毕业论文任务书

1.本毕业论文课题来源及应达到的目的

多层住宅电气设计的课题,应熟悉多层住宅电气设计的各个规范。从而更深刻的掌握供配电系统,配电线路布线,电气照明,建筑物防雷,火灾自动报警系统,电视、网络、广播及建筑设备监控系统等电气设计方面的知识。为以后做高层及更先进,更智能化的建筑场所打下基础。

2.本毕业论文(设计)任务的内容和要求

1、某办公楼的电气设计。

2、其中包括电气设备配电、电气照明、建筑物防雷、接地安全、有线电视、广播系统、网络系统等。

3、AUTOCAD辅助作图,图一电子版的形式呈现。

4、要求电气设计实用方便,美观,最重要的是安全。

进行系统总结

3.完成形式

本毕业论文独立完成所有部分

4.本毕业论文(设计)课题工作进度计划

起迄日期工作内容

2011年4月1日至2011年4月29日做好开题报告,选择设计方案开始电气设计;设计内容做到安全美观,实用方便;安全进行工程量计算;绘制图纸;设计成果整理。

签名:

年月日

指导教师审查意见:

1、是否符合要求

2、是否同意下发实施

指导教师:

年月日

摘要

建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。

本次设计正是从满足人们日益增长的物质文化需要的原则出发,充分符合智能建筑发展特点的要求,利用较为先进的科学技术进行电话通讯系统、火灾报警及消防系统、智能网络系统等各相弱电设计,并严格遵守国家建筑方面的相关规定而完成的。

本次设计建筑属三类建筑。主要对其进行供配电系统、照明系统、插座系统等强电设计,综合布线系统等弱电设计,以满足现代智能建筑的各方面要求。

该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。

照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。

弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。

关键词:供配电系统,照明系统,弱电系统,建筑物防雷系统,弱电系统

外文翻译

Electrical design of integrated building

Abstract:

With the social and economic development,technological advances,modern office building more and more types of electrical equipment,such as power,lighting, elevators,air conditioning,fire,communications,computers,and intelligence equipment continued to develop,soIt can be said of its electrical design is a key link, which directly determines the comprehensive efficiency of public buildings,and office capacity.This paper expounds the various systems in a complex building design based on electrical design,principles and methods and conclusions of design options.This thesis includes five chapters of content,including the strong electric part of the former four designs for the weak part of the design chapter.

Strong electricity some of the main contents include:low-voltage distribution system, lighting system and lightning protection grounding system design,including load calculations,illumination calculation.

Weak part of the main contents include:cable television system,telephone system design and network system design.

The design is completed a total of10drawings,including electrical part of the five strong,weak part of the three,the system Figure1,shows a design.Drawing graphics using AUTOCAD software.

This comprehensive building electrical design graduation project,the aim is to design practice through the integrated use of the knowledge,theory with practice,exercise independent analysis and problem solving ability of electrical design for the future and lay a solid foundation

Key words:supply and distribution systems,lighting systems,weak systems,building lightning protection

目录

前言 (1)

第一章绪论 (1)

1.1建筑电气概况 (1)

1.2设计原则 (1)

1.3设计内容 (1)

第二章配电系统设计 (3)

2.1负荷等级及供电要求 (3)

2.2负荷计算 (4)

2.3导线选择 (5)

2.4配电方式 (5)

第三章照明系统设计 (6)

3.1总则 (6)

3.2照明光源选择 (6)

3.3照明灯具选择 (6)

3.4照度和照明方式的选择 (6)

3.5一般照明 (7)

3.6应急照明 (7)

3.7照度计算 (8)

第四章照明系统设计

4.1开关的设计及要

求 (10)

4.2插座的设计及要求 (10)

第五章防雷接地系统设计 (12)

5.1建筑物的防雷措施 (12)

5.2本建筑物防雷接地系统设计结果 (12)

第六章弱电系统设计 (13)

6.1有线电视系统设计 (13)

6.2电话网络系统 (13)

结论.................................................................... .14

参考文献 (15)

外文翻译 (16)

谢辞.................................................................... .17

附录:图纸

前言

随着社会经济的发展,科技的进步,现代办公建筑的用电设备种类越来越多,如电力、照明、电梯、空调、消防、通信、计算机等,而且不断向智能化设备方面发展,所以对其的电气设计可以说是非常关键的环节,它直接决定了综公楼的使用效率,和办公能力。

本论文主要阐述了某综合楼各系统电气设计的设计依据、原理和方法及设计选择的结论。本论文共包括五章的内容,前四张包括强电部分设计,第五章为弱电部分设计。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。

弱电部分主要内容包括:有线电视系统设计、电话系统设计和网络系统设计。

本次设计完成图纸共10张,其中强电部分5张,弱电部分3张,系统图一张,设计说明一张。绘图采用AUTOCAD软件绘图。

本综合楼电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。

关键词:供配电系统,照明系统,弱电系统,建筑物防雷

第一章绪论

1.1建筑电气概况

现代民用建筑电气技术是以电能、电子、电气设备及电气技术为手段来创造、维持和改善人民居住和工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性技术科学。他是强电和弱点与具体建筑的有机结合。

随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、有线电视等系统的要求越来越高,使得建筑走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。

建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。

1.2设计原则

本次设计是对某综合楼的电气设计,本工程概况:综合楼建筑高10.7米。建筑面积1902.91m2。第一层为车库和办公,二层为住宅,属三类类建筑。设计需要做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求,还要简捷实用、便于操作、管理和应用,减少综合投资。此次设计的目的是通过对该综合楼各个系统的设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国建筑电气行业有关方针政策,理论联系实际锻炼独立分析和解决电气工程设计问题的能力,为未来实际工作奠定坚实的基础。

1.3设计内容

本论文主要阐述了某综合楼各系统电气设计的设计依据、原理和方法及设计选择

的结论等。本论文共包括五章的内容,前四张包括强电部分设计,第五章为弱电部分设计

(1)第二章为低压配电系统,主要说明对负荷等级的划分及对应的供电要求,负荷计算以及配电方式等内容的相关原理、原则、方法等。并用需要系数法进行了负荷计算,确定各个系统照明负荷的容量、计算电流,以此选择出断路器、导线。并根据文献【9】确定负荷等级。针对不同级别负荷及负荷大小采取了不同的配电方式,同时对动力设备进行了负荷计算,配电箱设计。本部分设计出了电气系统图。

(2)第三章为照明系统,主要说明光源、灯具的选择,照度计算、一般照明及应急照明等内容。并根据文献【1、2、6、7】等进行照度计算,选出各个房间需要的灯具数量,同时依据文献【3、8、9】进行了应急照明设计,按照供电半径不超过30~50米的原则进行照明平面图设计,设计出各个供电回路及相对应的配电箱。本部分设计出了各层的照明平面图。

(3)第四章为防雷接地系统,主要说明对直击雷、侧击雷,雷电感应等的防护以及接地系统的方式及具体要求等内容,并依据文献【4、5】结合本建筑特点,做了防直击雷、侧击雷、感应雷设计及接地系统设计。本部分设计出了避雷平面图和接地平面图。

(4)第五章为弱电系统,他可分为三大部分。第一部分为有线电视系统,主要说明系统组成及线路敷设等内容,本次设计仅设计了分配系统及线路敷设等内容,前端信号直接从市区有线电视网引入;第二部分为电话系统,仅设计了分配系统及线路敷设等内容;第三部分为网络系统,仅设计了分配系统及线路敷设等内容。本部分设计出了弱电系统图和各层的弱电平面图。

第二章配电系统设计

2.1负荷等级及供电要求

2.1.1负荷等级分类

不同的电力负荷,其重要程度是不同的。重要的负荷对供电可靠性的要求高,反之则低。因此电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同负荷等级确定其对供电电源的要求。可分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。

一级负荷

(1)中断供电将造成人身伤亡者。

(2)中断供电将造成重大政治影响者。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

(3)中断供电将造成重大经济损失者。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。

对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。

中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。

二级负荷

(1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。(2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱。

三级负荷

不属于一级和二级的电力负荷。

2.1.2供电要求

(1)一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组

如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

(2)二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV 及以上专用架空线供电。

(3)三级负荷对供电无特殊要求。

(4)火灾事故事故照明和疏散指示标志采用蓄电池作为备用电源,其配电设备应明显标志。

本工程照明用电为三级负荷。

2.2负荷计算

负荷计算一般采用需要系数法。

用电设备功率乘以需要系数和同时系数,便可直接求出计算负荷。这种方法比较简单、应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。需要系数值是在一定的范围内按统计方法来确定的,它的准确性对负荷计算有重要的意义,可从许多文献中查表得到。但是,需要系数表中给出的只能是推荐值,这就要求设计者根据设计经验和具体情况从中选取一个比较恰当的值。一般来说,当用电设备组的设备台数多时选取较小值,否则选取较大值;设备使用率高时选取较大值,否则选取较小值

照明负荷计算:采用单位面积功率法。层配电箱有功Pe=WS (2-1)

算电流:3

cos 380?kxPe Ijs =(2-2)用电设备计算负荷

Pe

Kx Pc ?=(2-3)

?

tg Pc Qc ?=(2-4)

2

2Qc Pc Sc +=(2-5)

U

Sc Ic 3103?=

(2-6)式中Kx----------------设备组的需要系数;

Pe-----------------设备组设备容量(KW);

?------------------用电设备功率因数角;

U------------------线电压(V);

Ijs------------------计算电流(A)。

W------------------单位面积功率(w/㎡)

S------------------供电面积(㎡)

例如:对配电箱AL1进行负荷计算

Pe=58KW

查表可知需要系数Kx=1,cos ?=0.9根据公式3

cos 380?kxPe

Ijs ==98A

所以选择断路器CM1-225C/3300/100A,

2.3导线选择

2.3.1电缆选择原则

(1)根据计算负荷电流选电路器整定值;

(2)根据电路器整定值选电缆;

(3)导线及断路器选择时要前后级之间相互配合,前一级断路器整定值至少比下一级断路器整定值高一级;

(4)动力设备考虑自启动影响,断路器整定时要选择高一级数值。

2.3.2选择结果

照明回路统一选用BV3X2.5,插座回路统一选用BV3X4,空调插座回路统一选用BV3X4。

2.4配电方式

确定低压配电系统时,应符合以下要求:

(1)供电可靠和保证电压质量;

(2)系统接线简单并具有一定的灵活性;

(3)操作安全、检修方便;

(4)节省有色金属消耗、减少电能损耗。

2.4.1设计结果

(1)本工程三级负荷。

(2)本工程为单独进线,电源总进线由室外引380/220V 电源,电源总进线柜均设在室内。电能计算方式:室外统一计量。

第三章照明系统设计

3.1总则

电气照明设计的基本原则主要是实用、经济、安全、美观。根据这一原则,在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性、适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能光源高效灯具等技术经济效益的关系。要求我们设计时环境空间相协调,正确选择照明方式、光源种类、灯泡功率、灯具数量、形式与光色,改善空间立体感、形式环境气氛等方面发挥积极的作用。

总之,电气照明设计是由照明供电设计和灯具设计两部分组成。其目的是应人的视觉功能要求,提供舒适明快的环境和安全保障。

3.2照明光源选择

光源按其工作原理可分为热辐射光源、气体放电光源、半导体发光源三种。常用的光源有:白炽灯、卤钨灯、荧光灯、高压汞灯、金属卤化物灯和半导体灯等。

照明光源选择的一般遵循的原则:

(1)发光效率高

(2)显色性好,即显色指数高

(3)使用寿命长

(4)起点可靠、方便、快捷

(5)性能价格比高

3.3照明灯具选择

灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反映。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外还应考虑灯具的效率,选择高光效灯具。

在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明也可将二者装在一起做混合照明,这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调视觉舒适。

灯具选则的一般要求:

(1)使用安全:防触电和防火、防爆以及其他环境条件引起的危险;

(2)提高能效:选用灯具效率高、灯具配光和场所条件适应以及光通维持率高的灯具

(3)合理考虑功能性(良好的照明效果)、装饰性(美观协调)、经济性(性价比高)和能源效益的结合;

(4)限制眩光。

3.4照度和照明方式的选择

照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。不同的照明种类有不同的照度要求。所谓照度,是用来表示被照面上光的强弱,以被照场所光通的面积密度来表示。选择照

度是照明设计的重要问题,照度太低会损害工作人员的视力,不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。

照明方式有一般照明、局部照明和混合照明三种。在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当选用合适的照明方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。

另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。

3.5一般照明

照明可分为一般照明、应急照明。

本建筑一般照明主要为办公照明、宿舍照明

3.5.1办公照明一般设计原则

(1)办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境,办公室照明灯具一般宜采用荧光灯。

(2)办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯是应使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方,在难于确定工作位置时可选用发光面积较大的荧光灯具。

(3)在有计算机终端设备办公用房,应避免在计算机上出现人或什么物(如灯具、家具、窗等的映像)。

3.5.2宿舍一般照明设计原则

宿舍照明采用荧光灯照明

3.5.3设计结果

本建筑主要照度标准及灯源、灯型选择如下:(走廊、厕所为0米工作面照度,其他未0.75米工作面照度)

办公室、门厅、会议室:300lx双管荧光灯

宿舍、客房:100lx普通灯

走廊:50lx普通灯灯

厕所:75lx防水防尘灯

3.6应急照明

应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明。

3.6.1应急照明分类

(1)疏散照明:是在正常照明因故障熄灭后,为了避免发生意外事故,而需要对人员进行安全疏散时,在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和照亮疏散通道而设置的照明。

(2)备用照明:是在当正常照明因故障熄灭后,可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场所,或停止工作将造成很大影响或经济损失的场所而设的继续工作用的照明,或在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明。(3)安全照明:在正常照明发生故障时,为确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。

设计要求

(1)疏散应急照明:为保证人员在发生事故时能快速而安全的离开建筑物所设立的照明,

在疏散通道地面上提供的照度应达到1lx,最低不应小于0.2lx。此外在安全出口和疏散通道的明显位置还要设有标志指示灯。

(2)安全应急照明:在正常照明突然熄灭时,为保障潜在危险场所(如医院手术间的)的人员人身安全而设置的照明。安全照明在工作面上提供的照度不应小于正常照明系统提供照度的5%,并且应在正常照明电源消失0.5S内以提供安全照明电源。

(3)备用应急照明:正常照明发生事故时,能保证室内活动正常进行的照明,备用照明往往有一部分或全部由正常照明灯具提供,其以及电源主要来自有两个级别的电源:电网电源和自备电源电源(发电机或集中蓄电池),照度一般为正常电源的10%,备用照明的转换时间不应大于15s。

疏散应急照明灯宜设置在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上,走道疏散标志灯的间距不宜大于20米。应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作为备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100米的高层建筑连续供电时间不应少于30min。

3.6.2应急照明灯具的选择

应急照明必须选择能瞬时启动的光源,只有应急照明作为正常照明的一部分,并且应急照明和正常照明不出现同时断电时,应急电源才可采用其他电源,因为若选用不瞬时启动的电源(如气体放电灯时),当其不在正常照明运作中一同使用,一旦发生事故,引起使用时间长而不能起到事故照明的作用。

3.6.3应急照明灯的布置

(1)疏散楼梯

(2)每层人员密集的公共活动场所等;

(3)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道。

3.6.4设计结果

本建筑单独布置应急照明,走廊、设备间、楼梯等场所按三级负荷供电。应急照明采用自备蓄电池灯具,应急时间不小于30min走道疏散标志灯的间距在20m内,安装高度及其它要求均满足相关规范。

3.7照度计算(计算所需灯具数量)

照度计算的目的是按照已规定的照度及其他已知的条件来计算灯泡的功率,确定其光源和灯具的数量。照度的计算方法主要有三种,即利用系数法、单位容量法和逐点计算法。任何一种方式也只能做到基本上合理,完全准确也是不可能的,其设计误差控制在±10%~±20%为宜。

3.7.1本设计采用利用系数法法计算灯具数量计算公式:

K

U E A N av

??Φ?=(3-1)

N--------------------灯具数量(套)

av E ------------------工作面上的平均照度(lx)

A--------------------工作面面积(㎡)

Φ------------------光源的光通量(lm)

U--------------------利用系数,指投射到工作面上的光通量与光源光通量之比

K--------------------维护系数

例如:对于办公室,面积为52.14㎡,照度要求值为300lx,安装高度为嵌入式安装,距地为3.6米。

查表得利用系数为0.6,维护系数为0.8,光源选择荧光格栅灯其功率为54W,光通量为4800lm 则:K U E A N av ??Φ?==8

.06.03600300

14.52x x x ≈9(套)

故所提供的灯具数为9套才能满足照度的要求。

3.7.2照明设计

设计原则:

(1)每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,单支回路所带灯具(插座)数量应满足相关要求,一般可以带灯具25盏,插座不超过10只。

(2)每个照明开关所控光源数不宜太多。

(3)供电半径应满足要求,一般不超过30米。

(4)插座不宜和照明灯接在同一分支回路。

(5)尽量使三相所带负荷平衡。

第四章插座、开关设计

4.1开关的设计及要求

选择开关,应当根据用途选用适当的系列,根据额定电压,计算电流选择规格,再按短路时的动,热稳定校验。在正常情况下,开关可以接通和断开自身标定的额定电流,因此对于普通负载来说,可以根据负荷的额定电流来选择相应的开关。安装开关线路,其三相短路电流不应超过厂家规定的动,热稳定值。

安装开关的线路,其额定的交流电压不应超过500V,直接电压不应超过440V。为保证开关在正常负荷时安装可靠运行,通过开关的电流不应小于或等于开关的额定电流,即Ie大于Ijs。它们分别代表开关的额定电流和通过开关的计算电流。

4.2插座的设计及要求

4.2.1插座设计的规范

依据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93,插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:

1.对于不同电压等级,应采用与其相应电压等级的插座,该电压等级的插座不应被其他电压等级的插头插入。

2.需要连接带接地线的日用电器的插座,必须带接地孔。

3.对于插拔插头时触电危险性大的日用电器,宜采用带开关能切断电源的插座。

4.在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。

5.在儿童专用的活动场所,应采用安全型插座。

6.住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。

4.2.2具体房间插座选择原则

办公室:

办公室是集中办公的场所所以插座的数量主要取决于办公时的需求,当为大面积办公室且集中办公时需要放置地插。

图4.1

4.2.3插座、开关选型

由于设计中所选的插座类型与功能不同,所选具体型号如下:

(1)营业厅、办公室插座回路插座:

(2)营业厅、办公室插座回路插座只是一些比较普通的插座,考虑到儿童可

能会出现的触电事故,采用带安全门二极加三极暗插座,额定电流为

10A,距地0.3M安装。

开关的安装主要考虑到安装高度的问题,为了便于用户的使用,插座的安装高度要尽量方便用户控制,选择在人稍微抬手时的高度进行设计安装。

第五章防雷接地系统设计

5.1建筑物的防雷措施

5.1.1一般规定

(1)按建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及后果,建筑物的防雷分为三级。

(2)当年计算雷击次数大于或等于0.05时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。

(3)本建筑按三类防雷建筑物处理

(4)各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。

三级防雷建筑物的保护措施:

(1)防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针,当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m或24mx16m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。

(2)当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线时,其引下线的数量不做具体规定,间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。

(3)采用多根专设引下线时,为了便于测量接地电阻以及检查引下线、接地线的连接状况,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。

(4)与防雷引下线相对应的室外埋深0.8~1m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m。

当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。(5)每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。

5.2本建筑物防雷接地系统设计结果

(1)本建筑物按三级防雷设计,沿屋檐、屋脊设避雷网,屋顶组成不大于20mX20m 或24mX16m的网格。屋面避雷采用ф10镀锌圆钢沿屋顶边沿(女儿墙)通设明敷,形成避雷带,突出屋面的金属物与避雷带连接,避雷与引下线可靠连接,引下线采用建筑物混凝土柱中四根ф12的主筋,由下至上通焊,与上线两处接头处用ф12钢筋把所有钢筋环焊一次。并在引下线距地1.8米处设断接卡子。采用钢筋地梁或桩基中的钢筋做防雷接地体,接地电阻不大于1欧姆。

(2)本工程接地系统为TN-C-S系统,采用三相四线制。电源入户处做重复接地,所有进出建筑物的金属管道均做可靠接地,电源入户处做总等电位接线箱,利用基础底板四根主筋,环四周焊为接地体,再与构造柱筋相焊接,整体作为接地极。(3)为了保证建筑物美观,所有防雷装置除避雷带外均暗敷。

(4)具体设计相见图纸:避雷平面图和接地平面图。

第六章弱电系统设计

本章包括有线电视系统设计、电话系统设计、网络系统设计。

6.1有线电视系统设计

有线电视系统主要包括前端系统和传输系统两大部分。

6.1.1前端系统

前端信号一般来源:

(1)市有线电视信号

(2)卫星地面接收的信号

(3)各种自办节目信号

本建筑前端信号采用市有线电视信号,从楼外由电缆引入,本楼不设前端系统。

6.1.2导线选择

(1)每层干线选用PVC25,每层分支器支线电缆选用SYKV75-9,进搂干线选用

2XSYKV75-9-7RC50;

(2)用户出线口暗装,埋深0.8米。

6.2电话网络系统设计

一般采用桥架或穿钢管暗敷,电话网络系统共管敷设。

电话1~2对穿PVC16,3~4对穿PVC20

网络1~2对穿PVC20,3~4对穿PVC25.并根据网络要求自配UPS电源

结论

本次毕业设计完成了对某办公楼的电气设计,通过对该综合楼配电系统、照明系统、防雷接地系统、有线电视系统、电话系统、网络系统的设计,我基本掌握了建筑电气方面的一些基本东西,同时也学会了建筑电气识图并能设计一些较简单的电气施工图,为以后的工作奠定了基础。

建筑电气设计所涉及的内容繁多,我目前所掌握的只是其中很少的一部分,我深知我的不足,在以后及将来的工作中,我会努力的学习专业知识,提高自己的专业技能。

参考文献:

【1】王晓东主编电气照明技术北京:机械工业出版社

【2】李英姿主编住宅电气系统设计教程北京:机械工业出版社

【3】胡乃定主编现代民用建筑电气工程设计与施工北京:中国电力出版社【4】朱银根主编21世纪建筑电气设计手册中国建筑工业出版社

【5】建筑物防雷设计规范(2000版)GB50057-94

【6】建筑照明设计规范DBJ133-90

【7】建筑设计防火规范(2001版)GBJ16-87

【8】低压配电设计规范GB50054-95

【9】民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

【10】林福光主编民用建筑电气设计与安装图集中国水利水电出版社

电气工程及其自动化毕业论文优秀

毕业设计(论 文) G RADUATE D ESIGN (T HESIS ) 基于STC89C52的无线抄表系统——硬件系统设计 学 生 学习中心 奥鹏学习中心 专 业 电气工程及其自动化 指导教师 2015年 9 月 1 日 东北大 学 毕 业 设 计( 论 文 ) 东北大学继续教育学 院教 务 处

目录 1. 绪论 0 1.1无线抄表系统研究的意义 0 1.2无线抄表系统的现状 0 2.设计方案的确定 (2) 2.1设计功能要求 (2) 2.2 系统的基本方案 (2) 3.硬件系统 (4) 3.1.1总电源方案概况 (4) 3.1.2总电源方案设计 (4) 3.2 采样电路模块 (4) 3.2.1采样电路模块概况 (4) 3.2.2采样电路模块方案设计 (5) 3.3收发模块 (8) 3.4 CPU模块 (9) 3.4.1 89C52主要功能 (10) 3.4.2管脚说明 (11) 3.4.3 振荡器特性 (13) 3.4.4 芯片擦除 (14) 3.5 显示模块 (14)

4.硬件电路板制作与调试 (16) 4.1 电路版设计的先期工作 (16) 4.1.1利用原理图设计工具绘制原理图 (16) 4.1.2手工更改网络表 (16) 4.3 设置PCB环境 (17) 4.4 布置零件封装的位置 (18) 4.5 元器件的锁定 (18) 4.6布线规则设置 (19) 4.6.1安全间距(Routing标签的Clearance Constraint) 19 4.6.2走线层面和方向(Routing标签的Routing Layers)19 4.6.3过孔形状(Routing标签的Routing Via Style). 20 4.6.4走线线宽(Routing标签的Width Constraint).. 20 4.6.5敷铜连接形状的设置(Manufacturing标签的Polygon Connect Style) (20) 4.7 手动布线和布完调整 (20) 4.7.1 手动布线 (21) 4.7.3对所有焊盘补泪滴 (21) 4.8 放置覆铜区 (21) 4.9 打印PCB电路板 (22) 4.10制作电路板 (22)

电气工程及其自动化专业毕业论文参考题目

电气工程及其自动化专业毕业论文参考题目 1.无刷双馈电机的功率因数控制 2.基于Matlab的无刷双馈电机建模与仿真 3.复合励磁同步发电机励磁控制系统 4.新型混合型有源电力滤波器的研究 5.TCR型SVC控制系统 某电厂卸船机供电系统滤波器设计精品文档,超值下载6. 7.复合励磁稀土永磁同步发电机的研究 8.稀土永磁直流无刷电机设计研究 9.盘式永磁同步发电机在风力发电中的开发与应用 10.基于DSP的交流不间断电源的研究 11.基于DSP的无刷直流电机控制系统研究 12.基于DSP的异步电动机直接转矩控制系统的研究 13.平衡变压器的优化设计 14.某型号电力变压器的电磁场分析 15.基于DSP的有源电力滤波器的设计 16.基于DSP的混合电力滤波器的设计 17.低噪声电机设计 18.永磁同步电动机数字化调速系统的研究 19.并联混合型有源电力滤波器的设计 20.超高压远距离输电线路的无功补偿

21.配电网高压无功调节装置的设计与优化 22.磁阀式可控电抗器的设计 23.变频空调系统的电气设计 24.三相感应电动机调速系统的建模与仿真 25.复合励磁多相同步调速电动机的研究与设计 26.变压器型可控电抗器的设计 27.静止无功补偿器的模型与分析 28.交流异步电力测功机系统的仿真分析 29.直驱型风力发电系统中机侧变流器的设计与仿真 30.直驱型风力发系统电网侧变流器的设计与仿真 31.调磁路式可控电抗器的仿真 32.调电路式可控电抗器的设计与仿真 33.变速恒频双馈风力发电系统的设计与仿真 34.大型风力发电机组变桨控制器的一种新型直流电源系统 35.兆瓦级风力发电电伺服独立变桨控制系统的设计 36.一种新型直驱型风力发电系统电池管理装置的设计 37.无刷交流励磁机电磁计算程序研究 38.2.5MW永磁风力发电机的机械计算 39.兆瓦级风力发电机组变桨控制算法的研究 40.某幢办公楼的电气部分设计 41.某柴油机厂配电变电所电气系统设计 42.电机学实践教学改革探讨

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

电气工程与自动化毕业设计论文

科技大学继续教育学院毕业设计说明书 二〇一年月

毕业设计评阅书 题目: 变电所电气主接线设计 系电气工程及其自动化专业东 设计时间:2016年10月01日~2011年11月30日 评阅意见: 成绩: 指导教师: (签字) 职务: 201年月日

毕业设计答辩记录卡 电气工程及其自动化 专业 东 答 辩 容 (签名) 成 绩 评 定 注:评定成绩为100分制,指导教师为30%,答辩组为70%。

摘要 本设计的主要容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。 电是一个广义的畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。 此设计的题目是针对10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关容做了整体的记录,参观过程过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行: 首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。 其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。 再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。 以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。 了解整个设计的目的、容和基本要求进行设计的资料推备。资料准备主要通过查阅(包括上网查问)文献资料和参加生产实习两条渠道进行。此设计充分吸收专业理论知识,考虑自己毕业设计的选题方向,有目的、有计划地查阅与选题方向有关的文献资料,特别是在参加生产实习的过程中有意识地搜集生产过程及新技术、新设备、改革新成果的应用等方面资料,这也是为毕业设计课题收集资料的最重要途径。选定题目后,应再有针对性地查阅一些资料,最后对所有收集的资料进行整理。并对其进行完善,对于一个完整的设计而言,文字与图纸并存。文字的详细叙述使容丰富,而图纸则一目了然。

电气自动化毕业设计(论文)

毕业设计(论文)说明书 设计(论文)题目:基于PLC控制的自动供料及加工系统设计学校: 函授教学站点: 年级专业: 姓名: 毕业设计(论文)任务书 论文题目:基于PLC控制的自动供料及加工系统设计 要求:(时间自至) 指导教师: 下达时间: 指导教师评语 答辩评语

设计说明(论文)摘要: 一、设计题目基于PLC控制的自动供料及加工系统的设计 (PLC在自动生产线中的应用) 二、题目来源亚龙自动生产线AL335型号实验实训装置的使用 三、设计的目的 1)掌握自动供料及加工系统的工作原理、工作过程以及其控制操作方式。 2)掌握电气控制元件的选择与计算方法。 3)掌握电气控制系统的设计方法。 4)掌握用PLC改造电气设备的方法选择。 5)掌握PLC控制的设计方法以及编程方法。 6)掌握系统调试方法以及故障检测及排除方法。 四、设计要求 结合所学内容根据要求选择合适型号的PLC,用于实施系统的PLC控制操作。

1)完成系统的电气控制线路的设计、调试任务,能够按照要求实施电气控制操作。 2)完成PLC对自动供料及加工系统实施控制操作的设计任务,并进行程序编写以及调试,按照要求完成各项控制操作。 注意:(1)机械手各项动作的先后顺序。 (2)各种动作间联锁关系。 (3)相关动作的工作状态指示。 3)能够进行现场组态监控操作。 五、完成的任务 (1)完成电气元器件的选择,电气控制线路的设计,位置分布图及安装接线图的设计及绘制。(电气绘图软件的使用,如PCschematic 7.0,或AOTCAD2008电气绘图软件) (2)选择PLC型号,分配I/O端口,设计I/O电路、选择元件,绘制梯形图、编织语句表。 (3)组态软件的选择、应用,系统设计、程序编写及通讯调试工作的完成。 目录 第1章绪论................................. . (6) 1.1 设计的目的和要求 (6) 1.2 亚龙自动生产线概述 (6)

电气工程其自动化毕业论文相关论文总结

西安科技大学继续教育学院毕业设计说明书 二〇一年月

毕业设计评阅书 题目: 变电所电气主接线设计 系电气工程及其自动化专业姓名李东 设计时间:2016年10月01日~2011年11月30日评阅意见: 成绩: 指导教师: (签字) 职务: 201年月日

毕业设计答辩记录卡 电气工程及其自动化专业 姓名李东 答辩内容 (签名) 成绩评定 注:评定成绩为100分制,指导教师为30%,答辩组为70%。

摘要 本设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。 电是一个广义的范畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。 此设计的题目是针对10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关内容做了整体的记录,参观过程中通过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行: 首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。 其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。 再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。 以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。 了解整个设计的目的、内容和基本要求进行设计的资料推备。资料准备主要通过查阅(包括上网查问)文献资料和参加生产实习两条渠道进行。此设计充分吸收专业理论知识,考虑自己毕业设计的选题方向,有目的、有计划地查阅与选题方向有关的文献资料,特别是在参加生产实习的过程中有意识地搜集生产过程及新技术、新设备、改革新成果的应用等方面资料,这也是为毕业设计课题收集资料的最重要途径。选定题目后,应再有针对性地查阅一些资料,最后对所有收集的资料进行整理。并对其进行完善,对于一个完整的设计而言,文字与图纸并存。文字的详细叙述使内容丰富,而图纸则一目了然。

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

电气工程及其自动化专业毕业设计论文

毕业设计说明书110kV变电站一次部分电气设计 毕业设计(论文)任务书

指导教师制定年月日 毕业设计(论文)指导小组组长制 定年月日 办学单位负责人制 定年月日 毕业设计(论文)评语 1、指导教师评语: 本论文根据某地区的用电需求及电力系统的可靠性、经济性要求,按照给出的原始资料和供应电能的相关情况,设计出能够满足负荷增长需要的运行灵活、检修维护安全方便、接线简单清晰、操作方便、投资少、运行费用低和有扩建可能性的变电站主接线方案,并通过短路电流计算,选择和校验其他电气设备。 该论文选题符合电力系统工程实际需要,结构合理,数据资料充分,写作进度安排合理,文字表达较流畅,已达到毕业设计(论文)水平。 指导教师签名 年月日 2、评阅教师评语:

随着对电力系统电能质量、发供电可靠性、技术经济指标等的相关要求的日益提高,变电站的规划设计成为电网发展的关键一环,并将进一步影响到整个社会的稳定和国民经济的发展。 本论文通过对原始资料的分析,结合电力系统的运行实际情况,比较各种主接线设计方案,以确定最为可靠经济的的电气主接线方案和主变容量。随后通过短路电流计算,来选择和校验主要电气设备。 论文结构合理,思路清晰,计算数据翔实,结论合理,已达到毕业设计(论文)要求的水平。 评阅教师签名 年月日 3、答辩小组评语: 答辩小组组长签名 年月日 中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

建筑电气论文

毕业设计报告(论文) 报告(论文)题目:住宅小区配电系统设计 作者所在系部:电子工程系 作者所在专业:自动化 作者所在班级: B07222 作者姓名:梁峰 作者学号: 20074022213 指导教师姓名:王宏宇 完成时间: 2011年6月15日 北华航天工业学院教务处制

北华航天工业学院

北华航天工业学院 本科生毕业设计(论文)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)住宅小区配电系统设计 是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。因本毕业设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。 本毕业设计(论文)成果归北华航天工业学院所有。本人遵循北华航天工业学院有关毕业设计(论文)的相关规定,提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本。本人同意北华航天工业学院有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以营利为目的的前提下,可以公布非涉密毕业设计(论文)的部分或全部内容。 特此声明 毕业设计(论文)作者:指导教师: 年月日年月日

摘要 如今,房地产事业的发展如日中天,人们对生活环境的要求也不断改变,建筑设计的内容和形式日趋多元化。建筑的美观性、安全性、实用性、功能多元性等成为重要的衡量指标。其中建筑电气作为其中不可或缺的重要部分,对建筑施工和家居使用有非常重要的意义。 本文以一栋典型26层住宅楼为例,结合相关的设计规范手册,详细阐述了住宅楼电气的布置所遵循的原则和方法,主要包括强电系统,弱电系统,火灾自动报警系统,防雷系统,接地系统,以及相关的电气系统的计算方法。 关键词民用住宅建筑电气AutoCAD

发电厂电气部分常规设计毕业论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

建筑电气毕业论文题目

建筑电气毕业论文题目 准备在一个小区买房,参观的时候观察的是这所房子的供配电系统、照明系统、接地系统有没有弄好,这就涉及到了建筑电气这一类的知识。下面是由学术堂整理收集的建筑电气毕业论文题目。 建筑电气毕业论文题目(一) 1 关于建筑电气在节能方面的几点思考 2 建筑电气设计中的消防设计之我见 3 建筑电气中供配电线路设计的思考 4 建筑电气工程安装技术要点探析 5 建筑电气照明节能设计略谈 6 建筑电气与智能化专业人才培养模式改革思路 7 切实提高文物建筑电气火灾防控能力[N] 8 论建筑电气工程的施工质量管理 9 建筑电气设计安装问题及解决对策 10 建筑电气施工质量通病与控制措施探析 11 建筑电气强电部分设计的相关问题和应对策略 12 住宅小区的建筑电气设计探析 13 建筑电气火灾的现状、问题和防控 14 浅析建筑电气技术在智能建筑中的应用 15 智能化技术在建筑电气工程中的应用

16 高层楼宇建筑电气节能技术研究 17 建筑电气技术在工程中的应用及发展趋势 18 建筑电气工程安装技术要点分析及应用 19 DB模式下建筑电气工程投标报价、设计与造价管理 20 建筑电气的施工现场安全与管理问题分析 21 试论建筑电气安装工程中的问题及对策 22 基于Revit软件的建筑电气设计分析 23 建筑电气设计节能方面的应用 24 建筑电气项目的节能技术 25 建筑电气系统提高照明质量的措施研究 26 民用建筑电气照明系统节能技术分析 27 建筑电气节能问题研究 28 建筑电气施工质量控制要点分析 29 浅析建筑电气专业设备及管线标识的标注 30 建筑电气在住宅节能设计中的应用 建筑电气毕业论文题目(二) 31 建筑电气技术在智能建筑建设领域的应用分析 32 建筑电气监控系统监控服务与配置平台开发 33 建筑电气监控系统总线节点的功能可配置性开发 34 基于灰色层次分析法的建筑电气节能设计方案优选

电气自动化毕业设计论文.doc

毕业设计 设计题目: PLC对电梯控制的应用设计院系:电子工程系 班级:电气081班 姓名:耿庆辉 学号: 080433141

摘要 当今时代随着高层建筑的日益增多和建筑设计的档次的提高,使得人们对电梯的要求也越来越高。目前已不仅限于要求电梯搭乘快速、舒适,制造坚固,装潢考究,人们对电梯的安全可靠性及多功能性正提出越来越高的要求,为此电梯正朝着控制智能化的方向发展。 而电梯的核心是电梯控制器,电梯控制器的实现也有多中方式,诸如PLC,单片机,等等.在以前的电梯控制器设计中,大部分都是采用PLC来实现,但是PLC是基于外围的硬件实现电梯的控制,这样的设计很难实现电梯的智能化,要实现电梯的智能化,就得选用其他的设计方法完成对电梯控制器的设计,而采用硬件描述语言来完成电梯控制器的设计,就能很容易的实现电梯的智能. 在这篇文章里,所提到的是在通常应用于商业上的蒸汽压缩制冷装之中,用模糊控制算法控制制冷压缩机的速度使之达到最有效的速度来控制冷气的温度。它主要的目标是根据模糊控制算法,通过变换器对压缩机速度进行连续调控,并估算节能效果;不同于传统恒温控制,这里通过控制压缩机冷藏容量,施加给控制压缩机50Hz的开关运转频率。通过控制压缩机的电动机的供电电流达到的速度变化范围是30-50Hz,由于转动频率过低会有因飞溅系统而出现的润滑问题,现今所提供的压缩机转动频率一般不考虑小于30Hz的。在这个范围,在二个最适当的工作流体之中,可以代替R22有很多,例如R407C (R32/R125/R134a 23/25/52%组)和R507 (R125/R143A 50/50%组)比较好。压缩机速度模糊控制与传统的温度控制相比,更多的用于冷藏和其他制冷系统。实验结果表明,当R407C作为工作流体时,可以达到显著的节能效果,( 13%)。值得注意的是,从节能观点看,当压缩机速度变化时可以达到的最佳的效果。另外,考虑到变换器费用问题,回收期要比可接受的产品型号更具有决定性。 关键词:压缩系统; 冷室; 活塞式压缩机; 易变的速度; 章程; 模糊逻辑; R407C; R507

电气工程毕业设计论文

摘要 本次毕业设计题目为某高层住宅楼电气工程设计(3号楼),本楼为两梯24户,一共有29层,设计部分为5至29层。本工程采用树干式,电压等级为380V/220V,供电电源引自小区内变电站。 设计内容为强电设计部分,其中包括:配电系统的设计、照明系统设计、插座系统设计及防雷与接地系统的设计。 照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按普通住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电。防雷系统设计在屋面上装设避雷针与避雷带相结合的接闪器。 在本次毕业设计当中共绘制了6张图纸,除一张手绘图外全部由CAD绘制。 关键词:照明系统;供配电系统;防雷接地系统

Abstract Graduate design topics electrical engineering design for a high-rise residential building (Building 3), the floor for two ladder 24, a total of 29 layers, the design part of the 5-29layer. This project rating for the380V/220V power supply cited childhood district substation . Design content for the design part of the strong electric , including :the design of the distribution system, lighting system design, socket system design and lighting protection and grounding system design. The lighting system according to the environmental and efficiency standards, including illumination calculation, the choice of lamps, lighting, trunk, the choice of socket wire cross sectional area, and wire laying method. The socket system is according to the standards of ordinary residential design. Outlet circuit and lighting back to the routing of different slip-powered, Lighting rod and lighting with a combination of

建筑电气与智能化专业毕业设计研究

毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设计应给学生提供一个接触工程技术 的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程

(一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域当中的应用。以西安思源学院工学院(以下简称“我院”)2018届建筑电气与智能化专业的毕业设计选题为例,选题不仅包括了传统的建筑供配电设计、建筑照明设计及建筑中的防雷接电等强电设计内容,还包括了基于可编程控制器(PLC)和单片机等弱电技术的建筑智能化控制系统开发的相关选题,如火灾自动报警系统设计、建筑智能安防系统设计、小区停车场系统设计、室内智能温湿度控制系统设计、智能家居窗帘控制系统设计等。这些选题尽量做到设计的内容充实,开发的系统能根据不同的难度实现几个具体实用的功能,且避免题目范围太大、学生无精力完成等问题。 (二)毕业设计的过程监控为了在多方面提高毕业设计质量,整个完成过程不能流于形式,因此要在各个环节有效监控[3-4]。我院2018届建筑电气与智能化专业在2017—2018学年第一学期期末,就向学生下达了毕业设计初步选题,以便让学生有充足的时间调研和查找有关资料。在第二学期开学,组织学生学习毕业设计(论文)工作的有关文件和指导手册,让学生了解各自设计的任务要求,同时给学生介绍查阅文献的方法和途径、讲清开题报告的流程和内容,并给学生2~3周时间着手开题报告的撰写,从而保证了开题的顺利进行。在

相关文档
相关文档 最新文档