1.安装任何线路和设备,都要先接好设备和线路,再接通电源。严禁先接通电源后,再接通电源以下的线路和设备。

2.线路和设备安装好后,应先用摇表检查绝缘后,再通电进行试验。

3.电器或线路拆除后,可能来电的线头必须用电工绝缘布包扎好。

4.高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路接地。

5.在高压设备及重要低压点盘与干线上工作时,必须由专职电力调度或分管领导人签发工作票,由值班负责停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设临时遮栏,会同工作负责人检查并办理好许可签字手续后,方能进行工作。工作时必须有两人以上一起工作。

6.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围内小于表1规定的设备,必须停电.距离大于表1但小于表2规定的设备,必须在距离带电部分不小于表1的距离处装设牢固的临时遮栏。否则必须停电。带电部分只能在工作人员的正面或一侧。带电部分在工作人员的后面或两侧,无可靠措施者,必须停电。

表1工作人员工作中正常活动范围与

带电设备的安全距离

电压等级(kv)

安全距离(m)

10及以下

20~35

44

60~110

0.35

0.6

0.9

1.5

表2设备不停电时的安全距离

电压等级(kv)

安全距离(m)

10及以下

20~35

44

60~110

0.7

1.0

1.2

1.5

2.值班时要经常不断对各种运行仪表进行检查,看是否有变动情况。

3.送电时根据工作票详细检查设备仪表有无损坏,短路、松动

现象,检查确定是否良好,穿戴好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后要挂明显的指示牌。

4.停电时同样根据操作票检查开关,要戴好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后即挂上明显的指示牌。

5.交班时交班人要详细交待本班一切运行情况和有关文件及口头通知。

6.接班人应提前15分钟到达工作岗位,要检查各种设备和护具,并问明一切运行情况,经双方无意见即在交接簿上签字按班。

7.如在交班时发生故障,应由交班者负责,接班者协助处理完后,方可进行交班。

8.如到接班时接班人员未到或有病,酒醉等情况,交班者不得脱离工作岗位,必须通知有关人员(科、车间、班长)检查,处理后方可离开。

9.对本站所有安全绝缘护具要定期检查和作耐压试验。