文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵设计说明设计说明

水泵设计说明设计说明

水泵设计说明设计说明
水泵设计说明设计说明

水泵设计说明设计说明

水泵设计说明书

摘要

认真分析题目要求,根据矿井安全生产的政策,法规和规程的规定,借鉴以往设计经验,结合煤炭行业发展现状,确定以严格遵守《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》所规定的有关条款为依据,以安全可靠为根本,以投入少、运行费用低为原则的设计指导思想。根据设计任务书所提供资料,拟估矿井条件,确定矿井对排水系统的具体要求:通过多种渠道掌握给排水行业最新信息,初步选择排水方案并对设备选型进行相关计算,初选几套方案,然后确定初选方案的设备工况,做出水泵工况曲线,校验水泵的稳定工作条件、经济运行条件,排除不合理方案。对所剩方案进行经济核算,以吨水百米费用和初期基建投入为指标筛选出最终方案。根据确定的方案选择系统配套附件,根据各设备外形尺寸及安装要求,并考虑其运行条件,最终确定泵房及管路的布置图。最后对水泵的入水室,出水室形状对水泵性能产生的影响进行专题论述。

关键词:矿井涌水,工况点,设备布置,入水室,出水室

摘要 (i)

第1章绪论 (1)

1.1 对排水系统的要求 (1)

1.2 矿水 (1)

1.2.1 矿水来源 (1)

1.2.2 涌水量 (1)

1.3 设计的指导思想 (2)

1.4有关的方针政策 (2)

第2章设计必备的原始资料和设计任务 (5)

2.1设计的原始资料 (5)

2.2 设计任务 (5)

第3章初步考虑排水系统 (6)

第4章设备选型 (8)

4.1 定水泵参数、选择水泵型号和台数 (8)

4.1.1 水泵必须的排水量 (8)

4.1.2 估算水泵必须的扬程 (9)

4.1.3 预选水泵 (9)

4.1.4 稳定性效验 (11)

4.1.5 确定泵的台数 (12)

4.2 选择水管 (13)

4.3 绘制管道系统图 (17)

4.4 估算管道长度 (17)

4.5 水泵装置的工况 (18)

4.5.1 求管路特性方程式并绘制管路特性

曲线 (18)

4.5.2 确定工况点 (25)

4.6 筛选方案、校验计算 (25)

4.6.1 验算吸水高度 (25)

4.6.2 验算排水时间 (27)

4.6.3经济流速的校核 (28)

4.6.4 选择电动机 (29)

4.6.5 计算水泵的装置效率 (30)

4.6.6 选择配电设备 (30)

第5章确定泵房、水仓和管子道尺寸并绘制泵房布置图 (32)

5.1 估算泵房尺寸 (32)

5.1.1泵房的长度 (33)

5.1.2 泵房宽度 (33)

5.1.3 泵房高度(Hb) (34)

5.2 经济计算 (34)

5.2.1 劳动定质及工资 (34)

5.2.2 电费计算 (36)

5.2.3 折旧费 (37)

5.2.4 维修费 (41)

5.2.5 其他支出 (43)

5.2.6排水费用指标 (43)

5.3 确定泵房、水仓和管子道尺寸 (45)

5.3.1 基础尺寸 (46)

5.3.2 泵房尺寸 (46)

5.3.3 水仓、水沟和吸水井的尺寸 (48)

5.3.4泵房内水管敷设 (50)

5.3.5 起重梁 (51)

5.3.6 管子道和管子间 (52)

5.3.7 水泵的充水装置 (52)

5.3.8水泵的排水量测量装置(水堰法)52

表5.16 排水设备技术特征表 (55)

第6章水泵的入水室,出水室形状对水泵性能产生的影响 (56)

6.1 离心式水泵的主要结构 (56)

6.1.1 叶轮 (56)

6.1.2 泵轴 (56)

6.1.3(吸入室)进水室 (56)

6.1.4 导叶 (56)

6.1.5压出室 (56)

6.2 入水室和出水室的分析 (57)

6.2.1 压水室的类型和作用原理 (57)

6.3 环形压水室的设计 (60)

6.4 吸水室的设计和计算 (60)

6.4.1直锥形吸水室(图6.4) (61)

6.4.2 环形吸水室(图6.4) (62)

6.4.3 半螺旋形吸水室(图6.5) (62)

6.5 提高泵效率的措施 (64)

6.6 水泵性能测试原理 (65)

6.6.1测定原理 (65)

总结 (68)

参考文献 (69)

致谢 (70)

第1章绪论

1.1 对排水系统的要求

在矿井建设和生产过程中,随时都有各种来源的水涌入矿井。只有极少数例外的矿井是干燥。将涌入矿井的水排出,只是和矿水斗争的一方面,另一方面是采取有效措施,减少涌入矿井的水量。特别是防止突然涌水的袭击,对保证矿井安全生产有重要意义。

矿井排水设备不仅要排除各时期涌入矿井的矿水,而且在遭到突然涌水的袭击有可能淹没矿井的情况下,还要抢险排水。在恢复被淹没的矿井时,首要的工作就是排水。排水设备始终伴随着矿井建设和生产而工作,直至矿井寿命截止才完成它的使命。因此,排水设备是煤矿建设和生产中不可缺少的,它对保证矿井正常生产起着非常重要的作用。

为了使排水设备能在安全、可靠和经济的状况下工作,必须做好确定排水方案,选择排水设备,进行布置设计,施工试运转,直到正常运行各环节的工作。

1.2 矿水

在矿井建设和生产过程中,涌入矿井的水流称为矿水。

1.2.1 矿水来源

矿井水的来源分为地面水和地下水,地面水是江、河、湖、溪、池塘的存水及雨水、融雪和山洪等,如果有巨大裂缝与井下沟通时,就会造成水灾。地下水包括含水层水、断层水和老空水。地下水在开采过程中不断涌出。

1.2.2 涌水量

矿水可以用单位时间涌入矿井内的体积来度量,称为绝对涌水量。一般用“q”表示,其单位为m3/h。涌水量的大小与该矿区的地理位置、地形、水文地质及气候等条件有关;同一矿井在一年四季中涌水量也是不同的,如春季融雪或雨季里涌水量大些,其他季节则变化不大,因此前者称最大涌水量,而后者称为正常涌水量。

为了对比不同矿井涌水量的大小,通常还采用同一时期内,相对于单位煤炭

产量(以吨计)的涌水量作为比较参数,称它为相对涌水量,或称为含水系数。若以K表示相对涌水量,则: K=24q/T (m3/t)

式中:q——绝对涌水量,m3/h;

T——同期内煤炭日产量,t。

1.3 设计的指导思想

排水系统的选择、设备的选型,以选出的整个系统在整个矿井服务期限内均能按有关规定的要求排除矿井涌水为原则,尽可能做到安全可靠,投资少,运行费用低,自动化程度高,维护方便。

排水系统是煤矿生产的重要环节,排水泵属煤矿大型固定设备,独立性强,备用系数大。它的稳定运行与否将直接影响到矿井的安全。

煤矿排水的电耗占原煤生产电耗的10%~30%,涌水量大的矿井可达60%(改造指南)。全国国有重点煤矿吨煤排水电耗6.7~7.5kw.h。

在世界能源日益紧张的今天,我国部分地区也出现了“电荒”、“油荒”的现象,节能省电在排水系统选型中变得尤为重要。

为了改善煤矿生产条件,提高设备运行的安全性、稳定性,设计过程中还要注重科技发展新成果的合理应用。

1.4有关的方针政策

在设计中必须遵守《矿井安全规程》(以下简称规程)和《煤矿工业设计规范》(以下简称规范)所规定的条款。

《规程》对井下排水有如下的规定

第242条主要排水设备(包括水泵,水管和配电设备)应符合下列要求:(一)水泵:必须有工作,备用和检修的水泵。其中工作水泵的能力,应能在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量(包括填充水和其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%;并且工作和备用水泵的总能力应在20小时内排出矿井24小时内的最大涌水量;检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。

水文地质条件复杂或有突水危险的矿井,可以根据具体情况,在主泵房内预

留安装一定数量水泵的位置,或另外增加排水能力。

(二)水管:必须有工作和备用的水管,其中工作水管的能力应能配合工作水泵在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应配合工作和备用水泵在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。

涌水量小于300m3/h的矿井,排水管也不得少于两趟。

(三)配电设备:应与工作,备用和检修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用的水泵。

第243条主要泵房至少设置两个出口,一个出口通过斜巷于井筒相通,称为安全出口,这个出口应当高出泵房地面7米以上;另一个出口通到井底车场,为人员及设备出口,在这个出口的通道内,应设置容易关闭的既能放火又能防水的密闭门。泵房和水仓的连接通道,应设置可靠的控制闸门,在闸门关闭时,泵房还必须留有形成独立的通风巷道。

第244条主要水仓必须有主仓和副仓,其中一个仓工作,另一个水仓清扫或备用。

新建、改建的井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000 m3/h及其以下时,主要水仓(含副仓和主仓)的有效容量应能容纳8小时的正常涌水量。

正常涌水量大于1000m3/h的矿井,主要水仓有效容量可按下式计算:

V=2(q

+300) m3

z

式中:V—主要水仓的有效容量,m3;

—矿井正常涌水量,m3/h。

q

z

但主要水仓的有效容量不得小于4小时的矿井正常涌水量;

采区水仓的有效容量应能容纳4小时的采区正常涌水量。

矿井最大涌水量同正常涌水量相差特大的矿井对水仓容量应编制专门设计,报矿务局总工程师批准。

水仓进口处应设置篦子。对水砂充填、水力采煤和其它涌水中带有大量杂质的矿井,还应设置沉淀池。

第245条水泵、水管、闸阀和排水用的配电设备等必须经常检查和维护,在每年雨季以前,必须全面检查一次所有零件都应补充齐全,并对全部工作水泵和

设备用水泵进行一次同时运行试验。

水仓、沉淀池和水沟的淤泥应由矿长组织力量每年至少清理两次,在雨季前必须清理一次。

《规范》规定:

第2—136条主排水泵的选择,必须能使工作水泵总能力在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。备用水泵的台数应不小于工作水泵台数的70%,并且工作水泵和备用水泵的总能力应能在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。检修水泵的台数按工作水泵台数的25%设置(以上计算有尾数时,均取偏上整数)。

对于正常涌水量为50m3/h及以下,且最大涌水量为100m3/h及以下的矿井可选用两台水泵,其中一台工作,一台备用。水文地质条件复杂的矿井,可根据情况增设水泵或在主排水泵房内预留安装水泵的位置。

第2—138条主排水管至少敷设两条,其中一条出现故障时,其余管路能在20小时的正常涌水量,全部管路的总能力应能在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。

正常涌水量在50h

m3及以下的斜井一般敷设一条管路,其能力应在20小时内排出矿井矿井24小时的最大涌水量。

第2—139条确定水泵扬程时,应考虑排水管淤积而增加的阻力,将计算的管路损失乘以1.7系数。

第2—140条矿井水PH值小于5时,排水设备应采取防酸措施。

第2—142条每台水泵排水量小于100h

m3,两台水泵的吸水管可共用一口吸水井,但其滤水器边缘间的距离不得小于吸水管直径的两倍。100h

m3及以上则应有独立的吸水井。

水泵的电动机容量大于100kw.时,主排水泵房应设起重梁,敷设轨道与车场相通,在进口位置应有转车空间。

第2章设计必备的原始资料和设计任务

2.1设计的原始资料

⑴竖井开拓,井口标高 +58m,水平标高 -353m;

⑵正常涌水量 380 m3/h,最大涌水量480.00m3/h;

⑶正常涌水期按300天,最大涌水期65天;

⑷矿水中性,矿水密度 1020 kg/m3;

⑸服务年限 40 年;

⑹矿年产量 100 万吨;

⑺矿井电压 6KV 。

2.2 设计任务

⑴确定合理的排水系统。

⑵选择排水设备。

⑶经济指标概算。

⑷绘制水泵房布置图。

⑸论述水泵入水室,出水室形状对水泵性能产生的影响。

第3章初步考虑排水系统

设计原始资料:

某矿井,年产量100万吨,竖井开拓,井口标高+58m,水平标高-353m,正常涌水量380.00m3/h,最大涌水量480.00m3/h,矿水中性,矿水密度1020kg/m3,最大涌水期按65天计算,服务年限为40年。

由设计原始资料可知,该矿井的排水系统应采用单水平开采的系统。单水平开采系统有以下几种,如图3.1所示:

图3.1 单一水平开采的排水系统a-直接排水 b-直接串联 c-间隔串联 d-分段排水 e-通过钻孔直接排水

图3.1所示的(e)为斜井开拓的排水系统,由于设计是竖井开拓,故排除此方案。图(a)、(b)、(c)、(d)的开拓方式均是竖井开拓。由此,可供选择的排

水系统有以四种:

图(a)采用直接排水方式在开采水平设水泵房,将矿井涌水集中到水仓排至地面,这种排水系统的水平和泵房数量少,系统简单可靠,基建投资和运行费用少,维护工作量要减少一半以上,需用的人员也少。

图(b)设置在同一水泵房内的两台水泵直接串联时,若其正常工作的转向是相反的,而且有功率足够大的两端出轴的电动机同时拖动两台串联工作的水泵。否则,只能采用两套独立的水泵机组串联工作。在后者情况下必须调整好两台水泵的工况。无论哪一种情况都必须增加在高压下工作水泵的外壳强度和填函密封的能力。

图(c)设置中间水泵房,但不设置中间水仓,上下水泵间隔串联工作,该方案操作程序复杂,而且处于下部的水泵仍有受到全部水柱压力的可能,唯一的优点就是不需要中间设仓。

图(d)采用分段排水,在井筒中部设置一套排水系统,可有效降低主排水设备的扬程,从而降低主排水设备的规模。缺点是当一套排水设备发生故障是,会影响整个矿井的排水,而且设备数量较多,井筒中的管路复杂,不利于安装和维护。

根据原始资料并依据《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》,本着尽量减少水泵数量的原则,并且考虑基建、维护、运行成本的简易程度,选用图(a)的方案作为本设计的排水方法.

第4章 设备选型

4.1 定水泵参数、选择水泵型号和台数

选择水泵的型式和台数应符合《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》的规定。若有两种或两种以上符合要求时,应选其中尺寸小,效率高的水泵,而且水泵的台数应尽可能少。只有在不得已的情况下,才采用两台水泵并联排水。 4.1.1 水泵必须的排水量

依据《矿井安全规程》,水泵必须的排水量应为:

h m q

Q /2.13≥ (4-1)

由于该矿井3380/z q m h =,3max 480/q m h =,所以该煤矿所选工作水泵组的工作能力应为:

31.2 1.2380456m /h B z

B Q q Q ≥≥?=即:

工作水泵组和备用水泵组的总工作能力:

max max

3max 1.2 1.2480576m /h B B Q q Q ≥≥?=即:

备用水泵的工作能力:

取二者较大值:

'3319.2 m /h B Q =

检修泵组的工作能力:

'max '3576456120m /h

B B B

B Q Q Q Q ≥-≥-='

30.7 1.20.7 1.2380319.2m /h B Z Q q ≥?=??=

"3B 0.25Q =0.25456=114m /h

B Q =??

式中:

h

m Q h m Q h m Q h m Q h m q h m q B B B B z /..........;/;

////3"3'

3max 33max 3检修水泵的排水能力,排水能力,工作水泵和备用水泵的组的总工作能力,工作水泵组和备用水泵;

工作水泵的排水能力,;最大涌水量,;正常涌水量,

4.1.2 估算水泵必须的扬程

g

P X B g

g

H H H l

H ηη++=

=

(4-2)

式中:

()()5.5()1()0.9~0.95300.83~0.820~300.8~0.77200.77~0.74(g g P X P X X g

g g g H H H H l m H m H H m l

l m ηηαηαηα++=>

?=??=

管路效率,对于竖井取 =;对于斜井,当倾角 ,取 ;当=,取 ;

当时,取一般取较大)58()417.5

458()0.92

P g

P X g B g

g

H m H H H l

H H m ηη=+++==

=

=

=者为宜。(-353)=411;; 4.1.3 预选水泵

根据以上参数,参照《泵产品样本》可初步确定该矿井所需水泵的型号为: D280-65, D500-57其详细资料如下:

表4.1水泵参数表

参照《泵产品样本》可知D280-65×7,D500-57×8的参数如表4.2所示。

表4.2 所选泵参数表

以上两种泵的性能曲线如图4.1所示:

4-1a.D280-65型泵的性能曲线图

4-1b. D500-57 型水泵曲线图4.1.4 稳定性效验

为保证水泵稳定工作:0.9H

0≥H

C

,其中Ho=

io

H

i

表4.3 水泵扬程参数表

4.1.5 确定泵的台数

由于该矿h m h m q z /50/38033>=,所以需要设置三组水泵,各水泵的排水量如表4.4所示:

表4.4 水泵的排水量 由表4.5可知,所需水泵的台数为:

表4.5 各种水泵的台数

最新水泵设计说明书(参考)

目录 摘要 绪论 1.矿水的来源及性质 2.新形势下对排水系统的要求 3.设计的指导思想 4.有关的方针政策 5. 设计原始资料的估似 第一章.设计必备的原始资料和设计任务 1.1设计原始资料 1.2设计任务 第二章.初选排水系统 第三章.设备选型 3.1定水泵参数、选择水泵型号和台数 3.2选择水管 3.3水泵装置的工况 3.4筛选方案、校验计算 第四章. 确定泵房、水仓和管子道尺寸并绘制泵房布置图4.1估算泵房尺寸 4.2经济计算 4.3确定泵房、水仓和管子道尺寸 第五章.论述水泵注水方式及底阀泄漏与防治 5.1水泵的注水方式 5.2水泵底阀产生泄漏的原因 5.3消除和防止水锤破坏作用的措施 5.4水泵底阀堵塞的防治 参考文献

矿井主排水设备选型设计 摘要: 认真分析题目要求,根据矿井安全生产的政策,法规,应用历史设计经验,结合煤炭行业发展现状,确定以严格遵守《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》所规定的有关条款为依据,以安全可靠为根本,以投入少、运行费用低为原则的设计指导思想。 根据设计任务书所提供资料,拟估矿井条件,确定矿井对排水系统的具体要求:通过多种渠道掌握给排水行业最新信息,初步选择排水方案并对设备选型,进行相关计算,确定设备工况;校验水泵的稳定工作条件、经济运行条件,排除不合理方案。对所剩方案进行经济核算,以吨水百米费用和初期投入为指标筛选出最终方案。 选择系统配套附件,根据各设备外形尺寸及安装要求,并考虑其运行条件,最终确定泵房及管路的布置图。 最后对水泵的充水方式及底阀泄漏与防治进行专题论述。

绪论 ⑴对排水系统的要求 在矿井建设和生产过程中,随时都有各种来源的水涌入矿井。只有极少数例外的矿井是干燥。将涌入矿井的水排出,只是和矿水斗争的一方面,另一方面是采取有效措施,减少涌入矿井的水量。特别是防止突然涌水的袭击,对保证矿井生产有重要意义。 矿井排水设备不仅要排除各时期涌入矿井的矿水,而且在遭到突然涌水的袭击有可能淹没矿井的情况下,还要抢险排水。在恢复被淹没的矿井时,首要的工作就是排水。排水设备始终伴随着矿井建设和生产而工作,直至矿井寿命截止才完成它的使命。因此,排水设备是煤矿建设和生产中不可缺少的,它对保证矿井正常生产起着非常重要的作用。 为了使排水设备能在安全、可靠和经济的状况下工作,必须做好确定排水方案,选择排水设备,进行布置设计,施工试运转,直到正常运行各环节的工作。 ⑵矿水 在矿井建设和生产过程中,涌入矿井的水流称为矿水。 ①矿水来源 矿井水的来源分为地面水和地下水,地面水是江、河、湖、溪、池塘的存水及雨水、融雪和山洪等,如果有巨大裂缝与井下沟通时,就会造成水灾。地下水包括含水层水、断层水和老空水。地下水在开采过程中不断涌出。 ②涌水量 矿水可以用单位时间涌入矿井内的体积来度量,称为绝对涌水量。一般用“q”表示,其单位为m3/h。涌水量的大小与该矿区的地理位置、地形、水文地质及气候等条件有关;同一矿井在一年四季中涌水量也是不同的,如春季融雪或雨季里涌水量大些,其他季节则变化不大,因此前者称最大涌水量,而后者称为正常涌水量。 为了对比不同矿井涌水量的大小,通常还采用同一时期内,相对于单位煤炭产量(以吨计)的涌水量作为比较参数,称它为相对涌水量,或称为含水系数。若以K表示相对涌水量,则 K=24q/T (m3/t)

轴向柱塞泵毕业设计-大排量斜盘式轴向柱塞泵的设计

目录 摘要 (3) Abstract (4) 第1章 绪论 (5) 第二章 斜盘式轴向柱塞泵工作原理与性能参数 (5) 2.1 斜盘式轴向柱塞泵工作原理 (5) 2.2 斜盘式轴向柱塞泵主要性能参数 (6) 第三章 斜盘式轴向柱塞泵运动学及流量品质分析 (7) 3.1 柱塞运动学分析 (7) 3.1.1 柱塞行程s (7) 3.1.2柱塞运动速度v (8) 3.1.3 柱塞运动加速度a (8) 3.2 滑靴运动分析 (9) 3.3 瞬时流量及脉动品质分析 (10) 3.3.1 脉动频率 (12) 3.3.2 脉动率 (12) 第四章 柱塞受力分析与设计 (12) 4.1 柱塞受力分析 (12) 4.1.1 柱塞底部的液压力b P (13) 4.1.2 柱塞惯性力P g (13) 4.1.3 离心反力P l (13) 4.1.4 斜盘反力N (14) 4.1.5 柱塞与柱塞腔壁之间的接触力P 1和P 2 (14) 4.1.6 摩擦力P 1f 和 P 2f (14) 4.2 柱塞设计 (15) 4.2.1柱塞结构型式 (15) 4.2.2 柱塞结构尺寸设计 (15) 第五章 滑靴受力分析与设计 (17) 5.1 滑靴受力分析 (18) 5.1.1 分离力P f (18) 5.1.2 压紧力y P (19) 5.1.3 力平衡方程式 (19) 5.2 滑靴设计 (20) 5.2.1 泄漏功率损失V N ? (20) 5.2.2 摩擦功率损失m N ? (20) 5.2.3 滑靴总功率损失N ? (20) 5.3 滑靴结构型式与结构尺寸设计 (21) 5.3.1 滑靴结构型式 (21)

双吸离心泵毕业设计-开题报告

双吸离心泵毕业设计-开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:陈乐东学号:20121698 学院:机电工程学院 专业:热能动力工程 设计(论文)题目:800S26型双吸泵的设计 指导教师:杨辉 2016年2月15日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效; 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇; 4.有关年月日等日期,按照如“2002年4月26日”方式填写。

1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写1500字左右的文献综述(包括研究进展,选题依据、目的、意义) 文献综述 800S26型双吸泵的型号意义是,入口直径为800mm,设计点扬程为26m的单极双吸水平中开式离心清水泵。要想了解此泵,首先要了解双吸离心泵。 双吸离心泵是从叶轮两面进水的双吸离心泵,因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的,又称为水平中开式离心泵。与单级单吸离心泵相比,效率高、流量大、扬程较高。但体积大,比较笨重,一般用于固定作业。适用于丘陵、高原中等面积的灌区,也适用于工厂、矿山、城市给排水等方面。 S型单极双吸离心泵也被称为为中开式离心泵,供抽送清水或物理化学性质类似于水的其他液体之用。S系列单级双吸离心泵主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。 S型中开泵与其他同类型泵相比较具有寿命长、效率高、结构合理,运行成本低、安装及维修方便等特点,是消防、空调、化工、水处理及其他行业的理想用泵。泵体设计压力为1.6MPa和2.0MPa。泵体的进出口法兰均位于下泵体,这样可以在不拆卸系统管路的情况下取出转子,维修方便。部分泵体采用双流道设计,以减少径向力,从而延长机封和轴承的寿命。叶轮叶轮的水力设计采用了最先进的 CFD 技术,因此提高了S泵的水力效率。对叶轮进行动平衡, 确保S泵的运行平稳。轴轴径较粗,轴承间距较短,从而减小了轴的挠度,延长了机械密封和轴承的寿命。轴套可以采用多种不同的材料,以防止轴被腐蚀和磨损,轴套可更换。磨损环泵体与叶轮间采用可更换的磨损环,防止泵体和叶轮的磨损,更换方便,维修费用低,同时保证运行间隙和较高的工作效率。既可以使用填料也可以使用机械密封,可以在不拆卸泵盖的情况下更换密封装置。轴承独特的轴承体设计使轴承可采用油脂或稀油润滑,轴承的设计寿命10万小时以上,也可使用双列推力轴承和封闭轴承。材料根据用户的实际需要,S型中开泵的材料可为铜、铸铁、球铁、316不锈钢、416;7锈钢、双向钢、哈氏合金、蒙耐合金,钛合金及20号合金等材料。 我国水泵技术的现状 1、我国泵产品图样的来源可分为联合设计、引进、自行开发等几种,引进的这些

离心式水泵设计毕业设计

离心式水泵设计毕业设计 目录 摘要............................................................................ 错误!未定义书签。Abstract ...................................................................... 错误!未定义书签。第一章绪论 . (1) 1.1课题研究的背景及意义 (1) 1.2USB简介 (1) 1.2.1 USB优点 (1) 1.2.2 国内外应用现状及发展趋势 (2) 1.3离心泵测试 (3) 1.4虚拟仪器技术及相关知识 (4) 1.4.1 虚拟仪器简述 (4) 1.4.2 虚拟仪器的优势 (4) 1.4.3 虚拟仪器系统的构成 (5) 1.5课题研究的主要内容 (6) 1.6课题意义 (7) 第二章基于USB数据采集系统整体设计 (8) 2.1USB数据采集系统的性能指标 (8) 2.2USB数据采集系统的硬件构成 (8) 2.3USB数据采集系统的软件设计 (8) 第三章数据采集系统硬件电路设计 (10) 3.1USB2.0协议 (10) 3.1.1 USB系统组成 (10) 3.1.2 USB设备组成 (10) 3.1.3 USB2.0数据帧 (12) 3.1.4 USB2.0端点缓冲区 (13) 3.1.5 USB插头插座 (14) 3.2主要芯片介绍 (14) 3.2.1为何选择CY7C68013 (15)

3.2.2 CY7C68013 芯片简介 (16) 3.1.3 ADS7825P简介 (22) 3.2USB采集系统原理电路设计 (24) 3.2.1主芯片外围电路设计 (24) 3.2.2 A/D转换电路设计 (25) 3.2.3 传感信号处理电路设计 (27) 3.2.4 电源电路设计 (30) 3.2.5 EEPROM电路设计 (32) 第四章 USB数据采集系统软件设计 (34) 4.1固件程序开发 (34) 4.1.1 固件功能及编程 (34) 4.1.2 列举和重列举 (36) 4.1.3 USB 描述符 (38) 4.2驱动程序开发 (40) 4.2.1 使用Driver Development Wizard创建INF 文档 (40) 4.2.2 安装INF文档和USB设备 (43) 4.2.3 使用VISA Interactive Control测试通讯情况 (44) 4.3数据采集程序设计 (46) 4.4上位机程序开发 (47) 第五章结论与展望 (49) 参考文献 (50) 致谢 (51)

取水泵站设计说明书

《水泵与水泵站》取水泵站设计说明书 专业: 环境工程 学号:201120080235 姓名: 冯欣怡 2014年 1月 6日

目录 1概述 (1) 1.1 建站目的 (1) 1.2 设计任务 (1) 1.3 资料分析 (1) 1.4 设计所依据的规范和标准 (2) 2设计计算 (3) 2.1 设计流量的确定和设计扬程估算 (3) 2.2 初选泵和电机 (4) 2.3 机组基础尺寸的确定 (5) 2.4 吸水管路与压水管路计算 (7) 2.5 机组与管道布置 (7) 2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (8) 2.7 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (10) 2.8 附属设备的选择 (11) 2.9 泵房建筑高度的确定 (11) 2.10 泵房平面尺寸的确定 (12) 3 参考文献 (13)

1 概述 1.1 建站目的 某市地处华东平原,为满足城市生活及生产用水需要,拟新建给水工程。根据水源及用水量资料,经取水水源方案论证,企业水厂从河流取水,本设计要求完成水厂取水泵站工艺设计。 1.2 设计任务 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合。 1.3 资料分析 1.3.1 地形及气象资料:某市地处华东平原,年平均气温15.6℃,最高气温39.5℃,最低气温-8.6℃,最大冻土深度0.44m。主导风向,夏季为东南风,冬季为东北风。 1.3.2 水源及用水量资料:设计供水量近期为12万吨/日,远期为 24万吨/日。采用固定取水泵泵房,采用两条自流管从江中取水,自流取水管全长

V型皮带式水泵传动系统毕业设计

长春工业大学毕业设计说明书 普通V型皮带传动设计 学生姓名: 专业班级:机械制造及自动化指导教师: 起止日期:2011.12.1 -2012.3.15 长春工业大学

长春工业大学毕业设计说明书 摘要 本文设计了V型皮带式水泵传动系统,其主要的传动由V型皮带传动组成,设计使用年限为8年,二班制工作,力求成本低,皮带机寿命长,小批量生产,负荷均匀。电动机型号Y160-4,水泵轴转速n2=380r/min,水泵轴轴径d=55mm,额定功率P=11KW,电机额定转速n1=1460r/min,要求两带轮的中心距a≤1500mm,通过此传动系统可以有效地进行动力传动。 关键词:V带传动、缓冲、吸振、有效动力传动

普通V型皮带传动设计 目录 摘要 ................................................................................................................................ I 一、设计内容 .................................................................................................................. - 1 - 二、总体设计 .................................................................................................................. - 2 - 三、确定设计功率选择V带型号.................................................................................. - 3 - : ........................................................................................................... - 3 - 1.设计功率P d 2.选择V带型号:.................................................................................................... - 3 - 四、确定带轮直径 .......................................................................................................... - 4 - 1.选取小带轮直径 .................................................................................................... - 4 - 2.确定大带轮直径 .................................................................................................... - 4 - 3.验算转速误差: .................................................................................................... - 4 - 4.验算带速V ............................................................................................................. - 4 - 五、确定中心距a与带长L d ........................................................................................ - 5 - 1.确定中心距 ............................................................................................................ - 5 - 2.初算带长 ................................................................................................................ - 5 - 3.确定V带的长度L d ............................................................................................. - 5 - 4.计算实际中心距 .................................................................................................... - 5 - 六、验算小带轮包角ɑ .................................................................................................. - 6 - 七、确定V带根数Z ...................................................................................................... - 7 - 八、确定V带预紧力...................................................................................................... - 8 - 九、计算对轴的径向作用力 .......................................................................................... - 9 - 十、带轮的结构尺寸设计 ............................................................................................ - 10 - 1.大带轮结构设计 .................................................................................................. - 10 - 2.小带轮的结构尺寸设计 ...................................................................................... - 12 - 3.带轮材料的选择 .................................................................................................. - 15 - 结论 ........................................................................................................................ - 16 - 致谢 ........................................................................................................................ - 17 - 参考文献: .................................................................................................................... - 18 -

泵房设计说明书

中国矿业大学——环境与测绘学院 《水泵及水泵站》课程设计说明书

目录 1.设计目的及基本资料-----------------------------3 2.设计流量--------------------------------------4 3.自流管设计------------------------------------4 4.水泵设计流量及扬程----------------------------4 5.水泵机组选择----------------------------------5 6.吸、压水管的设计------------------------------5 7.机组及管路布置--------------------------------6 8.泵站内管路的水力计算--------------------------6 9.辅助设备的选择和布置--------------------------8 10.泵站各部分标高的确定--------------------------9 11.泵房平面尺寸确定------------------------------9

设计目的及基本资料 设计目的: 本课程设计的主要目的是把《水泵及水泵站》、《给水工程》中所获得的理论知识加以系统化。并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时提高同学们有条理地创造性地处理设计资料地独立工作能力。设计基本资料: 1. 某中小水厂,近期设计水量6万米3/日,要求远期10万米3/日(不包括水厂自用水) 2. 原水厂水质符合饮用水规定。根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。取水头部到吸水井的距离为80米。 3. 水源洪水为标高为48.7米(1%频率);枯水位标高为30.2米(97%频率);常年平均水位标高为39.8米。 4. 净水厂混合井水面标高为58.1米,取水泵房到净水厂管道长900米。 5. 地区气候资料可根据设计需要自设。 6. 水厂为双电源进行。

五柱塞泵

五柱塞泵* 刘超魏刚张国栋马毅 中国石油渤海石油装备制造有限公司中成机械制造公司 摘要:本文介绍了中国石油渤海装备中成机械制造公司往复式柱塞泵的研发过程、工作原理、产品结构、技术参数、性能特点、技术水平、相关用途等,并说明了五柱塞泵的知识产权、特色,以及室内试验与现场试验的情况。中成公司是五柱塞泵的定点生产厂家,其产品现在已经在国内各大油田广泛应用,并远销海外。 关键词:往复式五柱塞泵原理性能用途 中国石油渤海装备中成机械制造公司(以下简称中成公司)是原中国石油天然气总公司高压往复式柱塞泵的定点生产厂家,近年来开发设计水平、加工制造技术和产品质量不断提高,生产的高压往复式柱塞泵产品曾获国家级银牌奖。1995年通过了ISO 9001质量保证体系认证,1996年通过了ISO 10012计量检测体系认证。 中成公司自1981年开发研制高压往复式柱塞泵以来,走过了从仿制到自行研制开发的发展道路,现已开发出12个系列、几十个型号、近百个规格的高压往复式柱塞泵,有注水泵、注聚合物泵、液力平衡增压注水泵及油气混输泵等。公司生产的柱塞泵具有泵效高、工作平稳可靠、操作方便、压力排量调节范围广、易损件寿命长等特点,产品共申报、获批8项国家实用新型专利,这些专利成果在我国注水泵领域中位居技术前沿的。 1 工作原理 往复泵是泵类产品中出现最早的一种,至今已有2100多年的历史。在旋转式原动机出现以前,往复泵几乎是唯一的泵种。 泵有两大类,即,离心式和容积式。往复式柱塞泵属于容积式泵,即它是借助工作腔里的容积周期性变化实现输送介质的目的。原动机的机械能经泵直接转化为输送介质的压力能。泵的流量只取决于工作腔容积变化值及其在单位时间内的变化次数(频率),而(在理论上)与排出的压力无关。 我们目前常用的注水泵采用曲柄连杆机构为传动端,通过这一机构把原动机的旋转运动转化为柱塞的往复式运动。 往复式柱塞泵和其他类型容积式泵的区别在于它实现工作腔容积变化的方式和结构的特点:往复式柱塞泵是借助于柱塞(活塞)在液缸工作腔内的往复运动(或通过隔膜、波纹管等挠性元件在工作腔内的周期性弹性变形)来使工作腔容积产生周期性变化的;在结构上,往复式柱塞泵工作腔是借助密封装置与外界隔开,通过泵阀 (吸入阀和排出阀)与管路沟通或闭合。往复式柱塞泵这一实现工作腔容积变化的方式和结构,使此类泵的性能参数和总体结构具有一系列特点。 2 性能与用途 往复泵是工业泵中不可缺少的一类产品。它的突出优点是:可获得高的排压,且流量与压力无关,适应输送的介质十分广泛,吸入性能好,效率高,泵的性能不随压力和输送介质黏度的变动而变动。 在当今世界能源紧缺的形势下,往复泵作为节能产品,在油田开发、管道输煤、煤气化工、电站排渣、矿山开采等行业受到青睐,在压力容器检测和实现现代化石油化工工业全面自动化操作方面发挥着不可替代的作用。 中成公司生产的往复式五柱塞泵,在吸入压力过低、排出压力过高、润滑油温度过高、过载、电流三相不平衡、电机轴承和绕组温度过高时有报警停机功能。往复式五柱塞泵可以用于以液压为动力的各种类型的设备,不仅应用于油田注水和大排量污水回注、煤矿层注水、洗井,还可作为水力活塞泵采油的地面泵、热采锅炉给水泵、注微生物溶液泵。

水泵课程设计计算书

1 引水渠断面设计 设引水渠宽为b,矩形断面,i=0.0005,n=0.025,m=0,按最佳水力断面设计 b=2h Q 设=2.5m 3 /s 时 ( ) () ()()()m i m m nQ h m m m 354.12000/102225.2025.0]12[ 2 )1(28 /32/13/53 /28/32 /13/53 /22 2=? ? ?????++??=+++==-+=βββ h bh A 7.2== h h x A R 27.27.2+== 6.00005.027.27.2025.017.212 /13 /22/13/2=?? ? ? ??+?==h h h i R n A Q 试算得h=0.51m 渠底高程为23-0.51=22.49 m 校核最高水位为27m 时Q=s m /33 是否能通过 b A =11h =2.7×4.51=12.1772m R= m h b A 039.151 .427.2177 .12211=?+=+

() ()s m s m A i R n Q /3/436.11177.120005.0039.1025.0/1/1332/13 /212/13/2≥=??=?= 满足过水要求 2 进、出水池水位 2.1出水池水位确定 设计水位为 60m,断面形式同引渠,矩形断面 n=0.025,i=0.0005,当为设计水位时,设计流量 2.5时,s m /3采用水力最佳断面,b=2.7m ,h=1.354m ,灌区渠首的渠底高程为:60-1.354=58.646m 当Q=3时,s m /3 由试算得,h=1.51m Q=0.6时,s m /3由试算得,h=0.51m 所以出水池水位为:最高运行水位为 58.646+1.51=60.156m ,最低运行水位为 58.646+0.51=59.156m 渠顶高程为2.2进水池水位确定 引渠坡降i=0.0005数干渠出口 1ξ=0.1,拦污栅2ξ=0.3,前池进口3ξ=0.4 当Q=0.6m s /3 时 v 1= s m A Q /444.07 .25.06 .011=?= m g h v 008.08.92444.0)4.03.01.0(22 21 3 2 1=??++=++=) (局ξξξ Q=2.5m 时,s /3 s m A Q v /265.07 .25.35 .2222=?== m g h v 0029.08 .92265.0)4.03.01.0(22 2 2 3 2 1=??++=++=) (局ξξξ m h 0529.00029.01002000 1 =+?= 总

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

齿轮泵设计说明书

齿轮泵设计说明书

文档仅供参考 武汉科技大学 本科毕业设计(论文) 题目:中高压外啮合齿轮泵设计姓名: 专业: 学号: 指导教师: 武汉科技大学机械工程学院 二0一三年五月

目录 摘要 (3) Abstract..........................................................................................................II 1绪论 (1) 1.1 研发背景及意义 (1) 1.2齿轮泵的工作原理 (2) 1.3 齿轮泵的结构特点 (4) 1.4外啮合齿轮泵基本设计思路及关键技术 (5) 2 外啮合齿轮泵设计 (5) 2.1 齿轮的设计计算 (5) 2.2 轴的设计与校核 (7) 2.2.1.齿轮泵的径向力 (7) 2.2.2减小径向力和提高齿轮轴轴颈及轴承负载能力的措施 (9) 2.2.3 轴的设计与校核 (10) 2.3 卸荷槽尺寸设计计算 (13) 2.3.1 困油现象的产生及危害 (13) 2.3.2 消除困油危害的方法 (15) 2.3.3 卸荷槽尺寸计算 (19) 2.4 进、出油口尺寸设计 (20) 2.5 选轴承 (20) 2.6 键的选择与校核 (21)

2.7 连接螺栓的选择与校核 (21) 2.8 泵体壁厚的选择与校核 (22) 总结 (23) 致谢 (24) 参考文献 (26) 摘要 外啮合齿轮泵是一种常见的液压泵,它靠一对齿轮的进入和脱离啮合完成吸油和压油,且均存在泄漏现象、困油现象以及噪声和振动。减小外啮合齿轮泵的径向力是研究外啮合齿轮泵的一大课题,为减小径向力中高压外啮合齿轮泵多采用的是变位齿轮,而且对轴和轴承的要求较高。为解决泄漏问题,低压外啮合齿轮泵可采用提高加工精度等方法解决,而对于中高压外啮合齿轮泵则需要采取加浮动轴套或弹性侧板的方法解决。困油现象引起齿轮泵强烈的振动和噪声还大大所短外啮合齿轮泵的使用寿命,解决困油问题的方法是开卸荷槽。 关键词:外啮合齿轮泵,变位齿轮,浮动轴套,困油现象,卸荷槽 (此毕业设计获得优秀毕业设计荣誉,共有5张零件图,1张装配图,而且有开题报告、外文翻译、答辩稿,答辩ppt,保证让你的毕业设计顺利过关!先找份好的工作,不再为毕业设计而发愁!!!有需要零件

【完整版毕业设计】轴向柱塞泵设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)1 绪论 1.1 国内CY系列轴向柱塞泵发展概况 就市场发展需求来看,我国目前大量使用的CY系列轴向柱塞泵,2003年全国的总产量达到了20万台[1-2]。这类泵的最大特点是采用大轴承支承缸体,具有压力高、工艺性好、成本低、维修方便等优点,比较适合国情,因此,市场需求量大,也成为当今我国应用最广的开式油路轴向柱塞泵。CY型轴向泵从1966年开始设计以来,前人总结经验摸索,经过CY14-I,CYI4-lA,CYI4-IB几个发展阶段,每一个发展时期泵的性能、寿命都得到提高,品种也不断丰富。但是,从1982年CY14-1B轴向泵定型以来,已经过去20余年的时间,该泵的结构发展依旧停滞、变化不大。由于近年来,世界上各家公司的柱塞泵技术已有长足进步,加上国内市场经济的蓬勃发展,对使用CY14-1B泵的更高要求,迫切需要符合市场经济的轴向柱塞泵,因此对CY14-1B轴向泵进行更新,开发一种噪声更低、自吸性能更好、节能、省料、使用更可靠的轴回柱塞泵就显得迫在眉睫,这就是CY14-1BK轴向柱塞泵[3-7]。早期的斜盘式轴向泵的压力都只有7MPa,但现代液压传动系统注重效率和经济,均要求更高的压力。目前市场上的定量斜盘式轴向柱塞泵的压力均已达21--48 MPa,这是因为我们在各自的发展过程中,工业在进步,突破了一些关键技术[8-10]。2003年产量估计有近20万台,各行各业中应用非常广泛,特别是应用于CY14-1B斜盘型开式轴向柱塞泵。从1972年开始设计研制,到1982年定型,但是从此之后的20多年的时间里,泵的结构基本是没有什么变化,甚至出现有些厂家生产20余年,没有任何改进。但是世界上的柱塞泵发展不会因为国内的不进步发展而停止不前的,柱塞泵的各个方面有了长足的进步,然而CY14-1 B轴向泵的使用中也依然发现不少的问题,柱塞在工作是压排油液终了之余,柱塞底腔仍有一些油液未排除,当柱塞进入吸入行程时,这样便导致损失了一部分吸入容积,降低了容积效率。进而进行改进,往柱塞腔填入尼龙,减小柱塞腔的残留空间,提高容积效率[11-13]。以及缸体外套使用轴承钢,使加工非常不方便,因而从加工制造角度考虑变换其他材料。对CYI4-1 B轴向泵进行更

雨水泵站课程设计说明书及计算

目录设计说明书 3 一、主要流程及构筑物 3 1.1 泵站工艺流程 3 1.2 进水交汇井及进水闸门 3 1.3 格栅 3 1.4 集水池 4 1.5 雨水泵的选择 6 1.6 压力出水池: 6 1.7 出水闸门 6 1.8 雨水管渠 6 1.9 溢流道 7 二、泵房 7 2.1 泵站规模 7 2.2 泵房形式 7 2.3 泵房尺寸 9 设计计算书 11 一、泵的选型 11 1.1 泵的流量计算 11 1.2 选泵前扬程的估算 11 1.3 选泵 11 1.4 水泵扬程的核算 12

二、格栅间 14 2.1 格栅的计算 14 2.2 格栅的选型 15 三、集水池的设计 16 3.1 进入集水池的进水管: 16 3.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 16 3.4 集水池的布置 17 四、出水池的设计 17 4.1出水池的尺寸设计 17 4.2 总出水管 17 五、泵房的形式及布置 17 5.1泵站规模:17 5.2泵房形式18 5.3尺寸设计18 5.4 高程的计算19 设计总结20 参考文献21

设计说明书 一、主要流程及构筑物 1.1 泵站工艺流程 目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。 1.2 进水交汇井及进水闸门 1.2.1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。 1.2.2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便。当发生 事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。 一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械。 1.3 格栅 1.3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水 质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放。格栅由一组(或多组)平行的栅 条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。有条件时应设格栅间, 减少对周围环境的污染。 清捞格栅上拦截的污物,可以采用人工,也可以采用格栅清污机,并配以传送带、脱水机、粉碎机及自控设备。新建的城镇排水泵站,比较普遍的使用了格栅清污机, 达到了减轻管理工人的劳动强度和改善劳动条件的效果。 格栅通过设计流量时的流速一般采用0.8-1.0m/s;格栅前渠道内的流速可选用 0.6- 0.8m/s;栅后到集水池的流速可选用0.5-0.7m/s。 1.3.2 栅条断面:应根据跨度、格栅前后水位差和拦污量计算决定。栅条一般可采用10mm ×50mm~10mm×100mm的扁钢制成,后面使用槽钢相间作为横向支撑,通常预先加工 成500mm左右宽度的格栅组合片。