第一章设计任务

本课程设计以净水工程为主要内容。根据某县“七五”规划要求,为满足县城的工业、农业生产和人民生活需要,决定建设净水厂,其日产水量初步确定为20000m3/d,分两期建成,即第一期工程为10000 m3/d,与二期工程统一考虑一次设计。主要设计内容有:

1.拟定两个净水工艺方案,进行分析后,确定采用方案;

2.对各处理构筑物进行设计计算;

3.进行净水厂平面布置;

4.主体构筑物平、剖面图。

第二章总论

该县城位于镇江专区西北部,距南京45Km,宁杭公路从县城东北部穿过。年平均气温16℃,主导风向:冬季-东北;春季-东北偏南;秋季-西北偏北。

2.1 水源的选择

该净水厂可采用的水源有地下水和地表水。

(1)地下水城东浅层地下水较丰富,地下水具有水质澄清,水温稳定,分布面积广等优点,比地表水更适合作水源。但它的径流量小,硬度大,易受污染,含铁量较高等缺点,若作为水源时,还需要采取除铁措施,这样未必经济。考虑有其它更好的水源,因此不选用地下水。

(2)房家坝水库县城地面水资源较丰富,城东北的房家坝水库,土坝通过句容河与北山水库和句容水库相通。一方面北山水库通过长江翻水站补给,因此水库足够满足一、二水厂的供水要求。另一方面从已知的水库资料来看,它具有足够水深,水位变化小,良好的水质,水中氨氮含量很小,其它重金属离子和有毒有害物质含量也较小,附近有供建取水泵房的地质条件等优点。基于以上原因将水库作为水源最合适。

综上所述,房家坝水库是句容县第二净水厂最理想的取水水源。

2.2 厂址的选择

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几点:

(1)厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。

(2)水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。

(3)水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。

(4)当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案:一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。以上方面应综合考虑并结合其它具体情况确定。

2.3 净水方案的比较

现拟定两个净水工艺方案,进行比较分析。

方案一:

原水一级泵房脉冲澄清池虹吸滤池清水池二级泵房

方案二:

原水一级泵房械搅拌澄清池虹吸滤池清水池二级泵房

(1)方案一需投入的能源量少,节能效果较好,但运行可靠性不太好,处理效果不太好。而方案二能克服以上缺点,但其投入的能源量大,耗电量大,不太环保和经济。综合考虑以上因素选用方案一。(2)澄清池

机械搅拌澄清池的构造较脉冲澄清池复杂,加工困难,但其澄清效率较高,适应性较强,处理效果较稳定。另处它存在着需要机械搅拌设备,管理和维护较麻烦的缺点。然而本厂临近县城,电力设备还可以保证。

脉冲澄清池设备简单,池深较浅便于布置,它的来水在脉冲发生器的作用下,有规律地间断进入池底配水区,从而使活性悬浮泥渣层有规律地上下运动,形成周期性的膨胀和收缩。但存在着对水量的变化适应性较差,操作管理要求较高。考虑该水厂为中小型水厂,每日处理的水量不太大也可以采用此种澄清池,相对比较节能和经济。

2.4 混凝剂种类及混凝投加方式的选择

1.混凝剂种类的选择

参照其它净水厂设计使用药剂的经验,决定采用粗制硫酸铝,其制造工艺简单,混凝效果好,使用方便,价格便宜,对处理后的水质无任何不良的影响,且有充足的货源,与铁盐混凝相比,腐蚀性小。

2.混凝投加方式的选择

在原水中投加净水药剂是进行澄清和过滤的前提。选择适宜的净水药剂和确定最佳用量是使澄清取得良好效果的必要条件。

(1)常用的药剂投加方法有干投法和湿投法两种。

干投法:设备占地小,一般不腐蚀设备,药液较为新鲜,但加药量大,需要一套混凝设备,劳动条件差,药剂不易与水均匀混合影响混凝效果。

湿投法:容易与原水充分混合,不易堵塞入口,管理方便,投量易于调节。因此本水厂采用湿投法。

(2)常用的混凝剂投加方式有:

泵前投加:此种投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者。

高位溶液池重力投加:建造高架溶液池利用重力将药液投入水泵压水管上或投加在混合池入口处。此种投加方式安全可靠,但溶液池位置较高。

水射器投加:设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大限制,但水射器效率较低,且易磨损。

本设计决定采用适合于中小型水厂的高位溶液池重力投加。

(3)本设计采用管式静态混合器进行混合,其优点是构造简单,无活动部件,安装方便,混合快速而均匀。

第三章水处理构筑物的设计计算

3.1 溶解池和溶液池的设计

一、计算水量:(1)水厂净产水量:Q净=20000 m3/d

(2) 取水厂自用水系数为1.08(包括示预见水量3%) (3)水厂设计水量:

h m d m Q /900/216002000008.133==?=

二、设计参数:混凝剂最大投加量

L m g a /35=,

药溶液的浓度c=20%,混凝剂每日调制次数n=2次。

(1) 溶液池的容积:

3312m 89.12

20417900

35417取m cn aQ w =???==

溶液池设两个,其中一个备用,每个池的容积约为2m 3 ,采用矩形,其尺寸为1.4×1.4×1.0m (2) 溶解池的容积

3126.

023

.

03.0m w w =?==,其平面尺寸:1×1×0.6 m

溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量为:

s L t w q /0.110

601000

6.06020=??==

查水力计算表得放水管管径d 0=18mm,相应流速v 0=3.9m/s,溶解池底部设管径d=100mm 的排渣管一根。

(3)投药管 投药量为:

s L w q /046.060

6024100022606024100021=????=????=

查水力计算表得投药管管径d=10mm,相应流速为0.6m/s 。 3.2 脉冲澄清池的设计

一、水量计算:(同上)

s

L s m h m d m Q /250/25.0/900/216002000008.1333====?= 二、布局考虑:从分期建设,施工条件,运行管理等方面考虑,该水厂采用4座钟罩式虹吸脉冲澄清池,分两期建设,每期2座。

三、钟罩式虹吸脉冲澄清池的计算

1.设计参数:单个池子的设计水量s m Q /0625.04

25

.031==,清水区上升流速v 1=0.4mm/s,脉冲周期为t=40其中进水时间t 1=24s,放水时间t 2=6s,稳流板缝流速v=50mm/s 。

2.池体的设计计算 (1)澄清池面积

1)清水区面积:F 1=Q/v 1=0.0625/0.4×10-3

=156.25m 2

2)中央渠面积:F 2=1.5×2m=3m 2

设渠壁厚度0.2m ,则中央渠总面积为:

F 2’ = 1.9×2.4=4.56 m 2

3)池总面积:F=

F 1+ F

2

’=156.25+4.56=160.8

1

≈161m 2

取为162 m 2

,则池平面尺寸采用:9×18m 。

4)污泥浓缩室面积:一般为池总面积的10%-25%, F 3=F ×15%=162×15%=24.3 m 2

浓缩室总长L=18-2.4=15.6m ,

每个浓缩室的长度:L 1=L/2=15.6/2=7.8m

每个浓缩室的宽度:B1=F3/L1=24.3/7.8=3.12m ,取3.0 m (2)进出水管 管径采用d=300mm ,v=0.88m/s 。 (3)配水管渠 1)中央渠内流速

脉冲流量Q ′= s m Q Q Q Q t Qt /31.00625.0556

243

21=?==+?=+ V 中= Q ′/ F 2=0.31/2=0.103(m/s) 2) 配水支渠(采用2条配水支渠) 渠中流量:q= Q ′/2=0.31/2=0.155m 3

/s 渠中流速取0.6m/s,渠道断面面积:

226.06

.0155

.0m v q f ===

渠道断面尺寸采用:宽1.3m ,高0.2m 。

3)配水支管

配水支管长度为:)(8.22

2

2.00.392

m L =?--=

(浓缩室壁厚

0.2m ),支管间

距取1.0米,支管条数:2×18/1.0=36,支管直径采用d=150mm 。 支管中的脉冲流量:q=0.31/36=0.01m 3

/s 支管在脉冲流量时的流速为0.57 m/s

支管上孔眼总面积采用澄清池面积的0.5%,即: F 孔=0.005F=0.005×62=0.81 m 2

,孔眼直径采用d 1=25mm,

孔眼面积:

222

1000491.0025.0785.04

m d f =?==

π

孔眼总数为:n= F 孔/f 孔=0.81/0.000491≈1650 每条支管的孔眼数为:1650/36≈46 孔眼间距:

m l 06.046/8.2==

支管中心离池底距离采用0.2m 。 (4)稳流板

稳流板缝隙宽度:0.04m 0.05

2.8600.31

602=??='=

缝v L Q b 采用人字形稳流板,顶角为90°。 (5)集水槽

1)穿孔集水槽共6条,槽距3米;

2)集水槽断面取水量超载系数1.5,集水槽流量为

)/(0156.00625.05.16

1

31s m Q =??=

槽宽

m m Q B 0.217.00156.09.09.04

.04

.01

3取=?==

槽起点水深:0.75B 3=0.75×0.2=0.15m ; 槽终点水深:1.25 B 3=1.25×0.2=0.25m ; 为安装方便,全槽采用槽宽0.2m ,槽高0.3m 。

3)孔眼:采取集水槽孔口自由出流,设孔口前水位为0.05m 则孔眼总面积为21

00254.005

.081.9262.00156.02m gh

Q f =??=

=

∑μ

孔眼直径采用20mm ,则单孔面积f 0=0.785×0.022

=0.000314m 2

, 每槽孔眼总数

(个)8189.80000314

.00254

.00

≈==

=

∑f f

n

每槽两侧各设一排孔眼,位于槽顶下方150mm 处,

孔距s=2×9/81=0.22(m)工程上采用s=0.2m,以留有充分余地

总槽流量Q 2=6Q 1=6×0.0156=0.0936(m 3

/s ) 槽中流速采用0.5m/s ,水深0.5m ,则槽宽为:

m vH Q B 37.05

.05.00936

.02=?==

,集水总槽断面采用高0.7m,宽0.4m

(6) 澄清池高度H

底部配水系统的高度(包括配水管渠顶板厚度0.15m )0.6m,悬浮区1.8m ,清水区1.8m ,超高0.3m H=0.6+1.8+1.8+0.3=4.5m

(7)穿孔排泥管,每个污泥浓缩室容积:

W=3.0×7.8×1.4-2(1/2×

0.9

×

0.9

×sin60

°×

7.8)=27.3m

3

排泥时间采用t=5min,

排泥流量:q=W/t=27.3/5×60=0.091(m 3

/s )

每个污泥浓缩室高2条穿孔排泥管,其直径采用d=250mmm,孔眼流速采用2.0m/s,则穿孔排泥管的孔眼总面积为:

)(0455.02

091.022m q ===

Ω,孔径采用d=20mm,则 222

1000314.002.0785.04

m d f =?==

π

每根排泥管上孔数72000314

.020455

.02≈?=Ω=

孔f N

孔距s=2L 1/N=2×7.8/72=0.22m

3.3 虹吸滤池的设计

一、水量计算:水厂设计水量,取水厂自用水系数1.05,则

h m d m Q /875/210002000005.1331==?=

二、布局考虑:该水厂采用两座矩形虹吸滤池,分两期建设,每期一座。 三、矩形虹吸滤池的设计计算

1.设计参数:计算流量Q 2=21000/2=10500m 3/d=437.5m 3/h 滤池过滤周期T=23.5h, 冲洗时间t 0=24-23=0.5h, 设计滤速选用v=5m/h,冲洗强度q=14L/(s*m 2)

(1)滤池总面积:2

36.895

.235105005.235m Q F =?=?=

(2)滤池分格数:分格数采用n=6,则单格面积为: f=F/n=89.36/6=14.89(m 2

) 取

15m

2

单池面积≤30m

2

,则滤池长宽比为1:1,其平面尺寸为:

m f B L 87.315====

6格滤池每3格一组,两组并列连通,检修时,可停一组池子使运行的每格池子增加50%的出水量,则3格池子可供3×1.5/6=75%原设计水量。 冲洗强度采用q=14L/(s*m 2),相当于上升流速

)/(4.506.314h m v q =?=

(3)冲洗排水槽

冲洗水量为Q 冲=15×14=210L/s ,每格池宽3.87 ,每格布置一个排水槽,采用槽底为三角形的标准排水槽,则排水槽的断面模数为:m Q x 17.021.0475.0475.05/25

/2=?==冲

,采用0.20m,则槽宽为

2x=0.4m 。

水面上用5cm 保护高,槽厚采用0.05m ,则槽子总高为:

m x x H 62.041.105.02.05.15.005.0205.05.10.05=?+?++=+++=槽 ,采

用0.7m 。槽子占滤池面积百分数

%25%9.12%10087

.305

.024.0<=??+

(4)进水虹吸管 按一格冲洗时计算每格池子进水量为: Q 进=Q 2/(n-1)=437.5/(6-1)==87.5m 3

/h=24.3L/s

进水虹吸管流速取0.5m/s ,则虹吸管断面积为:0.0243/0.5=0.05m 2

,断面尺寸采用20cm ×25cm 。 虹吸水流时局部水头损失为:

)

(04.062.19/5.0)15.025.0(2.12/2(2.122290O mH g v h =?+?+=++=)出弯进进局ζζζ 沿程损失可按折合圆形管的阻力计算,先计算出矩形管的水力半径

0.06m

0.250.220.25

0.2=+?=

(进R ,矩形管的阻力可以按直径为4R 进=4×0.06=0.024m ,即约为

Dg250的圆管计算。

在流速为0.5m/s ,Dg 250的每米阻力只有0.0018m ,进水虹吸管长约1.5m ,沿程损失为0.0018×1.5=0.0027m,此值与局部损失相比可忽略。

最后取虹吸管的水头损失为h f =0.1m (约为局部损失0.04m 的2倍)相当于水量增加50%时的水头损失,这样在一组池子检修时,可供给75%的设计水量。

(5)进水总槽

单格滤池的进水由矩形堰控制,堰宽0.4m ,堰顶水头按池子增加50%出水量估计,则流量为Q=1.5Q 进=1.5×24.3=36.5L/s 。

由矩形堰流量公式Q=1.84bh 3/2

得:05.04

.084.10365.084.12

/3=?==b Q h

则h=0.136m,取用0.15m 进水槽深度计算如下:

虹吸管底距槽底:0.15m ;虹吸管出口淹没深度:0.15m ; 虹吸管出口后堰顶水头:0.15m ;虹吸管水头损失:0.10m 超高:0.10m ;则进水槽深度为0.65m 。

进水槽宽度用0.4m ,水流断面积为0.4×0.4=0.16m 2

每条渠道供3个池子用,按事故时增加50%流量计,则流量为:

)/(091.03600

5.437215.13s m =??,流速为0.091/0.16=0.57(m/s )

(6)单池进水槽

根据上面计算数据,单个池子进水槽深度可为0.65m ,平面尺寸为0.45×0.45m ,出水总管断面尺寸为0.4×0.4m (取出水管流速0.5 m/s ),用4mm 厚钢板焊制后固定在钢筋混凝土墙上。

(7)滤池的高度(计算包括三个方面)

1)滤池各组成部分高度采用滤板小阻力配水系统 底部配水空间高度:0.3m ;滤板厚:0.10m ;

石英砂滤料层厚:0.70m ;滤料膨胀50%的高度:0.35m ; 冲洗排水槽高度:0.70m ;共计:2.15m 。

2)反冲洗水头

滤料层水头损失:0.70m ;滤板水头损失:0.35m ; 排水槽上损失:0.05m ;共计:1.10m 。

3)最大过滤水头选用2m ,池子超高用0.3m ,则滤池总高为: H=2.15+1.10+2.0+0.3=5.55m (8)反冲洗虹吸管

流速采用1.5m/s ,则断面面积为:)0.141.5

0.21

1.5

Q 2m (冲冲==

=

ω 采用矩形断面35cm ×40cm,用4mm 厚钢板焊制,管外尺寸为36cm ×41cm 。

进口端距池子进水渠底0.2m 和出口水封堰顶平,出口伸进排水渠0.1m ,虹吸管顶下部和滤池水面平,管子出口端最小淹没深度为0.6-0.2=0.4m 。

进口端的最小淹没深度可由虹吸管工作量所需的水头算得,局部水头损失的计算同进水虹吸管一样,即:

)(344.062.19/5.1)15.025.0(2.12/2(2.12290m g v h =?+?+=++=)出弯进局ζζζ

虹吸管的长度为:m 5.102.065.4)36.04.0(14.32

1

2.065.4=+++?+

- 沿程损失可按Dg400钢管的水头损失估算,每米为8.19mm, 故共计h 冲沿=10.5×8.19/1000=0.086m 。

虹吸管的总水头损失为:h f 冲=0.344+0.086=0.43m,取0.45m

所以,流速为1.5m/s 时,虹吸管进水端的水面应比出口水封堰至少高0.45m ,并且最小淹没深度也是0.45m 。 (9)底部冲洗排水渠 其高度为0.3m ,宽度为0.4m (即池子进水槽宽0.45m 减去顶板支承宽0.05m )则渠断面面积为:0.3×0.4=0.12m 2

,流速为0.21/0.12=1.75m/s 断面的水力半径为:0.3×0.4/2×(0.3+0.4)=0.086m

该水力半径相当于直径为4R=4×0.086=0.342m ,Dg350的管子。

(10)排水管 采用直径为500mm 的排水管。为了在反冲洗虹吸管的出水端形成水封,在底部排水渠和直径500mm 的排水管间设一道堰,堰高可以调节,最低时可以和反冲洗虹吸管进口端、排水管顶相平为0.6m 。

3.4 加药间的设计 一、加矾间的设计

1.溶液池 (前第一节已计算过)采用两个池子,一用一备,其平面尺寸为

1.4×1.4×1.0m

2.溶解池 采用两个池子,一用一备,其平面尺寸为1.0×1.0×0.6m

3.提升设备 选用两台金属耐腐蚀离心泵。

4.仓库 仓库容积考虑存放15-30天的混凝用量,仓库与混凝室之间采用单轨吊车运输药剂。药库面积

设计为:

6×4=24m

2

5.加矾间面积:6×5=30m 2

二、加氯间的设计

本设计采用液氯消毒,氯是目前国内外应用最广的消毒剂,除消毒外还起氧化作用。加氯操作简单,工业产品瓶装液氯来源可靠,加氯消毒的一次性设备投资作运行费用均比较低,消毒效果也比较稳定,且有成熟的设计经验。

针对水源水有机酚含量较高,秋季出出现高藻,所以需用氯进行杀菌,防止藻类生长,因此需采用滤前消毒,其投加点在配水井,为了降低水的色度还需进行滤后消毒,其投加点在通往清水池的管道中。通过消毒后,生活饮用水的细菌含量和余氯量应符合国家《生活饮用水卫生标准》的规定。

1.投氯量:

过滤前1.5mg/L ,过滤后1.0mg/L ,水量Q=21600m 3

/d 每日加氯量:滤前:21600×1.5×0.001=32.4kg/d 滤后:21600×1.0×0.001=21.6kg/d 总计:32.4+21.6=54kg/d

2.加氯设备:选用转子真空加氯机,滤前一台,滤后一台,备用一台,共三台。

3.氯库面积需 6×4=24m 2

加氯间面积 6×2=12m 2 3.5 清水池的设计

水厂清水池有效容积W c =W 调节+W 安全储量+W 消防贮量。当缺乏用水曲线和供水曲线资料时,对于配水管网中无调节构筑物的清水池有效容积W c ,可按最高日用水量的10%-20%考虑,小水厂采用较大百分比鉴于设计为小水厂采用20%Q d ,则

W =20%×Q d =20%×21600=4320m 3

≈4500m 3

。共设2个V=2250m 3

的池子,当清水池容量大于2000m 3

时,往往采用矩形水池,因为它施工方便,模板周转率高且布置紧凑故采用两个18×28m 的矩形水池,池高4.5m ,其中有效高度4.2m ,超高0.3m ,其管路包括进水管、出水管、溢水管、放空管。

1.进水管:取v=0.7m/s, 则 m v Q D 471.07

.014.3122

.044=??==

π进 采取D 进=500mm

2.出水管:取v=0.7m/s, 则 m v Q D 471.07

.014.3122

.044=??==

π进

采取D 出=500mm

3.溢水管:D 溢=D 进=500mm

4.放空管:保证清水池1-2小时放空完,经验取值D 放=300mm

5.其它:通气孔及检修孔分别设两个。

导流墙:为避免池内水的短流和满足加氯后的接触需要而设置,为清洗水池时排水方便,水池导流墙的底部隔一定间距设有流水孔。

3.5 附属构筑物的选用

1.办公用房与化验室合建成楼房式100m2

2.维修车间:100m2

3.车库:120m2=10×12m

4.仓库:108m2=9×12m

5.食堂、浴室、锅炉房:120m2=4×30m

6.传达室:16m2

7.堆砂场:90m2

8.其它:

(1)主要车行道宽取为6米,次要车行道取为4米

(2)变电间:90m2

(3)配水井:3×6m

第四章平面布置

平面布置力求配置得当,布置紧凑,流程简捷,并适当留有余地,同时建筑物布置应注意朝向和风向。针对该水厂的地形情况,因地形较平坦,其中有一处洼地,所以决定将流程从北到南布置下来,四组构筑物均在一行顺排。

1.为了便于管理和节省用地,避免平面上的分散和零乱,决定把几个构筑物搞成组合体布置,如加药间与加氯间放在一处,修理间与仓库在一起,食堂、浴室、锅炉房布置在一起。

2.构筑物之间的净距离,按它们中间的道路宽度和铺设管线所需要的宽度,或其它特殊要求确定。

3.由于该水厂内的占地有限,并且主导风向下方又没有设生活建筑物,所以将加药间与加氯间布置在靠近上风向处是比较合理可行的。

4.生产、生活辅助建筑物布置:堆砂场靠近滤池布置,车库宜放在厂前区,便于用车。办公楼尽量结合有关建筑物,地位放在水厂进门处,便于联系工作。

5.道路及绿化带的布置:通向一般建筑物都设置了车行道和人行道,便于运输,同时考虑到了回车的可能。在构筑物的建筑处理上,绿化要因地制宜,与周围环境相称。

6.水厂管线布置:水厂管线包括生产管线、排水管线、厂区用水管线、加氯管线、加矾管线。布置管线时,管线与附近构(建)筑物之间,应留出适当的距离,给水管或排水管距构筑物不小于3米,当给排水管线交叉

时,给水管应在上面,排水管在下面,其最小垂直净距离不应小于0.5米。

生产管线在进出构筑物时应都设闸阀,为保证供水可靠安全,各组生产管线之间都有连通管。排水管线上拐弯,流量发生变化,管径发生变化及隔适当位置布置检查井,将排水靠近排入附近的小清河中。

结束语:通过亲自动手设计,我对给水处理技术和方法有了全面而系统的了解,发现了自己在平时

学习过程中理解不够正确的地方,从而对所学知识有了进一步的巩固和把握。我认真的对待设计中遇到的

每个问题从中也学到了很多东西,但由于设计时间及本人所学知识的限制,本设计还存在一些问题,希望

老师能给予指正。

土木工程结构设计计算书设计说明

建筑部分 1.建筑设计 1.1.总平面设计 本工程总建筑面积50002m,层数为8层,底层层高3m,余层层高3m。本建筑位于城市主干道南侧,交通便利。绿化可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等,考虑到场地面积较大,故可设大面积绿地,花坛等,在建筑物两向可布置一些高大乔木或攀缘植物,以改善日晒环境,并可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等。 1.2.平面设计 本建筑布局应紧凑,平面组合符合柱网规格要求,符合建筑模数以及梁的经济跨度的要求。 1.3.立面设计 建筑体型和立面设计是整个建筑设计的重要组成部分,着重研究建筑物的体量大小、体型组合、里面及细部处理等。本建筑立面简洁大方,给人以庄严、挺拔、明朗、轻快、朴素、大方、亲切的印象。 1.4.剖面设计 剖面设计中房间的形状除应满足使用要求以外,还应考虑结构类型、材料及施工的影响,长方形的剖面形状规整、简洁、有利于梁板式结构布置,同时施工也比较简单。即使有特殊要求的房间,在能满足使用要求的前提下,也宜优先考虑采用矩形剖面。

1.5. 设计资料 1.5.1. 工程名称 明珠花园8层框架住宅楼毕业设计 1.5. 2. 设计数据 某房地产开发一栋8层住宅楼,总建筑面积约25000m ,楼层层高3.0m 。 结构形式:钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土独立基础。 风向:地区主导风为西北风。 风荷载:基本风压0.45a KP ,基本雪压0.35a KP 。 地基承载力:从上至下,填土层:厚度0.8m ,重度16/KN m γ=,地其承载力90ak a f kp =; 粉质粘土层:厚度0.8m ,重度19/KN m γ=,地基承载力140ak a f kp =; 粉土层:厚度0.7m ,重度18/KN m γ=,地基承载力130ak a f kp =; 中沙层:厚度0.5m ,重度17/KN m γ=,地基承载力150ak a f kp =; 精密卵石层:厚度3.1m ,重度20/KN m γ=,地基承载力300ak a f kp =. 地下水位标高-4.0m 。 1.5.3. 施工说明 (1)楼面采用水磨石楼面 10厚水磨石楼面 20厚1:3水泥砂浆找平层 120厚现浇钢筋混凝土楼板 20厚水泥砂浆抹底

桥梁工程课程设计计算书

桥梁工程课程设计计算书 The pony was revised in January 2021

《桥梁工程》课程设计 专 业:土木工程(道桥方向) 班 级: 2011班 学生姓名: 周欣树 学 号: 27 指导教师: 一、确定纵断面、横断面形式,选择截面尺寸以及基本设计资料 1. 桥面净宽:净—72 1.0+? 荷载: 公路—Ⅱ级 人群—23.0kN m 人行道和栏杆自重线密度-5.0kN m 2. 跨径及梁长:标准跨径13b L m = 计算跨径12.40L m = 主梁全长 '12.96L m = 3. 材料 钢筋:主筋用HRB400级钢筋,其他用HPB335级钢筋 混凝土:C40,容重325kN m ;

桥面铺装采用沥青混凝土;容重323kN m 4.构造形式及截面尺寸 梁高: 1.0h m = 梁间距:采用5片主梁,间距。 采用三片横隔梁,间距为 梁肋:厚度为18cm 桥面铺装:分为上下两层,下层为C25砼,路缘石边处厚 ;上层为沥青砼,。桥面采用%横坡。 桥梁横断面及具体尺寸:(见作图) 二、确定主梁的计算内力 (一)计算结构自重集度(如下表) (二)计算自重集度产生的内力(如下表) 注:括号()内值为中主梁内力值 根据计算经验,边梁荷载横向分布系数大于中梁,故取边梁进行计算分析。 (三)支点处(杠杆原理法) 由图可求得荷载横向分布系数: 汽车荷载:1 0.3332oq m η==∑ 人群荷载: 1.222or r m η==

(四)跨中处(修正刚醒横梁法) 1、主梁的抗弯惯性矩I x 平均板厚:()1 1012112H cm =+= 22 3344 1111100162111621127.86181001810027.861221223291237.580.03291x I cm m ????=??+??-+??+??- ? ????? == 2、主梁的抗扭惯性矩Ti I 对于T 形梁截面,抗扭惯性矩计算如下:见下表. 3.计算抗扭修正系数 主梁的间距相等,将主梁近似看成等截面,则得 221 1 12Ti i i Gl I E a I β=+∑∑ 其中:∑It ---全截面抗扭惯距 Ii---主梁抗弯惯距 L---计算跨径 G---剪切模量 G= i a --主梁I 至桥轴线的距离 计算得0.9461β=< 满足 4.采用修正后的刚醒横梁法计算跨中荷载横向分布系数 此桥有刚度强大的横隔梁,且承重结构的跨宽比为:

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

供热工程课程设计计算书

暖通空调课程设计设计题目:哈尔滨某办公楼采暖系统设计 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 日期:2013年1月 目录 前言 (3) 设计总说明 (4) 第一章基本资料 (8)

1.1 哈尔滨气象参数 (8) 1.2 采暖设计资料 (9) 1.3 维护结构资料 (9) 第二章建筑热负荷计算 (9) 2.1 围护结构的传热耗热量 (10) 2.1.1 围护结构的基本耗热量 (10) 2.1.2 围护结构的附加(修正)耗热量 (11) 2.2 冷风渗透耗热量 (11) 2.3 冷风侵入耗热量 (12) 2.4 以101会议室为例计算 (13) 2.5其余房间热负荷计算 (14) 第三章采暖系统形式及管路布置 (14) 第四章散热器计算 (17) 41散热器选型 (17) 4.2 散热器计算 (18) 4.2.1 散热面积的计算 (18) 4.2.2 散热器内热媒平均温度 (18) 4.2.3 散热器传热系数及其修正系数值 (19) 4.2.4 散热器片数的确定 (19) 4.2.5 考虑供暖管道散热量时,散热器散热面积的计算 (19) 4.2.6散热器的布置 (19)

4.2.7 散热器计算实例 (20) 第五章机械循环上供下回双管异程热水供暖系统水力计算 (20) 5.1 计算简图 (20) 5.2 流量计算 (23) 5.3 初选管径和流速 (23) 5.4 环路一水力计算 (23) 5.5 环路二水力计算 (25) 第六章感言 (27) 参考文献 (28) 前言 人们在日常生活和社会生产中都需要使用大量的热能。将自然界的能源直接或者间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供热工程课程设计是本专业学生在学习《暖通空调》课程后的一次综合训练,

桩基础课程设计计算书范本

桩基础课程设计计 算书

土 力 学 课 程 设 计 姓名: 学号: 班级: 二级学院: 指导老师:

地基基础课程设计任务书 [工程概况] 某城市新区拟建一栋10层钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0m ,宽9.6m ,其1-5轴的柱底荷载效应标准组合值如下所示。建筑场地位于临街地块部·位,地势平坦,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱截面尺寸均为500mm ×500mm ,横向承重,柱网布置图如图1所示。场地内地层层位稳定,场地地质剖面及桩基计算指标详见工程地质资料,如表1所示。勘察期间测得地下水水位埋深为 2.5m 。地下水水质分析结果表明,本场地地下水无腐蚀性。试按乙级条件设计柱下独立承台桩基础。 柱底荷载效应标准组合值 1轴荷载:5417;85.m;60k k k F kN M kN V kN ===。 2轴荷载:5411;160.m;53k k k F kN M kN V kN ===。 3轴荷载:5120;88.m;63k k k F kN M kN V kN ===。 4轴荷载:5300;198.m;82k k k F kN M KN V kN ===。 5轴荷载:5268;140.m;60k k k F kN M kN V kN ===。

图1 框架结构柱网布置图 (预制桩基础)--12土木1班 工程概况 某市新区钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0米,柱距6米,宽9.6米,室内外地面高差0.45米。柱截面500×500mm 。建筑场地地质条件见表1。 表1 建筑场地地质条件

注:地下水位在天然地面下2.5米处 目录 地基基础课程设计任务书............................................................................ - 0 -工程概况....................................................................................................... - 1 - 1.设计资料.................................................................................................... - 4 - 2.选择桩型与桩端持力层、确定桩长和承台埋深...................................... - 4 - 3.确定单桩极限承载力标准值..................................................................... - 5 - 4.确定桩数和承台尺寸 ................................................................................ - 6 - 5.桩顶作用效应验算 .................................................................................... - 7 - 6.桩基础沉降验算 ........................................................................................ - 8 - 6.1 求基底压力和基底附加压力 ........................................................... - 8 - 6.2 确定沉降计算深度 ........................................................................... - 8 - 6.3 沉降计算........................................................................................... - 8 -

给排水毕业设计全套(说明书、图纸、计算)

目录 第一章设计基础 0 第一节城市概况 0 第二节原始资料 0 第二章污水管网设计 (3) 第一节污水管道的布置 (3) 第二节污水设计流量计算 (3) 2.2.1 街区及管段划分 (3) 2.2.2 生活污水设计流量 (3) 2.2.3 工业企业生活污水设计流量 (4) 2.2.4 工业废水设计流量 (5) 2.2.5 公共建筑排水量 (5) 第三节污水管网水力计算 (5) 2.3.1 污水管道水力计算 (5) 2.3.2 倒虹管段计算 (7) 第四节绘制管道纵剖面图 (8) 第三章雨水管渠的设计与计算 (9) 第一节雨水管渠系统布置于施工 (9) 3.1.1 雨水管渠系统布置 (9) 3.1.2 雨水管渠的施工 (9) 第二节雨水量的计算 (10) 3.2.1 平均径流系数的确定 (10) 3.2.2 雨水设计流量的计算 (11) 第三节雨水管渠的水力计算 (12) 2.3.1 雨水管渠水力计算的设计规定 (12) 3.3.2 雨水管渠水力计算类型 (12) 3.3.3 水力计算说明 (12) 第四章污水厂设计 (15) 第一节污水厂规模确定 (15) 第二节污水处理程度的确定 (15) 4.2.1 水质处理程度要求 (15) 4.2.2 水质处理程度计算 (15) 第三节污水处理工艺方案选择 (16) 4.3.1 城市污水处理厂工艺流程方案的提出 (16) 4.3.2 两个方案的比较 (17) 第四节污水处理流程设计 (18) 第五节污水厂个构筑物设计计算 (19) 4.5.1 中隔栅设计 (19) 4.5.2 污水提升泵房设计计算 (21) 4.5.3 细格栅设计 (27) 4.5.4 沉砂池的计算与选型 (30) 4.5.5 卡鲁塞尔氧化沟 (32) 4.5.6 二沉池 (38) 4.5.7 污泥回流泵房设计 (39)

净水厂设计计算说明书

市西区水厂一期扩建工程设计说明书 1自然条件 1.1地形、地质 市地处闽江下游盆地,盆地总面积约200Km2,四周有鼓山、旗山、五虎山莲花峰等群山环抱。地貌类型以平原为主,地势由西北向东南倾斜,市中心散落有乌山、于山和屏山等小山,南台岛上有仓山、盖山和城门山。市区高程一般为5~15m(黄海高程系),闽江横贯市区,由于地势较低,易受洪涝灾害,需沿江、河筑堤。市区主要有两类地质:一是靠山的丘陵地区,主要在于于山、乌山、屏山一带以及市区四周群山余脉高地和仓山区丘陵地带,容许承载力约0.25Mpa;二是淤积、冲积地区为高压缩性土,围较广,淤泥埋藏浅,容积承载力为0.05~ 0.08MPa,地下水位高,一般在地面下0.5~2.0m。 1.2气象条件 市属于亚热带海洋性季风气候,夏季炎热多雨,冬季温暖少雨。 (1)气温 年平均:19.6摄氏度 极端最高:41.1摄氏度(1950年7月19日) 极端最低:-2.5摄氏度(1940年1月25日) (2)水量 年平均:1355.8mm 年平均降水天数:151.2天 24小时最大降水量:167.4mm 暴雨主要出现月份:5~9月 (3)霜冻 年无霜期326天 (4)风 常年主导风向为西北风和东南风,冬季多西北风,夏季盛行东南风。 平均风速:2.8m/s 极大风速:40.7m/s

基本风压:0.6KN/m2 台风影响本市始于5月,结束于11月中旬,以7月中旬至9月中旬次数最多。 (5)湿度 年平均相对湿度77% 最大相对湿度84% 最小相对湿度5% (6)蒸发量 年平均蒸发量 1451.1mm 1.3水文条件 闽江是省最大河流,水量充沛。闽江在以下分为两支,北支为北港,穿越市区至马尾,将中心城区分为江北平原和南台岛两部分,长为30.5km,平均水面坡降0.15‰,枯水季水面宽150~200m。南支为南港,又名乌龙江,经洪塘、湾边、纳入大漳溪河以后,出峡兜于马尾、长乐营前与北港又合二为一,南港长34.4km,进入河口段经亭江、倌口、琅歧流入东海。闽江流域面积60992Km2,水系全长2959Km,流经36个县、市。根据竹歧水文站1936年至1980年统计资料:闽江下游年平均径流总量为552.7亿m3,1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s,1971年8月30日最枯流量196m3/s,水口电站建成后,水库对洪峰调节作用不显著,最大下泄流量(坝下保证流量)为308m3/s。市区西端洪山桥最高水位8.441m、最低水位1.181m。 1.4地震发生情况 市区位于沿海长乐——诏安深大断裂带北段,为中等地震潜在震源区(M=6级),在未来100年具有发生大于M=5.5级以上地震的危险性。在活动断裂带附近地段可能会局部放震效应,故在断裂带附近的建筑物除7度地震烈度抗震设防外,还应因地制宜采用有效的构造加强措施。

工程概预算课程设计计算书

一、亿源帝泊弯一号楼给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 亿源帝泊弯一号住宅楼共6层,有两个单元,每单元12 户。每户两个卫生间,一个厨房。个浴盆,厨房内洗碗盆一个。每层卫生间共有蹲便器8个,洗脸盆8个,4台洗衣机,4个淋浴器,4个浴盆。 由市政管网直接供水,采用下行上给方式,由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。 与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外的检查井。经检查井后排入市政排水管道。 本工程预算范围如下: 给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外检查井。 2、施工图: 本住宅两个单元给水、排水工程完全一致。以下为其具体的施工图。 (1)单元底层给水,排水工程平面图。 (2)2-6楼给水,排水工程平面图。 (3)给水工程系统图。 (4)排水工程系统图。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管螺纹连接,进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度建施工图。 (2)排水管道采用承插铸铁排水管,分别明敷于卫生间和厨房的阴角处。支管埋敷于地板内。 二、编制的依据及要求 (1)计算工程量 1各种管道,均以施工图所示中心长度,以“10m ”为计量单位,不扣除阀门,管件所占的长度。 2、各种阀门安装均以“个“为计量单位。 3、卫生器具组成安装以“组”为计量单位 (2)采用定额 1、吉林省统一安装工程预算工程量计算规则。 2、《吉林省统一安装工程预算定额》第八册“给排水、采暖、燃气工 程” ; 三、编制步骤第一步,按上述规则计算工程量。 1、室内给水系统安装

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

取水工程课程设计计算书

《城市水资源与取水工程》课程设计任务书 一.任务书 本课程设计的任务就是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。 一、设计目的 本课程设计的主要目的就是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固与提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。 二、设计基本资料 1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。 2、原水水质符合饮用水规定。河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。取水头部到吸水井的距离为100 米。 3、水源洪水位标高为73、2米(1%频率);估水位标高为65、5米(97%频率);常年平均水位标高为68、2 米。地面标高70、00。 4、净水厂混合井水面标高为9 5、20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。 5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。 6、水厂为双电源进行。 三、工作内容及要求 本设计的工作内容由两部分组成: 1、说明说 2、设计图纸 其具体要求如下: 1、说明书 (1)设计任务书 (2)总述 (3)取水头部设计计算

(4)自流管设计计算 (5)水泵设计流量及扬程 (6)水泵机组选择 (7)吸、压水管的设计 (8)机组及管路布置 (9)泵站内管路的水力计算 (10)辅助设备的选择与布置 (11)泵站各部分标高的确定 (11)泵房平面尺寸确定 (12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部与取水泵站) 2、设计图纸 根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。绘制取水工程枢纽图。 泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站与取水头部主要设备及管材配件的等材料表。 二、总述 本次设计为一级泵站,给水泵站采用圆形钢筋混凝土结构,泵房设计外径为16m,泵房上设操作平台。自流管采用DN800的钢管,吸水管采用DN600的钢管,压水管为DN450的钢管,输水干管采用DN600的钢管。筒体为钢筋混凝土结构,所有管路配件均为钢制零件。水泵机组采用14sh—13A型水泵,JS—116—4型异步电动机,近期二用一备,远期三用一备。起重机选用DL型电动单梁桥式,,排水设备选用WQ20-15型潜水泵,通风设备选用T35-11型轴流风机两台。 三、取水头部设计计算 1、设计流量Q的确定: 考虑到输水干管漏损与净化场本身用水,取水用水系数α=1、05,所以 近期设计流量为: 2、取水头部的设计与计算

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

课程设计书模板

混凝土结构课程设计说明书 课程名称: 混凝土结构课程设计 课程代码: 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖 学院(直属系) : 年级/专业/班: 学生姓名: 学号: 指导教师: 兰国冠 开题时间:2016 年 1 月 01日 完成时间: 2016 年 1 月 12 日

目录 摘要..................................................... 任务与分析.................................................. 一、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计任务书 1.设计题目.................................................. 2.设计条件.................................................. 3.设计内容.................................................. 4. 成果要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二、计算书 1.楼盖的结构平面布置 1.1 柱网尺寸 ........................................... 1.2 板厚度............................................... 1.3 次梁截面尺寸......................................... 1.4 主梁截面尺寸........................................ 2板的设计 2.1板荷载计算............................................ 2.2板计算简图............................................ 2.3板弯矩计算值.......................................... 2.4板正截面受弯承载力计算................................ 2.5 板裂缝宽度验算........................................ 2.6 板的挠度验算.......................................... 3.次梁设计 3.1次梁荷载计算........................................... 3.2次梁计算简图........................................... 3.3次梁内力计算........................................... 3.4次梁正截面受弯承载力计算............................... 3.5次梁斜截面受剪承载力计算............................... 3.6 次梁裂缝宽度验算....................................... 3.7次梁挠度验算........................................... 4.主梁设计 4.1主梁荷载计算............................................ 4.2主梁计算简图............................................

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

净水厂工艺说明

净水厂设计说明书 1.工程概况 (1)水厂近期净产水量为2.5万m3/d. (2)水源为河水,原水水质如下所示: 编号项目单位分析结果备注 1 水温℃最高30,最低5 2 色度<15度 3 臭和味无异常臭和味 4 浑浊度NTU 最大300,最小20,月平均最大130 5 PH 7 6 总硬度 mg/L(以CaCO3计) 125 7 碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 95 8 非碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 30 9 总固体 mg/L 200 10 细菌总数个/mg ﹥1100 11 大肠菌群个/L 800 12 其它化学和毒理指标符合生活饮用水标准 (3)河水洪水位标73.20米,枯水位65.70米,常年平均水位标高68.20米。 (4)气象资料:年平均气温22℃,最冷月平均温度4℃,最热月平均温度34℃,最高温度39℃,最低温度1℃.常年风向东南。 (5)地质资料:净水厂地区高程以下0~3米为粘质砂土,3~6米为砂石堆积层,再下层为 红砂岩。地基允许承载力为2.50~公斤/厘米。 (6)厂区地形平坦,平均高程为70.00米,水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面1km。 (7)二级泵站扬程(至水塔)为40米。 2.设计依据及原则 2.1设计依据 (1)《给水排水工程快速设计手册-给水工程》 (2)《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册) (3)《给水排水工程师常用规范选》(上册) (4)《室外给水设计规范》 (5)《给排水简明设计手册》 (6)《给水工程》 (7)《给水排水标准图集》 (8)《给水排水设计手册-常用资料》(第1册) (9)《给水排水设计手册》(第9,10册) 2.2 设计原则 (1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%---10%,必要时通过计算确定。 (2)水厂应该按近期设计,考虑远期发展。 (3)水厂中应考虑各构筑物或设备进行检修,清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。 (4)水厂自动化程度,应着提高供水水质和供水可靠性。

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计 说明书 二零一三年六月 土木工程

某框架结构条形基础设计计算书 一、工程概况 威海近郊五层两跨钢筋混凝土框架结构(相当于七层以上民用建筑),车间有三排柱,柱截面尺寸为400×600mm2,平面图如图1。作用在基础顶面的荷载特征值如表1,弯矩作用于跨度方向。室内外高差0.30m。 图1混凝土框架结构平面图 表1 荷载效应特征值 二、地质资料 1.综合地质柱状图如表2,地下水位在细砂层底,标准冻深为2m; 2.冻胀类别为冻胀。

表2 综合地质柱状图 三、设计要求 1.设计柱下钢筋混凝土条形基础; 2.计算该条形基础相邻两柱的沉降差; 3.绘制基础平面图(局部),基础剖面图,配筋图。 四、设计步骤 1.考虑冻胀因素影响确定基础埋深; 2.持力层承载力特征值修正; 3.计算基础底面尺寸,确定基础构造高度; 4.计算条形基础相邻两柱的沉降差; 5.按倒梁法计算梁纵向内力,并进行结构设计; 6.计算基础的横向配筋及翼缘高度; 7.绘制施工图。

五、工作量 1. 设计柱下钢筋混凝土条形基础; 2. 计算该条形基础相邻两柱的沉降差; 3. 完成课程设计计算说明书一份; 4. 完成铅笔绘制2号施工图一张; 5. 配合教师安排进行答辩。 六、内力计算 (一) 确定基础埋深 根据地质资料进入土层1.2m 为粘土层,其基本承载力特征值为147kPa ak f =,可知其为最优持力层,基础进入持力层大于30cm 。又有考虑冻胀因素的影响,根据规范可知,其设计冻深d z 应按下式计算:0 2.0 1.00.90.95 1.71m ...zs zw ze d z z ψψψ=???==,基础 埋深应在设计冻深以下,据此可初步确定基础埋深为2.3m 。根据基础埋深 2.3m>0.5m d =需进行持力层承载力特征值的深度修正,持力层为黄褐色粘性土层。液性指数 2618 0.50.853418 p L L p w w I w w --= = =<--,又0.70.85 e =<,查表可得,承载力修正系数0.3, 1.6b d ηη==,基础底面以上土的加权平均重度m γ= 317 1.2190.8 17.8kN/m 2.0 ?+?=, 条形基础的基础埋深一般自室内底面算起,室内外高差为0.3m ,取 2.30.3 2.6m d =+=, 则可得修正值为:(0.5)147 1.617.8(2.60.5)206.81kPa a ak d m f f d ηγ=+-=+??-=。 (二) 确定基础梁的高度、长度和外伸尺寸 根据规范要求,柱下条形基础梁的高度应该取为柱距的1/81/4倍 ,又有此处柱距取为6500mm ,故可得到基础梁的高度(1/81/4)6200(7751550)mm h =?=,取 1500mm h =,即为 1.5m h =。根据构造要求,条形基础端部外伸长度应为边跨跨距的1/41/3倍,故考虑到柱端存在弯矩及其方向,可以得到基础端部左侧延伸 1(1/4 1/3)(1/41/3)6200(1550 2067)m m l l ==?=,取1 2.0m l =。计算简图如图 2所示:

基础工程课程设计计算书

《基础工程》课程设计任务书 (一)设计题目 某宾馆,采用钢筋混凝土框架结构,基础采用柱下桩基础,首层柱网布置如附件所示,试按要求设计该基础。 (二)设计资料 1. 场地工程地质条件 场地岩土层按成因类型自上而下划分:1、人工填土层(Q ml);2、第四系冲积层(Q al);3、残积层(Q el);4、白垩系上统沉积岩层(K2)。 各土(岩)层特征如下: 1)人工填土层(Q ml) 杂填土:主要成分为粘性土,含较多建筑垃圾(碎砖、碎石、余泥等)。本层重度为16kN/m3。松散为主,局部稍密,很湿。层厚1.50m。 2)第四系冲积层(Q al) ②-1淤泥质粉质粘土:灰黑,可塑,含细砂及少量碎石。该层层厚3.50m。其主要物理力学性质指标值为:ω=44.36%;ρ= 1.65 g/cm3;e= 1.30;I L= 1.27; E s= 2.49MPa;C= 5.07kPa,φ= 6.07°。 承载力特征值取f ak=55kPa。 ②-2 粉质粘土:灰、灰黑色,软塑状为主,局部呈可塑状。层厚2.45m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 33.45%;ρ= 1.86 g/cm3;e= 0.918;I L=0.78; Es=3.00Mpa;C=5.50kPa,Φ=6.55°。 ②-3粉质粘土:褐色,硬塑。该层层厚3.4m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 38.00%;ρ= 1.98 g/cm3;e= 0.60;I L=0.20; Es=10.2MPa。 3)第四系残积层(Q el) ③-1 粉土:褐红色、褐红色间白色斑点;密实,稍湿-湿。该层层厚2.09m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 17.50%;ρ= 1.99 g/cm3;e= 0.604;I L=0~

相关文档
相关文档 最新文档