总则

氨制冷装置是一个密封的循环系统,主机和每一个附属设备都有它的特定作用,它们之间相互依赖性强,制冷工质系有害物质,因此,要求每个同志,精心操作、精心管理,安全第一,确保生产。

机房是制冷的心脏,机器设备密集,管道复杂,操作人员对制冷技术要刻苦学习,认真钻研,精益求精,操作人员对制冷系统中的每台机器,每个设备、每根管道、每个阀门的作用,工作原理操作方法和制冷工艺都要全面了解和熟练掌握。要有高度的责任感和较强的组织纪律性,在值班长的统一指挥下做到互相联系,密切配合,坚守岗位,严格执行操作规程,严格执行85年商业部颁“冷藏库氨制冷装置安全技术规程”,保证整个制冷系统的安全运行。

(一)国产系列氨压缩机单级机操作规程

开车前的准备工作

1、开车前首先查看运行记录,了解停车原因,如因事故停车或机器定期检修,应检查是否修复并交复使用。

2、检查氨压缩机:

①查看压缩机与电机周围、运转部位是否有异物,防护罩完整否;

②检查曲轴箱压力,如2㎏/㎝2时应打开吸气阀降压,并查明升高原因,消除之。

③检查曲轴箱油面:一个玻璃视孔的,油面应在1/2以上;二个玻璃视孔的应在上下视孔的1/2之间。

④检查各压力表阀是否打开,压力表是否灵敏。

⑤检查三能阀的指示是否在“运转”或“工作”位置上。

⑥检查容积调节手柄是否拨正“零位”或缸数最少位置。

⑦检查高、低压继电器的指示是否调在要求数值,检查断水自动停车装置是否正常。

3、检查高、低压系统的有关阀门是否处于准备工作状态。

4、检查贮液桶的液面:

①高压贮液桶的液面不得高于80%,不得低于30%。

②循环贮液桶的液面应在50-20%之间。

5、检查氨泵、盐水搅拌器、风机运转部位有无障碍物。

6、向冷凝器、压缩机气缸水套及曲轴箱内油冷却器供水。

7、通知电工送电。

氨压缩机的开车程序

1、转动油过滤器手柄数圈。

2、搬动皮带轮或联轴器2-3圈,检查是否过紧,如搬动过重,应报告班长消除之。

3、启动电动机,同时迅速打开排出阀。

4、当电机全速运转后,把容量调节插槽由“0”位打到最小位置,调正油压,使其比吸入压力高1.5㎏/㎝2——3㎏/㎝2,油压正常后缓慢开启吸气阀,并注意电流表数值不

应超过额定电流。如听到有敲击声,立即关小或关闭吸气阀,直至敲击声再全开吸气阀,并逐级将负载手柄调到所需位置。

5、根据库房负荷情况,适当开启有关供液阀,开启氨泵。

6、开车15分钟后作好开车、运行记录。

停车

1、停车前,停止氨泵运行,关闭供液阀,降低回气压力,关闭回气阀,并将容量调节手柄拨至“0”位或最小容量位置,使曲轴箱压力保持在“0” ㎏/㎝2

2、通知电工切断电源。

3、在机器停止运转的同时,关闭排气阀。

4、停车10分钟后,关闭进水阀。

5、作好停车记录。

(二)国产系列6AW-12.5氨压缩机

6AW-17

配组双级操作规程

1、单级机开车前的准备工作均适用于配组双级。

2、检查中间冷却器的进出气阀门、气、液均压阀是否开启,供液阀应是关闭,蛇管进、出液阀、放油阀需要时开车后应开启,如初次使用或修理后无氨液可适当供液。

3、检查中间冷却器液面,不得超过50%,其压力不得5㎏/㎝2,如超过应减压排液。

4、检查高、低压机的联锁装置是否正常。

5、检查液位控制器与电磁供液阀的自控装置是否正常。

6、检查中压压力继电器的指示位置是否在所定位置。

7、通知电工供电。

配组双级机的启动

1、首先启动高压机,待运转正常后,并使中间压力降至到1㎏/㎝2时再启动低压机(高、低压机的启动方法与启动单级机的操作方法相同)。

2、当高压机的排气温度达到60°时可向中间冷却器供液。

3、开启氨泵(可按启动氨泵的操作方法操作)向库供液。

4、开车15分钟后作好开车及运行记录。

配组双级机的停车

1、停氨泵,关闭调节站及中冷器的供液阀(或切断电磁阀的自控电源),适当降低回气压力。

2、先停低压机,当中压降1㎏/㎝2时至再停高压机,停车方法与停单级机同。

3、停车10分钟后停止供水(冬季如无暖气可不停)。

4、做好停车记录。

国产系列S8-12.5单机双级操作规程及维修保养制度

一、开车前的准备工作与配组双级机同。

二、压缩机的启动:

1、转动油过滤器手柄数圈。

2、搬动飞轮2-3圈,转动是否轻松正常。

3、通知电工启动,注意电流不得超过电机额定电流,随着电机的启动开启高、低压缸的排气阀。

4、当电机自动装置达到正常运转位置时将高压缸加载,慢慢开启高压缸吸气阀,此时注意高压排气压力不得15㎏/㎝2.

5、当中间压力降至1㎏/㎝2时将容量调节手柄调至所需配比位置,慢慢开启吸气阀,听缸如有敲击声,立即关小或关闭吸气阀,待正常后再慢慢开启吸气阀。

6、当高压排气温度达到60℃时,向中间冷却器供液,中间压力不得超过4㎏/㎝2。

7、调整油压,应比吸气压力高1.5-3㎏/㎝2

8、根据负荷情况开氨泵向库房供液。

9、开车后15分钟作好开车运行。

停车

1、停止氨泵运转,关闭供液阀(调节站、中冷器)

2、关闭低压缸吸气阀,当曲轴箱压力在0时将低压缸负载手柄调至“0”位。

3、当中压降至1㎏/㎝2时关闭高压缸吸气阀,随即将负载手柄拨至“0”位。

4、切断电源,同时关闭高、低压缸排气阀。

5、停车10分钟后,关闭供水阀(冬季如无暖气可不停水)。

6、作好停车记录。

操作与调整

1、氨的蒸发温度比库房温度低8-10℃,比盐水温度低4-5℃。

2、氨压缩机的吸气温度应比氨的蒸发温度高5-15℃。

3、单级氨压缩机的排气温度应与蒸发温度、冷凝温度相适应,排出温度最高不超过150℃,不低于80℃,双级氨压缩机的排气温度在80-100℃左右。

4、经常检查机器内的油温,最高不超过70℃,密封器滴油量为1-2滴/分。

5保持油压比吸入压力最1.5-3㎏/㎝2.

6、检查冷却水温度,出水温度比进水温度高3-5℃。

7、排气压力不得超过15㎏/㎝2

8、排气压力应与蒸发压力、冷凝压力相适应,当容积比在2:1时,中间压力在2. 5㎏/㎝2.当容积比在3:1时,中压在3.5㎏/㎝2,最高不4㎏/㎝2.

(四)制冷设备操作规程

1、集油器的操作:

①集油器放油前,应首先检查一下集油器内是否有油;有关阀门是否处于正常工作状态。

②集油器放油时先打开集油器的降压阀,当压力降至与蒸发压力相等时,关闭降压阀。

③关闭油氨分离器的供液阀5-10分钟,当油氨分离器底部稍有温度时,即可向集油器内放油。

④放油完毕后,关闭油氨分离器的放油阀和集油器的进油阀,打开油氨分离器的供液阀,恢复其正常工作。

⑤打开集油器的降压阀,待压力与蒸发压力相等时,将降压阀关闭20分钟左右,桶内压力不再上升,即可进行放油,放油操作人员不得离开现场。

⑥做好放油记录。

2、放空气的操作:

①经值班班长许可后进行放空气的操作,操作前应检查冷凝器与高压贮液桶的有关放空气阀门是否打开。

②先将放空气器的降压阀全部打开,然后稍微打开供液阀,向放空气器供液,供液节流阀开启大小可以从回气管的结霜情况判断,在正常情况下回气管从降压阀处有0.5-1.5米的结霜,根据这种结霜情况视为操作正常。

③打开放空气器的混合气体进气阀,当减压回气管结霜过长时,可关闭直接供液阀,打开循环阀,以使混合气体与氨液继续进行热交换,使之混合气体继续分离,这时放空气下部循环阀回液管应有结霜,如果霜层融化说明进入的是热空气和氨的混合气体,这时应关闭循环阀,打开供液节流阀。

④打开放空气阀,使空气通过清水放出,当发现水呈乳白色混浊状态并带有氨味时,应即关闭放空气阀。

⑤关闭供液膨胀阀。

⑥全部打开循环阀,当放空气器及回液管上霜层融化后,再关闭混合气体进气阀,循环阀及降压阀,恢复正常工作。

⑦作好放空气器使用时间记录。

3、低压循环贮液桶与氨泵操作:

①查明氨泵停止原因,如因事故停车必须检查是否修好,并交复使用。

②打开循环桶阀出进气阀、进液阀、油面指示器关闭阀、安全阀和氨泵的出进液阀。

③打开分调节站和库房有关阀门。

④检查循环桶油面指示器的油色是否有足够的油量。

⑤打开氨泵的减压阀,将泵体和管道内中所存气体抽出,接通电源,开启氨泵,随即关闭减压阀。

⑥氨泵运转后,应注意是否上液,压力表指针应稳定,运转无杂音,压力差不得3. 2㎏/㎝2,观察电流是否在额定值。

⑦氨泵在运转中,如果压力下降,并发出无负荷声音,则说明上液不好或不上液,应迅速查明原因,加以消除。

⑧循环贮液桶内液面最高保持50%,最低20%。

⑨停止循环桶供液,切断电源,氨泵停止运转后其出进液阀的阀门应呈开启状态。

⑩做好开停及运行记录。

4、冷凝器的操作:

(一)投入运行:

①根据运行的氨压缩机制冷能力,冷却水进出温差,冷凝压力等情况,确定投入工作的冷凝器台数。

②检查冷凝器的分水装置,其安装位置是否正确,清除进水与分水口处的阻碍物。

③打开冷凝器的进水阀,向冷凝器供水。

④检查冷凝器的出液阀,均压阀、放空气阀、安全阀及压力表阀是否打开,放油阀应关闭。

⑤打开冷凝器的进气阀。

(二)管理与调整

①每班至少检查一次冷凝器的供水情况,要注意使冷却水顺管子表面均匀分布,被堵塞的分水头要及时疏通。

②根据水质情况,定期做好冷凝器的清洗工作,冷凝器管壁水垢不得1.5㎜.

③氨的冷凝温度不超过冷却器出水温度的5-6℃。

④冷凝器一般每月要放油一次,其操作方法与油氨分离器放油相同

⑤冷凝器上的法兰、阀门及桶体不应有漏氨现象。

⑥每月应对冷凝器排出的水进行一次化验分析,检查水中是否含氨,发现含氨应即查明原因,加以消除。

(三)停止工作

①冷凝器其中一个停止使用时先关闭进气阀,静止一些时间后再停供水,如全部停使,可停水泵。

②如其中一个停止使用时间过长,应切断与其他系统的联系,并适当降低该冷凝器内的压力。

③冷凝器停止工作后的压力,不得高于正常压力。

5、高压贮液桶的操作:

①使用前应先检查液面水平玻璃指示器,保护罩是否完善,放油阀是否关闭,压力表阀、指示器阀、安全阀、液体气体均压阀是否关闭,和出进液阀是否打开。

②在正常工作时,桶内存液量最高不得超过80%,最低不得低于30%,压力不得超过15㎏/㎝2.

③高压贮液桶每月应进行放油一次,操作方法与油氨分离器相同。

④如果桶内贮液量超过或低于规定时,应报告班长找出原因及时处理。

⑤所有法兰、阀门及桶体焊缝不得有漏氨现象。

6、氨系统冲霜:

①根据结冻间的使用情况,由值班班长指挥进行水冲霜工作。

②结冻间货物出库后,关闭供液阀,冷风机单独用水冲霜时,严禁将该冷风机在分配站的回气阀、排液阀全部关闭后闭路淋浇,以免冲霜时管内压力过高。

③打开有关供水阀,向蒸发器供水(即淋水),注意下水口是否畅通,局部是否有缺水、结冰现象。

④霜层除尽,关闭供水阀,打开泄水阀,放出管内积水,以防冻结。

⑤冲霜完毕,根据结冻间热负荷情况,恢复正常降温。

⑥如果水冲霜与热氨冲霜配合进行时,先按热氨冲霜操作规程进行,但进入蒸发器前的压力不得8㎏/㎝2,禁止用关小或闭冷却器进出气阀的方法加快融霜速度。待霜层初步融化开始时可再用水,以加快冲霜速度。

7、地坪保温油泵:

正常运转时应无杂音,要有足够的油量循环,电流稳定,经常检查油泵运行是否正常。发现问题及时排除。

二、制冷机器与设备维护保养制度

(一)制冷氨压缩机

1、氨压缩机在使用中应经常清除灰尘及油污,保持机器清洁。

2、按照部颁规定进行预防性检修,平时发现故障要及时检查消除,在故障未查清之前,不得开车试验以防止事态扩大。

3、机器每运转700小时后要进行小修,要求:

①拆卸并清洗进、排气阀门,更换损坏的部件,并试验其密封性,检查气缸光洁度,清除气缸壁上的油污。

②检查连杆螺栓的松紧度,开口肖有无损坏或拆断。

③检查曲轴箱、油管、吸气过滤器、油过滤器,更换润滑油,如发现金属粉末,应检查轴瓦和主轴承磨损情况并扩大检修范围。

④检查卸载装置的灵活性。

4、机器2000-3000小时应进行中修,除包括小修项目外,还要求:

①测量气缸余隙,必要时予已调整。

②检查易损部件的磨损程度,校核各主要部件的间隙,更换时要按规定间隙去装配。

③检查活塞环的弹力、三通阀及润滑系统,连轴器及基础螺栓坚固情况等。

5、氨压缩机运转一年以后,利用生产淡季要进行大修,大修除包括中、小修项目外,并要:

①检查修复控制阀、密封器、油泵组件,必要时予以更换。

②检查各连接部件的磨损情况,按照规定间隙,做必要的调整或更换。

③检查并校验各种仪表,清除水套水垢。

④检查并修复活塞、气缸及曲轴等,主要部件如曲轴无异常,可适当减少检修内容。

6、各项检修进行完毕后,要须知到:

①要认真填写记录并载入检修档案。

②试运行后严格交换手续,修、用双方班长签字。

③清理机器及现场。

7、机器完好率要在90%以上。

(二)制冷设备及管道阀门的维修

1、安装在室外的设备,如高压贮液桶、油氨分离器、冷凝器等,根据锈蚀情况,每三年要除锈,并涂刷防锈漆一次,定期维修和日常维修结合,使设备经常处于良好状况,完好率要在90%以上。

2、外壁锈蚀严重的管道,经测量后其壁厚不足以1.5毫米的,应予以拆除更换。

3、设备、管道、阀门拆除或焊接,严格按规定抽空、放油,接通大气后方可施工。

4、低压管道设备上的绝縁层脱落或因维修拆除的,要及时进行修补。

5、对各类阀门每周要巡视检查一次,杜绝跑、冒、滴、漏,发现问题及时处理。

6、每年利用淡季清除冷凝器的水垢(化学除垢即可),以提高冷凝效果。

(三)安全规程:

1、在氨压缩机开车、库房入货后降温、系统调整等开启回气阀时应缓慢操作,并注意倾听制冷剂的滚动声音,禁止突然猛开,以免造成湿冲程。

2、制冷系统管道和设备的外表面,根据中商部的有关规定涂刷不同色别的漆标,总分调节站上的阀门应按所属系统和库房写明序号,以防误操作。

3、所有贮氨容器的玻璃管、指示器应设有防护罩,操作弹子阀时应先开启气体阀,后开启液体阀,关闭是顺序相反,要求每月开启一次,以使钢珠自由活动。

4、氨压缩机至高压设备管路上的阀门在正常运行中应呈开启状态,当维修需要关闭时,应挂警告牌,以防事故发生,所有警告牌应醒目易识别。

5、开启阀门时,为防止阀蕊被阀体卡住,要求转动手轮接近全开时不应过快,开足后要回转1/8圈左右。

6、维修或改装设备管道时,应选择最佳抽空方案,抽出氨气,放净存油,接通大气。在操作时要佩带好防毒面具,备好通风机,如需动用电、气焊时按规定报请保卫科批准后施工,确保安全,违者罚款。

7、设备、管道大修或补焊后,必须按规定进行试压试漏,达到规定要求标准后,方可投入使用。

8、机房内所有安全保护设施,必须按规定设置、备好。防毒衣、防毒面具、药品、氧气呼吸器及消防器材要妥善保管,使用后放在指定地方。

9、所有压力表、安全阀每年要进行一次校验,确保仪表灵敏、准确;安全自控保护装置,除按规定检查校正外,发现问题及时修理或更换。

10、拆修机器内部需要照明时,可用手灯或36V以下的行灯,不得在机房、设备间使用明火取暖。

11、在处理氨压缩机湿冲程操作时,要密切注意油压,不得低于0.5㎏/㎝2.

12、运行中的双级机级改为单级机适行或需单机配组双级机时应先停车调整机器、阀门以防事故发生。

13、对于从事氨制冷操作的新工人必须进行安全教育,持证上岗,徒工必须在老工人指导下进行操作。

14、外人不经有关部门批准,不得随便进出机房。

制冷主机安全操作规程

制冷主机安全操作规程 1.制冷主机的启动 (1)启动前的安全检查 1)检查市政网供水压力满足要求,其阀门为开启状态;检查膨胀水箱水位、乙二醇补水箱水位是否正常,浮球动作正常灵活。 2)冷却塔 a)检查冷却塔水位,冷却管道的压力是否正常,储水盘有无裂痕、播水盘有无堵塞。 b)检查快速补水是否正常,调节浮球,使其达到合适的位置、补水正常。 c)管路中的阀门、开与关是否符合开机要求。 d)如发现任何异常情况,必须先解决才能进行下一步工作。 3)水泵、管道及阀门 a)值班人员需认真查阅交接班记录,确认水泵机电设备完好,无项目未完成的检修工作或设备异常记录。如电机经过大修,应通知电工检查绝缘合格方可投入。 b)观察水泵进出口压力表灵敏正常,各部连接螺栓坚固。 c)检查冷却、乙二醇、冷冻水系统管道的通畅、静水压力是否正常。 d)检查冷却、乙二醇、冷冻水系统管道各阀门的开关状态是否符合要求。 e)如发现压力异常或各阀门的状态不符合要求,应立即检查并处理使之符合开机条件。 4)制冷主机 a)检查主机供电电源(10KV)、油加热器电源、油温及油位是否正常。 b)主机各路进出水阀门、油冷却器冷却水阀门须处于开启状态。 c)主机乙二醇、冷却管道上的水流指示开关灯应指示为红灯。 d)注意观察主机运行前的各项参数是否符合开机条件,当前液晶显示屏上应无报警信息。(2)主机启动的操作步骤和方法 1)开冷却塔,观察风机、电机运行时无异常声音、异常振动,风机叶片的角度应一致,皮带无异常声音、无磨损,其启动、运行电流是否在正常范围之内。 2)按顺序先后启动冷却泵、乙二醇泵、一级泵,观察启动电源,启动器切换时间。其启

双级氨压缩机操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8110 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 双级氨压缩机操作规程 标准版本

双级氨压缩机操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)开车前的准备工作与配组双级开车前的准备工作相同。 (二)压缩机的启动1.转动油过滤器手柄数圈。 2.搬动大轮2-3周,检查是否过重,若搬动困难应报告值班班长检查原因加以消除。 3.启动电机,同时迅速打开高、低压汽缸的排气阀。 4.当压缩机运转正常时,将电机启动装置移至运转位置。 5.慢慢打开高压缸吸气阀,如发现有液体冲击

时,应迅速关闭,检查中冷器液面情况,待正常后再慢慢打开。在打开高压缸吸气阀时,应注意高压缸排气压力不得超过15㎏/C㎡。 6.当中压降至1㎏/C㎡时,将容量调节器逐级调至正常工作位置,同时根据电动机的正常电流负荷,慢慢打开低压缸的吸气阀。如果发现有液体冲击声时,应急速关闭,检查循环贮液桶或氨液分离器的液面,待调整正常后再慢慢打开低压缸、吸气阀,注意中间压力不得超过4㎏/C㎡,电流负荷不得超过电机额定电流。7.当高压缸排气温度达到60℃时,向中间冷却器供液。 8.调整油泵压力,油压应比曲轴箱压力高2-3㎏/C㎡。 9.根据库房负荷情况,开启有关供液阀,如用氨泵供液,按照氨泵操作规程启动氨泵。

10.作好开车记录。 (四)停车 11. 关闭中冷器供液阀与蛇形管进出液阀。 12. 关闭压缩机低压缸吸气阀,并适时将容量调节器调到地“0”位,使曲轴箱压力保持在0㎏/C ㎡。 13.当中间压力降至1㎏/C㎡时关闭高压缸吸气阀。 14.切断同时关严低压缸与高压缸排气阀门。然后将电机启动装置拨回启动位置。 15.停车15分钟后,关闭供水阀。冬季停车,水有可能冻结时,应将水套内积水放净。 16.作好停车记录。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

制冷系统补充加氨操作规程示范文本

制冷系统补充加氨操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制冷系统补充加氨操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 根据制冷系统中缺氨情况,确定加氨数量,并指定 熟悉本操作规程的制冷工进行加氨工作; 2 加氨前查明氨瓶内有无氨液,出液阀是否完整; 3 加氨时应将瓶头朝下倾斜,放在凹形垫木块上,出 液阀应与加氨管用高压橡皮管连接牢固; 4 关闭调节站的总供液阀,适当降低系统的吸气压 力; 5 慢慢打开氨瓶上的出液阀,打开加氨管上的旁路放 空气阀,排出连接管路中空气,立即关闭放空气阀,同时 打开加氨管供液阀向系统加氨,必须注意氨压缩机湿冲程 或排气温度过高; 6 加氨管上的压力,降至与系统吸气压力相等时,连

接管与氨瓶口上有结霜,并开始融化(听到氨瓶内有气流响声时,说明瓶内氨液已基本抽完),关闭氨瓶出液阀和加氨管供液阀,并打开旁路放空气阀,更换氨瓶; 7 加氨数量与时间应作好记录。 8 在加氨操作时,应戴橡皮手套,准备防毒(氨)面具,注意氨瓶出液口应背着操作人员,防止人身事故。 9 氨瓶禁止在露天烈日下暴晒;加氨时禁止用任何方法给氨瓶加热,以确保安全。 10 氨瓶在运输、使用过程中必须遵守国家劳动总局、公安部等颁发的《气瓶安全管理暂行规定》中有关事项。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

制冷机操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 制冷机操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2128-82 制冷机操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、运行前准备 1检查制冷剂、水及电气设备是否正常。 2查看油分离器液面,是否正常,正确的油面是当机组运行时,油位处于油视镜中心线之间。 3 检查所有压力表是否开启,以及油温度计是否已插入润滑油。 4 检查或开启所有油路上的阀门,他们应该是全开的。 5 按启动电钮,启动油泵,查看油泵转向是否正确,油压差不低0.05-0.3Mpa于表压,滤油器压差不超过0.1Mpa。转动联轴器,同时操作能量调节阀,使卸载指示自0%--100%,再由100%--0%,然后手动停止油泵。 6 用手盘动压缩机联轴器,无卡阻现象。

7 开启压缩机上的排气截止阀。 8 向油冷却器供水,水量视油温而定(喷嘴油温在40℃--55℃较好),同时也向冷凝器、蒸发器供水。 9 合上主电机电源,电源指示灯亮。 二运行及检查 1 确认能量调节在0位置。 2 按下油泵启动电钮,油泵首先启动,延时50秒,待油压达到正常时,主机启动,及时开启吸气截止阀(首次启动),使吸气压力在正常范围内。 3 调整油压到高于排气压力0.3Mpa。 4 待压缩机转速达正常后,操作能量调节阀,根据压缩机吸气压力缓慢开启截流阀前的供液阀,使能量调节又0%--100%位或至相当负荷位置。 5 检查吸气、排气油的压力是否在正常的范围内。 6 观察所有法门开启状态,并检查管路阀门有无泄露现象(压缩机及油泵轴封允许少量的渗油)。 7 观察机器运转震动及噪音。 8 检查冷却水、冷媒水系统。

氨压缩机操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 氨压缩机操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

氨压缩机操作规程(通用版) 一、开车前的准备和检查 1、查看交接班运行日志,了解机器使用情况和低压循环桶液位状况。 2、检查机器运转部位及周围有无障碍物。 3、了解冷凝器、凉水塔是否开启,检查机器冷却水的流量是否正常。 4、检查氨压缩机的安全保护装置是否完善可靠。 5、检查曲轴箱内的油面是否正常(1/2-2/3),曲轴箱内压力不得超过0.2Mpa,如超过应采取降压措施。 6、检查各压力表阀是否开启,能量调节装置的手柄是否拨在0位,油三通阀的手柄指示是否在“运转”或“工作”位置。 7、转动油精过滤器手柄拨圈,防止油路堵塞,油泵不上油。

8、拨动联轴器1-2周,如拨动过重,应检查原因,加以消除。 9、打开高、低级排气阀。 二、开机 1、打开机器控制台电源开关,按启动按钮,待电机转换到正常运行状况,机器油压升至正常值,将能量调节手柄转换至二级档,上载后,缓慢开启高级吸气阀,直至开足。 2、当中压降至0.1Mpa时,将能量调节手柄转换至一级1/3档,再缓慢开启低级的吸气阀,机器上载时,每隔2-3分钟上一档。 3、在启动氨压缩机的过程中,应同时注意高、低压压力表,油压表的表值显示是否正常,并应细听运转部件的声音,用手摸有关部位的温度,查看电流的指示值,如发现异常现象,立即停车,并将情况及时向组长反映。 4、氨压缩机运转正常,高级的排气温度升至60℃时,即可向中冷器供液。随时观察并始终保持中冷液位处于正常位置。 5、将开车时间记录在运行日志上。 三、停机

制冷系统充氨操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD583 制冷系统充氨操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

制冷系统充氨操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、操作人员必须准备橡皮手套。现场要准备防氨面具、防护眼镜以及急救药品。严禁在现场吸烟或明火作业; 2、加氨前后应对氨瓶进行称重记录,累计灌氨量; 3、将氨瓶放在瓶架上(倾斜度30-40。),头部向下,用耐压橡胶管将瓶上阀门与加氨站阀门连接好,注意氨瓶阀口应向上; 4、先打开加氨站及通向系统的各个阀门,再慢慢打开瓶上的角阀,氨液借氨瓶和系统的压差进入系统。 当氨瓶内发了嘶嘶声,瓶下部的白霜融化时说明氨液已加完,此时应先关闭氨瓶上的角阀,然后再关闭加氨站上的阀门; 5、拆下氨瓶阀口联接器,空瓶过磅计重后,再换上新瓶继续灌氨; 6、加氨后,应进行放空气操作。 采用槽车(贮罐)灌氨时,应使槽车尽量靠近加氨站,以减少制冷剂流动阻力。槽车与系统连接的加氨管应

制冷压缩机操作规程详细版

文件编号:GD/FS-8367 (操作规程范本系列) 制冷压缩机操作规程详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

制冷压缩机操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 压缩机开启前的准备工作: 一、检查记录,弄清该机、该系统停止运转的原因和时间。如果是事故或大修后停车,要搞清是否交付使用,交付使用手续是否齐全。 二、检查系统中有关阀门是否处于待工作状态。 1. 压缩机到油分离器、冷凝器、高压储液桶管路上的阀门均开启。 2. 蒸发器到低压储液桶、压缩机之间管路上的阀门均开启。 3. 使用双级压缩机,中间冷却器上的进汽阀门、蛇形冷却盘管的进出液阀门均开启。

4. 机器吸、排汽阀门均关闭。 5. 各种使用设备上的压力表控制阀、安全阀控制阀、指示器控制阀均开启。各设备的放油阀关闭。 6. 调节站的调节阀关闭。 三、检查设备 1.高压储液桶的液位不得高于80%,不得低于30%。 2.重力供液方式:系统中氨液分离器的液位不得超过40%;氨泵供液方式:低压循环储液桶液位保持在30%~60%之间。 3.双级压缩系统,中间冷却器的液位低于浮球阀中心线,中间冷却器的压力不超过0.49MPa。 4.待用氨泵周围无障碍物。 四、开启循环水泵向冷凝器、机器水套供水,观察水流情况。

氨压缩机操作规程示范文本

氨压缩机操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

氨压缩机操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开车前的准备和检查 1、查看交接班运行日志,了解机器使用情况和低压循 环桶液位状况。 2、检查机器运转部位及周围有无障碍物。 3、了解冷凝器、凉水塔是否开启,检查机器冷却水的 流量是否正常。 4、检查氨压缩机的安全保护装置是否完善可靠。 5、检查曲轴箱内的油面是否正常(1/2-2/3),曲轴 箱内压力不得超过0.2Mpa,如超过应采取降压措施。 6、检查各压力表阀是否开启,能量调节装置的手柄是 否拨在0位,油三通阀的手柄指示是否在“运转”或“工 作”位置。

7、转动油精过滤器手柄拨圈,防止油路堵塞,油泵不上油。 8、拨动联轴器1-2周,如拨动过重,应检查原因,加以消除。 9、打开高、低级排气阀。 二、开机 1、打开机器控制台电源开关,按启动按钮,待电机转换到正常运行状况,机器油压升至正常值,将能量调节手柄转换至二级档,上载后,缓慢开启高级吸气阀,直至开足。 2、当中压降至0.1Mpa时,将能量调节手柄转换至一级1/3档,再缓慢开启低级的吸气阀,机器上载时,每隔2-3分钟上一档。 3、在启动氨压缩机的过程中,应同时注意高、低压压力表,油压表的表值显示是否正常,并应细听运转部件的

氨制冷机械设备安全操作规程Word 文档

总则 氨制冷是一个密封性的循环系统,每一个附属设备相互之间都有着一定的作用和关联。制冷机房又是制冷系统的心脏,机器设备的安全运行直接影响着各项生产工作的顺利进行。因此,制冷工作岗位在食品加工生产过程中起着至关重要的作用。制冷工人必须做到技术熟练、积极上进、精益求精,对制冷系统中的每一根管道、每一个附属设备、每一个阀门、每一个操作步骤都要做到全面了解和熟练掌握。 制冷操作工要具有高度的组织纪律性。在带班班长的统一指挥下,认真做好每一项工作,做到互相联系、紧密配合、坚守岗位、安全第一,严格执行各项安全操作规程,确保整个制冷系统的安全运行。 第一章:制冷压缩机 一、单级制冷压缩机操作: (一)、开车前的准备工作 1、查看记录,了解上次停机原因,若因事故停机或机器定期修理,应检查是否修复并已经 交付使用。 2、检查压缩机的技术参数: ①、检查压缩机与电动机各项运转部位有无障碍物,保护装置是否完整。 ②、检查曲轴箱压力,如果超过2kg/cm2,应当先设法降压.若经常发生此情况,应查明 原因加以消除。 ③检查曲轴箱的油面,正常油面应该是下玻璃视孔的2/3以上,上玻璃视孔的1/2左右。 ④检查各压力表阀是否打开,各压力表是否灵敏准确,对已坏的则应予以更换。 ⑤检查容量调节器指示位置是否在“○”位或缸数最少位置。 ⑥检查油三通阀的指示位置是否在“运转”位置。 ⑦检查电动机的启动装置是否处于启动位置。 3.检查高低压管道系统及设备,有关阀门是否全部处于准备工作状态: ①从压缩机高压排出管线到冷凝器,从冷凝器到调节站,从调节站到蒸发器的有关阀门 是否打开。各供液阀应是关闭的。 ②从蒸发器到压缩机低压吸入管线的有关阀门是否打开。压缩机的吸入阀应是关闭的。 ③压缩机若联接有中冷器管道的,其阀门必须关闭。 ④各设备上的安全阀的关闭阀应是经常开启的。冷凝器与高压贮液桶的均压阀应开启。 压力表阀,液面指示阀应稍开启。 4.检查贮液桶的液面: ①检查高压贮液桶的液面,不得超过80%,不得低于30%。

制冷机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD344 制冷机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

制冷机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、运行前准备 1检查制冷剂、水及电气设备是否正常。 2查看油分离器液面,是否正常,正确的油面是当机组运行时,油位处于油视镜中心线之间。 3 检查所有压力表是否开启,以及油温度计是否已插入润滑油。 4 检查或开启所有油路上的阀门,他们应该是全开的。 5 按启动电钮,启动油泵,查看油泵转向是否正确,油压差不低0.05-0.3Mpa于表压,滤油器压差不超过 0.1Mpa。转动联轴器,同时操作能量调节阀,使卸载指示自0%--100%,再由100%--0%,然后手动停止油泵。 6 用手盘动压缩机联轴器,无卡阻现象。 7 开启压缩机上的排气截止阀。 8 向油冷却器供水,水量视油温而定(喷嘴油温在40℃--55℃较好),同时也向冷凝器、蒸发器供水。 9 合上主电机电源,电源指示灯亮。

制冷设备操作规程

半封闭制冷设备操作规程 1.开机前的准备 (1)查看操作目录,了解压缩机的停机原因,停机超过一昼夜时,应进行全面检查,防止因停机时间较长而可能出现的故障。 (2)检查压缩机各运动的部分,是否有故障物。 (3)检查压缩机内润滑油是否达到规定要求,如视油镜。 (4)检查底角螺栓是否松动,安装装置是否合乎要求。 (5)检查机组系统中有关阀门,是否按工作要求开启或关闭。 (6)检查系统外部循环水泵是否打开。(如冷冻水泵,冷却水水泵,冷却塔风机)。2.正常开机 (1)向压缩机冷凝器,供应冷却水。 (2)打开控制箱电源。按F6确定进入控制系统。 (3)按F3启动压缩机,待压缩机正常运转后按F3增载 (4)分数次增载并注意观察吸气压力,观察机组运行是否正常,若正常可继续增载至所需能量位置,机组在正常情况下继续运转。 (5)正常运转时,应注意并每天定时按记录表记录。 3.正常停车 (1)按F4至减载位置,关闭供液阀。 (2)待能量显示为0%时,按下压缩机停止按钮。 4.切断机组电源。 5.自动停车 机组装有自动保护装置,当压力、温度超过规定范围时,控制器动作使压缩机立即停车,表明有故障发生,机组控制盘或电控柜上的控制灯亮,指示出发生故障的部位。必须排除故障后,才能再次启动压缩机。 6.紧急停车 (1)按下紧急停车按钮,使压缩机停止运转。 (2)关闭供液阀。 (3)切断电源。 7.作好运行记录 作好制冷装置的运行记录,有助于操作者熟悉系统的运行,及早发现异常情况,并有利于设备出现故障时分析原因。建议每隔一小时作一次记录。 设备检修 (一)冷冻机检修期限表 *在前500小时运行过程中应注意润滑油情况,首次主机启动后细心观察油温变化。(二)换油 1、停机,然后切断电源。 2、关闭压缩机之前的吸气止回截止阀及油分离器出口的排气止回截止阀。 3、从油分离器放空阀处排空制冷剂。

氨压缩机操作规程

编号:CZ-GC-01930 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 氨压缩机操作规程 Operating procedures for ammonia compressor

氨压缩机操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、开车前的准备和检查 1、查看交接班运行日志,了解机器使用情况和低压循环桶液位状况。 2、检查机器运转部位及周围有无障碍物。 3、了解冷凝器、凉水塔是否开启,检查机器冷却水的流量是否正常。 4、检查氨压缩机的安全保护装置是否完善可靠。 5、检查曲轴箱内的油面是否正常(1/2-2/3),曲轴箱内压力不得超过0.2Mpa,如超过应采取降压措施。 6、检查各压力表阀是否开启,能量调节装置的手柄是否拨在0位,油三通阀的手柄指示是否在“运转”或“工作”位置。 7、转动油精过滤器手柄拨圈,防止油路堵塞,油泵不上油。 8、拨动联轴器1-2周,如拨动过重,应检查原因,加以消除。

9、打开高、低级排气阀。 二、开机 1、打开机器控制台电源开关,按启动按钮,待电机转换到正常运行状况,机器油压升至正常值,将能量调节手柄转换至二级档,上载后,缓慢开启高级吸气阀,直至开足。 2、当中压降至0.1Mpa时,将能量调节手柄转换至一级1/3档,再缓慢开启低级的吸气阀,机器上载时,每隔2-3分钟上一档。 3、在启动氨压缩机的过程中,应同时注意高、低压压力表,油压表的表值显示是否正常,并应细听运转部件的声音,用手摸有关部位的温度,查看电流的指示值,如发现异常现象,立即停车,并将情况及时向组长反映。 4、氨压缩机运转正常,高级的排气温度升至60℃时,即可向中冷器供液。随时观察并始终保持中冷液位处于正常位置。 5、将开车时间记录在运行日志上。 三、停机 1、首先关闭低压循环桶的供液阀,关闭中冷器的供液阀和蛇形

氨制冷设备操作规程

氨制冷设备操作规程 一、开机前的准备 1、油氨分离器的进气阀、出气阀、供液阀应在开启状态, 关闭放油阀。 2、两台冷凝器的进液阀、出液阀、进水阀应在开启状态关 闭放油阀,如使用一台冷凝器时关闭另一台的进气阀、 出液阀。 3、高压储液桶的进气阀、出液阀、放空气阀、均压阀、压 力表阀、安全阀、控制阀、液位指示器的气液均压阀应 在开启状态,关闭放油阀。 4、氨液分离器的均压阀应开启,关闭放油阀。 5、调节站的总进液阀、压力表阀应开启,供液阀、加氨阀 应关闭。 6、空气分离器的减压阀应开启,其它阀门应关闭。 7、加氨站的压力表阀开启,其它阀们关闭。 8、集油器的压力表阀、液位指示器的气、液均压阀应开启, 进油阀、放油阀应关闭。 9、盐水蒸发器进液阀、出气阀、回液阀应开启,放油阀关 闭。 10、压缩机的进、出气总阀应在开启状态,压力表指示阀应 开启,压缩机吸、排阀应关闭。 11、反向工作阀门应关闭。

二、开车 1、首先检查全部制冷系统应在正常停机状态后,将压缩机 电器控制闸合上。 2、开启冷凝器的冷却风机、循环水泵、盐水搅拌器并处在 正常运行状态,制冷机的冷却水水位调到0.2Mpa以上。 3、打开制冷压缩机的排气阀,搬动连轴器2-3圈,不应 过紧。 4、启动压缩机,启动后开关柜启动指示灯灭,运转灯亮, 油压在正常值后运行2-3分钟搬动能量调节阀手柄由 “0”位到“1/2”位。缓慢打开制冷压缩机吸气阀,观 察排气温度、吸气温度应在正常值内,吸气温度不应降 的太快,排气温度不能突然升高,油压应比吸气温度高 0.15Mpa-0.3Mpa。 5、观察运行无异常现象后将能量调节阀由“1/ 2”位搬至 “0”位,缓慢将吸气阀全部打开,随时观察各部位温 度和压力是否在正常范围内。 6、制冷机全部工作正常后,将调节站、节液阀、电磁阀全 部打开,根据降温要求调整节流阀,达到最佳安全状态。 7、随时观察各设备运行中的压力、温度均应在正常安全范 围内,每一小时作一次运行记录。 8、一台制冷机不能达到制冷要求时按以上操作程序开启 另一台制冷机。

氨制冷机械操作规程及维修保养制度

氨制冷机械操作规程及维修保养制度 总则 氨制冷装置是一个密封的循环系统,主机和每一个附属设备都有它的特定作用,它们之间相互依赖性强,制冷工质系有害物质,因此,要求每个同志,精心操作、精心管理,安全第一,确保生产。 机房是制冷的心脏,机器设备密集,管道复杂,操作人员对制冷技术要刻苦学习,认真钻研,精益求精,操作人员对制冷系统中的每台机器,每个设备、每根管道、每个阀门的作用,工作原理操作方法和制冷工艺都要全面了解和熟练掌握。要有高度的责任感和较强的组织纪律性,在值班长的统一指挥下做到互相联系,密切配合,坚守岗位,严格执行操作规程,严格执行85年商业部颁“冷藏库氨制冷装置安全技术规程”,保证整个制冷系统的安全运行。 (一)国产系列氨压缩机单级机操作规程 开车前的准备工作 1、开车前首先查看运行记录,了解停车原因,如因事故停车或机器定期检修,应检查是否修复并交复使用。 2、检查氨压缩机: ①查看压缩机与电机周围、运转部位是否有异物,防护罩完整否; ②检查曲轴箱压力,如2㎏/㎝2时应打开吸气阀降压,并查明升高原因,消除之。 ③检查曲轴箱油面:一个玻璃视孔的,油面应在1/2以上;二个玻璃视孔的应在上下视孔的1/2之间。 ④检查各压力表阀是否打开,压力表是否灵敏。 ⑤检查三能阀的指示是否在“运转”或“工作”位置上。 ⑥检查容积调节手柄是否拨正“零位”或缸数最少位置。 ⑦检查高、低压继电器的指示是否调在要求数值,检查断水自动停车装置是否正常。 3、检查高、低压系统的有关阀门是否处于准备工作状态。 4、检查贮液桶的液面: ①高压贮液桶的液面不得高于80%,不得低于30%。 ②循环贮液桶的液面应在50-20%之间。 5、检查氨泵、盐水搅拌器、风机运转部位有无障碍物。 6、向冷凝器、压缩机气缸水套及曲轴箱内油冷却器供水。 7、通知电工送电。 氨压缩机的开车程序 1、转动油过滤器手柄数圈。 2、搬动皮带轮或联轴器2-3圈,检查是否过紧,如搬动过重,应报告班长消除之。 3、启动电动机,同时迅速打开排出阀。 4、当电机全速运转后,把容量调节插槽由“0”位打到最小位置,调正油压,使其比吸入压力高1.5㎏/㎝2——3㎏/㎝2,油压正常后缓慢开启吸气阀,并注意电流表数值不

KA16C-110型氨压缩机操作规程(新版)

KA16C-110型氨压缩机操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0367

KA16C-110型氨压缩机操作规程(新版) 一、主题内容及适用范围 本规程规定了KA16C-110型氨压缩机的操作步骤及注意事项。 二、启动前的准备工作 1、检查各电气开关,确保各种开关正常。 2、检查机组是否处于良好状态,确保接头、螺栓等无松动、泄漏等问题,机组及周围清洁无杂物,盘车2—3圈无异常。 3、检查冷冻机油的油位,应保持在下视镜满液位;若是初次运转,应加油到在上视镜能看见的位置。 4、打开冷却水路各阀门,使水路循环畅通。 5、检查制冷系统工艺流程是否处于正常状态,关闭放空阀、吸气截止阀,加油阀。 6、检查排气截止阀、油过滤器前后阀、油分离器前后阀、表阀

是否开启。 三、启机及正常运转中的检查 1、打开电源控制开关、检查电压、控制灯、油位是否正常。 2、首次启动前应点动油泵、压缩机电机,检查其转向是否正确。 3、启动油泵运转一分钟,并观察油位是否正常。 4、检查能量指示是否在零位,按减载按钮到减载位置。 5、启动压缩机,慢慢开启吸气截止阀,观察油压是否高于排气压力0.05—0.3Mpa。 6、数次按增载按钮相应慢慢开启吸气截止阀使其压缩机吸气压力始终在0Mpa,重复以上操作,直至全部打开吸气截止阀,这时,能量指示应在所需位置,当氨蒸发器压力略于0Mpa时,慢慢开启供应阀,确保氨蒸发器蒸发压力一直在0Mpa,氨液分离器液位在正常位置。 7、正常运转时,应注意观察并定时记录吸气压力、排气压力、吸气温度、排气温度、油压、油温、油位、氨蒸发器出口温度、电压、电流值。

制冷系统充氨操作规程示范文本

制冷系统充氨操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制冷系统充氨操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作人员必须准备橡皮手套。现场要准备防氨面 具、防护眼镜以及急救药品。严禁在现场吸烟或明火作 业; 2、加氨前后应对氨瓶进行称重记录,累计灌氨量; 3、将氨瓶放在瓶架上(倾斜度30-40。),头部向 下,用耐压橡胶管将瓶上阀门与加氨站阀门连接好,注意 氨瓶阀口应向上; 4、先打开加氨站及通向系统的各个阀门,再慢慢打开 瓶上的角阀,氨液借氨瓶和系统的压差进入系统。 当氨瓶内发了嘶嘶声,瓶下部的白霜融化时说明氨液 已加完,此时应先关闭氨瓶上的角阀,然后再关闭加氨站 上的阀门;

5、拆下氨瓶阀口联接器,空瓶过磅计重后,再换上新瓶继续灌氨; 6、加氨后,应进行放空气操作。 采用槽车(贮罐)灌氨时,应使槽车尽量靠近加氨站,以减少制冷剂流动阻力。槽车与系统连接的加氨管应是无缝钢管及局部用耐压橡皮管(经受20公斤/厘米2表压),以防爆裂发生危险。 氨槽车最好带有流量计,当系统内充灌氨量达到计算量的50-70%时,暂停充氨,作高、低压系统试运转,发现不足时再继续灌氨。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

氨制冷机房安全管理制度

雨润农产品集团运营管理部 冷库机房安全管理制度 编制:审核:批准: 日期:日期:日期:

第一章总则 第一条目的:提高各项目制冷机房安全管理水平,确保制冷机设备安全运行,特制订本制度 第二条适用范围:本各项目氨机房的安全操作与管理 第三条职责和权限:负责制冷机房的管理工作,对制冷机房业务进行指导、监督,组织开展制冷机房设备的维护保养 第二章人力资源要求 第四条制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性,操作工要树立高度的责任感 第五条企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训,具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员。 第六条冷库的压缩机房操作人员,必须具有初中以上文化程度,经过专业培训,获得合格证书,方能上岗操作。 第三章设备管理 第七条冷库中的制冷设备和制冷剂具有高度危险特性,冷库工作人员要树立高度的责任感,认真贯彻预防为主的方针,定期进行安全检查。每年要进行一次重点安全检查,查制度,查各种设备的技术状况,查劳动保护用品和安全设施的配置情况。 第八条要加强冷库制冷设备和其它设备的管理,提高设备完好率,确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验,制定本厂切实可行的技术规程,报主管部门备查,并严格执行。 第九条冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定,

同时要按规定定期复查,确保计量器具的准确性。 第四章设备操作 第十条操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”: (一)“四要”是:要确保安全运行;要保证库房温度;要尽量降低冷凝压力(表压力最高不超过1.5MPa);要充分发挥制冷设备的制冷效率,努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。 (二)“四勤”是:勤看仪表;勤查机器温度;勤听机器运转有无杂音;勤了解进出货情况。 (三)“四及时”是:及时放油;及时除霜;及时放空气;及时清除冷凝器水垢。 第十一条操作人员要严格遵守交接班制度,要加强工作责任心,互相协作,互相配合,做到“五交一接”:交待在岗时机器运转情况;交待设备运行中有无故障隐患;交待有关各种记录;交待各种工具及消防器材使用情况;交待机器设备巡查情况。“五交”清楚后接班,如有问题可及时处理的,由两班配合处理完毕后交班。如不能处理的及时向相关领导汇报处理。 第十二条为了保证制冷设备正常运行,操作工每1小时至少进行一次巡回检查。值班人员需按规定时间对制冷机、循环泵、蒸发冷、配电设施、仪器仪表等设备进行巡回检查,防止仪表、安全阀失灵威胁到设备的正常运行。检查管道及阀门是否有氨气泄露,阀门开度位置是否有变化,所需润滑油的油位,轴承温度,电机温度及其它异常现象,及时发现及时处理上报。 第十三条值班人员要认真、仔细抄表,观察每台设备的压力,温度,电流、电压、震动,及附属设备等是否在额定的参数范围内运行。要做到一听、二看、三摸、四闻,多比较,及时了解设备的性能状态,根据分析结果逐项对设备进行检查排除故障。发现有严重异常情况时要做到及时汇报,尽可能采取相应的补救措施,维护生产。

制冷机操作规程(新编版)

制冷机操作规程(新编版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0158

制冷机操作规程(新编版) 一、运行前准备 1检查制冷剂、水及电气设备是否正常。 2查看油分离器液面,是否正常,正确的油面是当机组运行时,油位处于油视镜中心线之间。 3检查所有压力表是否开启,以及油温度计是否已插入润滑油。 4检查或开启所有油路上的阀门,他们应该是全开的。 5按启动电钮,启动油泵,查看油泵转向是否正确,油压差不低0.05-0.3Mpa于表压,滤油器压差不超过0.1Mpa。转动联轴器,同时操作能量调节阀,使卸载指示自0%--100%,再由100%--0%,然后手动停止油泵。 6用手盘动压缩机联轴器,无卡阻现象。 7开启压缩机上的排气截止阀。

8向油冷却器供水,水量视油温而定(喷嘴油温在40℃--55℃较好),同时也向冷凝器、蒸发器供水。 9合上主电机电源,电源指示灯亮。 二运行及检查 1确认能量调节在0位置。 2按下油泵启动电钮,油泵首先启动,延时50秒,待油压达到正常时,主机启动,及时开启吸气截止阀(首次启动),使吸气压力在正常范围内。 3调整油压到高于排气压力0.3Mpa。 4待压缩机转速达正常后,操作能量调节阀,根据压缩机吸气压力缓慢开启截流阀前的供液阀,使能量调节又0%--100%位或至相当负荷位置。 5检查吸气、排气油的压力是否在正常的范围内。 6观察所有法门开启状态,并检查管路阀门有无泄露现象(压缩机及油泵轴封允许少量的渗油)。 7观察机器运转震动及噪音。

氨压缩机的安全操作正式样本

文件编号:TP-AR-L6242 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氨压缩机的安全操作正 式样本

氨压缩机的安全操作正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 除出厂说明书的规定外,氨压缩机正常运转 的标志为: (一)系列化氨压缩机的油压应比曲轴箱内气体 压力高0.15-0.3Mpa,其他采用齿轮油泵的低转速压 缩机应为0.05-0.15Mpa。 (二)曲轴箱内的油面,当为一个视孔时,应保 持在该视孔的1/3~2/3范围内,一般在1/2处;当 为两个视孔时,应保持在下视孔的2/3到上视孔的 1/2范围内。油温最高不应超过70℃,最低不得低于 5℃。 (三)氨压缩机高压排气压力不得超过

1.5Mpa,压比等于或小于8。 (四)单级氨压缩机的排气温度为80~150℃,吸气温度比蒸发温度(双级氨压缩机的高压级吸气温度应比中间压力下的饱和温度)高5~15℃。 (五)氨压缩机机体不应有局部非正常的温升现象,轴承温度不应过高,密封器温度不应超过70℃。 (六)氨压缩机在运转中,气缸、曲轴箱内不应有异常声音。 2 当库房内热负荷突然增加或系统融霜操作频繁时,要防止氨压缩机发生湿冲程。 3 当机器间温度达到冰点温度时,氨压缩机停止运转后,应将气缸水套和曲轴箱油冷却器内的剩水放出,以防冻裂。 4 当湿冲程严重而造成停车时,应加大汽缸水

充氨的安全操作示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 充氨的安全操作示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K548 充氨的安全操作示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、新建或大修后的制冷系统,必须经过试压、检漏、排污、抽真空、氨试漏后方可充氨。 2、充氨站应设在机器间外面,充氨时严禁用任何方法加热氨瓶。 3、充氨操作应在值班长的指导下进行,并严格遵守充氨操作规程。 4、制冷系统中的充氨量和充氨前的氨瓶称重数据均须专门记录。 5、氨瓶或氨槽车与充氨站的联接,必须采用无缝钢管或耐压3.0Mpa以上的橡胶管,与其相接的管头须有防滑沟槽。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页