热容易散发D.墙面垂直绿化

解答屋顶、东、西墙是隔热的关键部位,《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)对房间在自然通风情况下,屋顶和东、西外墙的内表面最高温度有规定。屋顶的热阻必须达到相应的规定。

23.考虑到反射太阳辐射和避免产生眩光,遮阳构件的颜色应为( B )。

A.外表面和内表面均宜用浅色B.外表面颜色宜浅,内表面颜色稍暗

C.外表面和内表面均宜用深色D.外表面颜色稍暗,内表面颜色宜浅

解答外表面尽可能多反射太阳辐射,颜色宜浅;内表面避免产生眩光,颜色可稍暗。

24.在住宅建筑中,卧室常选用暖色调,下面的几种色温中, ( A )K 属于暖色调。

A .<3300

B .4000

C .>5300

D .6000

解答 根据健筑照明设计标准》(GB 50034—2004)表4.4.1光源的色表分组,相关色温<3300K 属于暖色调,适用于客房、卧室等场所。

nnn25.某光源辐射出10W 的单色辐射光通量,该单色光的光谱光视效率为0.29,其光通量为( C )lm 。

A .2.9

B .198

C .1981

D .6830

解答 根据683()()V φλφλ=g g ,单色光光通量=683×0.29×10=19811m 。

26.在我国建筑采光设计标准中,侧面采光以( B )为标准值。

A .最小窗地面积比

B .最小采光系数 c .平均采光系数 D .工作面上最低亮度

解答 我国(健筑采光设计标准》(GB/T 50033--2001)第3.1.2条规定,采光系数标准值的选取,侧面采光应取采光系数的最低值。

27.采光系数标准值是根据我国下列( C )光气候区的室外临界照度制定的。

A .I 类

B .II 类 c .III 类 D .IV 类

解答 采光系数标准值是根据我国III 类光气候区的室外临界照度制定的。

28.人眼对( B )最敏感。

A .红光

B .黄绿光

C .蓝绿光

D .紫光

解答 在明亮环境中,明视觉最大值在波长555nm 处,即黄绿光部分感觉最亮。

29.在教室照明中,采用下列( D )光源最节能。

A .白炽灯

B .卤钨灯

C .粗管径(38mm)荧光灯

D .细管径(26mm)荧光灯

解答 题中所列的光源中荧光灯发光效率高,两种荧光灯中细管径荧光灯发光效率最高,显色性能好,是粗管径荧光灯的换代产品,所以采用细管径荧光灯最节能。

nn30.我国的采光设计计算中使用的是( C )天空模型。

A .晴

B .少云

C .全云

D .平均

解答 实际天空变化很大,为了便于进行采光设计计算,将天空简化,引入天空模型,有全阴天空、晴天空、平均天空等。我国采用的是全阴天空,又叫全云天空。

nnn31.下列教室照明布置灯的方法中可减少眩光效应的是( D )。

A .灯管轴平行于黑板面

B .灯管轴与黑板面成45°角

C .灯管轴与黑板面成30°角

D .灯管轴垂直于黑板面

解答 灯管轴垂直于黑板面可减少眩光效应。

32.录音机重放时,若将原来按10cm/s 录制的声音按20cm/s 的速度重放,则声音听起来( B )。

A .音调不变

B .音调变高

C .音调变低

D .响度变大

解答 录音信号高速重放时,声音的频率提高,音调变高。

45.录音机重放时,若将原来按10cm/s 录制的声音按20cm/s 的速度重放,则声音听起来( B )。

A .音调不变

B .音调变高

C .音调变低

D .响度变大

解答 录音信号高速重放时,声音的频率提高,音调变高。

nnn33.频率为500Hz 的声波的波长是( B )m 。

A .0.34

B .0.68

C .1.0 D.2.0

解答 c f λ=g ,式中,c 为声速(m/s),空气中的声速c=340m/s ;,为频率(Hz),本题

中f=500Hz ,声波的波长A=c/f=340/500=0.68m 。

34.在噪声控制中,多采用下述( A )。

A .A 声级

B .B 声级

C .C 声级

D .D 声级

解答 目前在民用建筑物内,允许噪声标准均采用A 计权声级和噪声评价曲线;对于工业建筑和城市环境噪声则采用等效连续A 声级。

nnn35.两堵平行墙相距5m ,其最低简正频率为( D )Hz 。

A .170

B .125

C .68

D 、34

解答 根据简正频率计算公式f=nc/2l ,其中l 为两墙之间的距离,m ;c 为声速按照340m/s 计,n 为正整数,对应于最低简正频率,n=l ,则f=340×1/(2×5)=34Hz 。

36.下列物理量的单位, ( B )是错误的。

A .声压[Pa]

B .隔声量[dBA]

C .声强[W/m 2]

D 、声功率[w]

解答 隔声量的单位是dB 。

nnn37.扬声器输出声功率由5W 提高到20W ,其声功率级的变化是( D )dB 。

A .50

B .30

C .20

D .6

解答 根据声功率级计算公式,010lg(/)w L W W =,12010W W -=,则声功率级的变

化20102110lg(/)10lg(/)10lg(/)10lg(20/5)6w L W W W W W W dB ?=-===

简述题:

1.保温层放在承重层外有何优缺点?

优点:(1)大大降低承重层温度应力的影响(2)对结构和房间的热稳定性有利

(3)防止保温层产生蒸气凝结(4)防止产生热桥

2.叙述侧面采光(侧窗)的优点和缺点。

优点:(1)建造和维护费用低(2)光线有方向性,有利于形成阴影

缺点:(1)采光均匀度不好(2)易产生眩光,易受周围物体影响

3.写出热辐射光源的发光原理,并写出2种热辐射光源的名称。

发光原理:当金属加热到大于1000K 时,发出可见光。如白织灯和卤钨灯

4、请写出室内工作照明设计的主要步骤。

(1)选照明方式;(2)定照明标准值;(3)选光源和灯具,并布置;(4)进行照明计算

5.厅堂音质设计中可能出现的声缺陷有哪些?如何消除

回声(颤动回声)、声聚焦、声影、噪声

计算题:

1.工作点P 和点光源S 相距2m ,它们的连线与水平面成60°角,此方向上光强值为200cd ,则P 点水平平面直射光照度为( C )lx 。

A .100

B .50

C .43.3

D .2.5

解答 根据平方反比定律,式中I=200cd ,r=2m ,α=90°-60°=30°, 所以22cos cos3043.3I I E lx r r

α===o 2.某一采暖房间的外墙,传热系数为2W/(m 2·K),其内表面换热系数为10W/(m 2·K),室内、外空气温度差为25℃,如室内空气温度为18℃,则外墙内表面温度为( B )℃。

A .<10

B .<13

C .<15

D .<23

解答 热量由室内热空气传给墙内表面,则:()10(18)i i i i q t t αθ=-=?-……① 热量以导热方式通过墙壁,则:()225i e q k θθ=-=?……②

联立①和②得方程组10(18)50i q t =?-=

解得1850/1013i t =-=℃。

3.已知一砖墙(240ram)的传热系数为2W/(m 2·K),为使该墙体单位面积的传热热阻提高到(1.0m 3

·K/W),欲增设导热系数0.04W/(m ·K)的保温层,这种保温层的厚度至少应为( A )mm 。

A .20

B .40

C .60

D .80

解答 单位面积总传热热阻为:20111/1/20.5/R k m K W ===g

欲使单位面积的传热热阻提到 1.0m 2·K/W ,即R 02=1.0m 2·K/W ,则00201//0.040.5R R R d d λ?=-===,

即为保温层传热阻。

0.040.50.0220d m mm =?== 4.外墙构造材料层如下表,计算外墙热阻和传热系数。

e i 总热阻R 0=0.55m 2 K/W 、传热系数K=1.82 W /m 2 K

5.一块20cm 2平板乳白玻璃受到光的均匀照射,其反光系数为0.3,吸收系数为0.1,若已测出透射光通量为0.121m ,则其所受照度为( B )Ix 。

A .0.01

B .100

C .0.006

D .600

解答 由0.3,0.1ρα==,得:透光系数10.6τρα=--=;由透光系数/ττ=ΦΦ,0.12lm τΦ=,有人射光通量/0.2lx ττΦ=Φ=;由照度E S

Θ=,S=20cm 2=20×10-4m 2,440.20.01101002010

E lx S -Θ===?=? 6.求纬度ф=30°夏至日正午和下午3时的太阳高度角和方位角。

45.9°,91.8°

7.一扇12.5m 2的门装在17m 2的墙上,设门的隔声量为20dB ,墙的隔声量为30dB ,则由门和墙组成的组合墙的隔声量约为(B )dB 。

A .30

B .27

C .25

D .20

解答 τ墙=10-3,τ门=10-2,

233312.5101710117.310;10lg 10lg 2712.5177.310

R ττ----?+?=≈?==≈+? 8.甲乙两室相邻,隔墙面积25m 2,甲室噪声90dB ,乙室允许噪声40dB ,室内吸声量50m 2,则隔墙应具(A )dB 的隔声量。

A .47

B .50

C .53

D .56

解答 由隔墙噪声降低值NR :

NR=R+101g (A/S )

题中NR=90—40=50dB ,A=50m 2.S=25m 2

解得R=NR-10lg(A/S)=47dB 。

某车间体积为324m3,墙壁面积为122m3,平均吸声系数为0.03;地面面积为98m2,平均吸声系数为0.06,试问欲达到0.6s的混响时间,其面积为98m2的顶棚的平均吸声系数应为( )。

A.0.79 B.0.50 C.0.32 D.0.16

解答根据混响时间计算公式,T60=0.161V/A,可以求出A=86.94m2,又A是墙、地面和顶棚总的吸声量,减去墙和地面的吸声量,可得出顶棚的吸声量。已知顶棚的面积,就可以求出顶棚的吸声系数为0.79。

答案 A

灯具效率是指在规定条件下测得的灯具所发射的光通量值与灯具内所有光源发出的光通量测定值之和的比值。照明灯具的分类方法繁多,如按用途分类、按CIE推荐的根据光通量分配比例分类和按防尘、防潮、防触电等级分类等。

目前,对我国城市区域环境影响最大、范围最广的噪声源来自( )。

A.生活噪声B.施工噪声

C.工业噪声D.交通噪声

解答我国城市区域噪声源主要来自交通噪声。

答案 D

绿色照明是指通过提高照明电器和系统的效率,节约能源;减少发电排放的大气污染物和温室气体,保护环境;改善生活质量,提高工作效率,营造体现现代文明的光文化。

节能照明措施:1应用优质高效光源2镇流器应用于节能3灯具应用与节能4建立照明控制调节系统:节能,并延长光源使用寿命

频谱,任何表现在时间或空间距离上有复杂振动的形式的变量,都可以分解为许多不同振幅和不同频率的谐振,把这些谐振的振幅值按频率(或周期)排列的图形。

建筑物理光学实验报告

建筑物理实验报告 建筑光学实验: 1.采光系数测量 2.教室亮度测量 3.测定材料光反射系数 4.测定材料光透射系数 小组成员:王林 2011301569 范俊文 2011303156 肖求波 2011301549 沈杰 2011301544 指导教师:刘京华 西北工业大学力学与土木建筑学院 2013年11月3日

一 实验目的 室内光环境对于室内生产,生活,工作有着直接的影响。良好的光环境能够提高工作学习效率,保障人身安全和视力。天然采光效果的好坏及合理与否,可以通过天然采光实测作出评价。采光系数是评价室内自然光环境,室内开口合理与否的一个重要指标。通过实验了解室内自然光环境测量方法及数据的整理与分析,并对该实测房间的光环境作出评价。 二 实验原理及仪器 1.原理: 室内采光测量最主要的工作是同时测量由天空漫射光所产生的室内工作面上的照度和室外水平面的照度值。室外照度是经常变化的,必然引起室内照度的相应变化,不会是固定值。因此对采光系数量的指标,采用相对值,这一相对值称为采光系数(C ),即室内某一点的天然光照度(E n ),和同一时间的室外全云天的天然光照度(E w )的比值。 w n E E C 2.仪器:照度计2台/组 卷尺 两台照度计为同型号,分别用于室内和室外的照度测量。 三 实验时间及,地点及天气状况

时间:2013年11月4日星期一 地点:教学东楼D座 四实验要求 1测量数据记录(不少于5个测点) 2.附加测量项目: (1).采光系数最低值C min 采光系数最低值取典型剖面和假定工作面交线上各测点中采光系数值中最低的一个,作为该房间的评价值。 (2). 采光系数平均值C av 采光系数平均值取典型剖面与假定工作面交线上各测点的采光系数算术平均值。 当室内有两条或以上典型剖面时,各条典型剖面上的采光系数应分别计算。取其中最低的一个平均值作为房间的采光系数平均值。(3).采光均匀度U c 采光系数最低值与平均值之比,即U c=C min/C av 国家规范规定,对于侧窗和顶部采光要求为I-IV级的房间,其工作面上的采光均匀度不应低于0.7。采光均匀度应按各个不同剖面计算,取其中均匀度最低的一个值作为该房间的评价值。 五实验方法 1.测点布置 室内采光测点的布置反映各工作面上照度值的变化和光的分布情况,因此采光实测时要在待测建筑物内选取若干个有代表性的能反映室内采光质量的典型剖面,然后在剖面与工作面交线布置一组测点。侧面采光的房间有两个代表性的横剖面,一个通过侧窗中心线,一个通过侧墙中心线;剖面图上布置测点的间距2m;测点距墙或柱的距离为0.5~1m,中间测点等距布置。 2.测量条件 我国采光设计标准采用国际照明委员会推荐的CIE标准天空,即全云天作为天空亮度分布规律的标准。因此采光系数测量的天空应该选取全云天(云量8~10级),天空中看不到太阳的位置。不应在晴天和多云天测量,也不宜在雨雪天测量。

建筑物理实验报告

建筑物理实验报告 班级:建筑112 姓名:刘伟 学号: 01111218 指导教师:周洪涛 建筑物理实验室 2014年10月15日 小组成员:张思俣;郭祉良;李照南;刘伟;王可为;

第三篇建筑热工实验 一、实验一建筑热工参数测定实验 二、实验目的 1、了解热工参数测试仪器的工作原理; 2、掌握温度、湿度、风速的测试方法,达到独立操作水平; 3、利用仪器测量建筑墙体内外表面温度场分布,检验保温设计效果; 4、测定建筑室内外地面温度场分布; 5、可通过对室外环境的观测,针对住宅小区或校园内地形、地貌、生物生活对气候 的影响,进而研究在这个区域内的建筑如何应用有力的气候因素和避免不利的气 候影响。 三、实验仪器概述 I.WNY —150 数字温度仪 ●用途:用于对各种气体、液体和固体的温度测量。 ●特点:采用先进的半导体材料为感温元件,体积小,灵敏度高,稳定性好。温度值 数字显示,清晰易读,测温范围:-50℃~150℃,分辨力:0.1℃。 ●测试方法及注意事项: 1.取下电池盖将6F22,9V叠层电池装入电池仓。 2.按ON键接通电源,显示屏应有数字显示。 3.插上传感器,显示屏应显示被测温度的数值。 4.显示屏左上方显示LOBAT时,应更换电池。 5.仪器长期不用时,应将电池取出,以免损坏仪表。 II.EY3-2A型电子微风仪 ●用途:本产品是集成电子化的精密仪器,适用于工厂企业通风空调,环境污染监测, 空气动力学试验,土木建筑,农林气象观测及其它科研等部门的风速测量,用途十分广泛。 ●特点: 1.测量范围宽,微风速灵敏度高,最小分度值为0.01m/s。 2.高精度,高稳定度,使用时可连续测量,不须频繁校准 3.仪器热敏感部件,最高工作温度低于200℃,使用安全可靠,在环境温度为 -10℃~40℃内可自动温度补偿。 4.电源电压适用范围宽:4.5V~10V功耗低。 ●主要技术参数: 1.测量范围:0.05~1m/s 1~30m/s(A型) 2.准确度:≤±2﹪F.S。 3.工作环境条件:温度-10℃~+40℃相对湿度≤85%RH。 4.电源:R14型(2#)电池4节 ●工作原理:本仪器根据加热物体在气流中被冷却,其工作温度为风速函数这一原理设 计。仪器由风速探头及测量指示仪表两部分组成。 ●测试方法及注意事项:

大学建筑物理学课后习题答案

建筑物理课后习题参考答案 第一篇建筑热工学 第一章建筑热工学基本知识 习题 1-1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。 答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。这些都是根据人体舒适度而定的要求。 (2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。 (3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。 (4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。 1-2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间”? 答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康。 1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同? 答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。 围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程。 本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程。对流换热是对流与导热的综合过程。 而对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。 1-4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响? 答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。如:白色表面对可见光的反射能力最强,对于长波辐射,其反射能力则与黑色表面相差极小。而抛光的金属表面,不论对于短波辐射或是长波辐射,反射能力都很高,所以围护结构外表面刷白在夏季反射太阳辐射热是非常有效的,而在结构内空气间层的表面刷白是不起作用的。 1-5、选择性辐射体的特性,对开发有利于夏季防热的外表面装修材料,有什么启发?

(完整版)建筑物理简答题、计算题重点摘要

热工 简答、名词解释、计算题 1、室外综合温度意义 也称为室外气候,是指作用在建筑外围护结构上的一切热、湿物理因素的总称,是影响室内热环境的首要因素。 2、最小总热阻的意义中[△t]意义及作用 意义:室内空气与围护结构内表面之间的允许温差。 作用:使用质量要求较高的房间,允许温差较小,相应的围护结构保温性能较高。(温差越小,最小传热阻越大) 3、露点温度:某一状态的空气,在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度达到100% 时所对应的温度,称为该状态下的空气的露点温度。 4、保温层放在承重层外有何优缺点 优点:1、使墙或屋顶的主要部分受到保护,大大降低温度应力的起伏,提高结构的耐久性;2、外保温对结构及房间的热稳定性有利;3、外保温有利于防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结;4、外保温法使热桥处的热损失减少,能防止热桥内部表面局部结露5、对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好。 缺点:构造较复杂,造价高, 5、说明四种遮阳形式适应的朝向 水平式遮阳:能够有效的遮挡太阳高度角较大、从窗口前方投射下来的直射阳光。就我国地域而言它适用于南向附近的窗口;而在北回归线以南的地区,它既可用于南向窗口也可用于北向窗口。 垂直式遮阳:有效的遮挡太阳高度角较小、从窗侧向斜射过来的直射阳光,主要适用于北向、东北向和西北向附近的窗口。 综合室遮阳:有效的遮挡从窗前侧向斜射下来的、中等大小太阳高度角的直射阳光,主要适用于东南向或西南向附近的窗口,且适应范围较大。 挡板式遮阳:有效的遮挡从窗口正前方射来、太阳高度角较小的直射阳光,只要适用于东向、西向附近窗口。 6、气候通过那些途径作用于建筑 太阳辐射气温湿度风降水等 7、传热的几种方式以及各自的机理? 导热:当物体各部分之间不发生相对位移,或不同的物体直接接触时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递。 对流:指流体各部分之间发生相对运动, 互相掺混而传递热量。 热辐射:凡是温度高于绝对零度的物体,由于物体原子中的电子振动或激动,就会从表面向外界空间辐射出电磁波。(内能电磁波能内能) 8、P138、例1.5-4 9、节能建筑热工设计控制指标有哪些 名词解释 a、太阳常数:是进入地球大气的太阳辐射在单位面积内的总量。 b、相对湿度:一定大气压下,湿空气的绝对湿度(水蒸气分压力)与同温度下饱和湿空气的绝对湿度(水蒸气分压力)之比。建筑热工设计中常用来评价环境潮湿程度。

建筑物理实验报告.

建筑物理实验报告[建筑热工、建筑光学和建筑声学实验] XXX XXXX XXXXXXX

建筑物理实验报告 第一部分建筑热工学实验 (一)温度、相对湿度 1、实验原理: 通过实验了解室外热环境参数测定的基本内容;初步掌握常用仪器的性能和使用方法;明确各项测量的目的;进一步感受和了解室外气象参数对建筑热环境的影响。 2、实验设备:TESTO 175H1温湿度计 3、实验方法:` (1)在测定前10min左右,把湿球温度计感应端的纱布用洁净水润湿。 (2)若为手动通风干湿球温度计,用钥匙上紧上部的发条,并把它悬挂于测点。待3~4min,当温度计数值稳定后,即可分别读取干、湿球温度计的指示值。读数时,视平线应与温度计水银面平齐。先读小数,后读整数。 (3)根据干湿球温度计的读数,获得测点空气温度。 (4)根据干、湿球温度计读数值查表,即可得到被测点空气的相对湿度。

4、实验结论和分析 室内温湿度 仪器:TESTO 175H1 位置湿度(%)温度(℃) 暖气上方A 24.5 17.5 桌面上方B 25.6 17.0 南边靠墙柜子C 25.5 16.8 室内门口处D 25.1 16.5 5.对测量结果进行思考和分析 根据测量的数据可以看出,室内各处的温度及湿度较为平均。暖气上方的区域温度较高而导致相对湿度较低。桌子由于靠近暖气,所以温度较高。柜子由于距离暖气较远,温度相对较低,较为接近室内的平均气温。门口处由于通风较好,温度较低,湿度相对较高。

(二)室内风向、风速 1、实验原理:QDF型热球式电风速计的头部有一直径约0.8mm的玻璃球,球内绕有镍镉丝线圈和两个串联的热电偶。热电偶的两端连接在支柱上并直接暴露于气流中。当一定大小的电流通过镍镉丝线圈时,玻璃球的温度升高,其升高的程度和气流速度有关。当流速大时,玻璃球温度升高的程度小;反之,则升高的程度大。温度升高的程度反映在热电偶产生的热电势,经校正后用气流速度在电表上表示出来,就可用它直接来测量气流速度。 2、实验设备:TESTO 425 3、实验方法: (1)把仪器杆放直,测点朝上,滑套向下压紧,保证测头在零风速下校准仪器。 (2)把校正开关置于“满度”位置,慢慢调整“满度调节”旋钮,使电表指针在满刻度的位置。再把校正开关置于“零位”的位置,用“粗调”、“细调”两个旋钮,使电表指针在零点的位置。 (3)轻轻拉动滑套,使侧头露出相当长度,让侧头上的红点对准迎风面,待指针较稳定时,即可从电表上读出风速的大小。若指针摇摆不定,可读取中间示值。 (4)风向可采用放烟或悬挂丝的方法测定。

建筑物理 第三版(柳孝图)中国建筑工业出版社 课后习题答案 1.4章

建筑物理第三版(柳孝图)课后习题答案 1.4章 1.建筑防热的途径主要有哪些? 答:建筑防热的途径有: (1)减弱室外的热作用。 (2)窗口遮阳。 (3)围护结构的隔热与散热。 (4)合理地组织自然通风。 (5)尽量减少室内余热。 2.何谓室外综合温度?其物理意义是什么?它受哪些因素的影响?答:(1)室外综合温度的定义 室外综合温度是指以温度值表示室外气温、太阳辐射和大气长波辐射对给定外表而的热作用。

(2)室外综合温度的物理意义一般用室外综合温度计算出建筑外围护结构的热性能、建筑冷负荷和热负荷。 (3)室外综合温度受影响的因素 主要受到室外空气温度、围护结构外表面对太阳辐射的吸收率、太阳辐射照度、围护结构外表面与环境的长波辐射换热量、围护结构外表面的对流换热系数等的影响。 3.由【例1. 4-2】可知,该种构造不能满足《规范》规定的隔热要求。拟采取的改善措施是:(a)在钢筋混凝土外侧增加20mm厚的苯板(即聚苯乙烯泡沫塑料,下同);(b)在钢筋混凝土内侧增加20mm 厚的苯板。试分别计算这两种构造方案的内表面温度是否能满足要求?哪种构造方案的效果更好? 己知:苯板的热工指标为:干密度P o=30kg / m3;导热系数入=0. 042W / (m -K);蓄热系数S24=0. 36W / (m2 ? K)。 答:略 4.冬季保温较好的围护结构是否在夏季也具有较好的隔热性能?试

分析保温围护结构和隔热围护结构的异 同。 答:(1)对于冬季保温较好的围护结构不一定在夏季也具有较好的隔热性能。因为冬季保温的效果主要取决于围护结构的热阻,而夏季隔热则与围护结构的热惰性指标、蓄热性能密切相关。 (2)保温围护结构和隔热围护结构的异同 ①相同之处在于围护结构的保温隔热对热阻都有一定的要求;围护结构的保温隔热对热惰性指标也应该满足在谐波热作用下保证有足够的热稳定性的要求。 ②不同之处之在于围护结构保温的设计指标主要是热阻。而围护结构的防热主要的为了控制内表而的最髙辐射温度,因此防热设计的设计指标主要是热惰性指标。 5.屋顶隔热的措施主要有哪些?这些措施的隔热机理是什么? 答:屋顶隔热的措施及其隔热机理是:

建筑物理光学选择题60道

建筑物理光学选择题60道 1.在光亮环境中,辐射功率相等的单色光看起来(D )光最明亮。 A、70Onin 红光 B、OIOnln蓝绿光 C、□80nm 黄光 D、553nm黃绿光 2.关于光源的色表和显色性的说法,(B)是错误的, A、光源的色表和显色性都取决于光辐射的光谱组成 B、光源有相同的色表,尽管光谱组成不同,也会有完全相同显色性 C、光源有相同的色表,光谱组成不同,显色性有很大差异 D、色标有明显区别的两个光源,显色性不可能相等 3.下面关于光的阐述中,(C)是不正确的 A、光是以电磁波形式传播 B、可见光的波长范围为380~780 nm; C、红外线是人眼所能感觉到的 D、紫外线不是人眼所能感觉到的 4.下列(D )是亮度的单位 A、IX B、Cd C、 Inl D、Cd∕m2 5.下列材料中(C )是漫反射材料

A、镜片 B、搪瓷 C、石膏 D、乳白玻璃 6.关于漫反射材料特性叙述中,(D)是不正确的 A、受光照射时,它的发光强度最大值在表面的法线方向 B、受光照射时,从各个角度看,其亮度完全相同 C、受光照射时,看不见光源形象 D、受光照射时,它的发光强度在各方向上相同 7下列材料中,(C)是漫透射材料 A、透明平板玻璃 B、茶色平板玻璃 C、乳白玻璃 D、中空透明玻璃 8.光源显色的优劣,用(C )来定量来评价 A、光源的色温 B、光源的亮度 C、光源的显色性 D、识别时间 9?将一个灯由桌面竖直向上移动,在移动过程中,不发生变化的量是(A) A、灯的光通量 B、灯落在桌面上的光通量

C、受光照射时,看不见光源形象 D、桌子表面亮

浙大_建筑物理00-05年真题整理版(带答案解析)

浙江大学建筑学建筑物理历年试题 2000年 建筑热工部分 一名词解释 1最小传热阻:是设置集中采暖设备建筑围护结构保温性能的最低要求,能够保证在系统正常供热及室外实际空气不低于室外计算温度的前提下,围护结构内表面不致低于室内空气的露点温度。P56 2材料蓄热系数:在建筑热工学中,把无限厚的物体表面热流波动的振幅与温度波动振幅的比值称为物体在谐波作用下的“材料蓄热系数”。 P46 3露点温度:某一状态的空气,在含湿量不边的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度,为该状态的下空气的露点温度。 P77 4遮阳系数:是指在照射时间内,透过有遮阳窗口的太阳辐射量与透进无遮阳窗口的太阳辐射量的比值。P123 5热舒适必要条件:人体的新陈代谢产热量正好与人体所处环境的热交换量处于平衡状态。即人体的热平衡是达到人体热舒适的必要条件。(人体与环境的各种方式换热限制在一定范围内,对流换热约占总散热量的25%-30%,辐射散热量占45%-50%,呼吸和有感觉蒸发散热量占25%-30%时,这种适宜比例的环境便是人体热舒适的充分条件。)P6 二简答题 1稳态导热时,材料内部温度的分布直线的斜率与材料的导热系数成反比,对么?为什么。 P42-43 答:正确的,材料的导热系数越大,热阻越小,室内外表面的温差就越小,材料内部温度的分布直线的斜率就越小(斜率=温度变化/厚度)。所以成反比。 2简述用普通玻璃制成温室的原理 答:建筑中应用的普通玻璃对于可见光的透过率高达85%,其反射率仅为7%,显然是相当透明的一种材料,但对于红外线却几乎是非透明体。用这种玻璃制作的温室,能透入大量的太阳辐射热而阻止室内的长波辐射向外透射,这种现象称为温室效应。P30 3为了更好的组织自然通风,在建筑设计时应着重考虑哪些问题? 答:1)建筑朝向、间距及建筑群的布局 2)建筑的平面布置与剖面设计 3)房间的开口和通风构造措施P103 4建筑保温与防热所需达到的最基本要求分别是什么? 答:保温:节省采暖的能耗以及维持室内所需的热环境条件,房屋建筑必须有足够的保温能力。详细答案见 01年简答3 隔热:建筑防热的主要任务是,在建筑规划以及建筑设计中采取合理的技术措施减弱室外热作用,使室外热量尽量少传入室内,并使室内热量能很快地散发出去,从而改善室内热环境。详细答案见01年简答4 建筑光学部分 一名词解释 1采光系数:室内给定水平面上某一点的由全阴天天空漫射光所产生的照度和同一时间同一地点,在室外无遮挡水平面上由全阴天天空漫射光所产生的照度的比

光学实验报告

建筑物理 ——光学实验报告 实验一:材料的光反射比、透射比测量实验二:采光系数测量 实验三:室内照明实测 实验小组成员: 指导老师: 日星期二3月12年2013日期: 实验一、材料的光反射比和光透射比测量

一、实验目的与要求 室内表面的反射性能和采光口中窗玻璃的透光性能都会直接或间接的影响室内光环境的好坏,因此,在试验现场采光实测时,有必要对室内各表面材料的光反射比,采光口中透光材料的过透射比进行实测。 通过实验,了解材料的光学性质,对光反射比、透射比有一巨象的数值概念,掌握测量方法和注意事项。 二、实验原理和试验方法 (一)、光反射比的实验原理、测量内容和测量方法 光反射比测量方法分为直接测量方法和间接测量法,直接测量法是指用样板比较和光反射比仪直接得出光反射比;间接法是通过被测表面的照度和亮度得出漫反射面的光反射比。下面是间接测量法。 1.实验原理 (1)用照度计测量: P是投射到某一材料表面反射出来的光通量与被该光源的光通量的比值,根据光反射比的定义:光反射比即: φφP=P/因为测量时将使用同一照度计,其受光面积相等, 且,所以对于定向反射的表面,我们可以用上述代入式,整理后得: P=EE P/对于均匀扩散材料也可以近似的用上述式。 可知只要测出材料表面入射光照度E和材料反射光照度Ep,即可计算出其反射比。 (2)用照度计和亮度计测量 用照度计和亮度计分别测量被测表面的照度E和亮度L后按下式计算 πL/EP= 2;被测表面的亮度,cd/m式中:L---E—被测表面的照度,lx 。 2.测量内容 要求测量室内桌面、墙面、墙裙、黑板、地面的光反射比。每种材料面随机取3个点测量3次,然后取其平均值。 3.测量方法 ①将照度计电源(POWER)开关拨至“ON”,检查电池,如果仪器显示窗出现“BATT”字样,则需要换电池; ②将光接收器盖取下,将其光敏表面放在待测处,再将量程(RANGE)开关拨至适当位置,例如,拨在×1挡,测量的仪器显示值乘以量程因子即为测量结果。另有一种自动量程照度计,数字显示中的小数点随照度的大小不同而自动移位,只需将所显示的数字乘以量程因子即为测量结果(单位:lx)。有的照度计为自动量程,直接读取照度计数字即为测量结果。 ③在稳定光源下,将光接收器背面紧贴被测表面,测其入射照度E;然后将光接收器感光面对准被测表面的同一位置,逐渐平移光接收器平行离开测点,照度值逐渐增大并趋于稳定(约300mm左右),读;ρ,即可计算出光反射比Ep取反射照度值 ④测量时尽量缩短入射照度和反光照度间的时间间隔,并尽可能的保持周围光环境的一致性。

(完整版)建筑热工学复习题(答案)

2016年建筑物理热工学复习题 一、选择题(20分) 1、太阳辐射的可见光,其波长范围是(B )微米。 A.0.28~3.0 B.0.40~ 0.70 C.0.5~1.0 D.0.5~2.0 2、对于热带地区常有的拱顶和穹顶建筑的优点叙述中,(B )是错误的? A 室内高度有所增加,可使热空气聚集在远离人体的位置 B 拱顶和穹顶建筑是为了建筑的美观需要 C 屋顶的表面积有所增加,室内的辐射强度有所减少 D 一部分屋顶处于阴影区,可以吸收室内部分热量 3、下列的叙述,(D )不是属于太阳的短波辐射。 A 天空和云层的散射 B 混凝土对太阳辐射的反射 C 水面、玻璃对太阳辐射的反射 D 建筑物之间通常传递的辐射能 4、避免或减弱热岛现象的措施,描述错误是(C )。 A 在城市中增加水面设置 B 扩大绿化面积 C 采用方形、圆形城市面积的设计 D 多采用带形城市设计 5、对于影响室外气温的主要因素的叙述中,(D )是不正确的。 A 空气温度取决于地球表面温度 B 室外气温与太阳辐射照度有关 C 室外气温与空气气流状况有关 D 室外气温与地面覆盖情况及地形无关 6、冬季室内外墙内表面结露的原因(D )。 A 室内温度低 B 室内相对湿度大 C 外墙的热阻小 D 墙体内表面温度低于露点温度 7、在热量的传递过程中,物体温度不同部分相邻分子发生碰撞和自由电子迁移所引起的能量传递称为(C )。 A.辐射 B.对流 C.导热 D.传热 8、绝热材料的导热系数λ为(B )。 A.小于0.4W/(m*K) B.小于0.3W/(m*K) C.小于0.2W/(m*K) D.小于0.1W/(m*K) 9、把下列材料的导热系数从低到高顺序排列,哪一组是正确的(B )?

物理光学计算题

1-2 一个线偏振光在玻璃中传播时的表示式为21510cos 100.65z t c π??? ?=??- ?????? ?E i 求该光的频率、波长,玻璃的折射率。 解:由题意知:1510,0.65c ωπυ=?=,则有光的频率 15 141051022Hz ωπνππ ?= ==? 光在真空中的波长 8 614 310/0.6100.6510 cT c m m λνμ-?=== =?=?玻璃的折射率 1.540.65c c n c υ== = 1-9 求从折射率n=1.52的玻璃平板反射和折射的光的偏振度。入射光是自然光,入射角分别为0°,45°,90°。 解:自然光入射,反射光的偏振度 p s r p s = R R P R R -+,其中 222 2 1212s r p p 221212sin ()tan ()=,= sin ()tan () R r R r θθθθθθθθ--==++ 透射光的偏振度p s p s = t T T P T T -+其中 22212 2 11122 22122211 1212cos sin 2sin 2cos sin ()cos sin 2sin 2cos sin ()cos () s s p p n T t n n T t n θθθθθθθθθθθθθθ==+= = +- ① 当1 0θ= 时,垂直入射, 0,0.2,0.2 p s p s t t r r =>==- ,s p p s R R T T == ∴ 0r t P P == ②当1 45θ= 时,可计算出具体的 ,,,s p p s R R T T ,最后可得出,r t P P (此处计算过程略去,直接套用公式即可) ③当190θ= 时,掠入射 1, ,s p p s R R T T ==无意义 ∴0,r t P P =不存在 1-11 一左旋圆偏振光以50度角入射到空气---玻璃分界面上,试求反射光和透射光的偏振态 解:入射的左旋圆偏振光可以写为 () cos 2cos s p E a t E a t πωω? ?=- ?? ?= 入射角小于布儒斯特角,① r p >0,r s <0,反射光的电矢量分量为: () 3cos cos 22cos s s s p p E r a t r a t E r a t ππωωω??? ?'=--=- ? ? ????= 相位差:32 π?=- 右旋椭圆偏振光 ② t p >0,t s >0,透射光的电矢量分 别为:() c o s 2c o s s s p p E t a t E t a t πωω?? ''=- ?? ? ''=相位差: 2 π?=- 左旋椭圆偏振光 1-16 若要使光经红宝石(n=1.76)表 面反射后成为完全偏振光,入射角应等于多少?求在此入射角的情况下,折射光的偏振度t P 。 解:若要使表面反射后成为完全偏振光,则入射角应为布儒斯特角 即:021B 1 1.76 arctan arctan()60.41n n θθ??==== ??? ∴ 透射角 21909060.429.6θθ=-=-= (反射光线与透射光线垂直) 22212 2 111222212 2 2111212cos sin 2sin 20.738cos sin ()cos sin 2sin 21cos sin ()cos ()s s p p n T t n n T t n θθθθθθθθθθθθθθ===+===+- ∴透射光的偏振度 p s p s 10.738= = 1510.738 t T T P T T = --++ 1-22如图所示,玻璃块周围介质(水)的折射率为1.33。若光束射向玻璃块的入射角为45°,问玻璃块的折射率至少 应为多大才能使透入光束发生全反射。 解:由折射定律有1sin 45sin n n θ= 又由于发生全 反射有1sin c n n θ≥ 而 90c θθ+= ,则可得出 1.63 n ≥ ∴玻璃的折射率至少为1.63才能 发生全反射。 2-5 在杨氏实验装置中,两小孔的间距为0.5mm ,光屏离小孔的距离为50cm 。当以折射率为1.6的透明薄片贴住小孔S2时,发现屏上的条纹移动了1cm ,试确定改薄片的厚度。 解:小孔未贴上薄片时,由两小孔到屏 上P 0点的光程差为零,当小孔贴上薄片时,零程差点由P 0移动到与P 0相距为1cm 的P 点,显然有下式成立: ()=1yd n t D δ?-= 将n=1.6,y=1cm ,d=0.5mm ,D=50cm 带入上式,即可得出薄片的厚度 21.6710t mm -=? 2-10 试求能产生红光(0.7m λ μ=) 的二级反射干涉条纹的肥皂薄膜厚度。 已知肥皂的折射率为1.33,且平行光与法向成30°角入射。 解:依题意有 22 m λ λ?== ∴ 1 m h - (其中 01,2n m ==) 将 1.33,0.7n m λμ==代入上式, 即可得出肥皂薄膜厚度 0.426h m μ= 2-19 在迈克尔逊干涉仪的一个臂中引 入100.0mm 长、充一个大气压空气 的玻璃管,用0.5850m λ μ=的 光照射。如果将玻璃管内逐渐抽成 真空,发现有100条干涉条纹移动,求空气的折射率。 解:迈克尔逊干涉仪产生的等倾圆条纹 可视为由虚平板M 1M 2′所产生, 光程差变化λ/2时,干涉级移动一个,所以当干涉条纹移动100条时,有()11002 n d λ-=? 代入数据,可得出 1.0002925n = 2-32 有一干涉滤光片间隔层厚度为2 ×10-4 mm ,折射率n=1.5,试求: (1)正入射情况下,滤光片在可见区 内的中心波长 (2)透射带的波长半宽度(设高反射 膜的反射率R=0.9) (3)倾斜入射时,入射角分别为10° 和30°的透射光波长。 解:(1)正入射时,中心波长为2nh m λ= 在可见光范围内,m=1,可得600nm λ= (2)透射带波长半宽度 为 1/2λ?= (3 )倾斜入射时,透射光波长为 λ 当10θ = 时,596nm λ= 当30θ= 时,565.6nm λ= 3-11 今测得一细丝的夫朗和费零级 衍射条纹的宽度为1cm ,已知入射光波长为0.63um,透镜焦距为50cm ,求细丝的直径。 解:根据巴俾涅原理,细丝可看作一宽度为D 的单缝,由单缝衍射的零级衍射条纹的宽度为2y f D λ=,将 1,0.63,5y c m m f c m λμ===代入上式,可得63D m μ=---即细 丝直径 3-13,在双缝夫朗和费衍射实验中,所用波长λ=632.8nm ,透镜焦距为分f =50cm ,观察到两相邻亮条纹之间的距离e =1.5mm ,并且第4级缺级,试求: 1、双缝的缝距和缝宽2、第1、2、3级亮纹的相对强度 解:(1)由双缝夫朗和费衍射可知,相 邻两亮条纹之间的距离满足下列关 系式:e f d λ = 将 1.5,63 2.8,50e mm nm f cm λ===代入上式可得 0.21d mm =――即双缝缝宽 又第四级缺级,则由缺级条件有

建筑物理实验报告二2015年秋季学期

建筑物理实验报告 班级: 学号: 2013102222 姓名:胡金鸿 组别: 8 三峡大学土木与建筑学院 建筑物理实验室

目录 一、说明 二、实验项目 实验[一] 玻璃透射系数测定实验 实验[二] 地面反射系数测定实验 实验[三] 房间模型采光系数的测定实验实验[四] 室内照明效果实测实验

说明 一、按照《建筑物理实验课教学大纲》的要求,结合《建筑物理》教材内容,安排六项实验:玻璃透射系数测定;地面反射系数测定;房间模型采光系数的测定;室内照明效果实测;教室亮度分布情况测定;混响时间的测定。要求学生以小组形式独立完成以上全部实验项目,以此作为学生考核的依据,成绩以10分制,计入建筑物理理论课成绩,未完成实验项目达三分之一者,不得参加建筑物理理论课考试。 二、通过实验,要求学生掌握建筑物理声、光学相关实验的原理、目的、实验方法和数据处理方法,从而加深对相关建筑物理学参数的理解。 三、实验课前,要求学生预习教材及作业指导书的相关内容。在教师指导下进行实验,实验完成后完成实验报告。 四、在实验室内,学生须遵守相关实验室规则。爱护仪器,使用后须由组长归还到教师处,经教师检查合格后方能离开实验室,若有损坏、丢失应酌情赔偿。

实验一玻璃透射系数测定实验 实验日期2015 年 11月2日 1、实验原理 当光线从玻璃的一侧入射,经玻璃透射后,入射光线与透射光线的光通量必然有所改变,这个改变值的大小表征了该玻璃的透射能力的大小。我们把透射光线的光通值与入射光线的光通值的比值称为该玻璃的透射系数。在实际测试中,我们通常用入射光线在玻璃一侧形成的照度值与该玻璃的另一侧透射光线形成的照度值的比值作为该玻璃的透射系数。 2、实验目的 通过本试验,要求学生对透射系数概念有一个明晰的理解并能对其形成理性概念,同时能够明白透射系数和玻璃本身之间的关系,理清照度和光通之间的内在联系;并进一步了解照度计的使用方法和工作原理。 3、实验设备 照度计1台,直尺 4、实验方法及步骤 (1)、选择测量点:选择一块被测玻璃,标明待测点的具体位置。每片玻璃测点数量不得少于3个。 (2)、测量点编号:将所选的测点进行编号,以便以后处理。 (3)、将待测玻璃放置于有直射光线的地方,为了保持测量过程中的入射光线的稳定性,最好选择扩散光线作为光源。亦可以选择在全云天进行,如果以上条件不能满足,也可以在人工照明的环境下进行,要求房间里要有较好的开窗条件,以满足光线的方向性。 (4)、将照度计的采光传感器置于所选择的某一测点的入射光线的一侧,待读数稳定后读出入射光线所形成的照度值。 (5)、将照度计的观光传感器紧贴该测点的另一侧,如图所示,待读数稳定后读出照度计所显示的读数。

关于建筑物理知识点

建筑热工学第一章:室内热环境 1.室内热环境的组成要素:室内气温、湿度、气流、壁面热辐射。 2.人体热舒适的充分必要条件,人体的热平衡是达到人体热舒适的必要条件。人体按正常比例散热是达到人体热舒适的充分条件。 对流换热约占总散热量的25%-30%, 辐射散热量占45%-50%, 蒸发散热量占25%-30% 3.影响人体热感的因素为:空气温度、空气湿度、气流速度、环境平均辐射温度、人体新陈代谢产热率和人体衣着状况。 4.室内热环境的影响因素: 1)室外气候因素 太阳辐射 以太阳直射辐射照度、散射辐射照度及用两者之和的太阳总辐射照度表示。水平面上太阳直射照度与太阳高度角、大气透明度成正比关系。散射辐射照度与太阳高度角成正比, 与大气透明度成反比。太阳总辐射受太阳高度角、大气透明度、云量、海拔高度和地理纬度等因素的影响。 空气温度 地面与空气的热交换是空气温度升降的直接原因,大气的对流作用也以最强的方式影响气温,下垫面的状况,海拔高度、地形地貌都对气温及其变化有一定影响。 空气湿度 指空气中水蒸气的含量。一年中相对湿度的大小和绝对湿度相反。 风 地表增温不同是引起大气压力差的主要原因 降水 2)室内的影响因素: 热环境设备的影响;其他设备的影响;人体活动的影响 5.人体与周围环境的换热方式有对流、辐射和蒸发三种。 6.气流速度对人体的对流换热影响很大,至于人体是散热还是得热,则取决于空气温度的高低。 7.影响人体蒸发散热的主要因素是作用于人体的气流速度和环境的水蒸气分压力。 8..热环境的综合评价: 1)有效温度:ET 依据半裸的人与穿夏季薄衫的人在一定条件的环境中所反应的瞬时热感觉作为决定各项因素综合作用的评价标准。 2)热应力指数:HSI 根据在给定的热环境中作用于人体的外部热应力、 不同活动量下的新陈代谢产热率及环境蒸发率等的理论计算 而提出的。当已知环境的空气温度、空气湿度、气流速度和平均辐射温度以及人体新陈代谢产热率便可按相关线解图求得热应力指标。 3)预计热感指数:PMV 人体蓄热量是空气温度、空气相对湿度、气流速度和平均辐射温度4个环境参数及人体新陈代谢产热率、皮肤平均温度、肌体蒸发率、所着衣热阻的函数。 9、城市区域气候特点: 1)大气透明度较小,削弱了太阳辐射;

建筑物理第三版课后答案

建筑物理第1.1章课后练习题 (1)为什么从事建筑设计的技术人员需要学习热环境知识、研究热环境问题? 答:随着时代的发展,人们对环境品质的要求日益提高,房屋中将广泛采用各种先进的采暖和空调设备;因此,建筑热工学的知识,对提高设计水平,保证工程质量,延长建筑物使用寿命,节约能源消耗,降低采暖和空调费用,取得全面的技术经济效果,意义尤为明显。 (2)人体有哪几种散热方式?各受哪些因素的制约与影响? 答: 1.人体新陈代谢产热量:主要决定于人体的新陈代谢率及对外作机械功的效率; 2.对流换热:取决于着衣体和空气间的温度差、气流速度以及衣着的热物理性质; 3.辐射换热:是在着衣体表面与周围环境表面间进行的,它取决于两者的温度,辐射系数,对位置以及人体的有效辐射面积; 4.人体的蒸发散热:它与空气流速、从皮肤表面经衣服到周围空气的水蒸气压力分布、衣服对蒸汽的渗透阻等因素有关。 (3)影响人体热舒适的物理参数有哪些?它们各自涉及哪些因素? 答:人体舒适度与人体本身和室内热环境有关;其中人体本身包含人体产热量、衣着情况;室内热环境包含室内空气湿度、温度、气流速度、环境辐射温度四个因素。 (4)为什么人体达到了热平衡,并不一定就是热舒适? 答:人体达到热平衡是达到热舒适的必要条件。Δq= qm ±qc ±qr –qw W / m 2由于式中各项还受一些条件的影响,可以在较大的范围内变动,许多种不同的组合都可以满足上述热平衡方程,但人体的热感却可能有较大差异。换句话说,从人体热舒适考虑,单纯达到热平衡是不够的,还应当使人体与环境的各种方式换热限制在一定范围。 (5)评价热环境的综合指标主要有哪些?各有何特点? 答:A:有效温度:根据半裸或者穿夏季薄衫的人,在一定条件的环境中所反映的瞬时热感,作为决定各因素的综合评价标准。不足:对湿度影响估计过高,未考虑热辐射影响 B热应力指数:是人体所需的蒸发散热量与室内环境条件下最大可能的蒸发散热量之比。不足:只适用于空气温度偏高,衣着单薄的情况,常用于夏季 C预计热感觉指数:为全面评价室内热环境参数以及人体状况(活动与衣着)对人体热舒适的影响,丹麦学者房格尔在实验研究,统计调查的基础上提出了预计感觉指数。根据房格尔热舒适方程,绘制的线图,可以根据房间的用途,球的不同衣着及活动量时,确保人体热舒适状态的气候因素的组合,作为设计依据。 D心理适应性模型:是解释自然通风建筑中实际观测结果和PMV预测结果不同的主要原因,并归纳出室内热中性温度和室外月平均气温之间的关系 (7)影响室内热环境的室外气候因素主要有哪些? 答:主要因素有太阳辐射、气温、湿度、风、降水等 (8)我国民用建筑热工设计气候分区是如何划分的?它们对设计有何要求? 答:我国民用建筑热工设计气候划分成五个区

建筑物理光学选择题60道

建筑物理光学选择题60道 1. 在光亮环境中,辐射功率相等的单色光看起来(D )光最明亮。 A、700nm红光 B、510nm蓝绿光 C、580nm黄光 D、555nm黄绿光 2.关于光源的色表和显色性的说法,(B )是错误的, A、光源的色表和显色性都取决于光辐射的光谱组成 B、光源有相同的色表,尽管光谱组成不同,也会有完全相同显色性 C、光源有相同的色表,光谱组成不同,显色性有很大差异 D、色标有明显区别的两个光源,显色性不可能相等 3.下面关于光的阐述中,(C )是不正确的 A、光是以电磁波形式传播 B、可见光的波长范围为380~780 nm; C、红外线是人眼所能感觉到的 D、紫外线不是人眼所能感觉到的 4.下列(D )是亮度的单位 A、Ix B、Cd C 、Im D、Cd/m2 5.下列材料中(C )是漫反射材料 A、镜片

B、搪瓷 C、石膏 D、乳白玻璃 6. 关于漫反射材料特性叙述中,(D )是不正确的 A、受光照射时,它的发光强度最大值在表面的法线方向 B、受光照射时,从各个角度看,其亮度完全相同 C、受光照射时,看不见光源形象 D、受光照射时,它的发光强度在各方向上相同 7下列材料中,(C )是漫透射材料 A、透明平板玻璃 B、茶色平板玻璃 C、乳白玻璃 D、中空透明玻璃 8.光源显色的优劣,用(C )来定量来评价 A、光源的色温 B、光源的亮度 C、光源的显色性 D、识别时间 9.将一个灯由桌面竖直向上移动,在移动过程中,不发生变化的量是(A ) A、灯的光通量 B、灯落在桌面上的光通量 C、受光照射时,看不见光源形象 D、桌子表面亮

建筑物理实验报告

物理光学实验报告 08建筑学2班 2012-12 实验时间:实验地点:理科教学北楼08建筑学2班专业课室(619课室) 一、实验目的 1.测量和评估教室的采光和照明情况 2.学习各光学测量工具的使用 二.实验仪器 激光测距仪、直尺、亮度计、照度计 三.实验原理 见各部分 四.实验步骤 一.教室基本情况测量 1.教室窗尺寸

2.教室各界面均匀光学材料的反光系数P和透光系数i: 反光系数P: 理论依据:p=E(反)/E(入) 透光系数i: 理论依据:i=E(透)/E(f入)

二.教室眩光分布图 首先把课室分成按左、中、右;前、中、后;分成9个区测量眩光分布情况: 讲台 A3B3C3 A2B2C2 A1B1C1 然后在各区域内测量视野范围内的目标灯具的发光亮度和背景亮度,当目标与背景亮度比超过10判定为眩光。(单位:lx) A1区: 目标背景目标/背景是否 眩光 ①3002611.5是 ②4030 1.3否 ③2724 1.1否 ④2720 1.4否

目标背景目标/背景是否 眩光 ①6002227.2是 ②4320 2.2否 ③2619 1.4否 C1区: 目标背景目标/背景是否 眩光 ①9502047.5是 ②6002030是 ③40202否 ④3018 1.7否

目标背景目标/背景是否 眩光 ①1780 17.8 100是 ②29.5 18 1.6否 ③24.7 18.4 1.3否 ④32 17 1.9否 ⑤94 17.6 5.3否 B2区: 目标背景目标/背景是否 眩光 ①4523 2.0否 ②2018 1.1否 ③2914 2.1否

建筑物理复习知识点

第一章 1、建筑物内部环境:室内物理环境(生理环境)和室内心理环境。 2、按正常比例散热:对流换热25%~30%,辐射散热45%~50%,呼吸和无感觉蒸发换热25%~30%。 3、室内热环境构成要素:室内空气温度、湿度、气流速度和环境辐射温度。 ·室内热环境分为舒适的、可以忍受的、不能忍受的三种情况。 4、f绝对湿度:单位体积空气中所含水蒸气的重量。g/m3 5、相对湿度:在一定温度、大气压力下,湿空气的绝对湿度与同温同压下的饱和水蒸气量的百分比。 6、td露点温度:在大气压一定、空气含湿量不变的情况下,未饱和的空气因冷却而达到饱和状态的温度。(或相对湿度100%时的温度) ·按照的风的行程机理,风可以分为大气环流和地方风。地方风分为水陆风,山谷风,林原风。 ·建筑气候分区及对建筑设计的基本要求: 1.严寒地区必须充分满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热。 2.寒冷地区应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热。 3.夏热冬冷地区:必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温。 4.夏热冬暖地区:必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温。 5.温和地区:部分地区考虑冬季保温,一般可不考虑夏季防热。 ·城市气候的基本特征表现:1.空气温度和辐射温度2.城市风和絮流3.气温和降水 4.太阳辐射和日照。 ·城市气候的机制差异原因:1.高密度的建筑物改变了地表形态2.高密度的人口分布改变了能源资源消费结构。 7、导热系数:在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面温度差为1℃时,在1h内通过1㎡面积所传导的热量。导热系数越大,表明材料的导热能力越强。 8、影响导热系数的因素:物质的种类,结构成分,密度,湿度,压力,温度。 10、表面对流换热:空气沿维护结构表面流动时,与壁面之间所产生的热交换过程。这种过程,既包括空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和空气分子与壁面分子之间的导热过程。这种对流与导热的综合过程称为表面的对流换热。 ·物体的辐射特性:按物体的辐射光谱特性,可分为黑体、灰体、选择辐射体(非灰体)。黑体的辐射能力最大,非灰体只能发射某些波长的辐射线。 黑体:能发生全波段的热辐射,在相同的温度条件下,辐射能力最大。 一般建筑材料都可以看做灰体。 11、围护结构的传热过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。 第二章 1、一维传热:有一厚度为d的单层均质材料,当其宽度与高度的尺寸远远大于厚度时,则通过平壁的热流可视为只有沿厚度一个方向。 2、一维稳定传热:当平壁的内、外表面温度保持稳定时,则通过平壁的传热情况亦不会随时间变化。 3:一维稳定传热特征:①通过平壁的热流强度处处相等;②同一材质的平壁内部各界面温度分布呈直线关系。 4、多层平壁:由几层不同材料组成的平壁。 5、多层平壁的总热阻等于各层热阻的总和。 ·热阻:热量由平壁内表面传至平壁外表面过程中的阻力,符号R,单位㎡·k/W 6、平壁的传热系数物理意义:在稳定的条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1㎡面积传递的热量,W/(㎡·K) 7、封闭空气间层的热阻:1.固体材料内是以导热方式传递热量的。而在空气间层中,导热、对流和辐射三种热传递方式都明显地存在着,其传热过程实际上是在一个有限空气间层的两个表面之间的热转移过程,包括对流换热和辐射换热。 8、提高空气间层的热阻的方法: 1)将空气间层布置在围护结构的冷侧,降低间层的平均温度。 2)在间层壁面涂贴辐射系数小的反射材料(铝箔)。 3)设置一个厚的空气间层不如设置多个薄的空气间层。 9、在有限空间内的对流换热强度,与间层的厚度,间层的位置、形状,间层的密闭性等因素有关。 10、当间层厚度较薄时,上升和下沉的气流相互干扰,此时气流速度虽小,但形成局部环流而使边界层减薄。当厚度增大时,上升气流与下沉气流相互干扰的程度越来越小,气流速度也随着增大,当厚度达到一定程度时,就与开

相关文档