枣庄杰富意振兴化工有限公司
停电生产安全事故
专项应急预案
编号ZZJFE-ZX007 版本号2017年第1版
修订应急预案编制小组日期2017年6月10日
审核日期
批准日期
发布日期2017年6月30日实施日期2017年6月30日
目录
1事故类型和危害程度分析 (1)
2应急处置基本原则 (2)
3组织机构及职责 (2)
4预防与报警 (7)
5信息报告程序 (8)
6事故预防和控制措施 (9)
7应急物资和装备保障 (10)
1 事故类型和危害程度分析
1.1 供电情况:
公司焦油加工开闭所(212)为本公司负荷中心,焦油加工开
闭所(212)两路10kV电源分别引自邹坞变电所10kV母线段及张范
变电所10kV母线段。电源形式为双电源形式。两变电站均有富裕电
量,可满足全公司用电可靠性及容量要求。全公司共设16个配电
室,具体情况如下表。
表1-1 配电所情况
序
号
配电室名称配电室供电情况
1
212 公司总配电室,负责(安装有六台10kV
2000kVA变压器)
2
202 预处理、原料、成品、CB油、中间罐区
(安装有两台10kV 800kVA变压器)
3
办公楼配电室400V低压配电柜3面。供应办公楼照明、
办公设备、空调等低压用电设备。
4 综合楼配电室400V低压配电柜5面。供应综合楼照明、
空调、餐厅厨具、宿舍、更衣室等低压用
电设备。
5 仓库&机修配电室400V低压配电柜4面。机修车间照明、空
调、办公设备、维修设备及仓库照明、空
调办公设备等低压用电设备。
6
污水处理配电室400V低压配电柜5面污水处理照明、中控
室、生产设备等低压用电设备。
7
MVR配电室400V低压配电柜5面。MVR装置照明、生
产设备等低压用电设备。
8 软水除氧换热站400V低压配电柜4面。软水除氧换热站照
明、除氧器、生活生产取暖机组、水处理
装置等低压用电设备。
9 循环水及消防水泵房400V低压配电柜12面。循环水操作室&
泵房照明、循环水泵、消防泵、生活生产
给水泵等低压用电设备。
10 苯酐结片间配电室400V低压配电柜3面。结片间&苯酐仓库
照明、苯酐结片机、包装机等低压用电设
备。
11
煤气加压站配电室400V低压配电柜2面。煤气加压站照明、
煤气风机等低压用电设备。
12
空压制氮站配电室400V低压配电柜3面。空压制氮站照明、
空压机、制氮机组等低压用电设备。
13 中化楼配电室400V低压配电柜6面。中化楼照明、通风、
空调、办公设备、化验设备等低压用电设
备。
14
中控楼配电室400V低压配电柜3面。中化楼照明、通风、
空调、办公设备、中控设备、UPS电源等
低压用电设备。
泡沫消防站配电室400V低压配电柜2面。泡沫消防站照明、15
泡沫消防泵、UPS电源等低压用电设备离心机配电室400V离心机动力控制柜4面。离心机运行16
控制柜。
1.2 事故类型
①在生产运行中,遇突发停电,会导致公司生产车间内部相对
应的用电运转设备全部停运,从而出现温度、压力变化,最终诱发
事故。
②煤气风机若突发停电停止运转,将导致整个生产系统全部停
产,造成常压、减压、工业萘初馏、工业萘精馏管式炉煤气压力逐
步下降,甚至可能出现突然下降,若压力下降至 500pa 时,导致管
式炉不能继续加热;若是在加热期间因压力过低可能诱发回火爆炸
事故。
③若电气设备、线路老化、失修、操作人员违章操作或雷击,
可引发电气短路、电气火灾事故,导致生产区域局部或大部停电,
甚至可能引起人员触电、电伤或电击等事故。
2应急处置原则“安全、准确、快速”的基本原则。
3应急指挥处置机构及职责
3.1 应急组织体系
指挥部:总指挥:(铃木敏文) 副总指挥:(唐国
指挥部成员:青木诚治、星岛隆成、王
洪军、杨建杰、张雪勇、刘增温、刘良
刚、郑伟、于观刚、吴汉伟
(注:公司其他人员应处于待命状态。)
3.2 指挥机构及职责
组别负责
人
日常职责应急状态下工作职责
总指挥主
要
负
责
人
1、负责公司全面工作,落
实生产安全双基工作;
2、组织应急预案的编制与
修订;
3、审核、批准应急预案。
1、负责组织事故救援队伍,指挥应急机
构运作,全面掌握、了解灾情状况;
2、指挥紧急事故现场救援,下达事故救
援指令;
3、负责或授权指定代表向相关政府部
门、媒体等通报事故原因、救援进展及社
会公众急需了解的情况等。
4、组织事故调查。
副总指挥副
总
经
理
1、协助主要负责人落实生
产安全管理工作确保生产
安全;
2、组织应急预案演练。
1、协助总指挥组织事故应急救援队伍;
2、协助总指挥做好应急救援协调、指挥工
作;
3、现场协调各应急小组分工合作,负责
事故信息收集;
4、总指挥不在岗时,代理执行总指挥职
责。
指挥部成员生
产
部
长
1、确定、保障生产工艺的
安全;
2、收集相关原料、成品的
理化特性,并及时对相关
接触人员进行培训、教
育。
1、及时提供事故物料MSDS资料,提供详
细的物理、化学特性;
2、协助总指挥做好事故应急救援指令下
达工作。
抢险抢修组医疗救护组现场处置组疏散组后勤保障组
组长:刘增温组员:刘明汉刘克辉张金海组长:
张雪勇
组员:
王娟
刘然
组长:
王洪军
组员:
于观刚
吴汉伟
郑伟
组长:
高玉才
组员:
陈建
冯兴亮
组长:
孟宪宗
组员:
高雪
张晓晨
警戒组
组长:
徐振瑞
组员:
保安队员
安全部长1、负责厂区内生产设施、
消防设施、安全防护设施
等进行日常检查、维护、
整改;
2、对生产中存在违规现象
进行及时纠正;
3、收集与本公司相关的安
全资料、法律法规等进行
宣贯、培训;
4、负责个人防护用品发
放。
1、对现场事故处理提供建议;
2、负责落实事故救援器材、器具;
3、协助总指挥收集、记录事故信息和协
调、配合救援工作;
4、负责联系外部支援力量,向相关政府部
门报告事故情况;
5、提出事故调查报告。
车间主任负责对生产设施、消防设
施、安全防护设施等进行
日常检查、维保。
1、保障消防救援设施持续使用;负责事
故现场管道、阀门、生产设备的修复;
2、协助安全员落实事故救援器材、器
具;
3、保障现场通讯畅通。
抢险抢修组设
备
维
修
人
员
负责公司的设备设施维护、
保养,确保公司设备安全稳
定运行。
1、负责抢救人员和财产。
2、对现场出现的险情,及时抢修。
急救组公
司
总
务
负责受伤人员救治联络及
善后处理工作
1、执行有关初级救护事项及和医疗机构
联系并提供必要的信息;
2、准备各种急救药品,负责伤者送医事
宜。
现场处置车
间
主
任
负责产品的制造;督导本
部门人员执行相关安全操
作规程,落实安全管理制
度,确保生产安全。
1、开展必要的应急处置;
2、负责事故现场人员、物品抢救;
3、及时掌握事故进展情况并向指挥部报
告。
疏散组公
司
总
务
负责公司车辆调度、日常
保养。
1、负责事故现场人员疏散;
2、引导相邻单位和附近居民至安全场
所。
警戒组保
卫
科
长
负责进出公司人员的把
关、登记;负责厂区内安
全巡查。
1、负责事故现场的安全警戒,划分警戒
区;
2、负责事故围观人员的疏散;
3、禁止事故无关人员进入厂区。
后勤保障组公
司
资
材
负责公司生产经营账务处
理和公司资金统筹,保障
救援物资采购、更新、更
换所需资金。
1、为应急指挥部提供资金支持,保障人
员就医所需费用;
2、提供应急救援物资,保障所需资金。
4 预防与预警
4.1 预防
1、建立健全各种规章制度,落实安全生产责任。
2、如期对电气设施、设备进行检修、中修或大修,确保检修质量,保证安全有效运行;加大岗位人员的监督与管理,责任落实到人。
3、公司每月组织一次综合安全大检查,督促、检查各项制度落到实处,提高全公司员工的安全意识。发现隐患立即整改,并做好记录。
4、保持柴油发电机、UPS电源正常有效使用,并安排24小时设专人负责,确保遇停电时能够及时的启动发电,以满足现场消防应急处理和尽快恢复生产正常。
4.2 预警行动
电气维修人员、操作人员发现电器设备设施故障、异常,及时报告车间、公司负责人,进入预警状态。
1、指挥部工作人员、现场抢险人员做好抢险准备工作。
2、应急保障人员做好物资、装备等供给和服务准备。
4.3 报警
生产调度室24 小时全天值班,报警人员可通过电话向值班人员报警。
5 信息报告
5.1 事故信息报告
事故发生后,应及时向公司主管部门报告。根据事故造成的危险程度, 造成或可能造成1-3 人死人以上事故时,必须在规定时间(60 分钟)内向薛城区安监局报告。
5.2 事故信息处置流程 管理走向 技术走向
6 应急响应 6.1 响应分级
1、Ⅰ级响应:公司级 停电事故,可能造成人员伤害的,启动公司《停电事故专项应急预案》, 公司应急指挥部组织响应行动。
2、Ⅱ级响应:车间级 发生电气设备事故,影响到生产线运行时,启动部级应急,由车间主任组织应急行动。
3、Ⅲ级响应:班组级 发生局部电气设备设施故障,不影响班组正常生产时,当班班长组织应急处置。
6.2 应急处置 6.2.1 生产工艺处置
各生产单位立即组织并启动停电现场处置方案,岗位操作人员要严格按照紧急停车操作规程开展停车作业。
6.2.2 电气工艺处置
应急组长 应急副组长
电气值班室
现场指挥
各生产单位
1、主要针对的危险装置采取紧急停车的措施,启动停电现场处置方案。
2、严格按照紧急停车操作规程操作步骤和停电现场处置方案进行停车作业。
3、处理结束后,要组织检查、确认,并做好记录,并严格执行挂牌制度,同时为来电后开车做好充分准备。
6.3 注意事项
1、若在处置过程当中,出现主要危险生产装置压力、温度异常,有可能发生事故时或发生危险化学品泄漏等现象,应立即按照危险化学品专项应急救援预案报告程序进行报告。并启动危化品事故应急预案。
2、若出现装置因压力过高发出吱吱的响声时,应组织人员立即撤离现场。边撤边向指挥部报告。
7 应急物资和装备保障
防暴应急灯、防暴手电筒、灭火器、高压验电器、绝缘手套。