文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电子式击穿保险器与氧化锌避雷器特性的分析

电子式击穿保险器与氧化锌避雷器特性的分析

电子式击穿保险器与氧化锌避雷器特性的分析
电子式击穿保险器与氧化锌避雷器特性的分析

电子式击穿保险器与金属氧化锌避雷器特性的分析

在电力系统的正常运行中,电压互感器二次必须设置可靠接地点,以防电压互感器一、二次绕组之间绝缘击穿后,高电压侵入二次交流电压回路危及人身和二次设备安全。此即安全接地或保护接地。国内电压互感器二次侧的接地方式有: B相接地和中性点接地两种。

设计程规定:

①在电压互感器二次侧采用B相接地的系统中,考虑到熔断器熔断后或自动空

气开关断开后电压互感器二次侧绕组将失去接地保护,为了要保证电压互感器二次侧有良好的接地,此时应在中性点装设击穿保险器。由于氧化锌避雷器动作后有一定的残压,即非线性电阻片阻抗的存在,避雷器在动作后不能使得电压互感器的中性点与大地之间保证良好的金属性连接。因次在此种情况下不能采用氧化锌避雷器。

②在电压互感器二次侧采用中性点直接接地的系统中,由于反事故措施的要

求,电压互感器二次侧的接地点往往在控制室接地。如果高压系统发生单相接地时,控制室与电压互感器所在之处的地电位差较大,必要时应在现场配电装置的电压互感器二次绕组中性点处加装击穿保险器或氧化锌避雷器,以保证电压互感器的安全运行。

从以上的两种情况可以看出:第一种情况是为了保证电压互感器二次绕组始终有一个良好的接地,在此种情况下只能采用击穿保险器,而不能采用氧化锌避雷器;第二种情况是为了防止电压互感器中性点处电位升高而采取的泄压措施,此时击穿保险器和氧化锌避雷器均可使用。

NYD-JBO(DY)电子式击穿保险器工作原理:

电子式击穿保险器相当于一个可控的无触点开关,一旦被保护设备和大地之间产生的过电压达到其放电电压,电子式击穿保险器即行放电,电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内,设备的绝缘得到有效保护。电子式击穿保险器有如下特点:

①.电子式击穿保险器动作电压值精确;其放电电压可以根据现场系统的零序阻抗的分布而自行设定。电子式击穿保险器放电电压从300~1000V连续可调。实际上,由于电力系统运行方式的改变,要求击穿保险器的放电电压也要作相应的调整。

②.电子式击穿保险器动作后,现场有信号显示,并同时能送出动作报警信号告知运行人员,有效地防止了事故的扩大。

③.电子式击穿保险器动作后,当过电压消失,装置又自动回到原的高阻状态。远方手动或自动复归,装置便可重新使用。

电子式击穿保险器的基本工作原理是采用了高精度非线性电阻进行连续监测采集被保护设备和大地之间的电压,经运算放大后采用无触点数字电路作为

执行元件。

装置在正常运行电压下,其阻值很高,仅可通过10微安左右的泄漏电流。但在承受高于设定的放电电压的情况下,却呈现很低的电阻,使电流迅速泄入大地,既实现了限压分流的目的,又使设备的绝缘得到保护,过电压之后又恢复到原先状态。

④电子式击穿保险器动作后,能累计记录其动作次数,对运行人员及时掌握系统和设备的状况提供了极大的便利。

HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器工作原理:

氧化锌避雷器是一种无间隙的过电压保护装置,在正常工作电压下,流过的电流仅有微安级,当遭受过电压时,避雷器非线性伏安特性发生作用,流过避雷器的电流瞬间增大,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对设备的损害。

避雷器的最重要的技术参数有三个:导通特性﹑通流能力和残压。导通特性是指在某个电压值导通和某个电压值导通终止;通流能力是表征避雷器阀片能够通过多大电流的能力;残压是指标称放电电流流过避雷器时在其阀片上造成的压降即为避雷器的标称残压。由于受到氧化锌材料和加工工艺的影响,避雷器的电压导通值和电压导通终止值很难具体确定,该值其实是在某一范围内,制造厂给出的值其实是一个参考值。因此,IEC标准将该值称为“工频参考电压”。

HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器型号中文字表示的含义叙述如下:

H ---------------- 复合有机外套;

Y ---------------- 金属氧化物避雷器;

1.5 ---------------- 标称放电电流(kA),即通流能力;

W ---------------- 无间隙;

0.8 ---------------- 避雷器额定电压(kV),即工频参考电压;

2.3 ---------------- 标称放电电流下最大残压(kV)。

对含义的于任何避雷器来撒讲

电子式击穿保险器和金属氧化锌避雷器特性比较

从HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器的特性,可以看出:

① HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器在8/20μs标称电流下残压较

高,可达到2300V,当用在相对地保护时是合适的。因为当感应雷电波

沿导线到达避雷器,避雷器在泄压的同时还要防止相对地的短路,因此保证相和地之间一定的残压是必要的;而当用于电压互感器中性点时保持这么高的残压就不合适了,由于电压互感器中性点绝缘相对薄弱,该残压有可能使得其中性点绝缘被击穿。

② 在实际运行中,由于电力系统运行方式的改变,要求电压互感器中性

点处的放电电压也要作相应的调整。HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器的工频参考电压为800V,也就是说当电压互感器中性点处的电压要达到800V左右时避雷器才会动作,是不可调整的,因此不能满足运行的要

求。

③ 电压互感器中性点由于电位升高而要求该处与大地之间被导通泄流,

该放电电流的大小与电力系统的零序阻抗的分布有关,通常在10A以

下,而HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器的最大放电电流为1500A,

实属过大,而电子式击穿保险器50A泄流能力已完全能满足要求。

④ HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷器动作后对运行人员没有任何告警提

示,这对系统的安全运行有很大的隐患。电压互感器二次回路不允许有两点接地,一但发生两点接地,如未能及时发现,此时一次接地系统一但发生接地故障,短路电流流过接地网,在二次两接地点间形成电位

差,可能会引发保护误动事故。电压互感器二次回路由于发生两点接地而引起的重大事故已发生了多起。

结论

电子式击穿保险器和金属氧化锌避雷器各有特点,当用于不同的场合,更能充分发挥它们各自的优势。HY1.5W-0.8/2.3金属氧化锌避雷主要应用于电力系统相对地的过电压保护中;而电子式击穿保险器则更适合于电压互感器二次侧中性点的过电压保护。

门式起重机操作规程

门式起重机安全操作规程 1 职责 1.1 机长(班长)职责 1.1.1 机长是设备使用管理的第一责任人。对整台设备(含随机的备品备件、附属装置及专用工器具等) 的安全运转、日常维护保养及一般性修理全权负责;并对机组全体人员(司机及助手)的日常安全生产与优良服 务实施全面的管理,从而有效地保障设备的可靠的运行,取得设备良好的经济效益。 1.1.2 机长应模范遵守设备管理、生产管理的有关规章制度;带领机组人员认真执行上级决定,完成生产任务;如实向上级部门汇报机车及机组人员有关情况;搞好本机组与设备使用单位的生产协作;带领机组全体人员为用户提供优质服务。 1.1.3 机长应熟悉本机车的结构、性能与工作状态,做到“五懂三会”,全面了解机车的第一手资料。指导帮助机组人员掌握机车特点、生产安排与技术措施,根据人机一体化的要求,实现本机组业务(操作)水平的不断提高。 1.1.4 机长应合理安排机组运行人员的岗位分工,明确岗位职责,加强对机组人员的各项工作的考评,并根据实际情况制订切实可行的内部经济分配办法,以充分调动机组人员生产积极性,保证机组各项工作的顺利开展。 1.1.5 设备生产运转中,机长应带动机组人员严格执行设备安全操作规程,服从生产指挥,保证生产安全,在不违反设备管理有关规定的前提下,完成使用单位安排的生产任务。遇设备重大、危险作业,机长应指派有经验的司机操作,并当班指导或亲自实施设备操作。为确保安全,对使用单位的野蛮施工、违章指挥,机长有权拒绝,并及时报告有关部门。 1.1.6 设备维护保养及安全装置,机长应坚持检查督促,发现问题,对人对事,做到及时处理。对设备出现 的一般性故障,机长应带领机组人员予以排查、修复,确保设备使用过程中状态良好。 1.1.7 发生机械事故、安全事故,机长应协助保护现场,调查事故经过,并如实填报事故情况书面报告,接受有关部门事故调查处理。 1.1.8 机车检修(设备大、中、项修)时,机长应与检测人员、修理人员密切沟通,如实反映问题;组织好本机组人员在设备送修、过程监控、修竣验收等修理过程中,完成有关的交接、协作、验收等工作;并根据设备修理情况,编写《设备修理监修报告》。 1.1.9 机车封停时,机长应负责或指派责任心强的机组人员负责设备看管及封停期间设备的维护保养与其它保护工作,确保设备良好状态的有效延续。 1.1.10 机车转移时,机长应负责设备(含随机的备品备件、附属装置及专用工器具等)拆解、装箱、装运的具体指导与检查监督,并负责与有关单位、人员办理交接验收手续。 1.1.11 机长应负责管理机组有关的设备原始记录、报表、资料的填写、保管、审核、上报工作。并每月向作业队或项目设管部书面汇报设备及人员状态评价。 1.1.12 机长应配合有关部门搞好设备单机核算与经济成本分析。 1.2 司机职责 1.2.1 遵守设备管理、生产管理有关规章制度,听从本机机长的工作安排。明确生产任务,掌握设备状态,正确操作设备,提供优良服务。 1.2.2 坚持设备运转的安全检查与日常维护保养,实施设备的一般性修理,完成机长指派的其它工作。发现问题,及时向本机机长汇报,协助机长开展设备管理工作。 1.2.3 认真规范填写当班记录、报表及相关资料,并提交机长审核。 1.3 助手职责 1.3.1 协助当班司机操作设备完成生产任务,监视设备运转有关情况。发现异常情况,立即告之当班司机。 1.3.2 在当班司机的指导下,实施设备的运转操作、日常保养或修理作业。 1.3.3 机械运转中,助手应观察检查机组轴承的温度、传动响声、电机火花等,是否正常现象应告知当班司机。 1.3.4 工作中,机车要行走时,助手应先到车下检查,确认无问题时告知司机,司机在得到助手的规定信号

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

工业与民用电力装置的接地设计规范

工业与民用电力装置的接地设计规范 作者:本站来源:本站整理发布时间:2008-9-4 14:08:24 [收藏] [评论] 第一章总则 第1.0.1条电力装置接地设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到:保障人身与设备安全、供电可靠、技术先进和经济合理。 第1.0.2条电力装置接地设计应根据工程特点、规模、发展规划和地质特点,合理地确定设计方案。 第1.0.3条电力装置接地设计应节约有色金属,节约用铜。 第1.0.4条本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业交流、直流电力设备接地设计。 第1.0.5条电力装置接地设计尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 第二章一般规定 第2.0.1条为保证人身和设备的安全,电力装置宜接地或接零。交流电力设备应充分利用自然接地体接地,但应校验自然接地体的热稳定。能对地构成电流闭合回路的直流电力回路中,不得利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线、接地体。直流电力回路专用的中性线、接地体以及接地线不得与自然接地体有金属连接;如无绝缘隔离装置,相互间的距离不应小于1米。三线制直流回路的中性线,宜直接接地。 第2.0.2条变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。注:本规范中接地电阻系指工频接地电阻。 第2.0.3条如因条件限制,按本规范的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员不致偶然触及外物。 第2.0.4条中性点直接接地的电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。中性点非直接接地的电力网,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时,也可装设延时自动切除故障的装置。

氧化锌避雷器工作原理

避雷器 1 牵引变电所避雷器 在牵引变电所的高压电气设备,随时可以遭到大气过电压、操作过电压的侵袭。为防止其伤害牵引变电所均装设有相应的过电压保护装置,包括避雷针、避雷器。 2避雷器的作用 为了防雷害,在牵引变电所的进线、出线侧,都并联装设避雷器以削减、限制侵入所内的雷电波至较低的各型避雷器的残压水平,并将雷电流泄入大地,从而使其保护的范围内的电气设备的绝缘得到保护,并能在短时间内切断续流,使系统自动恢复正常运行,续流是指避雷器放电结束,由电力系统继续提供并流过避雷器的电流。 放电保护间隙与避雷器有相同的设置目的,但他没有切断续流的功能。 3避雷器的分类 避雷器,又叫做过电压限制器,它的作用是把已侵人电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之内,保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器种类繁多,但归纳起来可分为为四大类:(1)阀型;(2)放电间隙型;(3)高通滤波型;(4)半导体型。我们主要讲氧化锌避雷器 4避雷器的工作原理 氧化锌避雷器的工作原理:额定电压下通过氧化锌避雷器阀片的电流仅很小,相当于绝缘体。当金属氧化锌避雷器上的电压超过定值时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,其残压不会超过被保护设备的耐压。当作用电压下降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。 5构造 阀片由微小氧化锌晶粒为主要材料,加入一些金属氧化粉,经过加工成氧化锌电阻片。

6氧化锌避雷器伏安特性 7氧化锌避雷器特点 氧化锌避雷器是由非线性电阻片叠装而成,具有非常优越的非线性伏安特性,可以取消串联火花问隙,实现避雷器无间隙无续流,且造价低廉,因而在国内外电力系统中各电压等级电网中得到了广泛应用。其主要具有以下优点; ①保护选择性好 由于MOA具有很好的非线性特性,所以在正常运行电压下呈现很高的阻 值,正常工作时流过它的电流只是微安级;当施加在它上面的电压超过参考电压时,其伏安特性渐呈平坦曲线,通过它的电流增加很快,从而可以有效地抑制过电压,保护其它电气设备的安全运行。 ②通流能力大 氧化锌阀片的密度高,比热大,通流能力大约是碳化硅阀片的4倍,因此 在需要大通流能力的场合其优越性更加明显。 结构简单,可靠性高 由于可以取消传统碳化硅避雷器的串联间隙,提高了可靠性,动作稳定性 好,同时新一代MOA的抗污秽能力也得到了很大的改善。 8避雷器预防性试验 避雷器投入运行前应做下列预防性试验。 (1)绝缘电阻试验。使用中的阻值应大于2000MΩ,非使用中的应大于2500MΩ。 (2)泄漏电流试验。数值规定不超过lOμA。

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

金属氧化锌避雷器

金属氧化锌避雷器 一.概述 避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器、线路等)绝缘配合的基础。由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。 金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器最先进的产品。 我国八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品并不大,某些性能指标甚至达到或超过他们,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的全部要求。 该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏—安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。 复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化,免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化、规模化的中高压输电线路成套设备中首选的防雷元件。 二.用途及执行标准

本产品使用于220KV及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐要采用其它方式。 本产品型号按JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,有间隙产品执行JB/T9672—1999《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。 三.使用条件 ●环境温度不高于40℃,不低于-40℃,日温差不超过25℃; ●太阳光的辐射; ●海拨高度不超过1000m; ●电源的频率不小于48HZ,不超过62Hz; ●长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运 行电压; ●地震裂度为7度及以下地区; ●最大风速不超过35m/s; ●覆冰厚度不超过2cm; 四.型号及含义 本产品型号定义完执行JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制

[整理]8-110kV氧化锌避雷器技术规范书

------------- 包头智能热电厂2×50MW供热机组工程 110kV氧化锌避雷器 技术规范书 内蒙古电力勘测设计院 2007年07月呼和浩特

------------- 批准: 审核: 编写: 专业汇签:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.l 本设备技术规范书适用于包头智能热电厂2×50MW供热机组工程110kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器)的订货,它提出了避雷器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-GB311.6 《高电压试验技术》 GB7354 《局部放电测量》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 38.4 ℃ 最低温度: -31.6 ℃ 最大日温差: 25 K 日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度: 1042 m(技术规范书中设备的参数按海拔1000米提出,供方应对所提供设备参数按此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》及相关标准的要求。) 2.2.3最大风速: 34 m/s 2.2.4环境相对湿度(在25℃时) 年平均值: 51 % 2.2.5地震烈度: 8 度(中国12级度标准) 水平加速度: 0.3 g

变压器防雷技术

编号:AQ-CS-03756 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防雷技术 Lightning protection technology of transformer

变压器防雷技术 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1正反变换过电压 1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”

过电压。 1.2反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。 2变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

氧化锌避雷器运行规程

氧化锌避雷器运行规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

氧化锌避雷器运行规程 三、氧化锌避雷器的巡视检查和验收 1.氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。 (2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。 (4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。 (5)避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。 (7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。 (8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。 (9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 2.氧化锌避雷器的验收 (1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。 (2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3)避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。 (4)对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。 (5)检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。 (6)检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。 (7)动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。 (8)避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9)油漆完整,相色正确。 四、运行注意事项 1.避雷器的在线泄漏电流表读数应每星期抄录一次,每次雷击及避雷器修试后应及时记录动作计数器读数,在系统过电压保护动作后亦应记录动作计数器读数。 2.当计数器动作后应查明原因;在线泄漏电流表读数与原始值比较有5%的变化即应分析原因并加强监视。

电压互感器二次侧中性点击穿保险

电压互感器二次侧中性点击穿保险(JB0) ※击穿保险(JB0)正常时跟地之间是不通的,只有二次侧出现过电压的时候,才把击穿保险击穿,这时大地才跟击穿保险接通,所以N600还是要接地的。击穿保险的作用的是防止二次侧过电压。 ※JB0型击穿保险的作用是什么?又怎么去进行试验呢? 电压互感器低压侧装设JBO型击穿保险接地,主要是防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高,危及二次设备,通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿),正常工作时,击穿保险又保证与大地的绝缘! ※击穿保险是一种过电压保护元件,用在电压互感器的二次侧过压保护。那根黑线就是电压互感器二次侧中性点引出线,接在击穿保险的一端,而击穿保险的另一端跟大地接通。 JB0击穿保险及PT开口三角形接法

电压互感器低压侧装设JBO型击穿保险接地,一般用在不接地系统中PT 二次中性点不接地,而采用其他相接地系统,一般安装在PT中性点对地。防止在接地相熔断器熔断时,主要是防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高电 压升高对二次设备及人身造成伤害。通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿,一般是200V),正常工作时,击穿保险又保证与大地的绝缘! 一般来说,电压互感器是比较容易“出事”的设备,当电压互感器被击穿后,高压就会通过电压互感器传到二次侧,有了JBO型击穿保险,在过电压作用下,击穿保险被击穿形成接地短路,保证了二次设备免受过电压的侵害。 JBO型击穿保险的试验方法主要是进行绝缘试验和动作电压试验。但试验后就造成了击穿保险损坏,一般是抽样试验,使用现场不用试验。 开口是指PT二次的接线方法是采用开口三角的,A尾接B头、B尾接C头、剩下A头合C尾中间接一个电压继电器。正常的时候Ua+Ub+Uc=0,发生故障的时候 Ua+Ub+Uc不等于0,就会出现电压。PT的开口三角作用:主要监视母线接地故障,测得的电压是零序电压,开口三角在设备正常状况下理论上没有电压,但是由于系统不是绝对

避雷器知识

1. OBO 480、481地极保护器 OBO地极保护器功能 对于独立地网如果地网的布放的距离过小,在过电压来临的时候容易产生地电位反击的问题,故需要在两个地极之间安装地极保护器480或481。480、481地极保护器由两个电极组成间隙放电装置,如果发生雷击,产生危险电位差,该间隙就会瞬间被击穿,达到等电位。 OBO地极保护器应用 480、481地极保护器是用来避免不同接地地网之间产生不同电位差的危险。当雷电来临时,由于不同的接地地网布放距离过近时,会有其中的某个地网的地电位在瞬间被抬生到很高的水平,从而与其他接地网之间产生很高的电位差,该电位差可能会造成在连接于不同地极间的线路或设备形成网络,即平常所称的地电位反击,它对设备和人员的安全存在着巨大的危险。此时需要在不同地网之间安装地极保护器来避免地电位反击的问题。 OBO地极保护器特性 480型内部采用钨铜电极,提供防爆功能,481型内部采用不锈钢电极。由于采用全密封设计,地极保护器可应用在不同的环境下。 OBO地极保护器技术参数 OBO地极保护器安装 480、481地极保护器安装在不同地网的主等电位连接排之间,这些等电位连接排将通过连接电缆与保护器连接在一起。

2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压 时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 发展来源 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66k V四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分 为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0. 5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬 电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

击穿保护器耐压特性检测的一种新方法

击穿保护器耐压特性检测的一种新方法 【摘要】本文论述了击穿保护器耐压特性检测的一种新方法以及在宜昌电网的应用情况和推广应用前景。 【关键词】电力系统击穿保护器检测新方法 1 引言 在电力系统中,击穿保险器主要用于户内外电压互感器的二次侧(低压侧)过电压保护,以防止高电压串入二次回路造成二次回路电压升高对二次设备及人身造成伤害;或作为其它用电设备的过电压保护。通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿),正常工作时,击穿保险又保证与大地的绝缘。一般来说,电压互感器是比较容易”出事”的设备,当电压互感器被击穿后,高压就会通过电压互感器传到二次侧,有了击穿保险,在过电压作用下,击穿保险被击穿形成接地短路,保证了二次设备免受过电压的侵害。目前220kV 变电站公用电压互感器普遍采用控制室一点接地,室外电压互感器端子箱二次绕组中性点经氧化锌阀片接地,且氧化锌阀片并无专用监测手段监测,一旦击穿将形成电压互感器二次回路两点接地,将早成保护装置误动或拒动,严重影响电网安全稳定运行。 2 常用的击穿保护器 目前,宜昌电网220kV及110kV变电站户内外电压互感器普遍使用JBO型击穿保险器,该击穿保护器技术数据如表1。 表1 击穿保护器技术数据 额定电压(v) 220 380 500 放电电压(v) 351-500 501-800 801-1000 PT爆炸最直接的原因是互感器绝缘被击穿,再就是线路有谐振,发生过电压雷过电压。空载时除了谐振过电压,如果加上开口三角短路(N600与L631),绝缘等级不高的话,会出现PT爆炸的情况,因为开口三角是不设熔断器的或开关的,所以在PT二次中性线N600回路上要装设JBO型击穿保险器。 3 击穿保护器的检测方法 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网生[2012]52号)、《国网湖北省电力公司2014年重点反事故措施编制说明》中明确规定:“公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有肯能熔断的开关或熔断器等。已在控制室

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

讲解-JBO击穿保险及PT开口三角形接法

JBO击穿保险及PT开口三角形接法 电压互感器低压侧装设JBO型击穿保险接地,一般用在不接地系统中PT二次中性点不接地,而采用其它相接地系统,一般安装在PT 中性点对地。防止在接地相熔断器熔断时,主要是防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高,电压升高对二次设备就人身造成伤害。通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿,一般是200),正常工作时,击穿保险又保证与大地绝缘!一般来说,电压互感器是比较容易“出事”的设备,当电压互感器被击穿后,高压就会通过点互感器传过二次侧,有了JBO型击穿保险,在过电压作用下,击穿保险被击穿形成接地短路,保证了二次设备免受过电压的侵害。 JBO型击穿保险的试验方法主要是进行绝缘试验和动作电压试验。但实验后就造成击穿保险的损坏,一般是抽样试验,使用现场不用试验。开口是指PT二次的接线方法是采用开口三角的,A尾接B头、B 尾接C头、剩下A头合C尾中间接一个电压继电器。正常的时候Ua+Ub+Uc=0,发生故障的时候Ua+Ub+Uc不等于0,就会出现电压。PT的开口三角作用;主要监视母线接地故障,测得电压是零序电压,开口三角在设备正常状况下理论上没有电压,但是由于系统不是绝对平衡,可能有5左右的电压,当发生线路单相接地故障时,开口三角就会有100电压,这种情况是大接地系统,当小接地或者不接地系统另当别论。 PT爆炸最直接的原因是互感器绝缘被击穿。再就是线路有谐振,

发生过电压雷过电压。空载时除了谐振过电压,如果加上开口三角短路(N600与L631),绝缘等级不高的话,会出现这样的情况,因为开后三角出口不设熔断器的或开关的,所以在这些回路上的接线要特别注意。 这叫“击穿保险”~~!!是一种过电压保护元件,用在电压互感器的二次侧过压保护。那根黑线就是电压互感器二次侧中性点引出线,接在击穿保险的一端,而击穿保险的另一端则接地,这样的接线方式使得电压互感器二次侧中性点不直接接地,当一次侧有过电压时,为防止窜入二次侧,伤及设备和人员的安全,过电压将击穿保险击穿,可以迅速将其泄入大地。击穿保险是不可自愈的。 补充: 这就是击穿保险!! 电器符号JBO,是在中性点不接地系统中防止高电压窜入低压的一种保护设备。由两片铜制电极夹以带孔的云母片制成。其击穿电压在数百伏。通常是将电压互感器低压侧星形接法的中性点或者角形接法的一相,通过击穿保险器同大地做可靠连接。正常时,击穿保险器内的云母片,使互感器低压侧与大地保持绝缘,系统运行方式不变。当高压窜入低压是,击穿保险器内云母片带孔部分空隙被击穿,故障电流是高压系统保护装置迅速动作,切除电源。若故障电流不大,不足以使保护装置动作,则由于接地电阻较小,也可降低故障时对地电压,减轻高压窜入低压的危险性。

相关文档
相关文档 最新文档