文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程施工工艺规范

钢筋工程施工工艺规范

钢筋工程施工工艺规范
钢筋工程施工工艺规范

附件2-钢筋工程施工工艺

1、目的

为确保客运专线箱梁钢筋工程的施工质量,达到设计及施工规范要求,提高产品质量,特制定本施工工艺.

2、编制依据

《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号

《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005

《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号)《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2001

《施工图设计文件》

3、主要机械设备

1、钢筋弯曲机,钢筋切断机;

2、电焊机,对焊机;

3、卷扬机。

4、钢筋吊装大型吊具,底腹板钢筋绑扎台,顶板钢筋绑扎台。

4、钢筋材料质量检验

钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。热轧圆盘条、热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋的检验应符合下列规定:

1、每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。

2、检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。

3、在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。

4、当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。

5、所有材料经实验室检验合格后方可使用。

5、钢筋运输、贮存

1.钢筋的运输及贮存

1.1进场的钢筋应按牌号、规格、厂名、级别分批架空堆置在仓库(棚)内。当在仓库(棚)外存放时,应使钢筋架空地面,并有防雨淋、污染等措施。

1.2钢筋在运输、贮存过程中应防止锈蚀、污染和避免压弯。装卸钢筋时,不得从高处抛掷。

1.3钢筋使用应随开捆(盘)随使用,作好开捆(盘)钢筋的防护工作。

6、钢筋配料

1.钢筋配料

钢筋配料是根据所生产桥梁的配筋图,分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单。

1.1钢筋下料长度计算

钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

a.直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

b.弯起钢筋下料长度=直段长度—弯曲调整值+弯钩增加长度

c.钢筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

1.1.1弯曲调整值

钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外尺寸;因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表1。

表1:钢筋弯曲调整值

注:d为钢筋直径。

1.1.2弯钩增加长度

钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(见下图)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩,斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。

钢筋弯钩计算简图

(a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩

钢筋弯钩增加长度,按上图所示的计算简图(弯心直径为2.5d 、平直部分为3d),其计算值为:对半圆弯钩为6.25d,对直角弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d.

1.2配料计算的注意事项

1.2.1在设计图纸中,钢筋配置的细节问题没有注明时,一般可按构造要求处理。

1.2.2配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计要求的前提下要有利于加工安装。

1.2.3配料时,还要考虑施工需要的附加钢筋。例如:孔道定位网的钢筋井字架等。

1.3配料单与料牌

钢筋配料计算完毕,填写配料单(表2)。列入加工计划的配料单,将每一编号的钢筋制作一块料牌(见下图),作为钢筋加工的依据,并在安装中作为区别不同类型预制梁或不同工程部位的钢筋标志。钢筋配料单和料牌,应严格校核,必须准确无误,以免返工浪费。

钢筋配料单表2

正面反面

钢筋料牌

7、钢筋加工

1.钢筋加工一般要求

1.1钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和利用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均清除干净。钢筋的除锈,大量除锈,可通过钢筋冷拉完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。

1.2钢筋应平直、无局部弯折。

1.3加工后的钢筋,表面无削弱截面的伤痕。

1.4钢筋加工前应调直。

1.5吨慢速卷扬机对钢筋进行冷拉调直,钢筋的矫直伸长率为:I级钢筋不得大于2%;Ⅱ级钢筋不得大于1%。钢筋拉伸调直后不得有死弯(发现死弯,应截去),如发现钢筋脆断、劈裂、拉不直等异常现象应及时对材质进行复查。每根钢筋总的冷拉次数不得多于两次。

2.钢筋切割

2.2切割工艺

2.2.1将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。

2.2.2断料时避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。为此,宜在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。

2.2.3在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向场试验室反映,查明情况。

2.3质量要求

2.3.1钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。

2.3.2钢筋的长度应力求准确,其允许偏差±10mm。

3.钢筋的弯制

钢筋的弯制采用钢筋弯曲机施工。

3.1钢筋弯制工艺

3.1.1划线

钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋设计尺寸,用石笔将各弯曲点位置划线。划线时应注意:

A.根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值(见第6条),其扣法是从相邻两段长度扣一半。

B.钢筋端部带半圆弯钩时,该段长度划线时增加0.5d(d为钢筋直径);

C.划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行;两边不对称钢筋,也可从一端开始划线,如划到另一端有出入时,则应重新调整。

D.第一根钢筋成型后应与设计尺寸核对一遍,完全符合后或符合限差要求后,再成批生产。

3.12钢筋弯曲成型

钢筋在弯曲成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢筋时,为了使弯弧一侧的钢筋保持平直,挡铁轴宜做成可变挡架或固定挡架(加铁板调整)。

由于成型轴和心轴在同时转动,就会带动钢筋向前滑移。因此,钢筋弯90°时,弯曲点约与心轴内边缘齐;弯180°时弯曲点线距心轴内边缘为1.0~1.5d。

钢筋宜在常温下加工,弯制钢筋宜从中部开始,逐步弯向两端,弯钩应一次成型。

3.2质量要求

3.2.1钢筋形状正确,平面上没有翘曲不平现象;

3.2.2钢筋末端弯钩的净空直径满足设计要求,无要求时不小于钢筋直径的

2.5倍;

3.2.3钢筋弯起点处不得有裂缝,为此,对Ⅱ级钢筋不能弯过头再回弯;

3.2.4钢筋弯曲成型后的允许偏差为:全长±10mm;弯起钢筋弯起点位移

20mm;箍筋内径尺寸±3mm。

4.钢筋焊接

所有钢筋接长均采用闪光对焊,不同编号钢筋之间设计要求焊接的则采用电弧焊。

4.1闪光对焊

4.1.1对焊工艺

采用连续闪光焊,其工艺过程包括:连续闪光和顶平锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般融化的金属微粒━闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触,形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻。先带电顶段,再无电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。

4.1.2对焊参数

为了获得良好的对焊接头,应合理选择焊接参数。焊接参数包括:调伸长度、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、顶锻速度、顶锻压力及变压器级次。对焊参数。根据焊接电流和时间不同,分为强参数(即大电

流和短时间)和弱参数(即电流较小和时间较长)两种。采用强参数,可减少接头过热并提高焊接速率,但容易产生淬硬的倾向。采用弱参数,可减小温度度和冷却速度。

A.调伸长度:调伸长度是指焊接前,两钢筋端部从电极钳口伸出的长度。调伸长度的选择与钢筋品种有关,应使接头能均匀加热,并使钢筋顶锻时不致发生旁弯。调伸长度取值:Ⅰ级钢筋为0.75~1.25d;Ⅱ级钢筋为

1.0~1.5d(d为钢筋直径);直径小的钢筋宜取较大的系数值。

B.闪光留量与闪光速度:闪光(烧化)留量是指在闪光过程中,闪出金属所消耗的钢筋长度。闪光留量的选择,应使闪光过程结束时钢筋端部的热量均匀,并达到足够的温度。闪光留量取值:连续闪光焊为两钢筋切断时严重压伤部分之和,另加8mm。闪光速度由慢到快,开始时近于零,而后约1mm/s,终止时达到1.5~2mm/s。

综上所述,闪光过程应当稳定强烈,以防焊口金属氧化。

C.顶锻留量、顶锻速度与顶锻压力:顶锻留量是指在闪光结束,将钢筋顶锻压紧时因接头挤出金属而缩短的钢筋长度。顶锻留量的选择,应使钢筋焊口完全密合并产生一定的塑性变形,顶锻留量宜取4~6.5mm,级别高或直径大的钢筋取大值。其中,有电顶锻留量约占1/3,无电顶锻留量约占2/3,焊接时必须控制得当。

顶锻速度越块越好,特别是顶锻开始的0.1s应将钢筋压缩2~3mm,使焊口迅速闭合不致氧化,而后断电并以6mm/S的速度继续顶锻至结束。

顶锻的压力应足以将全部的熔化金属从接头内挤出,而且还要使邻近接头处(约10mm)的金属产生适当的塑性变形。

综上所述,顶锻过程应快速有力,以保证焊口闭合良好和使接头处产生适当的镦粗变形。

D.变压器级次:变压器级次用以调节焊接电流大小。钢筋级别高或直径大,其级次要高。焊接时如火花过大并有强烈声响,应降低变压器级次。当电压降低5%左右时,应提高变压器级次Ⅰ级

4.1.3焊接要求及注意事项

A.对焊操作人员应在实际操作前进行培训,取得相应资格后,才能施焊。

B.每批钢筋焊接前,应先按上述工艺操作要求选定焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及力学性能。仅在试焊质量合格和焊接工艺(参数)确定后,方可成批焊接。

C.对焊前应清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等,以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”。此外,如钢筋端头有弯曲,应予调直或切除。

D.当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应按要求制作对焊试件进行试验,合格后才能成批焊接。

E.焊接参数应根据钢种特性、气温高低、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正。

F.夹紧钢筋时,应使两钢筋端面的凸出部分接触,以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线垂直。

G.焊接完毕后,应待接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具,平稳的取出钢筋,以免以引起接头弯曲。

H.焊接场地应有防风、防雨措施,以免接头区骤然冷却,发生脆断。当气温较低时,接头部位可适当用保温材料予以保温。

4.1.4对焊缺陷及防止措施

钢筋对焊异常现象、焊接缺陷及防止措施见表3。

表3:钢筋对焊异常现象、焊接缺陷及防止措施

4.1.5质量检验

A.闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能试验,并按下列规定抽取试件:在同条件下(指钢筋生产厂、批号、级别、直径、焊工、焊接工艺和焊机等均相同)完成并经外观检查合格的焊接接头以200个作为一批(不足200个,也按一批计)从中切取6个试件,3个作拉力试验,3个作冷弯试验,进行质量检验。一周内连续焊接时,可以累计计算,不足200个接头时也按一批计算。

B.每个闪光对焊接头的外观应符合下列要求,外观检查不合格的接头,经剔出重焊后可提交二次验收:

a.接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形;

b.钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹;

c.接头弯折的角度不得大于4°;

d.接头轴线的偏移不得大于0.1d,并不得大于2mm。

C.对焊接头的抗拉强度不应低于该级别钢筋的规定值(Ⅰ级:235Mpa;Ⅱ即:335Mpa),至少有两个试件断于焊缝以外,且呈塑性断裂。3个拉力试件中,当有1个抗拉强度低于该级别钢筋的规定值,或有2个试件在焊缝处或热影响区(按接头每边0.75d计算)脆性断裂时,应另取两倍数量(6个)的接头试件重做试验。复验中当有1个试件的抗拉强度低于该级别钢筋的规定值,或有3个试件在焊缝处或热影响区脆性断裂时,则该批对焊接头判为不合格。

D.对焊接头的冷弯试验,可用万能试验机、钢筋弯曲机或人工弯曲进行,芯棒值经应符合表4规定。

表4:对焊接头冷弯试验的芯棒直径

注:d为钢筋直径(mm)。

冷弯试验时将接头内侧的毛刺、卷动削平,焊接点应位于弯曲中心,绕芯棒弯曲至90°。当试件经冷弯后,在弯曲背面不出现裂缝,可判为冷弯试验合格。当3个冷弯试验中有1个试件不合格,另取6个试件重作试验,当复试中仍有1个不合格时,则该批对焊接头判为不合格。

4.2电弧焊

4.2.1一般要求

不同编号钢筋之间设计要求焊接连成一个整体时,则采用搭接电弧焊,搭接电弧焊接头除满足强度要求外,应符合下列规定。

A.搭接接头的长度和焊缝的总长度应满足设计要求。

B.焊缝高度h等于或大于0.3d,并不得小于4mm,焊缝宽度b等于或大于0.7d,并不得小于8mm.

C.电弧焊接,均采用平焊搭接的双面焊缝。

D.弧焊接操作人员必须经过培训,取得相应资格后才可施作。

E.电弧焊接用的焊条可按表5选用。

表5:电弧焊接时使用焊条规定

4.2.2电弧焊工艺

A.施焊时,引弧在搭接钢筋的一端开始,收弧在搭接钢筋端头上,弧坑应填满。多层施焊时,第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝特别是在定位焊缝的始端与终端,应熔合良好。

B.焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整。

4.4.4质量检查

A.外观检查:电弧搭接焊的接头应逐个进行外观检查,并符合下列规定:

a.用小锤敲击接头时,钢筋发出与基本钢材同样的清脆声。

b.电弧焊接头的焊缝表面平顺,无缺口、裂纹和较大的金属焊瘤,其缺陷和尺寸的允许偏差应符合表6的规定。

表6:电弧焊钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值

注:1. d的钢筋直径(mm);

2.当表中的允许偏差在同一项目内有2个值时,应按其中较严的数值控制。

3.外观检查不合格的接头,经修整或补强后可提交二次验收。

B.拉伸试验:弧搭接焊接头,经外观检查合格后,应取样进行拉伸试验,并符合下列规定:

a.在同件下(指钢筋生产厂、批号、级别、直径、焊工、焊接工艺和焊机均相同的焊接接头,以200个作为一批(不是200个,也按一批计),从中切取3个试件作为拉伸试验。

b.3个钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度(Ⅰ级:235MPa;Ⅱ级:335Mpa).

c.3个接头试件均应断于焊缝之外,并至少有2个试件呈延性断裂。

当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有2个试件发生脆性断裂时,应再取6个试件进行复验。复验结果当有1个试件抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有3个试件呈脆性断裂时,应确认该批接头不合格。

5、钢筋绑扎及安装

1.钢筋绑扎

为了保证钢筋绑扎精度、加快进度,梁体钢筋绑扎分为底腹板钢筋和顶板钢筋二部分,分别设计与制作绑扎台座,在各自台座上进行绑扎再吊装入模进行组装形成整体。

1.1钢筋绑扎工艺

1.1.1钢筋绑扎前应先核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单或设计图纸、交底相符,如有错漏,应纠正增补。

1.1.2钢筋绑扎用的钢丝,采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。

1.1.3钢筋骨架在胎具上预制时,为便于钢筋大体骨架的初步形成,并保持足够的刚度,便于下部钢筋绑扎,可补入辅助钢筋的某些交叉点焊牢,但不得在主筋起弧,并尽量减少焊点数量。

1.1.4钢筋绑扎应按设计要求牢固控制钢筋位置,并满足以下要求:A.钢筋交叉点应用铁丝绑扎结实,必要时,可以点焊牢固;

B.除设计特殊规定者外,梁中箍筋应与主筋垂直;

C.箍筋的末端要向内弯曲;箍筋的转角与钢筋的交点均应绑扎牢固;D.箍筋接头(弯钩接合处),在梁中应沿纵向方向交叉布置;

E.绑扎用的铁丝要向内弯,铁丝头不得伸入保护层内。

F.在钢筋交叉点处,按逐点改变绕丝方向(8字形)交错扎结,或按双对角线(十字形)方式扎结。

1.1.5施工中为确保钢筋位置准确,根据实际情况加强架立钢筋的设置,采用增设架立筋数量或增设W形或矩形的架立钢筋等措施。

1.1.6当梁体钢筋与预应力钢筋管道相碰时,适当移动梁体钢筋或进行适当弯折。

1.2钢筋垫块的布设与绑扎

钢筋垫块采用工字形或锥形垫块,细石混凝土材料制成,抗腐蚀性能和抗压强度都高于梁体混凝土,垫块厚度均为35mm。

1.2.1垫块的布设

垫块应呈梅花形布置,并尽量靠近钢筋交叉点处,梁体侧面和底面的垫块至少4个/m2,间距沿梁体纵向100cm为宜。梁底垫块布设六列,L两侧腹板垫块外侧布设三列、内侧两列,两侧翼板底垫块布设三列、侧面布设一列,顶板底布设五列。

1.2.2垫块的绑扎

垫块绑扎时使纵向分布筋卡入垫块凹槽,扎紧绑线,使垫块不可随意串动。所有垫块都在钢筋笼安装就位前绑扎。绑扎垫块铁丝头不得伸入保护层内。

1.3钢筋接头的布设

1.3.1钢筋接头的布设

钢筋接头应避开跨中部位,且所有钢筋接头应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

A.焊接接头在受弯构件的受拉区,不得超过50%。

B.钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲长不应小于10d。

注:两焊接接头相距在35d范围且不小于50cm以内均视为同一截面;

2.钢筋安装

梁体钢筋骨架在胎具上绑扎成形后,用龙门吊吊装就位,吊装就位前应先在底模上标出跨中线或梁端线,据此控制梁体钢筋骨架的纵向安装位置,待梁体钢筋骨架在底模就位后,检查钢筋骨架的纵向中心是否与底模纵向中心线重合,否则应局部调整,使两线中心重合。在调整过程中,应采用得力措施保证梁体钢筋不受破坏。

梁体钢筋骨架的吊装采用大型吊具多点起吊,为防止起吊点处绑线脱落、钢筋变形,应对吊点附近的钢筋绑扎点进行加强,如点焊联结、增加绑线根数并加入短钢筋等。

钢筋绑扎偏差,应符合表7的规定。

表7:钢筋绑扎允许偏差

8、制孔工艺及坐标控制

1. 箱梁预留孔

生产的箱梁有多处预留孔,主要有通讯信号电缆过轨孔、梁底泄水孔、梁顶泄水孔、腹板通风孔、吊梁孔,梁体孔处均设置相应的螺旋筋,其中腹板通风孔、吊梁孔采用预埋钢管制孔,预埋钢管根据设计的预埋孔径要求制成各种模具(见通风孔预埋件设计图、吊梁孔预埋件设计图),浇筑完混凝土后待混凝土达到一定强度后将模具拔除,混凝土强度要求要确保孔的完整性并易于拔除为准,具体强度要求通过工艺性实验确定。通讯信号电缆过轨孔、梁底泄水孔、梁顶泄水孔按设计要求预埋PVC管,一次成形。

蚀作用的油类等涂刷胶棒.

2.1.4穿入顺序:由下向上、由里向外,在跨中处套接,两端对称进行。2.1.5胶棒接头宜设在跨中处,并错开承插,接头用铁皮管套接,套接长度不得小于30cm.胶棒与铁皮管间隙不得大于1mm,并应密封不漏浆.

2.1.6胶棒在梁端外悬部分应加以支撑,确保管道与锚具支承垫板垂直。2.2坐标控制

为确保制孔位置正确,施工时采用定位网控制。定位网片加工制作应严格按技术交底进行。每种定位网成型后要按图纸编号挂牌。在绑扎和骨架定位时,定位网的中心应与底模中心重合,纵、横向坐标位置符合技术交底要求.可在胎具、底模相应部位进行标示,据以控制绑扎和安装位置。定位网钢筋允许偏差:

孔眼尺寸:+2,-0mm;

在任何方向与设计位置偏差:跨中4m范围≤4mm、其余≤6mm。2.3制孔胶棒使用要求

2.3.1胶棒在使用过程中,应注意保管,防止挤压、刮伤、折叠及油酸浸蚀等。

2.3.2胶棒的外径在任何情况下小于设计孔径的数值不得超过2mm,并不应呈椭圆形。胶棒表面有破损情况下不宜使用,以防拔断。

2.3.3制孔胶棒应定期进行外观检查,若发现管径减少2mm以上或表面脱胶分层时应更换。

2.3.4胶棒应顺直无死弯.在跨中4m范围内的偏差不超过4mm,其余部位不超过6mm。

2.3.5胶棒帮扎完成后,由专职质检人员检查,填写检查记录.

钢筋工程施工工艺标准

钢筋工程施工工艺 标准

钢筋工程施工工艺 (一)施工工艺 1、钢筋制作钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 (1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 (4)钢筋弯钩或弯曲: ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为 2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为 6.25d,对直弯钩为 3.5d,对斜弯钩为 4.9d。 ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。 ③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度 2、钢筋绑扎与安装: 钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。 (1)墙 ①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝

钢筋施工规范

关于要求规范钢材存储及加工的通知 S327SG-1~S327SG-4合同段,各监理人员: 近期,各标段的结构施工陆续开展,钢筋加工成了不容忽视的关键项目,代表处 在巡视中发现诸如:钢材存放没有按要求支垫覆盖或流于应付,钢筋焊接搭接长度不 够和烧伤严重,钢筋任意搭接没有考虑长度区段要求,立焊钢筋不同心,焊渣没有及 时清除,骨架焊接没有在胎膜上进行等问题,各标段的质量意识有明显下滑的趋势。 鉴于此,代表处就钢材的存储、加工等方面再次强调标准,如下: 一、钢材存放 要求进场钢材原材、半成品和加工后的成品,在长期或临时存放时必须进行支垫,支垫高度不小于20cm,支垫间距以最低点高于地面20cm为宜,运至现场的钢筋笼、骨架片存放时必须保证其顺直不弯曲,钢筋笼宜单独存放不得堆放;在满足支垫的同 时要对钢材进行覆盖,对与长期存放的,要求包裹严实,临时存放的,干燥天气下一 天之内可以不用覆盖,但存放过夜的必须覆盖严实。 二、钢材加工 1、钢筋焊接不得使用422等“4字头”焊条,严格按照《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003》使用焊条。 2、钢筋的搭接长度和长度区段必须符合要求,搭接焊有效长度单面10d、双面5d;对于桩接柱的钢筋焊接要求总搭接长度不小于10d,且钢筋不得有自由段(两端必须 焊接);骨架片弯起筋及斜筋不得搭接;钢筋搭接长度区段内(35d且不小于50cm)接头数不得超过50%。 3、钢筋搭接必须同心,桩基钢筋笼对接必须进行预弯。 4、墩台帽钢筋骨架片的焊接必须在胎膜上进行,胎膜完成后要求报监理验收,未经验收合格的胎膜不得投入使用。 5、焊缝烧伤严重的一律现场切割焊件检验强度,所有焊缝、点均需将焊渣清理干净。 三、钢筋安装 1、钢筋笼(桩基钢筋笼、立柱钢筋笼)拼装,要求严格控制加强箍筋的直径,以确保钢筋笼整体直径从而有效保证钢筋保护层合格;在加强箍筋上严格标注钢筋位置,从而控制主筋间距、顺直度;螺旋箍筋的绑扎必须使用卡具。

钢筋混凝土结构施工技术规范

钢筋混猴土结构施工技术规范 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《钢筋混凝土结构施工技术规范》的内容,具体内容:我国的建筑大部分都是钢筋混凝土结构,那么你想知道是怎么样吗?下面就由我为你带来,希望你喜欢。混凝土结构具有强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度优势都能充分利用;整体性好... 我国的建筑大部分都是钢筋混凝土结构,那么你想知道是怎么样吗?下面就由我为你带来,希望你喜欢。 混凝土结构具有强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度优势都能充分利用;整体性好,可现浇灌筑成为一个整体;可塑性好,能灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好;同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构;工程造价和维护费用低;易于就地取材等优点,因而在各种结构的房屋建筑工程中得到广泛应用。 混凝土结构的缺点主要有:结构自重大,抗裂性差,施工过程复杂、受环境影响大,施。T 丁期较长。 一、模板工程 模板工程:由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为〃模板〃。 面板:直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系的分类。 支架:支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。 连接件:面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中

二考相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。 (一)常见模板体系及其特性 (二)模板工程设计的主要原则 (三)模板及支架设计应包括的主要内容 (四)模板工程安装要点 (五)模板的拆除 二、钢筋工程 混凝土结构用的普通钢筋,可分为热轧钢筋和冷加工钢筋两类。 热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为335级、400级和500级。 纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋, 也可采用 HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400 钢筋。 梁柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋。箍筋宜釆用 HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500 钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋。 冷加T钢筋可分为冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋和冷拔螺旋钢筋等(冷拉钢筋和冷拔低碳钢丝已逐渐淘汰)o (一)原材进场检验 (二)钢筋配料 (三)钢筋代换 (四)钢筋连接 (五)钢筋加工 (六)钢筋安装

钢筋工程施工工艺规范标准

钢筋工程施工工艺规 -----------------------作者:

-----------------------日期:

附件2-钢筋工程施工工艺 1、目的 为确保客运专线箱梁钢筋工程的施工质量,达到设计及施工规要求,提高产品质量,特制定本施工工艺. 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号) 《铁路混凝土与砌体工程施工规》TB10210-2001 《施工图设计文件》 3、主要机械设备 1、钢筋弯曲机,钢筋切断机; 2、电焊机,对焊机; 3、卷扬机。 4、钢筋吊装大型吊具,底腹板钢筋绑扎台,顶板钢筋绑扎台。 4、钢筋材料质量检验

钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。热轧圆盘条、热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋的检验应符合下列规定: 1、每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。 2、检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 3、在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 4、当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 5、所有材料经实验室检验合格后方可使用。 5、钢筋运输、贮存 1.钢筋的运输及贮存 1.1进场的钢筋应按牌号、规格、厂名、级别分批架空堆置在仓库(棚)。当在仓库(棚)外存放时,应使钢筋架空地面,并有防雨淋、污染等措施。 1.2钢筋在运输、贮存过程中应防止锈蚀、污染和避免压弯。装卸钢筋时,不得从高处抛掷。

钢筋加工施工工艺标准.

钢筋加工施工工艺标准 1 适用范围 本标准规定了钢筋加工施工工艺要求、施工方法和质量检验方法。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些版本的最终版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 3 术语和定义 GB50300和GB50204确立的术语和定义适用于本标准。 4 施工准备 4.1 原材料 钢筋应符合现行国家、行业、地方标准对钢筋的质量的规定,进场时按规定抽取试件作力学性能检验。当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 4.2 钢筋加工机械 钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋除锈机、钢筋冷拉机、钢筋冷拨机、钢筋冷挤压连接机、钢筋对焊机等。 4.3 作业条件 (1)钢筋进场并按批号进行检验,各项指标符合现行国家标准要求; (2)加工机械检查完好; (3)按现场平面图设置钢筋加工场,并按要求搭设防护棚; (4)接入加工场的电源线路符合规定,供电量满足加工机械施工要求; (5)做好钢筋加工工人安全技术交底。

5、施工工艺 5.1 钢筋的冷拉和冷拔 5.1.1钢筋的冷拉可采用控制应力和控制冷拉率的方法 5.1.1.1当采用控制应力的方法冷拉钢筋时,其冷拉控制应力下的最大冷拉率,应符合表1 的规定,当冷拉率超过表1 的规定时,应进行力学性能检验。 5.1.1.2当采用控制冷拉率的方法冷拉钢筋时,由试验确定冷拉率。测定冷拉率时钢筋的冷拉应力,应符合表2 的规定。 2 注:当钢筋平均冷拉率低于1%时,仍应按1%进行冷拉。 5.1.1.3冷拉钢筋的力学性能应符合表3 的规定,冷弯后不得有裂纹、起层现象。

钢筋工程一般施工技术要求

钢筋工程一般施工技术要求 一、钢筋的进场与存放 ①钢筋进场需按检验批次检查对产品的合格证、出场检验报告外还需对钢筋进行外观检查,要求钢筋平直无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ②进场钢筋必须按批分等级、钢号、直径等挂牌存放,钢筋应尽量放入料棚或库房内,露天堆放时,应选择地势较高、平坦、坚实的场地,钢筋的堆放应架空离,地不小于20cm还应考虑排水设施。 ③加工好的半成品钢筋要工程名称和构件名称编号,挂牌堆放整齐。 二、钢筋的连接 ①光圆钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钢的平直部分不应小于钢筋直径的3倍。当设计要求螺纹钢筋需做135°弯钩时弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分应符合设计要求,钢筋做大于90°弯折时弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍。 ②钢筋的接头应选择在受力较小的位置,同一纵向受力钢筋不得设置2个或2个以上接头;钢筋搭接区段为钢筋搭接长度的1.3倍。A:在同一搭接区段内,对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;B对柱类构件不宜大于50%;C对工程中确有必要增大接头的百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件棵根据实际情况放宽,当纵向受拉钢筋接头面积不大于25%时,其最小搭接长度可按下表执行: 表乘以1.2倍取用;接头面积大于50%时,应乘以1.35倍取用。 两根不同直径的钢筋搭接,以较细的直径计算搭接长度。 ③当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度还应按下列规定进行修正:带肋钢筋直径大于25mm时,按相应数值的1.1倍取用。 带肋钢筋保护层,大于搭接钢筋直径的3倍,且有箍筋时,搭接长度可按相应数值的0.8倍取用。 对有抗震要求的构件,一二级抗震乘以系数1.15倍取用,抗震等级为三级按1.05倍取用。 纵向受压钢筋的搭接长度,按受拉钢筋的最小搭接长度乘以系数0.7取用,但在任何情况下受拉钢筋的搭接长度不应小于30cm,受压钢筋的搭接长度不应小于20cm。 在梁类柱类构件,纵向受力钢筋搭接长度的范围内,应按设计要求配置箍筋,当设计无要求时,须符合下列要求:A:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;B:受拉钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的5倍;C:受压钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的10倍;D:当柱中的纵

土建钢筋工程标准化施工工艺流程

土建钢筋工程标准化施工工艺流程(图文) 钢筋工程标准化施工工艺流程 一、钢筋分类

按作用不同可分为: 1、受力钢筋:钢筋混凝土结构中,按结构计算,承受拉力或压力的钢筋,是所配置钢筋中的主要部分。 2、架立钢筋:为满足构造上或施工上的要求而设置的定位钢筋。作用是把主要的受力钢筋(如主钢筋,箍筋等)固定在正确的位置上,并与主钢筋连成钢筋骨架,从而充分发挥各自的受力特性。

3、分布钢筋:垂直于板或梁的受力方向上设置的构造钢筋。其作用是将作用于板或梁上的荷载更均匀的传给受力钢筋,同时在施工中可通过绑扎或点焊固定主钢筋的位置,并用来抵抗温度应力和混凝土收缩应力。 4、构造筋:因构件的构造要求和施工安装需要配置的钢筋。架立筋和分布筋也属于构造筋。 钢筋主要规格: HPB235 6,8,10,12 HRB335 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 HRB400 6,8,10, 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40

检验项目: 1. 外观检查 2. 出场检验报告 3. 出厂合格证 4. 机械性能试验 5. 化学成分检验或其他专项检验 钢筋的保管与存放 为了确保质量,钢筋验收合格后,还要做好保管工作,主要是防止生锈、腐蚀和混用,为此: (1)堆放场地要干燥,并用方木或混凝土板等作为垫件,一般保持离地20cm以上。非急用钢筋,宜放在有棚盖的仓库内。(2)钢筋必须严格分类、分级,分牌号堆放,不合格钢筋另作标记分开堆放。 (3)钢筋不要和酸、盐,油这一类的物品放在一起,要远离有害气体的地方堆放、以免腐蚀。

钢筋施工技术规范

工程一般采用为:I级钢筋((Z),□级钢筋((z),n级钢筋((z),m级钢筋(Z),钢筋最大直径为32。(一)施 工工艺 编辑本段 1、钢筋制作 钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 (1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。 (2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋 不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

(4)钢筋弯钩或弯曲: ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。 钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为 6.25d, 对直弯钩为 3.5d, 对斜弯钩为 4.9d 。 ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋 直径的 5 倍。 ③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。 ④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a.直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b.弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+ 弯钩增加长度 c.箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加 长度 编辑本段 2、钢筋绑扎与安装

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋工程施工的操作要点及规范要求

钢筋工程施工的操作要点及规范要求 钢筋在主体施工中是直接关系到整个施工进度及质量的关键工序。是施工管理的一个重要环节,为确保本工程安全、质量、工期及效益,必须在钢筋体系上采取各种有效措施,并加强施工技术管理。 二、前期准备工作: 1、按照流水施工的原则,合理对施工平面进行施工段划分,以便最大限度 利用周材、劳动力,各个施工段同时平行流水施工,双等节拍、步距进行交叉穿插作业施工。 2、组织现场管理人员及操作班组讨论熟悉主体钢筋工程主要施工工艺。制 定适合该工程的钢筋体系及主要钢筋制作、安装、焊接方法。 3、最大限度提高劳动生产率,将责任落实到施工班组。 三、现浇钢筋结构施工 1、钢筋工程 1.1施工准备 (1)检查钢筋是否有出厂证明和复检报告。 (2)钢筋外表面如有铁锈的应在绑扎前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的钢筋不得使用。 (3)应将绑扎钢筋地点清扫干净。 (4)按图纸和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底。 (5)钢筋制作实行挂牌制,按图纸要求及规范要求,按进场钢筋的实际长度进行配筋设计,合理的使用原料,所进行配筋设计的钢筋焊接接 头位置、焊接长度、搭接长度、锚入支座的长度等都必须满足图纸

及施工验收规范要求,钢筋按配筋设计进行配料、下料,焊接制作 成型,半成品加工的顺序应满足现场绑扎的顺序,并按要求进行有 序堆码,防止顺序混乱造成多次往返搬运损坏,影响工程的质量。 1.2钢筋加工 钢筋统一由业主方供货到现场,在钢筋加工房下料加工后,再由塔吊配合吊至各楼层工作面,减少人工搬运劳动强度,加快施工进度。制作工艺严格按四川省工程建设地方标准DB51/T32.4-91执行。 1.3钢筋接头 根据设计要求,本工程直径≥18的钢筋优先采用机械滚轧,套筒挤压连接技术,其余钢筋接长,水平筋采用电弧焊,竖向筋优先采用电渣压力焊。按照设计要求,楼板钢筋采用绑扎接头;其次采用双面搭接焊接头。采用双面搭接焊接头钢筋事先预弯,以保证钢筋同心;柱纵向钢筋采用电渣压力焊对焊接头,层层焊接。以上焊接接头的质量标准应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)和《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-86)的要求和进行接头试验。接头位置及接头数量严格按设计要求。 (1)钢筋电渣压力焊的施工 1)现浇钢筋混凝土结构中≥Φ16的竖向钢筋的连接应采用电渣压力焊。 2)电渣压力焊工艺过程应符合下列要求: a、焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧 不得晃动。 b、引弧应采用铁丝圈或焊条头引弧法,亦可采用直接引弧法。 c、引燃电弧后,应进行电弧过程。然后,加快上钢筋下送速度,

(完整版)钢筋工程施工工艺

目录(一)材料知识 1.钢筋的分类 2.钢筋的性能 3.钢筋的进场检验 4.钢筋的保管 (二)钢筋的配料和代换 1.钢筋的配料 2.钢筋的代换 (三)钢筋的锚固和连接 1.钢筋的锚固 2.钢筋的连接 (四)钢筋的焊接 1.电弧焊接技术 2.闪光对焊技术 3.电渣压力焊技术 (五)钢筋的机械连接 1.套筒挤压连接技术 2.锥螺纹连接技术 3.直螺纹连接技术 (六)钢筋的绑扎安装

1.现场准备工作 2.基础钢筋的绑扎 3.梁钢筋的绑扎 4.柱钢筋的绑扎 5.墙钢筋的绑扎 6.板钢筋的绑扎 7.其他相关的要求 钢筋工程的施工知识 (一)材料知识 1 钢筋的分类 结构用的普通钢筋可分为热轧和冷加工两类。(如冷轧带肋和冷轧扭钢筋等) 热轧钢筋的强度登记已更改为235级、335级、400级和500级四个等级。按外形也可分为光园和带肋两种钢筋。 2 钢筋的性能 (1)力学性能:常用拉伸试验来测定其屈服点和抗拉强度,亦称钢筋的延性。 (2)冷弯性能:这是钢筋的塑性指标,他代表着可加工性能。(3)焊接性能:是脂钢筋的可焊性,也可称适应性,可视作获得好的焊接质量的难易度。

(4)锚固性能:是指四个粘结锚固作用。如:胶结力、摩擦力、咬合力和机械锚固力。 3 钢筋的进场检验 (1)检验批:每批应由同一牌号、炉罐号和同规格的重量不大于60吨的赶紧组成。 (2)外观质量:主要指钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠;表面凸块不应超过横肋高度;其他缺陷也不得大于允许偏差范围。 (3)力学性能试验:应从每批赶紧中任选两根,每根取两个试件,分别进行拉伸和冷弯试验。 4.钢筋的保管 (1)进场钢筋必须按批分类堆放,要有产品标志和产品标识,要有进场检验记录。 (2)露天堆放应选择地势高,基土平坦坚实,排水畅通及有利于施工的场所。堆放时要加垫木,离地不宜少于200mm。 (3)长期不使用的宜堆放在仓库或料棚内。 (4)堆放地点应严防酸、盐、油类物质和有害气体的侵蚀。(5)已加工后的钢筋成品、半成品均应分类堆放,严防错用。(6)钢筋加工场所应有完善的各项管理制度。 (二)钢筋的配料和代换 (1)下料长度的三个公式 直筋下料长度=构件长度减去保护层厚度加上弯钩增加长度

钢筋施工技术要求

钢筋 一般规定 1 钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验,检验试验方法应符合现行国家标准的规定。钢筋经进场检验合格后方可使用。 2 钢筋进行分批检验时,可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批,每批的质量不宜大于60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数)应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样,钢筋的进场检验亦可由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批进行,但各炉罐号的含碳量之差应不大于0.02%,含锰量之差应不大于0.15%。 3 钢筋在运输过程中应避免锈蚀,污染或被压弯;在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间不宜超过6个月。存放场地应有防、排水设施,且钢筋不得直接置于地面,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用合适的材料予以覆盖,防止水浸和雨淋。 4 在工程施工过程中,应采取适当的措施,防止钢筋产生锈蚀。对设置在结构或构件中的预留钢筋的外露部分,当外露时间较长且环境湿度较大时,宜采取包裹、涂刷防锈材料或其他有效方式,进行临时性防护。 5 钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计人员的书面认可。 6 预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时的计算拉应力应不大于50。 钢筋的加工 1 钢筋的表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;当除锈后钢筋表面有严重的麻坑,斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 2钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,235级钢筋的冷拉率不宜大于2%;335级、400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 3 钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。加工后的钢筋,其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 4 钢筋的弯制和端部的背钩应符合设计要求,设计未要求时,应符合下列表规定。 5 箍筋的末端应做弯钩,弯钩的形状应符合设计规定。弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且235级钢筋应不小于箍筋直径的2.5倍,335级钢筋应不小于箍筋直径的4倍。弯钩平直部分的长度,一般结构应不小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构,应不小于箍筋直径的10倍。设计对弯钩的形状未规定时,可将弯钩加工成90/180,90/90加工;有抗震要求的结构,可将弯钩加工成135/135加工 钢筋加工的质量应符合表4.2.6的规定。 钢筋加工的质量标准 钢筋的连接 1 钢筋的连接宜采用焊接街头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,绑扎接头的钢筋直径不宜大于28,对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大

钢筋工程施工技术规范要求

钢筋工程施工技术规范要求 1、钢筋进场检验及验收 本工程钢筋采用Ⅰ级、III级钢筋,受力钢筋全部采用HRB400E级钢筋。 对进场钢筋必须认真检验,进场钢筋要有出厂质量证明和试验报告单,每捆(盘)钢筋必须有标牌,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍及漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。进场钢筋由项目部牵头组织验收。 进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60T可作为一批,但每炉号含碳量之差≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。 经复试合格后方可使用,如不合格应从同一批次中取双倍数量试件重做各项试验,当仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,不得直接使用到工程上。 钢筋加工过程中如发现脆断,焊接性能不良或机械性能不正常时,必须进行化学成份检验或其它专项检验。 2、钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋要根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成的地垄上,以避免污垢或泥土的污染。钢筋集中码放,场地必须平整,有良好的排水措施。码放的钢筋应及时作好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 3、钢筋连接方法 水平筋:直径<18时,采用绑扎连接;直径≧18时,采用机械连接; 竖向筋:直径<14时采用绑扎连接,直径≥14时,采用机械连接,机械连接接头等级为II级。 (1)直螺纹机械连接 1)工艺流程 套筒准备→滚压机准备→钢筋平头→加工丝头→丝头检验→带帽保护→连接施工→接头检验。 2)各施工步骤要点 ①套筒准备 连接套由生产厂家预先制作,螺纹的牙形、螺距等必须与套筒牙形、螺距一致,且经配套的量规检测合格,螺纹量规精度应符合5f要求。套筒出厂质量检验

建筑工程之钢筋制作工程施工工艺标准

1钢筋制作工程施工工艺标准 (FJEJ/QBSJ020102-2004) 1.1适用范围 本工艺标准适用于房屋建筑工程的钢筋制作。 1.2编制参考依据 1.2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2.2《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 1.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2.4《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 1.2.5《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ/T 114-97 1.3施工准备 1.3.1技术准备 1准备工程所需的图纸、规范、标准等技术资料,并确定其是否有效。 2按图纸和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底,确定焊接工艺参数。 1.3.2材料要求 1钢筋应有产品合格证和进场复验报告。进口钢筋除有商检报告外,还需作化学成分检验。钢筋应无片状老锈及油污,不得有裂纹。对有抗震设防要求的钢筋工程,其纵向受力钢筋的强度应符合屈强比要求。 2按等级规格分类分别堆放,作好标识,场地硬地化,垫木垫高。 3钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈,或用机械方法、手工除锈等。 1.3.3主要机具 钢筋冷拉机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、点焊机、对焊机、

电弧焊机及相应吊装设备。 1.3.4作业条件 1各种设备在操作前检修完好,电流电压满足要求,保证正常运转,并符合安全要求规定。 2钢筋下料人员要熟识图纸、会审记录及现行施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量正确合理的填写钢筋下料单,同时计算出钢筋的用量。 3复核下料单。 4场地硬化,设备布局合理,满足工艺要求。 1.4操作工艺 1)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 预制构件的吊环不得冷拉,只能用HPB235级热轧钢筋制作。 对不准采用冷拉钢筋的结构,钢筋调直冷拉率不得大于1%。 2)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3)钢筋成形 ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。 钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值,弯曲调整值见下表。 钢筋弯曲调整表 注:d为钢筋直径 钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:

建筑工程钢筋工程施工规范

建筑工程钢筋工程施工规范 5 钢筋分项工程 钢筋分项工程是普通钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等一系列技术工作和完成实体的总称。钢筋分项工程所含的检验批可根据施工工序和验收的需要确定。 5.1 一般规定 5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 说明:5.1.1 在施工过程中,当施工单位缺乏设计所要求的钢筋品种、级别或规格时,可进行钢筋代换。为了保证对设计意图的理解不产生偏差,规定当需要作钢筋代换时应办理设计变更文件,以确保满足原结构设计的要求,并明确钢筋代换由设计单位负责。本条为强制性条文,应严格执行。 5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4 预埋件的规格、数量、位置等。 说明:5.1.2 钢筋隐蔽工程反映钢筋分项工程施工的综合质量,在浇筑混凝土之前验收是为了确保受力钢筋等的加工、连接和安装满足设计要求,并在结构中发挥其应有的作用。 5.2 原材料 主控项目 5.2.1 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 说明:5.2.1 钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按规定进行抽样检验。本条为强制性条文,应严格执行。

钢筋加工和安装施工规范方案

钢筋加工及安装工程施工方案 一、施工准备 钢筋加工区须对场地进行砼硬化,并建立防风、防雨大棚、钢筋堆放、半成品堆放专用场地,配备足够覆盖钢材的蓬布。用电合理规划布置,并按规划布设各种机械、设备。 二、施工工艺 1、钢筋工程施工一般要求 (一)、钢筋的现场保管及验收: 为了保证钢筋混凝土结构的质量,施工中必须加强对钢筋的管理、检查和验收,以确保使用合格的钢筋。 1、钢筋保管:钢筋在装卸搬运过程中,应采用机械或人工将钢筋抬起运送至指定地点,严禁抛掷和长距离拖拉。在工地存放时,应严格按厂名、级别、规格分批挂牌堆放,并注明数量,不得混淆。钢筋应尽量堆入仓库或料棚内,不能露天堆放,在仓库、料棚四周,要有一定排水坡度以利于排水。钢筋堆放时距地面要有一定高度(不小于40 cm),并应防止与酸、盐及油料等物品存放一处,以免污染腐蚀钢筋。 2、钢筋验收:钢筋进场时应具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋上均有标牌,并按批号及直径分批验收。验收时应检对标牌与实物是否相符,检查外观是否合格,按规定抽取试样进行机械性能试验,合格的方可使用。钢筋在加工过程中出现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时,应进行化学成分检验或其它专项检查。 (二)、钢筋加工: 钢筋加工是指对所用钢筋进行除锈、调直、切断弯曲和接长等工序。

1、钢筋除锈:钢筋在使用前主要是采用人工除锈。即用钢丝刷、砂盘等工具清除浮皮、铁锈和油污。 2、钢筋调直:钢筋应平直无局部弯折。对于成盘的钢筋或发生弯曲的钢筋均应调直后方可使用。钢筋调直采用机械调直。机械调直常采用的有钢筋调直机和卷扬机拉伸调直。当采用卷扬机冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%,Ⅱ钢筋不得大于1%。钢筋加工后,其表面上不应有削弱钢筋截面积的伤痕,否则不得使用。 3、钢筋切断:钢筋切断应采用常温切断,不得用加热切断。钢筋切断有机械切断和人工切断两种。断口与轴线垂直,不得有劈裂、缩头或严重的弯头现象,操作时应特别注意安全。切断钢筋时力求长度准确,偏差限制在 5mm 以内。断料前要复核配料单,然后根据配料单下料。要长短搭配,统筹排料,先下长料后下短料,尽量减少接头,降低损耗。 4、钢筋弯曲:钢筋弯曲应在常温下进行,不允许加热弯曲,也不得采用锤击弯折。钢筋弯折点不得有裂缝,弯曲形状不应在平面上发生翘曲现象。弯制钢筋时宜以中部开始逐步弯曲两端,弯勾必须一次弯成,不得反复弯折,加工完毕后的钢筋,应放置在棚内的架垫上,避免锈蚀及污染。 (三)、钢筋接头: 钢筋接头主要以机械连接、绑扎接头和焊接接头为主。 1、绑扎接头:绑扎接头是在搭接部分的中心及两端位置用铁丝绑扎结实。绑扎钢筋接头其搭接长度的未端距钢筋弯折处,不得小于10d;受拉区域内,Ⅰ级钢筋的绑扎接头未端应做成弯钩,其余情况可不做弯钩。钢筋绑扎接头的最小搭接长度:Ⅰ级钢筋受拉区30d,受压区20d;Ⅱ级钢筋受拉区35d,受压区25d。

钢筋工程施工规范

中江县中医医院消毒供应室钢筋工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 四川雅和建筑工程有限公司 二零一五年五月

一、工程概况 工程名称:中江县中医医院新建消毒供应室 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 总包单位:四川雅和建筑工程有限公司 消毒供应室建筑面积:700m2;其中地上建筑面积700m2,地下建筑面积无。消毒供应室建筑基底面积:350m2。 消毒供应室建筑层数和建筑高度:地上二层。建筑高度。

二、编制依据 国家现行规范、标准、规程 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土质量控制标准 GB50164-92 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 03G101-1、2,04G101-3、4 建筑物抗震构造详图 03G329(一) 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2002 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2003 滚轧直螺纹钢筋连接接头 JGJ163-2004 建筑结构长城杯工程质量评审标准 DBJ/T01-69-2003 建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 混凝土结构工程施工质量验收规范 DBJ01-82-2005

三、施工工艺及流程 本工程钢筋加采用现场制作,钢筋加工的尺寸、现状、末端弯折度数,平直部分长度,弯曲直径,弧度等都必须严格符合设计和现行规范要求。钢筋采用Ⅰ级钢φ,Ⅱ级钢Ψ,焊条采用E43××型用于Ⅰ级钢,E50××型用于Ⅱ级钢。钢筋进场除附出厂合格证和材质试验报告外,还必须送质检站试验室复验,合格者方可使用。钢筋放样后,必须严格按照规范、施工图进行审核,试制无误后,方可批量生产,以减少返工浪费,确保工程质量。 (1)受力钢筋接头宜优先采用机械连接和焊接接头,受力钢筋的焊接接头位置应相互错开,在该区域内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合非预应力筋受拉区不超过50%,预应筋受拉区不超过25%。 (2)框架柱竖向钢筋采用电渣压力焊,构造柱采用搭接。水平钢筋采用闪光对焊,且注意钢筋接头不宜设在梁端、柱端等箍筋加密区范围。焊接接头的类型和质量应符合现行验收规范要求。钢筋纵横交叉时应首先保证柱、主梁钢筋的保护层厚度。梁柱外平时以柱筋位置为准,梁外缘主筋设置在柱筋内缘。 (3)梁与柱、柱交叉处钢筋穿插稠密,应特别注意主筋净距及位置。 (4)框架梁中架立筋与主筋搭接长度不小于36d;次梁中架立筋除注明外均用2φ12,搭接长度不小于200mm。次梁下部筋伸入支座的锚固长度月牙纹Las≥12d,光面钢筋Las≥15d。

钢筋制作安装施工技术交底

钢筋制作安装施工技术交底 一、钢筋制作技术要求 1.受力钢筋 (1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; (2)当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; (3)钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 (a)90°;(b)135° 2.箍筋 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: (1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第1(1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径; (2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构应为135°。 图9-70 箍筋示意 (a)90°/90°;(b)135°/135° (3)箍筋弯后的平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

二、钢筋加工质量检验 1.主控项目 (1)受力钢筋的弯钩和弯折应符合设计及规范的有关规定; (2)箍筋弯钩的弯弧内直径、弯折角度、平直段长度应符合设计规范要求。 检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。 检查方法:钢尺检查。 2.一般项目 (1)钢筋调直冷拉率应符合有关规定。 (2)钢筋加工的形状与尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表的规定。 检查数量与方法,与主控项目相同。 钢筋加工的允许偏差表 三、钢筋绑扎技术要求 (一)施工准备 1.核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符。如有错漏,应纠正增补。 2.准备绑扎用的铁丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍),绑扎架等。 钢筋绑扎用的铁丝,可采用20~22号铁丝,其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。铁丝长度可参考表的数值采用;因铁丝是成盘供应的,故习惯上是按每盘铁丝周长的几分之一来切断。 钢筋绑扎铁丝长度参考表(mm)表 3.准备控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块或塑料卡。

GBJ2083钢筋混凝土工程施工及验收规范

GBJ 204-83钢筋混凝土工程施工及验收规范(一) 中国混凝土与水泥制品网[2006-8-28] 中华人民共和国国家标准 钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ 204-83 主编单位:北京市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国 城乡建设环境保护部批准 报中华人民共和国 国家计划委员会备案 实施日期:1 9 8 4 年7 月 1 日 关于批准颁发《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第872号 我部组织进行了国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ10-65)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年七月一日起实施,编号为GBJ204-83。 这本规范的具体修订工作,是在北京市建委主持下,由北京市建工局主编,会同冶金部,铁道部,上海、黑龙江、安徽、山东、四川、甘肃省、市建工局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位以及同济大学、南京工学院、华南工学院、北京建筑工程学院进行的。在实施过程中有何问题和意见,请承告北京市建工局,以便解释和修订。 中华人民共和国城乡建设环境保护部一九八三年十二月五日 修订说明 本规范是根据原国家建委(79)建发施字第168号和原国家建筑工程总局(80)建工科字第385号通知,在北京市建委主持下,由北京市建筑工程局主编,并会同冶金工业部、铁道部和上海、安徽、山东、四川、甘肃、黑龙江省、市建筑工程局以及中国建筑科学研究院、同济大学、南京工学院、化南工学院、化京建筑工程学院组成修订组,对《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GBJ10-65(修订本)进行修订而成。 修订工作自一九七九年五月开始,于一九八三年十一月结束。在修订过程中,修订组比较广泛地进行了调查研究,并做了必要的试验工作,先后写出了“初稿”、“征求意见稿”和“送审稿”,向全国各有关方面

相关文档