电力设备试验方案

平海电厂电力试验综合管理平台 解决方案 目录 一.背景介绍 (1) 二.现在的状况介绍 (1) 三.建设目标 (3) (一)自动生成试验报告 (4) (二)管理历史数据 (4) (三)图表分析 (5) (四)自动评价设备的运行状况 (5) 四.系统技术特点 (6) (一)功能特点介绍 (6) (二)功能架构设计. (7) 五.系统功能介绍 (8) (一)个人工作台 (8) (二)设备管理 (9) (三)仪器管理 (10) (四)试验管理 (11) (五)缺陷管理 (13) (六)评价管理 (13) (七)标准管理 (14) (八)后台管理 (14) 六.项目进展方案 (17) 七、培训方案 (18)

一、 背景介绍 随着世界形势的不断变化和我国经济的高速发展,电力系统对社会的影响也越来越大,由电网造成的经济及政治事件在国内外也屡见不鲜。 说到电力设备事故,我们首先想到的是不是有人身伤亡事故,亦或是主要设备损害事故,亦或是出现系统大面积停电事件。仅2003年,美国、英国、加拿大相继出现大面积停电事故,其中8月14日美国及加拿大出现的大面积停电事故波及24000平方公里,受影响的人多达500多万,纽约地区仅停电29小时,造成经济损失高达120亿美元,这还是直接经济损失。由此可见,电力系统的安全问题需要受到高度重视。而电力设备的安全稳定运行是保证电力良好运行的关键。 虽然我国目前还没有大规模的灾难性停电事故,但小范围的区域性停电事故时有发生。国家已开始建立全国统一电网,统一管理,提高电力系统安全性。目前,信息技术在电力系统中应用已经取得了巨大的成就,在电力系统、输电线、变压器、发电机的故障信息采集管理方面,国内外都开展了相应的研究工作,但由于理论和技术手段方面的限制,这些信息在综合有效利用问题上实际上并没有取得很好的解决。 《电力设备试验综合管理平台》是目前我公司与发电供电包括其他工业大型企业长期合作,经过多年的时间和研究后开发出来的一套软件系统。为电力设备进行自动化、系统化、信息化管理提供了很好的解决方案。 二、 现在的状况介绍 多年来,电气试验基本上都是采用如下的作业模式: 图1 传统检修作业工作模式 传统的检修

电力设备高压试验的类别及试验方法

电力设备高压试验的类别及试验方法 【摘要】随着我国经济的不断发展,对电力的需求也越来越大,要保障电能的安全输送,就必须确保组成输电线路的各个部分都能够正常的运行。高压试验是电力系统设备运行维护的重要环节,更是整个电网平稳运行的关键因素。因此若要保证电力设备的正常运行,就必须进行高压试验。本文首先简要叙述了电力设备的高压试验,然后对电力设备高压试验进行了分类,接着研究了电力设备高压试验的方法,最后介绍了在进行高压试验时需注意的事项,希望能为电力技术人员提供有价值的参考。 【关键词】电力设备;高压试验;类别和试验方法 1 引言 一说到“电”,人们除了会联想到“清洁”﹑“方便”等词汇外,还会想到“危险”。的确,电力在给人们的生活带来便利的同时,也增加了潜在安全风险。虽然大多数时候用电都十分安全,但是高压电流可迅速致命这一点还是让很多人谈“电”色变。每一年都会有一些因电力设备故障而引发的触电事故,给人民的生命财产造成巨大的损失。为了减少电力设备故障的几率,保障人民的生命财产安全,国家加强了对电力设备的高压试验工作。 2 电力设备高压试验的概述

高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种有效手段,高压试验的对象十分广泛,包括发电机﹑GIS﹑电力变压器﹑高压交联动力电缆和电压电流互感器等等,几乎囊括了电力系统中的所有电力设备。 由于当前我国很多电力设备事故是由绝缘故障所引起的,因此绝缘故障检测便是当前我国电力设备高压试验的重心。可以说,只要涉及到电力设备的检测,就必然会进行绝缘测试,尤其是在以下三种情况下,绝缘检测是法定检测环节。 2.1 高压电气设备的出厂检测 高压电气设备制造厂必须对本企业所生产的所有产品,原材料等进行检测,只有合格的原料才能上生产线,未经检测的产品不得出厂,检测不合格的产品不得出厂,因为不合格产品导致人身财产损害的,要承担法律责任,这里要注意的是产品合格的标准可以遵循企业内部规定,但是该规定不得低于相关的国家标准或行业标准。 2.2 设备检修后的绝缘测试 电力设备和其他设备一样,也会老化,需要定时检修,然而在修理之后,电力设备的修理部位可能会和原标准有所出入,为了确保设备在检修后或大修后能够正常使用,必须对其进行绝缘测试,尽量使修理后的部分达到原质量标准,以降低事故风险。 2.3 对运行中的电气设备进行的预防性试验

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

电力电气试验车

电力电气试验车 上海大帆电气设备有限公司(400-001-9418) 一、产品功能 电力综合试验车可将集控仪器固定在车内的集控架上,并由计算机控制完成试验全过程;个别不便在车内进行试验的测试单元,可离车就近测试;各集控仪器同时便于户内变电站试验需求可作为独立仪器使用,并具有离车试验模式。 电力综合试验车根据不同配置,可满足220KV及以下电压等级变电站电气设备:变压器、互感器、断路器、避雷器、耦合电容器、电抗器和电缆等主设备的预防性和状态检修试验。 二、产品别称 电力试验车,电力电气试验车,电力试验工程车,电力预防性试验车,高压电力检修车,高压电力维护车,高电压试验车,交流耐压试验车,电力互感器校验车,电力电缆交流耐压试验车,电力互感器现场校验车,电力设备带电测量车,电力应急地空巡查车,继电保护检验车 三、系统组成 2.3.1 车辆信息 2.3.1.1整车外形尺寸(㎜):5490×2000×2540; 2.3.1.2满载人数:3-6人; 2.3.1.3 轴距(mm):3310; 2.3.1.4 车体颜色:车体字及颜色另定(按招标方要求); 2.3.1.5 电力综合试验车采用依维柯底盘改装为载体,并具有国家发改委的特种车型的上牌公告,保证试验车能在当地车管所上牌; 2.3.1.6 电力综合试验车集控仪器采用统一面板,统一标准机箱,仪器实现模块化设计,并保证整体外观形象; 2.3.1.7 集控软件采用虚拟仪器操作界面,同时具备数据管理系统; 2.3.1.9 电力综合试验车具备一定的辅助系统例如:空调、照明、呼唱、监控、标识及外观形象、车载电源、GPS定位等。 2.3.2 集控仪器放置于定制机架之上,加以固定,仪器后端直接将测试线、电源线及通讯线导出,机架固定安装在车体架上,并且设置了防震装置,加强仪器的安全稳固性。非集控仪器放置于专门的机柜内,用绷带加以固定。 2.4软件数据库 2.4.1 软件操作系统:工业计算机对集控机架上的每台试验仪器进行控制操作,仪器本身也可独立操作。采用仿真的虚拟仪器界面操作系统,用光标代替手动操作,使计算机操控仪器变得简单容易,从而减少高压试验所存在的危险;

电力试验安全规范(正式版)

电力试验安全规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电力试验安全规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 电力试验的安全防范电力设备的试验, 根据试验地点, 可分为实验室试验和现场试验。两者在管理上有所不同, 由于大部分电力试验都在现场进行, 因此本章侧重于现场试验的管理。 第一节 电力试验的安全管理概述电力设备的绝缘试验电压一般比较高, 安全工作不容忽视。尤其在现场试验中, 试验的环境条件比较复杂, 而且往往有几个组同时或交叉作业, 稍有疏忽, 很容易造成人身或设备事故。为了确保试验工作安全、顺利地进行, 建立、健全和严格执行安全管理制度是必不可少的。一、安全管理基础工作电力试验是电力运行工作的一部分, 因此其安全管理工作应该在贯彻《电力安全工作规程》的基础上, 根据试验工作的特点, 制定具体的安全措施。电力试验的安全应该包括人身、设备、电力运行等各个方面的安全。做好安全工作, 要有一定的组织措施。对于试验单位或部门, 其各级领导、试验负责人, 都应该是各级安全工作的负责人。例如, 对于电力试验所, 所长负责全所的安全;对于某一试验室, 室主任负责全室的安全;对于某一试验组, 组长应负责全组的安全。这样安全管理才有力度。试验安全工作应该贯彻预防为主的方针, 贯穿在各个环节中。各级负责人在布置工作时, 应同时布置安全, 在检查试验工作时同时检查安全, 在总结试验工作时也要总结安全。在试验工作中, 应摆正试

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力行业标准 DL/T596—1996 电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment 中华人民共和国电力工业部1996-09-25批准1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。

2012年全国电力试验设备市场调查报告表

全国电力试验设备市场调查报告表(仅供参考) 序号 设备名称 市场排名 1 直流电阻测试仪 1、武汉博宇电力设备有限公司(BY2580-II、BY2580系列) 2、上海苏亦鸣电气有限公司(SM2111系列) 3、上海神模电气有限公司(SM2512B、ZT-200K) 4、上海精密仪器仪表有限公司(ZT200K) 5、武汉市得福电气有限公司(ZT200K) 6、上海国试电力科技有限公司(GZZ-3000) 7、上海源佳通电气有限公司(GZY) 2 智能开关特性测试仪 1、武汉博宇电力设备有限公司(GKC-B4系列) 2、珠海三昌电器有限公司(CKT100D) 3、杭州高电科技有限公司(CT系列) 4、南京世都科技有限公司(SDV-II) 5、深圳市声表电子有限公司(CS系列) 6、南京世都科技有限公司(SDV-II) 3 变压器有载开关测试仪 1、武汉博宇电力设备有限公司(BYGK-2000、BYGK-2002) 2、南京赛豪电气有限公司(SH18-V) 3、上海苏亦鸣电气有限公司(SM2118B) 4、上海苏特电气有限公司(BKY) 5、扬州拓普电气有限公司(TPFKC-B) 4 全自动变比组别测试仪 1、杭州高电科技有限公司(CT系列) 2、南京赛豪电气有限公司(SH15-III) 3、武汉博宇电力设备有限公司(BYBZ-II、BYBZ-IV) 4、扬州品胜电气科技有限公司(PSZBC-A) 5、上海神模电气有限公司(AQJ-C) 6、湖北钰恒电力设备有限公司(YZBC系列) 5 全自动试油机 1、南京民盛电子仪器有限公司(MS2673) 2、湖北钰恒电力设备有限公司(YZJJ系列) 3、上海苏特电气有限公司(ST) 4、江苏宝应中测电气设备厂(BCZIJJ-F) 5、陕西银河景天电子有限责任公司(YHJYY) 6、青岛四方电气自动化设备有限公司 6 真空开关真空度测试仪 1、上海苏特电气有限公司 2、武汉博宇电力设备有限公司(BYZKZ-IV、BYZKZ-V) 3、珠海三昌电器有限公司(MVC-385) 4、武汉长瑞电力设备有限公司 5、武汉华超电子仪器设备有限公司 6、扬州拓普电气科技有限公司(TPZKC) 7 电缆故障测试仪 1、北京埃德尔公司 2、西安华谱电力设备制造有限公司 3、西安电子科技大学丰泽电子 4、中奥恒通(北京)电子科技有限公司(YLD) 5、武汉博宇电力设备有限公司(BY2531)

电力试验要求规范

电力试验的总体要求与人员要求 一、电力试验的总体要求 (1)、《电力设备预防性试验规程》的各项规定是检查设备的基本要求,应认真执行。在维护、检修工作中,有关人员还应执行部颁检修、运行的有关规定,不断提高质量,坚持预防为主,积极改进设备,使设备能长期、安全、经济地运行。 (2)、坚持科学的态度,对实验结果必须全面地、历史地进行综合分析,掌握设备性能变化的规律和趋势。要加强技术管理,健全资料档案,开展技术革新,不断提高实验技术水平。(3)、额定电压为110kv以下的电气设备,应按《电力设备预防性试验规程》规定进行交流耐压试验(有特殊规定者除外)。对于电力变压器和互感器,在局部和全部更换绕组后,应进行耐压试验。 (4)、进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(成套设备除外),同一实验标准的设备可以连接在一起试。为了便利现场试验工作,已经有了单独试验记录的若干同一试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连载一起进行试验,此时,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 (5)、当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准:①当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压标准进行试验;②采用额定电压较高的电气设备,在已满足产品通用性的要求时,应按照设备实际使用的额定工作电压的标准进行试验;③采用较高电压等级的电气设备,在已满足高海拔地区或污秽地区要求时,应在安装地点按照实际使用的额定工作电压的标准进行试验。(6)、在进行与温度、湿度有关的各种电气试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、损耗因数、泄漏电流等),应同时测量被试物和周围空气的温度、湿度。绝缘试验应在良好的天气,且被试物温度及周围空气温度不低于5℃,空气相对湿度一般不高于80%的条件下进行。(7)、对于绝缘电阻的测量,规定用60s的绝缘电阻(R60);吸收比的测量,规定用60s与15s绝缘电阻的比值(R60/R15)。 二、对电气设备试验人员的基本要求 对电气设备实验人员的基本要求如下: (1)实验人员对国家颁发的《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和《电力设备预防性试验规程》等有关规程必须非常熟悉,并应认真执行。 (2)能正确的掌握各种试验方法,正确地选择和使用试验仪表和仪器,明确各项试验的注意事项。 (3)善于处理实验中的各项具体问题。在实验项目的选择上应尽量全面,预防带有严重绝缘缺陷的设备投入运行。在预防性的试验中,如果受停电时间限制,还应考虑以最少的试验项目,能有效地反映出绝缘状况的变化或运行中发生的绝缘缺陷。遇有特殊情况,应能结合实际,具体确定有关试验方法、周期和标准方面的问题。 (4)不断提高对实验结果的分析判断能力。实验结果是分析判断的依据,正确运用试验标准判断电气设备的特性和绝缘的优劣,估计出绝缘缺陷发展趋势和严重程度是非常重要的。一般情况下,如果各项实验结果都能满足《标准》或《规程》的规定,则可以认为电气设备是完好的,可以投入运行。 如果个别项目达不到要求,或者老旧设备没有标准可供参考时,应能通过比较分析,找出问题的所在。

电力设备试验的重要性

电力设备试验的重要性 电力设备试验在电力系统中肩负着举足轻重的作用,它的存在保障了电力系统安全、稳定、持续和经济的运行,为电力系统和社会各行各业的长期稳定发展起到了护航的作用。 电力设备试验可分为出厂试验、交接验收试验、大修试验和预防性试验。为了保证电力设备的产品设计、制造、工艺质量符合要求,防止不合格产品出厂,以及设备在运输及安装设备运行过程中有可能出现缺陷,所以试验人员必须对设备按照电力试验规程和有关的技术标准进行出厂及交接验收试验。电力设备在长期运行中,由于受到温度、湿度、电、热、光等化学作用,将会产生设备老化现象,形成局部和集中性缺陷,使设备绝缘性能降低,从而危险到电力系统的安全稳定运行,鉴于上述原因,就必须对电力设备进行定期的预防性试验。为了更有效、更准确的监测设备的安全运行,所以必须提高设备的等级精确度、检测数据的准确度以及试验项目的齐全性,只有这样才能全方位、全方面的监测到设备存在的各种缺陷,更好的保障设备的安全运行。 下面是我们班组在最近的试验工作中发现的部分缺陷,希望大家能够从中学到有关的知识,认识到试验的重要性。 1)FTP623世华水岸1#配电室进行10KV5#母线开关柜试验、检测,当试验电压 升至20KV左右时,245-5开关柜内C相母线放电。经我单位试验人员及厂家共同分析判断,最后确定为245开关柜与245-5开关柜之间的C相穿柜套管由于在制造过程中,没有采取有效的防潮措施,再加上现场工作环境不良,导致产品本体整体受潮、表面脏污以及工作人员在穿母线的时候不注意,将套管划伤出现毛刺,才形成母线放电。后经厂家进行处理,再进行检测合格。 保证了配电室按时发电。 2)FTP623世华水岸1#配电室进行49、59PT一次和二次绕组直流电阻检测时, 现场检测结果与设备出厂试验报告相差较大,不符合电力试验安全规程的规定。后经生产厂家现场亲自测试,我们单位试验人员发现厂家所使用的仪器精确度不够,才导致试验结果具有明显差别。厂家更换仪器后,测试结果与我们试验结果相差不大,才鉴定为合格。险显将设备确定为不合格,退回厂家。 3)FTP625世华水岸3#配电室进行10KV4#母线开关柜(LF6开关柜)试验、检 测,当电压升至30KV时,A相母线容量扩展端绝缘不良导致放电,后经厂家更换新品,经再次检测确定为合格。10KV2#变压器铁心绝缘电阻遥测时,发现铁心对地放电。根据电力试验规程规定,铁心是不允许多点接地的,多点接地,会在铁心内部形成环流,环流的长期运行不但会产生能量损耗,降低变压器的经济运行,而且还会产生热量,使绝缘介质老化,降低绝缘性能,影响变压器的安全稳定运行。经检查变压器内部由于施工人员在施工中,由于不小心掉进一个垫片,才导致铁心对地放电。 4)盛荣4#配电室进行10KV5#母线开关柜试验、检测,当电压升至30KV时,C 相母线容量扩展端绝缘不良导致放电,后经厂家更换新品,经再次检测确定为合格。 5)华源一里10KV4#配电室,低压母线绝缘电阻遥测不合格,经分析判断,由于 工作现场湿度较大,母线整体受潮及母线表面吸附灰尘,形成表面脏污,导

电力试验安全规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD510 电力试验安全规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电力试验安全规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电力试验的安全防范电力设备的试验,根据试验地点,可分为实验室试验和现场试验。两者在管理上有所不同,由于大部分电力试验都在现场进行,因此本章侧重于现场试验的管理。 第一节 电力试验的安全管理概述电力设备的绝缘试验电压一般比较高,安全工作不容忽视。尤其在现场试验中,试验的环境条件比较复杂,而且往往有几个组同时或交叉作业,稍有疏忽,很容易造成人身或设备事故。为了确保试验工作安全、顺利地进行,建立、健全和严格执行安全管理制度是必不可少的。一、安全管理基础工作电力试验是电力运行工作的一部分,因此其安全管理工作应该在贯彻《电力安全工作规程》的基础上,根据试验工作的特点,制定具体的安全措施。电力试验的安全应该包括人身、设备、电力运行等各个方面的安全。做好安全工作,要有一定的组织措施。对于试验单位或部门,其各级领导、试验负责人,都应该是各级安全工作的负责人。例如,对于电

10KV电气设备常规试验

10KV高压设备常规试验 相关定义 1.预防性试验:通过对年复一年的预防性试验所测得的结果的分析,可以反映出设备在实际运行中代表性 参数的变化规律为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测。 2.制造厂出厂试验:已认定产品达到了设计规定的技术条件和有关标准。 3.安装交接试验:确认了设备经过运输和安装、调试,已经没有影响安全可靠运行的损伤。 4.绝缘电阻:在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比,用兆欧表 直接测得绝缘电阻值。 特点:绝缘电阻可以发现绝缘的整体性和贯通性受潮、贯通性的集中缺陷。对局部缺陷反映不灵敏。测量值与温度有关,在同一温度下进行比较(绝缘电阻随着温度升高降低)。 5.吸收比:在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比(R60/R15)。 特点:可以比较好地判断绝缘是否受潮,适用于电容量大的设备,不用进行温度换算。 6极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 特点:可以很好地判断绝缘是否受潮,适用于电容量特大的设备,不用进行温度换算。 7.泄露电流测试和直流耐压测试: 测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原理原理基本相同。不同的是直流泄漏试验的电压一般比兆欧表电压高,并可以任意调节,因而比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的部受潮及局部松散断裂、绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。 特点:1)试验设备轻小。2)能同时测量泄漏电流。3)对绝缘绝缘损伤较小。4)对绝缘的考验不如交流下接近实际。 8.介质损失角:介质损失是绝缘材料的一种特性,介质损失很大时,就会使介质的温度升高而老化,甚至 导致热击穿。所以介质损失(耗)的大小就反映了介质的优劣状况。当电气设备绝缘受潮、老化时,有功电流IR增大,tgδ也增大,通过测量tgδ可以反映出绝缘的整体性缺陷。 9.交流耐压试验:交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,试验电压比额定电压高,并持续一定 时间,一般为一分钟。交流耐压是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。交流耐压试验是一种破坏性试验,同时在加试验电压时会引起绝缘部的累积效应。 做试验时形成的放电通道不会随电压的消失而消失,而直流耐压试验不存在累积效应。 注意事项: (1)必须在的非破坏性试验都合格后才能进行此项试验,如果有缺陷在(受潮)应排除后进行。 (2)对大型设备做试验要核算试验设备容量。 (3)对注油电气设备已经过充分静止。 (4)对大型设备做试验要注意设备温度和环境温度是否一致,不一致要分别作好记录。试验过程中发现下列现象,停止试验,断开电源: ①电压表指针摆动很大。 ②毫安表指示急剧增加。 ③发觉绝缘烧焦或冒烟现象。 ④被试设备发生不正常的响声。 ⑤表面放电、空气击穿等。 分析判断: (1)以不发生击穿为合格。瓷质绝缘击穿应当即破坏掉,或作永久性记号。 (2)耐压试验后的绝缘电阻降低值大于30%为绝缘不良。

电气设备预防性试验规程

DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 1094.1~5—85 电力变压器 GB 5583—85 互感器局部放电测量 GB 6450—86 干式电力变压器 GB 11022—89 高压开关设备通用技术条件 GB 11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则GB 7595—87 运行中变压器油质量标准 DL/T 459—92 镉镍蓄电池直流屏定货技术条件 DL/T 593—1996 高压开关设备的共用定货技术导则 3 定义、符号 3.1 预防性试验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2 在线监测

电力试验要求

电力试验要求 (1)、高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时,按《电力安全工作规程(变电部分)》11中的电气试验部分的规定执行。 在同一电气连接部分,高压试验工作票发出前,可能已有其他已在执行中的工作票,为此,为确保安全,在高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人临护。 (2)、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 (3)、为防止有些试验人员在电气试验中使用不规范的短路线如熔丝、细铜线等,不易发现,试验后忘记拆除造成事故发生,电气试验中应使用规范的短路线;同时因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。 (4)、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢同;试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸(为了防止误合刀闸,可在刀刃上加绝缘罩);试验装置的低压回路

中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置。 (5)、试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守;被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 (6)、加压前应认真检查试验接线,在确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可后方可加压。加压过程中应有监护并呼唱,并派人看守(当被试设备两端不在同一地点时,两端都要派人看守),非试验人员不得靠近。工作人员在全部加压过程中应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上,不得触及试验的高压引线。试验时不得进行其他检修、维护等工作。 (7)、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,将升压设备(试验设备和被试设备)的高压部分放电(末装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验;高压直流试验每件一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次)并短路接地。 (8)、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。 (9)、特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经单位分管生产的领导(总工程师)批准。

电力试验设备、仪器管理制度

试验设备、测量仪器的校验和精度 一、经纬仪 1、经纬仪对中应将仪器与三脚架固定连好,挂上垂球。把三脚架安置到测量的基桩上,先踏牢三脚架的一条腿.然后手握另外二条腿,前、后或左、右移动,使垂球尖对准基桩上的小铁钉上(或标志),移动中还应注意保持架头水平,踏牢三角脚架后,若垂球尖还没有精确对准测桩上的小铁钉时,可旋松连接螺旋,在三脚架头上移动基座,使之精确对准,最后旋紧连接螺旋。 2、经纬仪定平先使照准管与任意两个定平螺旋平行,两手以相反方向旋转任意两定平螺旋,使水准管气泡居中,此时,若圆水准气泡不居中,可转动平螺旋的另一个使其居中顾委。气泡移动方向与左手母指转动定平螺旋方向相同,然后将上盘平转90度、再以另一个平定螺旋转使水准管气泡居中。上述的平定方法,需要反复进行,直到水准管气泡在任何方向上都居中为止。 3、测回法操作是先安置仪器于测桩中心上将度盘读数对准000’00’’.后,将离合器扳手扳下,以盘左位置照准后视点,制动后,将扳手扳上。这时检查读数应仍为00 0’00’’松开制动转功照准前视点读取方盘读数,即所测角值。 4、使用经纬仪注意事项 ①.仪器要安稳,为防止仪器不均匀下沉对测角的影响,测站应选在土质坚实的地方,踏实三脚架使其稳定,安置仪器后手不得扶

摸三脚架和基座,走动时要远离三脚架防止碰动。 ②.对中要准确,为减小对中不准对测角的影响,应仔细做好对中,对中不准产生的误差,其大小与测角边的距离,中心差的大小和方向有关。一般规定边长在100米以内,对中偏差应小于2毫米,边愈短,对中愈应仔细,对中偏差的方向应尽量避免在角的平分线上。 ③.强阳光时要打伞,为减少照准部水准器不水平对测角的影响,在有强太阳光照射时,要打伞挡阳光,防止水准器因不均匀受热使水平度盘未居中水平状态。 ④.照准标志要准,为减少因照准点标志未准确竖立在照准点上(照准点偏心)对测角的影响,竖立在照准点的标志必须与照准点在同一铅垂线上。照准点偏心产生的测角误差,也与测角边的长短,偏心差的大小和方向有关。一般规定边长在100米以内时,偏心误差应小于2毫米,边愈短,愈应仔细。照准点偏心的方向应尽量避免测角边的垂直方向上,在短边上宜用垂球架做准目标的标志。 ⑤.目标要照,为减少照准误差对测角的影响,观测时尽量照准目标底部,后视要选在一长边,尽量选择大气比较稳定和清晰天气条件下观测,对光要仔细,使目标清晰并且要消除视差, ⑥.操作要正确,传用有度盘离合器的仪器时,照准后视后,先扳上离合器扳手,并认真检查度盘读数无变动后,再松开制动螺旋转动望远镜,在观测前视过程中,切勿再动离合器,以防止后视读数变化。 ⑦.读数要准确,读数前要认清度盘及分微尺的注字刻划特点,

电力试验安全规范(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力试验安全规范(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电力试验安全规范(最新版) 电力试验的安全防范电力设备的试验,根据试验地点,可分为实验室试验和现场试验。单位或部门,其各级领导、试验负责人,都应该是各级安全工作的负责人。例如,对于电力试验所,所长负责全所的安全;对于某一试验室,室主任负责全室的安全;对于某一试验组,组长应负责全组的安全。这样安全管理才有力度。试验安全工作应该贯彻预防为主的方针,贯穿在各个环节中。各级负责人在布置工作时,应同时布置安全,在检查试验工作时同时检查安全,在总结试验工作时也要总结安全。在试验工作中,应摆正试验和安全的位置,当试验工作进度、质量与安全有冲突时,应首先确保安全。也就是说,安全是第一位的。为了保证试验安全,试验人员应该具备一定的基本素质。如:身体健康,无妨碍电力试验工作的病症;具有必要的电力试验专业知识;熟悉《安规》有关要求(考试合格),会触电急救法等等。对于试验组长和工作执行人,应在试验技术、组织能力、工作责任心等方面,有较高的要求,尤其是工作执行人。 此外,安全还与试验人员的技术素质、思想认识有关。为了提高试验人员的技术素质,增强安全意识,应注意加强对试验人员的日常技术培训和安全教育,使之树立正确的安全观念,了解正确的

相关文档