文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工

建筑施工

建筑施工
建筑施工

进入施工现场的准备工作

二、土方开挖阶段的测量工作

三、放控制线

四、±0以下的施工放线工作

五、±0以上的施工放线工作

六、沉降观测

七、资料规程及模板

八、仪器的检校

一、进入施工现场的准备工作

1、准备所需要的测量仪器:全站仪、水准仪、经纬仪、三脚架、塔尺、50m大钢尺、

7.5m小钢尺、红蓝铅笔、红油漆、线坠、墨斗、小白线、斧子、锤子。以上仪器,缺

少任何一样,都会给工作带来不便。希望能给以后做测量的提供参考。

2、勘察现场:进入场地第一天,先到工地现场及其周边堪称一下地形。这项工作也是

必不可少的,所以此时并不用拿仪器,因为拿着仪器挺沉的,在现场走一圈,基本上一上午过去了,勘察地形的主要目的:a、确定现场边界,为下一步测地形图做铺垫。b、选择几个可以做临时点的位置,以便于测绘院来给提供临时点位置。

3、绘制地形图(现场标高实测示意图)

刚进场时,测绘院还未给提供控制点和标高点,需要自己假定一组控制点和标高点,然后利用那一组控制点将整个现场测一下。绘制地形图的方法:利用全站仪,将现场地形变化处的坐标全部测出来,然后再传输到电脑上,在电脑上,利用cad软件将现场地形图完整的绘出,尽量绘制大比例尺地形图(标高点必须有明确标出),至少也得是1:500。

一般学测量的,对绘制地形图都不会陌生,所以此处不必赘述。

绘制地形图的作用

a、项目技术负责人,根据绘制的现场地形图,确定临建的合适位置;

b、作为以后

土方结算的基本依据;c、可确定周围高压线或现场附近的建筑物以及道路的位置关系。

4、监理和甲方现场确认标高

在测完现场地形图之后,需要打出地形图,报监理审核,监理需要到现场确认,这时,我们要和监理一起去现场确认,监理会根据图纸,随机抽取几个地方的标高检查,无误后,便会签字确认。

监理签过字后,还要报给甲方,甲方也会来现场确认一次,过程和监理确认是一样的,确认无误,便会签字,此时,必须要让其签字,因为如果他们不签字,可能回头还得再来跑一趟,苦的可就是我们啦!

以上工作可能也就是到现场一个星期内的主要工作。接下来就是对我们测量来说最重要的一点:做现场控制点。

5、现场控制点的施测

刚进现场一个星期内,测绘院就会来人,给提供临时控制点,这时,我们要配合测绘院一起,确定临时的坐标点和标高点,一般都是三维坐标,记住,此时一定要至少三个临时点,因为我们以后要检核测绘院提供的临时点,两个坐标点是无法检核的。

测绘院给提供临时控制点之后,会通知我们自己选择现场永久控制点的合适位置,记住,选择永久控制点时,一定要和现场技术负责人商量,因为我们要用上1-2年之久,如果我们没有做在红线桩以内,以后就眼睁睁的看着控制点被破坏吧。我就吃过这样一次亏。下面给大家提供一些现场控制点选择的注意事项。

选点注意事项:1、土质坚硬,不易松动的位置;2、位置开阔,通视良好的地方,至少要保证两两通视;3、自己场地的红线桩以内;4、和现场技术负责人商量,尽量考虑在以后不会被遮挡或被破坏的地方。5、两点间隔最好在100m左右,

控制点的埋设:需要我们自己挖一个1米见方的大坑,然后通知测绘院,测绘院会把他们自己专用的带有控制点的大石条搬运过来,然后我们配合给埋上,待控制点沉淀一段时间以后,一般都是两个星期以上。测绘院会拿GPS来给我们做静态,或快静态。一般精度都能达到5mm以上。测绘院做完控制点的第二天或第三天,就会通过甲方,给我们提供一份现场控制点坐标。我们拿到该份坐标之后的第一件事,就是去附和现场控制点坐标。一般住宅楼,都是按照二级导线和四等水准的要求进行施测,

建筑施工测量各等级导线精度要求

等级边长(m)测角中误差(″)边长相对中误差

一级100~300 ±5 1/40000

二级100~300 ±10 1/20000

三级50~100 ±20 1/10000

建筑施工测量四等水准精度要求:±6 mm或20 mm(n为站数,L为测线长度,以km 为单位)

施测方法:不管是导线还是水准,都最好采用附和的测法施测,如果测绘院只给提供一个水准点,或两个坐标点,那就只能使用闭合测法。但一般都不会这样。

6、建筑红线的施测

进入现场一个星期以后,测绘院会来给我们提供建筑红线,建筑绿线,道路红线等怒七八糟的线,但是这些线都是有一个个坐标点组成,我们只需要记住没个点的位置就行啦。

具体做法如下:1、测绘院拿GPS(俗称RTK)来给我们定建筑红线,我们需要找人配合,如果测量人手不够,可以找工长安排工人来,定一个红线桩,我们需要将其保护起来,防止被随意破坏(也就是用砖砌体围护一下)2、测绘院放完之后,我们要做的就是,利用全站仪测出每个红线桩的位置,看看和测绘院的放的相差多少,以便以后红线桩被破坏,方便我们自己利用全站仪恢复。3、个人建议将红线桩输到刚进场测的地形图中,比较和周围场地的构筑物或建筑物的位置关系。(我们曾今就因为一根电线杆离红线有多远,专门又跑到工地量一遍)

7、临建和围挡的放线

对测量来说,刚进入施工现场的第二件大事,就是放现场的临建和围挡。其实如果有全站仪,直接用全站仪放,精度又高,放线又快。现在回想一下,我们当时没有全站仪放线时,放的就慢多了,而且还不是很准,不过那些要求也不是很高,只要满足两个要求就行:a、满足使用要求;b、整体看上去美观大方。

具体工作方法与精度要求:1、现场技术负责人根据现场场地情况,设计出临建和围挡的具体位置,并标出坐标,我们测量人员根据其要求,在实地放出具体位置,一般误差在2cm以内都不是大问题。但是相对位置绝对要保证,必须1cm以内。定出位置后,现场技术人员要去现场看看,如果合适,就确定拟建方案,直接开始平整需要的场地,这时测量人

员需要跟挖机一块,跟班作业,指导其平整场地。2、测量人员分两两一组,一个观测仪器,一个扶塔尺。当观察人员确定合适位置后,扶塔尺的人员,需要在场地上撒上白灰点,开挖机人员根据白灰点来平整场地,一般开挖机技术好的,误差都不会超过5cm。3、平整完场地后,开始在平整好的场地上放出提前设计好的临建和围挡。放完一定要检查,因为这次放完,紧接着就是木工支模板,打地基,也就是圈梁,开始准备施工啦。如果放错,就会造成不必要的损失。4、木工开始支模板时,测量人员需要在各个大角处抄上50控制线,用红色电胶带标记,作为混泥土浇筑的依据。5、当采用砖砌体砌筑时,需要隔20-30米测定一个统一的标高控制点,用以指导施工,保证平整程度。

8、一些其他琐碎的测量工作

除了以上比较系统的几个大步骤外,也会做一些比较琐碎的事情,比如:放现场马路,放现场大门等等,当然,每个工地都有其独特性,所以避免不了会做一些其他的与测量有关的事情,但是,只要是测量,无非就是定位或定标高。

二、土方开挖阶段的测量工作

操作步骤:1、测绘院会来给提供一次外墙大角点,但是很快就会被挖掉2、我们(项目测量人员)放出楼座的结构边线3、土方施工队测量员放出楼座的上口开挖线4、报请监理验线,验线合格后,方可开挖5、土方开挖时,需项目测量员向施工队测量员提供基准点,然后由施工队测量人员跟班作业(即盯槽),严格控制开挖,防止超挖或少挖。6、开挖完毕后,项目测量人员先检查开挖情况,自检合格后报监理验线,监理验线合格后,方可进行下道工序。

以上是土方开挖的各个阶段的测量工作,先让大家对土方开挖有个整体的印象,看看和你理解的土方开挖有什么区别。下面详细介绍一下各个阶段的具体步骤和精度要求。

1、在土方开挖前,测绘院会拿着RTK来给我们将各个楼座的外墙大角点放一遍,这时我们要跟着配合钉桩,但没有必要像保护建筑红线桩那样保护楼座外墙大角点。只需要跟着看看,帮忙打打下手,等完毕定完后,我们需要利用全站仪再复测一下测绘院定的外墙大角,以保证我们下次自己定外墙大角时不会出错。

2、项目测量人员放结构边线。这时就需要我们看图纸,仔细审图,了解设计意图,尤其是遇到高低垮位置处的处理方法。最好是将各个楼的详细放坡尺寸,分类记录下来,方便以后检查使用,也可作为预算的依据。如果建筑图和结构图发生冲突,我们可以按照建筑图找结构边线,因为建筑图才是根本,没有建筑图何来结构图呢?总之,看图纸一定要反复看,建筑结构结合看,如有疑问可找技术人员沟通,必须要搞懂,才能放线。最后确定结构边的各个角点,保证无误后,带上全站仪,去现场,根据测绘院提供的控制点放出结构边线。这个要求不是很高,2cm以内就行。放线时一定要检核,防止出错。

3、土方施工队测量员会根据我们的放出的结构边线,根据施工要求,放坡要求,留出回槽和放坡位置后,放出上口开挖线。(本来是上口开挖线和下口开挖线都要放的,但是挖土人员都是一步挖到位,不是书上写的那种,先挖下口边,挖够后,再统一修坡)。这个精度也不是很高,一般最多能差到5cm。

4、确定开挖线以后,需要项目测量人员自查,自检合格后,报监理单位专业工程师验线,合格后,便可进行下道工序了(土方开挖)。记住一定要让监理签字。不然回头换了监理,可就不好签字了,可不是没有遇到这样的事。此时要做一份资料,即工程定位资料(C3-01)。

5、土方开挖过程中,最主要的就是盯槽,不过这个是由施工队测量盯槽,但是项目测量人员也要严格控制。首先,先要给其提供标高基准点;其次,需要不定时的抽查,尤其是离槽底将近有50cm时,一定要提前检查,防止超挖,一旦超挖就要就行地基处理,很麻烦的。盯槽的时候有个小技巧,就是多和其他施工队比较,毕竟两个人如果犯错,不会犯同样的过

错,能够起到检核的目的。

6、开挖完毕后,项目测量人员需要统一验槽,验槽合格后,报请监理验槽,合格后方可进行下道工序。在此要详细讲的是:挖到槽底的精度,保证槽底平整度超过3cm(因为将要到槽底时,是人工挖槽,所以还是可以很好的控制平整度的)。挖到槽底时,项目测量人员可以根据实际情况,在每个施工区做一个标高基准点。做点方法,由测绘院提供的控制点开始,往槽底导标高,最好形成附合导线,如果能够闭合,就可以使用。精度要求四等水准。

在挖到槽底时,挖机会顺便把塔吊坑一并挖出,所以我们要利用全站仪把所需的塔吊坑放出,精度要求2cm。回忆以前放塔吊坑的时候,一个塔吊坑能放4-5遍也不挖,为什么呢?因为快挖到塔吊坑的时候,工长会通知你放出塔吊坑的位置,可是等你放出一看,差了好远,过一天就被破坏了,还要再放,就这样,一个塔吊坑能放好几次,所以,放完第一次塔吊坑的时候,可以量一下其与现场明显物体的距离,等快挖到时候,等工长让你去放的时候,你可以拿着尺子量一下大致距离,如果不到,就可以不放。等挖的快到了,再去将塔吊坑放出。

三、放控制线

土方开挖即将完毕时,作为项目测量人员,首要任务就是,向施工队测量人员提供主控轴线。以前人们都用钉龙门桩的方法,在龙门板上钉控制轴线点,随着科学的发展,现在都是利用全站仪,根据测绘院提供控制点,放出各个楼座以及车库的主控轴线控制线。

1、主控轴线选择注意事项:a、尽量选择通轴;b、选择主楼(或车库)两侧的主轴线,以便最大限度的控制主体楼座(或车库);c、两两控制线间距不超过50米;d、不要选在窗井或不能满足竖向投递轴线的位置;e、均作为1米控制线。

2、放控制线之前的准备工作:a、仔细审查图纸,反复核对图纸尺寸与总平面图做比较(至少两个人分别核对一遍均无误,方可使用);b、检查仪器是否有电及棱镜常数设置是否正确;

c、检查控制点坐标是否有误;

d、准备放线所需要的其他辅助工具(如对讲机、钉子、锤子、油漆等)

3、野外放控制轴线:a、利用全站仪放线时,定向完毕后,必须找一个已知点做检查,防止因输入错误或对点不精确导致点位出现较大误差,做到长边定向,短边检查的好习惯;b、放控制线时,一定要连放两遍,放完再统一测一遍;c、每个楼座控制线放完后,第二天一定要再来复测一遍,以保证精度要求,并且以后每个一段时间(一般为1个月)再来施测一次,以保证控制点能够使用。

4、施测控制点精度要求:这个我查了一些资料,均无明确记载,不过我们可以根据基础放线的误差要求来推算所放控制点的点位精度要求:如下页图所示。

基础放线的尺寸要求(表1)

长度L(宽度B)的尺寸(m)允许误差(m m)

L(B)≤30±5

30<L(B)≤60±10

60<L(B)≤90±15

90<L(B)±20

放控制线的点位要求(表2)

长度L(宽度B)的尺寸(m)允许误差fx、fy(mm)

L(B)≤30 ±5/1.4

30<L(B)≤60 ±10/1.4

60<L(B)≤90 ±15/1.4

90<L(B)±20/1.4

四、±0以下施工测量放线工作

先交代一下±0一下的施工步骤,及各个步骤处需要用到的测量放线工作(测量放线工作均用红线标出),然后再介绍各个步骤处,放线及验线工作的具体步骤、操作方法以及限差要求:

施工步骤:1、开槽完毕,需要先放出放出结构边线以及所需要挖的集水坑和后浇带(我们称之为定位放线)。2、施工队根据放出的白灰线,清出结构边线,挖出需要挖的部位,之后需要抄出结构50标高控制线,开始打垫层(有的楼座还需要先铺上一层褥垫层后再打垫层)。

3、垫层打好之后,在垫层上放出基础线(即基础放线);

4、基础放线完毕后,钢筋工开始绑扎钢筋,绑扎完毕,浇筑混泥土之前,需要在钢筋上抄出结构50控制线;

5、然后浇筑混泥土,基础浇筑完毕后,需要在基础底板上再一次放出基础线(即基础底板放线);

6、基础放线完毕后,钢筋工又开始绑扎钢筋,绑完钢筋后,入模板,模板入好之后,在钢筋上抄出结构50控制线;

7、墙或柱拆除模板后,需要在墙上抄测建筑1m线;

8、根据建筑1m线支顶板,顶板支好之后,绑完钢筋,浇筑混泥土之前,需要在顶板钢筋上抄出结构50控制线。以上步骤即为从基础到最底层楼座施工需要用到的测量工作。下面详细介绍一下,每一步测量工作的详细操作方法与验线方法和限差要求等。

4、结构50标高控制线

操作方法与限差要求与以上步骤2相同

5、基础底板放线

操作方法:a、根据项目部测量人员提供控制点,在往基础底板上投测控制线;b、闭合控制线,无误后,用墨线弹出。c、根据基础图以各轴线为准,用钢尺放出施工所需的边界线,墙线,柱位线,集水坑等;d、放线完毕,自检合格,报项目测量人员验线。

注意事项:a、此处放线已有相应的墙体或柱子,一般如果放错都能够一眼看来,一般不会出错,但是有钢筋遮挡,边线一般画不上,但是根据需要,一定要想办法尽量将边线弹出。

b、如果钢筋有偏位,一定要通知工长马上处理,可暂时不放结构边线。

c、基础底板放线过程中,也一定要做到步步有检核,检核开间,进深尺寸。

验线要点:a、验基槽边的控制桩位置是否正确,有无碰动;b、验轮廓主轴线的投测位置;

c、验各轴线的相对位置;

d、验基础底板标高;

e、抽查一些房间的开间与进深尺寸,最好抽查南北交界,东西交界的开间,离控制线较远的开间。

限差要求:控制轴线误差详见表1,门窗、洞口、及细部墙线相对于控制线不超过±3mm。

6、结构50标高控制线

操作方法与限差要求与以上步骤2相同

7、建筑1m线抄测

操作方法:a、项目测量人员来提供第一施工段的建筑1m控制线基准点;b、然后施工队根据项目部提供基准标高点,施测楼内各个细部建筑1m线;

注意事项:a、建筑1m线十分重要,抄测时一定要严格要求自己;b、建筑1m线抄测时,支站不能超过2站。c、抄测下一段时,一定要和上一段已抄点闭合,做到步步有检核。d、在墙上弹建筑1m线时,一定要甩墨,建筑1m线宽度不能超过2mm。

验线方法:检查基准点标高是否正确,根据基准点标高,抽查几个已抄好的建筑1m线。记住一定要只看线,不看点

限差要求:相对于项目部提供基准点不超过±3mm。

8、结构50标高控制线

操作方法与限差要求与以上步骤2相同

五、±0以上施工测量放线工作

本节先讲施工工序,及各个工序处用到的测量工作,然后再详细讲解各处测量的工作方法和

注意事项以及限差要求等

施工步骤:1、当楼座做完地下室,出±0时,首要工作就是项目测量人员在±0底板上做1m内控点;2、施工队测量人员根据项目测量人员提供的控制点,进行细部放线(即墙线、门窗洞口线等);3、细部放线完毕,报项目测量人员验线;4、当细部放线完毕后,钢筋工开始绑扎墙体竖向钢筋,绑扎完毕,入大钢模,校模完毕后,需要在钢筋上抄测墙体结构50标高控制线;5、墙体浇筑完毕,拆除大模板后,需要项目测量人员供标高基准点;6、然后施工队测量人员根据项目测量人员提供的标高基准点,抄测建筑1m线;7、抄完建筑1m线,架子工开始根据建筑1m线支顶板,顶板钢筋绑扎完毕,浇筑混泥土前,抄测顶板结构50控制线;再往上施工都说重复的过错,不在赘述。

8、二层以上平面控制点需要用垂准仪投测,标高控制点需要用大尺根据基准点往上拉;1、做1m控制点

工作方法:在顶板浇筑完毕,能够上人的时候,项目测量人员利用全站仪,将外控点投测到±0顶板上,利用测距原理,在顶板上合适的位置,做出1m控制点,做完之后一定要闭合。注意事项:a、控制点投测前,一定要先检查控制点是否稳固,确定可用后,方可投测;b、控制点投测后,用大钢尺闭合控制线;c、控制点最好做成通轴;d、控制点最好做在两边,能够最大限度的控制内部细部线,做到以长边定短边的原则。e、一个施工段做至少3个控制点,最好做4个控制点。

限差要求:因为每一段的距离较短,控制点误差不超过±2mm。

2、细部放线:

工作方法:a、先仔细审核图纸,图纸尺寸反复核对无误后,再去现场放线;b、放线时,先闭合控制线,无误后,用大尺排出主要墙线和30控制线;c、根据主要墙线或轴线,放出门窗、洞口线;d、吊出外墙大角线;e、放线完毕后,先自检开间、进深尺寸,无误后,再报验。

注意事项:a、切记一定要提前看图,不要到了现场再看图纸,出现问题,再擦线修改,记住,磨刀不误砍柴工;b、弹线一定要认真,不要因为图快而弹出双线,弹线要清晰。c、门洞要弹交叉线,窗洞要弹斜线。d、放线完毕后,一定要检查。

限差要求:各细部线相对与控制线误差不超过±3mm,详见表3

3、验线:

工作方法:a、先闭合控制线,误差不超过2mm;b、根据控制线量出主要墙线的尺寸,然后量几个房间的净空尺寸;c、检查外墙大角线是否有错层。

限差要求:细部轴线不超过2mm,墙线、门窗、洞口线相对与细部控制线不超过±3mm。

4、墙体结构50标高控制线

操作方法:a、仔细审图,计算出此时结构50的正确标高数据;b、根据项目测量人员提供的标高基准点,直接在钢筋上抄出结构50控制线;c、抄控制线时,尽量做到拐角处必有标高点,超过10米的墙,做到每5米抄一个标高点。d、抄完标高一定要再和基准点核对一次,以作检核。e、抄完标高,确定无误后,用红色油漆做标识。f、如果一站看不完,需要支站,支站站数不超过2站。

限差要求:相对与基准点误差不超过±3mm。

验线方法:先检查基准标高点是否正确,然后根据基准标高点抽查几个已抄标高点。

5、提供标高基准点

操作方法:a、在墙上先确定抄测基准点的合适位置,方便以后往墙上拉标高;b、将地下部分建筑1m线和测绘院提供控制点进行联测,相差如果不超过3mm,可以直接从地下部分

控制点拉一个标高控制点到首层。

注意事项:a、以后每个施工段墙体浇筑之后,都以此标高点为基准抄测标高基准点;b、抄测基准点一定要采用闭合或附合导线的方法进行,避免出现错误;

限差要求:相对于测绘院提供控制点不超过3mm,相对于下一层建筑1m线标高不超过3mm。

6、抄测建筑1m线

操作方法:施工队测量人员提前计算好该楼层建筑1m线标高,然后根据标高基准点,利用水准仪,往楼内抄测建筑1m线,先抄点,再弹墨线

注意事项:a、利用水准仪抄测建筑1m线时,提前检查仪器;b、抄测建筑1m线时,如果需要支站,支站站数不超过2站。c、建筑1m线宽度不能超过2mm。

限差要求:所抄测建筑1m线误差相对于基准点误差不超过3mm。

7、抄测顶板结构50标高控制线

8、用垂准仪投测基准点误差要求见表3,用大钢尺拉标高控制点限差要求见表3

注意事项:a、用垂准仪投测控制点前一定要检查仪器;b、投点之后一定要先闭合轴线;c、用大钢尺拉标高基准点时,每次都要从首层标高基准点拉。

±0以上结构施工限差要求一览表(表3)

项目内容允许误差(mm)

各施工层上放线外轮廓主控线±5

细部轴线±2

墙、梁、柱及门窗洞口线±3

标高竖向传递每层±3

总高H<30 ±5

30<H<60 ±10

轴线竖向投测每层±3

总高H<30 ±5

30<H<60 ±10

六、变形监测

变形监测总体上来说,分为沉降观测,位移观测,裂缝观测,挠度观测。

我们干的安置房工程上,从开始施工到主体结构封顶,只用到了位移观测和沉降观测。

下面我们根据施工的先后顺序,先引出每个工序处需要用到的变形观测,然后再详细该处变形观测的详细操作方法。

1、在基槽开挖过程中和开挖以后地下部分未完成施工前,需要对于深度超过4m的基坑都需要做变形观测,此时的变形观测有沉降观测和位移观测(即边坡监测)。

2、塔吊刚安装好之后,需要做塔吊的沉降观测和垂直度观测。

3、主体楼座出基础时,需要开始做主体楼座的沉降观测。

1、边坡监测

边坡监测分为位移观测和沉降观测

(1)、位移观测:

操作方法:a、先在边坡上每个15-20米的距离做一个边坡监测点(监测点按编号顺序区分),监测点要深入边坡以内至少20cm,一般用钢筋做,在钢筋头上用十字丝刻出明显标志。b、在基坑附近找两个固定点,方便以后架仪器使用,如果没有,自己可以在较坚固的地方埋设两个。c、将全站仪架在某一点上,自己找一个方向任意定向,然后测出另一点的坐标,方便以后每次检核。每次都以该任意方向定向,并测出所有监测点坐标。d、观测周期:在基坑开挖过程中,每隔2天测一次监测点,基坑开挖完毕后,地下结构施工阶段,每隔一星期观测一次监测点,观测一个月如果固定,可以改为半个月甚至一个月观测一次,直

至基坑回填完毕。在下暴雨前后和停工前后均要观测一次。e、每次观测完毕以后,均需要做一份资料,资料内容要能显示该次与上次的区别以及该次与初次的区别详见表4。f、连续两个周期位移量超过5mm,需要向领导汇报,并增加观测次数以便提前做好预防工作。

注意事项:a、检查点尽量做在离角点有5米远的地方,因为角点是最难真实反应变形的地方;b、监测基准点要尽量选在坚固的地方,以及难以被破坏的地方;c、观测周期根据特殊条件,需要适当增加。d、需要做到3固定原则。

由于要求精度较高,每次都需要用多个方向来检核。

误差要求:位移观测误差每次均需保持在2mm以内。

(2)、沉降观测:

操作方法:a、先在边坡上每个15-20米的距离做一个边坡监测点(监测点按编号顺序区分),监测点要深入边坡以内至少20cm,一般用钢筋做,钢筋头要露出地面2cm,方便以后立塔尺。b、在基坑附近找两个稳定的桩点,方便以后做附和导线用;c、利用水准仪,以两个稳定点为基准,将所有监测点串起来,做成附和导线。e、做完导线,将各个监测点的高程平差得出,输到电脑上,做成资料,资料内容详见表5;f、观测周期:与位移观测周期相同。f、连续两个周期沉降量超过2mm,需要向项目领导反映,并增加观测次数。

注意事项:a、监测点一定要选择牢固的地方,可以适当选在离基槽较远的地方;b、为了保证能够闭合,需要读出上、中、下丝以便检核;c、务必做到3固定原则。

限差要求:所做附和导线需要满足三等水准的要求(即闭合差为或)2、塔吊的沉降观测和垂直度观测

(1)、塔吊沉降观测

操作方法:a、在塔吊安装完毕以后,基本处于水平状态时,在塔吊的四角抄上一个统一标高;b、观测周期:每隔一个星期观测一次,以及塔吊往上升高以后或遇到6级大风(暴雨)过后,均需要观测一次。c、观测完成后做资料,资料内容要能反应出每个角的本次沉降量和累计沉降量。d、塔吊的每个角高差不差过3mm为安全。

注意事项:观测塔吊沉降时,要在瞬间完成,避免塔吊活动影响观测精度。

限差要求:本次观测顶多两站,一般都不会超过2mm。

(2)、塔吊垂直度观测

操作方法:a、先找到信号工,指挥塔吊,使其停止使用;b、待塔吊停稳,不在晃动时,利用经纬仪,在正对塔吊大臂放向,与塔吊大臂成180°或0°。开始从上往下观测。c、一人拿钢尺在塔吊底部量出实际垂直偏移量。

注意事项:a、塔吊一定要挺稳;b、观测时,一定要盘左盘右观测,以消除2C误差。

限差要求:塔吊垂直度误差为千分之四

3、主楼楼座的沉降观测

该沉降观测由甲方分包给具有资质的测绘单位监测,项目部做好配合工作。但要有每次的观测数据,方便质监站检查时使用。其实,这个沉降观测工作和以上所讲的沉降观测工作操作方法差不多,如果需要,我可以给你提供一份测绘院使用的沉降观测方案,该方案已近详细讲解了该沉降观测的整个过程。

八、仪器的检校

一、水准仪的检校

水准仪的检校:分三步进行:1、检查自动安平装置是否受损坏;2、检查圆水准气泡是否被损坏;3、检查i角是否超限。

检查自动安平装置是否受损坏

检查方法:把水准仪大致粗平,然后将塔尺立在离水准仪有10米远的地方,尽量保持竖直,观测一次读数;然后转动脚螺旋,将圆水准气泡调到圆圈外;再观测塔尺,两次读数如果超

过3mm,说明自动安平装置受损坏。

校正方法:自动安平水准仪内置有自动安平装置,一般不容易受损坏,一旦受损坏,需拿到具有检校资质的测绘仪器维修公司进行校正。

2、检查圆水准气泡是否超限

检查方法:将水准仪圆水准气泡在两个方向上居中,到第三个方向观察气泡是否居中,如果不居中,偏离出圆水准气泡中的小圆圈,表示超限,需要进行校正。

校正方法:先把水准仪圆水准气泡在两个方向上居中,转到第三个方向观察气泡,将气泡往偏离的相反方向调1/2,然后再重新架设仪器,反复调整,直到气泡居中为止。

调节部位:调圆水准气泡下的三个校正钮。

校正扭位置如图所示:3、检查i

角是否超限

检查方法:a、先将两个塔尺放在相距75米左右的地方;b、再将仪器架在两个塔尺中间,测出两点之间高差,通过读上下丝来计算两塔尺之间的距离;c、然后将仪器架在离其中一个塔尺较近的地方,测出两点之间的高差;d、计算i角:tani=两次读数高差之差/两塔尺之间的距离。如果i角超过15″,就得检校(100米的距离,i角为15″时,误差为7.2mm)。校正方法:a、先将仪器架在两塔尺之间,读出两塔尺点之间的高差,此时的高差即为实际高差;b、然后将塔尺架在离其中一个距离较近的地方(大约2米左右),读出较近处的一个塔尺的读数,通过两点之间高差,计算出另一个塔尺的读数;c、然后再看距离较远处的塔尺读数,通过目镜前边的十字丝校正螺旋,调至正确读数。调节方法:往上调:松下紧上;往下调:松上紧下。

将十字丝分划板护罩旋开,即可看到十字丝校正螺旋,示意图如下:

二、经纬仪的检校

经纬仪的检校:主要检查以下几个方面:1、圆水准气泡是否居中;2、管水准气泡是否居中;

3、2C误差是否超限;

4、横丝的检校;

5、竖丝的检校方法与竖丝的检校;

6、竖盘指标差的检校

圆水准气泡是否居中

检查方法:利用脚螺旋将经纬仪圆水准气泡在两个方向上居中,然后转到第三个方向,观察

圆水准气泡是否在第三个方向也居中,如果不居中,超出小圆圈,需要校正。

校正方法:先将脚螺旋在两个方向调平,然后转至第三个方向,通过圆水准气泡校正针和校正扭将圆水准气泡往反方向调1/2,反复校正,直至满足要求为止。校正扭在圆水准气泡的下方有三个调节按钮。

校正旋钮位置如下图所示:

管水准气泡是否居中

检查方法:利用脚螺旋将经纬仪管水准气泡在两个方向上居中,然后转到第三个方向,观察管水准气泡是否在第三个方向也居中,如果不居中,超出1格,需要校正。

校正方法:先用脚螺旋将仪器在两个方向上调平,然后转至第三个方向,通过管水准气泡校正针和校正扭将管水准气泡往反方向调1/2,反复校正,直至满足要求为止。校正扭在管水准气泡的左侧。

调节位置如下图所示:

3、2C误差是否超限

检查方法:首先是将仪器尽可能的整平,然后利用经纬仪瞄准100米以外的一处固定点,通过正倒镜(即盘左盘右)的观测方法,来观测同一个点,观察仪器中水平角的读数,如果两次误差超过10″,即需要校正。这个限差可以计算,一般根据需要也可适当将误差放大,(当仪器2c误差为10秒时,100米的距离,观测误差为2.4mm)。

检查方法示意图如下

校正方法:首先是整平仪器,保证仪器尽可能小的遭受其他因素影响,其次利用经纬仪瞄准100米以外的一处固定点,先盘左观测该固定点,仪器显示一个读数a,然后计算出盘右的读数(盘右读数(b)=盘左读数a+180°),再通过盘右来观测同一点,观测盘右读数(b1),看实际读数(b1)和计算读数(b)的差值是多少,计算出两数的平均值b2=(b+b1)/2,再利用经纬仪镜头前的校正扭将盘右读数调成平均值b2。反复校正,直至满足要求为止。校正扭在仪器镜头前,将镜头前盖拧下,即可看到。有八个校正扭,其中视准轴(即2C)校正扭在左右两侧,是两个较大的校正钮。示意图如下:

4、横丝的检校

检查方法:首先将仪器架在离墙边有10米的地方,同时在墙上做一个很小很清晰的点,最好是用张白纸,在白纸上点一个黑点,该点最好与仪器水平。然后用仪器观测该点,固定望远镜上下调节螺旋,微调左右调节螺旋,观测该点是否一直在横丝上,如果不在,需要校正。

校正方法:旋开十字丝分划板护罩,松开四个十字丝压环螺丝,转动十字丝分划板,使中丝和目标点相切,重新拧紧十字丝压环螺丝即可。十字丝分划板护罩在仪器镜头前,拧下即可看到。校正扭示意图同上。

5、竖丝的检校方法与横丝的检校方法相同,不在赘述。

6、竖盘指标差的检校,竖盘读数主要用于测高程时使用,建筑工程中基本不使用,在此也不在讲述。

7、横轴是否水平的检校(即i角检校)

经纬仪i角检校比较复杂,一般不是专业人员,建议不要随便检校,最好交由仪器检定中心进行检校。我工作一年多也没碰到i角出问题的仪器,具体也不会,等以后更新再讲吧

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然 建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼,总高30层,地下1层,高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构。 一、前期施工准备阶段 1、地质勘察 地质单位受建设单位的委托,据设计提供的相关资料,对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质等,做出分析评价出具详细的“岩土工程勘察报告”,为设计和施工提供所需的工程地质资料。 2、文物勘察 根据国家文物保护法相关规定:进行基本建设工程,建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。 3、建筑边坡与深基坑工程的设计方案评审 设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理

等方面的技术性论证。其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,土方开挖图确定后,依据国家相关规定: 建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的 设计方案进行评审。 4、工程测量定位 是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪。 5、施工现场市政临水临电报批 建筑单位在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证之后,持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。 6、三通一平 三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化,增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通)) 7、工地围栏及大门建设 1)施工现场实行封闭式施工。主要路段围墙不低于米,一般路段的围墙不低于米(用于企业宣传的围挡钢架及基础应

建筑施工技术规范

技术规范 (技术规范的具体条款需要根据当时当地的情况和开发公司对项目质量的要求做适当调整) 一、基本技术要求 1、本工程必须实现的技术功能:_住宅的基本功能 2、本工程执行的技术规范、标准 建筑地基基础施工及验收规程DBJ15-201-91 混凝土结构工程施工及验收规范GB 50204--92、 建筑装饰工程施工及验收规范JG J73-91、 钢结构工程质量检验评定标准GB 50221-95 砌体工程施工及验收规范GB 50203—98、 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程SJG 06-1997、 屋面工程技术规范GB 50207-94、 地下工程防水技术规范GB 50108-2001、 建筑防水工程技术规范DBJ15-19-97、_ 建筑安装工程质量检验评定标准 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001、 电气装置安装工程施工及验收规范-GBJ149-90、GB50168-92、GB50169-92、 GB50170-92、GB50171-92、GB50182-93、

GB50182-93、GB50254-96、 GB50256-96、GB50257-96、GB50257-96、GB50258-96、GB50259-96、 建筑安装工程质量检验评定标准GBJ300-310-88、 施工应主要根据以上规范及其他有关规范。 3、本工程技术要求:严格按有关规范组织施工,解决住宅施工通病,杜绝渗漏。 二、施工技术操作细则 第一部分土建及室外工程 第一条屋面工程 1.1.屋面施工做法: 1.1.1.上人平屋面构造做法:(露台) (1)10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2m×2m,留10mm宽缝,填1∶3水泥砂浆(2)撒素水泥面(洒适量清水) (3)40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2m×2m,(钢筋必须断开),缝宽20mm,缝内 嵌PVC防水油膏 (4)25厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:30kg/m3) (5)体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡2%(累计)并压平,最薄处20厚 (6)4厚APP防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平 (7)2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起高度至少250 (8)C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚) (9)钢筋混凝土屋面板 1.1. 2.非上人平屋面构造保温做法:(主楼屋面) (1)40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2m×2m(钢筋必须断开),缝宽20mm,缝内 嵌PVC防水油膏 (2)25厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3) (3)体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡

高层建筑施工技术

高层建筑施工技术 高层建筑主要是指建筑本身的高度或层数超过一定的范围,这类建筑均被称之为高层建筑。对于高层建筑的界定各国均有着不同的标准,如美国将7层或是24.6m以上的建筑称为高层建筑,英国则是将高度≥ 24.3m的建筑称为高层建筑。 高层建筑施工技术注意内容: 高空作业多 主要是由高层建筑本身的特点决定的。由于高层建筑楼高层多,从而使得垂直运输工作量相对较大。高空作业需要处理大量的建筑材料、机具设备以及人员运输等工作,施工过程中应注意该环节的安全问题,避免引起不必要的安全事故。 工程量大 由于高层建筑的工程总量较大,分项工程项目较多,从而形成了多单位、多工种共同作业的局面,尤其是一些较为复杂且大型的高层建筑,总承包与分包涉及多个单位和部门,彼此之间的协作关系十分复杂。这在一定程度上增加了施工组织计划以及协调管理等方面的难度,应在施工过程中强化集中管理。 基础埋深度较深 由于高层建筑本身体量较大、高度较高,故此其整体稳定性至关重要。为有效地确保高层建筑稳定性能够符合规范标准要求,地基基础的埋深度应不小于建筑实际高度的1/12,若采用的是桩基础结构,除应不小于

建筑高度的1/15外,还应有至少一层的地下室结构。 施工周期长 据不完全统计,普通的高层建筑施工周期大约需要2年左右的时间方可完成。而在整个施工过程中,主体结构及装饰的施工周期是最长的,务必制定行之有效的施工措施来缩短施工周期。 施工要求相对较高 在大部分的高层建筑施工中, 主要结构材料采用的基本都是现浇钢筋混凝土,这就需要对钢筋连接、模板加工、结构安全以及高性能混凝土等施工技术进行重点研究。同时,建筑消防、装饰、防水等要求也相对较高,这些都对施工技术提出了更高的要求。

建筑施工工艺课程标准

《建筑施工工艺》课程教学标准 一、课程简介 2.课程简介 《建筑施工工艺》是建筑工程造价专业必修的专业课程之一。本课程在教学实施过程中从本专业的培养目标、特点及学生的实际情况出发,对基本理论的讲授以实际应用要求为目的,教学内容以必需够用为度。主要讲授土方工程、桩基础工程、砌筑工程、钢筋混泥土工程、结构安装工程、建筑装饰装修工程、冬雨季施工、高层建筑施工等基本知识,重点讲授土方量计算、模板工程量计算、钢筋工程、混泥土工程,是一门综合 性、实践性很强的应用性课程。 二、本课程的性质与任务 本课程的性质:是工程造价专业学生必修的技术专业课。它以建筑结构、建筑材料 等课程为基础,通过本课程的学习,培养学生初步对建筑施工技术重要性的了解和认识, 并掌握各工种施工工艺的方法,是学习和从事建筑工程专业技术工作的基础。 本课程的教学任务:是解决建筑施工中各个施工工艺、技术和方法的一般施工技术 问题,宗旨是质量优、造价低、工期短。是以工种工程施工为研究对象,选择合理的施 工方案,采用先进的施工工艺、方法和技术,保证工程质量与安全,经济、合理的完成 各工种工程的施工,实现建筑工程的“三保”,即保证工程质量、保证经济合理(成本、 工期)、保证安全生产。 三、课程教学目的要求 (一)知识目标 1.掌握土方工程量计算、开挖、回填、压实方法; 2.掌握桩基础工程施工,预制桩制作、运输、打桩方法,灌注桩制作;

3.掌握砌筑工程施工方法,砌筑材料的选择、质量要求、验收标准; 4.掌握钢筋混泥土工程施工要求,技术规范; 5.掌握结构安装工艺、基础装饰工艺、冬雨季施工方案; (二)能力目标 1.能计算土方工程量,进行土方调配; 2.能对砌筑工程进行质量验收; 3.能识读施工图,计算钢筋混泥土工程量; 4.能正确选择结构吊装方案; 5.能正确组织施工。 (三)素质目标 (1)培养学生认真负责的工作态度和严谨细致和工作作风; (2)培养学生的自主学习意识; (3)培养学生的团队、协作精神; (4)培养学生诚实守信意识和职业道德; (5)培养学生创新意识。

建筑施工技术课程标准108学时

《建筑施工技术》课程标准 (试行) 适用专业:工程造价专业(高职) 渭南职业技术学院建筑工程学院建工教研室 2015年9月

《建筑施工技术》课程标准 一、前言 (一)课程定位 1.课程性质 《建筑施工技术》课程是建筑工程专业的一门专业技能课程,是建筑工程建设的施工员、质检员、造价员、安全员等职业岗位人员必备的专业技能,是建筑类专业领域的工程技术人员必备的技能之一。 通过本课程学习,为建筑施工组织与管理、建筑工程计量与计价﹑招投保与合同管理、工程资料管理等课程的学习奠定了基础。为学生顶岗实习、毕业后能胜任岗位工作及考取职业技能证书起到良好的支撑作用。 2.课程地位 本课程是一门综合性很强的专业课,在学习本课程之前应先修:建筑材料、房屋建筑学、结构力学、钢筋砼结构、钢结构、砖石结构、土力学及地基基础等课程。通过本课程的学习,为建筑施工组织、高层建筑施工、工程监理、建筑工程概预算等专业课程的学习奠定基础。 3.课程任务 通过本课程的学习,根据广泛的社会调查、毕业生的就业岗位技能需求信息反馈,结合建筑施工技术课程的理论教学内容,确定本课程的教学目标是通过学习建筑工程施工工艺流程和施工方案设计,使学生能掌握本书涉及的建筑施工的基本工艺和一般房屋建筑的建造过程,为学习专业知识和职业技能打下一定的基础。 (二)课程设计 1.课程设计理念 以学生就业为导向,改革传统教学模式,按“建筑工程的施工工序”确定工作任务,以“施工流程”为主线,紧紧围绕完成工作任务的需要,以课程内容与学生特点选取恰当教学方法,以工学结合为切入点,按照真实工作任务及其工作过程对教学内容进行科学整合和重构,并合理序化,力图构建学生在校学习情景与实际工作情景的一致性,灵活运用任务驱动、案例分析、角色扮演、启发引导、模拟教学法等教学方法,有针对性地采用不同方法实现教学目标。 2.课程设计思路

高层建筑施工的特点

高层建筑施工的特点 1、基础埋置深度深 在对高层建筑进行施工的过程中,为了确保高层建筑的安全性与稳定性,通常情况下,地基的埋置深度一般要超过高层建筑高度的1/12。如果是桩基,那么地基的埋置深度要超过建筑物高度的1/15,并且至少配备一层地下室。所以,在对高层建筑的地基深度进行处理的过程中,需要在地面以下5m;如果建筑物的高度过高,那么其地基埋置深度甚至超过20m。在地基施工过程中,如果地基越深,处理地基的复杂程度就会相应的增加。尤其是软土地基,可以选择的基础施工方案比较多,进而对造价和工期产生较大的影响。 2、建筑物高度高 高层建筑物比一般建筑要高很多,因此,在实际施工过程中会增加一定的技术难度。在高层建筑物中,高有两层含义,一是建筑物本身比较高,因此在实际施工的过程中,增加了施工的工作量。在高层建筑中,作业的项目比较多,比如高空材料的运输,高空建筑物的浇注等一些作业项目都增加了高空作业的难度。另一方面就是高层建筑的技术要求比较高,随着安全生产的不断开展,人们对安全生产的要求也越来越高,对建筑中的施工标准等方面有了新的规定。在高层建筑中,一般采用钢筋混凝土材料等材料进行修建,但是钢筋混凝土和普通材料的一些标准不同。因此,在实际施工的过程中容易出现一些问题,钢筋混凝土比一般材料的标准要高一些,这样才能满足高层建筑安全

的标准。 3、施工周期长 由于高层建筑物的技术难度要大,因而施工周期也比较长。同时在施工的过程中,难免会碰到一些比较恶劣的天气,比如雨季等,容易延长施工期。一般情况而言,高层建筑物的施工期为两年。因此,在实际施工的过程中,我们可以采用一些方法来缩短施工的工期,比如缩短结构,不同建筑物的结构是不同的。因此根据建筑物不同的结构,我们可以采用不同的施工方法来缩短施工期。 4、施工条件比较复杂 一般的城市而言,高层建筑物修建在城市的中心,在密集的建筑群中,用地比较紧张。因此,在实际施工的过程中,我们需要尽量缩短施工现场摆放的设备,一些材料的储备等。同时我们可以根据施工现场的条件,合理选择一些设备,比如利用一些商品化的产成品等。在施工的过程中,我们还需要保护建筑物周围的一些基本设施。一般在实际施工的过程中,采用挡土或者加固。特别是开挖基坑的时候,要保护周围的一些基础设施。

《建筑施工技术》课程作业

《建筑施工技术》课程作业 作业说明: 客观题直接做随堂联系 教材: 《土木工程施工》(第二版)申琪玉、石开荣、尹秀琴等科学出版社 2015 作业: 1、什么叫流砂?流砂防治的措施有哪些? 答:流沙是指:粒径很小、无塑性的土壤在动力水压推动下失去稳定,随地下水一起涌入坑内的现象称为流砂。 流砂防治的措施:枯水期施工;水下挖土法;抢挖法;采用井点降水法、打钢板桩法、地下连续墙法防止流砂发生。 2、简述轻型井点降水系统的安装流程?井点管埋设的一般方法是什么? 答:按正常设计施工的就是轻型井点降水,根据现场条件,为考虑成本、工期,对轻型井点进行简化,减少井点管的长度及布置密度、不做沙滤等,就是简易井点降水。 埋设井点的程序:排放总管→埋设井点管→用弯联管将井点与总管接通→安装抽水设备。 3、土方填筑时如何正确选用土料?填土压实的方法有哪些?影响填土压实的因素有哪些? 答:一般不能选用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机物含量大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土及含水量不符合压实要求的粘性土。尽量采用同类土填筑填土压实的方法有碾压法、夯实法、影响填土压实的因素有振动压实法。压实功、土的含水量、每层铺土厚度。 4、预制桩锤击沉桩时如何确定沉桩顺序? 答:1)当桩较稀时(桩中心距大于4倍桩边长度或桩径)可采用一侧向单一方面逐排施打,或由两侧同时向中间施打。这种方法土体挤压均匀,易保证施工质量。 2)当桩较密时(桩中心距小于等于4倍桩边长度或桩径),应由中间向两侧对称施打,或由中间向四周施打。这种方法土体挤压均匀,易保证施工质量。 3)各当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、先深后浅、先长后短的原则施打。 5、简述静压桩的施工工艺流程? 答:1、首先要熟悉施工地块的地勘资料。 2、熟悉基础的施工图纸,并对每个桩标上坐标,根据地堪资料、基础施工图和相关规定(如桩进入持力层的深度)算出每棵桩的桩长。尽量多算500--1000mm 左右,可避免事后接桩,长出部分可进行截桩处理。根据设计要求进行试压桩。 3、根椐桩的坐标对每个桩进行放样,放样后要复核,确认无误后再开始压桩,达到规定的压力值后停止压桩,并复核桩的坐标和桩顶标高。做好每个静压桩的施工记录。 6、论述泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺。 答:钻孔灌注桩是为了在地下水位较浅的地层中施工而采取的施工方法,主要原理是将钻渣利用泥浆

建筑施工技术教案

第一章 土方工程 Ⅰ、教学目的与要求: (1)了解土的工程分类及其工程物理性质;基坑(槽)土方量计算,维护坑(槽)稳定的做法;拉锚和土层锚杆的构造及施工艺,制定土方开控的方法。了解降低地下水位的方法;集水坑降、井点降水;了解轻型井点设计及计算方法,理解轻型井点计算实例。 (2)掌握场地平整的计算;土方压实的基本方法;推土机、铲运机、挖土机的特点、作业方式。 Ⅱ、教学重点与难点: (1)重点:土的工程分类及其工程物理性质;支护结构破坏形成;填土质量控制;流砂产生的原因。 (2)难点:场地平整相关土方量的计算方法;挖土机作业方式。 Ⅲ、教学内容: (1)土的工程分类及其工程物理性质; (2)基坑(槽)的土方开挖; (3)土方填筑与压实; (4)土方工程的机械化施工; (5)人工降低地下水位。 Ⅳ、授课时数: Ⅴ、授课方式: 讲述、举例、启发 Ⅵ、教学过程: 第一节 土的分类及其工程物理性质 一、土方工程施工特点 施工面广、工程量大、劳动繁重、施工条件复杂。 二、土的工程分类按开挖难易程度 土的工程分类参见课本表1-1 三、土的工程物理性质 1、土的天然含水量:水的质量与固体颗粒质量之比,以百分数表示,即 100%w s m m ω= ?

式中:w m ——土中水的质量; s m ——土中固体颗粒的质量。 ω越大,越不利当:ω<5% 干土;ω=5~30% 湿土;ω>30%饱和土 含水率影响挖土的难易、边坡坡度、回填压实程度 2、土的密度: (1)土的天然密度 m V ρ= 式中:m ——土的总质量; V ——土的天然体积。 (2)土的干密度: s d m V ρ= 式中:s m ——土中固体颗粒的质量; V ——土的天然体积。 d ρ越大,土越密实。干密度影响基坑底及回填土压实程度。 3、土的可松性: 可松性:自然状态土经开挖后,体积增大、回填压实後,其体积仍不能恢复原状的性质 可松性系数。 2 1s V k V = '3 1 s V k V = 式中:s k ——土的最初可松性系数; 's k ——土的最终可松性系数; 1V ——土在天然状态下的体积; 2V ——土被挖出后在松散状态下的体积; 3V ——土经压实后的体积。 可松性影响平衡调配、场地设计标高、机具数量。

高层建筑施工注意事项

高层建筑施工注意事项: 一、基坑支护 基坑开挖前,要按照土质情况、基坑深度及环境确定支护方案。深基坑(h≥2m)周边应有安全防护措施,且距坑槽1.2m范围内不允许堆放重物。对基坑边与基坑内应有排水措施。在施工过程中加强坑壁的监测,发现异常及时处理。 二、施工用电 必须设置电房,两级保护,三级配电,施工机械实现“四个一”;施工现场专用的中心点直接接地的电力线路供电系统中心采用TN-S系统,即三相五线制电源电缆。 接地与接零保护系统:确保电阻值小于规范的规定。 配电箱、开关箱:采取三级配电、两级保护,同时两级漏电保护器应匹配。 三、模板工程 施工方案:应包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆模的施工程序,同时还应针对泵送混凝土、季节性施工制定针对性措施。 支撑系统:应经过充分的计算,绘制施工详图。 安装模板应符合施工方案,安装过程应有保持模板临时稳定的措施。 拆除模板应按方案规定的程序进行先支的后拆,先拆非承重部分。拆除时要设警戒线,专人监护。 四、脚手架 高层建筑施工中的脚手架应经充分计算,根据工程的特点和施工工艺编制的脚手架方案应附计算书。架体与建筑物结构拉结:二步三跨,刚性连接或柔性硬顶。脚手架与防护栏杆:施工作业层应满铺,密目式安全网全封闭。材质:钢管Q235(3#钢)钢材,外径48mm,内径35mm,焊接钢管、扣件采用可锻铸铁。卸料平台:应有计算书和搭设方案,有独立的支撑系统。 高层建筑施工质量控制方法: 事前控制 事前控制即对施工前的准备阶段进行的质量控制,要求预先进行周密的质量计划,一方面强调质量目标的计划预控,另一方面是按质量计划对质量活动前的准备工作进行控制,它是整个质量控制的关键。建筑工程质量控制的事前控制主要包括以下几个方面:对工程勘察、设计的质量审查控制;对工程参建各方主体质量行为的控制;对工程所需的材料的质量控制;对工程施工用机械、设备的审查;对施工方法、方案和工艺进行审查;审查与控制施工环境与条件方面的准备工作情况;组织设计交底和图纸会审,并下达各部位的质量标准;把好开工关。 事中控制 事中控制是对施工过程中质量活动的行为约束,即质量产生过程中各项技术作业活动操作者在相关制度的约束管理下,去完成预定的质量目标。另一方面对质量活动过程和结果,还有来自企业内部管理人员的检查检验以及来自企业外部的工程监理和政府质量监督部门等的监控。事中控制虽然包括自控和监控两个环节,但关键还是企业增强质量意识,建立和实施质量体系,充分发挥操作者自我约束、自我控制,把坚持质量标准作为根本,从而达到质量控制的效果。在工程项目的质量形成过程中,事中质量控制一般包括以下几个方面:工序的质量控制、质量控制点的设置及工程质量的预控。 事后控制

建筑施工全套过程图解模板

建筑施工全套过程 图解

建筑施工全过程图解、如何看建筑施工图 1.建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图, 建筑专业是整个建筑物设计的龙头, 没有建筑设计其它专业也就谈不上设计了, 因此看懂建筑施工图就显得格外重要。大致上建筑施工图包括以下部分: 图纸目录, 门窗表, 建筑设计总说明, 一层~屋顶的平面图, 正立面图, 背立面图, 东立面图, 西立面图, 剖面图( 视情况, 有多个) , 节点大样图及门窗大样图, 楼梯大样图( 视功能可能有多个楼梯及电梯) 。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍, 不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其它专业请建, 要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2.图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录, 从其中能够明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能, 如果图纸目录与实际图纸有出入, 必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生, 就是门窗编号以及门窗尺寸及做法, 这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3.建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的, 因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据, 比如: 建筑物所处位置( 结构中用以确定设防列度及风载雪载) , 黄海标高( 用以计算基础大小及埋深桩顶标高等, 没有黄海标高, 施工中根本无

法施工) , 墙体做法、地面做法、楼面做法...等等做法( 用以确定各部分荷载) , 总之看建筑设计说明时不能草率, 这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4.建筑平面图 建筑平面图就比较直观了, 主要信息就是柱网布置及每层房间功能、墙体布置、门窗布置、楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的( 有架空层及地下室等除外) , 一层平面图是在做基础时使用, 至于如何真正的做结构设计本文不详述, 这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时, 需要考虑建筑的柱网布置是否合理, 不当之处应该讲出理由说服建筑修改, 一般不影响建筑功能及使用效果上的修改, 建筑也是会同意修改的, 如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大, 没办法的...) , 看建筑平面图, 了解了各部分建筑功能, 基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了, 了解了柱网及墙体门窗的布置, 柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了, 反正有墙的下面一定有梁, 除非是甲方自理的隔断, 轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是, 注意看屋面平面图, 一般现代建筑为了外立面的效果, 都有层面构架, 一般都比较复杂, 需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图, 力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的, 这样才不会出错..另外, 层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5.建筑立面图

课程设计 建筑施工技术课程设计

建筑施工技术课程设计 院系: 专业: 班级: 设计人:

建筑施工技术课程设计 一、工程概况 该工程位于吉林省吉林市郊区,占地面积145.45㎡,层高3.3m,共二层。该别墅离公路90多米远,地处松花江畔、背倚国家级森林公园龙潭山,地处雾凇大桥和龙潭大桥之间,与雾凇宾馆为邻,这里依山傍水、风光旖旎、空气清新、人文厚重。该别墅长12.18米,宽12.00米,高8.19米。 二、设计图纸 底层平面图

二层平面图

正剖面图 三、施工准备 (一)技术准备 ①施工单位要参与初步设计、技术设计方案的讨论,并据此组织编制施工组织机构。这是施工准备的中心环节,各项施工准备工作都必须按此进行。 ②施工单位要和建设、设计单位签订合同和有关协议,在确定建设工期和经济效益的前提下,明确分工协作的责任和权限。几个施工单位共同施工的建设项目,由总包单位和建设单位签订总包合同,总包与分包单位签订分包合同,分包对总包负责,总包对建设单位负责,总包和分包之间的职责划分要明确详尽。施工单位要主动协助建设、设计单位做好有关工作,这也是为本身的施工准备创造条件。 ③调整部署施工力量。根据工程任务特点,调整施工组织机构,特大的工程项目要组建新的施工机构。部署结集施工力量,既要满足工程进度的要求,又要有利于提高劳动生产率,做到工种配套、人机配套、机具配套,并根据工程布局相对固定施工和劳动组织。

(二)、条件准备 1、做好施工物资准备,编制好施工材料供应和设备需要计划 (1)依据工程形象进度和施工物资需要量,分别落实货源厂家进行合同评审,安排运输储备,以满足开工之后的施工生产需要。 (2)依据施工图和施工网络计划,按施工进度要求,按施工材料、规格、使用时间、供应厂家、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制施工材料需要量计划。 (3)施工机械设备的准备,要依据所采用施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型,数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点,编制施工机械设备需要计划,为组织运输和确定施工现场存放位置提供依据。 (4)施工物资准备工作要根据施工预算,施工方法和施工进度计划来确定物资需要量和进入施工现场时间,依据物资需要量和进场批量时间来确定供货厂家签订加工订货供应合同。 2、项目经理部应做好劳动力组织准备 建筑施工企业要根据拟建项目规模,结构特点和复杂程度,组建项目经理部。选派适应工程复杂程度和类型相匹配资质等级的项目经理,并配备项目副经理,技术管理、质量管理、材料管理、计划管理、成本管理、安全管理等人员。 (1)按照开工日期和竣工日期及工程量计划,组织劳动力进场。 (2)加强对项目经理部人员的安全、质量和文明施工等教育。 (3)向参加施工人员进行施工组织设计和技术交底,以保证工程项目严格按照设计图纸,施工组织设计,安全操作规程和施工质量验收规范等要求进行施工。 (4)建立职工考勤和考核制度,调动职工的施工生产经营积极性和创造性 (5)建立工地各项管理制度。要建立工程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料检查验收制度、施工图纸会审制度、施工材料出入库制度、施工机械设备安全操作制度和设备机具使用保养制度等。使之成为约束、规范施工管理人员和施工作业人员的行为。 3、做好施工现场内部和外部准备,为工程建设快节奏创造条件 (1)施工现场内部准备。项目经理部要按照设计单位提供的建筑平面图,搞好“三通一平”,进行施工场地平整,要做到施工现场路通、水、电通和平整场地。要拆除妨碍施工的建筑物或构筑物,根据建筑总平面图规定标准和土方竖向设计图,进行挖土方或填土方。对施工现场做补充勘探,进一步寻找枯井、防空洞、地下管道、暗沟和隐蔽物,并及时处理,为基础工程施工创造有利条件。建造临时设施,为工程项目正式开工做准备。 (2)施工现场外部准备。主要表现在由于施工单位大都本身的施工力量有限,有些专业的施工,安装、运输都需要与专业化施工单位联合,与其签订分包合同,以保证工程按合同要求和质量要求交竣工。 四、施工方案简介 1.土方工程 内容:场地平整、浅基础与管沟开挖、路基开挖、深基坑开挖、地坪填土、

建筑工程施工技术管理规程

目次 1总则 (1) 2管理机构及职责 (2) 2.1技术管理机构 (2) 2.2技术管理职责 (2) 3技术标准及工法管理 (3) 3.1技术标准管理 (5) 3.2工法管理 (7) 4试验工作管理 (9) 4.1试验室管理 (9) 4.2施工现场试验管理 (10) 4.3有见证取样管理 (12) 5计量管理 (14) 5.1一般规定 (14) 5.2计量器具管理 (15) 5.3计量标准和计量认证 (16) 6建筑工程施工技术资料管理 (17) 7新技术推广应用的管理 (18) 7.1一般规定 (18) 7.2新技术推广计划与申报立项 (18) 7.3新技术推广应用实施管理 (19) 7.4新技术应用示范工程管理 (19) 8技术信息管理 (22) 9工程技术人员技术培管管理 (24) 10施工组织设计管理 (25) 10.1一般规定 (25) 10.2施工组织设计的分类及主要内容 (25) 10.3施工组织设计编制与审批 (27) 11施工测量管理 (28) 11.1施工测量工作内容 (30) 11.2施工测量专业人员 (30) 11.3施工测量仪器 (30) 11.4施工j量依据文件 (30) 11.5施工测量场地条件...........................................................................3l 11.6施j[测量定位依据点及水准点 (31) ll。7施工测量方案与技术交底 (32) 11.8施工测量放线的实施 (33) 11。9施工测量放线的复测与验收 (33) 11.10施工中的变形观测 (34) 12图纸与设计变更文件的管理 (35) 12.1图纸审查管理 (35) 12.2设计变更与工程技术洽商管理 (35) 12.3图纸与设计变更文件收发管理 (36) 13技术交底的管理 (38)

高层建筑施工总结

高层建筑施工总结

2.1塔楼1层至11层的柱和核心筒剪力墙内采用了型钢混凝土组合结构,混凝土内为十字形、工字型钢骨,钢骨总用钢量1500T,现场连接焊缝要求为等强对接全熔透抗拉一级焊缝,钢柱现场焊接、垂直度的控制、钢柱箍的安装、混凝土梁与钢柱的连接是施工中的一大难题。 2.2 B栋裙房五层30米跨度型钢砼结构对混凝土裂缝控制、梁下支撑稳定性以及型钢梁的制作、运输和吊装提出了很高的要求。 2.3 A栋首层层高为10m,局部16m,二层层高为6m,七、十七、三十层避难层层高均为6m,均属高支模。如何保证模板支撑架搭设的强度、刚度、稳定性是本工程的重点之一。 2.4结构采用高强度和抗渗的商品砼,其制备技术要求高,泵送施工高度达191.8m,运输和浇筑过程中的施工组织与管理要求高。 3 施工技术措施 3.1型钢混凝土组合结构施工 本工程在塔楼1层至11层的柱和墙配置了钢骨,在屋面停机坪四周设置了钢梁,钢骨采用H型和十字型,本工程钢结构总用量为1500吨,经过采用钢-混凝土结构,保证了结构安全,极大地减少了钢筋用量,减小了构件截面,增加了使用面积,取得了良好

的经济效益。另外,钢-混凝土结构具有良好的耐久性和防火性能。 3.1.1钢结构制作与安装 十字型钢柱加工工艺结构特殊,加工制作难度较高,为保证产品质量,特制定加工工艺,十字柱加工流程图如下:放样、下料(工艺隔板铣端)→组装H型钢、T形钢→焊接H型钢、T形钢→校正→H型钢、T形钢铣端、钻孔→组装十字柱→焊接十字柱→校正→十字柱铣端→组装柱上零件板→焊接零件板→清理。 钢结构的安装:标准柱竖向投点控制网闭合,测量,排尺,放线→柱顶标高测量,定相对标高控制值→确定柱顶位移值→超偏处理→抄平结果与下节柱预检数据综合处理→安装钢柱,确定借位值进行粗校→分析测量数据→钢柱垂直度重校正→会审安装测量记录,指定施焊顺序,确定特殊部位处理方案→施焊,测量跟踪观测柱→焊接检验→验收→标准柱竖向投点控制的闭合→提供下节钢柱预控数据图。 所有的全熔透对接焊缝在完成外观检查之后进行100%超声波无损检测,标准执行GB 11345-89《钢结构焊缝手工超声波探伤方法和结果分级》焊缝质量不低于B级的一级。超声波检查有缺陷的焊缝,应从缺陷两端上加50mm作为清除部分,并以与正式焊缝相同的焊接工艺进行补焊、同样的标准和方法进行复检。

建筑施工技术规范

第一部分土建及室外工程 第一条屋面工程 第二条1.1. 屋面施工做法: 第三条 1.1.1. 上人平屋面构造做法:(露台)(1) 10mm 厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2m×2m,留 10mm 宽缝,填1∶3 水泥砂浆(2)撒素水泥面(洒适量清水)(3) 40 厚 C20 细石混凝土,内配筋 ?4@150 双向,设分格缝≤2m×2m, (钢筋必须断开),缝宽 20mm,缝内嵌 PVC 防水油膏(4)25 厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:30kg/m3)(5)体积比 1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡 2%(累计)并压平,最薄处 20 厚(6) 4 厚APP 防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平(7) 2 厚 JS 防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少 250,卷起高度至少 250 (8) C20 细石混凝土找坡 1%并压平(最薄处 20 厚)(9)钢筋混凝土屋面板 第四条 1.1.2. 非上人平屋面构造保温做法:(主楼屋面)(1) 40 厚 C20 细石混凝土,内配筋 ?4@150 双向,设分格缝≤2m×2m 钢(筋必须断开)缝宽 20mm,,缝内嵌 PVC 防水油膏(2) 25 厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3)(3)体积比 1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡 2%(累计)并压平,最薄处 20 厚 (4) 4 厚 APP 防水卷材(满贴热粘),接缝处用抹刀热抹平(5) 2 厚 JS 防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少 250,卷起至少 250 (6) C20 细石混凝土找坡 1%并压平(最薄处 20 厚)(7)钢筋混凝土屋面板 第五条1.1.3. 非上人平屋面构造不保温做法:(核心筒塔楼屋面)(1) 15 厚 1:2 水泥砂浆粉面抹光(2) 40 厚 C20 细石混凝土,内配筋 ?4@150 双向,设分格缝≤2m×2m 钢(筋必须断开)缝宽 20mm,,缝内嵌 PVC 防水油膏(3) 4 厚 APP 防水卷材(满贴热粘),接缝处用抹刀热抹平(4)2 厚 JS 防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少 250,卷起至少 250 (5) C20 细石混凝土找坡 2%并压平(最薄处 20 厚)(6)钢筋混凝土屋面板 第六条1.1.4. 种植土屋面:(汽车库顶板)(1) 250-400 厚种植土(2)聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻 100 高,端部通长用粘结剂 50 高(3)80 厚粒径 15-20 陶粒排水层(4) 40 厚 C20 细石混凝土,内配筋 ?4@150 双向,设分格缝≤2m×2m, (钢筋必须断开),缝宽 20mm,缝内嵌 PVC 防水油膏(5)体积比 1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡 2%并压平,最薄处 20 厚(6) 4 厚 APP 防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平(7) 2 厚 JS 防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少 250,卷起至少 250 (8) 20 厚 1:2 水泥砂浆找平(9)钢筋混凝土屋面板找坡,放坡 1% 第七条1.1.5. 广场砖屋面:(汽车库顶板人行道部分)(1) 50 厚广场砖面层(2) 10 厚 1:1 水泥砂浆结合层(3) 40 厚 C20 细石混凝土,内配筋 ?4@150 双向,设分格缝≤2m×2m, (钢筋必须断开),缝宽 20mm,缝内嵌 PVC 防水油膏(4)体积比 1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡5‰并压平,厚度依据景观设计人行道道路标高而定(5) 4 厚 APP 防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平(6) 2 厚 JS 防水涂料在山墙四周、屋面管道

建筑施工课程设计

目录 1. 编制依据 (4) 1.1 国家、上海市建设工程的有关文件 (4) 1.2 建筑设计有限公司设计的该工程的施工图纸及有关图集 (4) 1.3 工程招标文件 (4) 1.4 工程的地质勘探报告 (4) 1.5 国家、省、市现行施工规范及验收规范 (4) 1.6 国家、省、市现行安全生产、文明施工的规定 (5) 1.7 公司质量手册、程序文件、工程施工管理手册等有关文件 (5) 2. 工程概况 (6) 2.1 建筑专业 (6) 2.2 结构设计专业 (6) 2.3 机电及设备安装专业: (6) 2.4 施工条件 (7) 2.5 施工特点分析 (7) 2.6工程目标 (7) 2.6.1工期目标 (7) 2.6.2质量目标 (7) 2.6.3安全 (8) 2.6.4文明施工 (8) 2.6.5环境保护 (8) 2.7 工程施工部署 (8) 2.7.1 项目工程施工总流向 (8) 2.7.2 各施工过程施工顺序 (10) 1. 青年教师公寓施工流程: (10) 2. 室内体育活动中心施工流程 (11) 3.施工技术方案 (13) 3.1 桩基础工程 (13) 1

3.3 轻型井点降水 (21) 3.4 脚手架工程 (23) 3.5 模板工程 (32) 3.6 钢筋工程 (43) 3.7 混凝土工程 (46) 3.8 屋面防水工程 (49) 3.9 装饰工程 (50) 4. 体育活动中心施工技术方案 (56) 4.1 杯形基础施工 (56) 4.2 屋架选型 (57) 4.3 起重机类型选择 (60) 4.4 吊装工程 (62) 5. 施工进度计划 (73) 5.1 工程量计算 (73) 5.2 编制施工进度计划表需要考虑的问题 (74) 5.3 进度计划表(见图纸) (74) 6. 施工管理计划 (75) 6.1 项目组织机构 (75) 6.2 施工项目部组织机构设置: (75) 7. 质量保证体系和相应措施 (77) 7.1 建立质量保证体系 (77) 7.2 加强总承包管理,控制分包质量 (77) 7.3 加强对重点分项工程的管理 (77) 7.4 做好资料收集和管理工作 (77) 8. 安全落实措施 (78) 8.1 重要危险源分析 (78) 8.2 高模板排架安全控制措施 (78) 8.3 大型机械安装使用安全措施 (78) 8.4 高空作业安全控制措施 (79) 1

建筑施工技术课程标准

建筑施工技术课程标准 一、课程基本信息 二、课程性质与任务 1.课程性质 建筑施工技术课程是建筑工程技术专业进行岗位能力培养的一门核心课程,本课程针对人才需求组织教学内容,按照工作过程设计教学环节,为岗位需求提供职业能力,为培养技术技能人才提供保障。 2.课程任务 建筑施工技术课程的主要任务是学习建造工业、民用建筑的主要施工技术,使学生理解建造过程中的原理,掌握建造房屋的基本工艺、流程,能对各种施工方案的技术可能性和经济合理性进行分析。通过本课程的学习,学生应具备建造施工的素质,并能取得《施工员》职业资格证书。 三、课程目标 1.知识目标 A1.掌握土方工程质量标准与安全技术; A2.掌握地基处理及加固与桩基础的质量验收标准; A3.掌握砌筑工程的质量及安全技术;

A4.了解滑升模板,爬升模板,钢筋的加工工艺过程; A5.理解预应力混凝土的基本原理; A6.掌握结构安装常用施工机械设备的性能特点; A7.了解建筑防水的分类和等级; A8.掌握抹灰工程、饰面工程、地面工程、吊顶工程、隔墙工程涂料与刷浆工程、门窗工程的施工质量验收标准; A9.了解高层建筑分类及特点、运输设备的运行方式; A10.掌握安全生产的基本知识。 2.能力目标 B1.能正确理解边坡条件、支护方案对土方工程的重要意义,准确处理施工排降水的实际问题; B2.等对工程中采用预制静压桩、钻孔灌注桩做出正确选择,处理关键工序的重要环节; B3.能在工程中搭设脚手架,能独立指导砌体的砌筑工艺; B4.能够对模板进行选板,能够对钢筋的冷拉工艺及钢筋下料进行设计,对砼的制备、运输、浇筑工艺过程对工程质量的影响及混凝土结构施工的安全技术要求做出适合工程的决定; B5.能够对具体的工程选择先张法、后张法预应力的施工工艺,在工程当中选择合适的预应力混凝土结构施工的安全技术; B6.能够针对具体的厂房建设正确选择起重机及按吊装方法进行施工阶段的平面布置及吊装顺序; B7.能够对不同房屋类型选择不同的卷材、粘结剂的特性来达到防水的目的,能够控制房屋对防水的质量标准和对工艺过程控制的要求; B8.能够在饰面工程、地面工程、吊顶工程、隔墙工程涂料与刷浆工程、门窗工程的施工中选择合适的施工工艺; B9.能够对高层建筑的分类、特点、结构形式、运输设备、脚手架、施工、混凝土施工、安全措施根据具体工程选择合适的施工安全措施;

《《建筑工程施工》》课程标准

《建筑工程施工》课程标准 1 课程基本信息 2 课程定位 《建筑施工技术》是高职建筑工程专业的主干课程,核心内容是建筑工程施工技术人员工程施工实务能力的学习、训练与提高。该课程是施工员、建造师等资格考试的核心内容。它涉及测量、材料、力学、结构、机械、经济、管理等多个学科的知识,并应用这些知识来解决实际的工程问题。本课程前续课程建筑识图与制图、建筑工程测量、建筑材料、建筑力学、建筑构造均采用典型项目图纸(砖混结构、框架结构、单层排架预应力屋架结构)驱动教学,到本课程学习时对该图纸已经有了一定的认识,在本课程学习时,主要是从图纸项目的建造角度来阅读和认识。 3 课程设计思路 走工学结合之路,坚持以工作过程为导向进行课程教学设计。建筑工程技术专业主要是培养具备建筑工程生产一线技术与管理能力的高技能人才,从事的岗位主要是施工员、质量员、资料员、材料员、安全员、测量员、试验员、造价员、监理员等。核心岗位是施工员。在施工现场,施工员的主要工作就是施工技术管理工作。通过对企业的走访、行业社会问卷调查及与行业专家座谈等形式调研,结果认为建筑施工技术管理主要包括土方及地基工程施工、砌体结构施工、模板配板设计、钢筋工程施工技术应用、混凝土工程施工技术应用、预应力工程施工技术应用、结构安装工程施工技术应用、防水工程施工技术应用、装饰工程施工技术应用等行动领域。 根据以上行动领域,我们对原专业课程体系的内容进行分析,进行知识内容分解,并按行动体系要求对原相关知识系统进行重构,把建筑施工技术课程内容对应以上各行动领域的九大知识模块进行解构,如把原冬雨期施工的内容知识分解到各相应的知识模块中。同时在工作任务及工作过程的背景下,我们将学习领域的能力目标和学习内容,按照教学规律,在学习领域框架内,构建“小型”学习单元,设计学习情境。

高层建筑施工试卷及答案完整版

2010-2011高层建筑施工试卷及答案 一、填空题(每空2分,共64分) 1、根据墙体材料的特点,可以把地下连续墙分为以下三类:即_____,_______,_______。 答:混凝土地下连续墙、水泥固化地下连续墙、水泥土地下连续墙 2、土层锚杆设计要考虑的问题包括、、、等。 答:锚杆布置、锚杆承载能力、锚杆的整体稳定性、锚杆尺寸。 3、灌注桩的施工方法,常用的有钻孔灌注桩、、、等。 答:挖孔灌注桩、套管成孔灌注桩、爆扩成孔灌注桩 4、大体积混凝土的浇注常采用________、__________、_________、三种方法。 答:(a)全面分层(b)分段分层。(c)斜面分层 5、大体积混凝土在温度应力作用下将产生表面裂缝、贯穿裂缝。 6、滑升模板由____________、__________、__________以及___________等四个部分组成。 答:滑升模板由模板系统、操作平台系统、液压提升系统以及施工精度控制与观测系统等四部分组成P176 7、模板的滑升分为_______________、______________和_______________三个阶段。 答:模板的滑升分为初试滑升、正常滑升和完成滑升三个阶段。 8、滑模施工的精度控制主要包括______________和______________。 答:滑模施工的精度控制主要包括:滑模施工的水平度控制和垂直度控制等。 9、钢材的品种繁多,性能各异,在钢结构中采用的钢材主要有______和_________二个种类。 答:钢材的品种繁多,性能各异,在钢结构中采用的钢材主要有二个种类,一是碳素结构钢(或称普通碳素钢),二是低合金结构钢。低合金钢因含有锰、钒等合金元素而具有较高的强度。 10、用于高层建筑的钢结构体系有:________、________、________、________、_____等。 答:用于高层建筑的钢结构体系有:框架体系、框架剪力墙体系、框筒体系、组合筒体系、交错钢桁架体系等。 11、钢筋混凝土地下连续墙施工中清底的方法,一般有_____________和__________两种。 答:沉淀法和置换法 二、简答题(每小题4分,共36分) 1、地下连续墙施工中泥浆的作用是什么? 答:护壁、携渣、冷却和润滑钻头及减少钻进阻力。 2、锚杆设置时应注意哪些问题? 答:锚杆设置时应注意以下几点: (1)锚杆的锚固层应尽量设置在良好的土层内。(2)在允许情况下尽量采用群锚,避免用单根锚杆 (3)各个部分的锚杆都不得密接或交叉设置(4)锚杆要避开邻近的地下构筑物和管道 (5)土层锚杆非锚固段部分,要保证不与周围土体黏结

相关文档
相关文档 最新文档