DataMate3000监控协议

本协议是《监控行标第三部分:智能设备通信协议》(电总协议)的简化版本,适用于艾默生网络能源有限公司基站小空调产品DataMate3000系列精密空调的环境监控。

1.物理接口

串行通信口采用RS485。

信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

数据传输速率为19200bits。

2.通信方式

在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元(SU)与设备监控模块(SM)的通信为主从方式,监控单元为上位机,监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令,SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。

3.信息类型及协议的基本格式

3.1信息类型

信息分两种类型:

(1) 由SU发出到SM的命令信息(简称命令信息);

(2) 由SM返回到SU的响应信息(简称响应信息)。

3.2协议的基本格式

表1 协议的基本格式

基本格式的注解见表2、表3。

注意:在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=0DH),十六进制传输外,其余各项都是以十六进制解释,以ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位用一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。例:

CID2=4BH,传送时顺序发送34H,42H。

因此,上表以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”,除SOI和EOI外,实际传输字节数应该乘以2。

表2 基本格式注解

表3

3.3数据格式

3.3.1 基本数据格式

在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以(SOI=7EH,EOI=0DH)十六进制传输外,其余各项都是以ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。例:

CID2=4BH,传送时顺序发送34H,42H。

3.3.2 LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如表4所示。

表4 LENGTH数据格式

LENGTH共2个字节,由LENID和LCHKSUM组成,LENID表示INFO项的ASCII码字节数,当LENID=0时,INFO为空,即无该项。LENGTH传输中先传高字节,再传低字节,分四个ASCII码传送。

校验码的计算:D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0,求和后模16余数取反加1。

例:

INFO项的ASCII码字节数为18,即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B,模16余数为0011B,0011B取反加1就是1101B,即LCHKSUM为1101B。

可得:

LENGTH为1101 0000 0001 0010B,即D012H。

3.3.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符按ASCII码值累加求和,所得结果模65536余数取反加1。

例:

收到或发送的字符序列是:“~20014043E00200FD3BCR”(“~”为SOI,“CR”为EOI),则最后五个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM,计算方法是:

…2?+…0?+…0?+…+…E?+…0?+…0?+…2?+…0?+…0?

= 32H + 30H + 30H + …+ 45H + 30H + 30H + 32H + 30H + 30H

= 02C5H

其中…1?表示1的ASCII码值,…E?表示E的ASCII码值。02C5H模65536余数是02C5H,02C5H取反加1就是FD3BH。

3.3.4 INFO数据格式

3.3.

4.1 整型数(INTEGER,2BYTE)

有符号整型数-32768~+32767

无符号整型数0~+65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

3.3.

4.2 无符号字符型(CHAR,1BYTE,0~255)

3.3.

4.3 日期时间格式

表5 日期时间格式

4.编码表

CID1、CID2编码分配及分类表见表6和表7。

表6 设备类型编码分类表(CID1)

表7 命令信息编码分类表(CID2)

5.协议内容

5.1获取模拟量量化后数据(定点数)

表8 命令信息

注1:LENID=0

表9 响应信息

注1:LENID=12

注2:DATAINFO由DATAI组成,DATAI见表10。

表10 数据类型

注3:SM将检测到的温湿度数据乘10取整,例:实际的室内温度为24.0度,则返回的解释字节为01F0H(十进制为240),传送字节为30H,31H,46H,30H。

5.2获取开关输入状态

表11 命令信息

注1:LENID=0

注1:LENID= 4

注2:DATAINFO由RUNSTATE组成,RUNSTATE为空调运行状态,如表13。

空调状态字节含义:00H:关机01H:开机

5.3遥控

表14 命令信息

注1:LENID=2

注2:COMMAND INFO为1个字节,由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=10H,遥控空调开机;

COMMAND TYPE=1FH,遥控空调关机;

表15 响应信息

注1:LENID=0

5.4获取系统参数(定点数)

表16 命令信息

注1:LENID=0

表17 响应信息

注1:LENID=26

注2:用户自定义参数数量p为0

注3:DATAINFO由DATAI组成,为空调参数,见表18。

表18

注:SM温湿度设定点、偏差等数据乘10取整,例:实际的温度设定点为24度,则返回的解释字节为01F0H(十进制为240),传送字节为30H,31H,46H,30H。

5.5设定系统参数(定点数)

表19 命令信息

注1:LENID=6

注2:COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DA TAI组成,见表18。

表20 响应信息

注1:LENID=0

5.6获取监测模块时间

表21 命令信息

注1:LENID= 0

表22 响应信息

注1:LENID=14

注2:DATAINFO由DATATIME组成,内容如表23。

表23 时间内容及传送顺序

5.7

注1:LENID = 14

注2:COMMAND INFO由COMMAND TIME组成,内容如表23。

表25 响应信息

注1:LENID = 0

5.8获取通信协议版本号

表26 命令信息

注1:LENID =0

注2:VER为任意值

表27 响应信息

注1:LENID = 0

注2:SM收到该命令后,不判断收到命令的VER,将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例:当版本号为2.1时,则VER为21H;版本号为5.12时,VER为5CH。本协议的版本号为2.1。

5.9获取设备地址

表28 命令信息

注1:LENID = 0

注2:VER与ADR可以为任意值,SM收到后不判断VER与ADR,对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。

表29 响应信息

注1:LENID =0

注2:ADR为该SM的地址

5.10获取设备(监测模块)厂家信息

表30

注1:LENID = 00H

表31 响应信息

注1:LENID = 34

注2:DATAINFO内容如表33。

表32 DATAINFO内容

注3:采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符;软件版本为4字节,例如生产厂家版本号为2.11,则解释字节为020BH,发送字节30H,32H,30H,42H。

5.11获取报警状态

注1:LENID=2

注2:COMMAND INFO为1字节,由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H 上送第一条告警状态;

COMMAND TYPE=01H 上送下一条告警状态;

COMMAND TYPE=02H 上送上一条告警状态;

COMMAND TYPE=03H 上送最后一条告警状态。

表34 响应信息

注1:LENID=12

注2:DATAINFO由WARNSTA TE和DA TATIME组成;

表35 报警内容及传送顺序

DA TATIME为历史告警发生时间,由月(1byte)、日(1byte)、时(1byte)、分(1byte)、秒(1byte)组成。

WARNSTATE为空调告警类型,内容见表36。

表36 空调告警类型

5.12获取报警历史

表37 命令信息

注1:LENID=2

注2:COMMAND INFO为1字节,由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H 上送第一条历史告警;

COMMAND TYPE=01H 上送下一条历史告警;

COMMAND TYPE=02H 上送上一条历史告警;

COMMAND TYPE=03H 上送最后一条历史告警。

表38 响应信息

注1:LENID=22

注2:DATAINFO由WARNSTA TE和DA TATIME1、DATATIME2组成。

表39 报警内容及传送顺序

DA TATIME1为历史告警发生时间,由月(1byte)、日(1byte)、时(1byte)、分(1byte)、秒

(1byte)组成。

DA TATIME2为历史告警结束时间,由月(1byte)、日(1byte)、时(1byte)、分(1byte)、秒(1byte)组成。

WARNSTATE内容如表36。

远程监控系统通讯协议

(本通讯协议仅供参考)(绝密,一旦泄漏负相关经济和法律责任) 海尔商用空调远程监控系统 通讯协议 编制:. 审核:. 会签:. 审定:. 批准:. 青岛海尔空调器有限总公司 2001年6月

一、本协议参考海尔集团技术中心的《海尔网络家电通讯规范》;在原有 《海尔空调远程监控系统通讯协议编号为:32-TX-YCZK001-04》的基础上对地址码和控制检测命令扩展而成。 二、本协议规定了:PC机和集中控制器、PC机和检测器、集中控制器和 检测器之间的通讯格式; 监测器与空调之间采用专门的通讯协议和通讯格式。 三、具体的通讯介质、通讯方式 (1. PC机和集中控制器:PC机和集中控制器可以通过MODEM连接,采用拨号方式建立连接;也可以直接通过RS-232C接口规范直接连接。标准异步通讯,波特率可选择1200bps/9600bps。) 2. PC机和检测器:PC机和检测器可以通过MODEM连接,采用拨号方式建立连接;也可以直接通过RS-232C接口规范直接连接。标准异步通讯,波特率可选择1200bps/9600bps。 3. 集中控制器和检测器:采用RS-485总线标准,通过屏蔽双绞线缆直接连接,需特别注意:其两根连接线是有极性的。标准异步通讯,波特率可选择1200bps/9600bps。 四、通讯协议: (一)由于在(PC机和集中控制器、)PC机和检测器、集中控制器和检测器之间的通讯过程采用相同的通讯协议,所以作如下约定: (1. PC机和集中控制器:将PC机称为发送方,将集中控制器称为接收方。) 2. PC机和检测器:将PC机称为发送方,将检测器称为接收方。 3.集中控制器和检测器:将集中控制器称为发送方,将检测器称为接收方。

通信电源规约CSU03B通信协议-通信局电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议

CSU03B通信协议更改记录 2006-06-13:V1.0;其中历史告警记录有重大调整,其他与CSU03A兼容。

CSU03B通信协议 本协议以电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议》(一九九九年三月)为基础制定;与CSU03A通信协议兼容(历史数据和历史告警除外)。 一.物理接口 1.串行通信口采用RS232/RS485,数据传输速率2400bps; 2.信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 3.局站监控系统(SU)与设备监控单元(SM)的通信为主从方式。SU呼叫SM并下发命令,SM收到命令后返回响应信息。SU500ms内收不到SM响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。 二.信息类型及协议的基本格式 1.信息分两种类型: (1) 由SU发出到SM的命令信息(简称命令信息); (2) 由SM返回到SU的响应信息(简称响应信息)。 基本格式的注解见表2.2、表2.3。 表2.2 协议的基本格式 说明: COMMAND INFO由以下控制命令码(其中一部分)组成: COMMAND GROUP(1字节):表示同一类型设备的不同组号; COMMAND ID(1字节):表示同一类型设备相同组内的不同监控点; COMMAND TYPE(1字节):表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令; COMMAND TIME(1字节):表示时间字段。 DA TA INFO由以下应答码(其中一部分)组成: DATAI:含有整型数的应答信息;

RUNSTATE:设备的运行状态; WARNSTA TE:设备的告警状态; DATAFLAG:标示字节;本协议中该字节无效,固定为00H; DATATIME:时间字段。 表2.3返回码RTN 3.数据格式 3.1 基本数据格式 在表2.1基本格式中各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=0DH),十六进制传输外,其它各项都是十六进制解释,十六进制—ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。 例:CID2=4BH,传送时顺序发送34H和42H两个字节。 3.2 LENGTH数据格式 LENGTH共两个字节,由LENID和LCHKSUM组成,LENID表示INFO项的ASCII 码字节数,当LENID=0时,INFO为空,即无该项。LENGTH传输中先传高字节,再传低字节,分四个ASCII码传送。 校检码的计算:D11D10D9D8+D7DD6D5D4+D3D2D1D0,求和后模16余数取反加1。例:I NFO项的ASCII码字节数为18,即LENID=0000 0001 0010B。 D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B,模16余数为0011B,0011B取反加1就是1101B,即LCHKSUM为1101B。 可得: LENGTH为1101 0000 0001 0010B,即D012H。 3.3 CHKSUM数据格式 CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符按ASCII码值累加求和,所得结果模65536余数取反加1。 例:收到或发送的字符序列是:“~1203400456ABCDFEFC72C C R R”(“~”为SOI,“C C R R”为EOI),则最后五个字符“FC72C C R R”中的FC72是CHKSUM,计算方法是: ‘1’+‘2’+‘0’+…+‘A’+‘B’+…+‘F’+‘E’ = 31H + 32H + 30H + …+ 41H + 42H + …+ 46H + 45H = 038EH 其中‘1’表示1的ASCII码值,‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是

动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库管理办法

动环FSU(监控设备)与被监控智能设备通 信接口 协议及版本库管理办法 第一条为降低基站动环FSU与被监控智能设备互联互通的工作难度,总部特建立动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库。 总部通信技术研究院负责对动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库进行管理。 第二条目前形成的动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库内容清单见附表;后续,总部通信技术研究院还会收集整理形成三家电信企业存量基站所属智能设备的通信接口协议及版本库。 第三条动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本的使用: (一)通信技术研究院对被监控智能设备通信接口协议使用需求进行管理,各使用单位向通信技术研究院提出需求,由通信技术研究院审核无误后,将申请方所需协议内容提供给需求单位; (二)相关智能设备协议的解析以及与北向B接口功能

字典的匹配,均由动环FSU厂家完成; (三)FSU厂家与智能设备厂家间由于接口协议沟通协调遇到技术困难时,可联系通信技术研究院进行协调。 第四条本办法发布后,凡各省级分公司再自行采购的新厂商被监控智能设备,均应要求厂家将相关互联互通的通信接口协议及版本先行提供给总部通信技术研究院,以免出现FSU与被监控智能设备不能互联互通的问题。 第五条总部通信技术研究院后续会对购买的被监控智能设备接口协议分类逐步进行统一,实现铁塔公司FSU设备协议的标准化。 附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00)

附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00) 专业资料

(1)新建基站开关电源通信接口协议及版本库(V1.00) 专业资料

施耐德空调UG40通讯协议

UG40----NEW LEONARDO: DIGITAL VARIABLES (COILS) variable address description variable type MODBUS Database (e.g. address -> bit nr.) unit 1 unit 2 unit 3 unit n 0 Not used … 1 201 401 (n-1)*200+1 1 System On (Fan) R 2 202 402 (n-1)*200+2 2 Compressor 1 R 3 203 403 (n-1)*200+3 3 Compressor 2 R 4 204 404 (n-1)*200+4 4 Compressor 3 R 5 205 405 (n-1)*200+5 5 Compressor 4 R 6 206 406 (n-1)*200+6 6 El. Heater 1 R 7 207 407 (n-1)*200+7 7 El. Heater 2 R8 208 408 (n-1)*200+8 8 Not Used R9 209 409 (n-1)*200+9 9 Hot gas ON R10 210 410 (n-1)*200+10 10 Dehumidification R11 211 411 (n-1)*200+11 11 Humidification R12 212 412 (n-1)*200+12 12 Emergency Working R13 213 413 (n-1)*200+13 13 Not used…14 214 414 (n-1)*200+14 14 Not used…15 215 415 (n-1)*200+15 15 Not used…16 216 416 (n-1)*200+16 16 Not used…17 217 417 (n-1)*200+17 17 Not used…18 218 418 (n-1)*200+18 18 Not used…19 219 419 (n-1)*200+19 19 Not used…20 220 420 (n-1)*200+20 20 Wrong Password Alarm R21 221 421 (n-1)*200+21 21 High Room Temperature Alarm R22 222 422 (n-1)*200+22 22 Low Room Temperature Alarm R23 223 423 (n-1)*200+23 23 High Room Humidity Alarm R24 224 424 (n-1)*200+24 24 Low Room Humidity Alarm R25 225 425 (n-1)*200+25 25 Room Temp. And Humidity Limits by External Sensors R26 226 426 (n-1)*200+26 26 Clogged Filter Alarm R27 227 427 (n-1)*200+27 27 Flooding Alarm R28 228 428 (n-1)*200+28 28 Loss of Air Flow Alarm R29 229 429 (n-1)*200+29 29 Heater Overheating Alarm R30 230 430 (n-1)*200+30 30 Circuit 1 High Pressure Alarm R31 231 431 (n-1)*200+31 31 Circuit 2 High Pressure Alarm R32 232 432 (n-1)*200+32 32 Circuit 1 Low Pressure Alarm R33 233 433 (n-1)*200+33 33 Circuit 2 Low Pressure Alarm R34 234 434 (n-1)*200+34 34 Circuit 1 Electronic Valve Failure R35 235 435 (n-1)*200+35 35 Circuit 2 Electronic Valve Failure R36 236 436 (n-1)*200+36 36 Wrong Phase Sequence Alarm R37 237 437 (n-1)*200+37 37 Smoke-Fire Alarm R38 238 438 (n-1)*200+38 38 Interrupted LAN Alarm R39 239 439 (n-1)*200+39 39 Humidifier: High Current Alarm R40 240 440 (n-1)*200+40 40 Humidifier: Power Loss Alarm R41 241 441 (n-1)*200+41

Joton空调通讯协议(恒温恒湿普通系列)

机房专用空调Tmaster通讯协议 1物理接口 1.1 串行通信口可采用RS485。 1.2 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 1.3 采用RS485通信口时,数据传输速率为可选(出厂设置为9600)。 2.信息类型及协议的基本格式 2.1 信息类型 信息分两种类型: (1) 由SU发出到SM的命令信息(简称命令信息); (2) 由SM返回到SU的响应信息(简称响应信息)。 2.2 协议的基本格式 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字节数 1 1 1 1 1 2 LENID/2 2 1 格式 SOI VER ADR CID1 CID2 LENGTH INFO CHKSUM EOI 基本格式的注解见表2.2.1、表2.2.2。 表2.2.1 序号符号表示意义备注 1 SOI 起始位标志(START OF INFORMATION)(7EH) 2 VER 通信协议版本号 2.0 (20H) 3 ADR 设备地址描述(1-32) 4 CID1 控制标识码(设备类型描述)(60H) 5 CID2 命令信息:控制标识码(数据或动作类型描述) 响应信息:返回码RTN(见返回码表2.2.2) 6 LENGTH INFO字节长度(包括LENID和LCHKSUM),数据格式 见7.3 7 INFO 命令信息:控制数据信息COMMAND INFO 应答信息:应答数据信息DATA INFO 8 CHKSUM 校验和码,数据格式见2.3 9 EOI 结束码CR (0DH) 说明: COMMAND INFO由以下控制命令码组成: COMMAND GROUP(1字节):表示同一类型设备的不同组号; COMMAND ID(1字节):表示同一类型设备相同组内的不同监控点; COMMAND TYPE(1字节):表示不同的遥控命令中的不同控制命令; COMMAND TIME(1字节):表示时间字段。 DATA INFO由以下应答码组成: DATAI:含有整型数的应答信息; DATAF:含有浮点数的应答信息; RUNSTATE:设备的运行状态; WARNSTATE:设备的告警状态;

MEC048-H42C0-A0XY MEC048-H42C0监控模块上行口通信协议 A2

1.范围 本文定义了MEC048-H42C0监控模块与上级监控系统(如PC)之间的通信协议,适用于壁挂式电源,嵌入式电源,组合式电源等系统的开发和测试。 2.规范性引用文件 无 3.术语、定义和缩略语 无 4.硬件接口 本协议运行于RS485方式,传输速率可选择。 4.1物理接口及通信方式 4.1.1物理接口 串行通信口采用标准的RS485方式。信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8

位,停止位1位,无校验位。 数据传输速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps可选。 4.1.2通信方式 监控单元(SU)与监控模块(SM)的通信为主从方式,SU呼叫SM并下发命令,SM收到命令后返回相应信息。若SU在500ms内收不到SM的响应信息或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。 5.帧格式 5.1协议的基本格式 5.1.1帧结构的基本格式见表A1 表A1 帧结构 6.数据表示 6.1基本格式的解释见表A2 表A2 基本格式

关于INFO:包括COMMAND_INFO和 DATA_INFO。 6.1.1CID2中返回码RTN定义见表A6 表A6 RTN的定义 6.2数据格式 6.2.1基本数据格式 除SOI和EOI是以16进制传输外,其余各项都是以16进制数分拆成两字节加30传输,如当CID2=4BH时,传输时传送34,3B两个字节。如当CID2=FFH时,传输时传送3F,3F两个字节。 6.2.2LENGTH数据格式 INFO传送时的字节数,如果INFO为空,则LENTH=0X00。 6.2.3CHKSUM的数据格式 CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符以传输格式累加求和,所得结果模256余数。余数再分拆分成两个字节。 6.2.4DATA_INFO数据格式 每个模拟量用2个字节表示,模拟量乘以100作为信息域传送数据(交流电除外),高位字节在前,低位字节在后。例如:系统当前电压53.55V,则传送数据为141BH,实际传送字节为0X31,0X34,0X31,0X3B,监控模块接收后除以100即可得到实际模拟数据。 交流电的模拟量乘以10作为信息域传送数据。如:交流电压220.3V,则传送数据为89B,实际传送字节为0X30,0X38,0X39,0X3B。

空调一拖三的通信协议

产品型号、名称直流一拖三 三、附录: 模拟外机板与内机板通讯协议 1.变频一拖多空调室内外机通讯采用国际标准的串行异步通讯方式进行数据通讯 2.通讯开始时,以外机主。外机上电复位后,延时5S之后开始通讯,向A机发送通讯数 据;发送完毕后立即转入接收状态(10ms内),如正常接收到A机发回的通讯数据,并检验正确,则直接转到向B机发送通讯数据,如等2S后为收到A机发回的通讯数据,则直接转到向B机发送通讯数据。以此类推,当接收完最后一个标号内机通讯数据后,或等足够时间2秒钟之后,重新回到A机通讯。 3.内机通讯处理:所有内机上电复位完成后,进入通讯接收等待状态。当内机接收完室外 机通讯数据并检验正确后,必须立即转入发送状态,延时20MS之后开始发送数据,但最迟必须在50ms之内开始向室外机发送通讯数据。 4.室内机连续4分钟之内无法收到室外机通讯信号,确认通讯故障,室外机不处理通讯故 障。 5.数据格式定义为1位起始位、8位数据位1奇校验位、1位停止位;波特率为600。每 ↓共发送25个字节。 6.用户引导码:E7H, 18H, AAH, 55H 。(室内机与室外机相同 7.内机发往模拟外机的数据内容: 第00字节:固定为01 。(源地址) 第01字节:固定为FFH(目标地址) 第02字节:固定为01H。(数据类型) 第03字节: 第03字节: B0: 开关机:0为关机。1为开机 B2,B1: 功能模式: 00为制冷,01为制热;10除湿。 B3: 0为无安静, 1为安静运行 B4:额定功率运行:0为通常 1为额定 B5:0为除湿低频运行 1为除湿高频运行 B6: 0为无强力运行 1为强力运行 B7: 一直发1强制频率运行 (备注:B3~B7最多同时只有一位为“1”。) 第04字节: B0: 0为通常 1为最大强力运行 B1: 0为通常 1为半能力运行 B2 0为通常 1为最小能力运行 B3: 0为通常 1为低温制热运行

艾默生空调ACM03U1制器监控通讯协议1.00

协议图号05125398-XY 版本V100 第1页共22 页 ACM03U1控制器监控 通讯协议 艾默生网络能源有限公司

目次 1.物理接口 (3) 2.通信方式 (3) 3.信息类型及协议的基本格式 (3) 3.1信息类型 (3) 3.2协议的基本格式 (3) 3.3数据格式 (5) 3.3.1 基本数据格式 (5) 3.3.2 LENGTH数据格式 (5) 3.3.3 CHKSUM数据格式 (6) 3.3.4 INFO数据格式 (6) 4.编码表 (6) 5.协议内容 (7) 5.1获取模拟量数据(定点数)(42H) (7) 5.2获取开关输入状态(43H) (8) 5.3遥控开关机(45H) (10) 5.4获取系统参数(定点数)(47H) (10) 5.5设定系统参数(定点数)(49H) (11) 5.6获取监测模块时间(4DH) (12) 5.7设定监测模块时间(4EH) (13) 5.8获取通信协议版本(4FH) (13) 5.9获取设备地址(50H) (14) 5.10获取厂家信息(51H) (15) 5.11获取机组状态(82H) (15) 5.12获取机组运行模式和报警状态(85H) (17) 5.13获取模拟量输出(86H) (21)

精密空调控制器监控协议 本文规定了精密空调控制器与后台监控、之间的通讯协议规范。本文以电总协议:《监控行标第三部分:智能设备通信协议》为依据,根据精密空调规范而制定,并扩展了相应命令。 1.物理接口 串行通信口采用RS485/RS232。 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bits可以设置。 2.通信方式 在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元(SU)与设备监控模块(SM)的通信为主从方式,监控单元为上位机,监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令,SM 收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。 在本系统中,精密空调控制器为SM,上位机为SU 3.信息类型及协议的基本格式 3.1信息类型 信息分两种类型: (1) 由SU(上位机)发出到SM(精密空调控制器)的命令信息(简称命令信息); (2)由SM(精密空调控制器)返回到SU(上位机)的响应信息(简称响应信息)。 3.2协议的基本格式 注意:在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI = 7EH,EOI = 0DH),

动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库管理办法

. 动环FSU(监控设备)与被监控智能设备通信接口 协议及版本库管理办法 第一条为降低基站动环FSU与被监控智能设备互联互通的工作难度,总部特建立动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库。 总部通信技术研究院负责对动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库进行管理。 第二条目前形成的动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库内容清单见附表;后续,总部通信技术研究院还会收集整理形成三家电信企业存量基站所属智能设备的通信接口协议及版本库。 第三条动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本的使用: (一)通信技术研究院对被监控智能设备通信接口协议使用需求进行管理,各使用单位向通信技术研究院提出需求,由通信技术研究院审核无误后,将申请方所需协议内容提供给需求单位;

(二)相关智能设备协议的解析以及与北向B接口功能专业资料. . 字典的匹配,均由动环FSU厂家完成; (三)FSU厂家与智能设备厂家间由于接口协议沟通协调遇到技术困难时,可联系通信技术研究院进行协调。 第四条本办法发布后,凡各省级分公司再自行采购的新厂商被监控智能设备,均应要求厂家将相关互联互通的通信接口协议及版本先行提供给总部通信技术研究院,以免出现FSU与被监控智能设备不能互联互通的问题。 第五条总部通信技术研究院后续会对购买的被监控智能设备接口协议分类逐步进行统一,实现铁塔公司FSU设备协议的标准化。 附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00) 专业资料. . 附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00) 设备名协议及版本 (1)开关电新建基站开关电源通信接口协议及版本库V1.00) (2)空新建基站空调设备通信接口协议及版本库V1.00) (3)蓄电池监控新建基站蓄电池监控仪(铁锂)通信接口协议及版本库V1.00) (4)低压配电(交流配电箱新建基站低压配电(交流配电箱)通信接口协议及版本库V1.00) (5)智能电表(交流独立电表新建基站智能电表通信接口协议及版本库V1.00) (6)ATS新建基AT通信接口协议及版本库V1.00) (7)发电机新建基站发电机组通信接口协议及版本库V1.00) (8)直流远供系新建基站直流远供系统通信接口协议及版本库V1.00) (9)

空调C7000通讯协议(世图兹 ASD531a)

Stulz-Adr. MODBUS- adr.Description Beschreibung Modbus range mapped meaning BMS- access Modbus- function C7000IOC C7000IOC Chiller 00hardware type(controller type)Hardware-Typ(Steuerungs-Typ)0..13=C7000IOC;8=C7000AT;9=C700r3,(4)x x 88general error Allgemeiner Fehler0/1ok/error r1,(2)x x 12unit-type unit-type0..2551=CHP;12=FAU;13=CPP;14=Pr r3,(4)x x 36SW-version SW-Version0..655,35Version0..655,35Version r3,(4)x x 510Bus-ID Bus-ID0..310..31r3,(4)x x 612global adress Globale Adresse0..65535r3,(4)x x

Stulz-Adr. MODBUS- adr.Description Beschreibung Modbus range mapped meaning BMS- access Modbus- function C7000IOC C7000IOC Chiller 0 see combined list C7000common s.gemeinsame Liste C7000common 999 10001000PC-STOP(monitoring),BMS stop1PC-STOP(überwachung),BMS stop10/1maybe on/unit off rw1,(2),5x x 10011001REMOTE STOP(contact)FERN-STOP(Kontakt)0/1maybe on/unit off r1,(2)x x 10021002LOCAL STOP LOKAL-STOP0/1maybe on/unit off r1,(2)x x 10031003TIMER-STOP(weekly oper.)TIMER-STOP(w?chentlicher Betrieb)0/1maybe on/unit off r1,(2)x x 10041004SEQ.Stop(0=No,1=Yes)SEQ.Stop(0=Nein,1=Ja)0/1maybe on/unit off r1,(2)x x 10051005WARM UP STOP AUFW?RMEN STOP0/1maybe on/unit off r1,(2)x x 10061006Remote UPS FERN-UPS0/1inactive/active rw1,(2),5x x 10071007Local UPS Lokal-UPS0/1inactive/active r2,(1)x x 10081008G/CW-mode;G:1,CW:0G/CW-Modus;G:1,CW:00/1CW/G r1,(2)x 10091009manual operation manueller Betrieb0reset man.op./rw1,(2),5x x 10101010common alarm gemeinsamer Alarm0/1no alarm/alarm r2,(1)x x 10111011reset all alarms Alle Alarme zurückstellen0/1/reset rw1,(2),5x x 10121012manual operation raw output manueller Betrieb Roh-Output0/1inactive/active r1,(2)x x 10131013Unit on/off Einheit on/off0/1off/on r2,(1)x x 10141014maintenance necessary Wartung notwendig0/1no/yes r2,(1)x x 10221022unit temperature phys.unit Einheit Temperatur phys.Einheit0/1Celsius/Fahrenheit r1,(2)x x 10231023unit winter mode Einheit Winter-Modus0/1Summer/Winter r2,(1)x x 10241024day/night-mode Tag/Nacht-Modus0/1day/night r2,(1)x x 10251025CW2change-over CW2Umstellung0/1/force change over rw2,(1)x x 10261026CW2change-over state CW2Umstellungs-Status0/1/change over done r2,(1)x 10281028unit start by remote-on/off Start der Einheitüber Fernsteuerung on/off0/1inactive/active r2,(1)x x 10321032unit firmware-option1:OTE(automatic alarm Einheit firmware-Option1:OTE(automatische0/1r2,(1)x x 10331033unit firmware-option2:restart after fire alarm Einheit firmware-Option2:Neustart nach erle0/1r2,(1)x x 10341034unit firmware-option3:auto alarm reset for lim Einheit firmware-Option3:Alarm-Selbstrücks0/1r2,(1)x x 10351035unit firmware-option4:special control of fans E inheit firmware-Option4:Spezialkontrolle vo0/1r2,(1)x x 10361036unit firmware-option5:special control of pump Einheit firmware-Option5:Spezialkontrolle Pu0/1r2,(1)x x 10371037unit firmware-option6:special control Adaptiv Einheit firmware-Option6:Spezialkontrolle Ad0/1r2,(1)x x 14921492water inlet1,min temperature commonalarm Wassereinlass1,Min.-Temperatur gemeinsa0/1r1,(2)x 14931493water inlet1,max temperature commonalarm W assereinlass1,Max.-Temperatur gemeinsa0/1r1,(2)x 14941494water outlet1,min temperature commonalarm Wasserauslass1,Min.-Temperatur gemeinsa0/1r1,(2)x 14951495water outlet1,max temperature commonalarm Wasserauslass1,Max.-Temperatur gemeins0/1r1,(2)x 14961496water inlet2,min temperature commonalarm Wassereinlass2,Min.-Temperatur gemeinsa0/1r1,(2)x 14971497water inlet2,max temperature commonalarm W assereinlass2,Max.-Temperatur gemeinsa0/1r1,(2)x 14981498water outlet2,min temperature commonalarm Wasserauslass2,Min.-Temperatur gemeinsa0/1r1,(2)x 14991499water outlet2,max temperature commonalarm Wasserauslass2,Max.-Temperatur gemeins0/1r1,(2)x 15001500circuit1LP management common alarm conf LP Management gemeinsamer Alarm Konfigu0/1r1,(2)x x 15301530circuit1HP management common alarm con HP Management gemeinsamer Alarm konfig0/1r1,(2)x x 16001600circuit2LP management common alarm conf LP Management gemeinsamer Alarm Konfigu0/1r1,(2)x CC2 16301630circuit2HP management common alarm con HP Management gemeinsamer Alarm konfig0/1r1,(2)x CC2 17421742fire alarm common alarm config Feueralarm gemeinsamer Alarm konfig0/1r1,(2)x x 17431743water alarm common alarm config Wasseralarm gemeinsamer Alarm konfig0/1r1,(2)x x 17441744phase alarm common alarm config Phase Alarm gemeinsamer Alarm konfig0/1r1,(2)x x

(南自和电)__直流监控器通讯协议(CDT)

微机监控器CDT循环式运动规约 本规约是参考中华人民共和国电力行业标准CDT循环式远动规约编制的,可以实现遥测,遥信,遥控,遥调。发送顺序为遥测,遥信,遥测,遥信……,波特率支持: 异步串行,1200 \2400\ 4800 \9600,接口标准为: 一位起始位,八位数据位,一位停止位,无奇偶校验。 适用范围:本规约适用于点对点的运动通道结构。 本规约采用可变帧长度,多种帧类别按设定级别循环传送,区分循环量和插入量采用不同形式传送信息,以满足电网调度安全监控系统对运动信息的实时性和可靠性的要求。 一、帧结构 帧结构如图所示: 每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字,信息字的个数是可变的,其数值在控制字中有描述. 二、同步字 本协议的同步字按发送的先后顺序十六进制数:EB 90 EB 90 EB 90 三、控制字 2、控制字节说明 E 扩展位:当E=0时使用表2已定义的帧类别码,当E=1时,帧类别码可另行定义,以便扩展功能(在本协议中此位总是为0); L 信息帧长度标识位:当L=0时,表示本帧信息字数n为0 ,即本帧没有信息字,当L=1时表示本帧有信息字(在本协议中此位总是为1); S 源站址标识位;

D 目的站址标识位; 注: 1)在上行信息中 S=1:表示控制字中,源站址有内容,源站址字节即代表信息始发站的站号,即微机监控器的地址。 D=1:表示控制字中,目的站址字节有内容,目的站址字节代表主站站号 2)在下行信息中 S=1:表示源站址字节有内容,源站址字节代表主站站号。 D=1:表示目的站址字节有内容,即微机监控器的地址;D=0表示广播。 3)以上所述的上行信息和下信息中,若同时S=0 D=0 则表示源站址和目的站址无意义。 3、帧类别码 本协议定义的帧类别码及其含义见下表: 4、信息字帧数 信息字帧数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息字n的总数,n=0表示无信息字。 5、源站址(SA-Source Address) 发出信息的设备地址,在上行信息中,源站址为微机监控器地址,即JK003G微机监控器面板显示的地址,其取值范围为1~8;目的站址为主站主机,本协议中固定为00 ;在下行信息中,源站址为主站主机,本协议中固定为00 ;目的站址为微机监控器地址,即JK003G微机监控器面板显示的地址。 6、目的站址(DA-Destination Address) 接收信息的设备地址,具体解释同6。 7、校验码CRC8

格力空调厂方提供远程通讯协议

格力吸顶空调应具备远程控制功能,由格力空调厂方提供远程通讯协议: 空调应具有以下功能: 1、能通过RS232/RS485方便地与计算机进行通信。 2、远程提供空调机的运行参数、运行状态,包括当前的温度、湿度、设备所处的工作状态等,并对空调机的某些参数进行远程设置。 3、提供空调机的系统设置参数,包括:温度设定、湿度设定、高温告警、低温告警等。 4、远程读取空调的运行状态,包括工作方式、风扇转速等;远程读取空调告警信息。 5、工作人员可通过计算机遥控。 附件: 远程监控和电话遥控通讯协议 版本:V1.0 通讯内容 一、数据传输率:4800BPS,8位数据位,1位停止位,偶校验 二、从空调控制器获取工作参数及返回空调控制器工作参数(空调控制器机号在此不做判断):

一.)当空调控制器接收到如下数据时,表明从空调控制器获取工作参数而空调控制器不接收:(与上位机无关) 1、起始码(1 byte)(06H) 2、下位机固定地址(4bytes) (30H 30H 30H 30H) 3、遥控编码(8 bytes) (ASC码) 4、校验码 (2 bytes) (ASC码) 5、结束码(1 byte) (0DH) 二.)空调控制器返回工作参数:见四、此时不判断机号 三、空调控制器按传来的工作参数执行: 一.)当空调控制器接收到如下数据时,表明空调控制器不判断机号(主、从方式)按传来的工作参数执行: 1、起始码(1 byte) (05H) 2、下位机固定地址(4bytes) (30H 30H 30H 30H) 3、遥控编码(8 bytes) (ASC码) 4、校验码 (2 bytes) (ASC码) 5、结束码(1 byte) (0DH) 二.)当空调控制器接收到如下数据时,表明空调控制器判断机号,且按传来的工作参数执行: 1、起始码(1 byte) (07H) 2、下位机地址(4bytes) (ASC码) (如地址=1023,ASC码=31H 30H 32H 33H) 3、遥控编码(8 bytes) (ASC码) 4、校验码 (2 bytes) (ASC码) 5、结束码(1 byte) (0DH) 三.)当空调控制器接收到如下数据时,表明设定、清除空调控制器机号,且按传来的工作参数执行: 1、起始码(1 byte) (0AH) 2、设定、清除下位机地址(4bytes) (ASC码) (如设置机号=1023,ASC码=31H 30H 32H 33H) (如清除机号=0000,ASC码=30H 30H 30H 30H) 3、遥控编码(8 bytes) (ASC码) 4、校验码 (2 bytes) (ASC码) 5、结束码(1 byte) (0DH) 四、空调控制器返回工作参数(24 bytes): 1、起始码(1 byte) (08H)1 2、本地机地址 (4 bytes) (ASC码)5 3、遥控编码(8 bytes) (ASC码)(扫风、换气和灯光要看状态1中的显示,这里

智能空调遥控器通信协议

智能空调遥控器 通信协议 ?概述 U-7071/7072 智能空调遥控通信协议采用标准MODBUS-RTU 协议,本协议规定了应用系统中主机与 U-7071/7072 之间在应用层的通信协议。U-7071可遥控 1 台空调,U-7072可控制2 台空调。 ?通信接口特性 接口类型:异步串行 RS485 通讯口。 通信波特率为:2400、4800、9600bps 可选,出厂默认为 9600bps。 数据传输格式:N, 8,1 说明:上位机与 U-7071/7072通信时间间隔不小于 50ms。 ?MODBU RTU 通信协议详述 ?命令格式 返回的每一个参数用两个字节有符号整型表示,高位在前,低位在后。 带符号整数范围 -32768~32767,上传数据需除以十,负数用补码表示。 如温度上传 16 进制 0xFF9C,高位为 1,表示负数,表示-10.0℃。 如温度上传 16 进制 0x00FA,对应十进制 250,表示 25.0℃。 进制 0x0258,对应十进制 600,表示 60.0%。 如湿度上传 16

说明: 通过RS485 接口发送空调遥控前,必须先按照说明书对原空调遥控器进行自学习,把需要通过RS485 进行远程控制的遥控命令自学习到U-7071/7072的储存器中。 ?调试案例 ?读温湿度数据 ?地址为 1,读温湿度数据 ?主机下发命令: 01 04 0000 0002 71CB (读温湿度) ?返回: 01 04 04,温度 H,温度 L,湿度 H,湿度 L,CRCL,CRCH。 ?空调遥控功能 ?地址为 1,发送遥控通道号 0 命令 ?主机下发命令: 01 05 0000 FF00 8C3A ??返回: 01 05 0000 FF00 8C3A ?来电自启动使能 ?地址为 1

MODBUS2简易监控通讯协议

中央监控器MODBUS通信协议 监控器采用Modbus RTU通讯规约,可方便地进行遥测、遥信、遥控、遥调操作。 1.物理接口 1).串行通信口RS-232。 2).信息传输方式为:异步,1位起始位,8位数据位,1位停止位。 3).数据传输速率:9600B/S。 4).当传送2字节数据时,高8位在前,低8位在后;传送CRC校验码时,高8位在前,低8位在后。 5).传输的数据采用二进制码。 6).监控器在系统中的地址为:0C0H(十进制数192),不支持广播命令。 2.功能码03,读取点和返回值: 中央监控器采用Modbus RTU通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(“保持寄存器”) 或返回值(“输入寄存器” )。保持和输入寄存器是16位(2字节),并且返回值高位在前。协议规定一次只能读取单个寄存器地址(一个整型数值,2 BYTE)。由于一些可编程控制器不用功能码03,所以功能码03被用作读取点和返回值。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是每二个字节高位在前,CRC校验码低位在前,高位在后。 信息帧格式举例: 从机地址为C0,起始地址0000的单个寄存器地址。 此例中寄存器数据地址为: 地址数据 0000 EA60 主机发送字节数举例 从机地址 1 C0 发送至从机0C0H 功能码 1 03 读取寄存器 起始地址 2 00 起始地址为 0032 32 读取点数 2 00 读取1个寄存器(共2字节) 01 CRC码 2 Low 由主机计算得到的CRC码 High 从机响应字节数举例 从机地址 1 C0 来自从机0C0H 功能码 1 03 读取寄存器 读取字节数 1 02 2个寄存器字节总数 寄存器数据1 2 EA 地址为0032内的内容 60 CRC码 2 H 由从机计算得到的CRC码 L

相关文档
相关文档 最新文档