文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台达触摸屏常见个问题

台达触摸屏常见个问题

台达触摸屏常见个问题
台达触摸屏常见个问题

0、台达人机目前有哪些系列?有什么不同?

A,AS,AE,B

A 标准型,提供5.7 ”~10.4 ”

AS 简易型,提供3.5 ”,3.8 ”单,5.色7 ,”彩色;3个通讯口,可以接U 盘

AE 高端型提供5.7 ”~10.4,”3个通讯口,可以接U 盘,各种扩展模块

B真彩,高亮5.7”,7” TF个通讯口,可以接U盘

1、台达新机种A80THTD1,A10THTD1 是3个通讯口吗?

是的,都是64KTFT,有3个独立通讯口

2、台达哪款机种可以接以太网,支持哪些协议?

目前可以通过AE系列+EXLNHJ1AE模块上以太网,支持MODBUSTCP/IP协议

2009 年将会推出集成以太网的B07E 机种

3、台达人机有I/O 点吗?

有的,有14点,28点两种模块,插在AE 系列的扩展口上。

4、EXIOPLC 扩展卡如何编程?

人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC 的软件操作一模一样,可以用梯形图的方式。

5、我用了一个DOP-AS57CSTD,需要2个RS485 口,一个台达的变频器,一个连我自己开发的单片机,不知道是否可以?

可以,AS57C有2个独立的485通讯口。

6您好,我用了一个B 系列的触摸屏,但程序是原来用A 系列软件做的,B 系列软件可以打开吗?

可以, B 系列的软件可以兼容 A 系列的程序;但反过来不可以。

7、由于手自动操作比较频繁,想通过PLC 输入口来控制画面的切换,却不知道如何下手? 没有思路、方法,请指教!利用PLC 的输入点来做为画面切换的控制信号,利用【系统控制区】来切换8 我公司选用台达触摸屏与西门子S7-200 通讯,控制堆取料机的自动运转,触摸屏界面突然不能切换了,从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面,请教大侠们问题是出在什么地方了

“从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面”从这句上可以看出触摸屏硬

件没有问题。

想到 2 个可能,第一个是操作等级被升高了,所有“取料界面却无法进入堆料界面”。这个

你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。

另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC 的程序和HMI 程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。

9 什么是间接寻址?

间接寻址,规则如下:

如果:$100=23,$45=100

那么*$45=23,自己体会一下

10从哪个版本开始USB 上下载比较好用?

11 啥为带符号的十进制,啥为无符号的十进制!

有符号十进制数跟无符号十进制数啦。就是有无正负号的意思。

LSB :leastsignificantbit,二进制数最低位;或leastsignificantbyte,多字节整数中权值最小的

12为什么变频器一开USB下载就报错?

是干扰,只要附近有干扰源(变频,直流屏,还有可控硅等设备)就有可能连接错误,这种情况建议使用串口下载

13$M100=FMOV(11(SIGNEDDW)**MOVE $M102=(SIGNEDDW)**LINE

$M104=FMOV(4411969)(SIGNEDDW)**ARC

BMOV($100,$M100,6)

大家好!我想问下在间接寻址里!$M100=(SIGNEDDW)**MOVE 怎么转换让他屏幕显示MOVE 的!

我来解释给你听。MOVE 的ASCII 码是4D4F5645

把它写入到一个双字里面就应该是45564F4D(高低字节反调)

45564F,用文本的方式显示出来就是一个MOVE.

其他的字母类似。

14我用U盘导出的.CSV文件有乱码,怎么办?

A 在拔出U 盘时,一定要按【移出U 盘】按键,否则,数据文件可能会被破坏出乱码

B 设备异常断电时,如果此时有数据写入,也可能导致乱码

C

15U 盘支持即插即用吗?

16台达人机的软件怎么升级,安装新版本每次都要卸载旧版本吗?会不会造成冲突?版本开

始,提供补丁包升级的方式,再也不用去卸载软件了~~~好啊

17 台达人机怎么去接微型打印机?

有以下机种方式

A 接并口的微打,软件里面是有驱动的,直接连接即可

B 接串口。10.4 ”的屏可以利用集成驱动的方式打印

C 接串口。可以利用宏指令通讯的方式,在HMI 内部按照打印指令的要求来控制微打

1 8台达人机能支持USB 打印机吗?型号都是什么?

有USB 接口的机种都可以。由于打印机更新速度太快,目前还可能买的到的有

EPSONC65,C67,ME2;HP1022N

19 为什么不多加些打印机在HMI 里面?目前由于各生产打印机的厂商越来越注重技术保密,打印机的协议不容易取得,对添加打印机造成很大困扰。

20 我是台达变频器的忠实用户,最近设备升级,开始用台达的触摸屏。系统是单片机做的,是MODBUS 协议。触摸屏对单片机读数据正常,按钮动作也正常,就是不能写数据,可能是什么原因吗?

HMI 写入用的功能码是06(单笔写入) ,后来改成10(对比写入) 。目的是提高通讯效率,其他产牌也是大多这样的。但台达MODBUS 协议里面保留了06 功能码的驱动,只需把驱动改了,地址重新填一下就行了。如图,ASCII 和RTU 的都有

21求工程师发一台达触摸屏与台达M变频器的程序,正学习通讯方法,比如控制正反转达写入频率,先谢了!

呵呵因为台达全系列都是标准的modbus协议,所以大家通讯起来就特别的简单,只要保证两个设备的通讯参数一致就ok,例子程序发你信箱了

22 请教各位大虾:(1)触摸屏能不能保存历史数据,能保存多少啊?比如我做流量计,要保存每天,每月,每年的流量。(2)触摸屏能不能支持查询功能啊?要查询以前的数据(3)触摸屏的打

印功能看到有些触摸屏支持USB 或串口的打印功能,有没有人用过啊?是不是用宏编程啊,编程麻烦不??

台达人机为例:

1?可以保存,人机本身有掉电保持去区256k或者512k。简单点说要是掉电保持区256k的话就是可以存240*1024-10(被缓冲区内部使用)=245750b。如果要存每天每月每年的流量,哪么一年有365天个数据,12个月的数据,1年的数据,即378个数据。如果不需要时间和日期的话256k的断点保持去可以存245750/2/378=325年,如果每笔数据需要时间和日期的话可以存245750/8/378=81 年

2. 支持查询功能,你可以在历史数据表里面通过拖动来找自己需要的数据,也可以通过输入时间段来查询需要的数据,具体做法请参考ftp 网站上的例程

3?串口打印每个触摸屏都支持,有usb接口的人机都支持usb打印,只要是人机支持的打印机型号,直接连接用按钮触发就可以打印,不需要编程的。不过现在打印驱动更新特别快,所以人机支持的打印机型号都比较老,找起来比较麻烦,就要看个人的了

23COM 对COM 的【BYPASSMODE 】可以下载非台达PLC 程序吗?

可以的。但USB对COM的【BYPASSMODE】只可以下载台达PLC程序

24 什么是波特率啊?搞不清楚

普及一下

1. 波特率

在串行通信中,用"波特率"来描述数据的传输速率.所谓波特率,即每秒钟传送的二进制位数, 其单位为bps(bitspersecond)它是衡量串行数据速度快慢的重要指标.有时也用"位周期"来表示传输速率,位周期是波特率的倒数.国际上规定了一个标准波特率系列:110、300、600、

1200、1800、2400、4800、9600、14.4Kbps、19.2Kbps、28.8Kbps、33.6Kbps、56Kbps.例如:9600bps指每秒传送9600位,包含字符的数位和其它必须的数位,如奇偶校验位等.大多数串行接口电路的接收波特率和发送波特率可以分别设置,但接收方的接收波特率必须与发

送方的发送波特率相同.通信线上所传输的字符数据(代码)是逐为位传送的,1 个字符由若干位组成,因此每秒钟所传输的字符数(字符速率)和波特率是两种概念.在串行通信中,所说的

传输速率是指波特率,而不是指字符速率,它们两者的关系是:假如在异步串行通信中, 传送一个字符,包括12位(其中有一个起始位,8个数据位,2个停止位),其传输速率是1200b/s,每秒所能传送的字符数是1200心+8+1+2)=100个.

2. 发送/接收时钟

在串行传输过程中,二进制数据序列是以数字信号波形的形式出现的,如何对这些数字波形

定时发送出去或接收进来,以及如何对发/收双方之间的数据传输进行同步控制的问题就引出了发送/接收时钟的应用.

在发送数据时,发送器在发送时钟(下降沿)作用下将发送移位寄存器的数据按串行移位输出;在接收数据时,接收器在接收时钟(上升盐)作用下对来自通信线上串行数据,按位串行移入移位寄存器.可见,发送/接收时钟是对数字波形的每一位进行移位操作,因此,从这个意义

上来讲,发送/接收时钟又可叫做移位始终脉冲.另外,从数据传输过程中,收方进行同步检测的角度来看,接收时钟成为收方保证正确接收数据的重要工具.为此,接收器采用比波特率更

高频率的时钟来提高定位采样的分辨能力和抗干扰能力.

3. 波特率因子

在波特率指定后,输入移位寄存器/输出移位寄存器在接收时钟/发送时钟控制下,按指定的波特率速度进行移位.一般几个时钟脉冲移位一次.要求:接收时钟/发送时钟是波特率的16、32 或64倍.波特率因子就是发送/接收1个数据(1个数据位)所需要的时钟脉冲个数,其单位是个/位.如波特率因子为16,则16个时钟脉冲移位1次例:波特率=9600bps波特率因子=32, 则接收时钟和发送时钟频率=9600X32=297200Hz.

4. 传输距离

串行通信中,数据位信号流在信号线上传输时,要引起畸变,畸变的大小与以下因素有关:

波特率--信号线的特征(频带范围)

传输距离--信号的性质及大小(电平高低、电流大小)

当畸变较大时,接收方出现误码.

在规定的误码率下,当波特率、信号线、信号的性质及大小一定时,串行通信的传输距离就一定.为了加大传输距离,必须加MODEM.

25 台达的触摸屏密码怎么解决,没密码进不去,看不到程序啊,和它相连的PLC 程序我可

以下的到,我说的是公司新买的带plc 程序的触摸屏,倘若我想看看里面的程序怎么看,有没有破译密码的程序啊?

呵呵;设密码就是为了防止上载

26我需要在报警设置里面有T, M , X,三种报警输入方式同时存在,不知怎么搞,请大家指教。我试了很久,里面只能有一种,如T,就不能用M

台达报警只能用一种寄存器种类的,比如用M,那么他的报警就是mO ml m2.。。。不能

选用其他的了

27如何把台达PLC内部的数据存储器D和台达人机的内部存储器$联系起来?

比如说给D 一个值10,那么$的值也是10?

$1O=(1@D1O)

设给PLCD10的值是K1234,则人机$10亦为K1234

28 大家好,想请教一下台达触摸屏历史数据的保存和打印是如何实现的,保存是怎样的,打印是不是通过按钮进行动作的,希望大家给点意见,谢谢

报错的话可以用历史缓存区就可以存储,可以放在系统本身的sram或者u盘都可以,如果

存在u盘哪么你可以直接输出csv文档,到时候用excel打开就可以,很方便,打印的话你可以用u 盘放电脑上来打开打印

29我用的是基恩士KV1000的PLC,能连台达的触摸屏吗?

能,目前软件里面的KV/KZ可以连。也有专门的KV1000驱动,都可以的

30FalshTra nsfer这个软件怎么不可以按时间查询啊?

已经可以了,留下email,我发给你。

31 怎样把台达的VFD-B 系列变频器显示的转速反应到台达的人机上面还要反应的准确

如果没有对应的转速地址。那么就自己在HMI 用宏写一下好了,知道了频率,就等于知道了转速。

32有哪位有台达人机界面usb的驱动,因为老是出现@visons3c2410x驱动问题而不能通讯,

谁有的话可以共享一下吗

1、正常情况下,这是WINDOWS 系统会弹出驱动安装对话框,此时你一路点击向下就可

以了。如果不行,可以先选择软件的【环境设定】-【重新安装usb驱动】,再重复上面的

操作好了。

2、自行指定到软件的安装目录,也可以找到。

33 软件支持VISTA 吗?版本都可以了

34如何把SYS键锁住,不让进去?上次用系统时间设了个密码,后来客户把时间回复到以前又用了

选项---设定模组参数---预设值---系统键使用方式---密码检查

35 为什么我的按钮上面有个锁头?

因为你这个按钮的操作权限比较高,同时在【选项】【模组参数】【一般】中勾选了【等级不足显示提示信息】

36 为什么我HMI 一开机就显示5,4,3..1的倒计时,之后才可以进入启动画面?

【选项】【模组参数】【一般】中,【开机延时】设为0 就不会显示了

37我是第一次用台达HMI,是DOP-B07S200,PLC是S7-200的,但是数值显示压力温度等都不对,急啊!我已在PLC 中钭模拟量转换成整数和实数格式,在HMI 中读取时,不管地址读的是AIW,还是INT值/REAL值,显示都不对!!!客户急啊!!!哪位高人救命啊!!

弄到一个VW 里面看对不对,估计就是数制不匹配的原因。

38 做报警信息显示和处理方法,报警信息显示没有问题,用一个报警信息走马灯,读取地址为:AR000,此时,AR000-AR006对应第1条到第7条报警,如AR005得电,则第6 条报警信息显示出来。现在问题是:我想在报警显示的同时,显示每条报警的处理方法,应该用哪个功能,谢谢!!!

这个问题方法比较多,你可以报警的时候,跳出一个子画面,上面写上你的处理方法,也可以再报警信息里面直接写上处理方法

39助台达DOPA触动屏无法读取28SVPLCD5000以上的寄存器数据,28SVPLC的版本是

1.2 的

HMI 的1

40 有一DOP-A57BSTD 的触摸屏,没有密码进入,有什么办法清除密码(里面的程序不需要了)?主要这个触摸屏是另外一个工程师的,他已经离职,而且无法联系,现在这个设备不用了,我想用做其他设备上

如果不需要程序了就很简单了,可以直接删除或下载个新的程序就行了

41 如何在触摸屏历史数据中添加查询功能?如题是不是可以通过GETHISTORY 指令达到!看了说明书对GETHISTORY 指令介绍,还是不明白!望高手指点一二!直接用这个指令就可以了GETHISTORY

相关文档