第一章工程概况

1.1 工程概况

本工序为更换配电室引至各楼层的电缆。和新增一条185空调动力线缆至楼顶室外机。南侧需将原线缆更换为4*70+1*35线缆3根;ALE5*10应急照明线缆两根,北侧需将原线缆更换为4*50+1*25一根和4*35+1*16两根。通过桥架及竖井传递到1-6层,因专业性强、危险性高、涉及各专业供电使用,施工质量要求较高。特制定本专项方案指导施工。

1.2 编制依据

(1)设计文件、图纸以及现场工作联系单变更洽商等。

(2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90

(3)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90

(4)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006

(5)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006

(6)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

(7)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92

(8)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96

(11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96

(12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范

GB50258-1996

(13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

(14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

第二章劳动力、施工机具投入

第三章施工程序

本工作定于2016.5.14 18:00至2016.5.14 22:00施工,届时将对整个办公楼停止供电,提前通知各班组停止用电施工。

3.1 准备阶段

熟悉图纸、规范→ 图纸会审→ 编制设备、材料、加工件计划→ 设备材料检查验收→准备施工机具→编制施工技术方案→电气施工条件确认。

3.2 施工阶段

技术交底→通知各班组停电→断电→确认是否断电→原线缆拆除→电缆敷设→新线缆安装→ 电缆头制作安装→ 柜体检查调整。

3.3 调试阶段

检查各楼层供电情况→ 验收交工。

第四章主要施工方法及技术要求

1线缆拆除

电缆拆除前应提前通知各班组停止用电施工告知停电具体周期,用电笔测量每层配电柜总开关,确保大楼已整体断电,后由专业电工对原有线缆进行拆除。拆除时注意保护原有配电箱及桥架,如发现有破损部位应及时加固或更换。

2电缆安装

2.1电缆敷设前确保大楼已整体断电。

2.2核查电缆的型号、规格、数量。

2.3预试绝缘检查,检查外层电缆有无损伤,电缆封头是否严密,有无受潮现象。

2.4编制电缆敷设表(敷设顺序,始终点)。

2.5书写电缆临时贴纸标记和永久挂牌。定明起点,终点设备名称,电缆型号规格和电缆回路编号。

3电缆敷设

3.1敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否完好,对1KV以下的电缆可用1KV绝缘摇表摇测,绝缘电阻不应小于10兆欧姆。控制电缆可用500V 摇表测量,电缆绝缘电阻不少于0.5 M欧姆。

3.1.1水平敷设

敷设方法采用人力。

电缆沿桥架敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

电缆敷设时,在电缆首末两端及转弯、电缆接头两端处应将电缆加以固定。

3.1.2垂直敷设

垂直敷设采用自下而上敷设敷设。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意在电缆轴附件和部分楼层应采用防滑措施。沿桥架敷设时,每层最少加装两道卡固支架,敷设时,应放一根立即卡固一根。

电缆穿过楼板时应经套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。待盖板安装后,在楼板预留洞处用防火材料四周堵死。

3.2电缆首终端贴上临时标识,用透明胶带缠绕三圈。

3.3电缆两端临时封闭,防止雨水浸入电缆,浸湿标识。

3.4电缆敷设过程中,不得强制扭曲、弯曲。

3.5每根电缆敷设完成后,按顺序排列在桥架内并按规定每隔一段距离绑扎固定

一次。电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求。

3.6沿桥架敷设的电缆,敷设完毕经检查合格后立即盖上桥架盖板。书写电缆临时贴纸标记。

3.7电缆头采用压接法

压接法是用油压钳将接线鼻子或连接管与电缆导电芯线压接在一起。压模所用的电缆芯线截面为16—240mm2。钳压接法的操作方法如下;

(1)电缆芯线绝缘的剥切方法如前所述,剥切长度等于连接管长度的一半再加5mm(如果是接线鼻子则等于其孔深);

(2)清理电缆芯线及连接管内壁氧化物;

(3)将扇形芯线整成圆形,然后锯齐插入连接管内,使两芯线在管的中央对齐;如果是接线鼻子则要活到孔底;

(4)连接管与导电芯线之间不能留有空隙;如有空眩,应在压接前用相同材料的导线将其填满;

(5)压接时,先把模具擦净装好;如果采用环压法,要先压连接管两端的两环,然后压中央两环;压接线鼻子时,要先压电缆侧,然后再压前端;如果采用点压法,其程序与导线的钳乐接法相

(6) 检查线路压接是否牢固、无线头、无杂物。

3.8安装检查完毕后摇测电阻值,符合规范要求后分层逐级送电。

第五章质量保证机构及保证措施

5.1 质量目标

严格按照设计图纸和国家及行业工程建设相关质量规范要求施工,确保工程质量合格。

5.2 质量保证机构

建立以项目部质量保证工程师、专职检验员组成的三级质控体系,直接对口到专业施工班组,对各工序的质控点实行有效控制。

5.3 质量保证措施

1认真做好施工图纸的专业会审,系统会审和综合会审。以便充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,确保工程质量,避免返工浪费,保证工程顺利进行。

2严格执行技术交底制度。技术交底制度是施工工序的首要环节,各级技术负责人和生产负责人必须按职责坚决执行,未经技术交底不准施工,技术交底的同时必须同时进行安全技术措施交底。

3严格设计变更管理制度。正确划分小型设计变更,普通设计变更和重大设计变更的界限,严格按设计变更审批程序办理审批手续。设计变更文件应完整、清楚,并妥善保管,没有有效的设计变更文件不得修改施工。

4认真组织编审各分项、分部或单位工程的施工技术措施,有条件的项目应编制施工工艺卡片或手册。

第六章安全文明施工保证措施

6.1 安全保证组织机构

6.2、所有操作人员持证上岗,配电柜接线工作由专业高压电工操作。

6.3、操作前对所有电工进行安全技术交底。

6.4、施工前确保大楼整体断电,并由专职安全员看护总闸,无关人员禁止靠近。

6.5、提前通知各班组停电时间段,停电期间停止用电施工。照明采用汽油发电机供电。

6.6、竖井敷设线缆时应佩戴安全带。

6.7、组成安全领导小组处理突发事件(见6.1图)落实安全责任确保安全施工。

专职安全员

张猛

领导小组副组长

罗铁生

施工队长

王胜乐

施工队兼职安

全员

领导小组组

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

配电室安装空调安全施工方案2

山东清沂山石化科技有限公司 电维车间 配电室安装中央空调 安全施工方案

一、施工时间:2017 年 11月 7日至 2017 年 11月 25 日 二、施工地点:焦化配电室/80万配电室 三、施工方案: 1. 施工原因:配电室温度过高 2. 施工方案: 1)首先准备好施工所需材料,与当班值班人员对接好本次施工的方式、内容和时间。 2)由属地安全员联系相关部门开具相关作业票证。 3)电气安全员现场确认作业内容后根据要求开具临时用电票等相关票据。 4)高于地面两米的作业,必须开具符合要求的登高作业票,施工人员必须按要求配备安全带,并严格遵守一切高空作业规范。 5)与施工队进行安全注意事项交接。 6)专人对施工过程进行全程监护。 7)施工过程中不得以任何方式接触配电柜,严禁踩踏配电柜柜顶。 8)任何人不得碰触电气设施及开关设备。不得拽拉任何电缆。 9)施工工程做到认真、仔细、保证防火性能良好,确保配电网安全运行。 10)施工完成后,确认无遗留问题,做到‘工完料净场地清’。

11)检查确认施工质量,确认无问题后进行验收。 本施工方案由山东广汇暖通有限公司施工,特申请施工作业。 四、处理预防措施: 1.检查确认周围环境及相关设备设施是否具备作业条件。 2.施工区域拉警示带明显告知。 3.施工过程产生的粉尘及时进行处理,不得污染相邻设施。 4.施工前监护人、安全员、及设备部进行现场条件确认,车间相关人员辅助监护。 五、现场防护措施: 1、清理周围杂物以及易燃物。 2、监护人必须佩带监护马甲。 3、施工平台必须用干燥的木板搭建,与柜顶保持一定距离。 4、施工时严禁将饮用水及其他液体带至柜顶上方,安全带严禁栓挂在电缆上。 5、顶部电缆与三楼联通处的穿线孔禁止伸入任何器具。 6、施工作业人员、监护人员必须严格遵守作业安全规范、必须佩戴好相关的安全作业防护用具和劳保防护用品,施工过程中必须进行专人监护,监护人员必须坚守岗位,不得进行兼职其他作业等。 六、应急处理措施: 1.发生触电:监护人发现有人触电时必须第一时间切断电源,并组织现场人员进行相应的急救,立即拨120打急救电话请求救援,立即汇报车间领导到达现场进行处置。 2.发生坠落:监护人必须第一时间组织现场人员进行救治,立即拨120打急救电话请求救援,救治过程中不得随意搬、抬受伤人员,避免对受伤人员的二次伤害,并立即汇报车间领导进行处理。 3.发生着火:立即停止作业,监护人必须第一时间组织现场人员汇报救援,利用监护备用的灭火器进行火势的初步控制,并立即进行汇报,如果火势较大,在确保参入灭火人员安

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

10KV配电室施工组织方案

10KV配电室施工组织方案 XXXXXXX住宅小区配电室 供配电系统工程 施工方案 批准:审核:编制: 二O 一四年五月十五日 1. 工程概况 XXXXXX 位于XXXXX ,项目用地64594.15平方米,总建筑面积212371.75平方米。 新建中心配电室一座,分配电室一座,总用电容量13700KVA 。 2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件, 在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度

建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、 工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。 2.2 施工阶段部署 针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段: 2.2.1 配合土建预留预埋阶段: 接地极采用镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm 处, 接地极间隔为5M 、接地引出线超过地面20mm ,接地引出点不少于2点。接地网采用镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊, 要求焊接面不低于12mm 。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。 该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。 2.2.2安装阶段: a) 根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 (2) 2#35KV变配电所安装工程 (2) 第一章工程概况及编制依据 (1) 第二章主要实物工程量 (2) 第三章分部、分项主要质量控制点 (3) 第四章电气施工程序 (4) 第五章施工方法及技术要求 (5) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (30) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

电力配电室改造施工组织设计

七、施工组织设计 (一)总说明 1.质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及济南市行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 2.工期目标 严格按总工期要求如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。 3.安全生产目标 杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 4.文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地,本工程实行施工现场标准化管理,充分发扬我公司文明施工方面的良好传统;文明工地清洁、场地整齐,体现工地的企业文化建设,反映企业的管理水平(营造文明、环保、健康的施工现场)。

5.科技进步目标 为实现上述工程质量、工期、安全、文明等施工目标,在施工中将积极开发和推广新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化施工管理技术,使工程科技进步提高效益 (二)施工方案 1.电缆沟施工 1)沟槽开挖 电缆沟采用挖掘机开挖,填方区预留10~20cm进行人工清底,以防超挖。挖方区超挖10~20cm,采用人工清理整平夯实。沟槽开挖宽度应比设计要求每侧加宽0.3m,以便于模板安装和基槽底排水;边坡放坡系数视现场土质情况而定,必要时应加挡土板作边坡支护。 原则上沟槽开挖土方用机械随挖随运走,如需现场堆土,则采取单侧堆放,按要求应距边沟1m以外,且堆土高度不超过1.5m。 2)基底处理 基底开挖后应视地下水情况设置排水明沟,如地下水丰富时,基底应留10~15cm用人工修整,必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺筑一层后再施工砼垫层。 3)墙体砌筑 Ⅰ施工准备 并通砖在砌筑前一天应浇水湿润,不宜即时浇水淋砖,即时使用。 在基础垫层上弹出电缆沟的墙边线,并根据设计要求的电缆沟深度,砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数。

配电房施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1、施工依据 (3) 2、主要规范、规程 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目简介 (3) 2、高低压房安装工程规模及特征 (3) 三、施工部署 (5) 1、建筑变配电工程技术质量管理体系 (5) 四、施工工期及进度计划 (5) 1、预计施工计 (5) 2、劳动安排计划及组织保证措施 (5) 3、建筑材料及设备的采购计划及保证措施 (6) 4、施工现场管理 (6) 五、施工方案及保证措施 (8) 1、总体施工序 (8) 2、施工准备 (8) 3、主要施工方案 (9) 4、调试方案 (20) 5、竣工验收 (21) 六、保证工期及确保工程按进度计划施工的措施 (22) 1、工期规划及要求 (22) 2、施工进度计划 (22) 3、总体工程保证措施 (22) 4、施工进度管理 (22) 5、现场原材料堆放及废料的清理 (23) 七、施工平面、临时设施布置 (23) 八、保证工程质量的措施 (24) 1、质量目标 (24) 2、保证质量组织措施 (24) 3、隐蔽工程和中间验收 (26) 4、关键工序,复杂环节施工方案的技术措施 (26) 5、变电所接地的制作 (26) 6、成品、半成品保护措施 (27) 九、竣工资料及服务保证 (27) 1、工程竣工交付、交接 (27) 2、工程保修 (28) 一、编制依据 1、施工依据

《强电施工图设计说明》(DS-01);《10kV公用环网柜配电系统图》(DS-02); 《10kV配电系统图》(DS-03);《变配电系统一》(DS-04); 《变配电系统二》(DS-05);《变配电系统三》(DS-06); 《变配电系统四》(DS-07);《变配电房平面布置图及接地平面图》(DS-08)。 2、主要规范、规程 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 二、工程概况 1、项目简介 2、高低压房安装工程规模及特征: 1)、高压柜(XGN15-12)7台,安装、调试及入网; 2)、变压器(SCB11-R-1000/10)3台,安装、调试及入网; 3)、低压柜(GCL)28台,安装、调试及入网; 4)、配电房铜母线槽及安装; 5)、配电房高低压电缆敷设及电缆终端头的制作; 6)、配电房基础及接地等附属工程安装; 7)、高压外线电缆终端头的制作(高压外线电缆未包含); 8)、详细内容(含设备品牌、工程数量等)见预算书,经双方盖章、签字为准; 9)、最终方案工程量以供电局意见为准。 作为提示,包括但不限于以下内容: (1)根据发包人提供的图纸,按照国家、广东省及深圳市相关行业规范和规定完成本工程的10KV/0.4KV高(低)压变、配电安装工程深化设计、报建、安装、调试、验收报装等工作,领取供电部门的业扩工程竣工查验报告单并送电,使之符合国家规范标准及相关行业规范标准并满足我司功能使用要求,同时负责其相关的一切费用(含供电部门的审图、试验费用等)。 (2)承包人负责安装和调试所有高压柜(包括高压进线柜、高压计量柜、直流屏)、变压器(含温控温显、风冷系统等装置)、以及所有低压开关柜(包括电源进线屏、各回路(含应急回路)出线屏、电容补偿屏、发电机联络屏等);供应并安装高压

(完整版)配电房施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计内容完整性和编制水平 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、工程特点 四、工程施工总体目标 五、施工准备 第二章施工方案与技术措施 一、划管理 二、专业分部分项工程的主要施工工艺、技术措施 三、键部位施工方法及技术、质量保证 四、工程分包 五、质量回访及保修 第三章质量管理体系与措施 一、建立工程质量管理体系 二、控制建材质量 三、加强施工现场监督检查 四、施工组织设计审核制度 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 六、施工阶段的级配及试块管理制度 七、技术、质量交底制度

八、分部分项质量评定制度 九、现场材料质量管理 十、计量器具管理 十一、工程质量奖罚制度 十二、工程交验制度 十三、成品保护措施 十四、质量通病的防治 第四章安全管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全生产的技术组织措施 三、临时用电管理 四、事故应急救援预案 第五章环境保护管理体系与措施 一、环境管理意义 二、本工程环境管理目标 三、环境管理组织与职责 四、环境保护措施 五、夜间施工措施 六、水污染的保护措施 七、大气污染的保护措施 八、雨季施工 九、季施工 十、地下管线及其它地上、地下设施加固措施

第六章工程进度计划与措施 一、项目进度计划管理 二、确保项目进度的技术组织措施 三、施工临时用水用电 四、场内外运输的组织 五、工安全及文明措施管理 六、综合管理 七、物资材料管理 八、量控制及保证措施 第七章施工设备 一、管理机制 二、进退场管理 三、施工机械的安全管理 四、施工机械的保管、维护、保养 五、施工机械的使用管理 六、技术准备 七、主要施工机具设备准备 八、劳动力准备 九、材料准备 十、各专业工种之间的配合

变配电室施工方案

摘要:本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。 3、建设规模: 项目名称 容量/数量

10kV配电室土建部分施工方案

10KV配电室工程土建部分施工方案 批准: 审核: 编写: 2013年10月30日

一、工程概况 1.1 工程简述 工程名称: 1.2 工程建设规模 1.2.1 施工范围 1.2.1.1 完成3座配电室变压器基础、照明系统。 1.2.1.2 完成备供外线部分电缆沟开挖、埋管、回填等工作。 1.2.2工程涉及的主要单位 工程名称: 委建单位: 施工单位: 建设地点: 二、组织措施: 施工组织安排 1、工作负责人: 2、安全员: 3、施工员:共人 三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌

砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘 性土 1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,由南向北开挖,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。 2.4深基坑边挖边修整坑边与坡度,要求坑边顺直、边坡合理。挖土过程中随时观察土体的稳定,加强土体变形监测。如发现有土体

配电室改造工程组织设计(标书)

施工组织设计 一、工程简介 本工程为xxxxxxxx配电所增容改造工程,位于地下配电室。包括直流屏、配电柜、变压器等设备的安装及调试。 工程质量:合格。 二、编制依据 1. xxxxxxxx变电所改造项目招标文件。 2. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 3. 本公司质量手册、程序控制文件及作业指导书。 三、编制说明 根据我公司质量手册要求,我公司围绕施工质量、工期和安全这三大要素,在劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备安排、材料配备、安全和工期的保证措施、文明施工等各个方面,做了科学部署,编制施工组织设计。 四、工程规模、工期及承包范围 (一)、工程规模 安装高压柜56台,安装低压柜93台,安装变压器5台及有源滤波柜。控制电缆敷设及设备调试;以及所有变配电设备的整体传动等。 (二)工期:60日历天。 (三)、承包范围 xxxxxxxx变电所改造项目配电设备采购、调试、施工。

五、施工组织 1、组织机构设置与各岗位人员的配备:成立由工程技术人员和有经验的员工组成项目经理负责制的项目部,项目经理作为工程施工质量目标、安全目标、施工进度和工期目标的主要负责人,对工程全过程监督、协调和指挥工程施工和组织工作,施工现场管理按人员分工责任到人,各负其责。在用户受电装置上作业的电工应经过电工专业技能的培训,必须取得电力部门颁发的特种作业许可证方准上岗作业。 2、施工条件及安全技术措施 3、用户受电工程的设计文件需送供电部门审核,未经供电部门审核同意用户不得据以施工。 4、确定配电室土建交安时间及电气设备到货时间。 5、施工前设计单位应向施工单位进行设计技术交底,使施工者了解设计思路及设计规范要求,做到施工者对设计图纸的理解和沟通,保证施工图纸、施工技术措施、技术标准的贯彻,对施工工艺、质量随时进行检查和监督。 6、设计施工中采用的设备及材料应符合国家现行的技术标准的规定合格产品,不得使用劣质材料及淘汰产品。 7、室内、外地面上障碍物确保三通一平。 8、施工用各种机械设备、工具和其他器材保持良好工作状态,不得因数量不足或故障而影响工程进度。

配电室改造工程施工组织设计方案

第一章 1.工程概况.............................. 第二章2.施工组织............................... 第三章3.施工准备工作............................ 第四章4.工程质量目标............................. 第五章5.安全生产技术组织措施........................ 第六章6.文明施工和环境保护......................... 第七章7.施工进度及工期目标......................... 第八章8.工程质量控制和验证.......................... 第一章1.工程概况 1.1工程简介 本工程为西藏中学变配电室电气增容改造工程,位于朝阳区北四环东路高原街1号 1.2工程范围:1000kvA X 1配电室(位于地下一层)设备安装,拆除原配电室(500kvA )设备, 安装临时过渡500kvA配电装置 21配电室施工范围及内容 安装临时过渡500kvA配电装置

拆除原配电室(500kvA )设备 地线网环接、设备基础制安验收 高压柜安装KYN-48A , 4面 电力变压器安装 SCB9-1000kVA , 1台 封闭母线桥安装,1座 低压配电柜安装 GCK , 10面 高压电缆敷设,2条 高压电缆头制安,4个 二次控制电缆敷设制安 电缆支架安装 绝缘胶垫铺设 系统调试及耐压试验 模拟图板制安 1.3工程参与单位 设计单位:联安国际建筑设计有限公司建设单位:北京西藏中学1.4施工采用标准规范: 供电安全工作现场规程 北京地区电气规程汇编 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电力建设安全工作规程DL-5009.3-1997 建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

10KV配电室施工方案

联通大楼配电系统改造工程 ——施工组织设计 编制单位:山东鑫辰电气工程有限公司 日期: 2013年 10 月 22 日

一、工程概况 1、项目概况 市联通办公楼配电室位于地下负一层,配电室主要电气设备为2003年5月份投产,已运行使用10年,改造需维持配电室原有格局,以满足不间断供电的需要。 现配电室运行方式为:常用供电电源为10KVⅡ段高压进线,带630KVA动力干式变压器1台,由2#主变带低压所有负荷,两段并列运行,母联开关处于合闸位置。 【设备清单】: UPS电源柜 1 台 ATS出线低压电缆(1*240型) 60米 UPS电源电缆(4*16型) 50米 控制电缆(4*2.5) 120米 改造方案: 1、把1#主变由冷备用转为热备用,1#、2#主变共用10KVⅡ段高压进线,由ATS控制柜敷设一条1*240型低压电缆至低压负荷。改造后配电室低压两段可实现单母线分段运行,母联开关处于分闸位置(运行方式见示意图)。 2、新上一台GGD型UPS电源柜,提供ATS发电机控制电源。在低压开关柜 Ⅰ段、Ⅱ段、母联柜开关上加装闭锁装置并从新敷设二次电缆,以防止勿操作。 3、高压柜Ⅰ段增加二次保护回路及控制回路,从新敷设二次电缆及接线端子。 二、编制依据及相关规范 (1)国家现行的有关规范规程、标准等。 (2)本工程所采用的规范、标准编号

三.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备 ①、根据施工组织设计的数据,初步落实开工初期的劳动力和整个工程施工工期的宏观安排,以便劳动力分期分批进场。 ②、施工管理人员迅速到位开展各项准备工作。 ③、对主要施工机具,根据工程进度,提前进场。对进入现场的机

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 第一章工程概况及编制依据 (2) 第二章主要实物工程量 (3) 第三章分部、分项主要质量控制点 (4) 第四章电气施工程序 (5) 第五章施工方法及技术要求 (6) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (31) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

配电室施工方案

共享知识分享快乐 第1章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层,总高度148.6M;酒店为二十一层,总高91.2M;裙楼地下设三层, 地上六层,为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成,第一期工程为地下部分、裙楼及北塔,第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层,从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段,用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KVA 35/0.4KVA干式变电器,其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA 35/0.4KVA 干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA),当市电断电后,柴油发电机自启动,向一类负荷供电。柴油发电机组设自启动控制屏和并车屏。 低压系统采用TN-S制供电,设置低压功率补偿。低压配电房设在地下一层。一类负荷由不同的变压器两路供电,末端自动切换。 低压主配电柜、分配电柜内的ACB、MCCB、MCB、隔离开关均采用4P。 消防设备(如消防泵、消防电梯、消防风机)选用矿物绝缘防火电缆BTTZ和云母绝缘耐火电缆NH-YJV-0.6/1KV供电;一般设备配电选用阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV供电;干线电缆沿防火槽式电缆桥架敷设。 主要动力设备电源分别由北塔、南塔、酒店内的电气竖井,用密集母排或电缆上行至裙楼及塔楼各层的配电间。 楼内线管采用内外镀锌扣压式薄壁电线管。 1.3.照明系统 裙楼公共区域照明以日光灯盘为主,辅以筒灯。公共区域设带电池组件的应急、疏散照明灯。裙楼商场内营业区域的照明电源和公共区域的照明电源分别由不同的配电箱供电。 页眉内容. 共享知识分享快乐 塔楼楼梯、走道设应急、疏散照明。一至七层塔楼楼梯、走道由单独的配电箱供电。七层以上塔楼内的消防楼梯、各类竖井内的照明由七层的配电箱双路供电;七层以上塔楼内电梯前室和走道内的照明分别由12/F、20/F、28/F电气竖井内的配电箱双路供电。塔楼内每户在厨房内设户内配电盒。塔楼内住户供电电源(自后加变压器来)和设于各层的电气室内电度表箱为后期工程,不包括在本期工程内。