DTSD106-M100三相电子式电能表

用户使用手册山东力创科技股份有限公司

1.概述

DTSD106-M100三相电子式电能表是山东力创科技股份有限公司集多年的电能计量产品设计经验,所推出的新一代导轨式安装的微型电能表。

该电能表采用LCD显示,可显示三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数及总有功电能,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大的方便用电自动化管理。

该电能表具有体积小、安装方便等优点,且具有极高的精度和良好的EMC性能,符合国标

GB/T17215中电子式电能表的相关技术要求。

2.产品规格.

表1:模块产品规格

3.技术参数

4.安装与接线

4.1 外形尺寸:单位(mm)

正视图侧视图

图1 DTSD106-M100三相电子式电能表外形图

4.2 安装方式

DTSD106-M100三相电子式电能表采用35mm标准导轨式安装方式,如下图

图2 三相电子式电能表安装图

4.3 接线方式

DTSD106-M100三相电子式电能表支持一次接入(直接接入)和二次接入(经电流互感器CT 接入)两种接线方式。

直接接入如下图

图3 三相四线直接接入

通过CT接入如下图:

图4 三相四线经CT接入

注:实际接线时请以表侧接线图为准。

4.4 安装注意事项及方法

◆电能表应装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。

◆安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。对于直接接入式电能表接线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的极性。

5.面板显示说明

5.1 面板格式

图5 三相电子式电能表面板格式

说明如下:

编号名称状态示例功能说明

1 LCD 液晶显示

2 脉冲指示灯点亮有功电能脉冲指示

3 A相指示灯点亮A相有电指示

4 B相指示灯点亮B相有电指示

5 C相指示灯点亮C相有电指示

6 反相指示灯点亮反相指示

5.2 功能说明

计量

◆计量正反向有功和无功电能

◆正向有功、反向有功、正向无功、反向无功电能分别存储、并保存在铁电中

◆断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上

显示

◆ 7位宽温型LCD显示

◆可实现数据循环显示,循环显示时间为3s

◆电能脉冲用红色LED指示

输出

◆有功电能脉冲输出

◆ 无源光电隔离型输出端口,脉冲宽度:80ms ±20ms 通信

◆ 通信接口:RS485

◆ 通信协议:MODBUS-RTU (其他协议可定制)

◆ 通信速率:1200bps 、2400bps 、4800bps 、9600bps 、19200bps 可选 抄表功能:

◆ 通过RS485通信,上位机可实现自动抄表功能 5.3 显示说明

默认状态下,电表循环显示三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数及总有功电能等,循环显示时间为3s 。液晶显示内容及数据格式说明如下:

图7 B 相电压显示界面

图10 B 相电流显示界面

图12-1 总有功功率显示界面

注:图12-1显示的为三相电流正向接入,当三相电流反向接入时,总有功功率显示为负值,如图12-2所示:

图12-2 总有功功率负数显示界面

当电压电流满量程输入时,电压变比电流变比分别为最大值1000和2000时,将显示Err

,但上位机采集的数据时正确的,如图12-3所示:

图13-1 总功率因数显示界面

图13-2 总功率因数负数显示界面

图14 总有功电能显示界面

6. 通信说明

6.3 RS485/MODBUS-RTU 通信方式

◆ 通信接口:RS485

◆ 通信接线方式:二线制(A+、B-),屏蔽双绞线 ◆ 通信工作方式:半双工

◆ 通信速率:9600bps (默认)、1200bps 、2400bps 、4800bps 、19200bps 可选 6.3 通信接线

◆ 通信连接的线形连接方式

计算机通信口

图15 三相电子式电能表线形连接方式图

◆ 通信连接的环形连接方式

计算机通信口

图16 三相电子式电能表环形连接方式图

6.1.

通信协议

DTSD106-M100三相电子式电能表使用MODBUS-RTU 通讯协议,MODBUS 协议详细定义了数据序列和校

验码,这些都是数据交换的必要内容。MODBUS 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),首先,主计算机发出信号寻址某一台唯一的终端设备(从机),然后,被寻址终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

MODBUS 协议只允许在主机(PC 机或PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

同时,此表还支持DLT645规约,可采集相应的电压电流功率电能等,具体可参考国标DLT645_1997相关内容。下面讲述MODBUS 协议内容。 传输方式

传输方式是一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS 协议RTU方式相兼容的传输方式。

二进制编码(Coding System) 8位

起始位(Start bit) 1位

数据位(Data bits) 8位

校验(Parity) 奇、偶或无校验

停止位(Stop bit) 1位/2位

错误检测(Error checking) CRC(循环冗余校验)

协议

当数据帧到达终端设备时,该设备去掉数据帧的“信封”(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应。

数据帧格式

地址(Address)域

地址域在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~247。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表4列出了三相电子式电能表用到的功能码,以及它们的意义和功能。

数据(Data)域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参量地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

注意, 发送序列总是相同的:地址、功能码、数据和与方向有关的出错校验。

错误校验(Check)域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的安全性和效率,出错校验使用了16位循环冗余的方法(CRC16)。

错误检测方法

循环冗余校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传送设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

CRC运算时,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的每个字节中的8位与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。在生成CRC时,每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用“0”补充,最低位(LSB)移出并检测,如果是1,该寄存器就与一个预设的固定值(A001H)进行一次异或运算,如果最低位为0,不作任何处理。

上述处理重复进行,直到执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算,同样进行上述的另一个8次移位异或操作,当数据帧中的所有字节都作了处理,生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为:

1、预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器。

2、把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,

结果存回CRC寄存器。

3、将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。

4、如果最低位为0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为1:将CRC寄

存器与一个预设的固定值(A001H)进行异或运算。

5、重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

6、重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

7、最终CRC寄存器得值就是CRC的值。

如果用户需要了解更详细的有关Modbus的信息,可访问获取更详细的信息。

6.3通信应用格式详解

◆读数据(功能码03)

查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数,没有限制,但不能超出定义的地址范围。

表5 的例子是从17号从机读3个采集到的基本数据(数据帧中每个地址占用2个字节)P,Q,S,

表5 读P、Q、S的查询数据帧

响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验。

表6 读P、Q、S 的响应数据帧

◆预置多寄存器(功能码01H)

查询数据帧

功能码16(十进制)(十六进制为10H)允许用户改变多个寄存器的内容,EX8-33中系统参数和电度量等数据可用此功能码写入。

注意, 禁止对不具有可写属性的单元强行写入。

下面的例子是预置地址为17号的从机的电压变比UBB为0002。UBB对应的地址为0004H,UBB占2个字节。下发数据帧如下:

响应数据帧

对于预置多寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后回应机器地址、功能号、数据起始地址、

表8 预置多寄存器响应数据帧

5、通讯地址表

1、系统参数寄存器:

表9:系统只读参数寄存器地址和通讯数据表(功能码03H,只读):

表10 :系统配置参数寄存器地址和通讯数据表(功能码03H读、10H写):

注:1、模块实时数据更新周期T_S被设置为新值后,必须重新上电使模块按新的参数运行;系统配置参数值设定后不要频繁更改;

表11:电能量寄存器地址和通讯数据表(功能码03H读、10H写):

注:1、

2、当电能表直接接入时,其电能示数即为实际用电量;当电能表配用电流互感器或电压互感器接入时,在读取电能示数后必须乘以电流互感器及电压互感器倍率才是其实际用电量。

注:清电度数据,使用功能码10H,写入的数据必须都为0,写入其他数据则无效;写寄存器的所有信息必须按下表:

如:清除1号模块的正向有功总电能,则:

命令:01 10 000C 0002 04 00 00 00 00 F3 FA

响应:01 10 000C 0002 81 CB

2、模块电量等寄存器(功能码03H)

表12:模块测量电量寄存器地址和通讯数据表(功能码03H,只读):

注:每个寄存器地址对应的数据为2个字节,所有数据为十六进制数,为其满量程的百分数;

7、注意事项:

1、电能表的负载能力在0.05IB~Imax(直接接入)或0.02Ib~Imax(经电流互感器接入)之间,超过这一负载能力范围,将会使电能计量不准或损坏。

2、当电表直接接入时,其电能示数即为实际用电量;当电能表配用电流互感器接入时,在读取电能示数后必须乘以电流互感器倍率才是其实际用电量。

8、典型应用

DTSD106-M100系列导轨式安装电能表通过LCD液晶显示屏显示各相电压电流及总有功电能等。该电能表有电能脉冲输出接口,可采集有功电能,实现DCS远传。并且带有RS485通讯接口,可通过上位机实现远程抄表。

此外,微型化的结构方便与微型断路器一起使用,安装用于终端配电箱内。为低压配电终端的电能计量提供了有效的解决方案。

导轨式安装的电子式电能表广泛应用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等。

图17 应用举例一图18 应用举例二

订货范例

型号:DTSD106-M100

应用场合:三相四线系统

接入方式:直接接入

额定电压:AC 3×220/380

电流规格:1.5(6)A

测量参数:三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数、总有功电能

附加功能:RS485通信,MODBUS协议

力创DTSD106-M100三相导轨式电能表RS485智能电表说明书

力创DTSD106-M100三相导轨式电能表RS485智能电表说明书

DTSD106-M100三相电子式电能表 用户使用手册山东力创科技股份有限公司

1.概述 DTSD106-M100三相电子式电能表是山东力创科技股份有限公司集多年的电能计量产品设计经验,所推出的新一代导轨式安装的微型电能表。 该电能表采用LCD显示,可显示三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数及总有功电能,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大的方便用电自动化管理。 该电能表具有体积小、安装方便等优点,且具有极高的精度和良好的EMC性能,符合国标 GB/T17215中电子式电能表的相关技术要求。 2.产品规格. 表1:模块产品规格 型号类型等级电压输入电流输入脉冲常数(imp/kWh)DTSD106-M100 直接接入0.5级3*220/380 1.5(6) 4800 3.技术参数 表2:模块技术参数及指标 性能参数 输入测量显示 电 压 测量范围0.7Un~1.2Un 精度RMS精度:0.2级 电 流 量程5A 精度RMS测量(电流精度:0.2级) 频率三相交流50/60Hz电压、电流;输入频率:45~75Hz 功率有功精度: 0.5级;无功精度:1级 功率因数功率因数精度: 0.5级; 电供电电源取自相电压,120~264Vac(50/60Hz),无需外供电

源 功耗 <2W 输 出 可 编 程 通 讯 输出接口 RS-485接口,二线制,±15kV ESD 保护 通讯规约 标准MODBUS-RTU 通讯规约,DLT645规约 数据格式 可设置;10位,1位起始位0,8位数据位,1位停止位1;或11位,为奇、偶或无校验可软件设置; 通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600、19.2k ,可设置 显示 LCD 段码显示 有功电能脉冲输出 脉冲宽度80ms ±20ms ,光隔离 环 境 工作环境 工作温度:-20~70℃ 存储环境 存储温度:-30~80℃ 相对湿度 相对湿度≤90%不结露 安 全 耐压 输入和输出>1kV 输出和输出>1kV 绝缘 输出、输入和电源对外壳>5M 4. 安装与接线 4.1 外形尺寸:单位(mm ) 正视图 侧视图 图1 DTSD106-M100三相电子式电能表外形图 4.2 安装方式 DTSD106-M100三相电子式电能表采用35mm 标准导轨式安装方式,如下图

DDSF8001D与DTS8003D导轨电能表说明

DDSF8001D含义 DDSF8001D、DTSF8001、DDS8001、DDS8001D为4P导轨表DTS8003D、DTS8003为7P导轨表 以下用4P、7P简称说明其功能 永诺电气有限公司

目录 一、概述 (1) 二、产品规格 (2) 三、技术参数 (3) 四、安装与接线 (5) 4.1安装外形图及接线图 (5) 4.2安装注意事项及方法 (11) 五、使用说明 (12) 5.1面板格式 (12) 5.2功能说明 (16) 5.3显示说明 (18) 5.3.1编程设置 (28) 5.4通信说明 (31) 5.5MODBUS-RTU通讯地址信息表 (38) 5.6注意事项 (54) 六、典型应用 (55)

一、概述 多功能电力仪表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。 该仪表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。 该仪表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国际GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对仪表的各项技术要求。 二、产品规格 三、技术参数 项目技术指标 4P 7P-1 7P-0.5

精度等级有功:1.0级有功:0.5级 无功:2.0级 额定电压220V 3X220/380V 电流规格 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A 工作电压正常工作电压范围:0.9-1.1Un 极限工作电压范围:0.7-1.2Un 参比频率50Hz或60Hz 启动电流直接接入0.004Ib 经CT接入0.002In 功耗电压线路≤5VA/相 电流线路<4VA/相 脉冲输出脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开路输出 数字通讯RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制) 时钟误差≤0.5s/d 温度范围正常工作温度:-10℃-+45℃ 极限工作温度:-20℃-+55℃;存储温度:-40℃-+70℃相对湿度≤95%(无凝露) 76×91×74(mm) 126×91×74(mm) 外形尺寸 (长×宽×高) 平均无故障工作时间≥50000 四、安装与接线 4.1、安装外形图及接线图 4.1.1、外形尺寸图 (1)4P 正视图侧视图 图 1 4P尺寸 图 (2) 7P-1/7P-0.5 正视图侧视图

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

力创DTSDM三相导轨式电能表RS智能电表说明书

DTSD106-M100三相电子式电能表 用户使用手册山东力创科技股份有限公司

1.概述 DTSD106-M100三相电子式电能表是山东力创科技股份有限公司集多年的电能计量产品设计经验,所推出的新一代导轨式安装的微型电能表。 该电能表采用LCD显示,可显示三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数及总有功电能,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大的方便用电自动化管理。 该电能表具有体积小、安装方便等优点,且具有极高的精度和良好的EMC性能,符合国标 GB/T17215中电子式电能表的相关技术要求。 2.产品规格. 型号类型等级电压输入电流输入脉冲常数(imp/kWh)DTSD106-M100 直接接入0.5级3*220/380 1.5(6) 4800 3.技术参数 性能参数 输入测量显示 电 压 测量范围0.7Un~1.2Un 精度RMS精度:0.2级 电 流 量程5A 精度RMS测量(电流精度:0.2级) 频率三相交流50/60Hz电压、电流;输入频率:45~75Hz 功率有功精度: 0.5级;无功精度:1级 功率因数功率因数精度: 0.5级; 电源供电电源取自相电压,120~264Vac(50/60Hz),无需外供电功耗<2W 输出可编程 通 讯 输出接口RS-485接口,二线制,±15kV ESD保护 通讯规约标准MODBUS-RTU通讯规约,DLT645规约 数据格式可设置;10位,1位起始位0,8位数据位,1位停止 位1;或11位,为奇、偶或无校验可软件设置; 通讯速率BPS1200、2400、4800、9600、19.2k ,可设置 显示LCD段码显示 有功电能脉冲输出脉冲宽度80ms±20ms,光隔离 环境工作环境工作温度:-20~70℃存储环境存储温度:-30~80℃相对湿度相对湿度≤90%不结露 安全耐压输入和输出>1kV 输出和输出>1kV 绝缘输出、输入和电源对外壳>5M

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

燕赵DDS100单相导轨电能表说明书

单相导轨式电能表 安装使用说明书V2.0 上海燕赵电子科技有限公司 目录 一、概述 (2) 二、产品规格 (2) 三、技术参数 (2) 四、安装与接线 (3) 4.1、安装外形图及接线图 (3) 4.1.1、外形及尺寸 (3)

4.1.2、安装图 (4) 4.1.3、接线图 (4) 4.2 安装注意事项及方法 (4) 5 .................................................................................................................................. . 五、使用说明5.1、面板格式.. (5) 5.2、功能说明 (5) 5.3 显示说明: (6) 5.3.1 经济型表 (6) 5.3.2 标配型表 (7) 5.3.3 高配型电能表 (9) 六、电能脉冲 (10) 七、典型应用 (11) 订货规范 (12) 一、概述 导轨式电能表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。配备经济型、标准型、高配型三种型号以便于用户在不同场合下使用。 该电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。 该电能表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能表的各项技术要求。 二、产品规格 产品系列型号精度等级额定电压电流规格脉冲常数 12800imp/kW-h 1.5(6)A 经济型3200imp/kW-h 5(20)A 单相导轨220V 1.0 1600imp/kW-h 电能表10(40)A 标配型800imp/kW-h 20(80)A 高配型 三、技术参数 技术指标项目经济型标配型高配型级2.0级,无功:1.0有功:精度等级. 220V 额定电压1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A 电流规格 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 工作电压极限工作电压范围:0.7~1.2Un 50Hz 或参比频率60Hz 0.004Ib 直接接入起动电0.002In 流CT接入经≤5VA/电压线路相功耗<4VA/ 电流线路相脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开路输出电能脉冲输出

电能表的安装与使用说明

电能表的使用说明 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。 一、分类 按结构及工作原理分为感应式电能表、电子式电能表。 按安装接线方式:直接接入式、间接接入式 按用途分为:有功电能表、无功电能表、复费率分时电能表、预付费电能表等。 二、铭牌和额定值(如图1所示) 图1 1.型号 D——用在前面表示电能表, 如DD862; 用在后面表示多功能,如DTSD855 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, 如DT862 DS-三相三线,如DS862 F-复费率, 如DDSF855 Y-预付费, 如DDSY855 S-电子式, 如DDS855 2.额定电压:大多数为220v,也有380v、110v和36v。 3.额定基本电流和最大电流 括号前的电流值叫额定基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 电度表的基本电流和最大电流是我们选择电度表的重要依据。根据公式I=P/U可知: 电度表的电流I>电器总功率P/单相电压220V 温馨提示:超负荷用电是不安全的,它是引发电气火灾的主要原因。 4.电能表常数2000r/kwh 接在该电能表上的用电器,每消耗1kW·h 的电能,电能表上的转盘转2000转 三、接线原则 使用单相电度表,电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联,两线圈的同名端应接在电源的同一极性端。单相电度表接线盒中标明的四个接线端钮,连接时只要按照1、3端接电源,2、4端接负载即可,如图2所示。 图2 单相电能表接线盒内的四个接线端子,从左向右编号分别为1、2、3、4。可记作火线1进2出,中线3进4出,如图3所示。

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

三相费控智能电能表说明书(精)

三相费控智能电能表说明书 名称:三相费控智能电能表 系列:智能电能表 型号:DTZY1122C-Z 一、产品概述 三相费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样 处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造 的具有国际先进水平的仪表。电能表由测量单元、数据处理单元、 通信单元、ESAM模块等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、 实时监测、自动控制、信息交互、负载控制等功能的电能表。 二、功能简述 z z z z z z z z z 电能表内置具有温度补偿功能的硬件时钟,具有日历、计时和闰年自动切换,节假日和公休日特殊费率时段功能。可计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能,组合有功电能计量模式可根据有功组合方式特征字任意设置。记录有功正、反向的总、尖、峰、平、谷最大需量及其发生时间。记录并存储12个结算周期最大需量及其发生时间。具有定时冻结、定时冻结、约定冻结、日冻结、周期冻结功能。电能表内配套有专用的作为安全认证接口和安全数据存储单元的ESAM模块。远程费控智能电能表是通过网络等虚拟介质远程实现费控功能的电能表。本地费控电能表是通过CPU卡固态介质在本地实现费控功能的电能表。实时测量监测:记录、显示当前电能表的总及分相电压、电流、功率、功率因数等运行参数,当电网或电表发生异常时,以事件方式进行记录。负荷记录的内容可以从电压、电流、频率;有、无功功率;功率因数;有、无功总电能;四象限无功 总电能;当前需量这六类数据中任意组合选择。 三、技术参数 z 电气参数正常工作电压~1.1Un 极限工作电压~1.15Un

电压线路功耗 电流线路功耗 时钟电池电压 停电显示电池电压≤1.5W、6VA ≤0.4VA 3.6VDC 6.0VDC 有功0.001In(0.5S), 0.002In(1级互感式),0.004 In(1 起动电流级直通式) 无功 0.003In (2级互感式),0.005 In (2级直通式) z 技术参数准确度等级 额定频率 时钟准确度(日误差) 电池容量 停电后数据保存时间 费率数有功0.5S级,1级;无功2级50Hz ≤0.5S/d (23℃) ≥1200mAh ≥10年(新电池) 4 时段数(可设置) 计度范围 显示 0~999999.99kWh,0~999999.99kvarh 固定界面液晶显示屏 RS485通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 通讯波特率电力载波通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 红外通信接口:1200bps 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸×170mm×85 mm 重量≤3.0kg z 气候条件 安装方式 规定的工作范围 极限工作范围 储存和运输极限范围户内式 -10°C ~45°C -25°C ~60°C -25°C ~70°C 户外式 -25°C ~60°C -40°C ~70°C -40°C ~70°C

电子表使用说明书

电子表使用说明书 1.正常时间模式:正常时间画面显示时、分、秒、星期。 1.1 按START键显示日期。 1.2 按RESET键显示每日闹铃时间。 1.3 按MODE进入跑秒模式。 1.4 按LIGHT键灯亮3秒。 1.5 按RESET+START键打开/关闭每日闹铃,相应的图标显示/消失;按住两键则发出bibi的响声。 1.6 按RESET+MODE键可打开/关闭整点报时(星期全显示为打开,反之则为关闭)。 ★任何状态下按住RESET+START+MODE三键,画面全显示,松开则返回。 2 、跑秒模式:从正常时间模式按MODE键一次进入跑秒模式。 2.1 按START键开始/停止跑秒。 2.2 跑秒停止时,按RESET键跑秒数值归0。 2.3 跑秒运行时,按RESET键,提取一个分段时间,跑秒画面停止(但跑秒并没有中止依然在背后运行)之后:若按RESET键,画面显示总的跑秒值;若按START键,在背后运行的跑秒停止,但画面依然停止,再按RESET 键显示跑秒停止时的值。

3 、每日闹铃设定:从正常时间模式按MODE键两次进入每日闹铃设定状态,时位闪动。 3.1 按RESET键转换设定对象:时分 3.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整。 3.3 每日闹铃设定完成,按MODE键保存并退出设定,转到正常时间模式。 ★每日闹铃打开,当到达闹铃时间,会发出1分钟的bibi声;闹铃期间,若按START键,5分钟后会再次闹铃。 4 、正常时间设定:从正常时间模式按MODE键三次进入正常时间设定状态,秒位闪动。 4.1 按RESET键转换设定对象:秒分时 日月星期 4.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整(秒位除外);秒位调整时按START键秒值归0,若秒值大于或等于30,则分值同时增加1。 4.3 时位设定时,按START键可选择12/24小时显示格式。 4.4 正常时间设定完成,按MODE键保存并退出设定状态,转到正常时间模式。 这款运动表中文说明操作如下:

三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书 DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品 有明显提高。 1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控 制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。 1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、 RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择 一种或多种传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645 。三相四线费控智能电能表使用说明 书- 4 -二、原理与主要技术参数: A 、B、C三相电压、电流信号经专用电能表 高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需 量、功率因素等。同时识别各相电压、电流有无异常并记录负荷曲线和相应的失压、失流状态,并可按用户要求定制丰富的事件记录。其原理框图如下:原理框图 2.1、执行标准GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2 级和 3 级)》GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求 -第21 部分静止式有功电能表( 1 级和 2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件 -第11部分:测量设备》GB/T 17215.321-2007《1 级和 2 级静止式交流有功电能表》Ua Ub Uc N Ia Ib Ic AUX AUX L N辅助电源电源电压取样电流取样专用计量芯片功能M C U EEPROM+FLASH LCD显示器通讯接口实时时钟功率指示脉冲输出信号输出、指示三相四线费控智能电能表使用说明 书- 5 -GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》GB 4208-2008《外壳防护等级( IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJG 596-1999《电子式电能表》JB/T 6214-1992《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》DL/T 830-2002《静止式单相交流有功电能表 使用导则》DL/T 698.35《电能信息采集与管理系统第3-5 部分电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》DL/T 698.42《电能信息采集与管理系统第4-2部分通信协议-集中器下行通信》Q/GDW206-2008《电能表抽样技术规范》Q/GDW 356 —2009《三相智能电能表型式规范》Q/GDW 354— 2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 365 — 2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2.2、主要技术参数:项目技术参数基本技术参数电压规格三相四线: 3×220/380V可根据用户要求设计特殊规格的电表

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

单相智能电能表说明书

目录 一、产品简介 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 规格和主要参数 (1) 二、外形说明及安装 (3) 2.1 液晶显示及内容 (3) 2.2 电表的安装及接线 (5) 三、功能说明 (8) 3.1 计量功能 (8) 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测 (8) 3.4 事件记录 (8) 3.5 费率、时段 (9) 3.6 显示功能 (9) 3.7 报警功能 (9) 3.8 冻结功能 (9) 3.9 计时功能 (10) 3.10 脉冲输出 (10) 3.11 通信接口 (10) 四. 工作原理 (10) 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

电表说明书

密级 版本 1.0 分发号 技术文件 DDSD5型 单相多功能电能表产品说明书 拟制日期 审核日期 标准化日期 批准:生效日期: 广州三川控制系统工程设备有限公司

目录 一、产品简介 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 规格型号及技术指标 (3) 1.3 工作原理 (1) 二、外形说明及安装 (5) 2.1 外形图 (5) 2.2 液晶显示屏内容 (4) 2.3 电表的安装及接线 (6) 三、功能说明 (7) 3.1 计量功能 (7) 3.2 复费率功能 (7) 3.3 时钟管理功能 (5) 3.4 通讯功能 (7) 3.5 编程、抄表功能 (7) 3.6输出功能 (6) 3.7 显示功能 (8) 3.8 事件记录功能 ................................................................................................................................................。6 四、数据标识编码 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、运输和储存 (9) 六、售后服务 (10) 附录 (8) 1 错误信息字ERR (8) 2 电表实验数据 (8)

一、产品简介 1.1 概述 DDSD5型单相多功能电子式电能表是采用先进的电能计量专用芯片,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据居民实际用电状况所设计、制造,具有国际先进水平的电能仪表。电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件,因而具有寿命长、可靠性高的特点。 该表能实现有功电能,实时电压、电流有效值,功率因数的精确测量,并按照相应的费率进行数据处理。该表可进行3种费率、12日时段设置,并具有RS485通信接口、无线Zigbee接口、LCD显示、时间测试脉冲输出功能。 该表具有测量精度高、稳定性好、过载能力强、可靠性高等显著优点。其性能指标均符合DL/T614--1997《多功能电能表》和DL/T645--1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。 1.2规格型号及技术指标 ●型号DDSD5 单相电子式多功能电能表 ●准确度等级0.5级 ●额定频率50Hz ●参比电压220V ●额定电流10(60)A ●起动电流0.002Ib(0.5级) ●潜动具有防潜动逻辑设计 ●外形尺寸170mm?109mm?62mm ●重量约0.6Kg ●功耗≤0.8W和5V A ●气候条件 正常工作温度-20℃~+50℃ 极限工作温度-30℃~+60℃ 存贮和运输温度-40℃~+70℃ 存储和工作湿度≤85% ●技术参数 计度范围0~999999.99 kWh 显示液晶 通讯波特率可设置,(RS485和无线Zigbee默认1200bps) 通讯规约《DL/T645-1997多功能电能表通信规约》 1.3工作原理 电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,由电能处理专用集成电路经乘法运算后,送到CPU进行处理,最后,CPU分时计费,并将处理过的数据根据需要送至显示部分、通讯部分等输出设备。 DDSD5型单相电子式多功能电能表工作原理如图1所示:

相关文档
相关文档 最新文档