文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用电缆选型

常用电缆选型

常用电缆选型
常用电缆选型

注:四芯电缆载流量可借用三芯电缆载流量;VV电缆的载流量可借用VV22的载流量

电缆穿管敷设时的注意事项:

1. 一根钢管内可以合穿不多于3根动力电缆或多根控制电缆。

2. 管的内径不得小于所穿电缆外径(或多根电缆外切园直径)的1.6倍。

3. 2根相同直径的电缆合穿时,管内径为单根电缆外径的3倍;3根合穿为3.2倍;4根合穿时为3.6倍;5根合穿时为4倍。

4. 相同电压等级、相同型号的电缆可以合穿;屏蔽电缆不能合穿。

楼板厚度与最大管径的配合

1. 楼板厚度为80mm时,管径不应超过25mm;

2. 楼板厚度为100mm时,管径不应超过40mm;

3. 楼板厚度为120mm时,管径不应超过50mm。