文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阿特拉斯FX系列冷干机常见故障排除参考

阿特拉斯FX系列冷干机常见故障排除参考

阿特拉斯FX系列冷干机常见故障排除参考
阿特拉斯FX系列冷干机常见故障排除参考

开山冷干机使用说明书

KSAD系列 操作使用说明书 购买日期 型号 出厂编号 浙江开山净化设备有限公司

目录 一、冷冻式干燥机原理 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 二、冷冻式干燥机零部件图解 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 三、设备安装事项 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4-6 四、KSAD系列冷冻式干燥机操作方法 ,,,,,,,,,,,,,,,,6-7 五、常规控制仪表板说明 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 六、冷冻式干燥机的启动过程 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 七、冷冻式干燥机的停机过程 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 八、冷冻式干燥机的保养要求 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9-10 九、冷冻式干燥机的典型故障分析和处理 ,,,,,,,,,,,,,11-14 尊敬的用户: 感谢您选购浙江开山压力容器有限公司KSAD系列冷冻式干燥机,为了确保机器正常、可靠运行,请务必在使用本机器之前详细阅读说 明书。 从您购买浙江开山压力容器有限公司产品之日起,您将会得到本公司一流的售后服务。 一、冷冻式干燥机工作原理: 冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理,将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使压缩空气中气态的

水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并夹带尘埃,通过自动排水器排出系统外,从而获得清洁的压缩空气。 1、冷冻式干燥机工艺流程 2、冷冻式干燥机配置流程 二、冷冻式干燥机主要零部件图解

三、设备安装注意事项

1、冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统 的高度和设置排水地沟。 2、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安 装在环境温度高于 0℃低于 38℃的地方,风冷式冷冻式干燥机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷冻式干燥机,要采取冷冻式干燥机与空压机的隔热措施。 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。 这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保护, 最终使设备停止运转。 将风冷型冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在 1 米以上的空间便于保养和维修。 3、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进出口 口上方请加装旁路阀以利检修。 冷冻式干燥机 4、安装冷冻式干燥机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意

冷干机操作维护使用手册

SLAD系列 操作使用说明书

目录 一、冷冻式干燥机原理 (2) 二、冷冻式干燥机零部件图解 (3) 三、设备安装事项…………………………………………………………………4-6 四、SLAD系列冷冻式干燥机操作方法…………………………………………6-7 五、常规控制仪表板说明 (7) 六、冷冻式干燥机的启动过程 (8) 七、冷冻式干燥机的停机过程 (8) 八、冷冻式干燥机的保养要求…………………………………………………9-10 九、冷冻式干燥机的典型故障分析和处理……………………………………11-14

冷冻式干燥机工艺流程

冷冻式干燥机主要零部件图解

设备安装注意事项 一、 冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统 的高度和设置排水地沟。 二、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安 装在环境温度高于2℃低于45℃的地方,风冷式冷冻式干燥机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷冻式干燥机,要采取冷冻式干燥机与空压机的隔热措施。 将风冷冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 三、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进出口 口上方请加装旁路阀以利检修。 四、安装冷冻式干燥机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意以下几点: 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保护,最终使设备停止运转。

冷干机使用说明书

目录 一、冷干机原理 (2) 二、冷干机零部件图解 (3) 三、设备安装事项…………………………………………………………………4-6 四、SLAD系列冷冻式干燥机操作方法…………………………………………6-7 五、常规控制仪表板说明 (7) 六、冷干机的启动过程 (8) 七、冷干机的停机过程 (8) 八、冷干机的保养要求…………………………………………………………9-10 九、冷干机的典型故障分析和处理……………………………………………11-14

一、冷冻式干燥机工作原理: 冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理,将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使压缩空气中气态的水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并夹带尘埃,通过自动排水器排出系统外,从而获得清洁的压缩空气。 1、冷冻式干燥机工艺流程 2、冷冻式干燥机配置流程

二、冷冻式干燥机主要零部件图解

三、设备安装注意事项

1、冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要 顾及排水系统的高度和设置排水地沟。 2、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多 的场所,需安装在环境温度高于0℃低于38℃的地方,风冷式冷干机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷干机,要采取冷干机与空压机的隔热措施。 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。 这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保 护,最终使设备停止运转。 将风冷型冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 3、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备 空气进出口口上方请加装旁路阀以利检修。 冷冻式干燥机

完整版阿特拉斯空压机操作说明

MKIV 控制器操作说明 停车按钮 启动按钮 显示器 上下滚动键 制表键 通电指示灯 故障报警指示灯 自动控制运行灯 功能键 报警 运行 电源 紧急停车按钮 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S2 1 2 3 S2 $ 9 8 11 10 7 12 6 9

1显示屏-键 1典型显示图 显示器有四行:i前三行:一一显示屏显示传感器的名称和实际的读数。――测量值的单位和传感器的实际读 数。

――关于空压机运行的信息(空压机停机,等等),保养要求(比如油过滤器和空气过滤器)或者是故障信息(比如故障停机)

2滚动键(TJ):这些滚动键标有垂直的箭头,允许滚动显示屏。 ——只要在显示屏的最右边的位置上有一个指向下面的箭头,其对 应的滚动键就可以用来查阅下面的内容 3 表格键( = ):该键标有两个水平箭头,允许操作者选择标有水平箭头的参数。只有后面跟 着指向右面的箭头的参数才可以修改, 3 功能键(F1/F2/F3):——用于查阅或编制设定值, ——复位电机过载,故障停机或保养信息,或紧急停机, ——查看 电脑控制器收集到的所有参数, ――(F1/F2/F3)所对应的功能根据显示的菜单变化而变化,它们的实际功能显示在显示屏的底部,刚好在相应的功能键的上面。最常用的功能中英文对应如下:Automatically Loaded自动加载 Automatic Operation自行运行 matically Loaded自动卸载 Locally controlled本地控制 Remote controlled遥控控制 Manual Operation手动运行 Manual Unloaded手动卸载 Unioad卸载 Running hours运行时间 Loading hours加载时间 Main Screen主显示屏 Shutdown故障停机 Compressor Outlet压缩机排气口 Show More更多 Add增加指令用来增加空压机的自动启动/停机(日期) Back返回指令返回到的选择或菜单 Cancel取消当设定参数有误时.用来取消已设定的数 dleete删除用来删除空压机的自动启动/停机时间 Help帮助帮助寻找Atlas Copco的内部地址 Limits上下限显示允许设定的上下极限数据 Load负载手动操作空压机负载 Main screen回到主目录从任一画面回到主目录 Menu菜单 Modify修改修改设定参数 Status Data状态参数 Shutdown故障停机 Shutdown Warning故障停机报警 Motor overload电机过载 Running Hours运行时间 Program编写输入将新的设定数据编写输入 Reset重新设定重新设定计时器及信息,定时器或复位 Rtrn回归回归到前一页或前一目录 Maximum最大值 Shutdown Maximum故障停机最大设置值 Reset复位

冷干机操作使用说明书

SLAD系列冷冻式干燥机 操作说明书 目录 一、冷干机原 理 (2) 二、冷干机零部件图 解 (3) 三、设备安装事项………………………………………………………………… 4-6 四、SLAD系列冷冻式干燥机操作方法………………………………………… 6-7 五、常规控制仪表板说 明 (7) 六、冷干机的启动过 程 (8) 七、冷干机的停机过 程 (8) 八、冷干机的保养要求………………………………………………………… 9-10 九、冷干机的典型故障分析和处理…………………………………………… 11-14

尊敬的用户: 感谢您选购杭州山立净化设备有限公司SLAD系列冷冻式干燥机,为了确保机器正常、可靠运行,请务必在使用本机器之前详细阅 读产品使用说明书。 从您购买杭州山立净化设备有限公司产品之日起,您将会得到本公司一流的售后服务。 冷干机工艺流程 冷干机配置流程 冷干机主要零部件图解 设备安装注意事项 一、冷干机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统的 高度 和设置排水地沟。 二、冷干机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安装在环 境温度高于0℃低于38℃的地方,风冷式冷干机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以 维持冷干机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷干机,要采取冷干机与空压机的隔热措 施。 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。 这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保 护,最终使设备停止运转。

将风冷冷干机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 三、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进 出口口上方请加装旁路阀以利检修。 四、安装冷干机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意 以下几点: 1、额定电压在±5%范围以内。 2、电源进线的线径须视电流大小及线路长短而定。 3、∽电源须专用。 五、水冷型的冷干机,循环冷却水的水压须在之间,水温≤32℃且经过软化处理,为防止水冷冷凝器生锈或脏堵,建议在水冷冷凝器的冷却水进口安装水过滤器。 六、冷干机入口处最好加装主管路过滤器,可避免冷干机的换热管表面被≥3um 的固态杂质和油雾污染,直接影响冷干机的热交换性能。 七、冷干机最好装在后部冷却器与储气罐之后,以降低压缩空气在冷干机的进口温度,关系 机体的性能及寿命,请妥善处理,如有疑难,欢迎致电询问。 电子排水器的安装和使用 一、过滤球阀集隔离用球阀和过滤网于一体,外形小巧,清洗方便;额定压力16Bar ,冷凝水 入口1/2",出口1/2"或1/4"。加装在电子排水器之前,确保阀芯不易堵塞(如下图示)。 二、电磁阀安装时须注意冷凝水的流动方向应该与阀体上箭头的方向一致;阀体水平位置安 装,线圈朝上;阀的出口处连接管子(如硬PVC 管)并通入下水道。 三、定时器接线时先拧下接线头顶部的螺丝,从定时器上拔下接线头,取下接线头的外壳(接 线头盖),把连接电缆线从外壳穿线孔穿过,如下图所示进行接线。接线完毕后,将接线头盖装回原处,将接线头重新插到定时器上,收紧电缆线,适度拧紧接线头盖的防水螺母,防止潮气沿电缆线进入定时器,最后再拧紧固定螺丝(十字头M3)。此螺丝除了有连接作用外,更有压紧密封垫的功能,防止水进入密封垫的结合部,因此务必拧紧,否则,密封垫起不到防水作用,会造成线圈及定时器的故障。 警告 连接冷干机的电线必须符合国际(IEC )和地方上的法规和标准,并检查设备铭牌 上标明的电压,电线的连接必须由专业电工人员操作。 注意—电源相序 若冷干机所配的是涡旋式压缩机则对电源相序有要求,相位不正确会使压缩机反转导致压缩机损坏。 检查压缩机转向是否正确的方法:开机后立即观察冷媒低压(压力露点)或冷媒 高压表,如果冷媒低压(压力露点)表逐渐下降或冷媒高压表逐渐上升,则压缩机转向正确。反之则电源相序错误,同时伴有压缩机噪音过大,此时应在三秒内停机,调换电源相序使之正确后方能开机。 注意 连接电缆线,须使用¢7~¢8三芯圆形护套电缆线,并确实可靠接地,使用与要求相符的电源。

冷干机使用说明书.doc

冷冻式压缩空气干燥机使用说明书 杭州嘉隆气体设备有限公司

目录 安全总则 (1) 使用前注意事项 (1) 概述 (2) 型号编制及说明 (4) 配置及安装 (4) 冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 故障原因及排除 (13)

安全总则 1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高工作压力。 2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进行安装。 3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。 使用前注意事项 1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机内制冷系统的精密元件、管道及控制系统电子元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。 2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉车从箱体或机器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。 3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。 4、冷却水温不高于320C,流量不小于。 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离以上,两台干燥机的进风口与排风口不要面对面,环境温度不高于350C。

6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。 概述 冷干机工作原理 JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并通过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时,压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除,使气源品质达到清洁、干燥的要求。 工艺流程顺序 JRL系列产品的工作分为空气系统和制冷系统两个部分: 空气系统:含有水份、油份的压缩空气进入气对气热交换器,使压缩空气预冷,降低压缩空气的温度,除去一部份水分,再进入气对制冷剂热交换器,使压缩空气冷却到(2-10)0C的露点温度。水份、油份及部分杂质在此被凝结,冷却后的气体和已凝结的水份、油份及部分杂质通过气液分离器被分离,然后水份、油分被自动排水阀排出,干燥后的压缩空气通过气对气热交换器升温后输出,从而有效地防止了管路“出汗”现象的发生。 制冷系统:低温液态制冷剂在气对制冷剂交换器吸收热量而蒸发成气态,气态制冷剂从交换器的制冷剂出口通过汽化器和吸气过滤器进入制冷压缩机吸气口,汽化器和吸气过滤器是为了防止液态制冷剂和杂质进入压缩机内而设置,压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,根据旁通阀的自动调节,有小部分气体直接进入气对制冷剂热交换器,而大部分气体则进入冷凝器冷凝并降温,从冷凝器出来的低温液态制冷剂通过贮液器及干燥过滤器进入膨胀阀。贮液器和冷凝器的作用是保证制冷剂在膨胀阀的入口处为纯净的液态。液态制冷剂经膨胀进入气对制冷剂热交换器,又在交换器中冷却压缩空气,从而又开始了新一轮的循环。 当负载增大时,气对制冷剂热交换器中的制冷剂温度压力升高,通过膨胀阀传感器信号控制膨胀口开大,直至达到新的平衡。 当负载过小时,旁通阀自动地向气对制冷剂热交换器提供一个人工负载,以防止吸气

冷干机使用说明书doc

冷干机使用说明书 doc

冷冻式压缩空气干燥机 使用说明书 杭州嘉隆气体设备有限公司 目录 安全总则 (1) 使用前注意事项··························

1 1.0概述 (2) 2.0型号编制及说明 (4) 3.0配置及安装 (4) 4.0冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 6.0故障原因及排除 (13)

安全总则 1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高 工作压力。 2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进 行安装。 3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。 使用前注意事项 1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机内制冷系统的精密元件、管道 及控制系统电子元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。 2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉 车从箱体或机器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。 3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。 4、冷却水温不高于320C,流量不小于0.2t/m3.h。 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离1.5m以上,两台干燥机 的进风口与排风口不要面对面,环境温度不高于350C。 6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。

1.0概述 1.1冷干机工作原理 JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并经过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时,压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除,使气源品质达到清洁、干燥的要求。 1.2工艺流程顺序 JRL系列产品的工作分为空气系统和制冷系统两个部分: 空气系统:含有水份、油份的压缩空气进入气对气热交换器,使压缩空气预冷,降低压缩空气的温度,除去一部份水分,再进入气对制冷剂热交换器,使压缩空气冷却到(2-10)0C的露点温度。水份、油份及部分杂质在此被凝结,冷却后的气体和已凝结的水份、油份及部分杂质经过气液分离器被分离,然后水份、油分被自动排水阀排出,干燥后的压缩空气经过气对气热交换器升温后输出,从而有效地防止了管路“出汗”现象的发生。 制冷系统:低温液态制冷剂在气对制冷剂交换器吸收热量而蒸发成气态,气态制冷剂从交换器的制冷剂出口经过汽化器和吸气过滤器进入制冷压缩机吸气口,汽化器和吸气过滤器是为了防止液态制冷剂和杂质进入压缩机内而设置,压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,根据旁通阀的自动调节,有小部分气体直接进入气对制冷剂热交换器,而大部分气体则进入冷凝器冷凝并降温,从冷凝器出来的低温液态

阿特拉斯空压机操作说明

MKIV控制器操作说明1 停车按钮 2启动按钮 3 显示器 4 上下滚动键 5 制表键 6 通电指示灯 7 故障 报警指示灯 8 自 动控制运行灯 9 功能键 10 报警 11 运行

1 显示屏-键 1 典型显示图 显示器有四行:1 前三行: ——显示屏显示传感器的名称和实际的读数。 ——测量值的单位和传感器的实际读数。 ——关于空压机运行的信息(空压机停机,等等),保养要求(比如油过滤器和空气过滤器)或者是故障信息(比如故障停机)

2滚动键(↑↓):——这些滚动键标有垂直的箭头,允许滚动显示屏。 ——只要在显示屏的最右边的位置上有一个指向下面的箭头,其 对应的滚动键就可以用来查阅下面的内容 3 表格键 ( = ):该键标有两个水平箭头,允许操作者选择标有水平箭头的参数。只 有后面跟着指向右面的箭头的参数才可以修改, 3功能键(F1/F2/F3):——用于查阅或编制设定值, ——复位电机过载,故障停机或保养信息,或紧急停机, ——查看电脑控制器收集到的所有参数, ——(F1/F2/F3)所对应的功能根据显示的菜单变化而变化,它 们的实际功能显示在显示屏的底部,刚好在相应的功能键的上 面。 最常用的功能中英文对应如下: Automatically Loaded 自动加载 Automatic Operation 自行运行 matically Loaded 自动卸载 Locally controlled 本地控制 Remote controlled 遥控控制 Manual Operation 手动运行 Manual Unloaded 手动卸载 Unioad 卸载 Running hours 运行时间 Loading hours 加载时间 Main Screen 主显示屏 Shutdown 故障停机 Compressor Outlet 压缩机排气口 Show More 更多 Add 增加指令用来增加空压机的自动启动/停机(日期) Back 返回指令返回到的选择或菜单 Cancel 取消当设定参数有误时.用来取消已设定的数 dleete 删除用来删除空压机的自动启动/停机时间 Help 帮助帮助寻找Atlas Copco的内部地址 Limits 上下限显示允许设定的上下极限数据 Load 负载手动操作空压机负载 Main screen 回到主目录从任一画面回到主目录 Menu 菜单 Modify 修改修改设定参数 Status Data 状态参数 Shutdown 故障停机 Shutdown Warning 故障停机报警 Motor overload 电机过载 Running Hours 运行时间 Program 编写输入将新的设定数据编写输入 Reset 重新设定重新设定计时器及信息,定时器或复位 Rtrn 回归回归到前一页或前一目录 Maximum 最大值

阿特拉斯空压机操作说明

1 显示屏-键 1 典型显示图 显示器有四行:1 前三行:——显示屏显示传感器的名称和实际的读数。 ——测量值的单位和传感器的实际读数。 ——关于空压机运行的信息(空压机停机,等等),保养要求(比如油过滤 器和空气过滤器)或者是故障信息(比如故障停机)

2滚动键(↑↓):——这些滚动键标有垂直的箭头,允许滚动显示屏。 ——只要在显示屏的最右边的位置上有一个指向下面的箭头,其对 应的滚动键就可以用来查阅下面的内容 3 表格键 ( = ):该键标有两个水平箭头,允许操作者选择标有水平箭头的参数。只 有后面跟着指向右面的箭头的参数才可以修改, 3功能键(F1/F2/F3):——用于查阅或编制设定值, ——复位电机过载,故障停机或保养信息,或紧急停机, ——查看电脑控制器收集到的所有参数, ——(F1/F2/F3)所对应的功能根据显示的菜单变化而变化,它们 的实际功能显示在显示屏的底部,刚好在相应的功能键的上面。 最常用的功能中英文对应如下: Automatically Loaded 自动加载 Automatic Operation 自行运行 matically Loaded 自动卸载 Locally controlled 本地控制 Remote controlled 遥控控制 Manual Operation 手动运行 Manual Unloaded 手动卸载 Unioad 卸载 Running hours 运行时间 Loading hours 加载时间 Main Screen 主显示屏 Shutdown 故障停机 Compressor Outlet 压缩机排气口 Show More 更多 Add 增加指令用来增加空压机的自动启动/停机(日期) Back 返回指令返回到的选择或菜单 Cancel 取消当设定参数有误时.用来取消已设定的数 dleete 删除用来删除空压机的自动启动/停机时间 Help 帮助帮助寻找Atlas Copco的内部地址 Limits 上下限显示允许设定的上下极限数据 Load 负载手动操作空压机负载 Main screen 回到主目录从任一画面回到主目录 Menu 菜单 Modify 修改修改设定参数 Status Data 状态参数 Shutdown 故障停机 Shutdown Warning 故障停机报警 Motor overload 电机过载 Running Hours 运行时间 Program 编写输入将新的设定数据编写输入 Reset 重新设定重新设定计时器及信息,定时器或复位 Rtrn 回归回归到前一页或前一目录 Maximum 最大值 Shutdown Maximum 故障停机最大设置值 Reset 复位

冷干机使用说明

第四章冷冻干燥机及后处理系统 1 空气净化基础知识 1.1 为什么必须对压缩空气进行处理 从空压机输出的压缩空气中含有大量水份、油污及有害杂质,不通过适当的方法清除这些杂质,会对气源系统造成很大的危害。水会使金属器件、管道生锈腐蚀,造成气动组件动作失灵或漏气。油会使橡胶、塑料、密封材料变质或污染产品,造成产品质量不良。固态物质会堵塞节流孔或过滤网,造成阀类动作失灵或使磨耗加快。由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用,故正确选用气源处理系统是绝对必要的。 1.2 如何去除压缩空气中的杂质 在实际应用中对气源系统中的水分一般通过加压、降温、吸附等方法来去除其中的水蒸气;油及杂质和异味的去除方法一般采用精密过滤器滤除。冷冻式干燥机采用冷冻原理降低压缩空气的温度,使其水蒸气冷凝成水滴然后通过离心力将水滴与空气分离从而达到干燥的目的,干燥后的压缩空气干燥度采用露点温度来衡量。 1)露点定义 对应于某一压力,水蒸气开始凝结时的温度。 2)压力露点 在固定的压力下所测得的露点,即为该压力下的压力露点。 3)常压露点(大气压力露点) 在标准大气压力下测得的露点。 在已知某一压力下的压力露点温度或大气压力下露点温度,通过查表即可知道空气的含水量。

露点温度等级表 ISO8573-2000 压力露点与大气压力露点转换表 大气压力露点水份含量表

2 冷冻式干燥机

2.1 空气系统原理 1)潮湿高温的压缩空气流入热交换器,并与从蒸发器排出的冷空气进行热交换,使进入蒸发器压缩空气的温度降低。 2)降温后的压缩空气流入蒸发器与冷媒热交换,压缩空气中的热量被冷媒带走,压缩空气温度急速下降,潮湿空气中的水分因为达到饱和温度迅速冷凝成水滴,经过气水分离器分离后,冷凝水从自动排水阀处排出。 3)降温后的冷空气流经空气热交换与入口的高温空气热交换,经热交换的冷空气因吸收了入口空气的热量提升了温度,同时空气还经过冷冻系统的二次冷凝与高温的冷媒再次热交换使出口的温度得到充分的加热,确保出口空气管路不结露。由于充分利用了出口空气的冷源,降低了机台冷冻系统的负荷确保了机台出口空气的质量。2.2 制冷系统原理 1)开机后冷媒经压缩机压缩由原状态变为高温高压的蒸气。 2)高温高压的蒸气流入冷凝器及二次冷凝,其热量通过热交换被冷却介质带走后温度下降,高温高压的蒸气因为冷凝变成了常温高压的液体。 3)常温高压的液体冷媒流过膨胀阀,因为膨胀阀的节流作用压力降低,使得冷媒变成常温低压的液体。 4)常温低压的液体进入蒸发器后,因为压力的降低液态冷媒沸腾蒸发变成低压低温的气体,冷媒蒸发时吸收了大量压缩空气的热量,使得压缩空气的温度下降达到干燥的目的。 5)蒸发后的冷媒变为低温低压的蒸气,从压缩机的吸气口流回,被压缩机压缩后进入下一循环。 2.3 电气系统原理 冷干机的电气控制系统考虑到简单可靠的原则,小马力 一般采用按钮与接触器的控制方式;大马力部份(螺杆式)一 般采用智能继电器进行控制。以上两种控制不仅控制简单且 可靠。FR冷干机采用质量可靠的按钮进行操作,故障率低。 另附有电气短路保护、过电流保护、冷媒高低压保护、防冻 开关保护满足安全、可靠、实用且便于维修的要求。

冷干机控制器说明书英文版

XJK-LG5 Refrigerated Air Dryer Controller User Manual Thanks for your choose XJK-LG5 refrigerated air dryer controller, please read the manual before use. And operation should be complied with the manual. I Main Function ●Local/Remote control the work of compressor and drain valve automatically ●Link signal control the work of controller ●Detect temp. of each part of system ●LCD display running/alarm information and parameter value ●Output alarm signal ●Communication with PC (RS485) ●Output a start signal for subordinate after compressor work II Technical Data ●Rating voltage: AC220V(+15%,-20%). ●Analogy input: 5 channels of temperature ● 6 channels of relay output (include energize, Y, △, drain, alarm, subordinate machine start) If the voltage of contact is AC 220V, then the sensitive load current of contact is 0.8A, the resistance current of contact is 2A. ●Digital input signal: 4 buttons (include =, △, ▽, run/stop), alarm signal (N.C), link start signal. ●Display: 128×32 lattice LCD screen, 2.99’’ (76mm) wide by 0.98’’ (25mm) tall. ●Shell size: 218×150×115. It’s panel-mount, the recommended panel cutout for the controller is 8.27’’ wide (210mm) by 5.51’’ tall (140mm). III Display 1. LCD 2-4. light-emitting diode alarm 5-8. button 9. light-emitting diode compressor work 10. light-emitting diode inlet gas temperature too high. 11. light-emitting diode dew point temperature too high 12. light-emitting diode drain valve work

阿特拉斯空压机资料

一、阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco)简介 阿特拉斯·科普柯于一八七三年创立于瑞典的斯德哥尔摩,为当时新兴的铁路建造业供应和生产各种设备。一八九九年,我们制成了第一台柴油引擎,于一九 六年更为世界第一艘柴油电船供应引擎。四十九年后,柴油引擎的纪元宣告结束,而我们也转为发展前景更为秀丽的压缩机科技,从而奠定了今日成功的基础。其间,阿特拉斯·科普柯陆续在全球各地开设分公司。今日,阿特拉斯·科普柯已是规模宏大的跨国企业,23,000多名职员遍及世界各地,在20多个国家设有60多家工厂,分公司遍布全球70多个国家,并在其他80多个国家委任了代理商。这个庞大的环球代理网络负责分销三千多种产品,令阿特拉斯·科普柯一直在以下三个领域内稳居世界市场的领导地位:压缩机技术、建筑及矿山工程技术、工业技术。下辖在德国科隆的ENERGAS,在美国纽约州的COMPTEC,在加利福利亚州的ROTOFLOW和在法国的THOMAS CREPPLE等著名工厂,制造离心式空气压缩机,工艺气体压缩机,膨胀机和特殊活塞式压缩机等产品。2002年阿特拉斯·科普柯的销售额为54亿欧元,其中压缩机占40%份额。 阿特拉斯·科普柯中国投资有限公司从1984年起积极在中国各主要城市建立销售和服务中心并开设生产工厂。位于香港、北京、上海、广州、深圳、西安、无锡、重庆、昆明、成都、武汉、厦门、青岛、长春、沈阳和三峡等33个办事处为中国客户提供销售、培训和售后服务等全方位的支持。除此之外,我们已在中国成立了5个合资/独资企业,这些企业对中国的经济建设及提高出口竞争力,正起着愈来愈重要的作用。

阿特拉斯·科普柯中国投资有限公司目前在中国的相关机构主要为: 阿特拉斯·科普柯中国·香港有限公司; 阿特拉斯·科普柯上海贸易有限公司(下辖33个办事处,上海、深圳免税仓库及国内6个零备件库,两个培训基地); 阿特拉斯·科普柯无锡压缩机有限公司; 阿特拉斯·科普柯南京矿山机械有限公司; 阿特拉斯·科普柯沈阳风动机械有限公司; 柳州富达压缩机有限公司(2002年收购); 无锡豪贝钻具有限公司; 阿特拉斯·科普柯2004年全球收购的英格索兰矿山钻机部在中国的相关机构。 “压缩技术的先驱”是压缩技术部的口号,我们的政策是致力于研究及开发空气压缩技术,我们的方针是保持公司在空压机和膨胀透平机领域里居世界市场的主导地位。阿特拉斯·科普柯的空气压缩机和膨胀机是全球最先进、最宁静的,定能令客户的投资得到回报。 位于比利时安特威普的全球最大压缩机生产厂 阿特拉斯·科普柯的压缩技术业务范围包括:工业用空气压缩机、无油空气压缩机、移动式空气压缩机、特种应用空压机和膨胀机。

冷干机使用说明书样本

冷冻式压缩空气干燥机 使 用 说 明 书 一、冷干机产品介绍 1.1 工作原理 冷冻式压缩空气干燥机(简称冷干机)是根据冷冻除湿原理, 将压缩空气强制冷却到要求的露点温度以下, 从而将其中所含的大量水蒸气, 油雾冷凝成液滴,经过气液分离, 由排水器排出机外, 使压缩空气干燥的一种新型设备,经冷干机处理后的压缩空气(7kgf/cm2), 其干燥度能够达到大气露点-23℃左右。 冷干机由制冷系统、空气流通与热交换系统、气水分离系统、

电气控制系统四部分组成, 图1是冷干机工艺流程图( 根据不同冷干机规格, 配置是变化的) 。 1.2 流程说明: A 压缩空气系统与热交换系统及气水分离系统: (1)湿热的压缩空气进入冷干机, 首先在预冷器中与低温干燥 的压缩空气进行热交换, 使温度下降, 有部分水份凝结成液体, 然后进入蒸发器筒体中; 在预冷器中低温空气得到了升温, 避免了因出口空气温度太低而使下游输气管外壁结露。 (2)被预冷后的压缩空气进入蒸发器筒体中, 被氟利昂制冷系 统强制冷却到2~10℃, 使其中的水蒸汽进一步凝结出来,然后进入气液分离器中。 (3)经过气液分离器分离, 液态的水油尘埃杂质流入自动排水 器中, 由自动控制排水器把它排出系统外。

(4)经分离液滴后的空气干燥度达到压力露点2~10℃(在 0.7Mpa压力下, 相当于大气露点-23℃左右), 然后低温干燥 空气再回到预冷器中和入口湿热空气进行交换, 温度得到回升后, 送出冷干机。 B 制冷系统 (1)制冷压缩机排出的高温高压的气态冷媒,经过冷凝器(风冷 或水冷)的冷却后,形成高压的液态冷媒。 (2)液态冷媒经过干燥过滤处理, 除去冷媒中的杂质和水份, 送入热力膨胀阀或毛细管中。 (3)高压液态冷媒, 经热力膨胀阀或毛细管节流后送入蒸发器 中, 吸收压缩空气的热量而蒸发变成气态冷媒。 (4)气态冷媒被制冷压缩机吸回, 进行再压缩, 实现一个制冷 循环。 (5)在制冷循环中, 同时还伴有冷冻机油的循环和一些保护压 缩机正常工作的辅助措施。 (6)在制冷循环中, 经过热气旁通阀来自动控制和调节蒸发器 的冷量输出, 以适应压缩空气的热负荷的变化, 确保压缩空气被冷却后的温度不低于0℃防止凝结水结冰而堵塞气路。 C 电器控制系统 电器控制系统是为了确保制冷系统的安全运行, 主要包括以下部分: (1)停机加热曲轴箱中的润滑油, 防止冷媒溶于油中;

阿特拉斯空压机维修和保养1

基本维修和保养 注意: 进行任何空气压缩机的维修和保养前,应先停机。对于配Electronikon*控制器的机组,待压缩机完全停机后,务请按下紧急停机按钮,切断电源,这一点对安全维修很重要,操作中应采取所有相关的安全措施,包括本说明书中阐述到的内容。 压缩机的预防性保养计划 1.常规的保养计划如下表,其中附有简要的操作指南说明,在进行维护和保养前,请仔细阅读本说明书相关章节中的内容。 每日工作内容:a.查看压缩机油液位; b.查看显示屏及仪表盘上的读数; c.查看加载时是否有冷凝液排出; d.停机后,请排空中、后冷却器中的冷凝液。 每周工作内容: a.查看程序中的设置值; b.如果安装了储气罐,请排空其中的冷凝液; c.查看可能的泄漏。 每半年工作内容: a.拆下空气过滤器,通过喷射高压气清洗并检查有无损伤; b.清洁压缩机。 每年工作内容: a.更换齿轮箱通气滤芯; b.进行指示灯/显示屏测试; c.更换油过滤器; d.如果使用矿物油,应换油; e.更换空气过滤器; f.测试安全阀;

g.请阿特拉斯科普柯专业人员检测压缩机的实际状态。 2.在维修操作中,应更换所有拆动的垫片、O形圈及垫圈。 注意事项: 1.使用阿特拉斯·科普柯的纯正备件。如果由于使用不当备件而造成损失,请恕本公司概不负责。 2.由于不同地区、不同场地,压缩机的工作条件及运行环境差异较大,阿特拉斯·科普柯在当地的销售公司根据实际情况,有权修改上述保养计划,特别是保养周期。 3.保证压缩机油液面在油位计中央或在绿色区域的上部。 4.仅适用于配Electronikon*控制的机组。请参考《Electronikon*电脑控制器用户使用手册》。 5.可能请阿特拉斯·科普柯专业人员进行。 6.任何泄漏现象都应立即引起重视且马上维修。 7.如果用户场地环境很脏,则应更加频繁地检查,更换空气滤芯,请向阿特拉斯·科普柯公司咨询。

阿特拉斯螺杆空压机电气说明书

Mark4,Elektronikon11 Operating manual

一. 控制屏(图1.1) 电脑显示屏/按钮/键 代号名称功能 1停机按钮按此键停止空气压缩机,显示屏退出.空压机将空载运行大约30秒后停机. 2启动按钮按此按键启动空压机.显示屏显示调节器的运行状态.显示屏退出(如果空压机手动调为空载时) 3显示器显示出空压机的运转状态,协助需求或故障 4翻业按键在显示屏上翻页 5横移按键用水平箭头选择显示参数,只有向右的箭头对应的参数才能修改 6LED上的电压显示开关开启时的电压 7LED总报警当维护器警告或停机警告条件存在时或传感器不受控制时报警灯亮 8LED总在传感器的停机功能消失或紧急停机后的情况下报警灯会闪烁. 9功能键控制并执行程序. S3 紧急停机按钮在紧急情况下立即停止空压机,在修复后.将此按钮拔出. 10报警符号 11自动运行符号 12电源指示灯

(1.1) 二. 功能键 使用的功能键: 手动调节空压机的负荷 调出或设定程序 重新设定电动机的过负荷,停机,维护器信息或紧急停机. 进入调节器所收集的数据. 功能键都根据显示菜单的不同而不同.实际上都缩写并显示有关键的最底部一行,普通的缩写如下:

缩写名称功能 Add 增加指令用来增加空压机的自动启动/停机(日期) Back 返回指令返回到的选择或菜单 Canc 取消当设定参数有误时.用来取消已设定的数dle 删除用来删除空压机的自动启动/停机时间Help 帮助帮助寻找Atlas Copco的内部地址Lim 上下限显示允许设定的上下极限数据 Load 负载手动操作空压机负载 Main 回到主目录从任一画面回到主目录 Menu 菜单从主画面开始可进入子目录 Menu 菜单从任一子目录返回到先前的目录Mod 修改修改设定参数 Prog 编写输入将新的设定数据编写输入 Rset 重新设定重新设定计时器及信息 Rtrn 回归回归到前一页或前一目录 Unld 空载手动操作空压机空载 Xtra 额外的找寻调节器的构造模式

冻干机说明书

产品名称:真空冷冻干燥机 产品型号:LYO-8(CIP) 产品编号:2002-031A 产品研制单位:上海东富龙科技有限公司 产品标准号:Q/NGAC1-031A 搁板有效总面积:7.78㎡ 最大捕水量:150Kg 总功率:47KW 外形尺寸:4915×2500×2960mm 总重量:5200Kg 冻干原理 真空冷冻干燥就是把含有大量水份物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后体积不变、疏松多孔冰在升华时要吸收热量,引起产品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对产品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。冷冻干燥有下列优点: 1、制品在冻干腔室内的无菌状态下完成干燥、解吸 附水份和全压塞等操作。 2、适于液体加工,操作简便,作业过程容易简化,

无菌环境便于控制。 3、能除去物质中95~99%的水份,稳定性好,易于 长期保存药物的有效成份。 4、许多生物制品、药品、食品在水和热的作用下很 容易产生变性或分解,为了长期保存,最适宜的方法是在低温下冻结干燥。 5、制品中水份的去除,无热处理过程。 6、制品冻干后的体积、形状基本不变,物质呈干粉 状态,无干缩。 7、在冷冻干燥过程中,微生物的生长和酶的作用无 法进行。因此能保持原来的性状。 真空冷冻干燥系统操作规程: 开机前准备: 一、确认冻干箱内测温探头已安放准确 二、确认冷凝器内化霜水已排放干净 三、确认冷却水、压缩空气、总电源稳供应 冷冻干燥手动操作: 1、旋开控制柜钥匙开关,进入冷冻干燥操作界面,点击“手 动”,进入手动操作系统。 2、开循环泵1或循环泵2,确认泵的出口压力(0.05~ 0.1Mpa)左右。 3、开压缩机1、板冷阀1,压缩机2、板冷阀2,对制品进

相关文档
相关文档 最新文档