文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁路信号综合防雷施工

铁路信号综合防雷施工

铁路信号综合防雷施工
铁路信号综合防雷施工

试析铁路信号综合防雷施工

摘要:随着我国铁路建设行业蓬勃发展,铁路设备所应用电子元件也愈来愈多,愈来愈先进,对雷电保护等级要求也越来越高。依据铁道部相关文件要求,必须严格做好综合防雷施工工作。本文主要阐述了铁路信号防雷防护施工,以及综合防雷设计,对于铁路信号设备防雷施工提出了一些浅薄经验,仅供参考。

关键词:铁路信号;雷电防护;防雷设计;综合防雷

中图分类号:[tn915.852]文献标识码: a 文章编号:

1引言

为适应时代的不断发展进步,科学技术正在飞速发展,使铁路信号设备电子化得到大幅度提高,先进设备是否能在雷雨天气中安全稳定运行,这些是需要面对的新课题。因雷击放电诱发电磁脉冲过电压和过电流信号,使得传输通道及电源系统等路线设备严重受损,严重威胁铁路系统正常,例如,温州7·23甬温线特大铁路交通事故原因,主要是铁路信号设备遭到雷击后故障,再加上其他原因,最终造成两车追尾事故的发生。因此,加强铁路信号设备防雷工作是极其重要,尤其是动车组、高铁的运行,信号设备防雷显得更为重要。

2铁路信号设备雷电防护分析

铁路信号设备受到雷击过电流及过电压损坏主要可分为三种:感应雷、直击雷和传导雷。把信号设备分布特点与雷电攻击途径相结合来进行分析,铁路信号设备雷电防护有以下特点:信号设备不仅

铁路信号设备防雷要点分析

铁路信号设备防雷要点分析 经济的快速发展使得我国各地之间的人员与物资的联系更为紧密,交通的便利也使得我国的经济发展更富有活力。随着我国铁路网络的不断完善铁路已经成为了我国最重要的陆上交通方式。随着铁路运量的增加做好铁路列车的调度是确保列车安全运行的重要保证,在铁路列车的调度中铁路信号设备是列车调度控制的重要设备,在铁路信号设备的使用过程中会受到周边恶劣自然环境的影响,尤其是雷电这一自然现象的侵入会导致铁路信号设备出现故障或是瘫痪,从而对铁路列车的运行造成了极大的安全隐患。做好铁路信号设备的防雷措施的研究分析是现今乃至今后一段时间铁路信号设备安全防护的重点也是难点,文章将在分析雷击对铁路信号设备所造成的影响的基础上,对如何做好铁路信号设备的防雷进行分析阐述。 标签:铁路信号设备;雷击;防雷 前言 随着电子信息技术及通信技术的发展,铁路信号设备中各类电子设备的应用越来越多也越来越广泛,电子设备在铁路信号设备的应用在提高了铁路信号设备高效性的同时也带来了一定的安全隐患,雷电这一自然现象会对铁路信号设备的安全运行带了极大的影响,为确保铁路信号设备的安全、稳定的运行应当加强对于铁路信号设备的防雷保护。 1 雷电对铁路信号设备的危害分析 (1)电磁脉冲影响。在铁路信号设备的运行过程中如铁路信号设备周边的建筑遭到雷击,雷电所含有的超高压在击中周边建筑时会向周边产生较强的电磁脉冲,这些电磁脉冲冲击铁路信号设备会在铁路信号设备中产生过电压或是过电流从而导致铁路信号设备故障或是损坏,影响铁路信号设备的正常运行。 (2)电磁感应。在雷雨天时,雷电在雷云中或是放电之时,户外的电力线、信号线等会处在一个强磁场内从而在电力线、信号线中产生电磁感应电流,这些感应电流通过线缆进入到铁路信号设备的终端从而会对铁路信号设备的正常使用造成严重的影响。 (3)冲击波。在铁路信号设备的运行过程中如防雷装置未能产生效果将会导致雷电侵入到铁路信号设备中,雷电所具有的高波幅值会导致变压器的初、次级绕组过载击穿从而导致雷电侵入到交流低压电源中,雷电所形成的冲击波会对低压侧的铁路信号设备造成损坏。当雷电所形成的冲击波电压幅度较低时其侵入到线路时会被变压器的初、次级回路所阻隔从而使得雷电冲击波通过变压器的绕组间的分布电容耦合的形式侵入到低压系统中并在铁路信号设备电源系统中形成过电流和过电压损害。

铁路信号施工的重点工艺措施

铁路信号施工的重点工艺措施 作为我国交通系统的重要组成部分,铁路的发展比较迅速,大大提升了交通运输业的发展,同时方便了人们的出行。铁路信号施工在铁路施工中占有非常重的比例,随着新技术的不断改革和创新,作为列车神经中枢的铁路信号系统,其信号的质量及安全性能受到人们的日渐关注。因此,需要信号系统的设计及操作人员对铁路信号的安全和稳定进行深入的研究和分析。文章重点论述了铁路信号施工的重点工艺,以期提升和保障铁路施工的整体安全。供相关从业人员借鉴学习。 标签:铁路;信号;施工;工艺 1 概述 铁路的运输效率和安全受到铁路信号水平的制约,二十一世纪到来之后,经济不断提升,人们生活水平也在不断提升。其中人们的出行安全成为铁路工程重点关注的话题。铁路信号的准确性可以使铁路区间之间的通过能力得到很大的提升,大大的提升了铁路的经济效益,因此,文章通过论述铁路信号施工的重点工艺,重点分析现代化的信号施工工艺,希望给相关单位一定借鉴。 2 铁路信号工程概述 铁路信号的准确性對我国铁路工程的运行状况有着非常重要的影响。这也在很大程度上对铁路信号的工作人员提出了更高的要求。简单地说,铁路信号灯按照功能性划分主要有三种,第一种是带有颜色的色灯信号,第二种是带有声音信号的信号灯,第三种则是带有手势的动作信号灯。三种信号灯的交替使用极大地保证了铁路的顺利运行,也成为铁路工作的重要依据,进一步影响着我国的经济发展。当今社会在不断发展,科技也在不断进步,铁路信号灯的变化也是日新月异,互联网时代的到来,信号灯的发展也朝着智能化的方向发展,这极大地方便了铁路信号工程的可行性。这对铁路信号的操作人员也有了更为严格的要求,铁路的工作人员要适当地转变工作职能,完成铁路安全工作监测的同时,把握好各个环节的铁路信号的施工管理工作,一方面根据铁路的发展需要,适当调整信号工程的施工水平,以達到质量合格的施工水准,从而促进铁路事业的安全运行。 3 铁路信号施工中存在的主要问题 3.1 防雷接地的问题以及电磁兼容性问题 铁路在运行过程中,信号系统难免会出现一些问题,主要的原因在于信号灯之间没有良好的连接性,也没有相关的防雷接地设备支持,当遇到不良天气的情况,例如雨雪雷电等不良天气,再加上接地连续性的问题,最终导致故障的发生。还会使铁路信号内部背负更大的安全隐患。另外一个比较重要的问题就是电磁兼容性的问题,传统的室内信号系统由于技术有限,不用考虑电磁兼容性等问题,

铁路信号防雷

浅谈铁路信号防雷施工的一些问题 高春根 摘要:本文通过本人对甬台温和沪宁城际铁路信号综合防雷的技术负责,浅谈铁路信号的综合防雷需要注意的一些问题,避免不必要的整改,节约成本。 关键词:铁路信号综合防雷整改 引言:随着铁路信号设备信息化的发展,对雷电及电磁脉冲的防护要求越来越高,先进的设备能否在雷雨季节安全稳定的运行,直接关系到行车,信号设备不能稳定运行造成的间接损失无法估量,所以铁路信号防雷是摆在我们面前的一个新课题,现就本人在甬台温和沪宁城际工程实施中发现的一些问题和大家共同探讨。 1铁路信号设备雷电防护分析 铁路信号设备遭受过电压和过电流的途径主要可分为以下几种:直击雷,感应雷,传导雷,辐射雷以及操作过电压。结合信号设备的分布特点及雷电攻击的途径分析,铁路信号设备雷电防护存在以下特点。 1.1信号设备占地面积较大,且很多设备分布在山区、旷野等易遭受直接雷电攻击的地区。 1.2 铁路的钢轨是雷电流的良好导体,与钢轨连接的相关铁路信号设备,如信号机、轨道电路、电动转辙机等较容易受到雷电流的威胁。 1.3 自动闭塞、半自动闭塞等信号条件线、控制线,在非电化区段大部分使用架空线,它们均架设于信号与通信混合线路或自动闭塞高压信号线路上,由于它们暴露在旷野郊外,在雷雨季节容易遭受到雷电的袭击,线路中的大电流会串入信号机房内部,从而引起对内部设备的损坏。 1.4雷云对地放电实质上是雷雨云中的电荷向大地的突然释放过程,一次闪电平均包含有上万个脉冲放电过程,电流脉冲平均幅值为几万安培,持续时间几十到上百微秒,从而对信号设备造成误动作甚至永久性破坏。 1.5 雷电防护的原则是“等电位”,由于机房存在多类接地系统,其冲击接地电阻不均衡,在雷击发生时,雷电流引起地电位差,也容易造成“地电位反击”,使人员或设备遭受损害。 从以上情况很容易看出:为了提高铁路信号设备安全性及机房设备、计算机的运行可靠度,整个车站信号雷电防护要在分流(D)屏蔽(S)搭接(B)接地(G)等方面做完整的,多层次的综合防护。 2外部防雷施工的一些问题 2.1.接地装置的施工 根据设备的要求,共用接地体接地电阻必须不大于1Ω,利用自然接地体在保证最小接地电阻时不太可靠,所以在自然接地体可用而又能满足条件的情况下,也敷设人工接地体,并使人工接地体与自然接地体相连。 在信号楼外四周距离墙体1m以外敷设一条由水平接地体和垂直接地体组成的环形接地网,受条件限制是可设成“U”型或者“L”型。 水平接地体埋深不小于0.7m,本人以为是从下面几个方面考虑的:一是防止跨步电压,二是防止氧化腐蚀水平接地体和避免机械损伤,三是为了减少外界温度和湿度变化对流散电阻的影响。扁钢水平接地体应立面竖放,这样有利于减少流散电阻。垂直接地体一般选用石墨接地极,在建筑物四周对称敷设4到6根,防雷引下线下必须设置垂直接地体,为的是加快把雷电流泄入大地。 对于新建站房为了美观利用主筋作为引下线,所以人工接地体与基础接地体每隔5m用扁钢连接一次,在房屋接闪带遭受雷击时,形成一个等电位环岛,避免电压反击。同时,贯通地线在信号机房建筑物一侧每隔2-3m用50mm2裸铜线与环形接地装置连接,两端各连接两次,因为贯通地线的地阻小于1Ω,这样也就确保了环形接地体的接地电阻小于1Ω。 2.2.引下线的施工

铁道铁路职业考试铁路信号设备防雷分析与研究论文

铁路信号设备防雷分析与研究 第一章铁路信号设备防雷的分析 1、雷害 (1)、直接雷:直接侵入设备或与设备相关联的传输线上的雷电。但袭击信号设备的概率很小。 (2)、感应雷:由于电磁感应作用,在电气设备上感应出的雷电压,在设备中流过感应电流。其又分为纵向和横向感应雷两种。 感应雷发生机率高,袭击信号的次数相当频繁。 2、雷电侵入信号设备的主要途径 (1)由交流电源侵入雷电冲击波侵入高压电线路传至高压变压器,若未装设避雷器或其失效,容易侵入低压设备。 (2)、轨道电路轨道电路用钢轨作为传输线,它一般高出地面,容易遭雷击。 (3)、由电缆侵入铁路信号的室内、室外设备通过电缆连接起来,雷电从电缆侵入,并传输至室内设备。 3、纵向电压和横向电压 纵向电压指导线或设备对地电压,每条导线上的折射电压或反射电压。横向电压指两导线间的电位差。这两种电压对人身安全和信号设备的正常运行都会带来极大的危害。纵向过电压将使设备绝缘闪络、击穿,甚至起火。横向过电压回击穿、烧毁信号设备尤其是电子器件。 4、信号设备的防雷 (1)信号设备的防雷要求在有雷电活动的地区,交流电源外线、电子设备、轨道检查装置、遥信遥控设备等与外线连接的信号设备必须装设防雷装置。不同雷电活动地区,应采取相应的防雷措施。 (2)信号设备雷电防护的原则防雷装置和被防护设备之间绝缘应匹配,将雷电感应电压限制到被保护的冲击耐压水平以下。正

常情况下,防雷装置不应影响被防护设备的工作,受雷电干扰时,应保证信号设备不得错误动作。采用多级防护时,各级防护元件应配置合理。 (3)信号设备防雷元件的安装和设备的要求外部防护用防雷元件宜安装在线路终端。安装应牢固可靠,便于检测,集中安装。 现代防雷保护包括外部防雷保护(建筑物或设施的直击雷防护)和内部防雷保护(雷电电磁脉冲的防护)两部份,外部防雷系统主要是为了保护建筑物免受直接雷击引起火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止雷电波侵入、雷击感应过电压以及系统操作过电压侵入设备造成的毁坏,这是外部防雷系统无法保证的。 防雷是一个很复杂的问题,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能产生雷击的因素进行排除,采用综合防治——接闪、均压、屏蔽、接地、分流(保护),才能将雷害减少到最低限度。 1、接闪 接闪装置就是我们常说的避雷针、避雷带、避雷线或避雷网,接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道,将雷电能量泄放到大地中去。 2、均压 接闪装置在接闪雷电时,引下线立即产生高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。室内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,室内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部

电缆工程应急方案(铁路信号)

电缆工程施工方案 营业线施工必须把行车安全放在首位,坚持“安全第一,预防为主”的方针。我信号项目分部承担施工的XX线XX站信号联锁改造工程施工区段,为确XX线XX站信号联锁改造工程施工的安全顺利进行,实现XX线全年信号改造工程施工安全生产的目标,结合我项目部的实际情况及长期积累的施工经验,为确保我标段内的行车安全和施工生产顺利进行,预防事故的发生,特制定XX线XX站信号联锁改造工程施工方案。 一、电缆工程施工方针 安全第一,过程监控,措施到位,杜绝事故。 二、电缆工程施工目标 加强施工作业者的教育和监督,加强与设备管理单位沟通,杜绝事故的发生。 三、电缆工程施工组织机构 XXX项目部工程施工应急响应小组 组长:XXX(项目经理) 副组长:XXX(副经理)XXX(项目部书记)XXX(项目总工)成员:XXX(技术主管) XXX(安质员) XXX(物资员) XXX(调度) XXX(工班长) XXX(职工安全监督员) XXX(工班材料员) XXX (司机) XXX(司机)

应急办公室设在作业队办公室 电话:XXXXXXXXX 值班人员: XXXXX 四、电缆工程施工措施 1、开始施工前,要与有电务、铁通、工务、车务、水电等部 门签定施工安全协议,电缆工程动工前,要和有关部门及时联 系,了解地下设施情况并约定配合事宜。 2、对雇佣挖沟的民工,要进行上道安全培训和技术培训,培 训合格后才能上岗作业。在施工中,严格遵守劳动纪律,听从 施工负责人、带工人员或防护人员的命令。严禁在钢轨上坐卧 休息、遮阳、避雨。各种施工机具不得侵入铁路建筑接近限界,横过铁路要“一站、二看、三通过”。 3、开挖电缆沟时,严格执行施工规范,选好电缆径路,不能 盲目乱挖,有条件的地段要用白灰画线,尽量躲开地下电缆和 设施。在地下设施不清楚的情况下,应先采取挖探沟的方法探 明地下设施的走向,在既有线开挖到地面下0.4米时,应用铁 锹轻刨,严禁大力开挖。对已开挖出的地下设施应采用有效的 方式进行防护(如:钢管包扎、水泥槽包封、回填掩埋)。对 挖出的文物或其他设施时,应立即加以保护,并向带工人员汇 报,严禁私自侵占,私自买卖。 4、既有线电缆工程施工时,运转室设驻站安全联络员,室外 根据民工多少和地形等情况设置足够的工地安全防护员和带 工人员。防护人员应加强施工防护,来车时及时通知作业人员

计算机联锁施工设计铁路信号设计及施工

第三章计算机联锁施工设计 第一节计算机联锁工程设计综述 一、计算机联锁工程设计的内容 1、室内信号设备平面布置示意图、组合排列表 2、采集电路图 3、驱动电路图 4、执行电路 5、与区间设备结合电路图 6、站内电码化电路图 7、电源电路图 8、灯丝断丝报警电路图 9、配线表 二、对计算机联锁生产厂家提出的要求 1、对驱动的要求 (1)LUXJ与TXJ都吸起点绿灯,只有LUXJ吸起点绿黄灯。 (2)ZXJ要检查正线上所道岔DBJ吸起条件。 (3)ZCJ只作为列车进路的检查条件。 (4)提速区段的接近区段必须延长至进站信号机外方两个区段。 (5)对于双线双方向运行的区段,一个咽喉只高一个YGFA,反向进站口不设YGFA,并将其接点条件接入FAJ的驱动条件中。 (6)对百进路调车、到发线中间出岔、进站外方有超过6‰下坡道、机务段同 意以及平面溜放的车站提出相应的要求。 2、对表示的要求 (1)跳信号报警。在控制台上要有表示。 (2)电码化报警。移频报警、闭环检测报警、闭环检测设备故障报警共用一个表示灯及语言报警。. (3)在控制台上应表示提速道岔的转换以及故障报警。 (4)接近、离去表示。 (5)区间表示。 第二节室内信号设备布置 一、室内信号设备布置 机房:联锁机柜、监测站机柜、TDCS站机柜、CTC自律机柜、车站列控中心机柜。机械室:联锁用组合柜、25Hz轨道柜、接口柜、站内电码化用的移频综合柜、 区间自动闭塞用移频柜和组合柜。 防雷分线室:防雷柜、分线柜、区间综合柜。

信号电源室: 控制台室设备:采用LCD显示和鼠标操作。 二、组合选用及排列 (一)组合类型 1、道岔组合:DCJ、FCJ、DBJ、FBJ、SJ、1DQJ、2DQJ 2、进站组合:LXJ、TXJ、LUXJ、ZXJ、YXJ、1DJ、2DJ 3、一方向出站组合:LXJ、DXJ、DJ 4、多方向出站组合:LXJ、DXJ、ZXJ、DJ 5、调车组合:DXJ、DJ 6、轨道区段:GJ(50Hz或25Hz) 7、此外还有区间闭塞设备、站内电码化设备所用的继电器等,轨道复示组合及25Hz电源组合。 信号组合:X –调车信号机用1X、- 进站带调车用3X、- 进站信号机用4X –一方向出站兼调车用5X.- 二方向出站兼调车用6—为多方向出站兼调车信号机 用XB. 道岔组合: C—普通单动道岔或多动道1C--双机牵引的变通道岔 CT—提速道岔用。 轨道复示组合:GF1组合中有9个GFJ1用于站内电码化。 GF2组合中有9个GFJ用于联锁电路。 全站设一个25Hz电源组合DY25. 自动闭塞组合:一个咽喉设一个ZBJ 三、组合排列 序号都是由小到大排列。 第三节电路图设计 一、采集电路 1、信号采集电路 (1)进站信号机的采集电路 采集内容:LXJ、ZXJ、YXJ、TXJ、LUXJ的前接点,DJ、2DJ的前接点及LXJ、ZXJ 的后接点。 表中填写内容:各信号机的组合位置、采集点的端子号及引至接口架的端子号。(2)出站兼调车信号机的采集电路 采集内容:LXJ-Q、H、DXJ-Q、ZCJ-H、DJ-Q、ZXJ-Q 各方向的方向继电器A(B、C、D、E)FJ的前接点。 表中填写内容:同进站 (3)调车信号机采集电路:XJ-Q。 2、道岔采集电路 采集内容:YCJ吸起时DBJ-Q、FBJ-Q 提速道岔的DBJ、FBJ在ZDFB组合内,YCJ在C1、C2、CT组合中。 普通道岔的DBJ、FBJ、YCJ都在C1、C2中。 3、25Hz采集电路

运基信号号附件铁路信号防雷举例设计方案说明

个人资料整理仅限学习使用 铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护举例设计说明 北京全路通信信号研究设计院 二○○七年十月 个人资料整理仅限学习使用

目录 1.设计依据1 1.1规范性引用文件1 1.2有关文件1 2.设计原则1 3.设计内容1 4.设计说明2 4.1金属物件搭接、焊接、冷压接要求2 4.2既有屋面避雷带、避雷网设计2 4.3既有建筑物引下线及地网设计3 4.4避雷针设计4 4.5既有微电子设备法拉第屏蔽笼设计4 4.6新建信号建筑物避雷带与法拉第屏蔽笼设计5 4.7新建建筑物水平接地体及垂直接地体设计6 4.8室内接地汇集线及等电位连接设计6 4.9浪涌保护器

铁 路 信 号 工 程 施 工

下午好!很高兴认识各位,有这个机会和大家一起交流。(教材的内容以相关规范和验收标准为准) 铁路信号工程施工 一般工程项目从开始实施到完成分为三个阶段:设计阶段——(现场调查、可研论证、施工设计等);施工阶段——施工准备、施工实施;验收阶段(施工验收、试运营、工程交接等)。 我们重点介绍信号工程的施工阶段。信号工程的施工阶段也分为三个部分: 一、施工前准备(接到设计文件,至发出开工报告)①核对设计文件②施工调查复测③编制施工组织原则④施工预算及用料计划⑤有关单位签订施工配合协议。 二、施工过程(开工报告批准日至工程竣工为止)开通日,①设备建筑安装调试全过程,主要介绍这部分内容。 三、验收交接(竣工后建设组织从验收工程开始至开通交付后止)。 第一讲施工前准备 第一节核对设计文件 核对设计文件应由专人负责(项目技术负责人负责)主要包括以下内容: 一、设计文件的组成 设计文件是我们施工的依据,分为初步设计、技术设计、

施工图设计,我们讲的设计文件是指施工图设计文件,主要有以下3个内容: 1、说明文件——设计审批意见、设计说明、施工、维修注意事项。 2、附件——工程数量表、设备及主要材料数量表、协议纪要公文。 3、图纸——平面、设备布置、电缆布置、电路图配线图等。 二、核对设计文件方法 1、文件完整、图文清楚。 2、施工图应达到设计说明书规定的技术条件。①设计文件中技术条件,查阅有关标准图册作参考。②施工图应与标准图相符。 3、核对设计文件中的工程、设备与主要材料的规格数量。 ①统计工程中所列工程、设备等数量。②查阅施工定额核对主要材料数量。③施工图纸与设计文件给出数量的是否合适,总之核对一下设计别给漏掉。 4、核对概算各项费用和费率。①了解工程性质(基建、大修、技改)工程地点。②概算编制办法确定工程的费用、费率,根据地点确定工费标准。冬季、雨季施工增加费高、行车干扰。③临时设施费用(例如过渡设施料库等)。 5、工程中采用的新技术新工艺、新产品是否鉴定或相应

铁路信号设备测试管理办法

铁路信号设备测试管理办法 第一节通则 第243条测试是信号设备维护工作的重要内容之一,通过测试,掌握和分析设备运用状态,指导维护工作,预防设备故障,保证设备正常运用。 第244条铁道部、铁路局(公司)、电务段的电务试验室,承担相应的测试、试验和管理任务。 第245条信号设备测试项目和周期由铁路局(公司)参照本规则附件7制定。 第246条测试分为I级测试、Ⅱ级测试和动态检测。I、Ⅱ级测试及动态检测项目及周期按铁路局(公司)制定的“信号设备测试项目及周期表”执行。 第247条 I级测试由信号工区负责;Ⅱ级测试由电务试验车间负责;动态检测由铁路局(公司)电务试验室负责。 第248条由微机监测设备完成的测试项目,不再进行人工测试。未纳入微机监测的或微机监测设备故障时,进行人工测

试。 第249条基建、更改、大修、中修验交时及设备检修时应按规定项目进行人工测试,有关测试记录纳入验收资料。 第250条铁道部、铁路局(公司)应配备电务检测车,检测车构造速度应适应动态测试要求。电务检测车自动检测系统应符合部颁技术条件。 第251条电务试验室(车间)应配备满足测试工作需要的仪器仪表及交通工具。仪器仪表应符合规定精度,按规定定期送检,保证量值准确。 第252条电务试验车间应根据“信号设备测试项目及周期期表”(附件7)的规定以及重点工作,编制年(月)度工作计划,经批准后执行。 第253条测试工作必须严肃认真,测试数据应真实准确,数据分析要认真细致。测试资料保存期不少于2年。 第二节工作职责 第254条铁道部电务试验室职责:

1.负责全路电务设备测试管理工作,指导和检查铁路局(公司)电务试验室工作; 2.提出年度全路电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况; 3.负责全路电务设备动态检测管理工作,运用电务检测车定期检查主要干线电务设备运用质量;

铁路信号设计与施工

铁路信号设计与施工 项目1 计算机联锁工程设计 1、勘测调查初步设计文件包括:说明书、图表、概算。 2、现场勘测包括:线路方面、车站作业方面、信号机方面、道岔方面、轨道电路方面、电缆径路方面、信号楼方面、其她方面。A5hSZDb。 3、轨道电路得划分依据就是绝缘节。 4、信号楼得外墙至最近线路中心距离为距到发线不少于5m,距站内正线不少于7m。 5、布置调车信号机得顺序就是:首先布置集中区边界处得防护信号机与专线作业用得信号机;再将满足平行作业起阻挡作用得信号机及减少调车车列走行距离得折返用得信号机布置好;最后再考虑有无特殊情况需要设置得调车信号机。74n7gDH。 6、在尽头线、机车出库线、机待线、岔线、牵出线及编组线等通向集中区入口处,都应设置调车信号机进行防护。tMSsBpd。 7、在咽喉区接车方向对象道岔岔尖处,为了满足转线作业需要,应设置调车信号机。 8、调车信号机一般采用矮型。在牵出线、场间联络线及专用线上得调车信号机多采用高柱,可有较远得显示距离。Kc8Mq2m。 9、牵出线、机待线、出库线、专用线或尽头线入口处得调车信号机前方应设置一段轨道电路其长度距离不小于25m。4Duf2Iz。 10、道岔区段轨道电路,一般不应超过三组单开道岔或两组交分道岔。 11、安全线、避难线上得钢轨绝缘应尽可能设在尽头处。

12、距警冲标小于3、5m时称为侵限绝缘。 13、进站、接车进路、调车信号机处得钢轨绝缘允许安装在信号机前后方各1m得范围内;出站或发车进路信号机处得钢轨绝缘可装在信号机前方1m或后方6、5m得范围内。E9Gf1T0。 14、两根钢轨得绝缘应尽量设置在同一坐标,当不能设于同一坐标时其错开距离(死区段)最大不能超过2、5m。OCXx4Qa。 15、两相邻死区段得间隔或与死区段相邻得轨道电路得间隔,一般不小于18m。 16、警冲标距岔心距离与辙叉号、连接曲线半径与线间距离三个参数有关。 17、凡高度距离轨面在1100mm以内,而边缘距线路中心距离在1875mm以上得设备将不会侵入限界。 18、矮型不带进路表示器得信号机,在警冲标内方不少于3、5m处。 19、股道有效长就是股道内可以停留列车,而不至于妨碍邻线行车得部分线路长度,它就是自股道一端出站信号机起至另一端警冲标为止。tJA5vqs。 20、电缆径路图包括得内容:①轨道电路极性得配置②轨道电路送、受电端得布置③室外电缆网络连接设备类型与位置得确定④室外信号设备得串接顺序与电缆径路得确定⑤每根电缆类型、长度与芯数得确定。R0Jw0JX。 21、不实行轨道电路电码化得道岔区段,可先把道岔绝缘布设在直股上;实行轨道电路电码化得道岔区段得道岔绝缘应布设在弯股上。11eSV3B。22、一送多受轨道电路,最多不应超过三个受电端。

浅谈铁路信号设备的防雷方法

浅谈铁路信号设备的防雷方法 我国的铁路系统伴随着不断的发展,已经在科技方面有了很大的应用。铁路信号的科技应用就是一个非常显著的应用实例。文章主要针对铁路信息设备的防雷工作进行详细的阐述和分析,希望通过文章的阐述和分析能够为我国铁路信号的防雷发展贡献力量。 标签:铁路;信号设备;系统防雷;雷电灾害 我国电子科技技术不断的发展促进了我国的电子科技产品的应用越来越普及。现阶段电子科技在我国的铁路系统也有很大范围的应用。我国铁路系统中的自动化程度逐渐的提升,给我国的铁路系统的运行带来了很多的帮助和便利。可以说我国铁路运输之所以成为我国主要的交通运输方式,很大程度上是因为铁路系统提升了自动化的应用。铁路的运输离不开铁路信号的指挥,铁路信号的自动化程度的提升能够为我国的铁路系统的运输带来准确的指挥信号,能够提升我国铁路系统的运行效率,避免运行事故的发生。但是电子设备还有一个非常明显的缺陷,这就是电子设备受到外界信号源干扰的几率非常大,尤其是对于雷电的防护。电子设备对于雷电的防护非常差,这对于铁路系统来讲是一个隐患。铁路信号对于铁路系统的运行是非常重要的,但是一旦铁路信号设备受到了雷电的破坏,就会影响铁路系统的正常运行,严重的会导致铁路系统的运行事故。虽然我国现在对于铁路信号设备进行不断的升级改造,但是铁路信号设备的防雷问题还是没有很好的处理方式。针对这样的情况,就要求我国的相关的铁路信号的设计人员对信号设备的防雷系统有非常周全的考量,尽量的避免信号设备受到雷电的损害。 1 我国的雷电灾害问题 对于铁路系统影响最严重的两种雷电形式分别是:直击雷电和感应雷电。直击雷电就是直接对铁路系统中的信号设备进行破坏,直击雷电具有很强的破坏能力,但是直击雷电的发生概率较小。感应雷电在发生的过程中,释放出的磁场会对铁路信号设备进行严重的干扰和干涉,这种干扰对于整个铁路系统来讲危害性不大,通常情况下不能够给铁路信号设备造成严重的破坏,但是感应雷电的发生概率非常的频繁,会干扰铁路系统的正常运行,因此无论是哪一种雷电形式,我们铁路系统都要给予足够的重视,积极地进行防雷系统的建设。 2 我国铁路信号设备在防雷方面的主要方法 关于我国铁路信号设备在防雷方面的主要方法的阐述和分析,文章主要从两个方面来说。第一个方面是铁路信号设备的室内防雷方法。第二个方面是铁路信号设备的室外防雷方法。下面进行详细的阐述和分析。 2.1 铁路信号设备的室内防雷方法

铁路通信工程专项安全施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L3509 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 铁路通信工程专项安全 施工方案正式样本

铁路通信工程专项安全施工方案正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 安全生产施工组织设计 工程项目的安全管理,就是施工项目在施工过程 中,组织安全生产管理活动。安全管理应坚持以实现 安全生产管理目标为中心,增强安全意识,提高全员 管理水平为方向,从而提高施工防护水平,减少、杜 绝伤亡事故,实现项目的顺利施工。 由项目经理、项目副经理(生产)负责对整个工 程项目的安全进行监督管理,并由项目部安全员全面 负责生产全过程的安全活动。 安全管理措施

1、提高全体施工人员的安全生产意识和自我保护能力。 (1)安全生产教育与思想意识教育相结合,旨在改变施工作业者的安全意识。 (2)实行"三工制",加强工前教育、工中检查、工后奖评,进行严格、及时监控。 (3)根据施工生产内容的变化,及时进行相应的生产技术知识和安全操作知识教育。 (4)坚持安全教育经常化,保证教育培训时间和效果。 2、建立安全管理网络。 3、建立安全岗位责任制,项目部设立专职安全员活动在施工生产最基层,同时在不脱离生产岗位的施工 人员中设立兼职安全员,真正把安全监控能渗透

浅谈铁路信号设备的防雷措施

浅谈铁路信号设备的防雷措施 摘要:新时期经济发展下我国铁路运输水平不断提高,铁路信号设备是铁路运 营管理中非常重要的设备组成,文章结合常见的雷害现象对铁路信号设备运行下 防雷措施展开探讨。 关键词:铁路信号;信号设备;设备防雷;防雷措施 引言 铁路工程是一项重要的民生工程项目,历经长时期的发展,涌现了大量的先进技术,在 新时代背景之下,针对铁路运行效率与安全性能方面提出了更高的要求,铁路信号设备的自 然灾害应对能力也需要大力提升。通过提升铁路信号设备的防雷性能,可以减小雷害对设备 产生的影响,保证铁路的安全运行。 1铁路信号设备雷害产生原因分析 雷电对铁路信号设备产生的危害类型有直击雷和感应雷2种。直击雷是雷电直接对铁路 信号设备产生冲击和影响,这种雷电灾害对铁路信号设备的影响非常大,造成的破坏程度也 比较严重,更严重的情况可能会直接导致信号系统的瘫痪与崩溃。其次,感应雷。这种雷电 所产生的影响明显要小于直击雷。它对铁路信号设备的影响主要是来自于雷电的感应磁场, 通过感应磁场对信号系统造成一定的干扰,最直接的结果就是铁路信号设备出现信号错误、 信号干扰等方面的问题,并不会产生根本的损害,因此维修难度大大降低。但是感应雷对信 号设备的干扰往往会导致铁路信号设备出现错误的显示内容,这严重干扰了正常的铁路运行,给铁路出现带来难以估量的麻烦。雷电对铁路信号设备的干扰主要是通过入侵信号完成的, 主要有3种入侵方式。第一,通过交流电完成入侵。雷电通过交流电完成入侵时会先进入高 压线路,然后通过高压变压器转换为低压再入侵低压设备。第二,通过轨道电路完成入侵, 轨道电路传输线的主要材料是钢轨,钢轨是很容易传输雷电的材料。第三,通过电缆完成入侵。铁路信号设备连接的主要材料是电缆,电缆是一种很容易传输雷电的材料,当恶劣天气 出现时,雷电就很容易通过电缆入侵到室内,导致事故的出现。因此,雷电干扰破坏铁路信 号设备的方式是多种的,想要规避或者减少损害还需要从根本环节入手,斩断连接,这样才 能够更好地完成铁路信号设备的防雷整治工作。 2铁路信号设备的防雷措施 2.1提高室内防雷技术方案成熟度 要强化对室内防雷技术应用重点的关注,从电源的角度出发,制定针对电源为主的关键 性机械部位的多级防护保障机制,使终端电子设备可以得到更加成熟的应用,为室内防雷技 术故障的识别和隐患的排除提供技术支持。要针对铁路路网的运行情况进行多方位的分析, 并对其信号所受干扰及影响进行总结,提高室内防雷技术方案的设计针对性。 2.2设置屏蔽接地棚 屏蔽接地棚,又常被人们称作法拉第笼,通常设置在铁路信号设备的顶部与周围,利用 导电性较好的镀锌铜条,将接地网进行有效的连接。信号楼的内部包含了大量的小功率电气 设备,包括电压较低的电子逻辑系统与遥控系统,为了保证这些设备的安全运行,减小雷击 对设备产生的损害,在条件允许的基础上,可以有效设置屏蔽网。结合有关规范标准能够知道,该网格的规格不能够超过3.0m×3.0m,网格需要全部压环处理,并采用避雷带进行等电

铁路信号工程施工技术标准

铁路信号工程 施工技术标准 编制说明 1.为了使信号工程施工标准化、规范化、制度化,促进施工技术管理,确保工程全面创优,特制定本标准。 2.本标准参阅《铁路施工技术手册〈信号〉》、《铁路信号工程质量评定验收标准》(TB10401.1--2003)、《铁路信号施工规范》(TB1026--99)及呼局电务段具体要求的有关内容和条款。 3.本标准涉及不到之处,有待于施工过程中另行补充。

总体工程情况 本工程为改建铁路包惠线电气化工程,本标段工程范围为西小召(不含)—桃司兔(不含),里程范围为K150+000—K322+000,沿线的车站包括五原,四分滩,巴彦高勒,杭锦旗,头道桥(不含站内)及景阳林.蓿亥.补隆淖三个自闭中继站。 (一)室外工程 一.电缆线路 1.1 一般规定 1.1.1工程开工后应进行电缆单盘测试;电缆敷设后及接续配线前,进行施工测试,接续配线前的测试数据,作为电缆隐蔽工程测试记录。施工中要注意电缆型号。 1.1.2信号电缆主要电气特性应符合下列要求: 1.在20℃时,信号电缆导电线芯的直流电阻,每千米不大于23.5Ω。 2.信号电缆芯线间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用500V兆欧表(或高阻兆欧表)测试,每千米不得小于500MΩ。 3.综合扭绞电缆线间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用高阻兆欧表测试,每千米不得小于3000MΩ。用兆欧表测试,可按下列公式计算: Rx =0.001*L*Rm 式中L---电缆实际长度(m); Rm--仪表测量值(MΩ); Rx --换算到每千米长电缆的实际绝缘电阻值(MΩ)。 电缆如经曝晒后测得所有数据,不得作为电缆电气特性的结论。 1.2 电缆线路敷设

铁路信号设备防雷的重要性1

铁路信号设备防雷的重要性 第一章铁路信号设备防雷的重要性 防雷与安防,是两个不同的行业,但却又有着密切的关系,同样保护着安全。在安防领域,防雷日益受到重视,甚至在许多工程验收过程中,防雷已成为必不可少的一项。此专题的开设,是为了让大家系统的了解防雷与安防的关系,了解最新的防雷在安防行业的应用。 第一节发生的有关雷击事故案例 夏季防雷击准备要做足 从3月份开始,我国部分地区就迎来了暴风雨天气,相关部门也发出了提醒企业、居民注意防雷击的警示。然而因雷电造成的伤亡事故依然时有发生。雷击虽是天灾,但并非无法抵御。时至7月,雷雨天气有增无减,这就要求我们更加注意安全,作足准备,避免雷击。六月雷击伤害事故不断 雷电灾害是联合国公布的10种最严重的自然灾害之一,也是目前中国十大自然灾害之一。据有关部门估计,全世界平均每分钟发生雷暴2000次,全球每年因雷击造成的人员伤亡超过1万人,所导致的火灾、爆炸等事故时有发生,严重威胁了人们的生命、财产安全,危害很大。 我国雷暴活动主要集中在每年的4月至8月。 来自中国气象局的消息,据不完全统计,每年6月份,我国都有有人遭雷击身亡,为一年中同期死亡人数较多的月份。从20个省(区)统计上报的雷击死亡人数分析,江西省遭雷击死亡人数最多。 随着气温逐渐增高,雷雨天气还将持续数月,这就要求各地必须加强防雷工作,避免发生

人员伤亡事故。 分析一下6月份各省(区)遭雷击死亡人员分布情况,可以发现,西北地区少于东北、华北,江南和华南地区人数明显多于北方地区,其中,江西死亡人数最多。这是因为西北少雨,反之,东北、华北等地区多雷雨天气,在防雷击工作上更是不容怠慢。 6月份发生的主要雷击事件有: (1)海南省文昌市昌洒镇东群村委会的一处西瓜园工棚,9名民工因避雨躲进工棚时遭到雷击,其中,2人受雷击当场倒地死亡,2人手臂遭雷击伤势较重。 (2)江西萍乡市芦溪县银河镇天柱岗村,13名村民在一凉亭下避雨时遭到雷击,导致2人死亡, 6人重伤,3人轻伤。6月22-27日,江西省持续出现雷击死亡灾害,共有19人死亡。 (3)湖南永州蓝山县竹市镇上丰头村发生雷击事件,12人被当场击晕,经医院及时抢救,已全部苏醒。 (4)云南昆明突下雷阵雨,盘龙区落索坡村的5位村民在盘龙江大花桥2段的大树下避雨时,被雷击中,造成1死3伤。 这些都是人员伤亡事件,雷电同样会造成很多设备设施损坏,导致停电、起火等事故。(5)重庆遭遇了一次长时间的瓢泼大雨。受雷电、大风影响,主城6个供电局中,沙坪坝、杨家坪、南岸、北碚供电局共计66条110千伏、35千伏、10千伏输电线路均不同程度出现了瓷瓶(绝缘用)被雷击穿、大风刮断电线、保险松动、损坏引发线路跳闸等情况,导致近22万市民出现6-15小时的电力中断。有的住户也出现了电视机因雷击而损坏的情况。而深圳市处于我国南方,也遭受雷电的侵袭。据统计,深圳已接到多宗雷击事故报告,造成财产损失数百万元。 据统计,仅在2004年和2005年,我国发生雷电灾害19918起,伤亡人数达3157人,直接

城际铁路PPP项目通信信息及信号工程施工方案

城际铁路PPP项目通信信息及信号工程施工方案 1.1.通信信息工程施工方案 1.1.1.通信信息工程概况 本工程通信系统工程包含光电缆线路、传输系统、接入系统、数据通信网、电话交换网、调度通信系统、移动通信系统、会议电视系统、应急通信系统、时钟及时间同步系统、综合视频监控系统、通信电源、防雷及接地等组成。 信息系统工程主要包含客票系统、旅客服务信息系统、办公信息系统、公安管理信息系统、行包管理信息系统和综合布线系统、灾害监测系统等。 自然灾害及异物侵限监测系统工程包含风监测、雨量监测、雪深监测和地震监测子系统构成。 主要工程数量见表2.3.5-1。 表2.3.5-1主要工程数量表

1.1. 2.通信信息工程施工组织安排 ⑴架子队伍安排 本工程共安排2个通信信息架子队负责全线通信信息工程施工。 通信信息架子队一队设置80人,负责(DK0+000)~(DK71+782)范围内所有通信信息工程;分为2个工班,每个工班40人。1工班负责本区段范围内通信信息光电缆线路敷设、引接地线等工程;2班负责本区段室内外通信信息设

备安装。 通信信息架子队二队设置80人,负责(DK71+782) ~(DK135+050)范围内所有通信信息工程;分为2个工班,每个工班40人。1工班负责本区段范围内通信、信息光、电缆线路敷设、引接地线等工程;2工班负责本区段室内外通信信息设备安装。 ⑵主要施工设备配备 通信信息施工机械设备、试验仪器的主要性能和技术参数能满足工程的质量、安全、工期的要求,在数量上充足并留有余地,性能上能满足质量要求并设备组合合理的原则。根据施工进度计划、主要施工方案、工程量的划分来配备施工机械。 1.1.3.通信信息工程施工方案 根据站前站后平行和交叉施工多的特点及整体施工进度安排通信及信息专业施工特点、减少相互干扰、满足相关专业需要,采用平行与流水作业相结合的方法进行施工。

铁路信号电缆施工工艺标准规定

铁路信号电缆施工工艺规定 第一章总则 第一条为了规范在广铁(集团)公司管内的铁路信号电缆施工,从源头预防信号设备故障,特制定本规定。 第二章铁路信号电缆使用规定 第二条 ZPW—2000系列自动闭塞轨道区段以及2000系列的站内电码化设备采用铁路数字信号电缆,计轴设备、应答器使用专用数字信号电缆,其它设备应采用综合护套或铝护套信号电缆等非数字信号电缆。 第三条电化区段主干信号电缆应采用铝护套信号电缆,电化区段与非电化区段连接的站(场)联电缆应采用铝护套信号电缆。 第四条 ZPW—2000系列采用的铁路内屏蔽数字信号电缆,应遵循以下使用原则 1.两个频率相同的发送与接收不能采用同一根电缆。 2.两个频率相同发送(接收)不能设置在同一屏蔽四线组内。 3.电缆中有两个及其以上的相同频率的发送或接收时,该电缆需采用内屏蔽电缆。

4.电缆中各发送、各接收频率均不相同时,可采用非内屏蔽电缆,但线对必须按4线组对角线成对使用。 5.内屏蔽电缆有2对以上的备用芯线时,必须有一个完整的内屏蔽4芯组。 第五条轨道电路发送、接收电缆应成对使用。 第三章铁路信号电缆径路选择原则 第六条铁路信号电缆敷设前,由施工单位会同工务段、电务段、通信段等设备管理单位配合人员进行现场踏勘,共同确认敷设径路。 第七条两设备间距离最短,通过股道及障碍物最少,利于施工及维修方便。 第八条避开线路和其他建筑物的改、扩建处。 第九条避免在道岔的岔尖、辙岔心和钢轨接头处穿越股道。 第十条避免通过碱、酸、盐性等有化学腐蚀物质的地带,各种管道径路复杂地带。 第十一条避免通过土壤松软容易塌陷的地带,以及坚石、池沼、污水坑等处。 第十二条电缆径路与铁路平行时,距最近轨底边缘的距离,在线路外侧L为2m。如路基宽度不够时,在保证轨底边缘与电缆间斜面距离不小于2m的情况下,L可减至不小于1.7m。在线路间,L为1.6m。若线路间距为4.5m,此项距离L可减至

铁路信号设备防雷研究

铁路信号设备防雷研究 摘要:现代科技的飞速发展,带来了铁路系统信息化程度逐步在提升,人们获 取信息的时间加快了,在铁路系统,已经有了先进的铁路信号传输系统,但是在 雷雨多发季节,总是会遭受到雷电袭击的现象,因此,必须对此进行相应的研究,从而保证铁路信号系统的安全,本文从铁路信号设备防雷方面进行分析和探索, 以期为铁路信号系统带来安全。结合实践从以下几个方面阐述关于铁路信号设备 的一些看法。 关键词:铁路信号设备防雷措施 1前言: 铁路信号设备担负着保证行车安全和提高运输效率的重要任务.随着我国铁路 的飞速发展,铁路信号设备也有了突飞猛进的发展,以电子和微电子技术装备起来 的铁路信号设备逐年增加.由于微电子设备是弱电工作环境,容易受电磁脉冲干扰, 甚至被击穿损毁.雷击发生时,雷击放电诱发过电压和过电流,经战场电源系统、通 信信号传输通道,通过传导、感应的方式损坏站内通信信号设备,造成极大的经济 损失,直接威胁着铁路正常的安全运输生产.因此,采用先进的防雷技术对铁道信号 设备进行防护就显得尤为重要. 2雷电对铁路信号设备的危害分析 2.1电磁脉冲影响。 在铁路信号设备的运行过程中如铁路信号设备周边的建筑遭到雷击,雷电所 含有的超高压在击中周边建筑时会向周边产生较强的电磁脉冲,这些电磁脉冲冲 击铁路信号设备会在铁路信号设备中产生过电压或是过电流从而导致铁路信号设 备故障或是损坏,影响铁路信号设备的正常运行。 2.2电磁感应。 在雷雨天时,雷电在雷云中或是放电之时,户外的电力线、信号线等会处在 一个强磁场内从而在电力线、信号线中产生电磁感应电流,这些感应电流通过线 缆进入到铁路信号设备的终端从而会对铁路信号设备的正常使用造成严重的影响。 2.3冲击波。 在铁路信号设备的运行过程中如防雷装置未能产生效果将会导致雷电侵入到 铁路信号设备中,雷电所具有的高波幅值会导致变压器的初、次级绕组过载击穿 从而导致雷电侵入到交流低压电源中,雷电所形成的冲击波会对低压侧的铁路信 号设备造成损坏。当雷电所形成的冲击波电压幅度较低时其侵入到线路时会被变 压器的初、次级回路所阻隔从而使得雷电冲击波通过变压器的绕组间的分布电容 耦合的形式侵入到低压系统中并在铁路信号设备电源系统中形成过电流和过电压 损害。 2.4雷电浪涌。 在铁路信号设备运行时,周边范围内所产生的雷电会导致铁路信号设备的通 信线路中产生感应电流浪涌,相较于直接雷击雷电浪涌更难防护,为更好的保护 铁路信号设备需要加强对于铁路信号设备防雷措施的研究。 2.5直接雷击。 直接雷击指的是雷电直接击中钢轨或是与其相连的其他建筑从而使得雷电直 接作用在铁路信号设备的信号传输线路中的一种电击。 2.6雷电对铁路信号设备所造成的危害。 雷电对于铁路信号设备所造成的危害主要分为直接雷击和感应雷击两大类,

相关文档
相关文档 最新文档