文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程暂停令样本

工程暂停令样本

工程暂停令样本
工程暂停令样本

工程暂停令样本

注:本表一式三份,由监理机构填写,建设单位、监理机构、施工单位各存一份。

工程暂停令说明

工程暂停令说明 一、总说明 本表主要用于监理机构向承包单位所发出的工程暂停令。 二、工程暂停令说明 1、暂停原因; 1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工; 2)为了保证工程质量而需要进行停工处理的: ①未经监理机构审查同意,擅自变更设计或修改施工方案施工的; ②未通过专业监理工程审查的施工人员或经审查不合格的施工人员进入现场施工的; ③擅自使用未经监理机构审查认可的分包单位进入现场施工的; ④使用不合格的或未经专业监理工程师验收的材料、构配件、设备或擅自使用未经审查认可的代用材料的; ⑤工程施工完成后,未经监理机构验收或验收不合格而擅自进行下一道工序施工的; ⑥隐蔽工程未经专业监理工程师验收确认合格而擅自隐蔽的; ⑦施工中出现质量异常情况,经监理机构指出后,承包单位未采取纠正措施或措施不力、效果不好仍继续作业的; ⑧已发生质量事故迟迟不按监理机构要求进行处理;或已发生质量隐患、质量事故,如不停工则质量隐患、质量事故将继续发展;或已发生质量事故,承包单位隐瞒不报,私自处理的。 3)施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患; 4)发生了必须暂时停止施工的紧急事件; 5)承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理。 2、部位(工序):指根据停工原因的影响范围和影响程度,确定工程项目停工的范围。 3、暂停后提出要求: 指工程暂停后要求承包单位所做有关工作,如对停工工程的保护措施,针对工程质量问题的整改、预防措施等内容。

4、引发停工的建设单位原因一般有: 1)资金不到位; 2)项目的计划发生改变; 3)征地、拆迁未落实; 4)供应材料不及时、不到位; 5)项目的规划许可证不齐备等; 5、引发停工的承包单位原因一般有: 1)没有有效的质量保证体系; 2)发生质量问题或事故需停工处理; 3)存在安全隐患急需排除; 4)污染环境的违法行为等。 6、引发停工的其他原因: 1)台风、地震等不可抗力; 2)发现文物进行处理; 3)地质资料与实际不相符; 4)施工中发现设计缺陷、错误需修改。 7、签发工程暂停施工指令时相关问题的处理: 1)工程暂停是由于非承包单位的原因造成时,也就是建设单位的原因和应当由建设单位承担责任的 风险或其他事件时,总监理工程师在签发工程暂停令之后,并在签署复工申请之前,应主动就工程暂停引起的工期和费用补偿等与承包单位、建设单位进行协商和处理,以免日后再来处理索赔,并应尽可能达成协议。 2)当引起工程暂停的原因不是非常紧急(如由于建设单位的资金问题、拆迁等),同时工程暂停会 影响一方(尤其是承包单位)的利益时,总监理工程师应在签发暂停指令之前,就工程暂停引起的工期和费用补偿与承包单位、建设单位进行协商,如果总监理工程师认为暂停施工是妥善解决的较好办法时,也应当签发工程暂停令。

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致 : 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程 师: 日期:2014年12月5日

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

监理通知单范本

监理工程师通知单的编写要求 1、《监理工程师通知单》一般可由专业监理工程师签发,但发出前必须经过总 监理工程师同意,重大问题应由总监理工程师签发。 2、《监理工程师通知单》填写时,“事由”应填写通知内容的主题词,相当于标 题;“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容,及相关监理工程师的要求和依据。 3、《监理工程师通知回复单》时承包单位接到《监理工程师通知单》,并已完成 了《监理工程师通知单》上的工作后,报请专业监理工程师进行核查的表示。 4、《监理工程师通知回复单》中应对《监理工程师通知单》中所提问题产生的 原因、整改经过和今后预防同类问题准备采取的措施进行详尽的说明。 5、专业监理工程师应对《监理工程是通知回复单》所述完成的工作进行核查, 签署意见,批复给承包单位。直到整改到符合要求为止。 6、承包单位对每一份《监理工程师通知单》都要用《监理工程师通知回复单》 予以答复。 7、监理通知单后最好附有问题的照片,要求施工单位整改回复时也有照片。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《上海市建设工程材料管理条件》摘要: 上海市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

工程开工、暂停及复工监理项目部管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工程开工、暂停及复工监理项目部管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8181-73 工程开工、暂停及复工监理项目部 管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 为保证工程平稳有序进行,在工程开工前应督促承包商做好施工管理和现场施工条件的充分准备,避免条件不具备而仓促开工,特制订工程开工监理项目部管理规定: 1.1监理根据工程具体情况,编制开工审查纲要,交承包商。 1.2承包商应按监理要求提交开工申请,应有详尽的附件支持。支持性文件和资料必须真实、有效。 1.3监理项目部在收到开工申请后,应按有关规定和程序仔细检查各项施工准备工作,并逐条核实。 1.4经检查,各项条件已经具备满足连续施工的要求,总监理工程师在开工申请报告上签字认可。如不合格,退回承包商并限期整改合格后,再报。

1.5根据建设管理单位的授权,由总监理工程师签署开工令。 1.6承包商申报的资料及允许开工函等必须妥善保存、备查。 2. 为加强本工程工程管理,保证高标准施工,保障工程能够安全、优越、连续顺利地施工,确保工期按计划进行,及时制止违章行为,杜绝不安全和重大质量事故的发生,特制定暂停及复工监理项目部管理规定: 2.1当监理或业主认为工程建设存在重大安全隐患或重大质量隐患时,符合停工条件时,监理项目部向施工单位下发“工程暂停令”,并报建设单位备案。签发“工程暂停令”的权限属于总监理工程师。 2.2由于施工单位原因导致工程施工,施工单位接到“工程暂停令”后,应按其中规定的工程部位和时间采取暂停施工措施。并应根据停工原因积极进行整改。在暂停施工期间施工单位负有保卫、安全和维护的责任。

工程暂停令在工程监理工作中的运用

工程暂停令在工程监理工作中的运用 程暂停令是指在监理工作实施过程中,工程项目发生了必须暂停施工的紧急事件,总监根据停工原因的影响范围和影响程度,确定工程项目停工的范围,按照委托监理合同所授予的权限,向承包单位下达工程暂时停止施工的指令。 承包单位在收到“工程暂停令”后,应在规定时间内完成相关整改工作,填报工程复工报审表,报请项目监理机构进行核查。 《建设工程监理规范》明确规定了签发工程暂停令的权限仅限于总监,总监不得将该项工作委托给其他监理人员。同时《监理规范》在附录表中给出了工程暂停令使用的统一表式(B2表),从客观上规范了总监运用暂停指令的工作行为,也促进了监理单位工作程序的规范化建设。但在具体的操作过程中,由于不同总监的专业水平、管理能力、工作经验以及思想认识上存在差异,目前在运用工程暂停令方面出现了一些不严谨、不正确、不规范的地方。笔者结合自身的工作体会,就如何规范运用工程暂停令谈谈几点意见。 1 运用工程暂停令的作用和意义 工程暂停令是项目监理机构运用指令控制权的具体形式之一,是对承包单位提出指示或命令的书面文件,属于强制执行的指令性文件。签发工程暂停令是总监从全局利益和工程目标出发,在对某项施工作业或管理问题以及表达建设单位意图等方面,经过充分调研、沟通和决策之后,必须要求承包单位暂时停止施工,承包单位要严格按照暂停令上的要求实施相关工作,对此承包单位负有全面正确执行暂停令的责任,监理机构负有监督暂停令实施效果的责任。因此,它是一种非常慎用而严肃的管理手段。运用工程暂停令的目的有三点:一是体现建设单位的意图,维护建设单位的利益;二是督促承包单位严格按照法律法规、设计要求、技术规范和施工合同进行施工,保证工程项目不出现重大质量、安全隐患,或出现质量、安全问题后能够得到有效制止,遏制其发展;三是维护监理权威,保障监理工作的效果,促使工程项目实现既定目标。工程暂停令具有针对性、强制性、严肃性、权威性的特点。暂停令一旦签发,承包单位必须认真对待,按规定期限进行整改落实并按时回复,总监应严格审查承包单位的复工申请及相关的附件资料。 《建设工程监理规范》第5.4.12条规定:“监理人员发现施工存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,应通过总监理工程师及时下达工程暂停令,要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查,符合规定要求后,总监理工程师应及时签署工程复工报审表”。《建筑法》第32条规定:“工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正”。《建设工程安全生产管理条例》第14条规定:“工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位”。从以上几条规定可以看出运用工程暂停令在监理工作中的重要作用,它是监理的一个非常有效的控制手段,也是法律赋予监理的重要职责。 2 签发工程暂停令的条件分析 引发总监签发工程暂停令的原因主要有建设单位的原因、承包单位的原因以及其它方面的原因(既非建设单位也非承包单位的原因)。《建设工程监理规范》第6.1.2条规定:“在发生下列情况之一时,总监理工程师可签发工程暂停令:(1)建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工;(2)为了保证工程质量而需要进行停工处理;(3)施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患;(4)发生了必须暂时停止施工的紧急事件;(5)承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理”。上述意思表明以上五种情况只要有一种情况发生,总监就可以签发工程暂停令,它们是导致工程暂停施工的根本原因。因此,监理人员必须充分认识和理解其内涵,在监理工作中规范运用工程暂停令,才能行使好手中的权力。上述第(1)种情况表明,建设单位要求停工,但总监经过独立的判断,也认为有必

E2014江苏最新用表昆山开发区工程项目管理公司5监理用表填写基本原则--工程暂停令复工报审表审查意见复工令

监理用表填写基本原则--工程暂停令工程复工报审表审查意见工程复工令 一工程暂停令 本表是总监工程师对施工单位下达工程暂停指令的用表。项目监理机构发现下列情况之一 时,总监理工程师应及时签发工程暂停令: 1 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。 2 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。 3 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4 施工单位违反工程建设强制标准的或未按批准的施工组织设计或(专项)施工方案施工。 5 施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的,未保证工程质量而需要停工 处理。 6 发生必须暂停施工的紧急事件 签发工程暂停令必须注明暂停部位及范围。一般情况下,签发工程暂停令应事先与建设单位 沟通,征得建设单位同意,在紧急情况下未能事先报告时,应在事后及时向建设单位做出书 面报告;如监理机构未能及时下达暂停施工指示的,施工单位可先暂停施工,并及时通知监理机构,监理机构应该在接到通知后24 小时内发出指示。如监理机构与建设单位沟通工程 暂停事宜时,建设单位不同意停工,监理机构认为必须停工的,仍应签发《工程暂停令》;如工程仍未停工,监理机构应向建设单位发工作联系单或者监理备忘录,必要时向主管部门报送《监理报告》

工程暂停令(范例) 工程名称:XXX综合楼编号:A.0.11- 施工项目经理部签建设单位签收 收人姓名及时间人姓名及时间 致:XXX综合楼( 施工项目经理部) 由于20XX年X月X日进场的防水卷材见证取样复试未完成,贵方已于XX 月XX日起进行屋面防水卷材敷设施工。本监理部发现后,已于20xx年x 月x 日发出《监理通知单》(A.0.10XXX)要求停止施工,但贵部至今未停止施工 原因, 现通知你方于20XX 年X 月X 日X 时起, 暂停 屋面防水卷材防水层部位(工序)施工,并按下述要求做好后续 工作。 要求: 1 暂停主楼屋面防水施工,待防水卷材见证取样复试合格后,再进行屋面 防水施工。 2 做好防水材料施工基层处理工作。 3 做好防水卷材热铺设操作特殊工种人员证书的核对工作。 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字、执业印章): 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 江苏省住房和城乡建设厅监制

监理通知单范本(DOC)

通知单 工程名称:××编号:

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《市建设工程材料管理条件》摘要: 市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《GB175-1999水泥检验标准》 凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合GB175-1999标 准规定时,均为废品。 附件2 《市建设工程材料管理条例》 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十五条施工单位应当对建设工程材料进行进货和质量检测。不得使用不合格的建设工程材料。

建筑工程停工报告范本.docx

建筑工程停工报告 工程名称广州市番禺区中医院新院区改 建设单位广州市番禺区中医院扩建工程—电房外线土建工程 监理单位广州建达建设监理有限公司施工单位广东建邦兴业集团有限公 司 停工日期年月日预计停工 日历天天数 致:广州市番禺区中医院 广州市番禺区中医院新院区改扩建工程—电房外线土建工程于2011 年 5 月 25 日开工,由于现在未具备施工场地,现建设单位要求停工。特此报告。 施工单位(章): 施工单位项目负责人(签字): 日期:年月日 监理单位(章): 监理工程师(签字): 日期:年月日 建设单位(章): 建设单位项目负责人(签字): 日期:年月日 工程开工 / 复工报审表

工程名称:广州市番禺区中医院新院区改扩建工程—电房外线土建工程编号: 致:广州市番禺区中医院 我方承担的广州市番禺区中医院新院区改扩建工程—电房外线土建工程,已完成了以下各项工作,具备了开工 / 复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工 / 复工指令。 附: 1. 复工报告 2.(证明文件) 承包单位(章): 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:年月日 复工报告 建设单位广州市番禺区中医院施工单位广东建邦兴业集团有限公司

广州市番禺区中医院新院 工程名称区改扩建工程—电房外线工程编号土建工程 1、临时设施已具备; 复2、机具设备已组织到位,劳动力及管理人员已到位; 工 3、技术资料已落实、齐全。 条 件 1、现场清理。 工 程 内 容 审 批 意 见 计划复工日期:年月日计划竣工日期:年月日施工单位监理单位建设单位 单位公章:单位公章:单位公章: 项目负责人:总监理工程师:项目负责人: 年月日年月日年月日 工程暂停令 GD220218□□ 广州市番禺区中医院新院区改扩建工程—电房外线 单位(子单位)工程名称 土建工程

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称:中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。工程停、复工管理制度 1 目的和范围 2.1工程建设过程中的停工事件,不仅影响工程的进度,而且还影响着工程的质量和投资。为消除或减少停工事件的发生;规范发生停工事件时的处理程序,特制定本制度。 2.2 本制度适用于在建工程因本制度所罗列的原因引起的全面停工或特定范围的停工。 2、职责 2.1 在建工程的停工或复工都必须经过建设单位批准。 2.2 项目监理部负责停工报告的审核、停工令的发布,以及复工条件的确认。 2.3 承包单位在停工报告被批准之前不可停止工作;在停工令下达之后应立即在指定范围内停止施工活动。工程暂停之后,在复工申请没有得到批准之前不得擅自复工。 3、管理要求 3.1 停工报告的管理 3.1.1 在发生下述情况时,承包单位可使用停工申请表向项目监理部提出停工报告: 3.1.1.1 主要设备近期无法到达现场。 3.1.1.2 设计发生重大问题,近期无法解决。 3.1.1.3 重大自然灾害、流行传染病等不可抗拒力影响,近期无法解决。 3.1.1.4 项目资金发生严重短缺,对工程已造成实质性影响。 3.1.1.5 其它不属于承包单位违约或毁约的影响施工的情况。 3.1.1.6 应由承包单位自己负责的必须暂停施工的特殊情况。 3.1.2 在接到承包单位的停工申请表之后,项目监理部应立即着手调查实际所发生的情况,总监理工程师应经过审慎的判断,做出是否有必要停工的审核建议报建设单位审批。 3.1.3 建设单位应根据实际情况做出是否批准停工的决定。 3.1.4 当项目监理部认为停工不能解决存在的问题,或者认为可用其它方法解决

问题时,应由总监理工程师召集包括建设单位在内的相关单位进行联合调查、研究,确定处理方案。 3.1.5 当停工报告没得到批准时,项目监理部应在与建设单位充分沟通的基础上,向承包单位解释原因并负责协调相关问题。承包单位应积极配合项目监理部和建设单位,解决存在的问题,创造连续施工的条件。 3.1.6 当停工报告批准后,项目监理部应通知相关方面采取相应措施,承包单位应做好停工后的设备维护工作,并且无条件配合项目监理部和建设单位协调解决存在的问题。与停工范围有关的各单位在工程复工前有责任积极配合落实复工条件。 3.2 工程暂停令的管理 3.2.1 当工程现场发生下列情况之一时,项目监理部可发出工程暂停令: 3.2.1.1 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工。 3.2.1.2 为了保证工程质量而需要进行停工处理。 3.2.1.3 施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患;3.2.1.4 发生了必须暂时停止施工的紧急事件; 3.2.1.5 承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理部管理。 3.2.2 工程暂停令由主管的专业监理工程师填写,经总监理工程师审核并签署后,报建设单位批准。 3.2.3总监理工程师在审核工程暂停令时,应根据停工原因的影响范围和影响程度,确定工程项目的停工范围。 3.2.4承包单位收到经建设单位批准的工程暂停令后,应填写签收意见,并且在要求的范围内停止施工活动。如果对工程暂停有不同意见,可以在签收意见中申明,但在没接到答复之前也必须暂停施工。 3.2.5 对于因工程质量、职业健康、安全和环境保护等方面存在问题而引发的工程暂停,承包单位应立即采取整改措施,并在整改过程中形成支持性证据,证明已采取了行动。 3.3 暂停工程的复工管理 3.3.1 由于建设单位原因,或其他非承包单位原因导致的工程暂停,项目监理部应如实记录所发生的实际情况。在暂停原因消失,具备复工条件时,应及时通知

监理通知单样本

监理工程师通知单 工程名称:御景苑小区项目编号:002 专业监理工程师: 日期:2010-5-4

监理工程师通知单 你单位承建的御景苑小区项目自开工到现在,2#、3#楼一层墙体砌筑已快完成,4#、5#楼基础垫层准备浇筑混凝土,安全问题一直存在于施工过程中,没有引起项目部的重视,将现场要求的、例会上讲的安全是施工中的重中之重全当成了耳旁风,连最基本的安全防护措施安全帽也不能落实到位,现场多次要求施工人员正确佩戴安全帽,都以各种理由搪塞,今天推明天,明天推后天,就是不落实;在今天的巡查中施工现场工人有60%的人员不能正确佩戴安全帽,更有甚者的是你项目部的管理人员只有技术员老张一人佩戴安全帽、施工队管理人员无一人佩戴,项目部、施工队的管理人员尚且如此,何以管工人,何以谈安全。 望接通知后即进行整改,明天施工现场无论是工人或是管理人员发现一人不戴安全帽,项目部支付违约金5000元,施工队支付违约金2000 元。致:镇平县宏鑫建筑公司御景苑项目部 事由:关于2#楼二层墙体砌筑问题内容: 项目监理机构:郑州恒基建设监理有限公司 专业监理工程师: 日期:2010-5-18

监理工程师通知单 工程名称:御景苑小区项目 编号:004 专业监理工程师: 日期: 2010-5-31 你单位承建的御景苑小区2#楼二层墙体存在以下问题: 1砂浆饱满度严重不足,经抽查只达到 50%。 2、 灰缝高低不平、粗细不一不顺直。 3、 砌体垂直度、平整度不符合要求。 4、 干砖上墙致使砂浆严重缺水。 5、 马牙槎咬合,拉结筋放置间距大于 500mm (部分墙段十一层放置一道) 6、 门口过梁偏离轴线。 7、 飘窗梁未锚入构造柱内。 以上问题限今晚整改完毕,一次性拆除二层砌体及飘窗悬挑梁。 项目监理机构: _____________

工程暂停令

一、工程暂停令 使用说明 一)、B2表适用范围: 1.本表为总监理工程师认为出现影响工程继续进行的情况,而要求承包单位停工时采用的表式。 2.当工程出现安全方面的隐患,必须停止施工的,应以此表格式下发指令。 二)、填写要求: 1.工程进展过程中,出现以下情况时,总监理工程师应签发工程暂停令: (1) 在建设单位要求且工程需要暂停施工; (2) 由于出现工程质量问题,必须进行停工处理; (3) 由于出现质量及安全隐患,为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工; (4) 承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理; (5) 发生了总监理工程师认为必须暂停施工的紧急事件; 2.本表内必须注明工程暂停的原因、范围、停工期间应进行的工作及责任人、复工条件等。 3.如在监理合同中有约定或必要时,签发工程部分暂停指令前,应充分考虑工程暂停的后果,并征求建设单位的

意见。 4.当工程暂停,经处理达到可以继续施工时: (1) 因建设单位原因或非承包单位原因引起工程暂停,在具备复工条件时,应及时签发监理工程师通知单指令承包单位复工; (2) 因承包单位原因引起时,在具备复工条件时应及时对承包单位的开工/复工报审表予以审批,承包单位接复工指令后继续施工。 5.复工前,承包单位应使用工程复工报审表申请复工。 6.工程暂停期间,应要求承包单位保护该部分或全部工程免遭损失或损害。 7.关于紧急情况的暂停指令的处理:当工程继续进行下去,会危及工程或人员的安全时,在此紧急情况下,监理可下达口头停工指令暂停工程施工,并在48小时内补发书面指令。承包人应当按监理工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。本指令由总监理工程师签发,承包人签收并执行。紧急情况下也可以由任何一个监理人员书面或口头发出,但事后必须尽快报告总监理工程师,并补发指令。

相关文档