文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架、卸料平台施工方案

脚手架、卸料平台施工方案

脚手架、卸料平台施工方案
脚手架、卸料平台施工方案

中博?香山湖一期01标段1#、2#楼

编制单位:中博?香山湖一期01标段1#、2#楼项目部编制时间:二O一0年六月

编制人:唐红光

审核人:钟敏

一、脚手架的类型

本工程为框支、全现浇结构。

结构工程脚手架采用落地式满堂脚手架。

装饰工程脚手架采用吊篮。

防护脚手架采用悬挑式脚手架。

二、施工设计的主要内容

根据本工程的规模,材质选用扣件式钢管脚手架。

三、脚手架、卸料平台、斜道作业的材质选用

1、钢管脚手架应用外径48——51mm,壁厚3——3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

2、钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的扣件,不得使用铁丝和其它材料绑扎。

四、防护措施

1、结构脚手架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于1m。

2、装饰脚手架立杆间距不得大于 1.5m,立杆不得大于1.8m,大横杆之间距不得大于 1.8m,小横杆间距不得大于

1.5m。

五、脚手架工程安全技术

1

1、一般要求

(1)脚手架搭设前必须根据工程的特点按有关规定,制定施工方案和搭设的安全技术措施。

(2)脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。

(3)操作人员应持证上岗,操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

(4)脚手架与高压线路的水平距离和垂直距离必须按照表15——55的有关要求执行。

(5)大雾及雨、雪天气和六级以上大风时,不得进行脚手架上的高空作业,雨天、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。

(6)脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步进行搭设,矩表周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设,确保已搭部分稳定。

(7)搭设作业,应按以下要求作好自我保护好作业现场人员的安全。

①在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带,保证作业

2

的安全,脚下应铺设必要的数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设脚手板的,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆杆均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m,位于立杆接头之上的自由立杆(尚)未与水平杆联接者,不得用作把杆。

②架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

③作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。

④架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落,造成伤害事故。

⑤每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时加固措施予以加固。

⑥在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。

(8)架上作业时的安全注意事项

3

①作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效。确认无误后方可作业。

②作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。

③在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外发生。

④当架面高度不够,需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过500mm;超过500mm时,应搭设规定升高铺板层,在升高作业面时,应相应加高防护设施。

⑤在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

⑥严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横

4

杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。

(9)在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点燃易燃物,并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。

(10)其他安全注意事项

①运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。尽量避免或减少用人工层层传递补。

②除搭设过程中必要的1——2步架的上下外,作业人员不得攀缘脚手架上下,应走房屋楼梯或加设安全人梯。

③在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。

④作业人员要服从统一指挥。不得自行其是。

(11)钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时,应安设防雷装置。其接地电阻应不大于4Ω。

(12)架上作业应按设计规定的荷载,并应遵守如下要求:

①作业面上的荷载,包括脚手架板、人员、工具和材料,

5

当施工组织设计无规定时,应按有关的规定控制;即结构脚手架不超过3KN/M2;装修脚手架不超过2KN/ M2;维护脚手架不超过1KN/M2。

②脚手架的铺板层和同时作业层的数量不得超过规定。

③垂直运输设施(如物料提升架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层和货载控制应按施工组织设计的规定执行,不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超载堆放材料。

④架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。

⑤过梁等墙体构件要随运随装,不得存放在脚手架上。

⑥较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。严禁将模板支撑、缆风绳、泵送砼及砂浆的输送管等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。

(13)架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。

(14)架上作业时,不要随意拆除防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。

(15)脚手架拆除作业前,应制订详细的拆除施工方案和

6

安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术交底,在统一

指挥下,按照确定的方案进行作业,注意事项如下:

①一定要按照先上后下、先外后里、先回面材料后构架材料、先铺件后结构件和先结构件后附墙件的顺序、一件一件地松开联,取出并随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。

②拆卸脚手架、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时,必需品要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业。防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松开联结后,水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。

③多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。

④因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应架设临时加固措施,以防因架子晃动影响作业安全。

⑤拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非作业人员进入拆卸作业区内。

⑥严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面

的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。

7

2、技术要求

(1)构架结构

在满足使用要求的构架尺寸的同时,应确保以下安全要求:

①构架结构稳定

A、构架单元不缺基本的稳定构造杆部件。

B、整体按规定设置斜杆、剪刀撑、连墙杆或撑、拉件。

C、在通道、洞口以及其他需要加大尺寸(高度、跨度)或承受超规定荷载的部位,根据需要设置加强杆件或构造。

②联结节点可靠

A、杆件相交位置符合节点构造规定。

B、联接件的安装和紧固力符合要求。

(2)基础(地)和拉撑承受结构

①脚手架立杆的基础(地)应平整夯实,具有足够的承载力和稳定性。设于坑边或台上,立杆距坑、台的上边缘不得小于一米,且边坡的坡度不得大于土的自然安息角,否则,应作边坡的保护和加固处理。

脚手架立杆之下必须设置垫座的垫板。

②脚手架的连墙点、撑拉点和悬空挂(吊)点必须设置在

8

能可靠地承受撑拉荷载的结构部位,必要时应进行结构验算。

(3)安全防护

①搭设和拆除作业中的安全防护:

A、作业现场应设安全围护和警示标志,禁止无关人员进入危险区域。

B、对沿未形成或已失去稳定结构的脚手架部位加设临时支撑或拉结。

C、在无可靠的安全带扣挂物时,应接设安全网。

D、设置材料提上或吊下的设施,禁止投掷。

②作业面的安全防护

A、脚手架的作业面的脚手板必须满铺,不得留有空隙探头板。脚手板与墙面之间的距离一般不应大于200mm。脚手板应与脚手架可靠栓结。

B、作业面的外侧立面的防护设施视具体情况可采用:

a、挡脚板加二道防护栏杆;

b、二道防护栏杆绑挂高度不小于一米的竹笆;

c、二道防护横杆满挂安全立网;

d、其他可靠的围护办法。

③临街防护视具体情况可采用:

9

A、采用安全立网、竹笆板或篷布将脚手架的临街面完全

封闭。

B、视临街情况设安全通道。通道的顶盖应满铺脚手板或其他可靠承接落物的板篷材料。篷顶临街一侧应设高于篷项不小于一米的墙,以免落物又反弹到街上。

④人行道和运输通道的防护:

A、贴近或穿过脚手架的人行道和运输通道必须设置板篷。

B、上下脚手架有高度差的入口应设坡度或踏步,并设栏杆防护。

六、扣件式钢管脚手架搭设的构造参数

1、根据国家内外的使用经验及经济合理性,单管立柱的扣件式脚手架搭设高度不宜超过五十米。五十米以上的高架有以下两种常用做法:

①脚手架的下部采用双管立柱,上部采用单管立柱,单管部分高度在三十五米以下。

②将脚手架的下部桩距减半,较大柱距的上部高度不在三十五米以下,扣件式钢管脚手架构造参数。

2、在搭设脚手架前,单位工程负责人应按施工组织设计

中有关脚手架的要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底。

10

①对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的构配件不得使用。

②清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

3、地基处理与底座安放

①根据脚手架搭设的搭设高度、搭设场地土质情况,可根据计算要求进行地基处理。

当脚手架搭设在结构楼面、挑台上,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行强度验算。

②按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

③铺设垫板(块)和安放底座,并应注意以下事项:

A、垫板、底座应准确地放在定位线上;

B、垫板必须铺放平稳,不得悬空。

C、双管立柱应采取双底座或点焊于一根槽钢上。

④扣件式钢管脚手架的搭设和安全技术要求

1)、脚手架搭设顺序如下:

放置纵向扫地杆——立杆——横向地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——边墙杆(或加抛撑)——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆……

2)、搭设立杆的注意事项:

11

a、外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用。

b、立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

c、开始搭设立柱时,应每隔六跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

d、当搭至有边墙件的构造层时,搭设完该处的立柱,纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

e、立柱搭接长度不应小于一米,立柱顶端高出建筑物檐口中皮高度1.5m。

3)、搭设纵、横向水平杆的注意事项:

①对接接头应交错布置,不应设在同步,同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

②搭设接头长度不应小于一米,并应等距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖边缘至杆端的距离不应小于100mm。

③、纵向水平杆的长度一般不宜小于三跨,并不小于米。

B、封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用

12

直角扣件与内、外角柱固定。

3)、双排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

a、设计上不允许留脚手眼的部位;

b、砖过梁上与过梁成60度角的三角形范围内;

c、宽度小于一米的窗间墙;

d、梁或梁垫下及两侧各500mm的范围内;

e、砖砌体的门窗洞口两侧3/4砖和转角处1.75砖的范围内;其他砌体的门窗洞口两侧300mm及转角处600mm的范围内。

f、独立或附墙的砖柱

4)、搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑等注意事项。

①连墙件应均匀布置,形式宜优先采用花排,也可以并排,连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始处设置,当脚手架操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。

②剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步设置。

a、每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5——7根之间,每道

剪刀撑宽度不应小于四跨,且不小于六米,斜杆与地面的倾角

13

宜在45度到60度之间。

b、24米以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15米。

c、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向支撑,中间宜每隔六跨设置一道,横向支撑的斜杆应由底至顶层呈之字型型连续布置。

24米以下的闭型双排脚手架可不设横向支撑,24m以上者除两端应设置支撑外,中间应每隔6跨设置一道。

5)、扣件安装的注意事项:

①扣件规格(ф48或ф51)必须与钢管外径相同。

②扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.M,且不大于65N

③主节点处,固定横向水平杆(或给向水平柱)、剪刀撑、横向支撑扣件的中心线距主节点的距离不应于150mm。

④对扣件的开口应朝上或朝内。

⑤各杆件端伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

6)、铺设脚手板的注意事项:

①应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm

②脚手板的探头应采用直径3.2mm(10号)的镀锌铁丝固

14

定在支撑杆上。

③在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。

7)、搭设栏杆、挡脚板的注意事项:

①栏杆和挡脚板应搭设在外排方柱的内侧。

②上栏杆上皮高度1.2m,中栏杆居中设置。

③挡脚板高度不应小于150mm。

七、脚手架的拆除

1)、拆除前必须完成以下准备工作:

①全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合安全要求。

②根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施。

③拆除安全技术措施,应由单位工程负责人逐级进行技术交底。

④清除脚手架杂物及地面障碍物。

2)、拆除应符合以下要求:

①拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。

②所有连墙件应随脚手架逐一拆除,严禁先将连墙件整层

15

或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

③当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约 6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑固,后拆连墙件。

④当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应设置连墙件和横向支撑加固。

3)、卸料平台应符合以下要求:

①各构配件必须及分段集中运至地同,严禁抛扔。

②运至地面的构配件应按规定的要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

③拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

16

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

卸料平台安全专项施工方案(样板)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、材料选择 (1) 四、平台构造要求 (2) 五、特殊部位处理 (4) 六、布置图 (11) 七、搭设与拆除 (4) 八、操作平台安全要求 (5) 九、卸料平台验收要求 (6) 十、卸料平台质量与安全保障措施 (6) 十一、卸料平台堆放材料换算表 (7) 十二、应急救援预案 (7) 十三、卸料平台计算书 (11)

一、编制依据 1、《xx工程建筑施工图》 2、《xx工程结构施工图》 3、《施工手册》第五版 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、建制(2009)87号文危险性较大的分部分项工程安全管理办法 9、中国建筑施工现场安全防护标准化图册(2014版) 10、二局施工现场设施与安全防护标准化图集(2012版) 11、品茗/PKPM安全计算软件 12、施工组织设计 二、工程概况 1、工程的地理位置及周边环境; 2、工程的建筑、结构概况; 3、对卸料平台的使用情况进行描述,例如根据施工现场各栋楼塔吊附墙、施工电梯的因素影响,1#、2#、3#楼每层设置两个卸料平台,4#、7#、8#楼每层设置3个卸料平台,5#、6#楼每层设置4个卸料平台。 三、材料选择 1、主梁采用不低于16#工字钢或18#槽钢、次梁采用工字钢或槽钢,其材质符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定; 2、钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型。 3、吊环采用直径为20(需经过计算)的一级圆钢,主梁压环采用U型螺栓,直径不得小于16mm(需经过计算)。 4、木枋采用40×90mm的杉木;铺板为15/18厚胶合模板,涂刷红白相间油漆;围护栏杆为φ48×2.8mm(厚度根据实际情况调整)的钢管,涂刷红白相间油漆。 5、斜拉钢丝绳为6×19,直径为20mm的钢丝绳。(需经过计算)

钢管落地式卸料平台施工方案2

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、卸料平台方案选择及布置 (2) 四、卸料平台的搭设 (2) (一)、材料准备 (2) (二)、卸料平台的搭设要求 (3) (三)、卸料平台的搭设 (3) 1、钢管落地卸料平台 (3) 五、卸料平台的拆除 (6) 六、安全文明施工 (6) 7、加强检查监督、消除事故隐患。包括审查搭设方案、验收检查、上岗检查 (6) 七、卸料平台计算书 (6)

卸料平台专项施工方案 一、工程概况 本工程结构形式为框架结构,地上4层,地下1层;建筑总高度16.05m, 外排架采用落地式钢管脚手架,卸料平台采用落地式钢管脚手架搭设形式。 二、编制依据 1、依据北京市人民政府办公厅506保密工程配套工程(南戴河接待处)施工设计图纸; 2、依据《北京市人民政府办公厅506保密工程配套工程(南戴河接待处)结构施工组织设计》; 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 三、卸料平台方案选择及布置 1、本工程采用钢管落地式脚手架,考虑周转材料及砌体、抹灰等施 工需要,拟搭设落地式卸料平台。 四、卸料平台的搭设 (一)、材料准备 采用? 48×3.5钢管及扣件;7×7木枋、1.8㎝厚木胶板;?20钢筋,钢材强度等级HRB335。

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

卸料平台安全施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A18155 卸料平台安全施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

卸料平台安全施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 北苑G23#商住楼由江门百龙房地产实业有限公司投资兴建,工程位于江门市良化西。本工程每幢楼建筑面积约7300 m2,七层半复式框架结构,建筑物总高度27.8m,首层层高5.1m,二至八层(复式)层高均为3m。 二、构造参数和搭接要求 本工程卸料平台采用多立杆式钢管搭设,所有杆件均用Ф48×3.5mm,卸料平台平面尺寸为2.2m×1.2m,与建筑物外墙间距为1.2m,共计有两排平行于建筑物纵向立杆,每排有立杆2根,间距为

工程卸料平台施工方案

中国低碳智慧新城卸料平台施工方案 中建六局第三建筑工程有限公司 中国低碳智慧新城项目部

目录 1.编制目的及编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (3) 3.1组织机构 (3) 3.2设计总体思路 (3) 3.3基本要求 (3) 3.4相关规定 (3) 43根6米钢管,730个直角扣件,660个旋转扣件,530个对接扣件,48块新模板(1.22×2.44),64根4米方木等 (4) 3.5材料选用 (4) 3.6搭设和拆除 (4) 3.7放置位置 (4) 4、卸料平台计算书 (4)

1.编制目的及编制依据 根据现场实际情况,即将施工地上结构,钢管、模板及其他零星周转材料需 要进行倒运至所需的施工楼面作业面,需搭设临时性卸料平台。为规范外用架体 的搭设,提供安全、可靠、可行的施工操作面、安全防护面和文明施工环境,特 编制此施工方案。 本方案编制依据为: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、现行施工规范及安全验收检查标准及其他安全技术文件 5、结构施工相关图纸 2.工程概况 本工程为中国低碳智慧新城Ⅱ、Ⅲ组团一期工程,位于广安市白塔村。建 筑面积:30万㎡。主要由商业、地下车库、住宅组成。 结构形式:框架剪力墙结构。 层数:地下1-3层,地上24-30层。 3.施工部署 3.1组织机构 卸料平台由项目技术部负责设计绘图,经项目总工审核、公司总工审批后项目自行加工。安装项目经理负责组织实施,其他人员配合。 卸料平台所需材料计划均由施工负责人负责编制,物质部负责组织进场。 卸料平台施工人员必须进行班前交底,交底工作由施工负责人负责。 3.2设计总体思路 本工程设计卸料平台主梁长6.0米,次梁长1.8米,主梁采用16#槽钢焊接,次梁为10#槽钢,卸料平台长4.2米,宽1.8米,次梁间距0.7米。平台上垂直次梁方向铺设木方,间距为200mm,木方上部满铺15mm厚木模板,上订防滑条,木方及模板要与钢梁连接牢固。 卸料平台采用4根直径17(6*19)钢丝绳斜拉。拉结点位置详附图。计算时仅按外端两根钢丝绳进行验算,内侧两根为安全储备。平台上吊点采用A20圆钢(Q235A)焊于主梁上。在主体结构上,每一层每一个卸料平台处均埋设4根A20圆钢(Q235)套环,用于固定钢梁。在主梁下方,距平台内侧1.8米处焊一截200mm 的10#槽钢,安装时槽钢卡在结构梁上,防止向内滑移。 卸料平台两侧设置防护栏杆,护栏高度 1.2m,外挂密目安全网。在平台两 侧防护栏杆下部设置180mm高的木制挡脚板。 具体做法详见卸料平台附图。 3.3基本要求 卸料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材 料所需的临时性工序,但该悬挑平台悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部 纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,堆放材料荷载不超过1.0吨,且在各种荷载(含施工活动荷载) 作用下不发生失稳、倒塌,不允许钢架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保 安全。 3.4相关规定 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置 在脚手架等施工设备上。 (3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应 作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接 钩挂吊环;吊环应用A20钢(Q235A)制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头 的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口 应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点固定牢靠,接好钢丝绳,调整完毕,经 过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调

xxx楼组装式卸料平台专项施工方案

xxxxxxx工程 xxxxxxx楼组装式卸料平台 专 项 方 案 xxxxxxx有限责任公司 2013年06月26日 目录 第一节、工程概况 (3) 一、工程概况: (3) 二、各责任主体名称: (3) 三、施工要求 (4)

四、技术保证条件 (4) 第二节、编制依据 (4) 第三节、施工计划 (6) 一、施工进度计划:据XXXXXXX楼的主体施工进度计划进行; (6) 二、材料与设备计划 (6) 1、主要材料、机具需求表: (6) 2、材料要求:水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩, 在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 (6) 3、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 (6) 第四节、施工工艺技术 (7) 一、技术参数 (7) 二、工艺流程 (7) 三、施工要点 (7) 四、检查验收: (9) 第五节、施工安全保证措施 (10) 一、组织保障 (10) 1、安全保证体系 (10) 2、环境保护体系 (11) 二、技术措施 (11) (一) 型钢悬挑卸料平台搭设技术措施 (11) (二) 卸料平台拆除技术措施: (12) (三) 组装式卸料平台节点详图: (12) 三、监测监控 (15) 四、应急预案 (15) 第六节、劳动力计划 (16) 一、专职安全生产管理人员 (16) 第七节、计算书及相关图纸 (17) 【计算书】:8楼组装式型钢悬挑卸料平台计算书 (17) 一、计算依据: (17) 二、构造参数: (17) 三、设计简图: (18) 四、面板验算: (19) 五、次梁验算 (19) 六、主梁验算 (21) 1、强度验算 (21) 2、挠度验算 (22) 3、稳定性验算 (22) 4、支座反力计算 (23) 七、钢丝绳验算 (23) 八、拉环验算 (24) 九、焊缝验算 (24)

钢管落地式卸料平台施工方案(完善)

钢管落地式卸料平台施工方案(完善) 苏州太湖国家旅游度假区城投大厦卸料平台专项施工方案编制人: 审核人:审批人:江苏沙家浜建筑有限公司2014 年 3 月 19 日 2 目录一、工程概 况 ..................................................................................... ..................................................... 2 二、编制依据 ..................................................................................... ..................................................... 2 三、卸料平台方案选择及布置 ..................................................................................... ......................... 2 四、卸料平台的搭设 ..................................................................................... ......................................... 2 、材料准备 ..................................................................................... ......................................... 2 、卸料平台的搭设要求 ..................................................................................... ..................... 3 、卸料平台的搭设 ..................................................................................... ............................. 4 1、钢管落地卸料平台 ..................................................................................... ................................... 4 五、卸料平台的拆除 ..................................................................................... ......................................... 5 六、安全文明施工 ..................................................................................... ............................................. 5 七、卸料平台计算书 ..................................................................................... ......................................... 5 1 卸料平台专项施工方案一、工程概况本工程位于苏州市太湖国家旅游度假区孙武路南,建筑面积为平方米,建筑高度为。为框架剪力墙结构,结构层数为地下1层,地上12层。建设单位:苏州太湖旅业发展有限公司监理单位:江苏众信工程管理设资咨询有限公司施工单位:江苏沙家浜建筑有限公司二、编制依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91 危险性较大的分部分项工程安全管理办法本工程施工图纸本工程施工组织设计三、卸料平台方案选择及布置本工程1层至3层卸料平台采用落地式钢管支架。位于5轴至6轴处。支架四边角采用双立杆,其余采用单立杆,本方案计算时采用单立杆进行计算。平台尺寸按×进行搭设。四、卸料平台的搭设、材料准备采用? 48×3钢管及扣件;80mm×60mm木枋、18mm厚木胶板。 2 、卸料平台的搭设要求1、1立杆本卸料平台全部采用φ48×3立管。立杆接头均采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应 1--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载

卸料平台专项现场施工方案

南京晓庄学院方山校区工科楼项目 悬挑式卸料平台专项施工方案 1、 2、工程概况: 南京晓庄学院方山校区工科楼项目由两排六层教学楼、一个公共报告厅、一个网管中心组成,公共报告厅和网管中心分别为一层、独立设置在东西两侧,与南北排列的两幢教学楼可通过底层架空的一、二层进行有效联系,南北教学楼在4~5层增加风雨连廊,增强了建筑功能的联系性。本工程框剪结构、地上六层,总建筑面积:22885 m2,建筑物高度:23.85m。 本工程由南京晓庄学院筹建,南京金宸建筑设计有限公司设计,我江苏通州四建集团有限公司承建,南京工大建设监理咨询有限公司对本工程实施监理。 2、编制依据: 2.1《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号) 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2014) 3. 卸料平台施工工艺技术: 3.1构造参数: 卸料平台形式:为刚性框架结构,由主梁、次梁、拉绳组成了承重受力体系, 卸料平台几何尺寸:悬挑部位长4.5m,宽2.0m,主梁搁置在楼层面的长度 ≥2000mm。 3.2卸料平台与主体结构连接方式: 卸料平台的主梁搁置在主体结构楼层面,钢丝绳将悬挑卸料平台前端与预埋在主体结构上方的U形拉环连结,形成了由卸料平台、钢丝绳、建筑结构为 一体的三角形稳定体系。 3.3制作材料:

卸料平台采用的槽钢、钢管、钢板、钢筋、钢丝绳等材料,其材质性能应符 合现行国家标准、规范要求。 主梁:选择用不小于[16a槽钢,次梁:选择用不小于[12.6槽钢,次梁间距,@1000mm,次梁间加焊□50方钢,间距@400mm(用于卸料平台的底板为4mm厚压花钢板)。或? 48*3.0钢管,间距@500mm(用于卸料平台的底板 为建筑木模板)。 面板:4mm厚压花钢板,或十一夹板的建筑模板。 吊环:每根主梁外侧焊吊环2只(? 20HPB235光圆钢筋),安装环2只(?20HPB235光圆钢筋),具体位置见构造图。 拉环:每根主、副绳对应于建筑结构上各设一只拉环,共4只(? 20 HPB235光圆钢筋),分别对应预埋在平台主梁上方建筑结构外侧的结构梁中,主、副绳拉环水平间距不小于200mm,见图节点2。 钢丝绳:主副绳各两根,选用6×19直径不小于? 20,安装后钢丝绳与主梁 间的水平夹角呈450~600之间。 锚环:U形锚环,用3根直径不小于(? 18mm HPB235光圆钢筋)制作,一端加工成丝纹长度不小于120mm,另一端与钢板焊成U形锚环。 防护结构用材料:卸料平台的外侧三周边护栏杆,采用? 48*3.0钢管。两侧

卸料平台安全专项施工方案样板

目录 一、编制依据............................................................ 二、工程概况............................................................ 三、材料选择............................................................ 四、平台构造要求........................................................ 五、特殊部位处理........................................................ 六、布置图.............................................................. 七、搭设与拆除.......................................................... 八、操作平台安全要求.................................................... 九、卸料平台验收要求.................................................... 十、卸料平台质量与安全保障措施 (7) 十一、卸料平台堆放材料换算表............................................ 十二、应急救援预案...................................................... 十三、卸料平台计算书....................................................

房建工程悬挑式卸料平台施工方案

阜阳中环城二标段工程(悬挑式卸料平台专项施工方案) 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 1

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、编制说明及布置位置 (2) 四、悬挑卸料钢平台方案设计 (2) 4.1 悬挑卸料钢平台设计总体概况 (2) 4.2 悬挑卸料钢平台构造设计 (2) 五、悬挑钢平台制作 (3) 5.1 材料要求 (3) 5.2材料需用计划 (3) 5.3悬挑钢平台制作 (4) 六、悬挑钢平台安装 (5) 6.1安装准备 (5) 6.2钢平台安装 (6) 七、悬挑卸料钢平台转层 (8) 7.1钢平台转层施工程序 (8) 7.2钢平台转层注意事项 (8) 八、悬挑钢平台拆除 (8) 8.1钢平台拆除顺序 (8) 8.2钢平台拆除注意事项 (8) 九、悬挑钢平台的管理 (8) 9.1悬挑钢平台搭设安全技术措施 (9) 9.2悬挑钢平台的使用与验收 (10) 十、型钢悬挑卸料平台计算书 (11) 十一、附图 (20) 11.1附图一(工字钢与预埋钢筋环连接大样) (20) 2

11.2附图二(悬挑卸料平台平面图) (21) 11.3附图三(悬挑卸料台立面安装图) (22) 3

一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2012); (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (7)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); (8)《简明建筑五金手册》第2版; (9)《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社,2004年); (10)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012); (11)《施工结构计算方法与设计手册》(中国建筑工业出版社,2000年); 二、工程概况 工程名称:阜阳中环城小区项目 工程地址:阜阳中清路与五道河路交叉口 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本方案适用于高层52#、56#、57#、58#、59#、67#、68#、69#楼。多层51#、60#、63#、65#、66#楼,地上层高均为2.59m,地下一层,层高为3.6米(具体见工程信息表),筏板基础,主体为框架剪力墙结构。 1

钢管卸料平台施工方案

1#、3#厂房、门卫、配电房、发电机房、空压机房钢管搭设临时卸料 平台施工方案 编制单位:淮安淮中建筑安装工程有限公司 编制时间:二零一三年三月三十日

一、编制依据 1、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)(2002年版); 3、建筑结构荷载规范(GB50009-2001); 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 5、混凝土结构设计规范(GBJ10-2001); 6、B1住宅楼等4项工程施工图纸; 二、工程概况 BI住宅楼等4项工程有4栋建筑,地上8层,地下2层,首层层高为4.4m,标准层2.8m,塔楼结构最高达到24.7m。 框架短肢墙结构施工过程中模板、木枋、钢管等周转材料的倒运,于各层搭设钢管卸料平台,卸料平台的搭设下用钢管斜撑,上辅助用钢丝绳斜拉;为避免上平台阻碍下层平台周转材料的吊运,于左、右各搭设一平台,能同时满足出料堆料、调运、卸落钢管等材料。 三、材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应符合国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,钢管上严禁打孔。每根钢管的最大

质量不应大于25kg。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。采用的扣件在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 采用6×19,绳芯1Φ17钢丝绳(钢丝强度极限为1400N/mm2)。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 4、连墙件 连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 5、脚手板 本工程采用木脚手板,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)中Ⅱ级材质的规定。脚手板的厚度为50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。每块质量不宜大于30kg。 6、安全网 本工程采用密目式安全网。 四、卸料平台的搭设方案 根据工程主体结构施工期间的模板、木枋、钢管等周转材料垂直吊运的需要,于各栋结构主体边的卸料平台,采用从楼层下斜撑上斜

楼层卸料平台施工方案

工程 卸料平台施工方案 (QEOHS/GXSJ ——) 目录 1工程概况 拟建的工程,位于新民路交叉处西北角,建筑面积为约为35722m 2; 2编制依据 本工程采用的安全技术规范、标准 (1)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 02802Q10533R2L 02803E10008R2L 02803S10005R2L CNASC028-Q CNASC028-E CNASC028-S GB/T19001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004环境管理体系 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系

(4)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ18-2002) (5)《结构安装工程施工操作规程》(YSJ404-89) (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) (7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (8)《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 (9)《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50432-2007 (10)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 (11)《建筑分项施工工艺标准》QMS/GXSJBZ-2006 (12)工程有限责任公司《程序文件》和《管理手册》。 。 本工程施工组织设计。 3施工计划 材料计划 根据卸料平台所需用的材料进行采购,主要材料计划详表3-1。 表3-1 设备及机具计划 交流电焊机1台、氧割设备1套、钢筋切断机1台、塔吊1台。 劳动力组织 选用熟练电焊工2名、塔吊司机及塔吊指挥各1名、安装工人5名、安全

落地式钢管卸料平台施工方案

落地式钢管卸料平台专项施工方案 1、编制依据: 八达电子信息产业智慧谷6#厂房建施、结施图纸 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130---2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011 《建筑地基与基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50008-2012 《职业病健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011 八达电子信息产业智慧谷6#厂房施工承包合同 2、工程概况: 八达电子信息产业智慧谷-6#厂房;建筑面积为8301.83平方米,建筑功能;为工业厂房,建筑层数;地上6层。一、二层层高为6.00m;三层层高为7.50m;四层层高为6.50m;五层层高为7.00m;六层层高为5.00m。建筑檐口高度39.50m,建筑总高度42.00m。 3、构造参数及搭设要求: 卸料平台采用多立杆式钢管分层搭设。卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,单独搭设。所有杆件均用Ф48×3.0mm,平台尺寸为3m×2.4m,立杆的纵距B=1.00米,立杆的横距H=1.20米,立杆采用双立杆。水平杆的步距h=1.50米,钢管横杆格栅间距为300mm。每层卸料平台和主体结构设两个拉接点。平台外侧面设1.2米高防护栏,并涂刷红白相间的油漆标识,满挂密目安全网。平台底面满铺5cm 厚的脚手板,铺设绑扎牢固,两端用8 号镀锌钢丝捆紧。平台作业面四周设18cm 高的踢脚板。每层卸料平台的两根外横杆与上、下层卸料平台的外横杆均用斜拉杆加固连结。卸料平台架上堆积荷载不得超过1.0t,每次起吊重量不得超过0.8t。随吊随清运。 卸料平台的搭设: 4.1基础构造 立杆座立于地面,地面已夯实,且已浇筑200厚砼。 4.2、杆件布置 4.2.1落地式钢管卸料平台搭设高度为:19.45米,一次搭设完成,共三层。搭设位置于D轴交7-8轴。卸料平台尺寸为3.0m×2.4m,立杆的纵距B=1.00米,立杆的横距H=1.20米,立杆采用双立杆。水平杆的步距h=1.50米,卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,不得相联。

自制卸料平台专项施工方案

自制悬挑式卸料平台专项施工方案 1.编制依据 1、浙江工业大学建筑规划设计研究院提供的施工设计图。 2、本工程施工组织设计。 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。 4、《建筑施工手册》。 5、《建筑施工计算手册》。 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 2.工程概况 华宇大厦位于温州市苍南县钱库镇高级中学对面,是钱库镇第一幢32层的高层商住楼。由苍南宇宙房地产开发有限公司开发,浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司设计,晟元集团有限公司承建,金华永安建设监理有限公司监理。本工程建筑占地面积2906m2,采用框剪结构,地下1层,主楼为地上32层,裙房为地上2层,总建筑高度97.500m,建筑工程总建筑面积47365 m2,地下6865 m2,地上40500m2。建筑一层、二层层高4.8m,标准层层高2.9m,总计划工期660日历天。 三、卸料平台用途及极限荷载值 卸料平台是楼层进出材料的主要通道,主要用于输出拆下的模板和架管。为保证卸料平台能安全、可靠、正常使用,卸料平台允许最大的施工荷载不大于2.0kN/m2,最大限载为1.0吨,最大集中堆放材料不超过0.5吨。 四、卸料平台的设计 (一)平台形式 卸料平台为固定式,外挑5.0米,宽2.2米,平台的主梁采用[18a号槽钢U口水平,次梁采用[14a 号槽钢U口水平;次梁间距800mm;防护栏杆高1.2m,顶部用Φ48*3.5钢管焊接定型,中间采用3mm 冲压钢板焊接,三面密封;平台底部用3mm厚冲压钢板封闭焊接严密,预埋钢筋必须采用Φ25mm HRB335级钢筋,锚固长度为1500mm。预埋钢筋锚固在顶板内。

型钢悬挑卸料平台安全专项施工方案

型钢悬挑卸料平台安全专 项施工方案 Prepared on 22 November 2020

浦口区汤泉街道龙井侯郢保障 房三期地块二工程 型钢悬挑卸料平台 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制日期: 目录 第一章工程概况 一、工程概况————————————————————————3 二、施工平面布置——————————————————————4 三、施工要求————————————————————————4

四、技术保证条件—————————————————————4第二章编制依据————————————————————————5第三章施工计划————————————————————————6 一、施工进度计划——————————————————————6 二、材料与设备计划—————————————————————6第四章施工工艺技术——————————————————————7 一、技术参数————————————————————————7 二、工艺流程————————————————————————7 三、施工方法————————————————————————7 四、检查验收————————————————————————9第五章施工安全保证措施————————————————————11 一、组织保障———————————————————————11 二、技术措施———————————————————————14 三、应急预案———————————————————————17第六章劳动力计划———————————————————————18 一、专职安全生产管理人员—————————————————18 二、所需劳动力安排————————————————————19第七章计算书及相关图纸————————————————————20 一、计算书————————————————————————20 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:浦口区汤泉街道龙井侯郢保障房三期地块一 2、建设单位:南京老山开发建设有限公司 3、设计单位:江苏东方建筑设计有限公司 4、监理单位:江苏建科建设监理有限公司 5、施工单位:江苏双楼建设集团有限公司 6、工程地址:沿山大道小拐子水库东

落地式钢管卸料平台专项施工方案

甬统表C01-19 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:镇海老镇区改造A-3地块(盛世华庭)编号: 致:宁波创安工程管理有限公司(监理机构) 我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了落地式钢管卸料平台专项施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:盛世华庭落地式钢管卸料平台专项施工方案 项目经理: 2013年月日 项目监理机构审查意见: 专业/总监理工程师: 年月日 本表由施工单位填写,监理机构签认后交施工单位保存。 骆驼老镇区改造A-3(盛世华庭)工程

落地式钢管卸料平台 专 项 施 工 方 案 编制单位:浙江二建骆驼老镇区改造A-3地块工程项目部 编制人: 审核人: 编制日期:2013 年12 月20 日 批准单位:浙江省二建建设集团有限公司 审核人: 批准人: 批准日期:年月日 落地式钢管扣件支撑架卸料平台施工方案 一、工程概况 1.1骆驼老镇区改造A-3地块(盛世华庭)项目位于镇海区骆驼街道中心,该地块南至骆驼街,

东到慈海南路,北临汶骆路,西贴东河港路。工程由十三栋楼并配套综合商业区等公共设施组成:其中1#、2#、4#、5#、7#、8#、10#、11#、12#楼为18层住宅楼,3#、6#、9#楼为26层住宅楼,13#楼为28层公寓楼,14#楼为3层商铺,地下室一层,主楼地下二层。主要用途平时为车库及设备用房,战时为人防。总建筑面积294109.16㎡,其中地下部分建筑面积74776.99㎡,建筑最大高度105.5m。 1.2考虑本工程进度安排及现场实际情况,拟在14#楼布置二座落地式钢管卸料平台,用于周转现场施工时楼层内的支撑脚手架钢管、扣件、模板等材料。具体位置详见施工总平面图。 本工程建筑14#楼情况 楼号项目底板标高顶板标高一层二层三层标准层屋面层总高度地上层数;面积结构、基础类型14#楼-5.200m -0.050 4.50 4.50 7.50 3F;15936.02 框架;桩基筏板汽车库-5.200m -1.350 1F;65645.1 框剪;桩基筏板 二、编制依据及落地卸料平台设计概况 2.1编制依据: (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (3)《关于加强承重支撑施工管理暂行规定》浙建建[2003]37号 (4)《关于加强施工现场钢管扣件使用管理的暂行规定》浙建建[2003]38号 (5)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (7)《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程DB33/1035-2006》 (8)骆驼老镇区改造A-3地块工程结构施工图 (9)宁波至诚建设工程检测有限公司钢管及钢管扣件检测报告 2.2工程相关单位 业主单位:宁波世联置业有限公司 建设单位:宁波亚杰置业有限公司 质监单位:宁波市镇海区建筑工程安全质量监督站 设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司 监理单位:宁波创安工程管理有限公司 施工总包单位:浙江省二建建设集团有限公司 2.3钢管落地式卸料平台设计概况 平台支架搭设在地下室顶板上(标高-1.350米,250厚C35砼),平台操作面和14#楼三层楼

相关文档