文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 紧固件、电线端子类命名规范

紧固件、电线端子类命名规范

紧固件、电线端子类命名规范
紧固件、电线端子类命名规范

常用紧固件、电线及端子类命名规范

常用紧固件类

由于本公司产品使用的螺丝、螺母、垫圈、铆钉等紧固件种类繁多,名称各异,在实际采购和使用中存在很多不规范的名称。为了提高生产效率,减少出错,现以GB/T 3099.1-2008 《紧固件术语、螺纹紧固件、销及垫圈》为基础,以国标和行业标准为指导,结合我司的使用习惯,对常用的紧固件在ERP中进行规范命名。在图纸或者其他文件中出现的紧固件名称,则按GB/T1237-2000 《紧固件标记方法》进行命名。

一、螺母

1、标准螺母

标准螺母是指符合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的螺母(不含外国标准)。

下面就是本公司常用的标准螺母在ERP中的命名规则,其他未提及的螺母请参考GB/T 3099.1-2008或相关的其他标准。

非标螺母是指不符合合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的螺母,包括外国标准的螺母。非标螺母一般来说可以分为外国标准螺母、由标准螺母衍生的螺母和特殊设计的螺母。

对于外国标准螺母,如果外观、性能接近标准螺母,命名一般按标准螺母命名方式命名。如果外观性能差异较大,则按国外名称的中文译名来命名。对于由标准件衍生而来的螺母,命名方式一般是按原标准件为基准,但型号上不出现标准号,如“螺母 M3×2/镀白锌”。对于特殊设计的螺母,一般是由工程师为某个产品特别设计的专用螺母,因此命名由设计者命名,型号上必须注明:关键尺寸、材质、表面处理、图号,如有其他特殊螺纹描述:直径(英寸)-每英寸的牙数[空格]螺纹代号(UNF:美制细牙,UNC:美制粗牙,BSW:英制惠氏粗牙,BSF:英制惠氏细牙) 如:1/4-28 UNF 、3/8-19 BSW 、10#-32 UNF 。 所以英制螺母的规格描述为:

直径(英寸)-每英寸的牙数[空格]螺纹代号×高度(默认为英寸,如果高度为毫米的话必须加上mm

)/螺母外径(选填)/材质(必填,缺省时默认为碳钢材料)/ 表面处理(缺省时为表面不处理)/图号(选填)/螺距(选填)/标准号或我司型号(选填)/其他特殊要求(选填)

举例:(1/4-28 UNF ×3/8)/镀白锌、(3/8-19 BSW ×12mm)/201#不锈钢、(10#-32 UNF ×1/8) /镀镍

二、 螺钉和螺栓

1、 标准螺钉和螺栓

标准螺钉和螺栓是指符合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的螺钉和螺栓(不含外国标准)。

螺钉和螺栓从结构上来看,可以分为以下几部分:头部(包含头形和槽形)、颈部、身部(包含螺纹)和未端。

标准螺栓和螺钉在ERP 中的名称命名规则有以下几部组成:

槽形(扳拧方式)+头型(可附加带介、带齿要求)+颈形+螺纹(缺省为普通螺纹)+螺栓(或螺钉)

例子:十字槽盘头螺钉、十字槽盘头自攻螺钉、圆头方颈螺栓、十字槽盘头带介带齿螺钉、十字槽六角法兰面头带齿螺钉

现根据我司常见的螺栓和螺钉,归纳了一些经常使用的物料,其他未归纳的部分请参看GB/T 3099.1-2008 《紧固件术语+螺纹紧固件、销及垫圈》。

以下为本公司常用的螺钉和螺栓在ERP中的命名规则,其他未例入的螺钉和螺栓请参考GB/T 3099.1-2008或相关的其他标准。注:以下内容所提及到缺省时的相关内容可不用在规格描述中填写

2、非标准螺钉和螺栓

非标准螺钉和螺栓是指不符合合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的螺钉和螺栓,包括外国标准的螺钉和螺栓。同样地,非标准螺钉和螺栓一般来说可以分为外国标准螺钉和螺栓、由标准螺钉和螺栓衍生的螺钉和螺栓以及特殊设计的螺钉和螺栓。

对于外国标准螺钉和螺栓,如果外观、性能接近标准螺钉和螺栓,命名一般按标准螺钉和螺栓命名方式命名。如果外观性能差异较大,则按国外名称的中文译名来命名。对于由标准件衍生而来的螺钉和螺栓,命名方式一般是按原标准件为基准,但型号上不出现标准号,如“十字槽盘头螺钉M3×13/镀白锌”。对于特殊设计的螺钉和螺栓,一般是由工程师为某个产品特别设计的专用螺钉和螺栓,因此命名由设计者命名,型号上必须注明:关键尺寸、材质、表面处理、图号,如有其他特殊要求也必须注明。所以,对于非标螺钉和螺栓(不含U型螺栓),名称和规格如

螺纹描述:

直径(英寸)-每英寸的牙数[空格]螺纹代号(UNF:美制细牙,UNC:美制粗牙,BSW:英制惠氏粗牙,BSF:英制惠氏细牙)如:1/4-28 UNF、3/8-19 BSW、10#-32 UNF。

所以英制螺钉和螺栓的规格描述为:

直径(英寸)-每英寸的牙数[空格]螺纹代号×长度(默认为英寸,如果长度为毫米的话必须加上mm)/螺钉和螺栓头部尺寸(选填)/末端形状(选填)/材质(必填,空缺时默认为碳钢材料)/ 表面处理(材质空缺时必填)/图号(选填)/螺距(选填)/标准号或我司型号(选填)/其他特殊要求(选填)

举例:(1/4-28 UNF×2-3/8)/镀白锌、(3/8-19 BSW×30mm)/201#不锈钢、(10#-32 UNF×5/8) /镀镍

三、垫圈

1、标准垫圈

标准垫圈是指符合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的垫圈(不含外国标准)。

下面就是本公司常用的标准垫圈在ERP中的命名规则,其他未提及的垫圈请参考GB/T 3099.1-2008或相关的其他标准。

以下规格描述中的公称直径是指垫圈与所配合的螺栓(或螺钉)的螺纹大径。如普通的M5螺钉所配合的垫圈公

非标垫圈是指不符合合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的垫圈,包括外国标准的垫圈。非标垫圈一般来说可以分为外国标准垫圈、由标准垫圈衍生的垫圈和特殊设计的垫圈。

非标准垫圈规格的表示方式如下表:

四、铆钉

本公司产品现在所使用的铆钉均为标准铆钉,出于成本和产品稳定性的考虑,要求日后工程设计时也采用标准铆钉。标准铆钉是指符合中华人民共和国国家标准或者中国行业标准的铆钉(不含外国标准)。

下面就是本公司常用的铆钉在ERP中的命名规则,其他未提及的铆钉请参考GB/T 3099.1-2008或相关的其他标准。注:以下内容所提及到缺省时的相关内容可不用在规格描述中填写

五、螺杆

六、螺管

根据本公司常用的螺管都是全螺纹螺管,决定采用以下的规格描述:

电线及端子类一、电线

二、端子

由于端子种类繁多,形状、材质各异,很难用一个固定的格式来描述。因此,结合本公司实际情况,对几种比较常用和通用性较强的端子进行规范描述。无法按以下要求进行规格描述的,应做到在规格描述中尽可能的体现关

三、电线及端子

1

图片

2

电线及端子命名和规格描述按以下规则

以下为本文所引用的部分标准

紧固件术语及标记方法:

GB-T 3099.1-2008 紧固件术语、螺纹紧固 GB-T1237-2000 紧固件标记方法.pdf

螺母:

GB6170-2000 1型六角螺母.pdf

GB-T 6177.1-2000 六角法兰面螺母.pdf GB-T 6187.1-2000 全金属六角法兰面锁紧GB 923-88 盖形螺母.pdf GB-T 889.1-2000 1型非金属嵌件六角锁紧GB-T 809-88 嵌装圆螺母.pdf GB-T 62.2-2004 蝶形螺母 方翼.pdf

GB-T 62.1-2004 蝶形螺母 圆翼.pdf

螺栓和螺钉:

GB818-2000-T十字槽盘头螺钉.pdf

GB 845-85 十字槽盘头自攻螺钉.p GB 973-76 十字槽扁圆头螺钉.pdf GB 5783-2000-T 六角头螺栓 全螺纹.pd GB-T 14-98 大半圆头方颈螺栓 C级 JB ZQ 4321-1997 U形螺栓.pdf

GB 6560-86

十字槽盘头自攻锁紧螺

垫圈:

GB-T 97.1-2002 平垫圈.pdf GB 93-87 标准型弹簧垫圈.pdf

GB 861.1-87 内齿锁紧垫圈. GB 861.2-87 内锯齿锁紧垫圈.pdf GB 862.1-87

外齿锁紧垫圈.pdf

GB 862.2-87

外锯齿锁紧垫圈.pdf

铆钉:

GB 12618-1990

开口型扁圆头抽芯铆钉

GB 867-86 半圆头铆钉.pdf

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

一 射频同轴连接器型号命名方法

一射频同轴连接器型号命名方法 1 插头和插座的定义: 插头------具有连接机构的主动部分即螺母或卡口连接套的连接器,一般玮自由连接器。 插座------与插头相配连接的连接器,一般为固定连接器。 2 型号一般命名方法: ①射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-“隔开。 ②射频连接器的主称由产品技术标准作出具体规定。 ③射频连接器的结构形成代号有下表所示部分组成: 表示一端为插针接触件,另一端为插孔接触件,阻抗为75的N型系列内转接器。 表示一端为N型插针接触件,另一端为BNC插孔接触件,阻抗为50的系列间转接器。 注: ①插头装插针,插座装插孔的系列,结构形式代号中插头和插座代号(表中序号(1)不标。插座装插针的系列,用括号中的代号。 ②注有#号者,仅在面板插头中使用。 ③SMB(50)和SSMB型的结构形式代号基本按SMB型技术标准规定,有数字代号和电缆编号组成,此处略。 3射频连接器的型号组成示例: (1)SMA-JW5,TNC-JW5 表示SMA型及TNC型弯式非密封射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV -50-3电缆。 (2)N-50KFD,SMA-KFD 表示法兰安装,阻抗为50的N和SMA型微带射频插座,内导体为插孔接触件。(3)SMA-KE,SMB-75KHD 表示直接焊接在线路板上的阻抗为50的SMA微带插孔连接器及阻抗为75的SMB 插孔连接器。

(4)转接器和阻抗转接器的型号组成方法,以插头或插座型号型为基础派生,一般采用下列形式: ①转接器的型号,其类型代号部分用连接器主称代号(系列内转接器)及分数形式(系列间转接器)表示。 如:N-75JK ②阻抗转接器的型号,其型号或结构形式代号用分数形式表示: 如:N-50J/75K 表示一端为50的插头,另一端为75的插座,两端均为“N“型的阻抗转接器。 4射频同轴连接器 根据射频连接器的定义,他是传输线的一个部分借助与它,可以使传输系统的元件(电缆)接上和脱开,它与电力连接器不同,电力连接器用于低频(一般为60赫兹)的电气信号,而射频连接器是用于传输射频能量,其频率范围很宽,可达18x109赫兹、秒(18GHz)甚至更高。射频连接器的典型用途包括先进的雷达,车船通信,数据传输系统及航空航天设备。 同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性和阴性的中心接触件);然后,外面是介电材料,或称绝缘体,如像在电缆中一样;最后是外接触件。这个外面部分起着如同电缆外屏蔽层一样的功能,即传输信号,作为屏蔽或电路的接地元件。

电线电缆型号命名方法资料

电线电缆型号命名方法 一、射频电缆(GJB973A-2004柔软和半硬射频电缆通用规范等) 射频电缆型号结构示意图如下,其中近似介质芯外径一般按照四舍五入原则修约成整数: 表1 电缆型号代号及意义

二、野战通信电缆(GJB 424A—200×野战通信线缆品种系列) 野战通信线缆品种系列分为:被复线、野战音频电缆、野战信号电缆、野战载波电缆、野战数字电缆、野战同轴电缆、野战电源电缆。 1、被复线、野战音频电缆、野战载波电缆、野战数字电缆、纵向密封直埋电缆 的型号命名 目前已有的型号: 1)被复线的型号 a) TGE-701 聚氯乙烯被复线; b) TGE-702 聚乙烯被复线; c) TGE-704 尼龙被复线; d) TGE-705 聚乙烯平行被复线; e) TGE-706 芳纶被复线; f) TGE-707 铜包钢被复线; g) TGE-708 超轻型被复线。 2)野战音频电缆的型号 a) TGE-712 野战10对音频电缆; b) TGE-712A 野战10对音频电缆; c) TGE-713 野战31对音频电缆。 d)TGE-714 野战5对音频电缆 e) TGE-715 野战10对音频电缆 f) TGE-716 野战19对音频电缆

g) TGE-713野战31对音频电缆 3)野战载波电缆的型号 野战载波电缆的型号为: a) TGE-722野战12路载波电缆; b) TGE-723野战12路2对载波电缆。 4)野战数字电缆的型号 野战数字电缆的型号为: a) TGE-733 军用高速数据传输电缆; b) TGE-734 野战1对数字电缆; c) TGE-73X 野战2对数字电缆。 5)纵向密封直埋电缆: a) TGE-741 纵向密封音频7对直埋电缆; b) TGE-742 纵向密封单路2对直埋电缆; c) TGE-742A 纵向密封3路2对直埋电缆; d) TGE-743 纵向密封3路2对直埋电缆; e) TGE-744 纵向密封屏蔽3路2对直埋电缆; f) TGE-744A 纵向密封12路2对直埋电缆; g) TGE-744B 纵向密封24路2对直埋电缆; h) TGE-745 纵向密封3路1对直埋电缆; i) TGE-746 纵向密封音频15对直埋电缆; j) TGE-747 纵向密封音频30对直埋电缆;k) TGE-748 纵向密封音频50对直埋电缆; l) TGE-749 纵向密封音频1对直埋电缆。 2、野战信号电缆的型号 a) HSYF-5×2 野战5对信号电缆; b) HSYF-10×2 野战10对信号电缆; c) HSYF-19×2 野战19对信号电缆; d) HSYF-31×2 野战31对信号电缆。

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

电缆常识型号含义

电缆常识--型号含义 电缆常识--型号含义型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

同轴电缆型号命名原则与方法

第四章 电线电缆型号命名原则与方法 1、同轴电缆 同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输,即宽带同轴电缆。 同轴电缆具有高带宽和极好的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆长度。1km的电缆可以达到1Gb/s~2Gb/s的数据传输速率。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。目前,同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线电视和某些局域网。电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四个部分组成。 1)、内导体 铜是内导体的主要材料:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常,小电缆内导体是铜线或铜包铝线,而大电缆用铜管,以减少电缆重量和成本。对大电缆外导体进行轧纹,这样可获得足够好的弯曲性能。内导体对信号传输影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。其电导率,尤其是表面电导率,应尽可能高,一般要求是58MS/m (+20℃),因为在高频下,电流仅在导体表面的一个薄层内传输,这种现象称为趋肤效应,电流层的有效厚度称为趋肤深度。

内导体用的铜材质量要求很高,要求铜材应无杂质,表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。直径的任一变化都会降低阻抗均匀性和回波损耗,因此应精确控制制造工艺。 2)、外导体 外导体有两个基本的作用:第一是回路导体的作用,第二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的,这些电缆的外导体完全封闭,不允许电缆有任何辐射。 外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上,开有纵向或横向的槽口或小孔。 外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。 显然,将非漏泄型电缆按以下方法加工可制成漏泄电缆:以120度夹角对非漏泄型电缆中常见的普通皱纹型电缆的外导体波峰进行切削,获得一组合适的槽孔结构。漏泄电缆的外形、宽度及槽孔结构决定了其性能指标。 外导体用的铜材也应质量很好,导电率高,无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内,以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。焊接轧纹铜管外导体有以下优点: ·完全封闭对外界完全屏蔽的外导体,无辐射且能防止潮气入侵 ·因环状轧纹而能纵向防水

0.电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 5、W(无拼音首)D(低)Z(阻)B级--YJ(交联聚乙烯)Y(聚烯烃) W(无拼音首)D(低):无卤低烟(习惯称低烟无卤) WDZB-YJY---低烟无卤B级阻燃--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 WDZBN-YJY--低烟无卤B级阻燃耐火--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆WDZC-BYJ---低烟无卤C级阻燃--铜芯交联聚乙烯绝缘电线 如有F:WDZC-BYJ(F)---低烟无卤C级阻燃--铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

电缆规格型号名称

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆,是由这种材质构成的电缆。电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成: 有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆 227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆 227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆 3、规格 规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。 电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V; 中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。 电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。 标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。 4、标准编号 我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。 1)GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 2)JB 8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 2)GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 3)GB/T 12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 4)GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号) 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,探U:矿,棉(指石棉),矿用(用途代号) V:(P)V(C)(聚氯乙烯) W:(地球)物(理),皱纹护套,无(磁性),(耐高)温,(野)外,石油(用途代号) X:橡(力缆),聚酰胺,橡(皮绝缘) Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合) YJ:交联聚乙烯绝缘P2:铜带屏蔽ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆三、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。1、电缆通用符号表示的含义:〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯。〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套。〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z-直流〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套。〔9〕额定电压。以数字表示,kV。2、常用电缆举例:VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆3、规格表示法的含义规格采用芯数,标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4*185+1*95 0.6/1KV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T 4、完整的型号规格表示法因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆.而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法: ①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格: 由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其

电线电缆的表示方法大全

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 电线和电缆的区别 电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成: 有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线 C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆 R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型 NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略) L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料

PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点 YJ—XLPE绝缘(交联聚乙烯) XLPE是交联聚乙烯英文名称的缩写,聚乙烯是一种线性的分子结构,在高温下极易变形。交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构。这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。 XLPE电缆料是一种含有机过氧化物的聚乙烯。这种过氧化物在高温高压及惰性气体环境下,与聚乙烯发生化学反应,使热塑性聚乙烯变成热固性(弹性体)的聚乙烯,即XLPE。 XLPE电缆有极佳的电气性能。介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE 电缆的电容也小。所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。 极易敷设是XLPE电缆的又一个优点。XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。 极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度(90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。 X—橡皮 Y—聚乙烯料 聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良 F—聚四氟乙烯 聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料

常用电线电缆命名规则

常用电线电缆命名规则 摘要:本文先总体介绍一下电线电缆的命名规则及分类,后重点介绍了工程设计中经常涉及的通信电缆和电力电缆的命名规则并结合具体例子给予说明,最后列举介绍了设计中常用的部分通信电缆和电力电缆。 1电线电缆产品分类 电线与电缆的区分其实没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆产品主要分为以下几类: (1)裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等。加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等。产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 (2) 电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 (3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿

电力电缆及通道数字化普查命名规则

附件1: 第一章、编码命名规则 1.1工作井编码规则 一、编码通用原则 (一)位于有名称的市政道路(主干道路): 1、编码基本组成 对位于有名称的市政主干道路上的工作井采用统一规范的编码,全码为:《道路名称+方位+数字号》。道路名称采用地名办核准在使用的名字,方位对于南北走向的道路有“东”、“西”两侧、对于东西走向的道路有“南”、“北”两侧之分。数字号由三位阿拉伯数字组成,无须根据奇偶进行间隔。 工作井名称全称中无“#”或“号”等字符。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路东侧 连续的两个井。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路南侧 连续的两个井。 2、编码顺序 南北走向的道路按照从南到北的顺序编码,东西走向的道路按照从东往西的顺序编码。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路的东 侧从南往北按序编,218井在219井的南面。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路的南 侧从东向西按序编,008井在009井的东面。 3、新增工作井的编码 在有道路名称的市政主干道路上,要在已编码的两个工作井间增加若

干工作井,并进行编码时,则该新增工作井的编码在相邻工作井的编码基础上添“+1”、“+2”…(一位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008+1、天目山路南008+2表示在天目山路南008和天目山路南009之间增加的两个工作井。 (二)位于没有名称的市政道路(支路) 对没有道路名称的支路上工作井的编码,以相驳接的主干道路上的工作井编码为基础,在该工作井的编码后面添加“-01”、“-02”…(两 位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008-01、天目山路南008-02表示该支路驳接的主干道路为天目山路南侧,临近的主干道井为天目山路南008,该 两井为以天目山路南008为起点的按序编码的支路井。 (三)位于小区、厂区等独立区域 对位于小区、厂区等独立区域的工作井的编码,全码:小区或厂区名称+三位阿拉伯数。小区或厂区名称很长的,可进行简称。 举例:翠苑小区001表示翠苑小区内编号为001的工作井。 杭重机012表示杭州重型机械厂内编号为012的工作井。 (四)位于医院、公园等公共场所及郊区或村落 对位于医院、公园等公共场所及郊区或村落内的工作井编码,全码:开关站或环网柜等的设备名称+三位阿拉伯数。 如有两个以上的开关站或环网柜的出线共同经过该工作井时,则按一个设备进行编号即可,以先编为主。 举例:朝晖站016表示电缆所接的开关站是朝晖开关站,编号为016的工作井。 二、特殊编码 (一)虚拟井的编码 定义:电缆通道内两个工作井之间某位置离开当前井在2500mm以上存在有进出电缆或排管进出面,而地表无工作井井盖,则该位置定 义为虚拟井。虚拟井编码按该虚拟井位置与相邻的工作井的编码名称

电缆命名

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记铠装层外被层或外护套

VDE电线---命名

VDE电线命名规则1、第一位 H(harmonized/harmonisiert)欧盟一致 A(recognized national type/anerkanntertyp)国际通用型号 S(LEONI special type/LEONI-Sondertyp)德国的特殊型号 2、第二位 03:300/300V 05:300/500V 07:450/750V 3、第三位:绝缘材料(insulation material) V:PVC standard up to/bis+70(70度PVC材料) V2:PVC heat-resistant up to +90(90度PVC材料) V4:PVC cross-linked(PVC交联材料) R:natural and/or synthetic rubber up +60(合成或天然橡胶60度耐温等级)B:Rubber up to +90(90度耐温等级橡胶) Z:Halogen-free cross-linked compound(无卤交联聚合物) Z1:Halogen-free thermoplastic compound(无卤热塑性材料聚合物) 4、第四位:护套材料 V:PVC up to 60(PVC材料耐温60度) V2:PVC up to 90(PVC材料耐温90度) V4:PVC cross-linked(PVC交联材料) Q:Polyurethane(聚氨酯绝缘) R:Natural and/or synthetic rubber up to 60(60度天然或合成橡胶) B:Rubber to 90(90度天然或合成橡胶) N:Chloroprene rubber up to 60(60度氯丁橡胶) T:Textile braid(纤维编织) Z1:Halogen-free thermoplastic compoud(无卤热塑性材料聚合物) 5、第五位(Special design features) 特殊结构设计 H:flat,separable cable(可分离式扁平线) H2:flat,inseparable cable(不可分离式扁平线) H8:Spiral cable(螺旋绞线) 6、第六位:Type of conductor(导体种类) F:finely standed for flexible cables(韧性电缆丝状绞线) H:extra finely stranded for flexible cable(超细韧性电缆丝状绞线) Y:Tinsel conductor(箔线) U:表示单支导体 R:表示绞合导体 K:表示幼细软 7、第七位:Number of cores(芯线数量) X:without protective conductor(无接地保护芯线) G:with green-yellow conductor(黄绿线) Training Term1:H03VVH2H8-F,H03V2V2-F,H03V2V2H2-F,H05VVH2-F Term2:H05VV-F,H05V2-R,H05V2V2-F,H05V2V2H2-F Term3:H03Z1Z1H2-F,H05Z1Z1-F,H05Z1Z1H2-F,H07ZZ-F Term4:H07V-U,H07V2-U,H05V2-U,H05V-U

电缆型号与含义

1 电力电缆各型号中符号含义 35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称 1)型号用字母及数字含义: NH——通过GB12666.6类耐火试验; ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; B——低卤(型号末位); C——无卤低烟(型号末位); YJ——交联聚乙烯绝缘; V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层; S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层; 22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套; 24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 型号名称 NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 额定电压450/750V及以下控制电缆 型号及名称产品分类绝缘护套屏蔽、铠装特性 代号含义代号含义代号含义代号含义代号含义 K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构 Y 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆 YJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆 2 KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。 KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。 电力电缆各型号中符号含义 T: 铜(一般省略,不写进型号中) L: 铝 V:聚氯乙烯绝缘或护套 YJ: 交联聚氯乙烯绝缘 22: 钢带铠装 32: 细钢丝铠装 42: 粗钢丝铠装

相关文档