条件:承台尺寸,30000*40000*2700mm,施工荷载:3kN/M ,取1m 墙体长为研究对象。顶部施工线荷载取3kN/m,若已知采用混凝土普通砖,砂浆强度等级取M10,回填采用杂填土,容重18.5N/M2,凝聚力C取12KPa,内摩擦角15°,墙体采用普通烧结砖,砖砌高度为2.7m,砌体厚度暂定为490mm,墙体承载力验算。

1、主动土压力计算:

将地面局部荷载换成填土当量土层厚度

h=q/r=3/18.5=0.162m

总计算高度=0.162+2.7=2.862m

在填土面处土压力强度

P0a=rhtan2(45°-φ/2)=18.5*0.162* tan2(45°-15°/2)=1.765KN/M2在墙底部的土压力强度

P0b=r(h+H)tan2(45°-φ/2)=18.5*(0.162+2.7)*tan2(45°-15°/2)=31.174 KN/M2

则总主动土压力为Ea=(1.765+31.173)/2=16.469 kN/M

则底部侧压力取1m计算为31.174 KN/M

底部剪力N:31.174*2.862/2=44.61KN

底部弯矩M:44.61*2.862/3=42.56KN?M

2、取墙体中间1m宽进行计算

a、抗弯承载力验算

查砌体设计规范表1-2-10及考虑强度调整系数γ=0.8(新规变化,新规砂浆强度大于M5,不考虑强度调整系数),弯曲抗拉强度设计值f tm=0.17*0.8=0.136MPa

单位长度墙体底部能承受沿水平通缝破坏的最大弯矩值

W=1000/6*4902=4.002*107

f tm* W=0.136*4.002*107=5.44 KN?M

f tm* W<42.56KN?M,故墙体抗弯承载力不满足要求。

b、抗剪承载力

查砌体设计规范表1-2-10及考虑强度调整系数γ=0.8(新规变化,新

规砂浆强度大于M5,不考虑强度调整系数),砌体抗剪强度设计值f v=0.17*0.8=0.136MPa

抗剪承载力 f v*bz=0.136*1000*2/3*490=44.426KN

(当为矩形结构式z=2/3h)

f v*bz

结论:受弯承载力远远不满足,受剪承载力不满足。

若需要满足受弯、受剪承载力要求,底部截面宽度需大于1m考虑(反算)

补充:

1、采取措施以减小墙体底部弯矩(跨度超长,顶部不能当做简支计算)

底部增设圈梁,将其底部形成固端,可按以下示意图进行简化计算

V=4/10*31.74*2.862=36KN

M=1/15*31.74*2.8622=17.33 K N?M,

抗剪满足要求。抗弯还需加大墙体厚度至少700mm,

2、外侧土方回填高度进行分层回填,砌体内部采用回顶方式减压。若外侧土方回填高度小于2m,则底部弯矩值会减少很多,计算可得。

下面是其他网上找的资料仅供参考:

深基坑施工砖胎膜选型;

砖胎膜高度超过3米必须在中部增加一道钢筋混凝土圈梁,圈梁大小为厚度同墙厚,高度为240mm,内配4Φ10钢筋,箍筋设置为Φ6@250,混凝土等级为C20,以加大砖模侧向抗压能力。砖模高度超过1800mm,必须增加斜撑回顶后方可进行回填。

开挖后承台底土质较差,如淤泥、流砂,需进行换填后再进入下一道工序,换填完成后在承台底部增加一道地圈梁,圈梁大小为厚度同墙厚,高度为240mm,内配4Φ12钢筋,箍筋设置为Φ6@250,混凝土等级为C20。

墙长超过3米必须在中部设置一道砖柱,砖柱为(墙厚+120)mm×(墙厚+120)mm。电梯井集水坑砖胎模砌筑时先砌筑1500mm高500mm厚墙,然后在墙体上浇筑一道370mm×300mm的圈梁,后在圈梁上砌筑1500mm高370mm厚墙,然后砌筑240mm厚墙到顶,砖模砌筑完成必须增加斜撑回顶后方可进行回填。

砖模砌筑砂浆采用M5砂浆、Mu10砖砌筑。24小时后方才可填土打夯。

悬臂式挡土墙计算书

悬臂式挡土墙计算书项目名称__________________________ 设计_____________校对_____________审核_____________ 计算时间 2017年11月3日(星期五)18:21 图 1 一、设计数据和设计依据 1.基本参数 挡土墙类型: 一般地区挡土墙 墙顶标高: 1.100m 墙前填土面标高: 0.000m

土压力计算法: 库伦土压力 主动土压力增大系数: λE = 1.0 3.安全系数 抗滑移稳定安全系数: K C = 1.30 抗倾覆稳定安全系数: K0 = 1.60 4.裂缝控制 控制裂缝宽度: 否 5.墙身截面尺寸 墙身高: H = 2.100m 墙顶宽: b = 0.250m 墙面倾斜坡度: 1:m1 = 1:0.0000 墙背倾斜坡度: 1:m2 = 1:0.0000 墙趾板长度: B1 = 0.500m 墙踵板长度: B3 = 0.500m 墙趾板端部高: h1 = 0.400m 墙趾板根部高: h2 = 0.400m 墙踵板端部高: h3 = 0.400m 墙踵板根部高: h4 = 0.400m 墙底倾斜斜度: m3 = 0.000 加腋类型: 两侧加腋 墙面腋宽: y1 = 0.000m 墙面腋高: y2 = 0.000m 墙背腋宽: y3 = 0.000m 墙背腋高: y4 = 0.000m 6.墙身材料参数 混凝土重度: γc = 25.00 KN/m3 混凝土强度等级: C30 墙背与土体间摩擦角: δ = 17.50° 土对挡土墙基底的摩擦系数: μ = 0.600 钢筋合力点至截面近边距离: a s = 35 mm 纵向钢筋级别: HRB400 纵向钢筋类别: 带肋钢筋 箍筋级别: HRB400 7.墙后填土表面参数 表 1 墙后填土表面参数 坡线编号与水平面夹角 (°) 坡线水平投影长 (m) 坡线长 (m) 换算土柱数 1 0.00 2.00 2.00 0.00 表 2 换算土柱参数 土柱编号距坡线端部距离 (m) 土柱高度 (m) 土柱水平投影长 (m) 8.墙后填土性能参数 表 3 墙后填土性能参数 层号土层名称层厚 (m) 层底标高 (m) 重度γ (kN/m3) 粘聚力c (kPa) 摩擦角φ (°) 1 中砂7.000 -5.900 18.00 2.00 35.00 9.地基土参数 地基土修正容承载力: f a = 260.00kPa 基底压力及偏心距验算: 按基底斜面长计算

悬臂式挡土墙验算全解

悬臂式挡土墙验算[执行标准:公路] 计算项目:悬臂式挡土墙 8 计算时间: 2015-10-09 11:20:24 星期五 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 7.000(m) 墙顶宽: 0.250(m) 面坡倾斜坡度: 1: 0.000 背坡倾斜坡度: 1: 0.200 墙趾悬挑长DL: 2.000(m) 墙趾跟部高DH: 0.600(m) 墙趾端部高DH0: 0.600(m) 墙踵悬挑长DL1: 2.000(m) 墙踵跟部高DH1: 0.600(m) 墙踵端部高DH2: 0.600(m) 加腋类型:两边加腋 面坡腋宽YB1: 0.500(m) 面坡腋高YH1: 0.300(m) 背坡腋宽YB2: 0.500(m) 背坡腋高YH2: 0.500(m) 设防滑凸榫 防滑凸榫尺寸BT1: 1:0.100(m) 防滑凸榫尺寸BT: 1.500(m) 防滑凸榫尺寸HT: 0.600(m) 防滑凸榫被动土压力修正系数: 1.000 防滑凸榫容许弯曲拉应力: 0.500(MPa) 防滑凸榫容许剪应力: 0.990(MPa) 钢筋合力点到外皮距离: 50(mm) 墙趾埋深: 3.000(m) 物理参数: 混凝土墙体容重: 25.000(kN/m3) 混凝土强度等级: C30 纵筋级别: HRB400 抗剪腹筋等级: HRB400

裂缝计算钢筋直径: 18(mm) 挡土墙类型: 浸水地区挡土墙 墙后填土内摩擦角: 35.000(度) 墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) 墙后填土容重: 19.000(kN/m3) 墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) 地基土容重: 18.000(kN/m3) 修正后地基土容许承载力: 232.000(kPa) 地基土容许承载力提高系数: 墙趾值提高系数: 1.200 墙踵值提高系数: 1.300 平均值提高系数: 1.000 墙底摩擦系数: 0.300 地基土类型: 土质地基 地基土内摩擦角: 20.000(度) 墙后填土浮容重: 9.000(kN/m3) 地基浮力系数: 0.700 土压力计算方法: 库仑 坡线土柱: 坡面线段数: 1 折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 10.000 0.000 1 第1个: 定位距离0.000(m) 挂车-80级(验算荷载) 作用于墙上的附加外荷载数: 1 (作用点坐标相对于墙左上角点) 荷载号 X Y P 作用角 (m) (m) (kN) (度) 1 -0.500 -5.167 100.000 270.000 地面横坡角度: 0.000(度) 墙顶标高: 0.000(m) 挡墙内侧常年水位标高: -0.500(m) 挡墙外侧常年水位标高: -4.500(m) 浮力矩是否作为倾覆力矩加项: 是 挡墙分段长度: 15.000(m) 钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002) ===================================================================== 第 1 种情况: 一般情况 ============================================= 组合系数: 1.000 1. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √ 2. 填土重力分项系数 = 1.000 √ 3. 填土侧压力分项系数 = 1.000 √ 4. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.000 √ 5. 计算水位的浮力分项系数 = 1.000 √ 6. 计算水位的静水压力分项系数 = 1.000 √ 7. 附加力分项系数 = 1.000 √ =============================================

砖胎膜专项施工方案

目录 第一章工程概况......................................................... 错误!未定义书签。 第一节编制依据........................................................ 错误!未定义书签。 第二节工程概况........................................................ 错误!未定义书签。第二章工程地质及水文条件............................................... 错误!未定义书签。第三章施工部署......................................................... 错误!未定义书签。第四章独立柱基础、承台、地梁、集水井、电梯井、外墙侧面等砖胎模施工..... 错误!未定义书签。第五章安全文明施工.................................................................... .9

基础工程砖胎膜专项施工方案 第一章工程概况 第一节编制依据 1、工程施工图纸; 2、本工程现场实际情况; 3、根据拟建工程类似工程经验; 4、本工程岩土工程勘察报告; 5、本工程施工组织设计; 5、主要规范、规程、标准; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》 (GB50204-2015) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T 50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012) 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2011) 《抹灰砂浆技术规程》(JGJT220-2010) 第二节工程概况 本工程为框架剪力墙结构,建筑层数和建筑高度:地下1层,地上7层,建筑高度为米。 本工程地面以下设一层地下室,主要作车库和设备用房。室内±相当于绝对标高米。 基础形式 本工程采用砼管桩筏板、承台基础。 基础砼强度均为C35p6。 本项目砖胎膜主要使用部位为电梯井、集水井、截水沟、地下室底板侧面、独立柱基

挡土墙计算书

省道S206重力式挡土墙设计 专业:土木工程 班级: 姓名: 学号: 二零一七年六月 XXXXXXX大学 建筑工程学院 土木系道桥方向

目录 1、设计资料 (1) 1.1基础资料 (1) 1.2设计依据 (2) 2、初拟挡土墙结构形式和尺寸 (2) 3、确定车辆荷载 (3) 4、破裂棱体位置确定 (4) 4.1破裂角 的计算 (4) 4.2验算破裂面是否交于荷载范围内 (4) 5、土压力计算 (5) 5.1土压力计算 (5) 6、稳定性验算 (6) 6.1受力分析 (7) 6.2抗滑稳定性验算 (7) 6.2.1 抗滑稳定性验算 (7) 6.2.2抗滑动稳定性系数 (8) 6.3抗倾覆稳定性验算 (8) 6.3.1抗倾覆稳定性方程 (8) 6.3.2抗倾覆稳定性系数 (9) 6.4基底应力和合力偏心矩验算 (9) 6.4.1 合力偏心矩计算 (9) 6.4.2 基底应力计算 (10) 6.5墙身截面应力计算 (10) 7、改善措施 (12) 7.1改善措施 (12) 7.2工程数量表 (13) 8、附属设施的设计 (13) 8.1泄水孔设计 (13) 8.2沉降缝与伸缩缝 (14) 8.3墙厚排水层 (14) 8.4结构大样图 (15) 9、立面设计 (16) 9.1整体布局 (16) 9.2挡土墙总体方案布置图 (16) 10、参考文献 (17)

1、设计资料 1.1基础资料 省道S313,路基宽12米,路面宽9米,两侧路肩宽各1.5米。在桩号K5+100-K5+200路段为填方路段,填方边坡坡度1:1.5。为了保证路堤边坡稳定,少占地拆迁,故设置路堤挡土墙,拟采用重力式挡土墙。最大墙高见表1。 表1 挡土墙相关设计参数 墙高、墙背仰斜坡度等初始拟定的尺寸详见表1所示,挡土墙顶宽1米,基底水平。挡土墙分段长度为12-20米不等,初始拟定的挡墙断面形式如图1所示。 图1 初始拟定的路肩式挡土墙断面示意图

悬臂式挡土墙计算书

悬臂式挡土墙计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007),以下简称《规范》 《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《水工建筑物荷载设计规范》(DL 5077-1997) 《水工挡土墙设计》(中国水利水电出版社) 2.断面尺寸参数: 墙顶宽度B1 = 0.30m,墙面上部高度H = 7.20m 前趾宽度B2 = 1.00m,后踵宽度B3 = 5.20m 前趾端部高度H2 = 0.80m,前趾根部高度H4 = 0.80m 后踵端部高度H1 = 0.40m,后踵根部高度H3 = 0.80m

墙背坡比= 1 : 0.069,墙面坡比= 1 : 0.000 挡土墙底板前趾高程=0.00 m,底板底部坡比=0.000 : 1 墙前填土顶面高程▽ 前地=0.50 m,墙前淤沙顶面高程▽ 沙 =1.00 m 3.设计参数: 挡土墙的建筑物级别为4级。 抗震类型:非抗震区挡土墙。 水上回填土内摩擦角φ=32.00度,水下回填土内摩擦角φ' =32.00度回填土凝聚力C =0.00kN/m2 地基土质为:松软 墙底与地基间摩擦系数f =0.45 4.回填土坡面参数: 回填土表面折线段数为:1段 折线起点距墙顶高差=0.00 m 第一段折线水平夹角β1=15.00度,折线水平长L1=2.00 m 第二段折线水平夹角β2=20.00度 5.材料参数: 回填土湿容重γs=18.00kN/m3,回填土浮容重γf=10.00kN/m3 混凝土强度等级:C15 钢筋强度等级:一级,保护层厚度as = 0.050 m 地基允许承载力[σo] = 300.00 kPa 6.荷载计算参数: 淤沙浮容重γy=17.00kN/m3,淤沙内摩擦角φs =15.00 度

重力式挡土墙设计计算书教学版

挡土墙设计计算书 1 工程概况 挡土墙是用来支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定的建筑物。按照墙的形式,挡土墙可以分为重力式挡土墙,加筋挡土墙。锚定式挡土墙,薄壁式挡土墙等形式。本设计采用重力式挡土墙。 2 挡土墙设计资料 1.浆砌片石重力式路堤墙,填土边坡1:,墙背仰斜,坡度1::。 2.公路等级二级,车辆荷载等级为公路-II 级,挡土墙荷载效应组合采用荷载组合I 、II 。 3.墙背填土容重γ=/m 3,计算内摩擦角Φ=42°,填土与墙背间的内摩擦角δ =Φ/2=21°。 4.地基为砂类土,容许承载力[σ]=810kPa ,基底摩擦系数μ=。 5.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22kN/m 3,砌体容许压应力为 []600=a σkPa ,容许剪应力[τ]=100kPa ,容许拉应力[wl σ]=60 kPa 。 3 确定计算参数 挡墙高度H =4m 填土高度a =2m 墙面倾斜坡度:1: 墙背倾斜坡度:1: 墙底倾斜坡率:0 扩展墙趾台阶:1级台阶,宽b 1=,高h 1=。 填土边坡坡度为1:;填土内摩擦角:042=φ,填土与墙背间的摩擦角?==212/?δ;

墙背与竖直平面的夹角?-=-=036.1425.0arctan α 墙背填土容重m 3 地基土容重:m 3 挡土墙尺寸具体见图。 图 挡土墙尺寸 4 车辆荷载换算 试算不计车辆荷载作用时破裂棱体宽度 (1) 不计车辆荷载作用 0=h 假定破裂面交于荷载内侧,计算棱体参数 A 、 B : 18)42(21 )(21))(2(212200=+=+=+++= H a H a h H a A 7 )036.14tan()224(421 3221tan )2(21210=-?+??-??=+-=αa H H ab B 389.018 7 00=== A B A ?=?+?-?=++=964.4821036.1442δα?ψ; 715 .0)389.0964.48(tan )964.48tan 42(cot 964.48tan ) )(tan tan (cot tan tan =+???+?+?-=++±-=A ψψ?ψθ 则:?=++?>==?69.334 23 25.04arctan 57.35715.0arctan θ 计算车辆荷载作用时破裂棱体宽度值B :

砖胎膜计算规则

一般施工现场使用砖胎模的目的主要是为了节约工程成本,因此这种方法大量使用在基础梁和基础部位的一些砼构件中,在将基础砼构件的底部垫层浇筑完毕并达到一定的强度后,便可以在砼基础梁两侧用不低于M5的水泥砂浆砌筑砖胎膜,根据现场实际情况可以将两侧的砖胎膜砌筑为1/4厚和1/2厚的砖墙来代替两侧的模板,待砖墙达到一定的强度后先将梁两侧的土方回填并夯实(回填时应避免损坏砖胎膜),然后将砖胎膜内的泥土和渣滓清理干净后浇筑砼。 其实砖胎膜就是砌筑不同厚度的砖墙体,所以砖胎膜应该根据使用的砂浆标号区分砖胎膜的厚度套用定额中相应的砖砌体的定额。一般基础梁的截面高度不是很高时,是完全可以使用砖胎膜的,但是如果基础梁及承台的高度较高,比如大于500以上时,我建议最好不要使用砖胎膜,因为基础梁及承台的高度较高时,胎膜砌筑完成后回填土的深度也较深,这样回填夯实时容易使砖胎膜损坏变形,再者浇筑砼时振捣时,由于砼向下的流动性和振动棒的振动力也容易使砖胎膜向外扩张变形损害,这样会加大砼的损耗量,同时也使砼构件看起来不规整。 因此,我建议基础梁和承台高度超过500以上时,最好使用木模板,不要使用砖胎膜,以免造成不必要的损失。当你采用砖胎膜做模板时也不可能只按CT尺寸去开挖基槽的,砌筑砖胎膜后,外侧仍要回填实在的,所以工作面不可能会小的。对于CT采用模板的好处主要还是在周转材料的节省上来说的(砖胎是不能周转的),它是一种常规施工方法,挖基槽时同样就应考虑施工工作面,而不是按CT垫层宽度来外的----定额上也是这样来算得,不存在模板不好取出来的问题,CT的高度800MM是不算高的,一般可以采用立肋加斜撑来加固的,你作为施工管理人员,可将模板支设直接交予木工师傅去做,他们会有办法的,不需要你去操心的,若是无巨细都要管的话,你刚接触施工管理,是管不过来的在做基础部分需要防水时,如果使用其他类型的模板除不能很好的拆除和模板损耗大的情况,砖胎膜主要对地梁定型和给防水施工提供良好的邻接面其高度肯定不CT和DL高度高,在基础需要防水施工时,建筑外围的砖胎膜外侧高度要高度内侧和DL平顶高+一定高度(在外墙防水接头需要)。以上都是含地下室施工和有防水要求情况的做法。如果是清单报价的话,砖胎膜属于清单报价中的措施费。而定额报价中,我所套的定额为零星砌筑工程,但这种套法肯定不对,不知套什么定额项目更为贴切。

理正挡土墙设计详解

第一章功能概述 挡土墙是岩土工程中经常遇到的土工构筑物之一。为了满足工程技术人员的需要,理正开发了本挡土墙软件。下面介绍挡土墙软件的主要功能: ⑴包括13种类型挡土墙――重力式、衡重式、加筋土式、半重力式、悬臂式、扶壁式、桩板式、锚杆式、锚定板式、垂直预应力锚杆式、装配式悬臂、装配式扶壁、卸荷板式; ⑵参照公路、铁路、水利、市政、工民建等行业的规范及标准,适应各个行业的要求;可进行公路、铁路、水利、水运、矿山、市政、工民建等行业挡土墙的设计。 ⑶适用的地区有:一般地区、浸水地区、抗震地区、抗震浸水地区; ⑷挡土墙基础的形式有:天然地基、钢筋砼底板、台阶式、换填土式、锚桩式; ⑸挡土墙计算中关键点之一是土压力的计算。理正岩土软件依据库仑土压力理论,采用优化的数值扫描法,对不同的边界条件,均可快速、确定地计算其土体破坏楔形体的第一、第二破裂面角度。避免公式方法对边界条件有限值的弊病。尤其是衡重式挡土墙下墙土压力的计算,过去有延长墙背法、修正延长墙背法及等效荷载法等,在理论上均有不合理的一面。理正岩土软件综合考虑分析上、下墙的土压力,接力运行,得到合理的上、下墙的土压力。保证后续计算结果的合理性; ⑹除土压力外,还可考虑地震作用、外加荷载、水等对挡土墙设计、验算的影响; ⑺计算内容完善――土压力、挡土墙的抗滑移、抗倾覆、地基强

度验算及墙身强度的验算等一起呵成。且可以生成图文并茂的计算书,大量节省设计人员的劳动强度。

1第二章快速操作指南 1.1操作流程 图2.1-1 操作流程 1.2快速操作指南 1.2.1选择工作路径 图2.2-1 指定工作路径 注意:此处指定的工作路径是所有岩土模块的工作路径。进入某一计算模块后,还可以通过按钮【选工程】重新指定此模块的工作路径。

挡土墙设计计算书

六、挡土墙计算书 1、挡土墙计算参数选取 天然地基:地基土为粘性土,天然地基承载力特征值KPa f ak 100=,3/19m KN =γ,KPa C k 12=,o 22=K φ。路基填料:3/19m KN =γ,KPa C k 12=,o 12=K φ。混凝土挡土墙重度3/20m KN =γ,挡土墙基础埋深1米,基底摩擦系数取=μ0.35,假设墙背光滑,无地下水影响,现对3米高挡土墙进行验算。 挡土墙示意图 2、地基承载力验算 o 22=K φ,挡土墙顶宽0.6米,底宽1.8米,挡土墙截面面积4.8m 2,如图所示,根据《建 筑地基基础设计规范》查表:04.6,44.3,61.0===C d b M M M ,深宽修正后地基承载力为: KPa C M d M b M f K c m d b a 7.1581204.611944.38.11961.0=?+??+??=++=γγ。 挡土墙每延米的荷载为:KPa f KPa G a k 7.1589618.420=≤=??=,满足承载力验算。

3、土压力计算 66.0)21245(tan 2=-=o o a K ,52.1)21245(tan 2=+=o o p K 主动土压力零界点深度:m K C Z a 55.1812 .01912220=??==γ 总主动土压力:m KN K Z H E a a /6.3766.0)55.14(195.0)(2 1220=?-??=-=γ 主动土压力呈三角形分布,土压力作用点在墙底往上m Z H 82.0)55.14(3 1)(310=-=-处。 被动土压力:m KN K Ch K h E P p p /4452.1112252.11195.022 122=???+???=+=γ 被动土压力呈三角形分布,被动土压力作用点在墙底往上m h 33.013 131=?=处。 土压力计算简图

基 础 砖 胎 膜 专 项

基础砖胎膜专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 审批时间:年月日

目录 一、工程概况 3 二、编制依据 3 三、施工要求 3 四、施工方法 4 1、施工顺序 4 2、砖胎膜设计 4 3、砖胎膜砌筑 4 4、抹灰 6 5、砖胎膜测土体回填 6 五、工程质量保证措施7 六、安全保证措施8

一、工程概况 长庆湖滨花园二期三标段工程位于西安市未央区环湖北路中段南侧,根据设计图纸要求及其他标段施工情况2-6#楼先施工,2-18#、2-19#楼及三标段车库按后浇带及施工进度要求基础应依次施工,本工程筏板基础有防水要求,需粘贴防水后再浇筑砼。针对此种情况在施工过程中采用砖胎模。具体做法如下:首先开挖筏板土方人工清理至标高后,浇注C15混凝土垫层,用普通烧结砖和M5.0水泥砂浆砌筑240厚砖模,砌筑位置为地下室筏板外边线+50mm。砖胎模内侧及顶面采用25厚1:2.5水泥砂浆粉刷层作为防水层的基层,粉刷层在阴、阳角处应抹成半径为5cm的圆弧,以便防水施工,待砖墙达到一定强度后侧面用沙土进行回填加固处理防止浇筑砼时将砖胎模挤坏。砌筑高度为比筏板高出20cm,即需砌筑砖胎膜高600mm和800mm。 在基础施工过程中除土方开挖、回填、砖胎膜外,还包含基础钢筋制作、绑扎等,本方案主要针对基础施工中的砖胎膜砌筑、砖胎膜侧面回填土而编制。 二、编制依据 1、长庆湖滨花园二期三标段工程施工图纸; 2、《建筑施工手册》; 3、《砌体结构设计规范》; 4、《地下工程防水技术规范》; 5、《砌体工程施工质量验收规范》; 6、《地下防水工程质量验收规范》; 7、其他相关验收规范、规程等。 三、施工要求 1、深基坑支护已由基坑的设计支护单位施工完成,经第三方监测,边坡的变形及位移在允许值范围内。 2、基础、C15混凝土垫层已检测合格。 3、砖胎膜侧面回填土时必须保证砖墙以满足强度要求,并且在回填之前清理干净侧面底部垃圾,回填时沙土应适当浇水回填。 4、组织好排水降水及防雨工作,防止发生边坡塌陷。

重力式挡土墙计算书

重力式挡土墙验算[执行标准:公路] 计算项目:重力式挡土墙 1 计算时间:2016-05-20 10:51:50 星期五 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 4.500(m) 墙顶宽: 1.500(m) 面坡倾斜坡度: 1:0.250 背坡倾斜坡度: 1:-0.250 采用1个扩展墙址台阶: 墙趾台阶b1: 0.600(m) 墙趾台阶h1: 1.000(m) 墙趾台阶与墙面坡坡度相同 墙底倾斜坡率: 0.100:1 物理参数: 圬工砌体容重: 23.000(kN/m3) 圬工之间摩擦系数: 0.400 地基土摩擦系数: 0.500 墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa) 墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa) 墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa) 材料抗压极限强度: 1.600(MPa) 材料抗力分项系数: 2.310 系数醩: 0.0020 挡土墙类型: 一般挡土墙 墙后填土内摩擦角: 35.000(度) 墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) 墙后填土容重: 19.000(kN/m3) 墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) 地基土容重: 18.000(kN/m3) 修正后地基承载力特征值: 200.000(kPa) 地基承载力特征值提高系数: 墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300 平均值提高系数: 1.000 墙底摩擦系数: 0.500 地基土类型: 土质地基 地基土内摩擦角: 30.000(度) 土压力计算方法: 库仑 坡线土柱: 坡面线段数: 1 折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 17.280 9.430 1 第1个: 定位距离0.000(m) 公路-II级 坡面起始距离: 0.000(m) 地面横坡角度: 20.000(度) 填土对横坡面的摩擦角: 35.000(度) 墙顶标高: 0.000(m) 挡墙分段长度: 10.000(m) ===================================================================== 第 1 种情况: 组合1 ============================================= 组合系数: 1.000 1. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √ 2. 墙顶上的有效永久荷载分项系数 = 1.000 √ 3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载分项系数 = 1.000 √ 4. 填土侧压力分项系数 = 1.000 √ 5. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.000 √ ============================================= [土压力计算] 计算高度为 4.705(m)处的库仑主动土压力 无荷载时的破裂角 = 42.858(度) 公路-II级 路基面总宽= 19.686(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m) 单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m) 经计算得,路面上横向可排列此种车辆 7列 布置宽度= 7.360(m) 布置宽度范围内车轮及轮重列表: 第1列车: 中点距全部破裂体 轮号路边距离(m) 轮宽(m) 轮压(kN) 上轮压(kN) 01 0.500 0.300 15.000 15.000 02 2.300 0.300 15.000 15.000 03 0.500 0.600 60.000 60.000 04 2.300 0.600 60.000 60.000 05 0.500 0.600 60.000 60.000 06 2.300 0.600 60.000 60.000 07 0.500 0.600 70.000 70.000 08 2.300 0.600 70.000 70.000 09 0.500 0.600 70.000 70.000 10 2.300 0.600 70.000 70.000

基础砖胎膜专项施工方案-详细版

目录 一、工程概况 (2) (一)工程概况 (2) (二)承台、挡墙深度统计 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工要求 (2) 四、施工方法 (3) (一)施工顺序 (3) (二)、土方开挖 (3) (三)垫层浇筑 (3) (四)砖胎膜设计 (3) (五)砖胎膜砌筑 (4) 3、质量要求 (4) 3.1主控项目留槎的作法必须符合施工规范的规定 (4) 3.2一般项目 (4) 3.3允许偏差 (5) (七)砖胎模侧土体回填 (5) (八)排水措施 (6) 五、工程质量保证措施 (6) 六、安全保证措施 (8) 工程质量保证措施 (8) 六、安全保证措施...............................................................11

一、工程概况 (一)工程概况 龙岗区妇幼保健院二期扩建工程位于深圳市龙岗区龙平西路北侧,院前路南侧,龙岗区妇幼保健院西侧,建筑面积:31539.17 m2,地下二层,地上十六层。地下室建筑面积5770.64㎡,基础采用锤击预应力管桩、人工挖孔桩,地下室设有车库、人防设施、设备房等,桩承台与底板面深度为1.2至3.8米,最深承台为○F-○P/○14-○17轴电梯坑集水井,深度为4500mm,高低差为1.8米。垫层混凝土为100㎜厚C15混凝土。 在基础施工过程中除土方开挖、回填、砖胎膜外,还包含基础钢筋制作、绑扎等,本方案主要针对基础施工中的土方回填、砖胎膜砌筑而编制。 (二)承台、挡墙深度统计 底板厚度:600mm 承台深度统计: 二、编制依据 翼城县紫竹苑4#楼工程施工图纸 各种相关验收规范、规程等 三、施工要求 1、桩基础已检测合格。 2、土方开挖应根据土质情况进行放坡,放坡系数不得小于规范设计要求,若土质为强风化放坡系数为1:0.3,若土质为回填土,放坡系数为1:1。 3、承台、基础梁采用机械开挖至承台底标高后采用人工挖掘、修整,防止对基土扰动,造成基土不稳。 4、组织好排水降水及防雨工作,防止发生边坡塌陷、基坑积水浸泡以及因抽水引起地下

砖胎膜计算书

砖胎膜承载力计算: 承台施工荷载:3kN/M ,取1m 墙体长为研究对象。顶部施工线荷载取3kN/m,若已知采用混凝土普通砖,砂浆强度等级取M10,回填采用杂填土,容重18.5N/M2,凝聚力C 取12KPa,内摩擦角15°,墙体采用普通烧结砖,砖砌高度为2m,砌体厚度暂定为370mm,墙体承载力验算。 1、主动土压力计算:将地面局部荷载换成填土当量土层厚度 h=q/r=2/18.5=0.108m 总计算高度=0.108+2m=2.108m 在填土面处土压力强度 P0a=rhtan (45°-φ/2)=18.5*0.108* tan (45°-15°/2)=1.176KN/M2 在墙底部的土压力强度 P0b=r(h+H)tan (45°-φ/2)=18.5*(0.108+2)* tan (45°-15°/2)=22.958 KN/M 则总主动土压力为Ea=(22.958+1.176)/2=12.067kN/M 则底部侧压力取1m 计算为22.958 KN/M 底部剪力N:22.958*2.108/2=24.198KN 底部弯矩M:24.198*2.108/3=17KN/M 2、取墙体中间1m 宽进行计算a、抗弯承载力验算查砌体设计规范表1-2-10 及考虑强度调整系数γ=0.8(新规变化,新规砂浆强度大于M5,不考虑强度调整系数), 弯曲抗拉强度设计值ftm=0.17*0.8=0.136MPa 单位长度墙体底部能承受沿水平通缝破坏的最大弯矩值

W=1000/6*370 =2.28*107 ftm* W=0.136*2.28*107 =3.1 KN/M ftm* W<17KN/M,故墙体抗弯承载力不满足要求。 b、抗剪承载力查砌体设计规范表1-2-10 及考虑强度调整系数γ=0.8(新规变化,新规砂浆强度大于M5,不考虑强度调整系数),砌体抗剪强度设计值fv=0.17*0.8=0.136MPa 抗剪承载力fv*bz=0.136*1000*2/3*370=33.547KN (当为矩形结构式z=2/3h) fv*bz﹥N=24.198 KN, 故墙体抗剪承载力满足要求。 结论:受弯承载力远远不满足,受剪承载力满足。若需要满足受弯、受剪承载力要求,应在砖胎膜内侧加设碗扣架管支撑,以加大砖胎膜侧向抗压能力。 下面为深基坑砖胎膜选型: 1.承台及地梁砖胎膜高度1000<H≤2000时,采用370厚砖墙 2.承台及地梁砖胎膜高度2000<H≤3000时,底部1000mm高为490厚砖墙,上部砌筑370墙。 具体做法详见附图

挡土墙计算书

挡土墙计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

目录 1. 设计资料 (3) 墙身构造 (3) 土质条件 (4) 墙身材料 (4) 2. 初拟墙身 (4) 3. 车辆荷载换算 (5) 4. 破裂棱体位置确定 (6) 破裂面()θ的计算 (6) 验算破裂面是否交于荷载范围内 (7) 5. 土压力计算 (7) 土压力计算 (7) 作用点位置计算 (7) 土压力对墙趾力臂计算 (7) 6. 稳定性验算 (8) 受力分析 (8) 抗滑稳定性验算 (8) 抗倾覆稳定性验算 (9) 基底应力 (10) 合力偏心距计算 (10) 基底应力验算 (10) 墙身截面内力计算 (11) 7. 改善措施 (12) 改善措施的拟定 (12) 挡土墙工程数量表 (13) 8. 附属设施设计 (13) 沉降缝 (13)

泄水孔 (13) 墙后排水层设计 (13) 横断面布置图 (14) 9. 立面设计图 (14) 10. 参考文献 (15) 1. 设计资料 墙身构造 墙高,墙背垂直,前墙仰斜坡度1:,墙身分段长度20m,挡墙以上边坡高度a=6m,边坡坡度1:。

土质条件 墙背填土重度3m /18KN =γ,内摩擦角?=35?,填土与墙背间的摩擦角?=17.5δ,地基为岩石,地基容许承载力[]kPa 250=σ,基地摩擦系数3.0=f 。 墙身材料 砌体重度3m /20KN =γ,砌体容许压应力[]kPa 300=σ,容许剪应力[]kPa 80=τ。 2. 初拟墙身 初拟顶宽,基底水平,初拟挡土墙形式如图2-1所示。

3. 车辆荷载换算 墙高,按墙高确定附加荷载强度进行计算。按照线形内插法,计算附加荷载强度q=2m ,则 m q h 868.01815.625 0== = γ

挡土墙模板计算书

挡土墙模板计算书 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):750; 主楞(外龙骨)间距(mm):600;穿墙螺栓竖向间距(mm):600; 对拉螺栓直径(mm):M18; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5; 钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08; 主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;次楞肢数:2; 宽度(mm):50.00;高度(mm):100.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):15.00; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量 E(N/mm2):9500.00; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50;钢楞弹性模量 E(N/mm2):206000.00; 钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00;

墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F; 分别计算得 65.833 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值65.833 kN/m2作为本工程计算荷载。

挡土墙计算书讲解

挡土墙设计 一、设计路线 K58+070~K58+130,傍山路线,设计高程均为1654.5,山坡为砾石地层,附近有开挖石方路堑的石灰岩片石可供作挡土墙材料。 1、设计路段为直线段,横断面资料如表; 2、山坡基础为中密砾石土,摩阻系数f=0.4,基本承载力(δ)=520 千帕; 3、填土边坡为1:m=1:1.5,路基宽度为7.0米; 4、墙背填料为就地开挖砾石土,容重Y=18.6KN/m3,计算内摩阻角Φ=35; 5、墙体用50号砂浆砌片石,容重为γ=22.5KN/m3,容许压应力[δ]=2450 千帕,容许剪应力[τ]=862.4千帕,外摩阻力ζ=Φ/2=17.5°; 6、设计荷载用公路-Ⅱ级车辆荷载(详见《公路桥涵设计通用规范》); 7、稳定系数:滑动稳定系数[K c ]=1.3,倾覆稳定系数[K ]=1.5。 二、需提交的文件、图纸和要求 1、详细的设计计算书; A、分析确定挡土墙设计方案,选择挡土墙形式(最好以两个以上墙型的 工程量比较后确定); B、挡土墙基础与断面设计: *.基础形式及埋置深度 *.拟定墙身尺寸 *.荷载换算土层厚 *.土压力计算 C、稳定性验算 2、按横断面资料绘制等高线地形图(比例1:200),路线横断面图(1:200), 路基外侧边缘纵向地形图(1:200)并在其上进行挡土墙立面布置,绘立面图。

参考设计步骤 一、设计资料:(见任务书有关内容) 二、绘制平面图及横断面图:(见任务书之一1.) 三、确定设计方案: 1、阐述设挡土墙的理由。 2、选定挡墙类型(路堤,路肩,路堑),要有比较。 3、选定挡墙形式(仰斜,俯斜,衡重…)最好选两种分别计算。 四、初拟断面尺寸 1、确定分段长及与路堤的衔接方式。 2、确定埋深、墙高及墙背倾角,以上步骤后即可绘出挡土墙的纵断面图。 3、初拟其他部位的尺寸(按各部分对尺寸的基本要求拟定)。 五、计算换算土层厚h。 六、土压力计算。 七、确定断面尺寸。 控制在1.3~1.5之间。 1、滑动稳定性验算:(一般重力式挡墙以此控制设计)K c 2、确定挡墙其他部位尺寸,即可画出挡墙典型断面图。 八、稳定性验算(5个项目均要计算)。 九、将确定的挡墙依次按比例绘在平面及横断面图上。 横断面地形资料表

挡土墙设计实例

挡土墙设计实例 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基地;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 根据挡土墙的设置位置不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。设置于路堤边坡的挡土墙称为路堤墙;墙顶位于路肩的挡土墙称为路肩墙;设置于路堑边坡的挡土墙称为路堑墙;设置于山坡上,支承山坡上可能坍塌的覆盖层土体或破碎岩层的挡土墙称为山坡墙。 本实例中主要讲述了5种常见挡土墙的设计计算实例。 1、重力式挡土墙 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 6.500(m) 墙顶宽: 0.660(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250 背坡倾斜坡度: 1:0.200 采用1个扩展墙址台阶: 墙趾台阶b1: 0.300(m) 墙趾台阶h1: 0.500(m) 墙趾台阶与墙面坡坡度相同 墙底倾斜坡率: 0.200:1 物理参数: 圬工砌体容重: 23.000(kN/m3) 圬工之间摩擦系数: 0.400 地基土摩擦系数: 0.500 砌体种类: 片石砌体 砂浆标号: 5 石料强度(MPa): 30 挡土墙类型: 一般挡土墙 墙后填土内摩擦角: 35.000(度) 墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) 墙后填土容重: 19.000(kN/m3) 墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) 地基土容重: 18.000(kN/m3) 修正后地基土容许承载力: 500.000(kPa) 地基土容许承载力提高系数: 墙趾值提高系数: 1.200 墙踵值提高系数: 1.300 平均值提高系数: 1.000 墙底摩擦系数: 0.500 地基土类型: 土质地基 地基土内摩擦角: 30.000(度) 土压力计算方法: 库仑 坡线土柱: 坡面线段数: 2 折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 3.000 2.000 0 2 5.000 0.000 0 坡面起始距离: 0.000(m) 地面横坡角度: 20.000(度) 墙顶标高: 0.000(m) 挡墙分段长度: 10.000(m) ===================================================================== 组合1(仅取一种组合计算)

基础砖胎膜.

英伦印象花园五期 基 础 砖 胎 膜 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏民宇建设有限公司

目录 一、工程概况 3 二、编制依据 3 三、施工要求 3 四、施工方法 4 1、施工顺序 4 2、砖胎膜设计 4 3、砖胎膜砌筑 4 4、抹灰 6 5、砖胎膜测土体回填 6 五、工程质量保证措施7 六、安全保证措施8

一、工程概况 工程名称:英伦印象花园五期 工程地址:句容市石狮路东侧 建设单位:江苏金牛置业有限公司 施工单位:江苏民宇建设有限公司 设计单位:南京长安建筑规划设计有限公司 监理单位:江苏天润建设工程管理咨询有限公司 勘察单位:江苏南京地质工程勘察院 建筑面积: 23858.73 m2 结构层次:短肢剪力墙结构、地下1层,地上28层; 工程目标:安全管理——市文明工地现场 质量管理____符合国家验收规范 二、编制依据 1、施工图纸; 2、《建筑施工手册》; 3、《砌体结构设计规范》; 4、《地下工程防水技术规范》; 5、《砌体工程施工质量验收规范》; 6、《地下防水工程质量验收规范》; 7、其他相关验收规范、规程等。 三、施工要求 1、深基坑支护已由基坑的设计支护单位施工完成,经第三方监测,边坡的变形及位移在允许值范围内。 2、基础、C15混凝土垫层已检测合格。 3、砖胎膜侧面回填土时必须保证砖墙以满足强度要求,并且在回填之前清理

干净侧面底部垃圾,回填时沙土应适当浇水回填。 4、组织好排水降水及防雨工作,防止发生边坡塌陷。 5、砌筑前砖块、水泥已检测出厂及复检报告均合格。 6、砌筑部位均已完成清理及放线工作。 四、施工方法 (一)施工顺序 测量放线、定标高→机械土方开挖至板底以上250㎜→人工清土、平整→浇砼垫层→放砖胎膜线→试摆砖样→砌砖模→砖模抹灰→砖模侧面回填土(二)砖胎膜设计 根据施工图纸、施工组织设计要求,筏板、基础梁等的侧模采用砖胎膜,因砖模在砌好后要承受回填土的侧压力,砖胎膜的选型及厚度应根据筏板、挡墙侧模深度进行计算,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生边坡滑移甚至垮塌。 砖模砌筑砂浆采用M5砂浆、普通烧结砖砌筑。24小时后方才可填土打夯。砖模高度超过1800mm, 必须增加斜撑回顶后方可进行回填。 (三)砖胎膜砌筑 1 、工艺流程 拌制砂浆→施工准备(放线、立皮数杆)→排砖撂底→砌砖墙→自检、检验评定 2 、砖胎模砌筑 砖胎模砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五皮砖,随盘随靠平、吊直。 放线时,在砖胎模内侧预留10mm的抹灰厚度,保证承台结构截面尺寸。 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖找平。平整和垂直符合要求后再挂线砌墙。 组砌方法应正确,砌体上下应错缝,里外咬槎,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。 灰缝厚度宜为10mm,且应饱满、平直、通顺,立缝砂浆应填实。应挤压碰