文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求(标准状态:现行)

量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求(标准状态:现行)

量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求(标准状态:现行)
量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求(标准状态:现行)

I C S29.120.70

K45

中华人民共和国国家标准

G B/T14598.26 2015/I E C60255-26:2013

代替G B/T14598.20 2007

量度继电器和保护装置

第26部分:电磁兼容要求

M e a s u r i n g r e l a y s a n d p r o t e c t i o n e q u i p m e n t

P a r t26:E l e c t r o m a g n e t i c c o m p a t i b i l i t y r e q u i r e m e n t s

(I E C60255-26:2013,I D T)

2015-09-11发布2016-04-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

目 次

前言Ⅲ 1 范围1 1.1 概述1 1.2 发射1 1.3 抗扰度1 2 规范性引用文件1 3 术语和定义2 4 电磁环境等级的定义4 4.1 概述4 4.2 A 类,

严酷电气环境4 4.3 B 类,典型电气环境4 5 发射4 5.1 外壳发射4 5.2 辅助电源端口发射5 6 抗扰度5 6.1 外壳抗扰度5 6.2 辅助电源端口抗扰度6 6.3 通信端口抗扰度8 6.4 输入/输出端口抗扰度10 6.5 功能地端口抗扰度12 7 试验配置和程序13 7.1 发射13 7.2 抗扰度14 8 验收准则24 8.1 发射24 8.2 抗扰度24 9 试验报告25 附录A (规范性附录) 开关量输入工频抗扰度试验27 附录B (资料性附录) 工频试验的背景信息31 附录C (规范性附录) 静电放电试验的放电应用32 参考文献33 图1 量度继电器和保护装置的端口3 图2 缓降/缓升试验24 图A.1 A 级差模试验示例29 Ⅰ

G B /T 14598.26 2015/I E C 60255-26:2013

图A.2 B 级差模试验示例29 图A.3 共模试验示例30 表1 发射试验 外壳端口4 表2 发射试验 辅助电源端口5 表3 抗扰度试验 外壳端口6 表4 抗扰度试验 辅助电源端口6 表5 抗扰度试验 通信端口9 表6 抗扰度试验 输入和输出端口10 表7 抗扰度试验 功能地端口12 表8 辐射发射试验13 表9 传导发射试验14 表10 静电放电抗扰度试验15 表11 辐射抗扰度试验(扫频)16 表12 辐射抗扰度试验(点频率)16 表13 电快速瞬变抗扰度试验17 表14 慢速阻尼振荡波抗扰度试验17 表15 浪涌抗扰度试验18 表16 传导干扰抗扰度试验(扫频)20 表17 传导干扰抗扰度试验(点频率)20 表18 工频抗扰度试验21 表19 工频磁场抗扰度试验22 表20 电压暂降和电压中断试验22 表21 电压纹波试验23 表22 缓降和缓升试验23 表23 抗扰度试验验收准则24 Ⅱ

G B /T 14598.26 2015/I E C 60255-26:2013

G B/T14598.26 2015/I E C60255-26:2013

前言

G B/T14598‘量度继电器和保护装置“分为以下若干部分:

第1部分:电气继电器第23部分:触点性能;

第2部分:量度继电器和保护装置第1部分:通用要求;

第3部分:电气继电器第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验;

第4部分:电气继电器第十四部分:电气继电器触点的寿命试验触点负载的优先值;

第5部分:电气继电器第十五部分:电气继电器触点的寿命试验试验设备的特性规范; 第6部分:电气继电器第十八部分:有或无通用继电器的尺寸;

第7部分:电气继电器第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器;

第8部分:电气继电器第20部分:保护系统;

第15部分:电气继电器第8部分:电热继电器;

第26部分:量度继电器和保护装置第26部分:电磁兼容要求;

第27部分:量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求;

第127部分:量度继电器和保护装置第127部分:过/欠电压保护功能要求;

第151部分:量度继电器和保护装置第151部分:过/欠电流保护功能要求;

第300部分:微机变压器保护装置通用技术要求;

第301部分:微机型发电机变压器故障录波装置技术要求;

第303部分:数字式电动机综合保护装置通用技术条件三

本部分为G B/T14598的第26部分三

本部分按照G B/T1.1 2009给出的规则起草三

本部分代替G B/T14598.20 2007‘电气继电器第26部分:量度继电器和保护装置的电磁兼容要求“二G B/T14598.9 2010二G B/T14598.10 2012二G B/T14598.11 2011二G B/T14598.13 2008二G B/T14598.14 2010二G B/T14598.16 2002二G B/T14598.17 2005二G B/T14598.18 2012二G B/T14598.19 2007,与G B/T14598.20 2007相比,主要变化如下:

标准的名称变为‘量度继电器和保护装置第26部分:电磁兼容要求“;

增加了环境等级的定义描述;

增加了发射和抗扰度试验的配置二要求和检验方法;

增加了逐项描述了各项试验的配置和程序;

增加了对各项试验的验收准则;

增加了规范性附录A 开关量输入工频抗扰度试验 ;

增加了资料性附录B 工频试验的背景信息 ;

增加了规范性附录C 静电放电试验的放电应用 三

本部分使用翻译法等同采用I E C60255-26:2013‘量度继电器和保护装置第26部分:电磁兼容要求“三

本部分由中国电器工业协会提出三

本部分由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会(S A C/T C154)归口三

本部分主要起草单位:许昌开普检测技术有限公司二施耐德电气(中国)有限公司二北京紫光测控有限公司二北京四方继保自动化股份有限公司二南京南瑞继保电气有限公司二许继电气股份有限公司二积成电子股份有限公司二国电南京自动化股份有限公司二东方电子股份有限公司二中国电力科学研究院二

G B/T14598.26 2015/I E C60255-26:2013

A B B(中国)有限公司二江苏金智科技股份有限公司二长园深瑞继保自动化有限公司二许昌开普电气研究院二河北北恒电气科技有限公司二珠海万力达电气股份有限公司二哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司二河北省电力调度通信中心二云南电网公司技术分公司三

本部分主要起草人:李亚萍二姚莉二葛荣尚二范暐二陈志锋二金全仁二袁文广二余华武二权宪军二沈晓凡二李燕二沈峻二刘宏君二杨慧霞二田建军二朱志伟二陈振中二任江波二杨兴超二陈建华二蒋冠前二胡韵华二丁心志三本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

G B/T14598.20 2007;

G B/T14598.9 2010;

G B/T14598.10 2012;

G B/T14598.11 2011;

G B/T14598.13 2008;

G B/T14598.14 2010;

G B/T14598.16 2002;

G B/T14598.17 2005;

G B/T14598.18 2012;

G B/T14598.19 2007三

G B/T14598.26 2015/I E C60255-26:2013

量度继电器和保护装置

第26部分:电磁兼容要求

1范围

1.1概述

G B/T14598的本部分适用于电力系统保护所用的量度继电器和保护装置,包括与这些装置一起使用的控制二监视二通信和过程接口设备三

本部分规定了量度继电器和保护装置的电磁兼容要求三

对于不含有电子电路的装置,例如机电式继电器,不要求做本部分规定的试验三

本部分的各项要求适用于新的量度继电器和保护装置,所规定的所有试验仅为型式试验三

1.2发射

本部分规定了量度继电器和保护装置可能对其他设备产生干扰的电磁发射限值和试验方法三

本部分所选择的发射限值表明了电磁兼容的要求,以确保工作在变电站和发电厂中的量度继电器和保护装置所产生的骚扰不会超出规定的试验等级而妨碍其他设备的正常工作三

这些试验要求是为量度继电器和保护装置的外壳和辅助电源端口规定的三

1.3抗扰度

本部分规定了与连续的和瞬时的传导骚扰二辐射骚扰以及静电放电有关的量度继电器和保护装置的抗扰度试验要求三

这些试验要求阐明了电磁兼容的抗扰度要求,以确保变电站和发电厂中正常运行的量度继电器和保护装置具有足够的抗扰度水平三

注1:对安全的考虑不包含在本部分中三

注2:在特殊情况下,如果骚扰电平超出本部分所规定的等级,例如一只便携式发射机或一部移动电话在非常接近量度继电器和保护装置的地方使用,此时,应采取一些特殊的预防措施三

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的三凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件三凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件三

G B/T14598.2 2011量度继电器和保护装置第1部分:通用要求(I E C60255-1:2009,I D T) G B/T17626.5 2008电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(I E C61000-4-5: 2005,I D T)

G B/T17626.11 2008电磁兼容试验和测量技术电压暂降二短时中断和电压变化的抗扰度试验(I E C61000-4-11:2004,I D T)

G B/T17626.29 2006电磁兼容试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降二短时中断和电压变化的抗扰度试验(I E C61000-4-29:2000,I D T)

1

交流接触器和继电器的区别

交流接触器和继电器的区别 2016-10-18 1、二者工作原理一样、实现的控制方式也一样。 2、接触器的一般作为控制回路主体执行元件使用,触点分主、辅,触点数量较少,触点容量较大、通断负荷能力大,大容量通常有灭弧罩增强开断能力。除此而外,它也有1-2对辅助触点作为控制用。 3、继电器的常开、常闭触点数量较多,容量小,没有主、辅助之分,一般作为控制回路的中继续转换使用。 4、继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A而接触器的触头容量最小也有10A到20A; 5、继电器的线圈有直流和交流之分,而接触器的线圈只有交流; 6、接触器的触头通常有三个主触头另外还有若干个辅助触头,而继电器的触头一般不分主辅; 7、继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而继电器一般主触头都是常开触头,不会成对设置; 8、继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般不会具有附加的功能。电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应

该说是一样的。有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。如何区别呢?区别的方法就是看它们具体的用途了。 继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。 接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。所谓主电路是指一个电路工作与否是由该电路是否接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。因此,就如一楼的朋友说的,容量大的接触器一般都带有灭弧罩(因为大电流断开会产生电弧,不采用灭弧罩灭弧,将烧坏触头)。 如果某个主电路工作电流较小,这时完全可以采用通常作为继电器用的电器来作为通断主电路的器件。即将继电器作为接触器使用。但若某个主电路工作电流非常大,以至于使用通断主电路的接触器容量非常大,要使这样的接触器工作的电流也非常大,也就是说它的控制电路中流过的电流非常大,用普通的继电器难以通断其控制电路。这时,可以选择某个原来作为接触器使用的电器来作为该控制电路的通断用,这个接触器在这个场合的作用就是继电器了。

EMC国家标准对照表

1.标准代号标准名称对应国际/国外标准 GB/T4365-1996 电磁兼容术语 IEC50、IEC161(90) GJB76-85 电磁干扰和电磁兼容性名词术语 -- GB/T6113-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 -- GB 3907-83* 工业无线电干扰基本测量方法 -- GB 4859-84* 电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法 -- GB/T15658-1995 城市无线电噪声测量方法 -- GB8702-88 电磁辐射防护规定 -- GB/T13926.1-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论 -- GB/T13926.2-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求 -- GB/T13926.3-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求 -- GB/T13926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求 -- GB/T 14431-93 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 -- GB4824-1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值 CISPRII(90) GB4343-1995 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 CISPR14(93) GB4343.2-1999 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度-产品类标准 CISPR14-2:1997 GB/T6113-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 -- GB/T6113.2-1998 无线电干扰和抗扰度测量方法 -- GB/T17618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR24(97) GB/T17619-1998 机动车电子器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T17624.1-1998 电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 IEC61000-1-1 GB17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流<16A) IEC61000-3-2(1995) GB17625.2-1999 电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 -- GB/T17626.1-1998 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 IEC61000-4-1(1992) GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2(1995) GB/T17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 IEC61000-4-3(1995) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC61000-4-4(1995) GB/T17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 -- GB/T17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度 IEC61000-4-6(1996) GB/T17626.7-1998 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 IEC61000-4-7(1991) GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8(1993) GB/T17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 IEC61000-4-9(1993) GB/T17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻屁振荡磁场抗扰度试验 IEC61000-4-10(1993) GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 IEC61000-4-12(1995)

继电器检验标准

继电器检验标准集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

继电器检验标准 1、目的 本检验规范为了进一步提高继电器的质量,在继电器进料时严格把关,特制定出适应本公司的继电器检验标准,为继电器检验提供科学、客观的方法。对于某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。 2、适用范围 本检验规范适用于我司对外所有采购之电磁继电器的检验及验收。 3、参照文件 本检验规范参照《IQC作业操作规程》、《原材料外观检验规范》等。 4、内容 4.1检验工具 卡尺、烙铁、锡线、万用表、CL6013、CL302、SS1792C直流可调源、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。 4.2术语 4.2.1电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 4.2.2触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触点,用字母D或A 表示。 4.2.3触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触点,用字母H或B 表示。 4.2.4触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 4.2.5线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。 4.2.6线圈电阻:指线圈的电阻值大小,且满足此式:额定工作电压/线圈电阻=额定工作电流。 4.2.7额定工作电压(电流):指继电器能够可靠工作的电压或电流。 4.2.8吸合电压(电流):指继电器从释放状态到吸合工作时的最小电压或最小电流,又称动作电压(电流)。 4.2.9释放电压(电流):指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。 触点负荷:指触点能够承受的最大负载能力,又称触点容量。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。 4.3检验项目及检验方法 4.3.1外观 4.3.1.1外包装箱应规范、整洁,并具有产品标识,应无破损、污物等不良现象。 4.3.1.2产品标签清晰,内容应注明物料名称、规格型号、数量、生产日期、产品厂家等标识。 4.3.1.3继电器表面清洁,无破损、污脏、变形及其它机械损坏,颜色一致,并具有品牌、规格型号、触点容量、线圈额定电压、触点形式标识。 4.3.1.4触点镀厚均匀、光滑,无氧化发黑、受损、污物等不良现象;两触点接触时吻合良好,且吻合面积不低于整个面积三分之二,无缝隙、错位、移位等不良现象。 4.3.1.5继电器内连接导线与簧片不可有锈蚀、氧化、破损、断裂等现象;且连接方式若为焊接式其焊点应饱满、光泽,连接方式若为压接式其压接片完损、线芯不可折断及外露。 4.3.1.6引脚镀层均匀、光泽,无氧化、发黑、破损等不良现象。 4.3.2尺寸 4.3.2.1尺寸用卡尺检测。用卡尺测量继电器外尺寸、引脚间距、引脚尺寸。

空开断路器中间继电器交流接触器区别

空开断路器中间继电器交流接触器区别 1 断路器:不仅能够断开额定电流,还能够断开短路电流后再正常运行,用来开断电气设备的供电回路; 2 空气开关:断路器中的一种型式,其灭弧原理采用空气综吹或横吹方式,所以称为空气开关。不仅可以开断额定电流,也能开断回路的短路电流; 3 交流接触器:只能开断回路的额定电流,不能开断回路的短路电流。由于其操作寿命在30万次,一般用其作为回路的操作元件,而将空气开关作为回路的保护元件; 4 中间继电器:继电器的一种,带有多对常开和常闭接点,可以将一个信号转换为多个相同的信号。使用在二次回路中。 电气设备常用文字符号新旧对照表 名称文字符号 新旧 (一)常用基本文字符号 电桥 AB DQ 晶体管放大器 AD DF 集成电路放大器 AJ 印刷电路板 AP 抽屉柜 AT 旋转变压器(测速发电机) TG CF 电容器 C C 发热器件 EH RJ 照明灯 EL ZD 空气调节器 EV 过电压放电器件避雷器 F BL 具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX 具有延时动作的限流保护器件 FR YX 具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX 熔断器 FU RD 限压保护器件 FV RD 同步发电机 GS TF 异步发电机 GA YF 蓄电池 GB XC 声响指示器 HA YS 光指示器 HL GS 指示灯 HL SD 瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J 接触器 KM C 极化继电器 KP JJ 簧片继电器 KP 延时有或无继电器 KT SJ

电感器 L L 电抗器 L DK 电动机 M D 同步电动机 MS TD 异步电动机 MA YD 电流表 PA I 电压表 PV U 电能表 PJ Wh 断路器 QF DL 电动机保护开关 QM 隔离开关 QS GLK 电阻器 R R 电位器 RP W 控制开关 SA KK 选择开关 XK 按钮开关 SB AK 电流互感器 TA LH 控制变压器 TC KB 电力变压器 TM LB 电压互感器 TV YH 整流器 U ZL 二极管 V D 晶体管 B 晶闸管 KG 电子管 VE G 控制电路用电源的整流器 VC KZ 连接片 XB LP 测试插孔 XJ 插头 XP CT 插座 XS CZ 端子板 XT JX 电磁铁 YA DT 电磁制动器 YB ZD 电磁离合器 YV CLH 电磁吸盘 YH CX 电动阀 YM 电磁阀 YV (二)常用辅助文字符号 电流 A L 交流 AC JL 自动 A,AUT Z

继电器的主要分类-继电器种类大全

继电器的主要分类? 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 1.按继电器的工作原理或结构特征分类 1)电磁继电器:利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。 2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。 3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。 4)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器 5)时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。 6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器。 7)极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向。 8)其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。 2、按继电器的外形尺寸分类 1)微型继电器 2)超小型微型继电器 3)小型微型继电器 注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件,引出端,压筋,压边,翻边和密封焊点的尺寸。 3、按继电器的负载分类

1)微功率继电器 2)弱功率继电器 3)中功率继电器 4)大功率继电器 4、按继电器的防护特征分类 1)密封继电器 2)封闭式继电器 3)敞开式继电器 5、按继电器按照动作原理可分类 1)电磁型 2)感应型 3)整流型 4)电子型 5)数字型等 6、按照反应的物理量可分类 1)电流继电器 2)电压继电器 3)功率方向继电器 4)阻抗继电器 5)频率继电器 6)气体(瓦斯)继电器 7、按照继电器在保护回路中所起的作用可分类1)启动继电器 2)量度继电器 3)时间继电器 4)中间继电器 5)信号继电器 6)出口继电器

继电器和接触器的区别是什么

继电器和接触器的区别是什么? 2016-06-12 继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度: 式中的叫做断开或者截止时的电阻, 叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度 对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器, 。 正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控电路的影响也小;断开电路时,有触点的开关电器,其执行电路ide电阻非常高,从而可以保证电器的耐压水平。 相比之下,无触点电器在开断后,它不会产生电弧。但无触点电器的转换深度比较低,因此其损耗较大,且发热相对要严重得多。 第二个概念,关于电磁式电器的结构 电磁式电器的结构包括触头部件、操动系统和线圈等部件,还有灭弧系统及部件。电磁式电器分为三类,有电压继电器、电流继电器和其它专门功能的继电器(例如温度继电器、时间继电器和热继电器等等)。 接触器也具有这些结构特征。

简单描述: (1)当电磁式继电器的激磁线圈通电后,激磁线圈电流逐渐增加并在电磁系统中产生磁通,其中衔铁与铁心之间气隙中的磁通将作用于衔铁。 随着工作磁通逐渐增加,作用于衔铁上的电磁吸力(转矩)也越来越大。当电磁吸力大于系统反力时,衔铁将绕其转动轴转动带动其执行部分(触头系统)的动触头C0运动,从而实现常开触头和常闭触头变位。 (2)激磁线圈断电后,激磁线圈电流逐渐减小,电磁系统中的磁通也逐渐降低,工作气隙磁通也随之降低,作用于衔铁上的电磁吸力越来越小。当电磁吸力小于衔铁反力时,衔铁在系统反力的作用下开始向其初始位置返回,带动动触点C0向其初始位置运动,直至常开触点和常闭触头复位。 第三个概念,叫做电磁式电器的返回特性

继电器检验

电力系统继电保护实验 第1章 检验分类、期限及注意事项 1.1 检验的分类、期限及注意事项 通则是将各种继电器相同的检验项目及要求列于之内。 一、检验的分类 继电器检验分为以下三种类别: (1)新安装验收检验; (2)定期检验; (3)补充检验。 新安装验收检验在继电器新安装时进行。新安装验收检验时,要求对继电器进行全面检查试验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。 定期检验是指继电器运行后定期进行的检验。定期检验又分为定期全部检验、定期部分检验以及作用于断路器的整组跳合闸试验三种情况。定期检验时,应根据不同情况按照现场检验规程的要求,分别进行项目和内容的检查试验。 补充检验主要是指由于装置改造、一次设备检修或更换、运行中发现异常现象情况以及在事故以后所进行的检验,检验项目主要根据实际情况考虑确定。 二、检验限期 为了保证继电保护装置的正确工作,继电器在现场运行后应定期进行检查试验。根据部颁的规定,继电器及装置在新投入运行后的第一年内必须进行一次全部检验,以便对继电器作全面检查、评价。第一次定期全部检验以后,要求下一次进行全部检验的时间间隔为3~5年,即检验周期时间。确定检验周期的长短,主要应从现场运行条件及继电器制造质量等方面考虑。继电器及装置有需要经常予以监督的缺陷与薄弱环节,或者运行环境差、运行经验不足,或者运行状态不稳定时,可适当缩短检验周期,而在制造质量好、运行情况好时,可考虑适当延长检验周期。 除按照检验周期的规定进行定期全部检验外,根据检验条例要求,每年还必须进行一次部分检验及每年不少于一次作用于断路器的跳合闸试验,重点考核整组动作性能是否正常。 三、试验用电源及仪器设备 进行试验所采用的交流试验电源必须保证具有良好的波形,加入继电器的电压和电流的波形应为正弦波,不得有畸变现象。由于试验电源波形的质量会影响继电器的电气特性,一般要求加入继电器的试验电流及试验电压的谐波分量不宜超过基波的5%,可用谐波分析仪检测谐波分量的大小。 交流试验电源和相应的调整设备应有足够的容量,保证作大负载试验时电源波形不会畸变。还应注意在进行试验时应尽量取相同的电压作试验电源,调整电流时采用电阻器调节的方法。 电源波形的畸变对电气特性有影响的继电器,特别是带速饱和变流器的BCH型差动继电器等,在试验时应采用线电压作为电源,而电流应用电阻调节。 直流电源的脉动对继电器的特性也会带来影响。直流电源的电压质量以蓄电池为最好。当采用整流电源时,要求电源的波纹系数不大于6%,必要时应测量波纹系数。测量波纹系数可先用磁电系电压表测出整流电源直流分量平均值,再用真空毫伏表测出其交流分量有效值,则波纹系数K可用下式计算 直流分量平均值 交流分量有效值 K 为保证检验质量,在电气试验中根据被测量的特性,选用合适的测量表计。在对继电器

接触器和热继电器区别

接触器在电路里起到什么作用 1就接触器简单来说,作用就是用小电流来控制大电流负载,可以远距离控制,同时可以自锁互锁,防止误动作造成事故,由于是小电流控制,使得保护电路简单可靠 2继电器和接触器在电路中分别起到什么作用 本质区别就是承受的载荷不同,电流容量大的是接触器,小的是继电器,还有区别使用在主回路的用接触器,控制回路用继电器。 3热继电器,接触器,断路器都能躲过电机的起动电流吗?为什么啊?里面的什么装置在起作用能 热继电器,启动前双金属片是冷的。启动电流虽大,加热双金属片也要有个过程。如果时间短,不会热到跳闸的地步。 其他两种情况也类似。 4简要说明热继电器,接触器的工作原理及电路中作用 接触器和热继电器都是电动机起动工作及保护线路中的器件,它们的作用是电动机出故障或负载超过额定负荷,电动机电流超过额定电流后,热继电器触点动作,一般是常闭触点打开,切断了给电动机供电的接触器线圈回路,接触器开路,切断了电动机电源,保护了电动机,避免了损坏 5指出接触器,继电器在电路中的作用,并说明它们在实际电路应用中有何区 接触器的作用是用来接通和分断较大的电流信号,驱动电机等功率设备; 继电器的作用是用来进行信号的转换,不同电压等级的设备之间控制信号的接口,其触点承载能力一般较小,用来驱动接触器等电器元件。 6简要说明热继电器,接触器的工作原理及电路中作用 接触器和热继电器都是电动机起动工作及保护线路中的器件,它们的作用是电动机出故障或负载超过额定负荷,电动机电流超过额定电流后,热继电器触点动作,一般是常闭触点打开,切断了给电动机供电的接触器线圈回路,接触器开路,切断了电动机电源,保护了电动机,避免了损坏。 7试以三相笼型异步电动机单向Y/△降压启动为例,说明动力电路及继电器-接触器控制线路的特点 这玩意有什么特点,无非就是启动的时候电机内绕组接成星形,电机内每相绕组电压为220V。 正常运行时,电机内绕组接成三角形,电机内每相绕组电压为380,才用星三角启动,可以降低启动时的电压 8指出接触器,继电器在电路中的作用,并说明它们在实际电路应用中有何区 接触器的作用是用来接通和分断较大的电流信号,驱动电机等功率设备; 继电器的作用是用来进行信号的转换,不同电压等级的设备之间控制信号的接口,其触点承载能力一般较小,用来驱动接触器等电器元件。 举例说明自锁,互锁的作用 假设有两个接触器:A,B,分别控制两台电机。A接触器的起动接点为Qa,把A的常开辅助点,并联于Qa,即为自锁。 自锁的作用:起动接点Qa闭合,A接触器吸上,A的常开辅助点闭合,即使Qa断开,A接触器由自己的辅助点保持吸上状态,此为自锁。 把A的常闭辅助点串联在B接触器的线圈回路;同时,把B的常闭辅助点串联在A接触器的线圈回路,则为互锁。 互锁的作用:A接触器吸上;则B接触器不能吸上,反之亦然。

电磁继电器检验规程

继电器检验规范 1、目的 本检验规范为了进一步提高继电器的质量,在继电器进料时严格把关,特制定出适应本公司的继电器检验标准,为继电器检验提供科学、客观的方法。对于某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。 2、适用范围 本检验规范适用于我司对外所有采购之电磁继电器的检验及验收。 3、参照文件 本检验规范参照《IQC作业操作规程》、《原材料外观检验规范》等。 4、内容 4.1检验工具 卡尺、烙铁、锡线、万用表、CL6013、CL302、SS1792C直流可调源、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。 4.2术语 1)电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 2)触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触点,用字母D或A表示。 3)触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触点,用字母H或B表示。 4)触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 5)线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。 6)线圈电阻:指线圈的电阻值大小,且满足此式:额定工作电压/线圈电阻=额定工作电流。 7)额定工作电压(电流):指继电器能够可靠工作的电压或电流。 8)吸合电压(电流):指继电器从释放状态到吸合工作时的最小电压或最小电流,又称动作电压(电流)。9)释放电压(电流):指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。 10)触点负荷:指触点能够承受的最大负载能力,又称触点容量。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。 4.3检验项目及检验方法 4.3.1外观 4.3.1.1外包装箱应规范、整洁,并具有产品标识,应无破损、污物等不良现象。 4.3.1.2产品标签清晰,内容应注明物料名称、规格型号、数量、生产日期、产品厂家等标识。4.3.1.3继电器表面清洁,无破损、污脏、变形及其它机械损坏,颜色一致,并具有品牌、规格型号、触点容量、线圈额定电压、触点形式标识。 4.3.1.4触点镀厚均匀、光滑,无氧化发黑、受损、污物等不良现象;两触点接触时吻合良好,且吻合面积不低于整个面积三分之二,无缝隙、错位、移位等不良现象。 4.3.1.5继电器内连接导线与簧片不可有锈蚀、氧化、破损、断裂等现象;且连接方式若为焊接式其焊点应饱满、光泽,连接方式若为压接式其压接片完损、线芯不可折断及外露。 4.3.1.6引脚镀层均匀、光泽,无氧化、发黑、破损等不良现象。

中间继电器(KA)与接触器(KM)的应用区别

. KA 一般是中间继电器。 KA是一种特殊的接触器(即开关)。它上面是4付常闭角触点,下面是4付常开角触点,当线圈通电后,利用电磁力把动*铁拉下来,使上面4付常闭角触点分开,下面4付常开角触点闭合。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。中间继电器有两种作用:1 将一种信号输出转变为多个信号输出。当需要变压器保护、信号、控制、测量等有多点输出,供给不同用途时,先将原始信号进入中间继电器,中间继电器有多个接点随即动作,向你所需要的地方输出信号。2 上述原始动作继电器的触点允许额定电流太小,不能驱动下一级设备,可以先动作大容量触点的中间继电器,然后用中间继电器来驱动下一级设备。使用中间继电器后,下一级得到信号的时间,将因为中间继电器而延后0.2-0.5S 左右 KM或K表示的是接触器 KM接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动 交流接触器接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式两种 '.

继电器和断路器的区别

接触器:是用在主电路系统上,控制单一设备,如某台电机,也是一种开关,但它能被控制,如用继电器控制,适合作频繁动作,但一般容量比较小,没有保护功能,事故时不能自己跳闸; 断路器:也是用在主电路系统上,即可控制单一设备,又可控制多个设备,但不适合频繁动作,容量可作的很大,有保护功能,事故时能自己跳闸; 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,是典型的“小”东西控制“大”东西。 举一个例子,某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在线路的出口安装断路器,当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接接触器,用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延时电路,来控制接触器。 接触器线圈是220V的交流,也有直流,个比较大 继电器线圈是24V直流,作用是小电压控制大电压,个比较小 断路器就是闸,一过流自动跳,想再通电需要合闸。 接触器:接触器有电磁线圈静衔铁动衔铁触点及灭孤罩等部件组成,通过按钮或相关控制线路控制线圈牵引动衔铁带动动触点以实现电路(主要是负荷回路)通断的目的,在对线路断开时有良好的消孤功能; 断路器:应用在主电路上实现主电路通断的开关,一般由定触头动触头组成(常见如闸刀开关),过负荷能力大,通断状态直观可见,没有其它保护功能; 继电器:在传统的控制系统中起着各种指令及控制信号驱动接触器动作和实现系统逻辑程序的功用,结构跟接触器相似,触点多少不一因应使用要求而先择(通断电流较小,不具备消孤功能), 接触器断路器继电器谈不上有啥特别联系,在系统中各司其职完成各自的功能作用; 1、接触器: 灭弧能力强(相对来说),一般加按钮用来控制电路中频繁启动的设备,实现按钮控制,很方便。(关键:控制某一设备) 2、断路器: 具有多种保护功能,具体保护功能视型号决定。一般用来控制线路的通断某一线路和控制小容量设备的启动。(关键:控制某一线路或小设备) 3、继电器 1)、用于构成保护回路。相当于保护回路的“CPU”。简单来说:保护回路是由电流电压互感器采集信号,通过继电器判断是否需要动作。 2)时间继电器,中间继电器等。它们是可以构成延时效果,或者增加触头数目,或者增加触头容量等效果。(关键:用于二次回路) 接触器:是用在主电路系统上,控制电机。如行车CJ12-100A的大接触器,380V,给电就吸,一吸住电机就转。 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,控制逻辑程序的和信号的。如延时继电器、中间继电器、热保护继电器、控制电机的过流保护。 断路器:应用在主电路上实现主电路通断的开关,如空气开关,过流、短路可以跳闸。如:DZ47-1O0的小型断路器控制电机和照明开关。 继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用。一般使用在电气的自动控制回路上。 断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用。

电气继电器第部分保护系统

中华人民共和国国家标准 电气继电器 第20部分:保护系统GB/T14598.8—1995 IEC255-20—1984 Electrical relays Part20:Protection(protective)systems 国家技术监督局1995-07-24批准1996-08-01实施 本标准等同采用国际标准IEC255-20(1984)《电气继电器第20部分:保护系统》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了整个保护系统及各组成部分的性能要求。 本标准适用于保护系统中的保护装置及与保护装置相连的对其性能有影响的器件。 本标准适用于下列对象: ——保护系统或其部件的制造厂; ——保护系统的用户; ——控制屏制造厂; ——电气设备安装人员; ——顾问工程师。 不同的IEC标准规定了保护系统各组成部分的技术要求,本标准各有关部分引用了这些标准。 附录A列出了某一保护系统的方框图,该图还示出了制定保护系统各组成部分技术规范的有关IEC技术委员会。 建议用户作出的决定应与涉及到的各技术委员会的规定一致,这些技术委员会对整个保护系统负责。 2术语 通用术语引用IEC50(448)国际电工词典第448章:电力系统保护。同时,本标准还引用了下列术语和定义。 2.1保护系统protection system-protective system 根据一种保护原理,为完成某项规定功能,由保护装置和其它器件组成的成套设备1]。 采用说明: 1]采用IEC50(448)的定义。 2.2加速式距离保护系统accelerated distance protection system 一种辅以通信联系的距离保护系统1],在该系统中当接到信号时,容许对任何测量区减少总的动作时间。 采用说明: 1]相继速切的距离保护不采用通讯联系。 2.3闭锁方案blocking scheme 当检测出保护区外故障时,发出使其它各端禁止跳闸信号的一种保护系统。 2.4空载分路中的电流互感器current transformers in idle shunt 与保护系统相连,但不载一次电流的电流互感器。 2.5断路器失灵保护系统circuit-breaker fail protection system 当选定的断路器跳闸失灵不能切断故障电流时,使预先规定的断路器跳闸,以切除系统故障的一种保护系统。 2.6解除闭锁方案的系统de-blocking scheme system 从保护区的每一端传送连续的闭锁信号,在任一端检测出故障电流输入时便解除闭锁的方案。 2.7方向比较保护系统direction comparison protection system

继电器来料检验规范

XX有限公司文件版次:A/O 制定日期:2013-3-19 文件标题:继电器来料检验规范制定部门:品质部页次:1/7 1.0目的: 确定检验作业条件,确定抽样水准,明确检验方法,建立判定标准,以确保产品品质。 2.0.适用范围: 本检验规范适用我司所有继电器检验作业。 3.0权责单位: 本检验规范由品质部制定,管理者代表核准后发行; 所制定之规格,如有修改时,须经原制定单位同意后修改 4.0应用文件: 国家标准GB/T2828.1-2003一般检查水平II)、工程图纸、工程样板。 5.0检验标准: 5.1.1国家标准GB/T2828.1-2003一般检查水平II,正常检验、单次抽样计划, AQL订定为 CRI=0 、MAJ=0.65 、MIN=1.5 5.1.2相关抽样标准或判定标准,可视品质状况或客户要求等做修正。 6.0定义 6.1缺点分类: 6.1.1.严重缺陷(CRI):可能对机器或装备的操作者造成伤害;潜在危险性的 效应,会导致与安全有关的失效或不符合政府法规;影响机械或电气性能,产品在组装后或在客户使用时会发生重大品质事件的。

XX有限公司文件版次:A/O 制定日期:2013-3-19 文件标题:继电器来料检验规范制定部门:品质部页次:2/7 6.1.2主要缺陷(MAJ):性能不能达到预期的目标,但不至于引起危险或不安 全现象;导致最终影响产品使用性能和装配;客户很难接受或存在客户抱 怨风险的产品 6.1.3次要缺陷(MIN):不满足规定的要求但不会影响产品使用功能的;客户 不易发现,发现后通过沟通能使客户接受的。 7.0检验工具 卡尺、烙铁、锡线、万用表、CL6013、CL302、SS1792C直流可调源、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。 7.1术语 7.1.1电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、 衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 7.1.2触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触 点,用字母D或A表示。 7.1.3触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触 点,用字母H或B表示。 7.1.4触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触 点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 7.1.5线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。

接触器和继电器的区别全解(终审稿)

接触器和继电器的区别 全解 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

继电器个接触器的区别 电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。如何区别呢区别的方法就是看它们具体的用途了。 继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。 接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。所谓主电路是指一个电路工作与否是由该电路是否接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。因此,就如一楼的朋友说的,容量大的接触器一般都带有灭弧罩(因为大电流断开会产生电弧,不采用灭弧罩灭弧,将烧坏触头)。 如果某个主电路工作电流较小,这时完全可以采用通常作为继电器用的电器来作为通断主电路的器件。即将继电器作为接触器使用。但若某个主电路工作电流非常大,以至于使用通断主电路的接触器容量非常大,要使这样的接触器工作的电流也非常大,也就是说它的控制电路中流过的电流非常大,用普通的继电器难以通断其控制电路。这时,可以选择某个原来作为接触器使用的电器来作为该控制电路的通断用,这个接触器在这个场合的作用就是继电器 接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用接触器电流

继电器和接触器的区别

继电器和接触器的区别 接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护,用接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。在继电器的触点容量满足不了要求时,也可以用接触器代替。当接触器的辅助触点不够用时可加一继电器作辅助触点来实现各种控制。 设计不一样,样子一看就看出来了,一个就是是为直接控制电器设备强调大电流通短可靠性触电不烧结,一个是为了控制继电器或其他辅助设备(灯光阀体之类的),强调功能性,原理是一样的,设计理念不一样,就如同电力电缆和信号电缆,你就是用同轴接个灯炮也能亮(只要耐压够)其本身也可以供电,如共电式的电视系统;你用小线径电力电缆做控制电缆也可以,没甚么分别,但是但从使用领域和设计方向上完全是不同的,根本就是两种东西。两个圈,只有一小部分交集。 继电器一般触点容量为5A(当然也有特殊的),这样触头可以增加数量和其它功能(时间、电流、电压等),使得联锁控制要求能够达到。继电器由于容量小,接触器线圈容量也小,处于主令控制元件和接触器之间便于使用。接触器主要用于主回路控制使用设备,所以电流从几安培至数千安培电流。增加了灭弧装置,并且根据使用情况有交流接触器和直流接触器。使用灭弧罩是灭弧装置的一种方法,接触器每组触点独有一个腔体,对灭弧有很大的好处,独立的腔体也是一种灭弧装置,而继电器一般是多组触点共用一个腔体,所以灭弧性能不好,在交流电路中不能承受大电流。“低压接触器”对灭弧装置而言没有任何意义, AC24V/20A的交流接触器和AC380/20A的交流接触器,灭弧装置是一样的,即使是AC24V/5A的中间继电器也是有灭弧装置的,因为它每组触点拥有一个独立的腔体。接蟹器有灭弧装置可以分断较大的电流.一般指10A以上.。 继电器:用于控制电路、电流小,没有灭弧装置,可在电量或非电量的作用下动作。 接触器:用于主电路、电流大,有灭弧装置,一般只能在电压作用下动作。 其实原理都一样,主要是触点容量不同,继电器触点容量较小,触头只能通过小电流,主要用于控制,接触器容量大,触头可以通过大电流,用于主回路较多。 在一个控制回路中是离不开接触器和继电器的,接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类

Q_12BS 0008-2016DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置

L63 紫光测控有限公司企业标准 Q/12BS 0008-2016 DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置2016年11月08日发布2016年12月09日实施

前言 本标准依据GB/T1.1制定。 本标准由北京紫光测控有限公司首次提出并起草。 本标准主要起草人:杨雪飞、仇之明。 本标准为第四次发布。 本标准由紫光测控有限公司负责解释。

DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置 1 范围 本标准规定了DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置的功能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及其它要求。 本标准适用于DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Db:交变湿 热(12h+12h循环) GB/T 2900.1-2008 GB/T 2900.17-1994 GB/T 7261-2008 GB/T 7268-2005 GB/T 8367-1987 GB/T 11287-2000 GB/T 13729-2002 GB/T 14537-1993 电工术语基本术语 电工术语电器继电器 继电器及装置基本试验方法 电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 量度继电器直流辅助激励量的中断及交流分量 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验 远动终端设备 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14598.3-2006 电器继电器第五部分:电器继电器的绝缘试验 GB/T 14598.9-2002 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T 14598.10-2007 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第四篇:快速瞬变干扰试验 GB/T 14598.13-2008 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验 GB/T 14598.27-2008 量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼震荡磁场抗扰度试验 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件 JB/T 7828-1995 继电器及装置包装贮存技术条件 3 术语

变电检测管理规定(试行) 第39分册 SF6密度表(继电器)校验细则

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第39分册SF 密度表(继电器)校验细则 6 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 前言............................................................................................................................................................................II 1校验条件.. (1) 1.1环境要求 (1) 1.2待校表计本体设备要求 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4安全要求 (1) 1.5校验仪器要求 (1) 2校验准备 (2) 3校验方法 (2) 3.1校验管路连接及接线 (2) 3.2校验项目 (3) 3.3校验步骤 (3) 3.4校验操作 (3) 3.5注意事项 (4) 3.6校验验收 (4) 4校验数据分析和处理 (4) 4.1SF6密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.2回程误差 (5) 4.3轻敲位移 (5) 4.4接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.5表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算 (5) 5校验报告 (6) 附录A(规范性附录)SF6密度表(继电器)校验报告 (7) 附录B(规范性附录)压力换算方法 (9) 附录C(资料性附录)SF6气体状态方程 (10) I

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施管理规定(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第39分册《SF 密度表(继电 6 变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、电流互器)校验细则》,适用于35kV及以上变电站的SF 6 密度表(继电器)。 感器、电压互感器、套管等变电设备上所安装的SF 6 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网湖南电力。 本细则主要起草人:范源、帅勇、周清、赵世华、全朝春、黄飞扬、李刚、陈平、蒲辉、岳昌斌、李雄武、左波。 II

相关文档