电气控制柜(箱)安装接线配线标准规范设计

电气控制柜(箱) 安装接线配线规范 2014年5月 设计文件名称 安装接线配线规范 文件代码 产品型号、名称电气控制柜(箱) 共12页

。 电气控制柜(箱)安装接线配线规范 1.适用范围 本规范适用公司生产的各种低压电气控制柜(箱)、仪表盘及非标准电器产品的安装、接线、配线。 2.目的 规范电气控制柜(箱)的安装、接线、配线,提升产品品质。 3.参照标准 GB5226.1-2002/I E C 60204-1:2000 GB 14048.1-2006 GBT 14048.7-2006 GBT 14048.8-2006

4.电控柜(箱)电器元辅件安装规范 4.1.电控柜(箱)电器元器件安装规范: 4.1.1按产品电气原理图进行安装;根据电气原理图和电气元件清单领取元器件等各类材料。 4.1.2元器件和辅件的代用,须经技术部门同意,并办理代用手续后,方可用于装配。 4.1.3安装前仔细检查元器件是否完整无损,并经入厂检验合格,具有产品合格证和生产许可证的方可进行装配。装配过程中如果发现元器件有问题,凡能修复的应及时修复,不能修复的应更换新的元器件。 4.1.4元器件安装和布置必须考虑到安全可靠,操作方便,维修容易,牢固可靠,对称一致,整齐美观。 4.1.5装配元器件时,安装件应轻拿轻放,避免震动磕碰变形油漆脱落,所有电镀件的镀层(包括元件本身的电镀件和紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、发霉及生锈等现象; 4.1.6仪表板、元件板安装,应先衬橡胶条,后上仪表板、元件板;装配板件时允许用木锤轻轻敲打,不允许用铁器猛击。 4.1.7一般大型器件应安装于条架或角钢上,小型器件应安装于座板或板条上。 4.1.8所有元件应按照其制造厂的安装条件(包括使用条件所需的飞弧距离,拆卸灭弧装置需要的空间等)进行安装,对于手动操作开关的安装必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。

电气控制箱接线配线规范

电气控制箱接线配线规范 1、控制柜元器件的安装 1、安装前准备: 组装前首先看明图纸及技术要求 A、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相 符 B、组装前首先看明图纸及技术要求 C、检查元器件有无损坏 2、元器件布局: A、操作方便:元器件在操作时,不应受到空间的妨碍,不应 有触及带电体的可 B、维修方便:能够较方便地更换元器件及维修连线 C、各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条规 定 D、保证一、二次线的安装距离 3、安装要求: A、必须按图安装 B、元器件组装应从底板前视,由左到右,由上至下 C、同一型号产品应保证组装一致性 D、所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不 得悬吊在电器及连线上 E、接线面每个元器件的附近有标牌,标牌应与图纸相符。除 元器件本身附带填写的标志牌外,标志牌不得固定在元器 件本体上 F、标号字迹应完整、清晰、牢固、且不易脱色。标号粘贴位 置应明确、醒目 G、 H、安装于面板、门板上的元器件,其标号应粘贴于面板及门 板背面元器件下方。如下方无位置时可贴于左方,但粘贴 位置尽可能一致 4、端子排的安装要求:

A、端子排应无损坏,固定牢固,结缘良好 B、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度 宜大于350mm C、强、弱电端子宜分开布置,当有困难时,应有明显标志并 设空端子隔开或加强绝缘的隔板 D、正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸回路之间, 宜以一个空端子隔开 E、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导 线 2、控制柜二次接线 1、基本要求: A、按图施工、连线正确 B、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固 可靠,线束应横平竖直,配置合理,层次分明,整齐美 观。同一柜内的相同元器件走线方式一致 C、所有连接导线中间不应有接头,导线绝缘良好、芯线应无 损伤 D、每个元件的接点最多允许接2根线 2、二次线截面积要求: A、单股导线不小于1.5mm2 B、多股导线不小于1.0mm2 C、弱电回路不小于0.5mm2 D、电流回路不小于2.5mm2 E、保护接地线不小于2.5mm2 3、其他要求: A、每个端子的接线点一般不宜接2根导线,特殊情况时如果 必须接2根导线,则连接必须可靠,对于插式端子,不同 截面的2根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接端 子,当接2根导线时,中间应加平垫片 B、电流表与分流器(或CT)的连线之间不得经过端子,其线 长不得超过3米

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解) 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。

维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

各种配电箱接线系统图(实操分享)

一# -- 一级配电总柜 (图二) P I =135,4KW K X =0.70 GDM101-100/330 COS e =0.85 3L.N.PE 63A VV 22---5X35---(2#) Ij=160A GDM101-100/330 3L.N.PE 100A VV 22---5X35---(3#)塔吊 GDM101-100/330 3L.N.PE 40A VV 22---5X25---(1#) HD17S —400/3p 250/5A CMIL-225/4300 30mA 0.1S 225A GDM101-100/330 3L.N.PE 63A VV 22---5X25----(6#)钢筋 GDM101-100/330 N 3L.N.PE 40A VV 22---5X16-------(照明) (RZ d <=4欧姆) PE GDM101-100/330 (PE:RP d <=1欧姆) 3L.N.PE 32A (备用) A K

二#- - 一级配电总柜 (图三) P I =135,4KW K X =0.70 GDM101-100/330 COS e =0.85 3L.N.PE 63A VV 22---5X35---(5#) Ij=160A GDM101-100/330 3L.N.PE 100A VV 22---5X35---(4#)塔吊 GD101-100/330 3L.N.PE 40A VV 22---5X25-----流动 HD17S —400/3p 250/5A CMIL-225/4300 30mA 0.1S 225A GDM101-100/330 3L.N.PE 63A VV 22---5X25----备用 GDM101-100/330 N 3L.N.PE 40A VV 22---5X16--------照明 (RZ d <=4欧姆) PE GD101-100/330 (PE:RP d <=1欧姆) 3L.N.PE 32A (备用) A K

控制柜布线与查线方法

控制柜控制设备布线规范 1. 控制柜型号的选择 目前用到的机柜是两种型号,一种是山东恒源石化PLC项目的网络机柜,尺寸为600*600*1900mm。一种是洛阳宏利PLC项目控制机柜,尺寸为800*600*2100mm。可以根据PLC点数的多少和其他元器件多少选择不同的机柜,我们一般选用800*600*2100 控制机柜。下面主要讨论控制机柜的布线规范,做一个统一的标准。 2. 主要电气元器件的功能与安装说明 元器件的布置 通常我们用到的原件大概为以下几种: 1、开关电源 2、小型断路器 3、PLC模块 4、安全栅 5、继电器 6、接线端子 7、导轨 8、线槽 9、导线 下面就以上原件的作用,型号,尺寸,布置方式做一下说明。 小型断路器 我们选用的断路器型号一般为DZ47系列,品牌主要有德力西和正泰。DZ47系列小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。

DZ 47 -63/□ 极数 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器 d、四极(4P)断路器 按额定电流分有: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。 额定工作电压: 单极为230V/400V,二极、三极、四极为400V。 我们一般选用二极断路器,但如果机柜空间小的时候,也可以考虑使用单极断路器,可以节省空间和成本。 小型断路器的尺寸: 断路器一般安装在控制柜正面第一行左侧,上下离线槽的距离为50mm。 开关电源:

电气控制柜[箱]安装接线配线规范方案

2014年5月

。20151031 控制柜端子接线图

控制柜端子接线图 一、主回路接线端子 A.电源进线 1.双电源常用电源进线端子 A1,B1,C1,N1,PE2.双电源备用电源进线端子 A2,B2,C2,N2,PE3.单电源进线端子 L1,L2,L3,N,PE B.出线电机接线端子 1.自动采用变频启动(手动采用工频启动,自耦降压启动或软启动方式)电机接线标识1#泵电机接线2#泵电机接线3#泵电机接线4#泵电机接线 1U,1V,1W,PE 2U,2V,2W,PE 3U,3V,3W,PE 4U,4V,4W,PE 2.自动采用变频启动(手动采用星三角降压启动方式)每台电机需接出7根线按标识接线) 1#泵电机接线 2#泵电机接线 1U1,1V1,1W1,1W2,1U2,1V2,PE 2U1,2V1,2W1,2W2,2U2,2V2,PE 3#泵电机接线 4#泵电机接线 3U1,3V1,3W1,3W2,3U2,3V2,PE 4U1,4V1,4W1,4W2,4U2,4V2,PE *星三角接法时,电机内部连接片必须拆除 二、二次回路 A、控制信号接线端子 1.浮球液位计(低水位停泵) 柜内端子:YO(公用端),Y1(下限) 液位计电缆线:YO(黑色线),Y1(兰色线)采用上海精士浮球厂 2.远传压力表 控制柜内端子:P3(低端),P4(动端),P5(高端)

表内接线盒线色:P3(红色线),P4(黄色线),P5(绿色线)采用青岛冠力仪表厂产品3.温控仪表 TO,T1,T2 4.电接点压力表 PO(动针),P1(下限),P2(上限) 5.其它接线方式,请按控制箱所配图纸接线。 B.反馈信号接线端子(可选功能,订货时请说明) 1.手动状态反馈(手动时,无源常闭输出) Z1,Z2 2.自动状态反馈(自动时,无源常闭输出) Z3,Z4 3.一号泵信号反馈(停止、运行、故障无源输出) D01,D02,D03,D04 4.二号泵信号反馈(停止、运行、故障无源输出) E01,E02,E03,E04 5.三号泵信号反馈(停止、运行、故障无源输出) F01,F02,F03,F04 6.四号泵信号反馈(停止、运行、故障无源输出) G01,G02,G03,G04

对控制箱的接线端子要求说明(GREENWELL)

楼控系统被控设备动力箱接线端子说明 一、空调/新风机组: 1、空调/新风机组的运行(开关)状态信号应由动力箱接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 2、空调/新风机组的故障报警信号应由动力箱热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 3、空调/新风机组的动力箱内应设置手/自动转换开关;若在手动状态由现场手动控制,自动状态由远程控制;手/自动状态信号应为无源常开接点。 4、楼宇自控系统向空调/新风机组动力箱提供一个远程控制信号,控制设备启/停(开/关)。此控制信号标准为220VAC,触点电流容量3A。 二、冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却水塔风机: 1、机组、水泵和风机的运行(开关)状态信号应由动力箱接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 2、机组、水泵和风机的故障报警信号应由动力箱热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 3、机组、水泵和风机的动力箱内应设置手/自动转换开关;若在手动状态由现场手动控制,自动状态由远程控制;手/自动状态信号应为无源常开接点。 4、楼宇自控系统向机组、水泵和风机动力箱提供一个远程控制信号,控制设备启/停(开/关)。此控制信号标准为220VAC,触点电流容量3A。 三、生活水泵、中水水泵和污水潜水泵: 1、生活水泵、中水水泵和污水潜水泵的运行(开关)状态信号应由动力箱接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 2、生活水泵、中水水泵和污水潜水泵的故障报警信号应由动力箱热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 3、楼宇自控系统向生活水泵和中水水泵动力箱提供一个远程控制信号,控制设备启/停(开/关)。此控制信号标准为220VAC,触点电流容量3A。 四、电梯和扶梯: