空调制冷量计算

空调制冷量计算
空调制冷量计算

制冷(热)量:

空调器在进行制冷(热)运转,单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。

电源额定消耗功率:

空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时,消耗的功率,单位W。

性能系数:

COP值:

为了衡量制冷压缩机在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。

1、制冷性能系数

开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。

封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。

2、制热性能系数

开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。

封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。

其单位均为(W/W)或(KW/KW)。

EER值:

空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)

在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。

噪音:

空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。

怎样选定合理的房间温度

合理的房间温度就是使人既感到舒适,又有利于健康,并且比较省电的一个温度。可见在使用空调器时选定一个合理的房间温度是很重要的。

首先要使人感觉舒适。人的舒适感取决于人体的热平衡,影响热平衡的因素很多,如环境温度、相对湿度、人体附近的空气流速、物体表面温度、个人的生活习惯、活动强度、衣着情况、人的年龄、健康状况等等。因此,舒适感是主观与客观多种因素综合作用后使人产生的一种主观感受。就温度而言,使人既不感到热,又不觉得冷的温度称为"生理零度"。生理零度是人感觉最舒适的温度。不同的人会有不同的生理零度。在不同的状况下同一个人也有不同的生理零度。对于一般身体健康的正常人来说,生理零度大约在28℃~29℃。因此,空调房间的温度应尽量选定在这个温度附近。

其次要有利于健康。室内与室外的温差不能太大,一般在5℃~10℃为宜。如果温差过大,使人进出时经受气温骤变,容易患感冒等病。

第三要考虑省电,制冷时温度调得过低或制热时温度调得过高,都比较耗能。所以从省电考虑,夏天不能把室温调得太低,冬天不能把温度调得太高。

所以,综合起来看,空调房间合理的温度是夏天应在28℃~29℃。冬天应在18℃~20℃。

柜式空调器特点

1.价格最贵。一般来说柜式空调机的价格是市场上最贵的家用空调器,通常情况下它的售价比分体式空调贵2000元—4000元。

2.安装技术要求高。正常情况下,空调出厂后只是完成了一半的半成品,必须在最终用户处把空调安装好,调试完毕以后,一部空调才能算是合格的成品。柜式空调机对安装技术的要求比较高,安装工人必须经过正规的技术培训才能上岗,安装不好不但空调的噪音大,而且影响空调的使用寿命。

3.占用面积大。柜式空调机一般都需要比较大的室内面积,它需要放在房间中占用一定的面积,同窗式和分体式空调只安装在墙上和窗上相比,它不适宜在小房间中使用。

4.具有一定的装饰性。近两年,空调生产厂家正在逐步改变空调是白色家电的概念,一些厂家开始在柜式空调机的面板上安装灯箱和风景画,通上电后使空调变得五光十色,十分漂亮。

5.费电。柜式空调机的功率都比较大,一般在2匹以上,工作起来对电路的要求比较高,截面小的电线和小电表是不能满足需要的,最好能使用铜芯电线和20A以上的电表,以避免可能存在的隐患。

空调的分类

根据使用场所和制冷量:

家用空调器:名义制冷量在1250W-9000W,在家庭内使用的空调器。

商用空调器:功率较大,多在公共场合使用的空调器。

根据制冷制热效果:

单冷式:只能制冷的空调器。

冷暖式:即能制冷,又能制热的空调。

热泵式:依靠专门装置,使空调器的制冷循环换向实现一机两用,夏季制冷,冬季制热。

电热式:在单冷型空调器上增设一组电热丝的加热装置达到制热的目的。

热泵辅助电加热式:将上述两种形式结合起来的空调器。

按系统各部分组合状态:

分体式:将空调器分为室内部分和室外部分。

整体式:包括窗机和柜机两种机型。

冷暖型空调器分为几种类型,各有何特点?

冷暖型空调器根据其制热原理不同分为三类:热泵型空调器、电热型空调器、电辅热泵型空调器。

1) 热泵型空调器

热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在

夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。

2) 电热型空调器

电热型空调器是在单冷型空调器结构的基础上,在室内机的左侧循环系统的安装了电热元件,制热运行时,依靠电热元件的制热作用,通过风扇的运转达到制暖的目的。电热型空调器结构简单,使用方便,并且不受室外环境温度影响,缺点是耗电量大。

3) 电辅热泵型空调器

电辅热泵型空调器即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,它将热泵型空调器和电热型空调器的优点和特点结合起来,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。

分体式空调器的特点

1.价格高。目前市场上分体式空调比窗式空调零售价高出1000元—2000元。

2.安装麻烦。分体式空调器需要分别在室内外安装,工作量大,操作也比较困难,技术性较强。

3.维修量大。由于分体式空调器室内机与室外机由二根管连接,有4个接口,因此,制冷剂泄漏的可能性大,往往使用2年—3年后,就需要充灌制冷剂。4.噪音低。由于分体式空调器将压缩机和冷凝器风扇一起安装于室外,墙壁隔离了这些噪音源,因此噪音较小,往往感觉不到。

5.安全隐患。室外机支架易锈蚀,存有隐患。

6.费电。因制冷机管路长,沿程阻力及冷量损耗较大。

7.美观。但要注意将室内机和室外机的连接管子妥善埋于墙内,以保持住宅的整体美观性。

空调型号结构命名方法

1、结构分类代号

整体式:

窗机--C

落地式--L

分体式--F

分体式的室内机组:

吊顶式--D

壁挂式--G

嵌入式--Q

台式--T

分体式的室外机组:W

2、功能分类代号

热泵式--R

电热式--D

热泵电热混合式--RdBP:变频技术

3、型号命名的表示方法:

( K )( × )( × ) - ( × )( × )( × )

(房间空调器专门代号)(结构代号)(功能代号) - (制冷量:用两位阿拉伯数字表示)( 分体式室内机组代号)(分体式室外机组代号)

制冷量的分档系列:1250,1400,1600,1800,2000,2250,2500,2800,3150,

3500,4000,4500,5000,5600,6300,7100,8000,9000

4、常用标识基本组合:

KF:分体壁挂单冷式空调

KFR:分体壁挂冷暖式空调

KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调

KC:窗式空调

LW:落地式空调(柜机)

举例:KFR-25GW 表示该款空调为分体壁挂冷暖式空调,它的额定制冷制热量为2500W。

(注:国产品牌型号标识基本一致,型号中其它标识为各企业对自身技术性能、特点的标志,为非正规标识。进口品牌标识各有不同,具体含义请参阅具体品牌。)

5、部分日本空调器的型号命名的表示方法:

( M )( S ) - ( 0 )( 9 )( B )( V )

(MITSIBISH:三菱电机株式会社 )(结构代号:S-分体W-窗式 ) -

(功能代号:空-制冷H-供暖X-一拖二 )( 制冷量)(序号)(电源电压:V:198-242 S:180-220C:180-242 )

国内空调名称是如何命名的?

空调器的命名有一套国家统一的标准,产品型号及含义如下:1 2 3 4 5 6 7 8 1—表示产品代号(家用房间空调器用字母K表示)

2—表示气候类型(一般为T1型,T1型气候环境最高温度为43 C,T1型代号省略)

3—结构形式代号(空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:分体式—F、窗式—C、移动式—Y)

4—功能代号(空调器按功能主要分为单冷型、热泵型及电热型,单冷型代号省略,热泵型、电热型代号分别R、D)

5—规格代号(额定制冷量,用阿拉伯数字表示,空调器制冷量在10000W以下的,其单位为100W;制冷量大于或等于10000W时,其单位为1000W)

6—整体式结构分类代码或分体式室内机组结构分类代号(室内机组结构分类为吊顶式、挂壁式、落地式、天井式、嵌入式等,其代号分别为D、G、L、T、Q 等)

7—室外机组结构代号(室外机组代号为W)

8—工厂设计序号和特殊功能代号等,允许用汉语拼音大写字母或阿拉伯数字表示。

下面以格力空调几个型号作简单说明

KCD-46(4620)其中K表示房间空调器,C表示窗机,D表示电热型,46表示制冷量是4600瓦。

KFR-25GW/E(2551)其中K表示房间空调器,F表示分体式,R表示热泵型,25表示制冷量是2500瓦,G表示挂壁式,W表示室外机代号,E表示冷静王系列产品。

KFR-50LW/E(5052LA)其中K表示房间空调器,F表示分体式,R表示热泵型,50表示制冷量是5000W,L表示落地式,W表示室外机代号,LA表示灯箱面板。

什么是一拖二空调器?如何选用一拖二空调器?

一拖二空调器是利用一个室外机来带动两个室内机运转的一种机型。一拖二空调器使用有一定的条件:

*

相邻的两个房间:因为两个室内机共用同一个室外机,安装连接管时两个室内机的连接管同时接入同一个室外机,如果两个房间不是相邻,而是离的较远,这样就需要较长的连接管来同室外机连接,因此容易造成制冷效果不好,加大了安装难度,并且不经济。

*

房间面积不是很大。虽然目前各大品牌都有自己的一拖二产品,但产品范围有限,一般制冷量在2000W~3200W之间,如果房间面积在空调的制冷范围以外,就达不到预期的制冷效果。

* 房间大小相差不是很大。一拖二空调一般采用两个相同制冷量的系统或制冷量相差不是很大的系统,这就要求房间面积相同或相差在几个平方米以内。

目前,空调市场上有两种类型的一拖二空调器,这两种一拖二存在较大的结构和性能差异,人们管它们叫真一拖二和假一拖二,消费者在选购时一定要注意:* 真一拖二空调器结构上有两个独立电源、两个压缩机,它的两个室内机和压缩

机可以单独运行,互不干扰。制冷效果好,冷量分配均匀,但价位较高。

*

假一拖二空调器结构是单一电源,单一压缩机,两个室内机不能单独启动和停止,冷量的分配是由冷量分配器将冷量分配到两个室内机,制冷过程中容易产生冷量分配不均匀现象,使用、维修不方便,但价位相对较低。

所以消费者在购买过程中,一定要咨询清楚是何种类型的一拖二,以免上当受骗。变频式空调机基础知识

通使压缩机的转速可快也可慢,从而控制空调机的制冷、制暖能力的大小。

压缩机是空调机的心脏。通过压缩机的运转,使被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)进行循环。在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。

一般空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是冷媒的循环是恒量的。

变频式空调机则由于频率控制在约25~120Hz之间,从而压缩机的转速可以变化,所以冷媒的街环量是可变的。频率与功率成正比。

空调机的机构(原理)

空调机是利用冷媒在气化或液化时产生的热量来进行制冷、制暖的。

当液体变成气体时,需要吸收周围的热量(周围变冷);反之,气体变成液体时则放出热量(周围变热)。利用这个原理,空调机可使室内的空气变冷或变热。在空调机内由液体变成气体,或者气体变成液体来进行热量传导的是称为“冷媒”(氟利昂)的物质。

·心脏部压缩机决定着空调机制冷、制暖能力大小

压缩机起着使进行热交换的冷媒循环的作用。压缩机转速的快慢左右着冷媒的流量;也就是说压缩机决定了空调机的制冷、制暖能力。

变请具体说明变频式空调机的优点

变频式空调机的优点可归纳为三点,即功率、效率用室温控制

1、制冷、制暖,强劲迅速

启动时,以最高的功率进行运转。迅速制冷、制暖。使室内温度一下子达到设定温度。

所以无论是寒冷的清晨,还是炎热的白天都可迅速地享受舒适的室温。

2、高效节能

变频式空调机根据需要的多少来决定功率,所以效率高。另外,由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的电力。所以电费只是一般空调机的约2/3,可称之为节能模范。

3、舒适恒定的室温控制

变频式空调机因可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,以保持舒适的温度。一般空调机是通过压缩机的反复的启动和停止来维持设定温度的。所以室温会产生波动,发生过冷或过热的现象。如使用变频式空调机的话,谋取不可以使室内始终保持在与设定温度很接近的空调环境中。

机房空调制冷量计算方法

精心整理 机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt Q1 Q2 Qt=Sxp Qt S P ? ? ? ? ? ? ?Ups ? ? UPS 1-2.KCal=KVA×860 1-3.BUT/小时=KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) =KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVAUPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;

W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数; 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估: 500w~ 例如 ~ 例如的 共3 2台 1 ①设备负荷(计算机及机柜热负荷); ②机房照明负荷; ③建筑维护结构负荷; ④补充的新风负荷; ⑤人员的散热负荷等。 ⑥其他 2:热负荷分析: (1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3Kcal/h

空调制冷量匹数换算方式

1,空调匹数定义: 物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。 空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W -2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。等等。 2,空调匹数与制冷量及适用面积的关系。 型号匹数适用面积(m2) KFR-23:小1匹9-12 KFR-25:1匹10-14 KFR-28:大1匹 11-18 KFR-31(32):小1.5匹 14-20 KFR-33: 1.5匹16-22 KFR-35:大1.5匹18-26 KFR-45:小2匹20-28 KFR-51: 2 匹 28-32 KFR-60: 2.5匹32-42 KFR-70:3匹42-52 KFR-120:5匹 53-73 -23表示制冷量为2300W,-51表示制冷量为5100W。制冷量具体计算办法:不顶层、不西晒的房间,每平方米需要150W的制冷量,有其中一条的话,每平方米至少需要200W的制冷量,既顶层又西晒,则每平方米最少需要

250W的制冷量。计算出来的制冷量再加上10%的富裕量就是最小制冷量了。只能选择比它大的,否则,不但不能顺利调节温度,而且还会有损空调。 3,空调匹数选择的计算方法: 空调匹数选择方法一:200W(或150W或250W)*面积数=所需制冷量。 空调匹数选择方法二:看上表格查看。 空调匹数选择方法三:让专业人员介绍。 4,空调匹数与空调型号标记的关系: (1)K-房间空调器 (2)结构形式:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器 Y-移动式。 (3)功能代号(单冷型无此代号,如KF):单冷型,单冷型代号省略;R-热泵型;D-电热型;BD-热泵辅助电热型。 (4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。 (5)室内机组结构分类为吊顶式(D)、挂壁式(G)、落地式(L)、天井式(T)、嵌入式(Q)等。即空调型号中KFR-22GW/HA,G代表挂壁式,其余类型以此类推。 (6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等 (7)特殊功能:BP-变频;Y--遥控(仅限窗机) 如:KC-32/Y代表窗机,单冷,制冷量为3200W,为遥控型; KFR-28GW/BP表示壁挂分体式变频空调器,冷暖,制冷量为2800W。 "k35556A2N3"类似的指型号,不用记。

中央空调能量计量方式

关于中央空调能量计量的方式 一、前言: 中央空调一般是以水为介质,将能量在用户末端和能量中心进行交换以实现集中供冷(或供热)的空气调节系统。集中供能分散使用是中央空调区别家用空调的主要特征。既然中央空调是集中供能和分散使用,如果分散使用的付费主体不同,就要涉及到费用分摊的问题,故本文着重对中央空调的几种计费方式进行探讨. 中央空调最简单的收费方式是按面积分摊或包干,它源于计划经济中集中供暖时的暖气收费,这也是最浪费能源和最不公平的收费方式,因其与市场经济规则的背离,导致收费矛盾激化时有发生。对中央空调实行分户计量、按量收费,充分体现“谁消费谁出钱”和“用多少能源出多少钱”的能源商品化的基本属性,具有以下意义: 1、分户计量、按量收费,公平合理! 2、促使用户主动节能,培养节能习惯,利国利民! 3、降低运行费用,延长主机寿命,实现业主与物业共赢! 4、实现系统的主动、被动节能,提高物业管理水平。 能量“商品化”,按量收费是市场经济的基本要求。中央空调要实现按量收费,必须有相应的计量器具和计量方法,按计量方法的不同有以下几种方式: 1、直接计量“水土不服” 直接计量形式的中央空调计量器具主要是能量表。目前,大家了解到的中央空调的计量只有在近二年暖气计量中发展起来的能量表这一种计量器具。因暖气的巨大温差与中央空调小温差存在较大差别,所以计量暖气用的能量表(精确度3-95℃)不能满足中央空调的计量精度(0.5℃)要求。并且能量表成本太高(最小型号DN20的就在1000元左右),应用中需要对空调系统设计作出变更,安装中易造成测温不准引起人为误差,对中央空调系统的水质要求较高,使用中容易发生脏堵,受潮等故障,这些都不利於能量表的应用推广。 根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中的能量变化量相等,能量表就是通过直接计量中央空调介质(冷冻水)的能量变化量来实现对中央空调的量化的,其工作原理是依据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt。(能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计量中央空调介质(冷冻水)的某系统内瞬时流量、温差,由能量积算仪积分计算出系统的热交换量。 这种中央空调计费方式原理明确,结果直观,易於理解。由於它要计量多个参数,特别是中央空调系统的大流量小温差环境,对能量表的温差的精度要求较高,所以其生产成本较高,同时改变中央空调的系统设计和要求水质,普遍采用受到制约,主要用在分层、分区的中央空调计费上。 有些热量表生产厂商将其暖气表的能量积算仪上加“取正”功能后就认为可以用在中央空调的计费上,这是一种误解。暖气和中央空调计量原理虽相同,但实际应用环境不一样:暖气是通过调节水流量来调节热交换量的,属小流量、大温差环境,其进、回水温差在35℃左右,对流量精度要求较高而温差精度要求较低,所以热量表标准温差精度在3-95℃;中央空调未端是定流量,小温差系统,它是通过调节风速来改变热交换面积,从而达到调节热交换量之目的!因此其对流量精度要求较低而温差精度较高,因中央空调的进、回水标准温差是5℃,如果允许1℃的误差,在一个装有6台风机盘管的家庭开一台时,已不能满足计量要求。因此用於中央空调计费的能量表温差精度应在1℃以下。现在暖气热量表温差精度多在2-3℃,价格已在千元,要其达到计量中央空调的温差精度成本将更高。所以,目前以能量表来实现中央空调的计费技术虽比较成熟,但其应用成本太高而并未被商家看好和消费方接受。 2、用水表、电表进行中央空调计量收费的方式是不合理的! 在中央空调直接计费因价格高昂和应用不便而无法为用户所接受,又出现了一些看似简单、便宜的间接计费方法。比如:电表计费,水表计费等。

单位面积空调负荷量指标

?如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量 ? 为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: 其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小; 照明发热(显热); 工作人员的发热(显热小、潜热大); 由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。 其二是机房外部产生的热量,它包括: 传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热); 放射热(也称辐射热)。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热); 对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热); 为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。 总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。 概略计算(也称为估算) 在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。 计算机房(包括程控交换机房): 楼层较高时,250~300kcal/m2h 楼层较低时,150~250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减) 办公室(值班室):90kcal/m2h 简易热负荷计算 计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。 a. 外部设备发热量计算 Q=860N¢(kcal/h) 式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。 b. 主机发热量计算Q=860× P× h 1×h 2 ×h 3 式中,P:总功率(kW);

中央空调冷量计算方法

中央空调冷量计算方法 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 ——150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 ——200瓦/平方米左右。 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。 第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量; 3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放; 4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。 第四步:选择适合价格的产品 家用中央空调的价格大约在300 ——350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。 第五步:选择服务 同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。 所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。 空调好坏的三项指标 制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。 制冷(热)量

数据中心空调制冷量的计算

办公场所空调制冷量怎么计算 办公室空调与面积要怎么匹配,会议室空调又怎么匹配,要怎么计算? 一冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw 〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时 1HP=0.735KW 〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量 1HP - - -2.2KW 二制冷量简便计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 三精密空调场所的冷负荷估算指标

电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2) Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) 四根据不同的情况确认制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到 800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置 在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的CM+60空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择2台单机制冷量为19.1kw的CM+20空调1+1冗余布置。 情况二

空调制冷量换算

国内及国外常用制冷术语及单位换算和制冷量计算公式 风冷式冷水机、螺杆式冷水机、开放式冷水机、中央冷水机系统、水冷式冰水机: 制冷技术中常用单位的换算: 1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW) 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 怎么配置工业冷水机-冷冻机(冰水机): 制冷量计算公式Q=cm(T2-T1)Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值 制冷量=Q/4.2/t t是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)如果是风冷,再除以2500,就是匹数如果是水冷,再除以3000,就是匹数 RT是冷吨,1冷吨=3.517KW制冷量,在本机组即502.64/3.517=142.9RT 冷吨又名冷冻吨, 冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。 表示可将1吨重0度的水,在24小时内转换成0度的冰的能力 美国是美吨,1美吨=907千克 冰的熔化焓为335J/g ,即1000克冰融化会需要335KJ的热量 那么,1美吨即907千克的水冷冻为冰所需要的能量为907×335=303845KJ 24小时=24×3600秒=86400s 可以得到:1RT=303845/86400≈3.517KJ/S=3.517KW (J/S=W) 所以502.64KW/3.517≈142.9RT 另外:432200Kcal/h又是怎么来的呢? 千卡=1大卡=1000卡=1千克水温升1度所需的热量=4.1868千焦(热功当量) 那么,1KW=1KJ/S=1/4.1867Kcal/s=3600×1/4.1867Kcal/h≈859.86Kcal/h 所以502.64KW×859.86=432200 Kcal/h 一冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw

机房空调制冷量简便计算方法

制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标电信交换机、移动基站(350-450W/m2)金融机房(500-600W/m2)数据中心(600-800W/m2)计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)保准检测室、校准中心(250-300W/m2)Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) UPS机房空调选项计算1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW;W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的PEX2060空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发

空调冷量计算

空调制冷量可以用匹数(PH)或冷吨(RT)来标称,匹是功率单位,1PH=745W,如要转换成制冷量则需乘以制冷系数ε=2.8~5,冷吨(RT)是制冷量单位,冷吨通常用来标称功率较大的中央空调,一冷吨=3024大卡=3516W,计算是以大卡(KCAL/H)或瓦(W)来计算的,一般来说,1匹家用空调对应于制冷量约为2000大卡=2324W(1大卡=1Kcal/时=1. 161W)。而中央空调对应的制冷系数为4~5之间 1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时) 1 日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时) 关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释 1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的. 此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了) 所以 1匹=735*3.4=2499W 2.kj 和度这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位 度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=36000kj 能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal) 1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的) 3.冷吨一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨, 我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.

1US.RT=3516.7W 那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些. 4.大卡设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了 1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W 5.BTU/h,这是个英制单位,国内用的很少的 1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的 厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位 冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为: 1RT.h=3.517KW.h 这在一般产品规格和工程说明书中较常用。 对分体空调来说,习惯:1匹=2500W 对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W 对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W 冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量! 一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时! 千瓦国际单位,没的说! 冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。

机房空调制冷量计算方法

机房空调制冷量计算方法 pQt总制冷量(kw)S机房面积(m)P冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标?电信交换机、移动基站(350-450W/m) ?金融机房(500-600W/m) ?数据中心(600-800W/m) ?计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m) ?电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m) ?保准检测室、校准中心 (250-300W/m) ? Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m) ?医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m) ?仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/ni) UPS机房空调选项计算1-h BTU/小时二KCal3、961-2、KCal= KVA8601-3. BUT/小时二 KVA (UPS 容量)8603、96(1-UPS 效率)二 KVA (UPS 容量)3400(l-UPS 效率)例:10KVA UPS -台整机效率 85% 其散热量计算如下: 10KVA3400(l-0、85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)二0、瓦(W) IDC机房空调选项计算公式Q二W0、 8(0、7-一0、95)+ { (80—-200)S)/1000、Q 为制冷量,单位 KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0、8为功率因数;0、7-0. 95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取 0、780-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m。根据不同情况确定制冷量情况一(没有对机房设备等情况考察之下)数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金

弱电机房精密空调制冷量精确计算方法解析

弱电机房散热使用机房专用的精密空调,给机房提供一个恒温恒湿的环境,精密空调分为水冷和风冷,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下: 1 机房制冷量简便计算方法 一、功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(kw) Q1:室内设备负荷(=设备功率 x Q2:环境热负荷(=~m2x 机房面积)

因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为:Q1 = 120***=(需要扣除设计时考虑的20%余量) 环境冷负荷为:Q2=平方米×85平方米= 则:Qt=Q1+Q2=+= 注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。 这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。

2 二、面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt:总制冷量(kw) S:机房面积(m2) P:冷量估算指标 三、精密空调场所冷负荷估算指标 1、电信交换机、移动基站(350-450w/m2) 2、金融机房(500-600w/m2)

3、数据中心(600-800w/m2) 4、计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450w/m2) 5、电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350w/m2) 6、保准检测室、校准中心(250-300w/m2) 7、UPS和电池室、动力机房(300-500w/m2) 8、医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250w/m2) 9、仓储室、博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品(150-200w/m2) 3 四、机房制冷量精确计算方法

空调制冷量的估算

空调制冷量的估算 空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。//by 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。//by 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。//by 家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280 W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。//by 在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。 常用专业术语 (1) 匹(P)的含义:"P"是功率的简称,国际用"瓦"是指制冷量1P约为2500W。如:1.5P是指制冷量为1.5*2500W=3500W;2P是指制冷量为2*2500W=5000W 在家用空调中1匹=2500W=735马力;大1匹=2600-2800W;小1匹=2100-2300W (2) 能效比:(EER)在额定工况和条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。EER=制冷量/输入功率,此值能检验空调的性能,值越大,系统匹配越好,空调性能优越,制冷、制热效果越好,耗电量越小。//by (3) 除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。单位:升/小时(L/H) (4) 额定电压:指空调器制造厂在空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值,或电源电压允许变动范围所作出规定。 (5) 嗓声类型:空气动力噪声,机械振动噪声,电磁性噪声来源:风机和压缩机,噪声范围:室内在50分贝左右,室外在60分贝左右。//by

机房空调制冷量计算方法

机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt二Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率 Q2环境热负荷(二m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m2) P冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2 金融机房(500-600W/m2

数据中心(600-800W/m2 350-450W/m2 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(电子 产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2 保准检测室、校准中心(250-300W/m2 Ups和电池室、动力机房(300-500W/m2 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2 UPS机房空调选项计算1-1. BTU/ 小时二KCal X 1-2. KCal= K VA X 860 1-3. BUT/ 小时=KVA(UPS容量)X 860XX (1 -UPS效率) =KVA(UPS容量)X 3400(1 -UPS效率) 例:10KVA UPS-台整机效率85%i散热量计算如下: 10KVA X 3400X =5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h )=瓦(W IDC机房空调选项计算公式 Q=W X Q为制冷量,单位KV y W为设备功耗,单位KV y按用户需求暂按110KW; 为功率因数; 为发热系数,即有多少电能转化为热能;取 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下)

中央空调分户计量方式的探讨

简析中央空调分户计量方式的应用 --------王书良在上个世纪末,随着中央空调推广力度的加大,中央空调不仅在宾馆、酒店、商场、单位办公楼等传统领域得到快速发展,而且中央空调也进入了住宅小区与纯商务办公楼领域。而随着“单位人”向“社会人”的转变,传统按面积分摊的空调计量方式已不能满足社会的需求,为了改变这种传统计量方式,市场上出现了如水表、电表、冷热量表、时间型计费系统、当量能量计量等各种空调计量方式。 首先要明白通过对用户的空调计量我们来分摊什么费用,大家都知道中央空调是集中供能、分散使用的系统,用户需要分摊的费用是中央空调集中供能时产生的费用,主要为能源费(电、燃气、煤炭等)、水费、人工费、设备折旧费等。现在,我们分析 一下这几种计量方式在市场上的应用情况。 一、水表计量:用水表计量时,要把水表安装在需要计量区域的空调供水或回水总管上,通过计量用户消耗的水量在所有用户消耗总水量的比例来分摊空调机房产生的费用。 了解中央空调系统的都知道,中央空调系统分为定流量系统和变流量系统,在定流量系统中,不管用户末端是否开启或开启一部分,只要中央空调机房循环泵运行,用户的计量水表都会走数字,这已经不能体现出计量的合理性。 在变流量系统中,如果用户末端每台风盘加装有电动阀,这时候水表计量的水量可以反映出用户用多少交多少;在变流量系统中如果每户入户总管加装有电动阀(末端没有电动阀),就要求用户的每台末端开关与总电动阀联动,用户开启一台末端与开启 多台末端时的水量没有区别,这同样不能体现出计量的合理性。在现实项目中电动阀一般2年左右就需要维护,业内人士普遍认为电动阀不可靠,一般在需要维护时就直接打到手动上,处于常开状态。 况且中央空调系统的循环水是闭路系统,水质很差,这样对水表的选用也要有一定的要求,不然会造成水表的堵塞,用户端的空调效果会大打折扣,即使水表前加装过滤器也要经常维护。 在中央空调的使用中,用户消耗的是空调系统水中携带的冷量或热量而不是水量,通过计量水量不能反应出与冷量或热量的直接关系。作为计量器具,水表只能是水的计量器具,不是中央空调的计量器具,假如物业与用户出现计量纠纷而打官司的话,物业必败无疑。 二、电表计量:用电表计量时,每户安装一只电表,用户所有的空调末端用电由此电表计量,通过计量用户消耗的电量在所有用户消耗总电量的比例来分摊空调机房产生的费用。

空调功率计算

机房空调选型估算方法 : 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S×P Qt 总制冷量(KW) S 机房面积( m2) P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取) 精密空调场所的冷负荷估算指标 电信交换机房、移动基站(300-350W/m2) IDC数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 标准检测室、校准中心(250-300W/m2) UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2) 医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2) 一、ups机房空调选型计算公式 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal = KVA×860 1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)

例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) 二、IDC机房空调选型计算公式 u . Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000 u . Q为制冷量,单位KW; u . W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; u . 0.8为功率因数; u . 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 u . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; u . S为机房面积,单位是m2。 U 机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数

机房空调制冷量计算

可以参考一下下面的算法: 精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 机房专用空调机选型指南 1 估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素 1.1 机房内设备发热量 1.2 机房面积 1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 1.4 当地气候条件 1.5 型号规格圆整统一 2 程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h·门或线按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200 kcal/h·m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;*.在室外环境温度特别高的地区如5 0℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。 3 计算机房 3.1 按单位面积估算冷量: 中国 机房在单层建筑内290~350w/m2[250~300kcal/h·m2] 机房在多层建筑内175~290w/m2[150~250kcal/h·m2] 前苏联

450~565w/m2[390~485kcal/h·m2] 美国 350~405w/m2[300~350kcal/h·m2] 日本 407~525w/m2[350~450kcal/h·m2] 备注: 1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。 2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h·m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。 3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量: 在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数 ①主机设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──主机设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8 ②外部设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──外部设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5 3.3 照明灯具散热量 Q=1000n1n2n3N 3.4 人体散热量和散湿量Q=nq W=nw 备注: 1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此 3,4项的散热量可以忽略不计;2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。 4机房空调系统新风量 按下述三项中取其中的最大一项: 4.1 按机房人员取40m3/h·p 4.2 维持机房室内正压所需的风量 4.3 取机房空调总风量的5% 地板送风口风速:1.5~2.0m/s 地板送风口总开孔面积占地板面积的0. 6%

弱电机房空调制冷量计算方法

弱电机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 ?电信交换机、移动基站(350-450W/m2) ?金融机房(500-600W/m2) ?数据中心(600-800W/m2)

?计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)?电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) ?保准检测室、校准中心(250-300W/m2) ?Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) ?医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)?仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) UPS机房空调选项计算 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;

空调能力测试焓差法制冷量和制热量的手工测量计算

空调能力测试焓差法制冷量和制热量的手工测 量计算 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

七、焓差法制冷量和制热量的手工测 量与计算 说明 用本节所介绍的方法进行测量记录与计算是一种简化的方法,在实际操作中非常实用。它可以用来对制冷量和制热量进行初步计算,也可对电脑输出的结果进行大致上的校核。 制冷量、制热量试验数据记录表 试验系统在额定制冷工况条件下或额定制热工况条件下运行稳定后,应每隔5分钟记录一次数据,整个试验过程应记录七次。原始数据记录表格推荐如附表1。 循环风量测量与计算 试验系统运行稳定后开始进行循环风量测量,首先校正测量装置静压。调节测量装置辅助风机转速(通过给定变频器频率调节),使静压箱与环境大气压压差为0。然后测量喷嘴前后静压差,(每5分钟测量一次,如果某次测量结果与上一次有较大差别,应重新校正静压),并做好记录。 风量计算如下: 采用1个Φ100喷嘴*:qA=×10-3√hp (M3/s)(1) 采用1个Φ150喷嘴*:qA=×10-3 √hp (M3/S)(2) 式中:hp—喷嘴前后静压差Pa. 多个喷嘴测量,风量为每个喷嘴计算风量之和。 制冷量的计算 1.4.1 焓差计算 △h=hi-ho (KJ/Kg) (3) 式中:△h—被试空调器(机)室内侧进出风焓差 hi—被试空调器(机)室内侧进风焓值(KJ/Kg),由测试所得七次进风的平均湿球温度查下图得。

ho—被试空间调器(机)室内侧出风焓值(KJ/kg),由测试所得七次出风的平均湿球温度查下图得。 1.4.2 制冷量计算 制冷量按公式(4)计算: Qr= QA.△h+QL (W) (4) 式中:Qr—实测额定制冷量(W) QA—实测循环风量值(M3/S),由式⑴~(2)得。 △h—实测进出风焓差值(KJ/Kg),由式(3)得。 QL—风量测量装置的漏热量(W),由式⑿得。 1.4.3 性能系数(COP值) 性能系数按公式(3)计算: P=Qr/Pi (5) 式中:P—性能系数 Qr—制冷量(W),由公式(4)得 Pi—实测额定制冷量时被试机的总输入功率(W)。 额定制热量的计算 热泵额定制热量按公式(6)计算 Qh=(ta1—ta2)+QL (6)式中:Qh—实测额定制热量(W) QA—实测循环风量值(M3/S),由式⑴~(2)得。