铜排载流量及单价计算公式

一、铜排载流量计算公式:

① I(铜)= I(铝)×1.3;

② I(铜)= 排宽×厚度系数;

③厚度系数对照表:

④ I(双)= (1.56-1.58)×I(单);

I(3层)= 2×I(单);

I(4层)= 2.45×I(单);

⑤举例:TMY-100×10

I(单)= 100×18=1800A(查手册为1860A)

I(双)= 2(100×10)

= 1860×1.58

= 2940A(查手册为2942A)

I(3层)= 3(100×10)

= 1860×2

= 3720A(查手册为3780A)

二、铜排单价计算公式:

举例:TMY-100×10;

铜排截面积:S=100×10=1000mm2=10cm2;

1米铜排的体积:V=100cm×10cm2=1000cm3;

1米铜排的重量:M=V ×ρ=1000cm3×8.9 g/cm3=8.9kg;

1米铜排的单价:RMB=8.9kg×55元/kg=489.5元

注:8.9 g/cm3为铜的密度;

55元/kg为铜的市场单价(此价格根据市场行情有变动)。

华为必藏铜排计算方法载流量计算方法折弯经验计算表及高压柜铜排计算方法

铜排的计算方法 1 铜排载流量计算方法 2 铜铝排载流量快速查询:

3 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方, 铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为: 母排12厚时为20;10厚时为18; 依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式: 单根矩形铜排载流量= 排宽 * (排厚 +8.5)A 例如:15*3的40℃时载流量=15*11.5=172.5A 100*8的40℃时载流量=100*16.5=1650A 双层载流量=1.5倍单层载流量 三层载流量=2.0倍单层载流量

铜排载流量计算表及母线槽铜排规格

矩形母排载流量计算法 1、40°时铜排载流量=排宽*厚度系数:E(排厚:D) 序号排厚D㎜厚度系数E 1 12㎜20.5 2 10㎜18.5 3 8㎜16.5 4 6㎜14.5 5 5㎜13.5 6 4㎜12.5 此表是根据lyq137********的建议和进一步核算,将原厚度系数分别加了0.5,更加接近。 例:当厚度为10排宽度为100的铜母排载流量为100*18.5=1850A 2、双层铜排【40°】=1.56~1.58倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温 度); 例: 100*18.5=1850A*1.58=2940A 3、三层铜排【40°】=2倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度); 4、四层铜排【40°】=2.45倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度)不 推荐此类选择; 二、环境温度对铜排载流量的影响: 【40°】时的铜排=【25°】时的铜排的0.85 【40°】时的铜排=【40°】时的铝排的1.3 三、变压器KV A容量输出电流计算公式为:I(A)=K V A值/(√3*0.4)0.69284

母线槽铜排规格一、母线槽 CFW 序号电流范围铜排规格 1 4000A 2*(150*8) 2 3150A 200*8 3 2500A 185*8 4 2000A 160*6 5 1600A 150*6 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 二、铜铝复合母线槽 KFM 1 4000A 2*(100*10) 2 3150A 230*8 3 2500A 125*10 4 2000A 160*6 5 1600A 100*8 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 10 400A 40*6 11 200A 30*4 三、密集型母线槽 CCX 1 3150A 250*6 2 2500A 205*6 3 2300A 165*6 4 2000A 130*6 5 1600A 110*6 6 1350A 100*6 7 1250A 80*6 8 1000A 60*6 9 800A 45*6 10 600A 35*6 11 500A 35*6 12 400A 30*6 13 315A 25*6 14 250A 25*5 15 200A 25*4 16 100A 25*3

铜排设计载流量计算-包括开孔

铜排技术规范

目录 目录 (2) 前言 (3) 1目的 (4) 2 适用范围 (4) 3引用/参考标准或资料 (4) 4 规范内容 (4) 4.1基本功能描述 (4) 4.2 技术要求 (5) 4.2.1 一般设计要求 (5) 4.2.2 设计选型 (5) 4.2.3基础数据 (6) 5检验/试验要求 5.1检查母线及其附件的质量,按图纸技术要求检验 5.2镀层检验 5.3搭接面检查 5.4绝缘性能指标 5.5母线样件防腐试验

前言 本规范由有限公司研发部发布实施,适用于本公司的产品设计开发及相关活动。本规范根据国家标准GB5585.1-85《电工用铜、铝及其合金母线》、GB7251-97《低压成套开关设备》、ZBK45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》、GB/T9798-97《金属覆盖层镍电镀层》、《电器制造技术手册》等标准编制而成,于2001年11月30日首次发布。本规范由结构造型设计部及外协加工管理部门遵照执行。 本规范拟制部门:结构造型设计部; 本规范拟制人:; 本规范批准人:

1目的 本规范适应于结构设计人员,外协加工管理人员,目的是规范铜排结构件设计,指导结构设计人员正确地选择铜排形式和材料。指导铜排的加工、检验和验收。 2 适用范围 电源、电气产品的铜母线设计、制造和检验 3引用/参考标准或资料 GB5585.1-85《电工用铜、铝及其合金母线》之《第一部分:一般规定》 GB5585.2-85《电工用铜、铝及其合金母线》之《第二部分:铜母线》 GB7251-97《低压成套开关设备》 ZBK45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》 GB/T9798-97《金属覆盖层 镍电镀层》 GB/T2681-81 《电工成套装置中导线颜色》 GB/T3181-95 《漆膜颜色标准样本》 GB/T1720-79 《漆膜附着力测定法》 《电器制造技术手册》之《第二十二章:母线连接工艺》等 4 规范内容 4.1基本功能描述 4.1.1 满足电气功能需要,实现电流、电压及电信号的传输; 4.1.2 对大截面导线用铜排代替,工艺要求低,易弯曲,容易实现连接; 4.1.3 对小截面导线用铜排代替,体积小,美观且容易固定; 4.1.4 在实现电流汇接,接地功能时,接线方便;

铜排载流量表

一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340

2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm??)1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm??)10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A)50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60 本回答由网友推荐

铜排载流量计算法(网络软件)

铜排载流量计算法 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) ) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 铜排的载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480

铜排标准载流量

有铜排(90度角和圆角)以及铜导线的标准截流量手册(表) 1.铜排(90度角和圆角)的标准截流量手册? 2.铜导线的标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要:【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时... 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排的载流量表

一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5556 585 721 760 50×6617 650 797 840 60×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10960 1010 1230 1295 80×6930 1010 1195 1300 80×81060 1155 1361 1480 80×101190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×101470 1595 1865 2025 120×81530 1675 1940 2110 120×101685 1830 2152 2340 2(60×6)1126 1185 1452 1530 2 (60×8)1460 1480 150 3 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6)1320 1433 1705 1855 2(80×8)1651 1795 2117 2515 2(80×10)1950 2120 2575 2735 2(100×6)1564 1700 2000 2170 2(100×8)1930 2100 2470 2690 2(100×10)2320 2500 2935 3185 2(120×8)2140 2330 2750 2995 2(120×10)2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40× 4 404 42 5 522 550 40× 5 452 475 551 588

5 55 6 585 721 760 50× 6 61 7 650 797 840 60× 6 731 770 940 990 60× 8 858 900 1101 1160 60× 10 960 1010 1230 1295

6 930 1010 1195 1300 80× 8 1060 1155 1361 1480 80× 10 1190 1295 1531 1665 100× 6 1160 1260 155 7 1 592 100× 8 1310 1425 1674 1 850

10 1470 1595 1865 2 025 120× 8 1530 1675 1940 2110 120× 10 1685 1830 2152 2 340 2(60× 6) 1126 1185 1452 1 530 2 (60× 8) 1460 1480 1503 16 00

1 1680 1170 2140 2250 2(80× 6) 1320 1433 1705 1 855 2(80× 8 1651 1795 2117 2 515 2(80× 10) 1950 2120 2575 2 735 2(100× 6) 1564 1700 2000 21 70

铜母排载流量对照表

铜排的载流量表矩形铜排 铜母排截面35℃25 铜排型号平放竖放 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425

40×5452 475 50×5556 585 50×6617 650 60×6731 770 60×8858 900 60×10960 1010 80×6930 1010 80×81060 1155

80×101190 1295 1 100×61160 1260 1 100×81310 1425 1 100×101470 1595 18 120×81530 1675 19 120×101685 1830 21 2(60×6)1126 1185 145 2 (60×8)1460 1480 1503

2(60×10)1680 1170 2140 2(80×6)1320 1433 170 2(80×8)1651 1795 211 2(80×10)1950 2120 2575 2(100×6)1564 1700 2000 2(100×8)1930 2100 2470 2(100×10)2320 2500 2935 2(120×8)2140 2330 2750

2(120×10)2615 2840 3330 铜母排

LMY铝母排载流量(A) 本简表摘录于《建筑电气安装工程图集》水利电力出版社 1987年8月第一版吕光大主编单片: 尺寸载流量尺寸载流量尺寸载流量15×314550×6651120×81670 20×318960×676560×101015 25×323380×6101080×101305 30×4321100×61255100×101600 40×342260×8902120×101820 40×547580×81160 50×5585100×81430 多片: 尺寸每相载流量每相载流量 60×62片11683片1488 80×62片14103片1817 100×62片16743片2150 60×82片14533片1886

标准铜排的选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 3.2系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

3.3柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 7251.1-2005 4.7条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80)

3.4装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

铜排厂家价格指导,铜排价格计算方式

铜排厂家价格指导,铜排价格计算方式铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。下面小编给大家分析下铜排价格的计算方式。 铜排 铜排价格计算器(公式):铜排每米价格=每公斤价格*每米重量由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE 母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。 铜排材质:T2紫铜排、TU1无氧铜排、TU2无氧铜排等。铜排规格:1系~25系,具体铜排规格请在线或来电详细咨询!铜排生产标准:执行国家标准GB/T 5585.1-2005。 铜排分类:常规:直角&圆角(俗称直边圆边)。异型:按照设计图纸要求生产。铜排常见截面范围:30--3000mm;常见厚度范围 3mm-12mm;常见宽度范围10mm-125mm。铜排导电性能:与母线工作的环境温度有密切关系。 铜排载流量计算:计算载流(40°)可简单按照下面公式计算(规格数量单位都取mm):(1)母线规格:A(厚度)*B(宽度)(2)单片载流≈B*(A+8.5)安 铜排重量计算:目前国内厂商生产的铜母线出厂长度多为6米长,故简化以后的重量计算公式为(规格数量单位都取mm):(1)A*B 单根重量≈A*B*0.0534KG (2)A*B每米重量≈A*B*0.0089KG 铜排价格计算公式:铜排每米价格=每公斤价格*每米重量 具体的铜排价格也可以拨打上方宝恒电气的电话进行咨询! 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

铜排标准载流量

有铜排(90度角与圆角)以及铜导线得标准截流量手册(表) 1、铜排(90度角与圆角)得标准截流量手册? 2、铜导线得标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要:【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格得矩形母排得载流量矩形母线载流量: 40℃时、、、 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格得矩形母排得载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1、56-1、58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2、45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0、85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1、3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】得载流量为: 1800*1、58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)得载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排得载流量表 一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)

15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4 4 40×5452 475 551 588 50×5556 585 721 760 50×6617 650 797 840 60×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10 1295 80×693 00 80×81060 1 80×131 1665 100×6116 92 100×8 4 1850 100×1 5 2025 120×80 2110 120×101685 0 2(60×6)1126 1185 1452 1530 2 (60×8)146 00 2(60×10)168 50 2(80×6) 5 1855 2(80×8)1651 1795 2117 2515 2(80×10)195 35 2(100×6)0 2170 2(100×8)193 90 2(100×10)232 85 2(120×8)214 95 2(120×10)26 620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1、5 2、5 4 6 1 95 载流量(A) 1 5 11 3 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60

精选D低压开关柜铜排估算方法

精选D低压开关柜铜排 估算方法 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

G G D低压开关柜铜排估算方法 1、进线柜一只断路器:下进上出单排 8米双排16米 上进上出单排15米双排30米 2、电容柜如果是800MM柜宽则一般按8米算,如果柜宽增加,则适当增加(刀开 关上口到水平排估为2米,下口到横排1.5米) 3、多只断路器出线柜 刀开关的电流量铜排规格*(刀开关上下口3.5米+横排) =铜排规格*(3.5米+柜宽*3) 每只断路器电流量的铜排规格*1米(每只断路器分排估为1米) 注:一只大型断路器出线柜与一只断路器进线柜下进上出一样8米 4、联络柜 一只断路器联络柜与一只断路器进线柜上进上出15米 两只断路器联络柜=一只断路器联络柜*2=15*2=30米 抽屉柜的铜排估算方法 1、一只断路器进线柜跟GGD一样单排上进上出15米双排=15*2=30米 单排下进上出8米双排=8*2=16米 2、固定分隔式:大型断路器组合:第一只算5米;第二只计为7米,第三只计为9 米(注:大型断路器为800H以上) 800H以下的塑壳断路器所有断路器电流总和的铜排规格*2米 400H至800H的断路器每只报3米 400H及以上需报铜排3米 3、抽屉式:GCK、GCS 几只断路器电流总和的铜排规格*2米 及以上的断路器每只计为1米

MNS 几只断路器总和的铜排规格*2米 4、联络柜和电容柜都与GGD的联络柜、电容柜一样的算法, 电容柜如果是800MM柜宽则一般按8米算,如果柜宽增加,则适当增加(刀开关上口到水平排估为2米,下口到横排1.5米) 联络柜一只断路器联络柜与一只断路器进线柜上进上出15米 两只断路器联络柜=一只断路器联络柜*2=15*2=30米 5、固定分隔式即为插入式,板后接线,空气开关即塑壳断路器;经济型抽屉柜是水 平排置于柜顶,标准型水平排位于柜后 通道及垂直排的价格(垂直排等于几只断路器的总 电流量相应的铜排规格) 6、抽屉柜的壳体价格= 之和抽屉柜的价格=固定柜+100元 抽屉柜后的壳体厂家配套过来的三根铜排的规格是依据几只断路器的电流总和来决定的 7、低压抽屉柜通道中的垂直排一般用40*6、50*6、60*6、80*6、100*6、120*6

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表、矩形铜排 铜母排截面25 C 35 C 平放(A)竖放 (A)平放 ( A ) 竖放 ( A ) 15 X3 176 185 20 X3 233 245 25 X3 285 300 30 X4 394 415 40 X4 404 425 522 550 40 X5 452 475 551 588 50 X5 556 585 721 760 50 X6617 650 797 840 60 X6731 770 940 990 60 X8 858 900 1101 1160 60 X10 960 1010 1230 1295 80 X6930 1010 1195 1300 80 X8 1060 1155 1361 1480 80 X10 1190 1295 1531 1665 100 X6 1160 1260 1557 1592 100 X8 1310 1425 1674 1850 100 X10 1470 1595 1865 2025 120 X8 1530 1675 1940 2110

120 X10 1685 1830 2152 2340 2(60 佝1126 1185 1452 1530 2 (60 X8) 1460 1480 150 3 1600 2(60 X11680 1170 2140 2250 2(80 X6) 1320 1433 1705 1855 2(80 X81651 1795 2117 2515 2(80 X10) 1950 2120 2575 2735 2(100 X6) 1564 1700 2000 2170 2(100 X8) 1930 2100 2470 2690 2(100 X10) 2320 2500 2935 3185 2(120 X8) 2140 2330 2750 2995 2(120 X10) 2615 2840 3330 3620 铜导线载流量(35 C )截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面( mm 2) 10 16 16 25 35 50 70 35 X2 50 X2 70 X2 50 X3 70 X3 电流(A) 50 63 80 100 125 16200 250 300 400 500 600 估算法: 单条铜母排载流量=宽度(mm) X厚度系数 双母排载流量=宽度(mm) X厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方

铜排载流量计算法

铜排载流量计算法文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

铜排载流量计算法 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) ) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 铜排的载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840

60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110

120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600

常用铜排的载流量计算方法

估算方法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20, 10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排 替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480

铜排载流量表(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 国标铜排载流量表 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3176 185 20×3 233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4 404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170

铜排载流量计算(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 铜排载流量计算 铜排载流量计算 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 铜排的载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588

50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2)1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2)10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A)50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 630

相关文档