供电台区线损异常分析及处理方法研究 马敏

供电台区线损异常分析及处理方法研究 马敏
供电台区线损异常分析及处理方法研究 马敏

供电台区线损异常分析及处理方法研究马敏

发表时间:2019-09-02T15:22:37.963Z 来源:《当代电力文化》2019年第08期作者:马敏

[导读] 分析了目前常见的导致台区线损数据异常的因素,以及这些因素对真实线损数据的影响。

国网山西技培中心大同分部山西大同 037039

摘要:在进行低压线路管理工作的过程当中,台区的线损管理是重点内容,所以必须提高对该项工作的重视程度。根据不同治理台区线损特点,具有针对性的采取解决措施。变压器台区存在普遍问题,整体来看配电网络质量较差,特别是低压配电网络,与此同时,容易出现配电台区异常线损问题,并且没有达到一定的稳定性,因此进行低压配电台区线损异常的处理具有现实意义。

关键词:供电台区;线损异常分析;处理方法研究

中图分类号:G322文献标识码:A

引言

分析了目前常见的导致台区线损数据异常的因素,以及这些因素对真实线损数据的影响。梳理了实际现场中造成线损异常的故障类别,并研究了各类故障在线损率上的体现,提出一种新的异常线损治理方法,该方法可以直接通过异常线损的值定位故障的原因,降低了线损治理工作的难度,并提高了工作效率,为实际现场中台区线损治理工作提供技术支持。

1供电台区线损异常分析

1.1管理水平较低

由于目前我国各个区域的经济发展水平参差不齐,这就容易造成在电气设备的使用上存在一些差异,其内部管理体系也有着较大的漏洞。而在供电企业不断创新发展时主要是针对建设项目的优化,但是在开展电力运行的管理工作上却存在较大的问题,某些供电设备由于其使用年限较长,很容易造成线损的出现。因为在低压配电的工作中缺少有效的管理体系,导致在供电系统中其线损问题尤为突出。

1.2 线损技术管理手段低下,管理人员素质较低

当前情况下线损管理的主要内容大部分依赖于科技装置及计算。而且,大部分地方的供电所还使用着比较老旧的相关供电设备,由于资金紧缺,大部分的基础设备更替速度都比较慢,所以整个电网系统工作质量较差,线损率非常高。另外,由于供电所针对其管理人员的综合素质水平要求不高,没有系统的电网运行体系,当发生突发事件时,不可以快速的采取正确的应急措施,对于自动化仪器的依赖程度过高。

1.3用户电表没有按照指定的位置进行配置

在进行线损工作的管理过程中,因为用户电表无法安装在网下的要求位置而造成的线损现象也是尤为突出的。部分网下的业主在进行电表安装时,并没能遵循特定的标准将电表安装在要求的位置,导致在进行线损统计时,总是会将这一环节的用电消耗量漏掉,进而使得其具体用电量计算不精准,所以导致线损现象严重影响供电运行。

2供电台区线损异常处理方法

2.1管理措施

只有完善各项管理措施,才能尽可能地减少线损,才能全面降低供电企业低压配电台区线损率,提高企业的经济效益。首先,应当做好线损基础管理,完善相关管理制度。如从实际出发,细化线损管理;加强线损管理考核力度,提高全员对线损的重视度;完善奖罚机制,最大程度地激发出管理人员的工作积极性;定期开展线损分析、总结会,并提出针对性的整改措施。其次,要加大对管理人员的技术培训,使其能够明白线损管理的重要性。同时,要加大对管理人员的业务培训,使其能够全面了解低压配电台区线损计算、分析、解决方法。再者,要加强抄表管理。结合实际建立完善的抄表管理体系,规范抄表人员行为,减少抄表误差。或者也可以建立“双审核”的管理方式,如若出现定差错率较高的现象,则可进行系统、现场双审核。再次,要加大窃电管理力度。供电企业可以与国家机构合作,严打窃电。同时,建立反窃电技术体系,以便及时发现窃电现象,并大力推广反窃电设备、技术。尤其是严重窃电在该地区,应加强检查,严惩偷电行为。最后,要搞好线损工作。日常管理。在一些关键区域,巡逻的频率要提高。如果发生了线路丢失,应及时定位事故点,采取有效措施减少损失。还需要注意的是要做好低压配电站的工作。清理区域,避免外力对线路的影响。线路损耗问题。例如山区供电局在线损管理过程中采取了一些措施:(1)重点从以下几个方面进行了论述:异常线损区总表、用户电表现场跟踪,现场实际用电情况逐一核对仪表资产编号和表号。特别是未成功采集数据用户的获取以及零度家庭、非正常家庭和电力采集系统的要求检查现场抄表用户情况,消除线损管理的不足,不断提高线损管理水平。(2)检查站台区域周围环境,看表盒是否上锁。是否有损坏,并向周围用户了解是否有窃电现象。(3)加强对台区线损的日常维护和控制,进行正常的运行和分配。通过对该系统和用电采集系统的应用分析,可以进一步降低低压站区的线损率。

2.2计量故障的线损异常治理

在治理台区总计量以及用电客户计量故障引起的线损异常工作的过程当中,应该在总终端以及客户表记上确保采集率,这样便可以真正提高管理工作的科学性以及准确性。在管辖区域当中的公用变压器终端安装完成之后,更换用电客户的智能电能表。与此同时,应该派遣专门的工作人员做好日常的监督和控制工作,及时进行数据记录,并且发现问题和有效解决问题,只有这样才能够提高故障处理的效率和质量。除此之外,表计故障应该及时得到处理,便可以在一定程度上推动台区线损管理水平的不断提高。可以通过监控平台好及时发现问题,确定故障的具体位置和原因,具有针对性地进行解决,与此同时,做好上线采集工作。对于一些台区终端问题以及采集问题的情况,必须找到相关责任人,及时解决这些故障。客户表计发生问题,应该认真分析原因,在两天之内必须做好相应的处理工作。另外,充分应用现代科学技术,通过智能监控平台,及时发现一些用电出现问题的客户,做好检查工作,有效挽回损失。

2.3相邻台区线损率的此消彼长

当出现这种情况时,应对线损率异常的台区进行调查,核实其“变与户”的对应关系。在具体的工作中,可以按照以下流程进行:首先,对当前营销系统中的用户信息资料,和原始的资料进行对比;其次,根据获取的数据,进行现场调查,核对;最后,根据调查采样的结果,对营销系统内部的数据进行变更。如果在现场调查过程中,发现存在“变与户”没有一个明确的对应关系,而且线路的走向也不够清晰,无法直观的进行判断,则可以通过应用配变台区用户识别仪来进行检查,逐一的确定用户和变压器之间的对应关系。在没有此类仪器的情况下,则需要按照线路的走向、地下电缆标识牌等信息,来对实际情况进行排查,在需要的情况下,也可以使用拉电的方法来进行识

营销线损异常台区分析报告20170308

。。。供电所线损异常台区异常数据调取分析记录 一、线损异常台区分析记录 1.台区基本情况: ****线路***村***台区,容量***kva,变压器变比,低压线路长度***km,台区负责人***,用户共计****户,(其中含照明***户,动力*****户,农业****户,光伏发电 ***户****kwh)。历史窃电用户***户****,职工用电***户****,表箱表计封印情况, 其他可能影响线损情况。。。。。 2.数据调取时间段: ****年****月***日至***月***日 3.本台区单位时间内线损情况: 供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。 (上月线损情况:供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。) 4.本台区单位时间内业扩情况: 新装表情况:包括在途工单、新建光伏、 换表情况:包括在途工单、 调台区: 更名: 其他: 5.本台区单位时间内报修情况:

95598和非95598,包括本台区线路高压故障、本台区变压器、本台区jp柜、本台区关口表计故障。 6.本台区单位时间内采集失败情况:(重点) 7.本台区单位时间内零电量用户情况:(重点) 8.本台区单位时间内表计倒走情况:(重点) 9.本台区单位时间内表计电压失压情况:(重点) 10.本台区单位时间内反向电量异常情况: 11.本台区单位时间内表计时钟异常情况: 12.本台区单位时间内电压断相情况:(重点) 13.本台区单位时间内电能示值不平情况: 14.本台区单位时间内电流不平情况: 15.本台区单位时间内电压越下限情况:

35KV线损分析报告

35KV线损分析报告 摘要:供电企业线损指标是经营管理水平和经济效益衡量的重要指标之一,如何加强35kV及以上电网线损分析,及时调整电网经济运行方式,提出可行的降损措施,不断提高供电企业的经济效益具有非常重要的意义。 关键词:线损;分析;降损措施 降低线损是供电企业节能工作的重心,通过对主网网损分析,及时反映各电压等级电网的结构、设备性能情况、用电构成及管理水平,准确查找线损异常因素,减少电量损失,我局通过建立具体的数据录入和分析制度,每月以《广西电网公司线损管理系统》为平台对各等级线损进行统计,其中各级变电站关口数据由变电站值班员在规定时间通过网络及时上报,形成各类线损管理数据库,开展月度的网损分析,每月定期召开分析会,对当月线损情况进行分析,及时提出线损管理工作的问题及下阶段重点工作,下面将举例对网损进行简要分析并提出降损措施。 1网损分析 1.1分变分析 表一35kV及以上变压器损耗计算结果评估分析表 电压等级变电站 名称 主变 编号 输入电量 kWh 损失电量 kWh 损耗率 % 上月损耗率 % 理论损 耗率% 220kV 高沙变电站#1 4,980,800 96,720 1.94 0.61 0.598 110kV 牛头湾变电站#1 8,522,580 -13,680 -0.16 0.401 0.349 35kV 金窝变电站#1+#2 3,425,870 113,470 3.31 2.58 1.867 (1)220kV高沙变电站#1主变的变损率为1.94%,月比上月变损率0.61%增加了1.33个百分点,主要原因是供电量下降所致,供电量月比上月减少了49%,因那前T接龙防工程需要高防线停电三天,高沙变电站负荷转移。 (2)110kV牛头湾变电站#1主变的变损率为负主要原因是抄表误差所致。 (3)35kV金窝变电站主变的变损率为3.31%,月比上月线损率2.58%增加了0.73个百分点,主要原因是受虾塘负荷的影响供电量有了大幅上升,供电量月比上月增加了38%。 1.2分线分析 表二35kV及以上送电线路计算结果评估分析表 电压等级线路名称输入电量kWh 线损电量 kWh 损耗率 % 上月损耗率 % 理论损耗率 110kV 西灵T寨线12,903,000 194,040 1.5 1.43 0.861 35kV 望田金线3,701,705 117,670 3.18 1.06 3.626 (1)110kV西灵T寨线的线损率为1.5%,线损率偏高。主要原因是线型为LGJ-185,线路较为陈旧,线路46.75km,线路较长。 (2) 35kV望田金线线损率为3.18%,比上月1.06%上升了2.12个百分点,输入电量3,701,705kWh,环 1

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

典型台区线损分析报告

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求, ** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村 3 组 IIG9181公变 1.台区基本情况 1配变容量200kVA 2接带用户30 3 5 月 15 日线损率 2.99% 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017 年 10 月 -2018年3月台区线损率一直处于异常,2018 年 4月整改后线损率为 6.36% ,5 月 15 日同期系统线 损率为 2.99% 。 台区编号台区名称所属线路日期线损率 (%) 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-4 6.36 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-314.46 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-214.07 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-1 6.50 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1214.98 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1110.05 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-109.71 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-98.23 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-87.28 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-7 6.77 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-6 6.02

线损分析报告

2007年1月线损分析报告——弥渡供电有限责任公司 一、线损指标完成情况: 1.公司综合线损率:2007年1月,我公司综合线损率完成情况如表1所示。表1公司综合线损统计表电量单位:万K W.h 线图描述出今年和去年月度、年累计综合线损率。 图一:月度综合线损率折线图 图二:年累计综合线损率折线图 2.10kV有损线路高压线损: 2007年1月,我公司10kV有损线路高压线路线损率完成情况如表2所示,累计线损率比计划指标6.98%上升1.59个百分点。 表210kV有损线路高压线损统计表电量单位:万KW.h

计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49 累计 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计10kV高压有损线路线损率。图三:月度10kV高压有损线路线损率折线图 图四:年累计10kV高压有损线路线损率折线图 3.400V低压台区线损: 2007年1月,我公司400V低压台区线损率完成情况如表5所示,累计线损率比计划指标6.25%下降0.62个百分点。表3400V低压考核台区线损统计表电量单位:万KW.h 计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49 累计6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计400V低压线损率。

2021年1、份线损分析报告

xx年1、2月份线损分析报告 为加强公司线损管理,不断完善线损体制,全面提高线损管理水平,2xxx年公司制定了新的线损指标,现将实施后的情况汇报如下: (一)、2xxx年1-2月份线损的完成情况 (1)、高压线损部分:1月份乡村电管部线损完成7.3,实损电量为8 3.12万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为87.65万千瓦时,实际完成情况比线损指标低0.4个百分点,比指标少损失电量 4.53万千瓦时。超线损指标的10kV线路共有24条,分别属于xx等12个供电所,2月份乡村电管部线损完成 6.36%,实损电量为6 3.4万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为77.4万千瓦时,实际完成情况比线损指标低 1.34个百分点,比指标少损失电量14万千瓦时,超指标线路的10kV 线路有6条,分别属于为xx3个供电所。详细情况见附表。 (2)、低压线损部分:1月份低压线损指标是按2xxx年度指标执行的,乡村电管部线损完成1 1.62%,实损电量为60.27万千瓦时,线损指标是10.7%,应损电量

为5 5.47万千瓦时,实际完成情况超出线损指标0.92个百分点,比指标多损失电量 4.79万千瓦时,主要是王杲铺供电所超低压线损9.43个百分点,多损失 5.11万千瓦时造成。2月份低压线损指标是按2xxx年度线损指标执行的,乡村电管部低压线损完成10.57%,实损电量为5 4.57万千瓦时,线损指标是10%,应损电量为49.17万千瓦时,实际完成情况超线损指标0.57个百分点,比指标多损失电量 5.4万千瓦时,超低压线损指标的是xx等11个供电所。 (二)、原因分析 2xxx年度线损管理制度下发执行以来,各供电所为降低线损作了大量工作,积极采取了例如调整三相负荷平衡、改造台区线路,加强抄表、计量管理水平等技术、管理手段,但也暴露出了大部分供电所存在以下问题: (1)、供电所管理人员在思想认识上存在误区,不善于管理,对供电所各岗位工作标准要求不高,不下村去作线损调查研究,不善于分析线损中存在的问题。只是满足于线损不超指标、电费能按时交到局里的现状。比如2月份超线损指标的10kV线路条数比1月份有了大幅下降,下降比例达到了75%。充分暴露出了部分供电所认为1月份10kV

供电所线损分析会议记录

供电所线损分析会议记录

XXXX供电所2010年第一季度暨3月份线 损分析会议记录 2011年3月12日下午,在办公楼2楼会议室召开了我所2010年3月份线损分析会。会议由XXX所长主持。供电所线路、营销人员参加了会议。会议主要对我所12月份线损工作进行总结,对3月份以及2010年线损指标完成情况进行了通报,客观分析存在问题。现将会议内容记录如下:本月线损异常台区主要有 1、白沙变邓圩903线官荣台区,本月供电量H千瓦时,售电量H千瓦时,损失电量-H千瓦时,损失率-110.46%,线损出现负值的原因是:由于该台区上月也出现负值,4月20日,本所计量管理员组织人员到该台区对总表计量的相序测量检查,发现相序反,造成台区线损出现负值的原因,已调相处理。 2、白沙变邓圩903线岭底台区,本月供电量H千瓦时,售电量H千瓦时,损失电量-H千瓦时,损失率-H%,线损出现负值的原因是:由于该台区管理员错抄总表本月读数61.33,应为161.33,15倍,少计供电量1500千瓦时,致使台区线损率本月出现负值原因。 3、白沙变龙门903线0.4kV线损高于15%的XXX台区,XX台区,XXX台区自从2002年农网改造后线损率就一直较高,其中有2个台区的原因为所用导线质量不合格,导线过小,容易发热导致线损升高;另1个台区原因为供电范围

过大(供电半径达2KM),已向生技部报告,要求在该台区加装两台变压器。 本月10kV线路线损异常的有: 35kV白沙变乐雅905线10kV级线路线损率为-21.05%。其中乐雅905线8月27日更换开关后CT变比由原100/5A 变更为400/5A。经计算应追补电量约185000千瓦时,追补后10kV级线路线损率为3.31%属正常范围。 (以上线损分析可以在线损分析报告中截取) 下月工作计划 1、组织线路班人员对3月份线损异常偏高进行普查,查找台区线损异常偏高的原因。 2、组织配电班人员、线路班人员砍伐树木,春季树木生产较快,做好通道清理工作,电力线路得到安全运行。

10kV高永线线损分析报告

10kV高永线1~8月线损分析报告 一、指标完成情况(不含由小城线供电数据) 截止到2012年8月,10kV高永线累计完成购电量370.8万千瓦时,完成全年计划指标(627万千瓦时)的59%,累计完成售电量330.5万千瓦时,完成全年计划指标(560万千瓦时)的59%,累计损失电量为40.3万千瓦时,占全年计划指标(67万千瓦时)的60%,线损率为10.86%,比全年指标(10.69%)增长0.17个百分点,相对全年线损率指标计算多损失电量0.63万千瓦。 综合台区售电量完成售电量182万千瓦时,完成全年计划指标的69.8%,占1~8月总售电量的55%,低压损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%。 二、线损分析 通过对今年1~8月分段及总体分析,本年2月、5月、7月、8月线损率较高,5月份线损率最高达14.94%,具体原因如下: (一)分月分析 1、2月份由于提前发行核算,大部分采用估算电量,造成当月线损加大,但在3月份进行实抄后对总体损失没有影响。 2、5月份由于春检工作、农网改造、20个抽水站安装等计划性停电及线路故障频发,造成高永线小范围停电时间较长,使售电量缺失,一定程度上影响了当月线损。

3、抄表时间差问题,负荷突增造成7月损失加大。7月线损率相对6月环比增加2.34个百分点,增加损失电量为1.09万千瓦时, 12日为我所抄表例日,17日为公司抄表例日,经调查好再来米业于7月13日至16日晚间进行了生产加工,造成7月线损偏高。 4、受电网运行方式影响,7月24日10kV高永线由楼平线、辉发线转供,由于远距离供电,存在一定卡脖子现象,末端电压低,增加了线路损耗,导致8月线损高。 (二)总体分析 1、本年受取消二次发行影响,统计口径发生变化,造成本年10kV线损增高。 2、10kV高永线线径过细、供电半径过大造成线损高。10kV高永线线路总长为75.66公里,其中截面为35mm2的细导线为61.1公里,占线路总长度的80%,最大供电半径达17.57公里。 3、负荷单一,用电时间集中造成损失大。高永线负荷以季度性排灌用电和居民生活用电为主,用电时间比较集中,季度性排灌用电主要集中在5~8月,但本年由于降水影响,季度性排灌用电量相对去年减少近两成。高永线辖区共有42个综合台区,1~8月低压售电量182万千瓦时,占1~8月总售电量的55%,损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%,综合台区在用电低谷时段配电变压器基本处于轻载或空载状态,同时由于综合台区配变主要以30、50kVA居多(单相20kVA 2台、30kVA 18台、50kVA 13

供电所线损分析报告模板

××供电所××年××月份线损分析报告 一、本月线损指标完成情况分析 单位:千瓦时、% 线路名称时段 10kV关 口电量 配电总表电量到户销售电量10kV线路损失率低压线损率 专变公用变专变公用变本月同比环比本年同比环比 ××线 当月 累计/ / ××线 当月 累计/ / ××专线 当月 累计/ / 合计不含专线当月 累计/ / 合计含专线当月累计 线损的统计与计算 P12 同比:与上年同期比;环比:与上月相比。 1、10kV线损率: 本月10kV线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。累计10kV线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,较公司下达的计划指标(××%)上升(下降)××个百分点。 10kV线损率波动原因分析(同比、环比波动) (1)、电量分析: 本月关口表电量××万kWh, 同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。配电总表抄见电量××万kWh, 同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。关口表和配电总表

上升(下降)原因分析:….. 其中: 无损电量:本月无损电量××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 计量装臵故障退(补)电量:本月计量装臵故障追补电量××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 反窃电:本月反窃电追补电量××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 (2)、配变运行情况分析: 本月××配变因××原因发生设备损坏事故。本月新增大工业用户有××户,农业排灌用电××户,专变非普工业××户。本月报停大工业用户有××户,农业排灌用电××户,专变非普工业××户。影响电量及线损情况分析。 (3)、本月10kV线路接地××次、速断××次、过流××次。损失电量约××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 2、低压线损: 本月低压线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。累计低压线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,较公司下达的计划指标(××%)上升(下降)××个百分点。 低压线损率波动原因分析(同比、环比波动) (1)、电量分析: 本月公用变总表电量××万kWh, 同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百

(整理)供电所线损分析范本

年月供电所线损分析 一、本月指标完成情况: 电量单位:万千瓦时线损率:% 二、本月异常线路分析:(比指标高或负线损的线路) 分析内容要求:管理方面:①抄表因素的影响具体到时间差及折合电量②大用户变化的影响具体到户折算影响电量③计量影响具体到户④核算差错具体到户⑤低压线损的影响;技术线损:①线径细、线路老化及树木的影响,具体到线径型号、截面、长度及杆号②变压器轻载或过负荷的影响具体到某一变压器③用户无功不足的影响具体到相应用户 要求:重点分析管理线损,如何降损,制定具体措施,对涉及到责任人的管理线损,要制定出责任追究的处理意见。

三、本月异常台区分析:(台区线损率大于12%或负线损) 管理方面着重从抄表、核算、及表计的影响分析;技术方面着重分析线路影响 四、累计指标完成情况: 电量单位:万千瓦时线损率:% 五、累计异常线路分析:(比指标高或负线损的线路) 分析内容要求:管理方面:①抄表因素的影响具体到时间差及折合电量②大用户变化的影响具体到户折算影响电量③计量影响具体到户④核算差错具体到户⑤低压线损的影响⑥是否需要在分支线安装分段计量考核装置;技术线损:①线径细、线路老化及树木的影响,具体到线径型号、截面、长度及杆号②变压器轻载或过负荷的影响具体到某一变压器③用户无功不足的影响具体到相应用户 要求:重点分析管理线损,如何降损,制定具体措施,对涉及到责任人的管理线损,要制定出责任追究的处理意见。 六、累计异常台区分析:(台区线损率大于12%或负线损) 管理方面着重从抄表、核算、及表计的影响分析;技术方面着重分析线路影响

七、上月降损工作完成及下月降损措施:

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

电网线损分析报告及降损要求措施

电网线损分析及降损措施 一、线损产生的原因及构成 (一)、线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1、固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。 2、变动损失 它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。 3、其它损失

是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。 (二)、引起线损的原因分析 1、技术原因分析 (1)、线路损耗 1)、电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高。 2)、导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。 3)、线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高。 4)、无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。 (2)、变电主设备损耗 1)、高耗能主变压器不能及时更新改造。 2)、运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行。 3)、无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加。 4)、主设备老化,缺陷不及时消除等原因使介质损耗和瓷瓶、瓷套泄漏增大,导线接头设备线夹接触电阻增大,损耗增加。

[实用参考]典型台区线损分析报告

GG供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》要求,GG供电公司对通知附件所列的10个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3组IIG9181公变 1.台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017年10月-2018年3月台区线损率一直处于异常,2018年4月整改后线损率为6.36%,5月15日同期系统线损率为2.99%。 图1同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率

2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31户,采集成功25户,6户未采集。 3.整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6只表计模块损坏,通过更换6只表计模块,经过调试目前采集100%,同期系统线损率为2.99%,合格。 图2:该台区在同期系统中的5月15日线损率(合格)

(二)太阳6组IIG3767公变 1.台区基本情况 该台区同期系统2017年10月-2018年4月台区线损率一直处于异常,2018年5月整改后,5月15日同期系统线损率为3.51%。

2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因有:(1)、集中器损坏,导致采集成功率低;(2)、3只户表用户长期采集失败。 3.整改措施 针对以上问题,我公司开展以下工作(1)、对集中器进行更换;(2)、对3只户表用户进行了表计模块更换。经整改5月15日,该台区同期系统线损率3.09%,合格。 图2:该台区在同期系统中的5月15日线损率(合格)

线损分析报告

经济技术指标分析报告 一、指标完成情况 1、供电量:计划完成XXkwh,实际完成XXkwh,同期为XXkw,比计划增加XXkwh,比同期减少XXkwh。 2、综合售电量:计划完成XXkwh,实际完成XXkwh,同期为XXkwh,比计划增加XXkwh,比同期增加XXkwh。 3、综合线损率:计划完成XX%,实际完成XX%,同期为XX%,各线路线损完成情况如下: 4、电费回收率XX%。 5、售电单价:计划完成XX元/kwh,实际完成XX元/kwh,同期为XX元/kwh。 二、综合指标分析 XX月份随着连续的天气降温,我所供、售电量有所下降,但整体来说线损均按计划完成。现对XX月线损进行深刻的自查自纠,究其原因为以下方面: 1、受线路结构因素影响观桥所安居线路供电半径为XXKM,线路长、负荷重、电压损失十分严重,长期形成了线损居高不下。 2、通过所党政工组织的营业检查,严处并纠正了抄表不到位、漏抄、估抄现象。将一些故障缺陷及时反馈并予以解决,将以前的漏查电量及时抄核。 三、下一步工作的打算

为了加强营业管理工作,更好地完成各项生产目标任务。在节能降损工作中,观桥供电所将从以下几个方面持续性的加强管理: 1.进一步加强营业抄、核、收管理是全所的工作之重。由所党政工分别带队采取多种形式的检查,如:通过一体化采集系统观察台区线损异常、大宗用户、卡表用户用电情况等,通过用户反馈的意见进行重点普查。同时,定期开展线损指标分析例会,及时加强对线损高线路的分析和实地巡视检察,将营业普查工作列入常态化管理。 2.做好基础资料的收集、完善与更新工作,及时掌握大宗用户、电站、主变、线路的运行情况。加强公变的负荷监控,特别是场镇公变、负荷较重台区,落实专人负责。做到有计划、有执行、有记录、有检查。确保设备安全、高效运行。 3.加强用电普查,查窃、补漏、纠违章等工作的开展。采取突击检查、定期检查和夜间检查等方式,重点检查偷漏电、违章用电、互感器倍率、电度表位数及接线是否正确。抓好对长期无人用电用户的管理,组织用监、表计人员进行现场核实,并做好整改停电处理。 4.加强辖区供电设施的日常维护管理工作。清查辖区内线路老化情况严重的台区,对有隐患的变台进行及时整改,力求从技术上支撑降损工作。 5.全面做好网改升级工作,配合用电稽查力度,重点对

典型台区线损分析报告

** 供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求,** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3 组IIG9181 公变 1. 台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系 统”)2017 年10 月-2018 年3 月台区线损率一直处于异常,2018 年4 月整改后线损率为6.36% ,5 月15 日同期系统线 损率为2.99%

2. 异常原因分析经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31 户,采集成功25 户,6 户未采集。 3. 整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6 只表计模块损坏,通过更换6 只表计模块,经过调试目前采集100% ,同期系统线损率为2.99% ,合格。

图 2 :该台区在同期系统中的 5 月 15 日线损率(合格) 二)太阳 6 组 IIG3767 公变 1. 台区基本情况 1 配变容量 100kVA 2 接带用户 8 3 5 月 15 日线损率 3.51% 该台区同期系统 2017 年 10 月 -2018 年 4 月台区线损 率一直处于异常, 2018 年 5 月整改后, 5 月 15 日同期系统 线损率为 3.51% 。 台区编号 台区名称 所属线路 日期 线损率 (%) 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-04 7.49 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-3 9.81 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-2 11.07 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-1 3.79

供电所线损分析报告模板

XX供电所XX年XX月份线损分析报告 一、本月线损指标完成情况分析 线损的统计与计算P12 同比:与上年同期比;环比:与上月相比 1、10kV线损率: 本月10kV线损率XX %,同比上升(下降)XX个百分点,环比上升(下降)XX个百分点。累计10kV线损率XX % , 同比上升(下降)XX个百分点,较公司下达的计划指标(X X%)上升(下降)XX个百分点。 10kV线损率波动原因分析(同比、环比波动) (1 )、电量分析:本月关口表电量XX万kWh,同比上升(下降)XX个百分点,环比上升(下降)XX个百分点。配电总表抄见电量XX万kWh,同比上升(下降)XX个百分点,环比上升

(下降)XX个百分点。关口表和配电总表上升(下降)原因分析:….. 其中: 无损电量:本月无损电量XX万kWh,影响10kV线损率约xx 个百分点。 计量装置故障退(补)电量:本月计量装置故障追补电 量xx万kWh,影响10kV线损率约xx个百分点。 反窃电:本月反窃电追补电量xx万kWh,影响10kV 线损率约xx个百分点。 (2 )、配变运行情况分析:本月xx配变因xx原因发生设备损坏事故。本月新增大工业用户有xx户,农业排灌用电xx户,专变非普工业xx户。本月报停大工业用户有xx户,农业排灌用电xx 户,专变非普工业xx户。影响电量及线损情况分析。 (3)、本月10kV线路接地xx次、速断xx次、过流x x次。损失电量约xx万kWh,影响10kV线损率约xx个百分点。 2、低压线损: 本月低压线损率xx %,同比上升(下降)xx个百分点,环比上升(下降)xx个百分点。累计低压线损率xx %,同比上升(下降)xx个百分点,较公司下达的计划指标(xx%)上升(下降)xx 个百分点。 低压线损率波动原因分析(同比、环比波动) (1 )、电量分析:本月公用变总表电量xx万kWh,同比上 升(下降)XX个百分点,环比上升(下降)XX个百分点。 销售电量XX万kWh,同比上升(下降)XX个百分点,环比上

低压线损管理中存在的问题及降损措施Word版

低压线损管理中存在的问题及降损措施 线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接 影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。影 响线损升高的主要有技术因数和管理因数,但在对线路、台区进行 普查后分析往往技术因数的影响只占10%--20%左右,主要是管理人 员不规范管理造成的,因而降低低压线损的关键在管理降损上,建 立线损管理机制,提高管理水平,通过内部的强化管理,综合考虑 影响线损起伏不稳的客观条件,分析和排查存在的各种因素,找出 关键点,逐步消除,是降低线损提高经济效益的关键所在。一、 低压线损管理中存在的问题目前,农村低压用户用电量一般在农 村供电所的比例占在60%—90%之间,低压线损如果居高不下不仅影 响供电所综合线损指标的完成,还影响台区管理员的线损考核工工 资减少,以致影响台区管理员的工作积极性,形成恶性循环。按照 省公司有关规定,低压线损指标值一般定在12%以下,虽然低压线 损率比以前有了降低,但部分供电所都没能完成规定的低压线损值,降低高损台区降低低压台区线损成为当前营销工作的重点工作。(一)低压线损管理网络松散,线损管理档案资料不齐全。县公 司和供电所都建立了降损节能管理组织,但没有充分发挥小组的作用,只有所长和营业班长在日常抓线损管理,其他成员没有履行职责。另外,没有建立台区线路的负荷资料和电网设备的各项基础参 数资料台帐,致使线损管理依据不详实。(二)低压线损理论计 算不科学,线损考核指标值定制随意。供电所在台区精细化系统 收集线路、计量等基本参数时都是在现场目测的,不能真实反映现 场情况,台区现状发生设备变更后没有及时在精细化系统更新,造 成理论测算的线损值只能作为一种参考,线损考核指标每年测算靠 营业管理人员根据公司下达的指标值再参考各台区上年完成情况综 合确定,对部分台区不尽合理。(三)线损分析制度执行坚持不好,台区管理员素质不高。供电所线损分析会效果不明显,有的 台区管理员年龄大、文化水平低,有的语言组织能力差、有的不用 心总结,造成线损分析会总是几个管理人员在分析,台区管理员既 写不出分析材料又讲不出线损高低的原因,更不知道采取哪些措施 降损。(四)抄表管理制度执行不力,随意性大。部分台区 管理员思想观念没有及时转变,每月抄表不能严格按照制订的抄表 日程进行,而是根据自己的时间自我安排,造成部分台区不是每月 固定抄表,造成线损的波动。部分台区管理员因现场客观原因随意

2019年供电所线损分析会议记录.doc

XXXX供电所2010年第一季度暨3月份线 损分析会议记录 2011年3月12日下午,在办公楼2楼会议室召开了我所2010年3月份线损分析会。会议由XXX所长主持。供电所线路、营销人员参加了会议。会议主要对我所12月份线损工作进行总结,对3月份以及2010年线损指标完成情况进行了通报,客观分析存在问题。现将会议内容记录如下:本月线损异常台区主要有 1、白沙变邓圩903线官荣台区,本月供电量H千瓦时,售电量H千瓦时,损失电量-H千瓦时,损失率-110.46%,线损出现负值的原因是:由于该台区上月也出现负值,4月20日,本所计量管理员组织人员到该台区对总表计量的相序测量检查,发现相序反,造成台区线损出现负值的原因,已调相处理。 2、白沙变邓圩903线岭底台区,本月供电量H千瓦时,售电量H千瓦时,损失电量-H千瓦时,损失率-H%,线损出现负值的原因是:由于该台区管理员错抄总表本月读数61.33,应为161.33,15倍,少计供电量1500千瓦时,致使台区线损率本月出现负值原因。 3、白沙变龙门903线0.4kV线损高于15%的XXX台区,XX台区,XXX台区自从2002年农网改造后线损率就一直较高,其中有2个台区的原因为所用导线质量不合格,导线过小,容易发热导致线损升高;另1个台区原因为供电范围

过大(供电半径达2KM),已向生技部报告,要求在该台区加装两台变压器。 本月10kV线路线损异常的有: 35kV白沙变乐雅905线10kV级线路线损率为-21.05%。其中乐雅905线8月27日更换开关后CT变比由原100/5A 变更为400/5A。经计算应追补电量约185000千瓦时,追补后10kV级线路线损率为3.31%属正常范围。 (以上线损分析可以在线损分析报告中截取) 下月工作计划 1、组织线路班人员对3月份线损异常偏高进行普查,查找台区线损异常偏高的原因。 2、组织配电班人员、线路班人员砍伐树木,春季树木生产较快,做好通道清理工作,电力线路得到安全运行。

供电所线损论文

摘要:电力工业既是能源生产大户,也是能源消耗大户,影响中国电力工业节能降耗工作的最主要因素是燃煤发电企业的效率问题以及电网的线损问题。本文介绍了线损的分类及影响线损管理的因素,探讨了供电企业线损管理存在的问题,提出供电企业线损管理措施。 关键词:线损管理供电企业管理措施 1线损的含义及分类 线损是电力网在电能的输送、分配、管理等环节中所造成的损失。线损电量占供电量的百分比称为线路损失率,简称线损率。线损按种类可以分为理论线损,管理线损,统计线损和定额线损等。理论线损是在电力网输送和分配电能过程中,由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定、无法避免、正常合理的电能消耗,它可以通过理论计算得出,也称之为技术线损,又可称为不可控损失管理线损就是在电力营销的运作过程中,各种计量装臵与表计的误差和人为因素及其它不明因素造成的各种损失,又可称为可控损失。统计线损又称为实际线损和考核线损,它是根据购、售电电能表的读数计算出来的差值,即供电电量与售电量两者的差值,它是上级考核企业线损计划指标完成情况的唯一依据。统计线损等于理论线损与管理线损之和。定额线损也称目标线损,它是根据电力网线损历史水平、当前实际水平,结合下一考核期电网结构、负荷潮流变化等预测以及降损措施安排所测算出的,经上级批准作为对线损管理责任部门考核目

标的线损率,它是电力企业为减少损失而努力争取的目标。 2管理线损及其影响因素 2.1计量装臵的准确及到位对线损的影响 计量工作的好坏,直接影响线损统计的准确性。要坚持用合格的电能表,用精确的互感器,坚持轮校轮换周期,提高校验质量。更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电、可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设臵计量点,推广使用具有宽量程,高精度电子式电能表,杜绝人为因素的影响,及时查处现场各种计量差错。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远方抄表。 2.2电网运行设备检修质量对线损的影响 提高设备检修质量,对线损管理大有益处。在春、秋两季应认真组织清除线路障碍,对线路绝缘子进行擦拭维护,减少事故跳闸次数,减少线路漏电。变电设备的高质量检修,可以保证电压互感器、电流互感器的稳定运行,可以确保电流、电压端子可靠接触,对提高电能计量准确度大有帮助。合理安排检修对线损管理同样具有重要意义,当某一设备停下来检修时,可能由另一设备来代替,但是由于负荷的增加,损耗也增加了,因此应缩短检修时间,减少损耗的发生,行之有效的办法是制订检修定额工时,采用承包责任制。 2.3其他因素对线损的影响 在线损管理中,打击窃电行为是一项重要的管理内容。

线损工作总结.doc

xxx电业局2011年 10KV公线线损管理工作总结 近几年公司将“精细化管理”作为企业运营管理的核心就是要进一步控制企业的运行成本,提升企业的经济效益,而线损管理正是实现企业“降本增效”的有效手段。因此,我局今年将线损管理作为全年工作的重点之一,加大了对该项工作的监管考核力度,并通过加强现场核查、专业培训、技术支持和监督考核等手段,有效的降低了因为人为、管理原因造成的线损异常和波动,使全局公线线损率得以平稳降低,线损异常台区和线路数量受到了有效控制。截至10月,我局10KV公线线损率为8.97%,同比降低1.98个百分点,较计划的9.90%降低了0.93个百分点;线损率超过50%或低于0%的台区共有573个,较同期降低459个(即44.48%)。 一、线损指标完成情况 1、10KV公线线损率<9.4%; 2、线损率超过30%或低于0%的线路数≤4条; 3、线损率超过50%或低于0%的台区数≤600个。 二、2011年公线线损管理工作的回顾 1、梳理线损管理制度与工作流程,明确线损管理职责和分工。今年年初,依托全局“流程梳理制度优化”项目,市场营销处对局级层面的公线线损管理制度和工作流程进行了梳理优化。明确了线损管理的工作环节、责任单位(部门、

人)、工作内容和时限要求。 2、加强用电检查、营业普查及计量装置的定检、轮换管理,降低偷漏电、违约用电、计量差错对线损造成的影响。今年我处加大对分局用电检查(稽查)执行情况的监管力度,要求各分局重点对线损异常的台区进行实地检查。此外,今年10月份,我处还组织各分局及营销专业机构开展了一次持续到年底的营业大普查活动。对关口表(台区表)指针、倍率,线路台区匹配关系,抄表例日执行情况等进行了一次全面核查,有效的消除部分造成线损异常的因素。我处还要求各分局按规定执行计量装置的定检轮换,尽可能的消除表计误差,从而降低计量误差对线损造成的影响。 3、加强对问题线路、台区的现场核查,及时消除造成线损异常的因素。今年我处加强了对分局线损异常处理时限性的要求,各分局要于每月上报线损分析时要一并说明本月线路线损异常的原因和上月异常处理的结果,各分局务必要确保发现的问题要在一个月内得到处理。对于分局无法处理或处理无结果的问题,市场营销处将统一进行协调、处理。 4、加强对分局线损管理人员的技术培训,以提升其技术水平和问题处理能力。今年由于各分局人员调整相对较大,使得多个分局的线损管理人员为新人员,由于这些新线损管理人员对线损管理方法、现场情况及检查方法、营销线损系统使用方法并不熟悉,这就导致其工作效率不高,容易出错,