文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机测量绝缘操作票

发电机测量绝缘操作票

发电机测量绝缘操作票
发电机测量绝缘操作票

发电机测量绝缘操作票

1、接单元长令,#发电机测量绝缘

2、检查#发电机检修安全措施已恢复,人员已撤离

3、检查#主变220kV侧204断路器确在拉开位置

4、检查#主变220kV侧204-1隔离开关确在拉开位置

5、检查#主变220kV侧204-2隔离开关确在拉开位置(以上三项要确认一下,检查一下关于发变组这一块的工作票是否全部终结,看接地线拆除和接地刀是否断开)

6、检查#机灭磁开关Q02确在拉开位置(在DCS画面上确认一下)

7、检查#机组盘车处于停止状态(这个不知道为什么?不过我们还是投着盘车测得)

8、检查#机组定冷水质合格

9、退出#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板

10、检查#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板确已退出

11、退出#发变组保护A柜32XB:大轴压板

12、检查#发变组保护A柜32XB:大轴压板确已退出

13、检查#发变组保护 B柜31XB:转子电压负极压板确已退出

14、检查#发变组保护B柜32XB:大轴压板确已退出

这就是A保护柜上的两个压板,B保护柜上的没有投,需要确认一下

15、拉开#发电机出口1PT 二次小开关

16、取下#发电机出口1PT 一次保险

17、拉开#发电机出口2PT 二次小开关

18、取下#发电机出口2PT 一次保险

19、拉开#发电机出口3PT 二次小开关

20、取下#发电机出口3PT 一次保险

上面就是PT,每相PT有三个保险,也就是操作票上提到的刀闸,分别到1PT、2PT、3PT。

上面就是PT保险,记得测量绝缘完毕装保险前要测量一下保险是好的吗,装上后活动活动保证和触头完全解除。

上面就是PT的二次小开关,也不知道是对应哪一相的PT,测量绝缘前全拉下就行,测量完毕后合上就可以。

21、拉开#发电机中性点高阻抗变压器刀闸4T4

22、检查#发电机中性点高阻抗变压器刀闸4T4确已拉开

上面就是拉开的发电机中性点接地刀,要确认好是否拉开。可以和下面合接地刀闸的图片对比一下,由于技术有限不能再图片上注明。

23、拆除#发电机进、回水总汇水管接地(这个线我们在PT柜的位置,你可以问问你们厂电气人员,我认为可能位置都不一样,不发图片误导大家了)

24、测量#发电机进、回水总汇水管对地电阻>30kΩ

这就是我们厂发电机测量绝缘的专用摇表,表上面有四个插槽,左数第一个是插电源的,第二个是接地的,第三个是接发电机进、回水总汇水管端接地线的,第四个就是接发电机PT上接口的。再附上几个图给大家看看:

白色的的是旋转开关,摇表接上电后把它打到2500V的档位就行了,按黄色开关就OK。上面六个黄色的方块就是需要测量的值的指示按钮,你想记录哪个值就按一下记录一下就行了。

这是测量的阻值指示表盘,棕黄色的那一弧线是高的,浅绿色的弧线是低的。根据上面弧线上的指示灯就知道是多少阻值了。

25、将#发电机专用摇表汇水管端子接#发电机进、回水总汇水管端

26、将#发电机出口2PT 4T2刀闸A相静触头放电

27、将#发电机专用摇表线路端子接#发电机出口2PT 4T2刀闸A相静触头

28、将#发电机专用摇表机座端子接地

29、合上#发电机专用摇表的电源开关(~220V)(这个

30、将#发电机专用摇表转换开关切至2500V档位

31、检查#发电机专用摇表电源指示灯点亮

32、按下#发电机专用摇表ON按钮

33、观察#发电机专用摇表刻度指针摆动,时间开始计时

34、按下#发电机专用摇表Rt按钮,观察实时绝缘值

35、按下#发电机专用摇表R15S按钮,读取#发电机定子对地15S绝缘值为(Ω)

36、按下#发电机专用摇表R60S按钮,读取#发电机定子对地60S绝缘值为(Ω)

37、按下#发电机专用摇表R60S/ R15S按钮,读取#发电机定子吸收比为()

38、按下#发电机专用摇表R10min按钮,读取#发电机定子对地10min绝缘值为(Ω)

39、按下#发电机专用摇表R10min / R1min按钮,读取#发电机定子极化指数为()

40、按下#发电机专用摇表OFF按钮,观察电压显示为0,整个系统放电结束(上面的这些相就是对应那三幅图看看就行了)

41、将#发电机专用摇表转换开关切至0档位

42、拉开#发电机专用摇表开关(~220V)

43、拆除#发电机专用摇表的电源线

44、拆除#发电机专用摇表线路端子接#发电机出口2PT 4T2刀闸A相静触头

45、拆除#发电机专用摇表汇水管端子接#发电机进、回水总汇水管端

46、拆除#发电机专用摇表机座端子接地(拆的这些步骤就不详述了,相信大家都能做到)

47、用500V普通摇表测量#发电机定子相间绝缘为0

48、连接#发电机进、回水总汇水管接地

49、检查#发电机进、回水总汇水管接地良好(别忘了,要恢复好了啊)

50、测量#发电机转子对地绝缘()MΩ

这是灭磁开关的上口,向上就直接到了碳刷和滑环了,用500V摇表测量就可以了,测量完了要记得放电啊。正机下面有一个黑色的东西,连接了两根线,问了问才知道是测量励磁电流的。

51、装上#发电机出口1PT 一次保险

52、合上#发电机出口1PT 二次小开关

53、装上#发电机出口2PT 一次保险

54、合上#发电机出口2PT 二次小开关

55、装上#发电机出口3PT 一次保险

56、合上#发电机出口3PT 二次小开关(重复上面拆下和拉开的动作,就不说了)

57、合上#发电机中性点高阻抗变压器刀闸4T4

58、检查#发电机中性点高阻抗变压器刀闸4T4确已合上

这就是发电机中性点接地刀闸合上的状态,你可以和分开的状态对比一下

59、检查#发变组保护B柜31XB:转子电压负极压板确已退出

60、检查#发变组保护B柜32XB:大轴压板确已退出

61、测量#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板两端确无跳闸电位

62、投入#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板

63、检查#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板确已投入

64、测量#发变组保护A柜32XB:大轴压板两端确无跳闸电位

65、投入#发变组保护A柜32XB:大轴压板

66、检查#发变组保护A柜32XB:大轴压板确已投入(压板的投入就不详细说了,记着别忘了投入就行)

67、操作完毕汇报

关于发电机定子绕组绝缘电阻测量及最低允许值的分析

冯复生 华北电力科学研究院,北京100045 1 引言 发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。 但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。 目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。 本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。 2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式 2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为 ·B级热固性绝缘 R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1) 式中 R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。 ·热塑性绝缘 R1=R2×2(t2-t1)/10(2) 文献[2]所推荐公式为 ·B级绝缘 R c=K t×R t(3) 式中 R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用围 本制度规定了绝缘摇测程序、容、要求以及考核等容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分GB26860-2011) 管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突 然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线 路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表 有3个接线柱:L-接被测设备; E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表 两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电 阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身

发电机绝缘测量

发电机绝缘测量 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

发电机绝缘测量 一、测量方法 (1)选择绝缘电阻测试仪。按照DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》,以下简称《预规》规定:额定电压1000V以上者,用2500V绝缘电阻测试仪,量程一般不低于10000MΩ,对水内冷发电机用专用绝缘电阻测试仪。 (2)检查绝缘电阻测试仪。先将绝缘电阻测试仪的接线端子间开路,转动表到额定转速(约120/min)指针应为“∞”,然后将线路和地端子短路,转动表,指针应为“0”;如指示不对,应更换或修理。 (3)对被试发电机断电和放电。对被试发电机应确认已断电,然后进行充分放电,由于发电机电容量较大,至少应放电5分钟,放电时应用绝缘工具,不得用手碰触放电导线。 (4)接线。将对地端子“E”接到发电机的接地端,如机壳铁芯等(如图1-1所示),将线路端子“L”接到发电机出线端,发电机定子各相绕组应首尾短接,非被试相应短路接地。对水内冷发电机,将汇水管和屏蔽端子“G"相连接(如图1-1及图1-2所示)。 图1-1 发电机绕组绝缘电阻试验接线示意图 图1-2 水内冷发电机定子绕组绝缘电阻试验接线示意图 RAB、RAC一A相对B、C相绝缘电阻;RAE一A相对地绝缘电阻; RAT、RBT、RCT一A、B、C相绝缘饮水管的电阻;T一汇水管 (5)测绝缘电阻、吸收比及极化指数。驱动绝缘电阻测试仪到额定转速,或接通绝缘电阻测试仪电源,待指针稳定后(或60s后),读取绝缘电阻值。 测吸收比和极化指数时,在绝缘电阻测试仪停转状态,将表的“E”端接到发电机接地端,“L”端接到出线端,分别读15s及60s(或lmin及10min)时的绝缘电阻。 (6)读完绝缘电阻后,先断开接到发电机出线端的连接线,然后再停止摇转,以免在测量时充人发电机电容的电荷经绝缘电阻测试仪放电而损坏绝缘电阻测试仪。 (7)对发电机充分放电,应大于5min,分相测量时每一绕组都应为5min以上。 (8)记录。测量时应记录发电机型号,编号,铭牌规范,运行位置,发电机和现场温度,现场湿度,气象情况,试验日期及使用仪表型号等。

发电机绝缘要求

发电机启动前对绝缘的要求: 1发电机启动前绝缘电阻由维护人员进行测试。 2测量发电机绝缘满足的条件:冷却水导电度约为μs/cm;氢气压力在额定值;拉开发电机中性点接地刀。 3发电机定子线圈绝缘标准:使用5000V专用摇表在水温20℃时的对地绝缘电阻值应不小于Ω;当低于 MΩ必须查明原因;当绝缘低于 MΩ发电机不得启动。 4发电机转子绝缘的标准:在外回路断开的情况下使用500V摇表在20℃时的绝缘值不得低于100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格(I P=10分钟绝缘值/1分钟绝缘值),低于上述值时应查明原因,否则不予启动。 发电机励端轴承的绝缘:使用500V摇表测量,供油系统停运时绝缘不低于4kΩ,机组运行期间不低于100Ω,如果绝缘低于此值,应查明原因并采取措施消除。发电机启动前对绝缘的要求: 1.发电机启动前绝缘电阻由维 护人员进行测试。 2.测量发电机绝缘满足的条件: 冷却水导电度约为μs/cm;氢气 压力在额定值;拉开发电机中性 点接地刀。 3.发电机定子线圈绝缘标准:使 用5000V专用摇表在水温20℃时 的对地绝缘电阻值应不小于Ω; 当低于 MΩ必须查明原因;当绝 缘低于 MΩ发电机不得启动。 4.发电机转子绝缘的标准:在外 回路断开的情况下使用500V摇 表在20℃时的绝缘值不得低于 100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格 (I P=10分钟绝缘值/1分钟绝缘 值),低于上述值时应查明原因, 否则不予启动。 5.发电机励端轴承的绝缘:使用 500V摇表测量,供油系统停运时 绝缘不低于4kΩ,机组运行期间 不低于100Ω,如果绝缘低于此 值,应查明原因并采取措施消 除。 发电机启动前对绝缘的要求: 1.发电机启动前绝缘电阻由维 护人员进行测试。 2.测量发电机绝缘满足的条件: 冷却水导电度约为μs/cm;氢气 压力在额定值;拉开发电机中性 点接地刀。 3.发电机定子线圈绝缘标准:使 用5000V专用摇表在水温20℃时 的对地绝缘电阻值应不小于Ω; 当低于 MΩ必须查明原因;当绝 缘低于 MΩ发电机不得启动。 4.发电机转子绝缘的标准:在外 回路断开的情况下使用500V摇 表在20℃时的绝缘值不得低于 100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格 (I P=10分钟绝缘值/1分钟绝缘 值),低于上述值时应查明原因, 否则不予启动。 5.发电机励端轴承的绝缘:使用 500V摇表测量,供油系统停运时 绝缘不低于4kΩ,机组运行期间 不低于100Ω,如果绝缘低于此

发电机的绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号:QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量:412MVA;额定功率: 350MW;额定功率因数为(滞相);发电机定子额定电压为20kV;额定定子电流:;发电机定子、转子绝缘等级均为F级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线圈极限温度:110℃;定子铁芯极限温度:120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24小时。启动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻,吸收比R60/R15≥,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用500V/1kV绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。 发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。 发电机励磁台座出绝缘位置: (1)、励磁台座处.

发电机电气试验方法及标准

发电机电气试验方法及标准 一.高压发电机 第一部分:定子部件 1.直流电阻 2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因 测试环境:冷状态下进行 测试工具:直流电阻电桥 数据处理:各项的测试应做以下处理 数据处理(I max-I min)/I平均≤2% 结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。 3.绝缘电阻 目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。 测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。 测试工具:兆欧表 注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果 测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计 算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡 系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比) 4.直流耐电压. 目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷 测试环境:常温下进行试验 测试工具:直流耐压设备一套 测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、 3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候 的电流值。每项在测试的时候其他项都必须接地。而且在电压相同的时候各个项 的电流值应该比较相近。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50%。 注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。必须注意的就是,测温线圈的 接线头必须接地。 5.交流耐电压 目的:检查线圈之间的绝缘性能 测试环境:常温下进行试验 测试工具:耐电压试验设备一套 测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法: (1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验 方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈, 必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的 低阻部分必选全放在木方上方。试验的电压计算公式见后表格 (2)、在下线的过程中耐电压试验,每次基本上下线下到10个左右就要做该试验, 在做线圈试验的时候,除开试验的线圈其他线圈都必选接地,试验电压计算公式

发电机地绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号: QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量: 412MVA;额定功率:350MW ;额定功率因数为0.85(滞相);发电机定子额定电压为20kV ;额定定子电流: 11.887kA;发电机定子、 转子绝缘等级均为 F 级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线 圈极限温度: 110℃;定子铁芯极限温度: 120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型 接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子 绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘 电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24 小时。启动前 可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻, 吸收比 R60/R15≥1.3,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V 绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于 10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量 时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行 绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于 30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用 500V/1kV 绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接 后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。发电机励磁台 座出绝缘位置: (1)、励磁台座处 . (

发电机预防性试验项目及标准学习资料.

发电机预防性试验项目 1.定子绕组绝缘电阻、吸收比及极化指数的测定(小修及大修前、后试验) 测量定子绝缘的绝缘电阻是检查发电机绝缘状态最简单也是最基本的方法。 (1)水内冷定子绕组用专用兆欧表。 (2)200MW及以上机组推荐测量极化指数R10min/R1min。 (3)注意事项:测量前后,将被试物对地充分放电,放电时间至少5分钟,如果不放电或放电不充分,不仅直接影响绝缘电阻与吸收比的测量结果,而且会影响人身与试验设备的安全;兆欧表放置在远离大电流导体或磁场干扰的地方,避免环境对测量结果带来的影响。 (4)测量方法:测量发电机的某相绕组对地绝缘,其他非被试相应接地。将对地端子“E” 接到发电机的接地端,将线路端子“L”接到发电机出线端,发电机定子各相绕组应首尾短接,非被试相应短路接地,将汇水管和屏蔽端子“G”相连接。 合格标准 对所测得的绝缘电阻值与吸收比应进行纵横比较分析,即本次试验结果与历次试验记录的比较、各相间互相比较、与同类发电机比较以及各个试验项目的综合比较。 在GB50150-1991与Q/CSG10007-2004标准与规程中作如下规定: (1)各相绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%。 (2)沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5 ;对环氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0;水内冷发电机的吸收比和极化指数自行规定,原则上吸收比不得小于1.3。 (3)测量的汇水管及引水管的绝缘电阻应符合厂家的规定。 用1000V兆欧表测量汇水环对地绝缘电阻值,在无存水时测量其值不小于1MΩ;在通水时测量其值不小于30kΩ。 (4)对于不同温度下测得的绝缘电阻值需进行比较时应进行作温度换算。 (5)若绝缘电阻降低至初次(交接或大修时)测得结果的1/3以下时,应查明原因,设法处理。 2.定子绕组的直流电阻的测量(大修中试验) 测量定子绕组的直流电阻:检查断股、接头焊接质量、套管引出线接触不良等; 测量方法及注意事项 (1)电桥法 (2)用具有5位数字、精度0.1级的双臂电桥式微欧计(如QJ19、QJ44型电桥) (3)电压表电流表法(直接降压法) (4)为提高测量准确度,可将三相绕组串联,通以同一电流,分别测各相的电压降。(5)为减少因测量仪表不同而引起误差,每次测量采用同一电流表、电压表或电桥。(6)由于定子绕组的电感很大,防止由于绕组的自感电势损坏表计,待电流稳定后再接人电压表或检流计。在断开电源前应先断开电压表或检流计。 (7)测量时,电压回路的连线不允许有接头,电流回路要用截面足够的导线,连接必须良好。 (8)准确地测量绕组的温度。 (9)应在冷状态下进行测量,并折合至同一温度进行比较。

电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

发电机定子绕组端部绝缘表面的电位测量 边志强 百度文库

第2期(总第119期 2004年4月 SHAN X I EL EC T RIC POW ER N o. 2(Ser. 119 Feb . 2004 发电机定子绕组端部绝缘表面的电位测量 边志强,李凤鸣 (山西阳光发电有限责任公司,山西平定045200 摘要:发电机定子绕组端部绝缘表面电位测量是一项行之有效的试验方法,我们通过实践检验认 为此试验方法是科学有效的,能够准确发现设备存在的局部绝缘缺陷,为设备安全、可靠、经济运行提供保证。 关键词:电位外移测量;试验中图分类号: TM 93 文献标识码:B 文章编号:1671-0320(2004 02-0039-02 收稿日期:2003-08-18,修回日期:2004-02-10 作者简历:边志强(1973-,男,河北定州人,1995年毕业于山西电 力职工大学发配电专业,助理工程师; 李凤鸣(1964-,男,山西平定人,1986年毕业于太原工业大学发配电专业,工程师。

1发电机定子绕组端部绝缘表面电位测量 的意义 当离槽口很远的定子绕组端部绝缘存在局部缺陷时,直流耐压和交流耐 压都无法准确地发现缺陷。一般而言,发电机工频交流耐压试验容易发现定子线圈槽部及槽口处的绝缘缺陷,交流耐压试验时,线棒单位长度上绝缘体的容抗较小电流较大,绝缘表面单位长度的电压降较大,离铁芯愈远,绝缘中承受的电压也愈低,此时交流耐压不能有效的发现端部绝缘缺陷。直流耐压试验时,端部绝缘中 不存在电容电流,流经绝缘表面的泄漏电流较小,绝缘上承受的电压较高,故直流耐压试验时较易发现线棒端部的故障,但距铁芯较远时,绝缘上承受的电压也要大大下降。交、直流耐压试验时定子线棒端部绝缘电压分布曲线见图1。 由于各种电机的几何尺寸和绝缘结构不同,绝缘的老化程度不同,脏污、受 潮的程度不同,故端部的交、直流电压分布曲线有很大的差异,如上图中曲线3 和4,就是在端部脏污后的情况。因此可充分利用这一特点,检查线圈端部的受潮和脏污的严重程度,并设法提高其绝缘水平。 当线圈的端部接头等处存在局部绝缘缺陷时,直流耐压试验不能很准确地 发现。如1台国产300MW汽轮发电机在2. 5倍额定电压直流耐压 试验下,三相泄漏电流分别为100卩A, 110卩A, 106卩A基本平衡。但做额定直流电压下端部绝缘表现电位测量时,却发现定子绕组汽、励两侧有多个接头绝缘不合格,表现电位最大值为9. 6kV ,随后更换 绝缘盒并将接头锥体绝缘伸入绝缘盒内,复测表现电位恢复正常。 1-直流耐压;2-交流耐压; 3-绝缘表面受碳粉脏污或刷上碳粉的交流分布电压 4-同样条件下的直流分布; U 1(% -百分电压,V ; L -绝缘长度,mm

发电机定子绝缘低的原因分析及处理

发电机定子绝缘低的原因分析及处理 2012-03-01 14:58:47 来源:《科技资讯》作者:林才桂【大中小】浏览:381次评论:0条摘要:连州发电厂#3、#4机在多次开机过程中,均出现发电机定子绝缘低(1 MΩ至3 MΩ),影响机组启动,经过对发电机绝缘低的分析与研究,找出了发电机绝缘低的原因,并采取了相应的对策,有效的解决问题。 关键词:发电机;绝缘低;原因分析及处理 1 前言 连州发电厂#3、#4发电机是上海汽轮发电机公司生产的,型号为QFS-135-2 ,额定容量135MW,出口额定电压15.75kV,冷却方式为双水内冷,定子绕组采用F级环氧粉云母带连续绝缘,绝缘后经模压加热固化而成,具有良好的绝缘整体性和正确的外形尺寸。在发电机检修后或停机时间较长时,应测量发电机定子及励磁系统回路绝缘电阻。测量发电机定子回路绝缘(包括发电机出口封闭母线、主变低压侧绕组、厂变高压侧绕组、励磁变高压侧等连接设备)前,均应拉开发电机所属各PT刀闸,拆除发电机定子汇水管的连接片,验明回路无电压,放去静电后,然后才可以进行。发电机有良好的绝缘电阻是安全运行的关键,如果在绝缘电阻不良的状况下,还继续运行是很危险的,经常会在高电压冲击下,导致绕组薄弱环节瞬间击穿短路。 测量发电机定子绕组绝缘,一般在通水前进行。发电机定子回路绝缘电阻的测量,可使用2500V摇表或使用水内冷专用2500V绝缘电阻测试仪测量。 要求: (1)#3、#4发电机定子绕组对地绝缘应大于16 MΩ。 (2)吸收比:即发电机60秒的绝缘值与15秒的绝缘值之比, R60″/R15″≥1.3。 (3)极化系数:即发电机10分钟的绝缘值与1分钟的绝缘值之比,R10″/R1″≥1.5。 (4)各相绝缘电阻差异倍数≤2。 通水后测得绝缘阻值主要与水质有关,不能作为判断发电机绝缘的依据,但应在1 MΩ以上,否则应对水质进行检查。发电机绝缘测量结果与前次测量值相比较,有显著降低时(考虑温度和气体湿度的变化,如降低到前次的1/3至1/5),应查明原因并设法消除。 连州发电厂#3、#4机在多次开机过程中,均出现发电机定子绝缘低(1 MΩ至3 MΩ),影响机组启动,经过对发电机绝缘的分析与处理,得到结论:定子绕组绝缘低,并不是没有绝缘,如果没有绝缘则说明定子线棒间或定子内部有对地短路,需要检查处理。 2 发电机定子绝缘电阻下降原因分析: 引起绝缘电阻低有诸多因素,一般有三种可能性:1)绕组绝缘材料和加工工艺问题;2)绝缘老化或意外机械损伤;3)受潮原因所致。为了进一步了解,打开发电机两侧端盖检查,发现绕组表面有较多灰尘,但不见绝缘老化及其他异常情况;打开空冷室,发现空冷室有结露现象;打开封母,发现母线、支持瓷瓶有小水珠、水膜。基于绝缘值比较低、吸收比、极化系数不合格,且灰尘、水的导电性,表明受潮是主要原因。

测绝缘规定

1、发电机一次系统检修后或停机备用超过120h,启机前应测量定子回路的绝缘电阻,转子回路、励磁系统的绝缘电阻。干燥后的发电机定子回路的绝缘电阻测量使用2500V的摇表,定子绕组绝缘>5MΩ。通水后的绝缘电阻值使用水摇表测量,绝缘值不作规定,若测量值较前次有显著的降低(考虑温度及湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并将其消除。测量时,发电机中性点接地刀闸须断开,发电机出口电压互感器须停电。发电机转子回路测量绝缘使用500V摇表,发电机转子回路绝缘电阻值在室温下不小于1.0M Ω;励端轴瓦绝缘垫电阻用1000V兆欧表测量不应小于1.0MΩ。 2、新安装或检修后的变压器投运或投入热备用前应测量其绕组对地、高压侧对低压侧的绝缘电阻和吸收比以及相间电阻。变压器高压侧电压在6kV及以上者用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于300MΩ,吸收比≥1.3;变压器低压侧电压在0.5kV及以下者用500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于100MΩ,吸收比≥1.3。 注:同一变压器中、低压绕组的绝缘电阻标准与高压侧相同。 干式变压器线圈绝缘电阻一般情况下应满足下列要求 高压对低压及地≥300MΩ(使用2500V摇表) 低压对地≥100MΩ(使用500V摇表) 在潮湿的环境下,当变压器绝缘电阻值≥2MΩ/kV时可以投入运行。如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投运前必须进行干燥处理。干式变压器铁芯绝缘电阻一般情况下应满足下列要求 铁芯对夹件及地≥2MΩ(使用500V摇表) 穿芯螺杆对铁芯及地≥2MΩ(使用500V摇表) 当变压器绝缘电阻值降到前次值的50%时,应通知检修人员进行检查处理。 需要测量变压器中性点与地直接连接侧对地绝缘电阻时,应联系点检打开其中性点接地,测完绝缘后检修负责恢复。 3、6kV电动机应使用2500V摇表测量绝缘电阻R60″,在常温下其值不低于6MΩ。380V电机应使用500V摇表测量绝缘电阻R60″,其值不小于0.5MΩ。 容量为500kW及以上的高压电动机,应测量吸收比R60″/R15″≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值50%。

发电机测量绝缘操作票

发电机测量绝缘操作票 1、接单元长令,#发电机测量绝缘 2、检查#发电机检修安全措施已恢复,人员已撤离 3、检查#主变220kV侧204断路器确在拉开位置 4、检查#主变220kV侧204-1隔离开关确在拉开位置 5、检查#主变220kV侧204-2隔离开关确在拉开位置(以上三项要确认一下,检查一下关于发变组这一块的工作票是否全部终结,看接地线拆除和接地刀是否断开) 6、检查#机灭磁开关Q02确在拉开位置(在DCS画面上确认一下) 7、检查#机组盘车处于停止状态(这个不知道为什么不过我们还是投着盘车测得) 8、检查#机组定冷水质合格 9、退出#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板 10、检查#发变组保护A柜31XB:转子电压负极压板确已退出 11、退出#发变组保护A柜32XB:大轴压板 12、检查#发变组保护A柜32XB:大轴压板确已退出 13、检查#发变组保护B柜31XB:转子电压负极压板确已退出 14、检查#发变组保护B柜32XB:大轴压板确已退出 这就是A保护柜上的两个压板,B保护柜上的没有投,需要确认一下 15、拉开#发电机出口1PT 二次小开关 16、取下#发电机出口1PT 一次保险 17、拉开#发电机出口2PT 二次小开关 18、取下#发电机出口2PT 一次保险 19、拉开#发电机出口3PT 二次小开关 20、取下#发电机出口3PT 一次保险 上面就是PT,每相PT有三个保险,也就是操作票上提到的刀闸,分别到1PT、2PT、3PT。 上面就是PT保险,记得测量绝缘完毕装保险前要测量一下保险是好的吗,装上后活动活动保证和触头完全解除。 上面就是PT的二次小开关,也不知道是对应哪一相的PT,测量绝缘前全拉下就行,测量完毕后合上就可以。 21、拉开#发电机中性点高阻抗变压器刀闸4T4 22、检查#发电机中性点高阻抗变压器刀闸4T4确已拉开 上面就是拉开的发电机中性点接地刀,要确认好是否拉开。可以和下面合接地刀闸的图片对比一下,由于技术有限不能再图片上注明。 23、拆除#发电机进、回水总汇水管接地(这个线我们在PT柜的位置,你可以问问你们厂电气人员,我认为可能位置都不一样,不发图片误导大家了) 24、测量#发电机进、回水总汇水管对地电阻>30kΩ 这就是我们厂发电机测量绝缘的专用摇表,表上面有四个插槽,左数第一个是插电源的,第二个是接地的,第三个是接发电机进、回水总汇水管端接地线的,第四个就是接发电机PT上接口的。再附上几个图给大家看看: 白色的的是旋转开关,摇表接上电后把它打到2500V的档位就行了,按黄色开关就OK。上面六个黄色的方块就是需要测量的值的指示按钮,你想记录哪个值就按一下记录一下就行了。

发电机绝缘测量现场操作

发电机绝缘测量现场操作 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

发电机绝缘测量现场操作1、打印发电机绝缘测量记录表 发电机绝缘测试记录表

一、测量发电机定子绕组绝缘 1、记录环境温度 2、记录氢纯度,必须在发电机充氢后氢纯度96%以上或排氢后且氢含量在3%以下时进行测量,严禁在置换氢气过程中进行测量 3、记录电导率,电导率<μs/cm,PH 值7~8,硬度<2μg/Kg。 4、测量前确认发电机检修措施均已拆除。 5、检查发电机PT小车已拉出工作位置。 6、接线 电源线应接入220V电压,接错将烧坏测量仪表。 1)用专用的水内冷电机定子绝缘测量仪器,如图1 测量线的现场布置应拍照说明 图1、专业水内冷电机定子绝缘测量仪 2)线路端接到发电机中线点上端口,接线前必须将发电机中性点接地连接片拆开,取上端口,即能与发电机定子绕组可靠连接,如图2、图3

图2、发电机中线点接地装置概览 图3、发电机中性点接地,测量绝缘时定子绕组接线处3)汇水管接到发电机汇水管,接线前须将汇水管接地刀闸断开,并将汽端与励端并列后接起来,(汇水管绝缘测量方法也应提及)如图4 图4、汽端汇水管、励端汇水管并联后接线处 4)机座可接到大机固定处,选取方便的地方接线(固定发电机励端位置),如图5 图5、机座接线处 5)对发电机定子绕组绝缘测量具体值正常应大于20MΩ,而且不得低于上次的五分之一到三分之一。吸收比(60秒测量值与15秒测量值比值)应大于 测量完毕拆线步骤及测量线的收置方法(避免将线折断) 二、测量发电机转子绕组绝缘(米励磁室) 1)在测发电机转子绕组绝缘前,必须联系检修将二次回路600端子线(位于米励磁室)解除,如下图右侧下角红色端子线,测量完毕应可靠恢复。 图6、测量发电机转子回路必须甩开的600端子 2)主励磁机发出的三相交流电经过静止硅整流后再经灭磁开关到发电机转子中去,故测量发电机转子绝缘时,取灭磁开关出线端口(即图7中光亮处),如图7。注意:静止柜装置整流后的直流回路出线,蓝线(负极线)直接与发电机转子相连接,酱线(正极线)经灭磁开关与发电机转子相连接,故测转子绝缘时,负极绝缘可以取静止硅出线后蓝线任一段,但测量正极绝缘时,应取灭磁开关出线端口为准),如图8、图9

发电机轴承绝缘电阻和轴电压测量

发电机绝缘电阻的测试 1发电机在起动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘登记台帐中。如果电气回路无工作,且停机时间不超过24小时,起动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。如果阻值出现异常,应立即汇报领导。 2定子绝缘电阻由检修测量。在定子不通水的情况下,定子绕组绝缘应用2500V摇表进行测量;不同温度所测的绝缘值应换算到75℃时,绝缘电阻R(75℃)≥4.4MΩ,在不同温度下其 绝缘电阻可使用下面的公式换算: R1 = R2 ×1.5 (t1-t2) /10 R1— t1℃时实测所得的发电机绝缘电阻值(单位是MΩ); R2—换算成规定温度下的发电机绝缘电阻值(单位是MΩ); t1—实测时的测量温度(单位是℃)。 t2—规定的换算温度(单位是℃)。 3在定子通水状态下,用水内冷电机绝缘电阻测定仪测量,其值不做具体规定,但必须与上次的测量值进行比较,在相同的情况下应不低于上次的1/5~1/3,最低不低于每千伏1兆欧, 即:20 MΩ。 4发电机转子绕组绝缘电阻应由检修用500V摇表测量,在25℃时不应小于10MΩ。 5 无刷励磁系统的绝缘电阻测定:断开F10、F20、Q10、Q20,退出主励磁机磁场接地检测 装置和发电机磁场接地检测装置。用500V摇表进行测量,其绝缘电阻规定如下: (1).副励磁机定子线圈对地绝缘电阻不低于0.5 MΩ。 (2).主励磁机定子励磁线圈对地绝缘电阻不低于0.5 MΩ。 (3).旋转部分(包括发电机转子励磁线圈、旋转整流盘、主励磁机转子线圈及引线)的对地绝缘电阻不低于0.5 MΩ。 6发电机集电环绝缘电阻用500V摇表测量,在25℃时不应小于10MΩ。 7机械系统的绝缘电阻测定:用1000V摇表进行测量发电机、主励磁机轴承座对地绝缘电阻及进出油管道、拾振装置、测温装置等设备对轴承座绝缘电阻不低于1.0 MΩ。 8定子绕组绝缘吸收比R60〞/R15〞≥1.3 ,阻值与上次比较不应低于上次的1/5~1/3。 9励磁调节柜只测对地绝缘,各阻值应不小于0.5MΩ, 10励磁系统不允许用摇表测量直流“+”“-”极间的绝缘电阻及交流相间绝缘电阻,防止整流二极管或可控硅整流三极管反向击穿而造成设备损坏的故障。 11以上测量结果若有问题时必须查明原因,在未查明原因时不能启动并网,应汇报值长联系有关部门处理。

发电机绝缘电阻测试

1.发电机结构

定子绕组 a.设计 定子线棒为水冷却、相间连接线及主出线套管为氢气冷却。为了最大程度降低杂散损耗,线棒由单独绝缘的多股导线组成,导线在槽区内进行540°换位,并在线模中进行热压固化。当线棒弯曲成型后,采用烘干固化端部线匝。 线棒断面上由多股空心不锈钢冷却管和实心铜导线组成,以保证良好的散热性。在线棒端部,实心导线钎焊至铜接头上,空心不锈钢冷却管钎焊至水盒上,水盒通过聚四氟乙烯(PTFE)绝缘软管与总汇水管相连。上层线棒和下层线棒之间的电气连接通过铜接头用螺栓进行电连接。 汇水总管与定子机座绝缘,从而可在不进行气体置换的情况下即可测量绕组的绝缘电阻。在运行期间应将总汇水管接地。 b.Micalastic高压绝缘 定子线棒的高压绝缘采用成熟的Micalastic系统。在该系统中线棒上半迭包有若干层云母带。云母带有一层很薄的高强度衬底材料,云母带通过少量的环氧树脂粘结在衬底材料上。云母带的层数及相应的绝缘厚度取决于发电机的电压。缠上云母带后,线棒进行真空干燥并采用低粘度、高渗透性的环氧树脂进行浸渍。 在浸渍过程的第二阶段,用氮气对线棒加压,以完成真空压力浸渍(VPI)过程。然后环氧树脂浸渍过的线棒被放入模具成形,并在高温烘箱中进行固化。经过处理后的线棒除了能完全防水和耐油外,同时还具有优良的电气、机械和热性能,从而获得无空隙的高压绝缘。为将绝缘材料和槽壁之间的电晕放电减小到

最小,在所有线棒槽部分的表面涂一层半导体漆。此外所有线棒都带有端部电晕保护,以控制线棒槽部分至端部绕组的过渡电场,防止出现电晕。 c. 线棒支撑系统

为保护定子绕组不受负荷变化引起的磁力影响,并确保在运行过程中线棒牢固地固定在槽中,线棒安装有侧面波纹板、槽底垫条以及位于槽楔下方的顶部波纹板。定子端部绕组线棒间的间隙在安装之后填充了绝缘材料并进行固化。使线棒端部形成了锥形整体端部绕组结构。另外,端部绕组被固定在一个由环氧玻璃丝绕绕制并完全由定子机座支撑的刚性锥环上,以进行径向支撑。 定子线棒和锥环之间填有可固化的填充材料,以确保锥环能够牢固地支撑每根线棒。线棒由高强度绝缘材料制成的螺栓紧固在锥环上。定子端部绕组和锥环共同构成能够防短路的刚性结构,由于锥环被柔性连接在定子机座上轴向可移动,所以此刚性结构并不限制绕组由于热膨胀而产生的轴向位移。 定子绕组连接到装在励端发电机下方的非磁性钢焊接成的出线盒上的6个套管上。可将测量和继电保护用的电流互感器安装到套管上。 试验 完成绝缘和固化处理后,应采用150%UP(UP=2 ×UN+1KV)的绕组试验电压,对各定子线棒的绝缘进行高电压试验,以进行质量控制。通过测量介质损耗因数tanδ与电压的关系来评价定子槽部的绝缘质量。图4给出了典型采用MICALASTIC绝缘的定子线棒的介质损耗因数与试验电压关系的关系曲线。 图4给出了21KV绕组的线棒由于制造因素引起的、当试验电压增大到额定值时介质损耗因数的变化曲线。

发电机表面电位测量方案

发电机表面电位试验方案 批准: 审定: 复审: 初审: 编制:徐丽宏 双辽发电厂 2003年02月28日

发电机定子端部手包绝缘及引出线套管箱内手包绝缘 表面电位测量方案 1 试验目的 为检验发电机定子线圈端部手包绝缘及引出线套管箱内手包绝缘强度,检查定子线圈漏水缺陷,需进行定子绕组端部手包绝缘及引出线套管箱内手包绝缘施加直流电压测量试验,测量其表面电位及泄漏电流值。 2 试验应具备的条件 2.1 定子主绝缘、吸收比应满足直流耐压试验的条件。 2.2 发电机端盖及内护板未扣,故最好在穿转子前进行试验。 2.3 发电机中性点及A、B、C三相引出线在发电机出口处与封闭母线断开。 2.4 定子线圈通满水,且保持循环,水质化验合格。导电率要求小于1.5 s/cm,PH值为7—8。 2.5 热工专业技术人员已将发电机定子测温设备解除。 2.6 加压设备调试完毕,所有仪器仪表指示正常。 3 试验方法及试验接线 3.1试验方法 3.1.1 试验方法采用通水正加压试验。 3.1.2 将发电机定子端部云母盒与线圈和汇水环搭接处及引出线套管箱内手包绝缘,用锡箔纸包好。 3.1.3 测量汇水管对地绝缘电阻应大于30kΩ。汇水管对绕组绝缘电阻应大于100kΩ。3.1.4 测量发电机定子绕组绝缘电阻及吸收比,应满足耐压试验要求。 3.1.5 将发电机定子A、B、C三相首尾短接且三相短路加压,试验电压为直流电压20kV。然后用手持触头测量各线圈端部手包绝缘及引出线套管箱内手包绝缘的表面电位及泄漏电流,并做好记录。其各部位的测量值不应大于规程中所规定的数值。 3.2 试验接线如附图。 4 试验中安全注意事项 4.1 试验现场附近应设围栏,并悬挂醒目的“止步,高压危险”标示牌。试验过程中,所

KD2678型水内冷发电机绝缘特性测试仪说明书.doc

KD2678型水内冷发电机绝缘特性测试仪 使 用 说 明 书 武汉华德利科技有限公司

KD2678型水内冷发电机绝缘特性测试仪专用于水内冷发电机的测量试验,同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。2500V下输出电流大于25mA。输出电压最大2500V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3.输出电流大,短路电流大于45mA。 4.高压发生模块采用全封闭技术,内部有保护电阻,安全可靠。 5.抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 6.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 7.内附可充电电池(可选),充满电可连续使用10~12小时。 二、主要技术性能 准确度:±5% 测量范围:0.1M~100GΩ 试验电压:2500V 输出电流:>25mA 短路电流:>45mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电器电源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) (绝对禁止在仪器上直接插220V电源,必须使用专用充电器) 充电器输出电压:DC36V 内部电池:大容量电池(4000mAH)(可选) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.线路接线端 “线路”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组。 2.汇水管接线端 接到发电机的汇水管上。 3.机座接线端 接在发电机的机座上。 四、注意事项及其它 请注意安全,“线路”为高压端! 1G=1000M

测绝缘规定

测绝缘的规定 1、发电机一次系统检修后或停机备用超过120h,启机前应测量定子回路的绝缘电阻,转子回路、励磁系统的绝缘电阻。干燥后的发电机定子回路的绝缘电阻测量使用2500V的摇表,定子绕组绝缘>5MΩ。通水后的绝缘电阻值使用水摇表测量,绝缘值不作规定,若测量值较前次有显著的降低(考虑温度及湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并将其消除。测量时,发电机中性点接地刀闸须断开,发电机出口电压互感器须停电。发电机转子回路测量绝缘使用500V摇表,发电机转子回路绝缘电阻值在室温下不小于1.0M Ω;励端轴瓦绝缘垫电阻用1000V兆欧表测量不应小于1.0MΩ。 2、新安装或检修后的变压器投运或投入热备用前应测量其绕组对地、高压侧对低压侧的绝缘电阻和吸收比以及相间电阻。变压器高压侧电压在6kV及以上者用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于300MΩ,吸收比≥1.3;变压器低压侧电压在0.5kV及以下者用500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于100MΩ,吸收比≥1.3。 油浸变压器的绝缘电阻,如特殊规定时,一般要符合下表的规定: 注:同一变压器中、低压绕组的绝缘电阻标准与高压侧相同。 干式变压器线圈绝缘电阻一般情况下应满足下列要求 高压对低压及地≥300MΩ(使用2500V摇表) 低压对地≥100MΩ(使用500V摇表) 在潮湿的环境下,当变压器绝缘电阻值≥2MΩ/kV时可以投入运行。如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投运前必须进行干燥处理。 干式变压器铁芯绝缘电阻一般情况下应满足下列要求

铁芯对夹件及地≥2MΩ(使用500V摇表) 穿芯螺杆对铁芯及地≥2MΩ(使用500V摇表) 当变压器绝缘电阻值降到前次值的50%时,应通知检修人员进行检查处理。 需要测量变压器中性点与地直接连接侧对地绝缘电阻时,应联系点检打开其中性点接地,测完绝缘后检修负责恢复。 3、6kV电动机应使用2500V摇表测量绝缘电阻R60″,在常温下其值不低于6MΩ。 380V电机应使用500V摇表测量绝缘电阻R60″,其值不小于0.5MΩ。 容量为500kW及以上的高压电动机,应测量吸收比R60″/R15″≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值50%。 电动机停用不超过两周且未经检修,若在环境干燥的情况下,送电和启动前可不测绝缘,但发现电动机被淋水、进汽或怀疑绝缘受潮时,则送电或启动前必须测量绝缘电阻。 大修后的大型电机轴承垫绝缘用1000V摇表测量,其值不低于0.5MΩ。 变频调速器测电机绝缘电阻时,应将操作箱内的电机电源隔离开关断开,在隔离开关下口测电机绝缘;测电源电缆绝缘时应断开变频器操作箱内的空气开关后,再测电缆绝缘,严禁对变频器外加电压。 母线、电缆、TV的绝缘电阻应符合下列要求: 6kV母线,使用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥300MΩ。 380V母线,使用1000V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥200MΩ。 6kV电缆,使用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥6MΩ。 380V电缆,使用500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥0.5MΩ。 6kV母线TV:一次侧用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥初次值70%;二次侧用500V 或1000V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥10MΩ。380V母线TV用500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥0.5MΩ。

相关文档