文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备检修及开机注意事项

设备检修及开机注意事项

设备检修及开机注意事项
设备检修及开机注意事项

设备相关问题点概述:

1、执行器(模拟量——机组部分)

1号线、2号线为电源引线——24V电源

3号线为信号线——0至10V信号(直流)

4号线为反馈线——0至10V信号(直流)

2、执行器(开关量——送风筒部分)

控制电源为AC220V。1号线、2号线为控制线(L)接AC220V,3号线为零线(N)

执行器常见问题有:

a、开关不到位

电气问题:可以去检测控制信号是不是最大或者最小,如果是,我们可以目测判断是那个执行器有问题(这里我们一定要知道

执行器的控制原则:串联控制),再去检测一下数据就可

以得出结果了

机械问题:冬季有时因雨雪问题引起执行器冰冻,可导致执行器不动作;这个时候可以拆下,放到温度高的地方让冰冻的地方

化开,晾干重新安装上去即可正常工作

3、检修灯

检修灯为交流24电源,功率为40W

4、传感器

G0为GND

G为AC24V

U1为湿度信号反馈线

U2为温度信号反馈线(内有三个跳线位置,对应的温度范围见

传感器外壳)

开机注意事项:

1、操作者一定要知道开机时相对应该阀门的开启先后顺序及需要

开启的阀门:

送风防火阀(常开)、回风防火阀(常开)、送风阀(常开)回风阀/旁通阀(开机时二者只开一个。回风阀开启时表示高效

启用,旁通阀开启时表示高效停用)、混风阀(开机时开启,其开度随新风阀的变化而变化,变化量一致)、新风阀(开

机时不开启,之后开度随混风阀的变化而变化,变化量一致)

排风阀(开机时不开启,之后开度随混风阀的变化而变化,变

化量一致)

2、蒸汽系统

一定要做到“先预热、后送汽”,这样可以延长设备的使用同期

长时间停用时,停机后“先关回水阀(厂房里)、再关蒸汽阀(厂

房里)、最后开启排污阀(蒸汽系统停用时保持常开)”