南京海陵药业有限责任公司中药制造工程研究中心化学实验室工程,由南京医药设计研究院设计,建筑面积约3000M2,框架2层。工程地点位于江苏省南京市栖霞区马群工业园。

1.2建筑设计概况:

本建筑总高度14.3米,生产火灾危险性为丁类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,室内外高差450mm,外墙采用190KM1空心砖,内墙为190KM1空心砖和彩钢复合板。±0.000以下墙体采用标准砖,M5水泥砂浆砌筑,±0.000以上墙体采用M5混合砂浆砌筑。±0.000以下用60厚C15混凝土配2φ6作为墙基防潮。地面为素土夯实(密实度>98%),3:7灰土分层夯实,碎石夯实,C15混凝土,塞力特防水涂料,C20细石混凝土,面层为玻化砖。楼面为水泥砂浆楼面铺玻化砖或做环氧自流平楼面,基层为防水水泥砂浆(塞力特防水涂料)。内墙粉水泥砂浆刷耐擦洗乳胶漆和贴渗花瓷砖。外墙为高弹涂料,部分为仿石砖。屋面PVC卷材防水,欧文斯克宁剂塑泡沫板保温。屋面结构找坡、自由排水。

1.3结构设计概况:

本工程为框架结构,独立基础,抗震按7度设防,抗震等级为三级,抗震措施符合苏G9408中各项要求,混凝土强度等级基础为C25,垫层为C10,其他为C30。混凝土保护层:基础35,框架柱±0.000以下为30,墙板为25,

±0.000以上梁柱为25,板为15,砌体:防潮层以下为MU10标准砖M7.5水泥砂浆砌筑,以上为KM1型空心砖M5混合砂浆砌筑。

钢筋锚固长度L ae

受力钢筋搭接长度为1.2L ae

1.4安装设计概况:

化验室用水为市政自来水直供,管径DN150,各化验盆处地面上均预留DN15外螺纹給水管接头,并带水阀;DN50外螺纹排水管接头,预留高度均为200mm。本工程设有中央空调,室内同时设有消火栓及自动喷水灭火系统,室内消防用水量10LS,自动喷水用水量38LS。中心化验室单独设一只湿式报警器,喷头间距不大于3.6m,不小于2.4m,吊顶型闭式玻璃球喷头。排水管大部分采用XPG-UPVC芯层发泡管,承插粘接。给水为PP-R管,热熔连接,消防管采用焊接钢管,焊接。

冷热源由车间冷冻站供给。空调系统净化空调方式均采用柜式空调及低速大风道回风系统;舒适空调方式采用新风空调机组和风机盘管系统;净化区采用上送侧下回式,舒适区上送上回式;制水间和厕所设排风机排风。风管采用镀锌钢管制作。空调回水管为镀锌焊接管和无缝钢管,空调供回水管及冷凝水管均设置坡度,保温管道采用橡塑保温。

火灾自动报警电源负荷等级为二级,电源由厂变电所单独引来一路。其余负荷为三级。供电电压为220380V。火灾报警系统为智能型二总线制产品。

本工程按三类建筑物设计防雷,利用建筑物基础作为防雷接地装置。沿屋面屋脊线设避类带,TN-S接地系统。

1.5本施工组织设计编制依据

?工程项目的设计图纸。

?国家有关规范及省有关规程,主要有

?工程项目招标文件。

?工程项目预算书。

二、工期及质量目标

2.1工期总目标:

按招标文件要求,工期目标为256天。

2.2质量总目标

工程质量目标为:符合国家验收规范。

2.3 安全总目标

杜绝死亡和重大安全事故的发生,轻伤事故频率不得高于1‰。

三、施工总体部署

3.1总体原则

一切为实现工程总目标,满足招标单位在招标文件中提出的和在工程实施过程中可能提出的要求。作为施工的总体原则。

实行ISO9001质量管理体系,本施工组织设计大纲体现了ISO9001要求,在工程中完全按照ISO9001质量标准要求施工。

以积极负责的精神为建设单位提供全过程、全方位的管理服务。特别抓好运行管理中的跟踪服务和在施工中提出合理化措施以缩短工期,降低成本,保证质量。

在建设单位和监理的配合下,做好整个工程的项目管理,主动协调与设计院、其它分包商、设备供应商的关系,保证整个工程顺利进行。

?在平面上的部署原则——统筹安排施工的考虑

本工程施工时,以支模、浇筑砼为中心合理组织劳动力进行施工,为尽量使各工种能连续施工,减少窝工现象。

?在立面上的部署原则——立体交叉施工的考虑

为了贯彻空间占满时间连续,均衡协调有节奏,力所能及留有余地的原则,保证工程按照总控制计划完成,在空间部署上,本工程在进入装饰阶段后,充分利用立面特点,插入内外粉刷、精装修和安装工程,实现同工种立体上在不同平面之间的流水施工。

3.2总施工顺序

按照先地下后地上、先主体,后装饰、先土建后专业的总的施工顺序组织施工,进场后根据基础图放出灰线,立即组织人员进行土方开挖,基槽、坑挖到设计标高后,对基槽、坑进行清理,浇筑砼垫层,防止基础受潮挠动原土质。

当±0.00以下结构施工完毕,应及时对基础进行验收,并及时回填土方。一方面可以保证基础回填土在室外工程施工前有足够的沉息时间,另一方面可以插入脚手架工程,并有利于施工现场的文明管理。

主体结构完成后,会同有关单位对工程进行验收,施工屋面防水,同时

插入内、外装修工程,将后来的施工顺序调整为至上而下。此时应把外粉进度作为重点,为楼地面工程及后部了尾创造条件。

对于卫生间墙角处的水管,在安装前要对该位置的墙面先进行局部粉刷,门窗框安装一定要在该部位内粉前进行,便于控制门窗框堵缝质量和及时了尾。

楼地面工程施工应按照至上而下的顺序进行,该工程的施工要在该层内外粉均结束后进行,便于楼地面的成品保护,该层楼地面施工完后,立即对楼梯采取至上而下封闭,在未达到规定保养期前,禁止上人。

本工程土建和安装、装修等专业,互相提供具体施工进度计划,制定配合方案,施工时安装工程的管道,铁件预埋以及安装设备洞口的留设工作,以土建为中心,服从土建进度,当主体工程结束后,土建工作积极配合安装、装修工种之间相互协调配合。在整过程中,安装工程的予留、予埋、安装、调试等工作始终贯穿于基础、主体、装饰过程中。在安排组织施工时必须分阶段确定重点项目,以保证综合平衡、配套施工,争取以最短的工期、完美的施工环境,合理的资源优化(人员、周材、机械)、周密的安全措施快速优质的完成各自的工作内容。

3.3在资源上的部署

根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备,本工程为了顺利实施上述的施工安排,确保工期和质量,选择QTZ-25TM塔吊一台做好各种材料的吊运工作。常规施工设备按施工需要充足配置, 350L自落式砼搅拌机配置两台,木工、钢筋工机械各一套,瓦工用振动棒及照明用灯若干,详见机械一览表。

3.4各阶段施工布署

?基础施工阶段

①施工流程:测量放线→土方开挖→垫层→独立基础及地梁施工→±

0.000以下墙体砌筑→基础验收→回填土、平整场地。

②独立基础砼浇筑分为两次浇筑,在柱根一道施工缝。

?主体阶段

①主体结构施工流程:测量弹线→柱筋→柱模→楼面模板→楼面钢筋绑扎→砼浇筑→养护→拆模→墙体砌筑。

②主体施工时,以支模、浇筑砼为中心合理组织劳动力进行施工,具体施工时应尽量使各工种能连续施工,减少窝工现象,每层楼盖砼浇筑完毕养护一天后方可继续向上施工。

?柱梁结束后安排构件进场,经检查后由塔吊进行檩条及材钢板的吊装工作。

?装修施工阶段

进入内装饰施工,室内粉刷、楼地面施工等复式跟进,依次进行施工。门窗框跟随粉刷工程逐步进行安装,门窗扇在室内粗装饰基本结束后进行安装。

外装饰工程在主体完成后便可由上而下组织施工。

?屋面工程:屋面工程在主体封顶后即可穿插进行施工,尽快完成屋面工程,为外装饰创造有利条件。

?室外地面、台阶、散水等零星工程在外装饰工程施工后期组织施工。

由于门窗、煤气、有线电视等施工和装修密切相关,因此,为了保证总体工程按期完成,要求招标单位大力协助配合,招标单位所确定的内容要符

合我项目部提供的进度控制计划,并要求招标单位控制其指定分包、分供方按照总控制计划完成。

四、主要分部项工程的施工方法

4.1基础工程

本工程基础应连续施工,并做好雨水天气的防范工作,施工过程中应引起足够的重视,抓好工期管理,做好相关防雨措施。

(1)土方工程

①本工程基础埋深较浅,采用人工开挖。考虑雨水影响,在基坑内采用明沟加集水井的方法降水,在基坑底设置集水井,并沿槽、坑底的周围开挖排水沟,使水流到集水井内,然后用水泵抽至坑外,排入城市下水如图一所示。

图一降水示意图

②土方开挖后,在基坑四周1.5m范围内禁止大量堆放土方及建筑材料,防止塌方。

③土方清除浮土后会同有关单位进行地基验槽。

基础工程结束后及时与有关部门联系进行隐蔽验收,组织土方回填,回填时应注意以下几个问题:分层夯实,每层厚度不得超过250,并做好记录和验收;回填土不得含有机物等杂质,含水率不得超过规定。回填前应做击实试验测定最佳含水率和最大干容量,回填后应进行环刀试验,测定压实系数不得低于0.95。本工程回填土采用蛙式打夯机和人力夯相结合进行夯实。

(2)垫层

基础C10素砼垫层施工要及时进行,防止因阴雨天气,基础泡槽挠动原土

质。垫层模板上口用水准仪抄平,保证垫层厚度一致和标高准确。

(3)基础模板、钢筋及砼

本工程独立基础采用木模板,支模时要注重对支撑牢固可靠性检查。

基础钢筋的连接优先采用闪光对焊,也可采用熔槽搭接焊,将钢筋弯曲、切断、对焊、调直等机械安置在现场,基础钢筋根据翻样数量一次进足,要有原始质保书,并按规定现场抽样复试合格后方可使用。

基础施工时保证柱钢筋不发生位移的措施要可靠,在素砼垫层上弹出柱边框线,四角用红漆标记,插筋时在地梁钢筋上口套一个箍筋,用电焊机把柱筋点焊固定,上口用钢管搭设架子固定,如图二所示。在浇筑砼时现场必须有钢筋工值班。

图二基础柱钢筋固定大样

砼浇筑完毕后,加强早期养护,混凝土浇筑待其终凝之前即用薄膜覆盖并要有钢筋工值班,及时校核是否发生位移,以便发现问题及时纠正。

4.2模板工程

根据工期要求配一套柱模板和梁侧模,两套现浇板和梁底模,模板支撑体系采用φ48钢管搭设满堂脚手架的方法施工,模板全部采用胶合板模板。

模板支撑体系搭设要求,立杆间距纵横向≤1000,立杆下要求垫平整,横杆第一把高度为1700,上横杆根据层高控制,但不得大于1200,模板底横杆必须严格控制标高,采用拉线或支杆的方式,结合水准仪设定。所有主梁及次梁底横杆之扣件必须加托加扣件,防止横杆受力下滑,保证板面受力后不产生标高的偏差,模板施工中必须经常检查,用水准仪校正标高的沉降情况。

模板的翻样既要考虑到安装要求又要考虑拆卸方便,充分利用其平面布置特点合理设计,另有专人放样,模板加工配套成型,逐块编号,分类堆放。

在柱模下安装木方制小方盘,用以调节标高和轴线,在其侧留清扫口,柱模板支撑系统如图三所示:

图三单柱模板详图

本工程框架梁部分跨度较大,按规范要求跨度≥4m时梁模应起拱,梁板模板及支撑系统安装详见图四所示。

每层施工时柱、梁模板在安装前要涂刷好隔离剂,现浇板模板在安装好后钢筋绑扎前涂刷隔离剂,以免贴污钢筋及有利于提高模板的周转率。

图四梁板模板支撑详图

模板拆除工作,应根据砼浇筑时现场所留设的砼拆模试块强度的试验结果来决定拆模时间,要由项目技术负责人发出指令,侧模在砼强度能保证其表面不因拆模而受损为拆模标准;底模拆除,需满足其结构要求的砼的拆模强度,严格按规范要求进行。

已拆除底模及支撑的结构,为防止上部施工受到影响确保结构安全,要求在已拆除的结构部位,按2000的间距进行临时支撑。所拆除后的模板清理、涂刷隔离剂、分类堆放,需用时向上转运。

模板及支撑的质量要求

①模板及其支承结构的材料质量应符合规范和设计要求。

②模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生下沉与变形,作用于回填土的排架下设通长垫板50*300,并设扫地杆一道。模板的内侧面要平整,接缝严密,不得漏浆。

③模板安装后,应仔细检查各部分构件是否牢固,在浇灌砼过程中要经常检查,如发现变形、松动等现象要及时修整加固。

④现浇整体式结构模板安装的允许偏差。

⑤固定于模板上的预埋件和预留洞均不得遗漏,安装必牢固,位置准确。

⑥水、电管线予埋位置准确。

⑦浇筑砼前,应检查扣件的紧固情况,斜撑、支柱的数量和着力点,支柱的间距,各种预埋件和预留孔洞的规格尺寸、数量、位置及固定情况,以及模板结构整体稳定性。

?质量标准

模板及其支承系统、配件的材料质量应符合模板设计要求和材质标准。模板内侧应保证设计形体和美观要求。模板接缝应严密,不得漏浆。模板接缝宽度应不大于2.5MM。检验方法:观察和用楔形塞尺检查。模板与砼的接触面应清理干净并采取防止粘结措施:每件(处)墙、板、基础的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积应不大于2000CM2。每件(处)梁、柱的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积不大于800 CM2。检验方法:观察和尺量检查。对设计要求拆模后不再装饰的砼。其模板必须清理干净,接缝平整,满涂隔离剂。必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确,其制作和安装时

的允许偏差及检验方法符合规定,固定在模板上的预留孔洞均不得遗漏钢管、定型支撑、钢卡具、钢桁架等制作好后,应涂刷防锈漆和保护漆,使用中严禁乱扔乱敲。器具上的附件宜用小链条与其相连或单独存放,以免遗失。拆卸后,应组织专人清理、整形,并配套集中堆放。露天堆放应注意垫高遮盖、放置整齐,防止锈蚀和扭曲。

木支撑、搁栅、牵扛、搭头、平台板等,应在拆除后组织专人起钉、清理、按规格集中堆放,严禁乱锯或挪作他用。

?立模前准备工作

①安装放线:模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标出标高控制点。

②模板安装前首先检查模板的杂物清理情况、浮浆清理情况、板面修整情况、脱模剂涂刷情况等。

③在梁端部、柱根角部、墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用高压气泵清理干净。

④上道工序(钢筋、水电安装、预留洞口等)齐全。

⑤按要求安装好门、窗洞口模板。

⑥防止模板漏浆、烂根、错位等的设施设置完毕。

⑦现浇结构模板的安装放线及允许偏差要求见下表:

现浇结构模板安装的允许偏差

?模板的拆除

拆模时不得使用大锤或硬撬乱捣,如果拆除困难,可用撬杠从底部轻微撬动;保持起吊时模板与墙体的距离,保证砼表面及棱角不因拆除受损坏。

①墙、柱、梁侧模的拆除

墙体、梁侧模板的拆除以不破坏棱角为准。为了准确地掌握拆模时间,必须留置同条件试块,试块强度达到1.2MPa时才允许拆模。施工中要积累不同强度等级的砼、不同水泥在不同气温条件下多长时间达到1.2MPa的经验。

冬期施工墙体、梁侧模的拆除

冬期施工将砼的拆模强度达到1.2MPa时,松动穿墙螺栓,达到临界强度时移走模板。

②底模的拆除

主要从砼强度上考虑,顶板的拆除必须符合规范的规定,见下表:

现浇结构拆模时所需砼强度

?模板工程质量保证措施

①进场前严格检查

模板进场前要进行验收,主要检查模板的平整度、模板的接缝情况、加工精度、支架焊接情况等。

②冬期施工模板保温

冬期施工模板多采用聚苯板保温,在砼浇筑后张挂草帘被覆盖,要求覆盖牢固,特别是迎风面、结构转角易散热处适当增加保温措施,并依据测温情况适当调整或增加保温措施。

③墙柱烂根的处理

A、传统做法为在墙柱模支设后用砂浆或其他材料填堵,漏浆烂根现象仍无法全部根除,反而有时会造成夹渣现象。

B、墙、柱根部采用末砂浆台和加设海绵条或橡胶软管的办法,基本上能解决漏浆的问题,但砂浆强度不易保证,剔除后不美观,且费工费料。

C、采取在浇筑顶板砼时在墙、柱根部支设模板处分别用4M和2M刮杠刮平,并控制墙体两侧及柱四周板标高,标高偏差控制在2MM以内,并用铁抹子找平,支模时加设海绵条或橡胶软管的办法可取得罗理想的效果。

D、模板漏浆处理

a顶板模板和墙体的接缝处理

可采用在墙体浇筑控制浇筑高度的办法处理,即墙体砼浇筑时高出楼板底标高3~4CM,在剔除2~3CM浮浆后将顶板边木方靠紧墙体后支设顶板模。

顶板模与墙体的接缝处,如果将顶板模直接靠墙上,容易造成接缝过大导致漏浆,另一种成熟的作法是应用带企口的木方代替板模,在木方上留一个宽25MM,深15MM的企口,板模板搭在企口上,板模与木方接触处垫上海绵条,防止漏浆,木方用夹具夹紧在墙面上。

4.3钢筋工程

?常规钢筋施工

①材料要求

钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单,每捆(盘)钢筋均应有标牌。进场时应按炉罐(批)号及直径分批验收。验收内容包括检查标牌,观观检查,并按有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用。钢筋在加工过程中发现脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常现象时,应进行化学成分检验或其它专项检验。

工程所用电焊条的规格,牌号,必须符合设计要求。

钢筋进场后,必须按不同的品种规格,性能分别堆放防止锈蚀和污染。

以堆放的钢筋及成品,半成品,必须逐一挂牌,标明其名称,规格,数量及使用部位,以免发生差错,并防止油脂类污染。

电焊条应分规格,牌号放置在木(铁)制的材料架上,不使其变潮,电焊条在使用前必须按规定进行烘陪处理。

同一构件内主要受力钢筋不得将国产钢筋和进口钢筋混合使用。

②质量标准

钢筋的品种和质量,焊条,焊剂的牌号,性能及接头所用钢板,型钢等均必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋必须先经化学万分检验和焊接试验,条例有关规定后方可用于工程。钢筋的规格,形状,尺寸数量,间距,锚间长度和接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。

钢筋的表面必须清洁。带有颗粒或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋网片和骨架的绑扎,其缺扣,松扣的数量不得超过应绑扎数量的20%,且不得集中。焊接骨架不得漏焊,开焊,网片漏焊,开焊不得超过焊点数的4%,且不得集中。板伸入支座范围内的焊点无漏焊,开焊现象。

加工钢筋的允许偏差和检验方法符合下表的规定。

钢筋绑扎允许偏差

注:本表摘自《混凝土结构工程施工及验收规范》。(GBJ)钢筋安装及预埋件位置的允许偏差和检验方法符合下表的规定。

钢筋安装及预埋件位置的允许偏差和检验方法:

③钢筋除锈

钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的浮锈应清除干净。

除锈工作应尽量利用冷拉和调直工序进行除锈。

采用电动除锈机除锈时,操作前应检查并做到:钢丝刷的固定螺丝没有松动,防护罩及排尘设备完好,方可使用。严禁弯钩成型的钢筋在除锈机上操作。

人工除锈,可将钢筋在砂堆上来回除锈,也可以采用钢丝刷子除锈。在

除锈过程中,如发现钢筋表面的氧化铁皮鳞落现象严重并已损伤钢筋截面,或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑,斑点伤蚀截面时,应降级使用或废除不用。

④钢筋调直

直径10mm以下的盘园钢筋,10mm以上局部弯折直钢筋以及冷拔低碳钢丝在下料使用前,均需要进行调直。

采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%,Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%,在不得采用冷拉钢筋的结构中,钢筋调直冷拉率均不得大于1%。如所使用的钢筋无弯钩弯折要求时,调直冷拉率可适当放宽,Ⅰ级钢筋不大于6%;Ⅱ、Ⅲ钢筋不大于2%。

螺纹钢筋不得在调直机上调直。

钢筋调直可采用卷扬机进行调直。

⑤钢筋切断

钢筋配料前,应先熟悉配料和钢筋翻样图。一般先断长料、后断短料,做到长短搭配,减少和缩短钢筋头,以节约钢材。

断料时应避免用短尺量长料,防止在量料过程中产生累计误差,宜在工作台上标出尺寸刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。

经过冷拉的钢筋,在切断时应将钳口部分切除。

严禁切断直径、强度超出机械性能规定的钢筋,一次切断多根钢筋时,总截面积应在机械型号规定范围内。

采用切断机切断钢筋时,应按以下步骤进行:

接送料工作台面应和切刀片下部保持水平,工作台上宜装滚筒装置和控制断料尺寸用的挡板。

必须做启动前检查,切刀应无裂缝,刀架螺栓应紧固,防护罩牢靠,检查齿轮啮合间隙,必要时调整切刀间隙。

先空载运转,检查各传动部分及轴承运转情况正常后方可作业。

机械未达到正常转速时不得切料。切料时必须使用切刀的中下部位,使钢筋与切刀成垂直,并紧握钢筋对准刀口迅速送入。防止钢筋摆动或崩出伤人。

断料时,手扶钢筋的位置,应距切断机刀片150MM以上,如手握端小于400MM时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

运转中,严禁用手直接清除切刀附近的断头与杂物。钢筋摆动范围和切刀附近非操作人员不得停留。

操作过程中,发现机械运转有异向或切刀歪斜等情况,应立即停机检修。

机身上的铁屑严禁用手直接抹除或用嘴吹,应用刷子清除。

切断的钢筋,如发现有劈裂、缩头或严重弯头等情况,应予剔除,或切除后改作其它用途。

切断好的钢筋,应按不同的规格、级别、长度、用途等进行编号挂牌,注明根数,分别堆放,剩余的钢筋头随即清理,集中堆放。钢筋切断的质量检验应符合下列规定:

钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。

钢筋的长度应准确,其允许偏差±10mm。

⑥钢筋弯曲成型

钢筋的形状,尺寸必须按设计要求。

划线:钢筋弯曲前,应根据钢筋配料单上注明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出,并根据不同弯曲角度扣除弯曲调整值,参见下表

SBS改性沥青同步碎石封层工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、施工技术方案、方法 (3) 五、施工注意事项 (6)

SBS改性沥青同步碎石封层施工方案 一、编制依据 1.《实施性总体施工组织设计》; 2.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 3.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4.《公路沥青路面设计规》JTG D50-2006; 5.国家、交通运输部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定; 6.承发包合同、招投标文件; 7.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; 8.施工图纸及现场考查资料; 其他相关依据。 二、工程概况 351国道浦江家坞至联盟段公路工程第3施工标段由先高路桥工程承建,本标段起讫桩号为:K15+200~K22+422,长约7.195km。主要施工容包括:路基(含防护、排水工程)、路面、桥梁、涵洞、管线、交叉工程等的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。其中挖方约131万m3,填方约96万m3,沥青路面约28.4271万㎡,大桥629.1m/4座(其中戴宅大桥上部结构采用4×30m预应力砼T梁),中桥281.2m/6座,小桥22.5m/1座,涵洞43道,平面交叉5处,互通立交1处(即联盟互通,部分桥梁为钢混组合梁结构),分离式立交加设辅道1处。 路面结构为: a、主线、枢纽匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。 石质挖方路段再增设15cm级配碎石垫层,总厚度79cm。 b、一般互通立交匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。

初步设计和施工图设计流程

初步设计和施工图设计流程、专业提资及制图统一要求 一、 初步设计和施工图设计流程 二、 项目负责人及建筑专业负责人职责: 1. 建筑专业内部的设计组织与协调:在设计过程中,建筑专业负责人在项目负责人的领导下对本专业的设计负责,并负责安排本专业的人员和进度。

2. 建筑专业与其他专业的组织与协调:项目负责人对各专业的协作进行组织和协调。建筑专业负责人按计划向其他专业提交设计条件,并对其他专业返回的设计条件给与认可。发现设计中建筑专业与其他专业的重大矛盾时,应及时向项目负责人反映。 3. 项目负责人负责设计的全部进展,并负责确定项目中的主要技术问题。应密切联系业主,及时将业主的意图反映到项目设计组及主管领导。应及时了解设计中出现的问题,并及时解决。重大问题应及时向审定或主管领导汇报。 三、初步设计及施工图设计专业互提资料主要内容: 1.初步设计阶段设计条件的主要内容: 1) 建筑向结构专业所提条件应具备: (1) 平面布局及房间性质; (2) 平面轴线尺寸和建筑控制尺寸; (3) 各层层高; (4) 建筑装修做法。 2) 建筑向机电专业所提条件应具备: (1) 平面布局及房间性质; (2) 防火分区; (3) 人防范围及抗爆单元; (4) 平面轴线尺寸和建筑控制尺寸; (5) 各层层高; (6) 各层或房间净高要求; (7) 机电用房及管井的位置及大小。 3) 结构向建筑专业所提条件应具备: (1) 确定结构形式; (2) 结构构件(墙、柱、板、梁)位置及尺寸。 4) 机电向建筑专业所提条件应具备: (1)确定机房(含水池等)位置及大小; (2)确定管井位置及大小; (3)经过主要使用空间的管线路由;

防腐木施工组织设计方案(最终版)

滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观光道 木栈道 菠萝格防腐木专项施工方案 石古躲園林 编制人员: _________________________________ 审核人员: _________________________________ 审批人员: _________________________________ 编制单位: __________________________________

编制日期: __________________________________ 菠萝格防腐木专项施工方案 第一节菠萝格防腐木 一、菠萝格防腐木防腐处理的流程 防腐的主要作用是让木材封闭,增加木材的使用寿命。其具体步骤如下: 原木米伐T锯木厂制材T窑干T浸渍材检测T真空/高压浸渍T高温定性T 刨光/机械加工T自然风干或再次窑干T包装运输 1真空/高压浸渍 木材在经过窑干处理后,将其放入巨型的密闭真空罐内,先行抽真空,以便脱脂、脱水。这个过程是防腐处理的关键步骤,实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程,同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程,从而破坏细菌及虫类的生存环境,有效地提高木材的室外防腐木性能。 2、高温定性 在高温高压条件下把CCA防腐药剂压入木材内部,让防腐剂渗透进入木材的细胞组织内,紧密地与木材纤维结合,从而达到防腐防虫的目的。 (1)防腐剂主要有CCA、ACQ、CAB等。 (2)目前,国际通用的木材防腐处理的方法主要以CCA药剂处理为主。CCA药剂具有非常稳定的特性,其卓越的防腐性能使其得到了广泛的应用。其主要化学成分为铬化砷酸铜(Chromated Copper Aarsenate ),具有清洁、无臭等优良特点,

土木工程施工组织试题和答案

土木工程施工组织 试题库 上海****大学建筑工程学院 1.是非题(每小题1分,共10分。)×√ 施工组织概论 1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。Y 2.施工准备工作具有阶段性,必须在拟建工程开工之前做完。(×)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)22.在工程建设进度控制中设计进度控制是施工进度控制的前提。(√)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)流水施工、 1.施工组织的基本方式有三种:等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。(×)2.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。(×)3.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。(×) 4.工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。 5.空间参数主要有施工段、施工工艺、和施工层。 7.为了缩短工期,流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度,施工段划分得越多越好。 (×) 网络计划 12. 关键线路是该网络计划中最长的线路,一个网络计划只有一条关键线路。n 13. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。Y

14. 网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。N 压缩关键线路上各项关键工作的持续时间。 26.在网络计划执行过程中,关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现,这时候对网络计划调整的方法只能是短某些工作的持续时间。(×)14.双代号网络图组成要素中,把消耗时间、不消耗资源的工序,称作“虚工序”。16.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。 5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)10.关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作。 (×)11.若工作的进度偏差小于自由时差,说明此对后续工作无影响,原计划可不作调整。(√)12.若工作的进度偏差大于自由时差,说明此对后续工作有影响,原计划必须全部调整。 (×)13.网络计划的工期优化,就是通过压缩某些关键工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(√)14.网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(×)15.网络计划工期调整的方法,就是缩短某些工作的持续时间。(×)17.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。(√)18.网络计划中关键工作的总时差必为零。(×)19.香蕉型曲线是由两种S曲线组合成的闭合曲线。(√)20.关键工作进度落后必定影响工期。(√)21.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。(×)5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)

碎石封层施工组织设计

. 奈广线黑山岭到北门口改造工程施工组织设计 沈阳五洲公路养护有限公司二0一三年六月

目录 第一部分工程概况 (1) 第二部分编制原则及依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据及技术标准: (1) 第三部分沈阳五洲公路养护有限公司施工组织机构 (2) 第四部分项目施工组织 (3) 一、工程量、材料用量: (3) 二、工期安排: (3) 三、人员动员周期、机械设备、材料人员运到施工现场的方法 (3) 1、劳动力动员周期及调遣方式 (3) 2、机械设备动员周期及调遣方式 (5) 三、施工工艺 (6) 第五部分施工管理 (7) 一、施工队伍管理 (7) 二、安全管理 (7) 三、环境保护措施 (8) 四、文明施工管理 (8) 第六部分工程施工计划 (9) 第七部分质量保证体系 (10) 第八部分安全保证体系 (12) 第九部分项目部主要人员岗位责任制 (13) 第十部分附录 (19) 附录一施工总平面布置图 (20) 附录二施工工艺流程图 (21) 附表三工程管理曲线 (22)

第一部分工程概况 奈广线黑山岭到北门口改造工程K104+430~K119+918,路面宽9米,近几年该段路面出现了坑槽、裂缝、沉陷、车辙等不同程度的破坏,,给行车造成不便.随着地区经济和社会发展,该路交通发展迅速,为改善该路通行能力和服务水平,拟采用橡胶沥青同步碎石封层车铺设橡胶沥青碎石层,从而提高路面的服务能力,延长路面的使用寿命。 第二部分编制原则及依据 一、编制原则 根据业主要求及工程实际情况,我方将组织精干、高效多功能的组织管理机构;配备各种专业技术人才;调遣专业化施工队伍,投入先进的施工机械设备和试验检测设备;实施科学组织管理;合理安排工程施工工序;控制进度,不断完善质量保证体系和安全管理体系,真正做到科学规范,经济合理。 二、编制依据及技术标准: 1、施工图纸及业主对本工程的要求 2、交通部颁发《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 3、交通部颁发《公路养护技术规范》及《公路沥青路面养护技术规范》。 4、交通部颁发的《沥青路面技术规范》。 5、交通部颁发的《公路沥青路面施工规范》、《公路改性沥青路面施工技术规范》、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《沥青路面再生技术规范》。 6、交通部颁发的《公路工程质量验收标准》。 7、省局制定的迎国检工程施工技术要点。 8、公司的实力和总体施工安排,以及对现场的调查及设备、人员、物质等准备情况。 9、我公司在其他类似工程中的施工经验、施工技术资料等。

工前准备实施方案

通州区台湖镇站前街次石路(次渠中路-站前 街次渠路)道路工程 工前准备实施方案 北京市建华公路工程有限公司 2018年3月2日

目录 一、劳动组织准备 (2) 二、建立健全各项管理制度 (4) 三、提前做好“三通一平” (4) 四、临时设施布置 (5) 五、开工前进度计划及相关内容 (6) 六、现场渣土清运 (6)

工前准备实施方案是创造良好施工现场条件的前提,是施工的全体参加者为创造合格工程的前提目标。开工前的准备工作,主要是为了给拟建工程的施工创造有利的施工和物质条件。 一、劳动组织准备 施工组织机构的建立应遵循以下的原则:根据拟建工程项目的规模、结构特点和复杂程度,确定拟建工程项目施工的领导机构人选和名额;坚持合理分工与密切协作相结合;把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入领导机构;认真执行因事设职、因职选人的原则。

施工组织机构图见附图 项目经理部组织机构图 1、选择精干的施工队伍,及时组织劳动力进场 施工队组的建立要认真考虑专业、工种的合理配合,技工、普工的比例要满足合理的劳动组织,要符合流水施工组织方式的要求,确定建立施工队组,坚持合理、精干的原则;同时制定出该工程的劳动力需要量计划。

工地的领导机构确定之后,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场。同时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好职工的生活。 2、提前向施工队组、工人进行施工组织设计、计划和技术交底 施工组织设计、计划和技术交底的目的是把拟建工程的设计内容、施工计划和施工技术等要求,详尽地向施工队组和工人讲解交待。这是落实计划和技术责任制的好办法。 施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前及时进行,以保证工程严格地按照设计图纸,施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求进行施工。尤其是施工工艺;质量标准、安全技术措施、降低成本措施和施工验收规范的要求。交底工作应该按照管理系统逐级进行,由上而下直到工人队组。交底的方式采用书面形式。 二、建立健全各项管理制度 工地的各项管理制度是否建立、健全,直接影响其各项施工活动的顺利进行。有章不循其后果是严重的,而无章可循更是危险的。为此必须建立、健全工地的各项管理制度。通常内容如下: 工程质量检查与验收制度;工程技术档案管理制度;建筑材料(构件、配件、制品)的检查验收制度;技术责任制度;施工图纸学习与会审制度;技术交底制度;职工考勤、考核制度;材料出入库制度;安全操作制度;机具使用保养制度。 三、提前做好“三通一平”

毕业施工组织设计设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 金华职业技术学院 JINHUA COLLEGE OF PROFESSION AND TECHNOLOGY 题目某市机场路南延工程高架 桥现浇箱梁施工组织设计 学院建筑工程学院 专业市政工程技术 班级市政092 学号239 姓名左现强 指导教师刘志武

目录 第一章工程概况 (5) 一、工程概况 (5) 第二章编制依据及原则 (6) 一、编制依据 (6) 二、技术规范依据 (6) 三、编制原则 (6) 第三章施工前准备及总体部署 (6) 第一节施工前准备工作 (7) 一、技术工作准备 (7) 二、物质条件准备 (7) 三、劳动力组织准备 (7) 四、施工现场准备 (7) 第二节施工总体部署 (8) 一、施工总体目标 (8) 二、管理机构的设置 (8) 三、施工总体设想 (8) 四、施工总体工序安排 (8) 第四章主要施工方案及技术措施 (9) 第一节主线高架桥工程施工技术方案 (9) 一、陆上钻孔灌注桩施工技术方案 (9) 二、承台施工技术方案 (11) 三、墩柱施工技术方案 (16) 四、桥台、盖梁 (17) 五、现浇箱梁碗扣支架施工技术方案 (20) 六、现浇连续箱梁施工技术方案 (30) 七、预应力张拉(后张法)施工工艺 (35) 第五章安全文明管理体系与措施 (39)

第一节安全生产、文明施工概述 (39) 一、本工程的总体安全、文明形势及概况 (40) 二、本工程安全文明要求 (40) 第二节安全施工措施 (40) 一、安全管理体系 (41) 二、安全保证措施 (41) 第三节文明施工措施 (41) 一、总体要求 (41) 二、生产区文明施工要求 (42) 三、办公区、生活区文明施工要求 (43) 四、工地卫生文明施工要求 (44) 五、消防安全施工要求 (45) 六、民工学校建设要求 (45) 第四节施工现场事故应急救援预案 (46) 一、应急准备 (46) 二、通信联络畅通 (48) 三、应急响应 (48) 四、险情、事故处置 (48) 五、应急救援教育培训与预案演练 (49) 六、施工现场其他措施 (49) 七、应急终止、方案评审 (50) 第六章环境保护管理体系与措施 (51) 一、施工期间可能对环境造成的影响 (51) 二、施工阶段的环保措施 (52) 第七章工程进度计划与措施 (59) 第一节工程进度计划和措施 (59) 一、进度计划编制说明 (59) 第二节材料、设备质量保证措施 (60) 一、材料质量控制 (60)

工程施工组织与管理作业

第一章绪论 一、选择题 1.作为初步设计的依据()一旦被批准,不得随意修改和变更。 a、项目建议书 b、可行性研究 c、项目策划 d、立项报告 2.工程招标投标和现场施工作业技术活动的直接依据是()。 a、施工合同 b、初步设计 c、施工图 d、技术设计 3.建设工程的最后一道程序是( )。 a、竣工验收 b、试生产 c、工程完工 d、保修期 4.在选择施工机械设备时,对性能参数一个重要的要求是()。 a、技术先进 b、安全 c、经济 d、满足需要 5.从项目构思到()为项目的前期策划阶段。 a、可行性研究 b、批准立项 c、初步设计 d、征地拆迁 二、填空题 1.一般项目进行两阶段设计,即和。 2.施工生产的三大要素包括:、和。 3.施工项目管理的任务就是通过对施工生产要素的和,以实现工程项目的目标 4.施工环境主要是指施工现场的、和。 5.开工前施工准备的内容包括、、和。 三、简答题 1.说明工程建设程序和施工程序的区别与联系。从一个建设项目来看,施工程序的总体安排上有哪些规律性? 2.试述可行性研究的内容。

3.建筑行业劳动用工主要特点是什么?4.简述城建方施工组织与管理的主要任务。5.简述施工项目经理的主要职责。

第二章施工任务组织原理 一、选择题 1.单位工程开工前应做好()施工准备工作。 a、申领施工执照 b、签发施工任务单 c、审批技术设计 d、做好防洪抗冻 2.某一施工工程在单位时间所完成的工程量,称为()。 a、流水节拍 b、流水步距 c、流水时间 d、流水强度 3.施工计划的逻辑关系,主要包括( )。 a、组织关系 b、搭接关系 c、工艺关系 d、控制关系 4.描述流水施工空间参数的指标有()。 a、建筑面积 b、施工段数 c、工作面 d、施工过程数 5.某高层住宅一层填充墙的工程量为240m3,现分为两个施工段,采用两班制施工,其计划产量定额为1.2m3 /人·工日,砌筑工作队为20人,则该施工过程的施工时间为()天。 a、3 b、5 c 、8 d、10 6.在没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的( )与流水节拍相等。 a、工期 b、施工段 c、施工过程数 d、流水步距 7.根据工艺性质不同,施工过程可分为()。 a、砌筑安装类 b、制备类 c、采购类 d、运输类 8.施工段划分时,应考虑()等因素。 a、工程量大小 b、工作面 c、结构整体性 d、施工顺序 二、填空题 1.流水施工的进度计划图表,按其绘制方法的不同可以分为和。2.两个相邻的施工过程先后进入同一施工段中进行流水施工的时间间隔,称为。3.在流水施工工期计划时,要考虑间歇和间歇的因素。

下封层作业指导书

裕溪路改造工程沥青下封层作业指导书 一、编制依据 (1)巢湖市裕溪路改造工程道路工程施工图设计 (2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) (3)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) (5)我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 二、工程概况 2.1、线路概况 裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程位于巢湖市老城区外围,穿越老城区的东北和南部,是巢湖市内环路的重要组成部分。裕溪路西接银屏路,向东依次跨越巢湖、裕溪河和铁路,沿线与现状西坝路、巢湖南路、岗岭南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路、太湖山路相交,东接金湖大道,路线总长为6.439km。道路等级为城市主干道。设计速度(局部50起点至K0+817)60km/h。 2.2、主线横断面 道路红线宽度46米,道路分幅为:4米人行道(横坡1.5%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+3米分隔带(横坡8%)+11.5*2机动车道(横坡1.5%)+3米分隔带(横坡8%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+4米人行道(横坡1.5%)=46米。 2.3、下封层施工主要技术要求 待透层沥青完全下透后,一般24小时后,进行封层乳化沥青喷洒,采用的乳化沥青品种及代号为PC-1,使用沥青洒布车及集料撒布机联合作业,下封层

厚度不宜小于6mm,且做到完成密水,乳化沥青用量及稠度应通过试洒确定,用量一般为每平方0.6-1.0Kg。喷洒封层沥青后应立即洒布3-5mm石屑,用量宜为6~8m3/1000m2,撒布石屑后应用6-8t双钢轮压路机稳压不粘轮为度。 三、计划投入的施工机械及施工人员 3.1、计划投入机械设备 为高质、高效顺利地完成下封层施工,经理部为下封层施工配套完整的机械设备。具体机械设备见下表。 碎石下封层施工机械设备表 (2)测量仪器:电子天平1台, 托盘3个。 (3)要求参加施工的人员数量能满足施工要求,至少需司机1人,操作手1人,配合试验检测1人以及人工辅助补洒乳化沥青2人,清扫人员12人。 四、下封层施工 4.1、施工准备 (1)技术准备:在下封层施工前,利用全站仪放好中桩、边桩,并洒上白灰线,以便控制封层乳化沥青及集料的撒布范围,确保乳化沥青洒布、集料撒布范围不多洒不漏洒。在下封层施工前认真做好下封层施工技术交底或作业指导书。(2)透层清理准备: ①首先进行人工清理透层,由2~4人一字排开全断面检查,清除透层所有的杂

建筑工程监理与施工技术创新关系研究 梁建华

建筑工程监理与施工技术创新关系研究梁建华 发表时间:2019-01-24T15:44:46.063Z 来源:《建筑细部》2018年第14期作者:梁建华[导读] 共同进步,在未来加强创新,才能不断推动我国建筑行业持续发展,取得更加优异的成绩,为国民创造更加优良的产品。广东工程建设监理有限公司 510100 摘要:在新时代背景下,建筑行业经过迅速的发展,传统的施工模式已经无法在满足现代建筑的要求,为了确保施工质量,建筑监理应运而生。监理是一项有偿性服务,有着较高的技术含量。我国实行建筑工程监理制度的时间较短,和很多发达国家相比仍然存在很大的不足,在未来发展中,应当加强创新和完善,监理健全的监理制度,加强技术创新,提高监理人员专业水平,从而更好地为我国建筑行业服务。 关键词:建筑工程;工程监理;施工技术;创新关系; 1建筑工程的监理现状 建筑工程的监理部门主要由承包方、业主与监理方紧密相连而成,这三者间相互促进且地位平等。工程监理的资质管理主要为“双重模式”,它既管理着企业内部的资质,又监管着相关管理人员的资质。然而,就我国实际国情而言,这种模式是难以在实际中得到高效运用的。当前我国部分监理人员的技术水平存在很大的不足,有的监理人员甚至没有接受过系统的培训教育便加入到建筑施工监理队伍中,这无疑是难以切实发挥监理的作用。还有部分监理人员自身综合素质有待提高,难以高效完成预期的监理工作目标,最终也难以保证建筑工程施工的质量。建筑产品最终的质量从很大程度上受到监理工作效果的影响,良好的监理能够保证建筑产品质量,能够维护业主的权益,同时也能从很大程度上推动施工进度、提升工程项目效益,有助于业主和承包方关系的协调,降低各方矛盾,推动建筑工程施工的顺利开展,为此,加强建筑工程监理工作水平的提高有着重要意义。2工程监理与施工技术之间的关系(1)施工技术和工程监理存在相辅相成的关系。在工程建设过程中,施工单位和监理单位都要通过一定的手段来达到建筑产品质量提升的目的,所以我们应当对技术在工程项目中的作用和地位有一个正确的认识。在建筑工程建设中,工程监理发挥了重要作用,监理单位需要根据建设单位的要求严格检查设计方案、图纸、施工技术等各个项目和环节,并且指导和调度施工现场,发现并监督改正施工中的问题。例如现场一旦出现紧急状况需要第一时间做好协调,进而保证人员、资金、设备等调度的顺利完成。此外,施工监理能够辅助施工技术的良好落实,同时施工技术能够将现场监理工作的压力减轻,二者共同确保施工工作的顺利开展。科学的施工技术是工程施工质量和视线建设目标的基础和前提,只有施工技术科学合理且可行监理单位才能够更好地管理和预测工程施工过程,进而确保工程适量、进度和安全能够达到预期要求。 (2)工程施工技术和监理需要协调发展。协调管理是建筑工程施工中的重要工作,其中包含管理和技术两个主要方面。关于管理,想要保证工程质量能够达到预期的目标和要求,前提是具有一个科学的管理制度,在监理工作过程中也要通过及时发现并解决建设中的问题才能够实现监理工作价值。在建筑工程建设中,监理人员应当科学管理各个项目,加强各个部门的联系沟通,确保各方为最终建设目标共同努力,协调开展工作。 (3)需要通过良好的监理确保施工技术人员能够积极主动的参与到施工中。可以采用合理的奖惩措施或者问责制度督促各人员积极主动地履行自身职责。在技术层面上,监理人员应当对图纸内容、图纸中的问题、技术交叉处理环节等各个细节做好仔细地分析,并且保证施工人员对设计的基本意图有着深入的理解,进而更好地协调各方施工工作。此外,为了确保工程的顺利进行,在日常工作中监理人员应当创建协调组织各方负责人定期召开会议,协商施工中遇到的一些问题,确保工作人员明确自身的职责,明确施工流程,对监理工作和要求具有深刻的认识。同时建立人员应当监督协调施工工作,不断提升监理水平,确保施工技术达标。3增强建筑监理的有效对策 某工程位于城市郊区区域,建筑面积超过500万m2。项目建成之后,城市的功能和定位会发生转变,无论是旅游业还是文化产业都能得到快速发展。工程主要分为两个部分,旅游产业部分包括酒店、公园、景区建设;而文化产业部分包括住宅与配套设施建设、商业区等。工程监理项目涉及到工程区域内的所有住宅建筑与商业配套设施。 3.1对于施工现场的监督和管理 监理是保证建筑工程施工顺利开展的基础,应当制定安全生产责任制度体系,进而以该体系为基础提升施工质量、提高技术水平。施工管理人员应严格遵守安全生产制度体系中的规定,确保安全施工,确保施工质量。在工程施工钱,对所有参与人员进行质量安全培训,确保员工能够履行自身的安全职责,进而保证工程施工的安全性,避免出现安全事故。此外,在施工阶段组织相关部门控制施工现场,加强对施工重点难点、细节的检查,保证检查工作贯穿于整个施工过程,良好控制工程实际施工情况,最大程度确保施工过程安全。 3.2对施工设备的管理 现代建筑工程建设中已经离不开大型机械设备,设备成为施工过程中重要的一部分。机械设备的应用可以节省施工工作量,缩短施工时间,但是同时也带来一定的安全隐患。为此,监理人员应当提高对现场机械设备使用情况的监督管理,应当确保操作人员是持证上岗,逐一排查机械设备是否存在安全隐患问题,监督相关工作人员技术做好设备的维护保养工作。同时,应当对配件质量进行检查,及时更换和维修有缺陷的设备。 3.3对于施工操作人员的管理 农民工是大多建筑施工队伍的组成人员,很多施工人员没有经过系统的培训就参与到施工过程,存在大量的技术不熟练、质量安全意识不足等问题,这无疑会影响施工过程的安全性以及质量,为此,监理人员应当督促施工队伍提前做好施工人员的培训教育,由专业的技术人员做好技术培训工作,同时向施工人员贯彻质量安全思想,提高施工队伍的思想意识和技术水平,确保施工技术能够切实地应用到施工中并发挥其最大价值。在完成教育培训后还要对培训效果进行测评,不合格人员不得参与到施工中,监管人员要严格监控施工队伍的综合情况,确保施工队伍的整体水平达标。 3.4改进施工技术,合理设立监理机制

公路雾封层施工组织设计.doc

高速公路 沥青路面雾封层专项养护工程 施 工 组 织 设 计 -----公路建设开发有限责任公司

一、工程概况 为了加强沥青路面的预防性养护,提高路面的使用寿命,保证路面的使用性能,延缓路面的老化速度,根据业主要求在高速公路K698+500-k745+000上行线,K698+500—K745+000下行线使用路面雾封层技术进行预防性养护,将解决的主要问题:1.沥青路面空隙率较大,主要表现为雨后路面返潮严重;2.沥青路面中石料与沥青的粘附力不好,造成路面水湿磨耗较大,主要表现为部分集料散失;3.部分路面存在着微细裂缝。根据以上具体情况,坚持实事求是原则的基础上,为确保工程质量及施工进度,以充分发挥我公司的专业化、机械化联合养护作业特点,科学组织,安全生产,特制定以下施工方案: 二、施工组织 1、该工程将利用我国内最先进的---沥青撒布设备,调配相关技术骨干人员,根据该高速公路的日通行量、气候条件,结合养护工作的适时性、高效性和实用性的特点,确保施工生产、原材料供应、后勤保障等工作的落实,成立项目部领导小组如下: 项目经理:——负责整个工程的材料组织,技术质量控制,施工进度安排,人员安排调度,资料管理与相关项目部及业主等部门进行联系等工作。 项目副经理:——主要负责施工段落原路面的清扫、交通疏导以及雾封层现场安全措施的落实、施工过程中的质量控制和突发事件的应急处理等

现场技术人员——主要负责现场技术工作和资料整理工作。 试验负责人:——主要负责工程用原材料的质量检测、施工现场各指标的检测,以及工程资料的整理和申报。 安全负责人:----负责施工前场的全面安全工作。 2、施工队计18人(包括施工负责人1名、质检员1名、操作手2名) 3、项目部和料场设置 项目部和料场占地约500m2,设在收费站旁养护工区,作为人员办公、设备存放、停置维护的场地,最大限度的对人员、设备进行集中管理提高施工作业的工作效率。 4、工期安排 根据实际情况,结合当地气候条件,合理安排工期,计划工期为-年-月-日至-年-月-日。

安徽建华集团煤矸石空心砖砌筑施工方案

煤矸石砌体工程施工方案 一、编制依据 1.诸城龙玺嘉苑二期工程施工图纸 2.主要规范、规程: 2.2.1《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 2.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2.3《砌体填充墙结构及构造》(12G614-1) 3.施工组织设计 二、工程概况 1.诸城龙玺嘉苑二期工程,位于凤凰大道以北,中心大道以南,卢山大道以西;3#、4#、5#、9#、10#、15#、16#楼15层,总建筑面积76799.82平方米。 2.工程结构形式为框架剪力墙结构,砌筑工程墙体主要采用非承重煤矸石多孔砖(强度等级应大于Mu 3.5),容重≤10KN/m3。砖墙采用煤矸石多孔砖,M5混合砂浆。外墙墙厚为240mm厚;内隔墙为200mm厚、卫生间隔墙为120mm厚。 三、施工准备 1. 技术准备 1.1、根据设计施工图纸及标准规范编制该砌体专项施工方案并报监理及 业主审批。 1.2根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 1.3编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 1.4完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的适配工作。 2、材料要求 2.1、本工程所采用的煤矸石多孔砖(容重小于10kg/m3),规格尺寸为:

240 mm×200 mm×115 mm ,砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。 2.2、砌墙所用的煤矸石多孔砖应选择外观美观、棱角整齐、规格一致的砖,外观变形较小但质量合格的砖可用在不影响外观的内墙上。严禁使用不合格的多孔砖,砌筑所使用的砂浆要严格按实验室配比进行,其强度为M5混合砂浆。 2.3、水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种,不同标号的水泥不得混合使用。水泥采用32.5MPa普通硅酸盐水泥。 2.4、砂:采用中砂,应过5mm孔径的筛,配制M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过3%,不得含有草根等杂物。 2.5、水:使用天然洁净可供饮用的水。 2.6、塑化材料:石灰膏的其熟化时间不得少于7天。严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 2.7、将浇水湿润的多孔砖,从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放及砌筑的墙面净距离不小于50CM,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。 2.8、提前预制混凝土砖,预埋在门边及窗边。 3、主要机具 主要工机具:砂浆搅拌机、翻斗车、手推车、磅秤、砖笼、胶皮管、灰桶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、夹具、手锯、小撬棍、小木锤子等; 主要机具投入详见下表:

某工程施工组织设计方案(投标用)

XXXXXX工程施工组织设计方案 第一章施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。

二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。

第二章施工组织总体规划 本篇内容包括: 第一节、施工组织部署 第二节、主要施工资源需要量和供应量计划 第三节、施工总平面布置 第四节、施工准备工作

第一节施工组织部署 一、施工部署: 本工程较复杂,土方、桩基完成后,按正常顺序即地下室工程、正负零以上主体结构、砌体工程和装饰工程四个阶段。主体完成后各层装修、水、电工程可交叉施工。其施工程序见下图:

施工组织设计(编辑)

目录 1、编制依据和原则......................................................... 错误!未指定书签。 1.1编制依据.................................................................... 错误!未指定书签。 1.2编制原则.................................................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程位置与主要特点................................................ 错误!未指定书签。 3、主要施工方案............................................................. 错误!未指定书签。 3.1管线保护及施工方案................................................ 错误!未指定书签。 3.1.1现有管线保护方案................................................ 错误!未指定书签。 3.2排水工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.2.1雨污水管道............................................................ 错误!未指定书签。 3.3土方工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3.1场地清理................................................................ 错误!未指定书签。 3.3.2路基挖方(包括借土开挖)................................ 错误!未指定书签。 3.3.3路基填方................................................................ 错误!未指定书签。 3.4块石施工工艺............................................................ 错误!未指定书签。 3.5碎石灰土施工工艺..................................................... 错误!未指定书签。 3.6土工布、土工格栅施工、土工格室、玻纤格栅.... 错误!未指定书签。 3.7水泥稳定碎石基层施工方案和工艺(包括低剂量水稳(底基层)) ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.7.1施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.7.2施工方案................................................................ 错误!未指定书签。 3.8粘层、封层施工........................................................ 错误!未指定书签。 3.8.1粘层施工方案和工艺............................................ 错误!未指定书签。 3.8.2下封层.................................................................... 错误!未指定书签。 3.9沥青砼面层施工方案及工艺.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1沥青材料要求........................................................ 错误!未指定书签。 3.9.2配合比设计............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.3下承层准备............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.4试验段施工............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.5施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.10路灯工程.................................................................. 错误!未指定书签。 3.11路缘石、人行道道板安装...................................... 错误!未指定书签。 3.12标志标线施工方案.................................................. 错误!未指定书签。 4、工程质量控制体系及技术组织措施......................... 错误!未指定书签。 5、确保安全施工的技术组织措施................................. 错误!未指定书签。 6、环境保护措施和文明施工技术组织措施................. 错误!未指定书签。 7、工程进度计划及施工总体计划表............................. 错误!未指定书签。 8、确保工期组织措施..................................................... 错误!未指定书签。 9、施工组织与资源配备计划......................................... 错误!未指定书签。 10、施工总平面图及临时用地....................................... 错误!未指定书签。 11、本项目施工的重点、难点工程及施工中需特别注意的要点错误!未指定书签。

1350高炉投达产组织预案

建龙特殊钢炼铁厂1350m3高炉开炉组织预案 编制: 审核: 批准: 建龙炼铁厂 二○一○年十二月

第一部分组织机构及职责划分 一、目的 为确保炼铁厂1350m3高炉顺利投达产,炼铁厂充分做好投产前的各项准备工作,做到科学安排、周密布置,安全、顺利、圆满地完1350m3高炉投达产任务,特制定本方案。 二、适用围 本大纲适用于炼铁厂及相关的外围单位。 三、投产组织机构及人员准备 炼铁厂试产期间领导组织机构与职责 1、领导小组: 组长:王久东 副组长:任庆印国海 成员:烁超代辉王远飞郭福财祁建华冀树革长余于占水林康春萌海军段海川广王文存田瑞刚徐志强王悦华路久和 2、职责 全面负责炼铁厂1350m3高炉开炉的准备、联动试车、生产组织工作;各种事故处理工作;炼铁厂人员、车辆、物资调度工作;与公司的协调工作。 (1)1350m3高炉作业区负责人:代辉 全面负责1350 m3高炉设备试车验收、高炉装料、点火开炉等开炉的组织管理工作;协调上下工序;协助处理各种设备事故,维护生产秩序;负责1350m3高炉生产工艺事故的处理。 (2)点检作业区负责人:祁建华 全面负责1350m3高炉及其辅助设备安装、调试管理,保证按时联动试车,满足开炉需求;协调设备厂家、施工单位,处理各种设备问题,维护生产秩序。 (3)动力作业区负责人:长余 负责供水系统、送风系统、炉渣处理及铁水罐配送等生产辅助工作的组织管理,协调施工单位、能源中心等保证开炉阶段能源介质供给,保证铁水罐需求,协助处理动力系统设备问题。 (4)原料作业区负责人:于占水 负责1350m3开炉原燃辅料现场堆放管理,协调施工单位,按时进行上料系统设备单体、联动试车,保证供料系统满足开炉要求,协调外协单位及时介入,保证物流畅通,

某工程施工组织设计毕业设计论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。

学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 某工程施工组织设计 摘要 施工组织设计是建筑施工组织的核心和灵魂,是对工程建设项目全过程的构思设想和具体安排,用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

相关文档
相关文档 最新文档