第十五章电气工程

第一节施工准备

一、技术准备

1、熟悉、会审图纸

开工前,施工技术人员首先认真审阅施工图,全面理解设计内容及意图,考察施工现场,熟悉与其相关的工程情况,对存在或存有疑异的问题做好记录,并在设计交底,图纸会审时逐一解决。

2、熟悉与工程有关的其它技术资料,如施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准以及制造厂提供的资料,即安装使用说明书、产品合格证、试验记录数据等。

3、编制施工方案

在全面熟悉施工图纸的基础上,依据图纸并根据施工现场情况、技术力量及技术装备情况,综合做出合理的施工方案。施工前,由项目工程师会同相关专业技术人员对施工班组进行施工技术交底。施工技术交底包括施工图、设计交底及图纸会审修改图、设计变更、施工组织设计等内容。对每一施工部位、施工工序技术人员或施工员根据公司要求,结合作业指导书作口头或书面交底,规定施工步骤、技术质量要求,指定施工图图号、标准图号页次及施工规范条款,必要时绘制简图,确保施工符合设计和施工规范要求。

二、器材检验

1、器材检验的一般要求

对工程所用设备的规格、型号、数量和质量进行检查。无出厂检验证明的材料或与设计不符的,不得在工程中使用。

经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查和

处理。

2、线缆的检验要求

工程中所用的电缆、电线的规格、型号、形式应符合设计的规定和合同要求。

(1)电缆外护套须完整无损,并附有出厂质量检验合格证;

(2)双绞电缆应有识别标记:电缆标记和标签。

电缆标记:在电缆的护套上以约1m的间距标明生产厂名或代号及电缆型号,必要时还表明生产年份。

标签:应在每根成品电缆所附的标签或在产品的包装外给出电缆型号、生产厂厂名或专用标记以及电缆长度。

第二节高、低压变配电系统

本工程地下室设变压器和高、低压柜,分别是住宅配电、商场配电、动力配电箱和应急电源配电箱电源。

第三节动力、照明系统

此系统包括低压配电、照明、设备安装及线路敷设等项目。

一、施工工艺

1、密切配合土建,预留空洞、预埋套管、线管、线盒等及防雷接地的焊

2、复核预留的孔洞、套管,疏通线管并穿上引线

3、桥架、插接母线的安装

4、动力、照明穿线

5、动力箱、柜,照明箱、控制箱(屏)的安装

6、电力电缆的敷设

7、设备检查及线路校接

8、防雷接地系统的制安测试

9、照明开关、插座及灯具的安装

10、各个系统的调试

11、联动调试

二、各分项工程的施工方法和技术措施

(一)配管施工

预留、预埋(包括动力、照明、及消防、电视、电话等弱电系统)的施工,穿插在土建结构施工过程中。施工前,根据结构、建筑图,相互作好标注。对于200×200及以上的孔洞由土建专业帮助预留,电气专业负责检查核对;200×200以下的孔洞电气专业负责留,主要采取预埋套管的方法。穿越防护密闭墙和密闭隔墙的电气管线或预留的备用管孔应分别做好防护密闭和密闭处理,从其它部位进入地下室以及穿越人防防火分隔墙的管线也应做好防护密闭处理,管材均采用镀锌钢管。具做法如下图

箱处,端头用锁母锁紧。管路弯曲半径要求不小于10D,弯曲处的弯扁度不大于1/10D。当管线过长或拐弯过多时,中途加过渡线盒。所有管子用细铁线绑扎固定在钢筋上,接头两端,线盒两端着重绑扎,中间每隔1米左右绑扎一道。配管完毕后,应将管口用特制的护口封好,防止浇灌混凝土时,混凝土封住管口,电气管同水专业的留洞保持不小于200毫米的距离,同水专业的预埋管最小保持100毫米的距离,开关、插座的预留线盒与煤气管之间的距离大于300mm。打灰时派专人负责看护。

暗配管和防雷接地系统的焊接,须经过隐蔽工程验收合格后才能隐蔽(防雷接地系统的施工在第四节中做专门介绍)。

(二)、预留孔洞的复核和预埋管的疏通

结构拆模后,尽快检查预留孔洞的情况,如有问题,及时处理。结构

支、吊架间距不超过1.5米,但每段之间不少于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直,水平偏差不超过5mm,垂直偏差不超过0.15%,拐角内边处做成45度。连接螺丝从里往外穿。

密集母线槽在本工程主要是垂直安装。为保证安装精度,安装前请厂家现场实测,确定始端、母线段的尺寸。安装时,从上到下吊铅垂线,以此线为基准,修整预留孔洞,利用10#槽钢作底座,弹簧支架固定,从下往上,逐节安装,保证垂直偏差小于0.15%(做法见“插接母线安装图”)。

层高超过4M,中间另加支架固定。所有支、吊架都应和接地干线可靠联接。安装前,先逐节测量母线的冷态绝缘电阻,必须大于20MΩ,才能安装。接头连结紧密,用0.01×10的塞尺检查,63以上的铜排塞入深度不超过6mm,相间短路板位置正确,绝缘夹板安装牢固。接头和外壳不受机械应力。装上后,再逐段测量绝缘电阻和外壳连接电阻,做好记录。

(四)、动力箱(柜)、照明箱、控制箱(屏)安装

本系统中的动力箱、照明箱和控制柜分别采用明装、暗装及落地安装等方式。安装工艺如下,安装高度或施工图中有特别规定处从图。

对于挂墙明装的配电箱,采用膨胀螺栓固定。

对于嵌入式暗装箱,在土建砌筑砖墙抹灰前即将箱壳安装进去,四周用水泥沙浆固定,箱壳的安装高度按图纸要求,箱壳垂直偏差小于1.5毫米,壳体突出墙的装修面为0-2毫米,并修正进箱的暗配管长度,管口同箱体用锁母固定,金属管要做电气连接保证接地可靠。待条件具备,再装芯子。

对于动力柜,在设备房门窗、地坪、抹灰完成后才进现场。利用槽钢(100×48×4.8)做基础,槽钢除锈刷防锈漆再刷黑漆,用膨胀螺栓固定在地上,采用垫片找平,保证基础槽钢的顶面和侧面平直度在1/1000内。柜和基础槽钢螺栓连接,平垫、弹簧垫片齐全,垫片找平,保证柜的垂直度在1.5/1000以内,柜顶平直度相邻两柜2毫米以内,成排在5毫米以内,柜面平直度相邻两柜1毫米以内,成排在5毫米以内。柜间接缝在2毫米以内。

所有箱、柜的外壳都必须可靠接地,可利用TN-S系统的专用PE线或设备房内的接地干线。安装过程中,要注意保护设备,不要划伤外表,不要损坏内部元件。装完调试前,用纸或塑料薄膜覆盖,以免建筑污染。

(五)、电缆敷设

1、电缆线路安装前,电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束。

2、电缆支架制作安装

a. 电缆支架所有钢材应平直,无明显变形,下料后长短偏差应在5毫米范围内,切口处应无卷边毛刺。

b. 钢支架应焊接牢固,无明显变形,支架各横撑间的垂直直净距应符合设计,其偏差不应大于2毫米,层间净距不应小于两倍电缆直径加10毫米。

c. 电缆支架应安装牢固,横平竖直,各电缆支架的同层横担应在同一水平面上,其高度偏差不应大于±5毫米。

d. 支架须涂防腐底漆、涂膜应均匀、完整。

3、保护管安装

a. 金属电缆管不应有穿孔裂缝,显著的凸凹及严重锈蚀情况,管子弯制后不应有裂缝或凸凹现象,一般弯扁程度不大于管子外径的1/10,管口应作成喇叭口或磨光。

b. 电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆半径的规定。每根电缆管最多不超过3个弯头,直角弯不应多于2个,采用钢管作保护管时,应在外表涂防锈漆,镀锌管镀锌层剥落处也应涂防锈漆。

c. 引至设备的管口位置应便与设备连接,并不妨碍设备的拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐,利用电缆管作接地线时应先焊好接地线,再敷设电缆,电缆敷设应有不小于0.1%的排水坡度。

4、电缆敷设

a. 敷设前要检查所要敷设的电缆型号、规格是否与设计相同,外观是否有扭绞、压扁,保护断裂等缺陷,高压电缆敷设前要做耐压和绝缘试验,低压电缆要用500V摇表测量其绝缘情况,合格后方可敷设。

b. 敷设时在终端头及接头附近要有余留长度,直埋电缆应在全长上留少量裕度,并作波良形敷设。

c. 敷设时不宜进行交叉,电缆应排列整齐并加以固定,及时装设标志牌,直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方位标志。

d. 电缆终端头和接头制作时,应严格遵守工艺规程,应在气候良好的条件下进行,并有防尘和外来污物的措施。

e. 电缆终端头与从开始剥切到制作完毕,必须进行一次完成以免受潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁,防止污物与潮气浸入绝缘层。电缆头应有明显的鼓凸。线耳压制应紧密牢固,16mm 及以上的电缆头采用热缩型电缆头,10mm及以下的电缆头做搪锡处理。

5、电缆敷设后的封堵

a、电缆进入箱、柜,用绝缘板封,缝隙打玻璃胶。

b、电缆穿过楼板、隔墙的保护套管,先用石棉填充,管口再填防火胶泥,最后用玻璃胶封死。

(六)、动力、照明穿线

当管敷设完毕后,房间具备锁门的条件,墙面、楼板抹灰完,初装修完毕即可进行穿线。线型、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证,具体技术措施如下:

1、穿线前,管口毛刺要处理掉,并配装相应规格的管护口,防止损坏导线绝缘。

2、当管线较长或转弯有两个或以上时,先清扫管道,并且在穿线时往管内吹入适量的滑石粉。

3、导线要留有适当的余量,接线盒内一般留长150毫米,配电箱内留是箱周长的二分之一,同时须注意:同一交流回路的导线必须在同一管内,不同回路或不同电压的导线,不得穿于同一管内,每一回路导线要对应编号,垂直管路中的导线,当长度超过30米时,导线在过渡盒管口处加以固定。

4、导线穿完后,要对每一回路进行校接,绝缘测试,合格后方可进行下道工序。

(七)、开关、插座、灯具安装

在门窗齐全、墙面天花装修完后即可安装开关、插座、灯具,安装前核对型号、规格,按图纸要求安装。

1、室内灯具、开关、插座的安装

a. 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采用隔热措施。

b. 采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。

c. 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。

d. 灯具的金属外壳部分应做好接地保护,成排安装的灯具其中心线允许偏差不大于5毫米。

e. 成排安装的开关高度一致,高低差不大于2毫米,同一室内安装的插座高低差不大于5毫米。

f. 成排安装的插座高低差不应大于0.5毫米,面板垂直度在0.5毫米以内。

g. 同一场所的开关切断位置应一致,灯具电器的开关应装设在相线上。

h. 插座的接线必须按以下方式接线:面对插座、左零右火上地。

i. 开关插座的安装位置正确,盒内清洁,无杂物,开关插座面板清洁无变形,盖板紧贴建筑物的表面。

(八)、送电调试

1、电缆调试

电缆敷设完后,逐条检查绝缘,必须大于0.5兆欧,校对标牌及开关设备编号,全部正确后方可送电。送电后,要在末端和T接箱处逐点检查,三相电压是合正常,是否有异常声响等情况出现,无异常情况后,即可算送电成功,并作好记录,作为资料归档。

2、电力控制设备调试

对电力配电箱、控制箱进行调试时,要先查清所有出线是否具备送电条件,因为一经操作,其出线所接用电设备即有可能带电。

配电箱的主开关、分开关要分别操作几次,每次均应正常,三相开关出线要保证全相。出线开关编号同设备编号要相互对应,送电启动后检查设备运行情况,一看指示是否正确,二听运转声音是否正常;三检查设备

外壳有无漏电。同检查设备是否过热。全部正常后,调试才完毕,对于结果作好记录。

3、灯具、开关、插座调试

灯具通电控制正确,荧光灯不能有声响,控制开关动作灵活可靠,插座接线正确,面对插座左零右火上地,保护门工作正常,对于装设漏电保护的回路,要对每一漏电开关进行试验,要求动作正确。

4、电动机调试

a、设备安装好后,在通电前,先用摇表测量电动机定子和转子的绝缘电阻,低压电动机要求不小于0.5兆欧,再用电桥测量线圈的直流电阻,和出厂说明应一致。

b、检查供电线路,接线方式必须同铭牌一致,电动机的接线端子同导线端子必须连接紧密,不受外力。接线盒内的裸露的导电端不同相间距和相地间距必须大于20毫米。绝缘电阻不小于0.5兆欧。

c、检查电源电压,送电,测电流,应不超过铭牌所列数据。做好记录,整理成资料。

第四节防雷、接地系统

一、防雷接地:

本工程二类防雷建筑。

本工程中各建筑物均利用承台钢筋网作接地体,结构柱子对角主筋作防雷引下线,基础接地装置按图利用地梁的两条主筋焊接成网,同时还要同桩基焊通。基础接地装置焊完后,测试一下接地电阻,要求小于图纸设计标准,否则要加人工接地体。确认合格后,配合结构施工,按图利用柱子内的两条主筋上引,用黄油漆作好标记,并记录。焊接要双面焊,焊缝长度应不小于连接钢筋直径的6倍,如施工困难,无法双面焊,单面焊,焊接长度加倍。引下线要与天面避雷网、中间各层均压环、下端地网焊通,

在建筑物室外距地坪上预留测试卡,供测量电阻或外接用;并在地坪下按图纸要求设置外甩钢筋。测试端子安装高度及外甩钢筋的埋深根据各建筑物的施工图要求设置。竣工前测试接地电阻均须小于图纸设计标准。

二、避雷带及接地系统施工

本工程由工作接地、保护接地、防雷接地三个部分共用一组联合接地方式。

防雷接地系统的接地体、引下线焊接工作在结构施工阶段配合土建完成,天面避雷带采用40×4的镀锌扁钢沿女儿墙或屋面暗埋。屋顶避雷网通过结构柱内主筋与接地体连接,搭接长度大于10D,双面焊接,焊缝要平整饱满,无气孔、咬肉,焊渣敲干净,刷防绣漆。施工完后,整体平直,刷银粉漆。

在发电机房和配电间内按图沿墙明敷40×4扁钢作为接地带,距地0.3M,离墙50mm敷设,同接地引出点连通。焊接接地带时,用扁钢作支撑,直线段间距1M,拐弯处适当加密(0.5M),接头处采用焊接,焊接长度大于扁钢宽度2倍,平弯弯曲半径要大于2倍扁钢厚度,不得有裂纹。整体完成后,刷上黄、绿双色标记发电机外壳、电缆保护管、配电屏及所有金属支架、外壳必须与接地带可靠连接。

沿电缆桥架、竖井电缆支架贯通敷设40×4的镀锌扁钢,与接地带接通,作接地干线。各层强电井内所有金属支架、金属外壳必须与接地干线可靠连接,不得串接。安装完后,整体刷银粉漆。

所有突出楼顶屋面的金属物体均应与楼顶避雷带连成一体。焊接管可直接采用Φ12的镀锌圆钢与楼顶避雷带焊接,搭接长度应大于6D,焊接处需做好防锈处理;镀锌钢管应先用25×4的扁钢管箍箍住,再用Φ12的镀锌圆钢与楼顶避雷带连接。

三、弱电工程各系统对接地的特殊要求

1、火灾自动报警系统(GB50166-92)

a、工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁钢或金属软管;

b、由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其他坚固的保护管;

2、有线电视系统(GB50200-94)

a、干线放大器的外壳和供电器的外壳均应就近接地;

b、在施工过程中,应测量所有接地装置的电阻值。当达不到设计要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂。

四:卫生间局部等电位的施工

本部分施工应密切配合土建严格按照图纸施工,将卫生间所有金属构件通过等电位端子板与用作防雷引下线的主筋连接,并符合以下要求:

1、地面内钢筋网应与等电位端子板连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也与等电位端子板连通。

2、等电位连接线采用BV-1×4m*m铜线在地面内或墙面内穿PVC20塑料管暗敷。

3、等电位端子板位置应方便检测,具体作法见97SD567-13。系统应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地采用局部等电位联结。

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

大学专业介绍之电气信息类1(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程)

大学专业介绍之电气信息类1(电气工程及其自动化、自动化、 电子信息工程) 1.电气工程及其自动化 本专业培养具有良好的科学素养和文化修养,电工与电子技术、控制理论、信息处理、计算机硬软件和网络技术、电力工程和电气信息技术等基础理论及专业知识扎实,受到系统的科学研究与实际应用能力训练的高级工程技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机技术等方面较宽广的工程技术基础和一定的专业知识。本专业主要特点是强弱电结合、电工技术与电子技术相结合、软件与硬件结合、元件与系统结合,学生受到电工电子、信息控制及计算机技术方面的基本训练,具有解决电气工 主要课程:电路原理、电子技术、信号处理与系统分析、自动控制理论、微机原理与应用、单片机原理与接口技术、电机学、电力系统分析、电力系统继电保护、配电网自动化、计算机控制技术、计算机技术基础(C语言)、数

据库技术、电力电子技术、网络控制技术、自动控制理论、电力拖动与控制系统、检测与传感技术、电器控制与可编程控制器等。 毕业去向:学生毕业后适合到科研院所、技术公司、企事业单位从事电气及自动化系统、信息处理系统、电力系统、计算机信息系统集成、网络通信与监控、电力电子与电器产品的科研开发与设计生产工作。 2.自动化 培养具有坚实理论基础和科学研究能力,具有自动化工程及相关学科领域的基本知识和基本技能,能运用所掌握的理论知识和技能,从事国民经济、国防和科研部门的运动控制、工业过程控制、检测与自动化仪表、电力电子技术、电子与计算机技术、信息处理、管理与决策、现代集成制造等领域工作的高级工程技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习电工技术、电子技术、控制理论、信息处理、系统工程、自动检测与仪表、计算机技术与应用和网络技术等方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程实践基本训练,具有系统分析、设计、开发与研究的基本能力。 主要课程:网络与系统分析、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、微型计算机原理与接口技术、自动控制元件、检测与转换技术、电磁场、创新认知与实践、计算机控制系统、电力电子技术、运动控制系统、工业过程控制、控制系统设计、核电站设备与电气系统、核电站运行与控制、船舶控制原理、船舶控制装置与系统等。

电气工程综合

828电气工程综合考试大纲 电气工程综合考试大纲 一、考试的性质与范围 适用于电气工程及其自动化专业硕士研究生入学考试,考试内容涵盖大学本科阶段要求掌握的电路、电机学、电力电子以及电力系统分析等课程的相关基本概念、原理和分析计算方法。 二、考试形式 闭卷考试, 自带计算器。 三、考试内容及参考书目 1、《电路》部分(占试卷分值的65%) 考试范围(知识点) (1)电路模型和电路定律: 电路和电路模型;电流和电压的参考方向;电功率和电能;电路元件;电阻元件;电容元件;电感元件;电压源和电流源;受控电源;基尔霍夫定律。(2)电阻电路的等效变换:电路的等效变换;电阻的串联和并联;电阻的星形连接和三角形连接的等效变换;电压源、电流源的串联和并联;实际电源的两种模型及其等效变换;输入电阻。 (3)电阻电路的一般分析:支路电流法;网孔电流法;回路电流法;结点电压法。(4)电路定理:叠加定理;替代定理;戴维南定理和诺顿定理。 (5)含运算放大器的电阻电路:运算放大器的电路模型;比例电路的分析;含有理想运算放大器的电路的分析。 (6)一阶电路:动态电路的方程及其初始条件;一阶电路的零输入响应;一阶电路的零状态响应;一阶电路的全响应;一阶电路的阶跃响应;一阶电路的冲击响应。 (7)二阶电路:二阶电路的零输入响应;二阶电路的零状态响应和阶跃响应;二阶电路的冲击响应。 (8)相量法:复数;正弦量;相量法的基础;电路定律的相量形式。 (9)正弦稳态电路的分析:阻抗和导纳及其串联和并联;电路的相量图;正弦稳态电路的分析;正弦稳态电路的功率;复功率;最大功率传输;串联电路的谐振;并联电路的谐振。(10)含有耦合电感的电路:互感;含有耦合电感电路的计算;空心变压器;理想变压器。(11)三相电路:三相电路;线电压(电流)与相电压(电流)的关系;对称三相电路的计算;三相电路的功率;不对称三相电路的概念(包括对称分量法求解不对称三相电路)。(12)非正弦周期电流电路:非正弦周期信号;周期函数分解为傅里叶级数;有效值、平均值和平均功率;非正弦周期电流电路的计算。 (13)拉普拉斯变换:拉普拉斯变换的定义;拉普拉斯变换的基本性质;拉普拉斯反变换的部分分式展开;运算电路;应用拉普拉斯变换法分析线性电路。 2、电气工程专业部分(占试卷分值的35%) 考试内容(知识点) 《电机学》部分包括: (1)第五章异步电机

电气工程质量保证措施

一、电气工程质量保证措施 (1)施工人员要认真识图,做好各种暗配管,暗装接线合的预埋工作,开关插座盒的位置要准确,避免有错漏和乱打土建结构现象,影响质量。 (2)套管在穿过建筑物的伸缩缝时应安装管路补偿装置,管路补偿装置是在变形缝的两侧对称预埋一个接线盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定牢固,另一端伸入另一个盒内,且此盒上的相应位置的孔要开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。 (3)电缆、导线应是正规厂家生产的线径、绝缘层均符合国家标准要求的产品,并应有产品合格证。施工中所穿导线的型号、规格应符合图纸设计要求,不得随意改变其规格及截面,应保证使用要求。 (4)穿线时穿入管内的导线不应有接头,并注意不使导线与管口处摩擦损坏绝缘层。 (5)各种插座、开关的型号、规格,必须符合设计要求和国家现行技术标准的规定,并应有产品质量合格证。外观质量应完好无损,不得有裂纹和机械损伤。 (6)电气装置应严格执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工,安装位置准确、端正、整齐统一。 二、开关、插座、配电箱歪斜,同一场所标高误差大,面板脏等 暗装开关、插座关键在于底盒的埋设,因此在埋设底盒时,要以同一基准点(指一楼层和开间内)进行测量划线,严格控制高误差。配电箱安装时应吊线找正。开关、

插座必须在土建装修墙面完成后进行。若工期紧必须先装时,其面板应采取保护措施,以防污染。 三、外墙乳胶漆平涂、弹性平涂施工方案 a、施工流程 基层处理→找平腻子粗(细)粉→打磨→施工外墙底漆→施工外墙面漆 b、施工工艺 第一节、工程类别 旧墙、旧瓷砖、马赛克表面外墙乳胶漆、弹性平涂翻新工程施工程序: 1、清除原表面的杂质污物及有松脱隐患的旧瓷砖、马赛克。必要时用高压水冲洗干净。 2、批嵌腻子: ①双组份韧性界面翻新腻子:由粉料和固化剂组成A:B=10:2,需用电动搅拌将规定的粉料、固化剂、清水比例混合搅拌均匀备用,搅匀后的湿料需在3小时内用完。批嵌本腻子前预先用清水润湿原瓷片面至无明水后即可施涂本腻子。一般需作2-3遍,用量约 2.5-4 kg(粉料/m2),本腻子批嵌完成待其表面干后需洒水(每日2-3次)保养3-4天,再晾干3-4天方可进入下一工序。 3、打磨除尘。 4、质量要求: ①无任何批刮印痕。

电气工程师基础知识试题及答案

电气工程师基础知识试题及答案 2017下半年电气工程师考试即将到来,广大考生们在看书的同时,也要多做配套的练习。小编大家分享“2017电气工程师基础知识试题及答案”。想了解更多关于电气工程师考试的讯息,请继续关注我们应届毕业生网。 2017电气工程师基础知识试题及答案 10-1. 刚体作平面运动时, (A) 其上任一截面都在其自身平面内运动; (B) 其上任一直线的运动均为平移运动; (C) 其中任一点的轨迹均为平面曲线; (D) 其上点的轨迹也可能为空间曲线。 10-2. 刚体的平面运动可看成是平移和定轴转动组合而成。平移和定轴转动这两种刚体的基本运动, (A) 都是刚体平面运动的特例; (B) 都不是刚体平面运动的特例; (C) 刚体平移必为刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动不一定是刚体平面运动的特例; (D) 刚体平移不一定是刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动必为刚体平面运动的特例。 10-3. 将刚体平面运动分解为平移和转动,它相对于基点A的角速度和角加速度分别用wA和eA表示,而相对于基点B的角速度和角加速度分别用wB和eB表示,则 (A) wA=wB, eA=eB; (B) wA=wB, eAeB; (C) wAwB, eA=eB; (D) wAwB, eAeB. 10-4. 平面图形上任意两点A、B的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,、两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则 (A) 可能有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB[aB]AB; (B) 不可能有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB[aB]AB; (C) 必有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB=[aB]AB; (D) 可能有[vA]AB[vB]AB, [aA]AB[aB]AB。 10-5. 设平面图形在某瞬时的角速度为w,此时其上任两点A、B的速度大小分别用vA、vB表示,该两点的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则当vA=vB时 (A) 必有w=0; (B) 必有w0; (C) 必有[aA]AB=[aB]AB; (D) 必有[vA]AB=[vB]AB; 10-6. 平面运动刚体在某瞬时的角速度、角加速度分别用w、e表示,若该瞬时它作瞬时平移,则此时 (A) 必有w=0, e0; (B) 必有w0, e0; (C) 可能有w0, e0; (D) 必有w=0, e=0。 参考答案: 10-1. (C) 10-2. (D)

电气工程(080800)

电气工程(080800) 一、学科简介 电气工程学科研究电磁相互作用以及电磁与物质相互作用的现象与理论和基于电磁理论的电磁装置与系统及其应用。包括电能生产、传输及其使用全过程中电力系统安全、可靠、经济地运行,各类电气设备和系统的设计、制造、运行、测量和控制;特种电能应用装备,包括加速器、磁约束聚变、低温等离子体源、极限电磁装备、电磁发射等;电磁与物质相互作用的新现象、新理论与电工材料等主要领域。 本学科始于上世纪50年代,1986年开始培养硕士研究生、1995年开始培养博士研究生,是省内高校中首批有权授予硕士学位的学科之一。拥有电机与电器省级重点学科,直线电机与现代驱动省级创新型科技团队,“三电”基础课程国家级教学团队,电气工程及其自动化国家级特色专业,电工电子国家级实验教学示范中心。学科优势突出,师资力量雄厚。在直线电机、矿山供电、电气安全与绝缘等特色方向取得多项国内外有一定影响的科研成果。毕业生主要从事电磁装备和电能生产、传输、控制、检测保护及其使用过程中理论、技术和设备的研究、开发、设计。 二、培养目标 为适应我国国民经济建设和发展的需要,培养德、智、体全面发展的电气工程学科高层次专门技术人才:热爱祖国,遵纪守法,具有严谨求实的工作作风及协作、奉献、用于探索的精神和良好的学术道德;具备电气工程方面坚实的基础理论和系统的专门知识,了解本学科有关研究领域国内外的研究现状和发展方向,具有独立分析和解决本学科专门技术问题的能力;掌握一门外国语,具备熟练阅读专业文献、撰写科技论文和一定的听、说能力;身心健康。 三、研究方向简介 1.电机与电器 以电机、电器及各种电磁装置为研究对象,以电磁场理论、数学方法和功率电子技术、计算机技术为主要工具,研究电机、电器及其它电磁与机电装置的理论、设计、制造、驱动及其控制规律、关键技术和应用。 2.电力电子与电力传动 以各种电力电子器件、电力传动装置为研究对象,以机电能量转换理论、数学方法和微电子技术、功率电子技术、计算机技术为主要工具,研究新型电力电子器件、电能的变换与控制、功率电源、电力传动及其自动化等理论技术和应用。 3.电力系统及其自动化 以工矿电力系统为研究对象,以数学方法和微电子技术、功率电子技术、信息技术、

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。

2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机

电气工程个人简历

电气工程个人简历 姓名:个人简历网 目前所在:黄埔区年龄:28 岁户口所在:河源国籍:中国婚姻状况:已婚民族:汉族培训认证:未参加身高:165 cm 诚信徽章:未申请体重:60 kg 人才测评:未测评我的特长:求职意向 人才类型:普通求职应聘职位:生产经理/车间主任:生产部经理车间主任,生产主管/督导/领班/组长:生产主管,工厂经理/厂长:厂长、生产总监工作年限:5 职称:中级求职类型:全职可到职日期:两个星期月薪要求:5000--8000 希望工作地区:广州,深圳,河源工作经历 广州龙之杰科技有限公司起止年月:2017-01-10 ~2017-11-18公司性质:私营企业所属行业:医疗/护理/保健/卫生担任职位:生产部主管工作描述:1.全面负责公司产品生产(包括物料、质量、进度、效率、安全等)、人事(包括录用、培训、考核、奖惩等)管理工作。 2.负责对生产任务单的下达、审核,并根据生产负荷分析核定交货期,并协调跟踪各部门的生产,按生产计划进行生产、物料、设备、人员的协调配合,确保按时、按质、按量完成生产任务,做好现场管理工作,对车间生产材料、半成品、成品进行管理。 3.负责对生产部各部门的生产进度跟踪,随时掌握生产进度状况,根据实际需要,对生产计划进行完善。对生产作业过程进行监督、

指导,同时保证生产质量。统计分析各部门每日的生产情况,寻求改善,提高生产效率。统计分析各部门的成本消耗,制定可操作性控制措。 4.有物料管理和成本控制经验 5.下属机构有组装组、配件组、售后维修组、仓库部、离职原因:中山大学达安基因股份公司起止年月:2017-12-01 ~2017-01-01公司性质:股份制企业所属行业:医疗/护理/保健/卫生担任职位:担任仪器制造部组装技术员、组长、生产主管工作描述:1.全面负责公司产品生产(包括物料、质量、进度、效率、安全等)、人事(包括录用、培训、考核、奖惩等)管理工作。 2.负责对生产任务单的下达、审核,并根据生产负荷分析核定交货期,并协调跟踪各部门的生产,按生产计划进行生产、物料、设备、人员的协调配合,确保按时、按质、按量完成生产任务,做好现场管理工作,对车间生产材料、半成品、成品进行管理。 3.负责对生产部各部门的生产进度跟踪,随时掌握生产进度状况,根据实际需要,对生产计划进行完善。对生产作业过程进行监督、指导,同时保证生产质量。统计分析各部门每日的生产情况,寻求改善,提高生产效率。统计分析各部门的成本消耗,制定可操作性控制措施。 4.有物料管理和成本控制经验 5.下属机构有组装组、仓库部、离职原因:广州欧立机电有限公司起止年月:2017-02-01 ~ 2017-12-01公司性质:外商独

电气工程质量控制要点

电气工程质量控制要点 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

电气工程质量控制要点 内容 ? . 检查内容 质保条件检查? 检查监理合同、施工总承包合同、分包合同,监理、施工单位资质,施 工许可证及施工人员上岗证等。 ?抽检监理单位现场质量管理文件、资料、监理日记等。 ? ?现场配备齐全相关安装专业的国家或地方强制性标准、推荐性标准。 ? 设计图纸检查? 施工前监理单位应组织进行施工图纸会审和设计技术交底工作,当变更 或修改设计时应有原设计单位书面通知。? 熟悉施工图纸,了解各种设备、管线等型号、规格、走向及重点安装部 位的要求。 质保资料检查 应有主要设备开箱检查、验收记录及设备基础复测记录。? 进入现场的设备、主要材料及配件的产品合格证、质保书以及电气照明 灯具,开关、插座等长城安全认证标记等资料齐全。? 电气工程各种隐蔽工程验收记录、会签手续齐全并有示意图。? 电气绝缘电阻和接地电阻测试,电动设备试运转记录等资料及时、数据 正确、会签手续齐全。 . 控制要点 ?暗敷在建筑物、构筑物内电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应 ?小于 15mm,塑料管在砖砌墙体上暗敷应采用强度等级不小于 M10 的水 ?泥砂浆抹面保护,其保护层厚度不应小于 15mm。 ? ?电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于 ?管外径的 10%。线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的 4 倍。线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,在埋设于地下或混凝土内时, 其弯曲半径不应小于管外径的 10 倍。 ? ?镀锌钢管和薄壁铜管应采用螺纹连接,不应采用熔焊连接。管端螺纹的长度不应小于管线接头长度的 1/2,连接后螺纹宜外露 2~3 扣;镀锌钢管连接采用紧定螺钉连接的,螺钉应拧紧,且在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施,镀锌钢管连接处应采用专用接地线卡连接跨接接地线。 ? ?黑色钢管采用螺纹连接时,连接处两端应焊跨接接地线,圆钢跨接接地线的直径不应小于 6mm,焊接长度为其直径的 6 倍。焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣和钢管焊穿等现象。采用套管连接的, 套管长度宜为管外径的 ~3 倍,焊缝应牢固严密。 ? ?明配钢管或塑料管排列应整齐,其水平或垂直度允许偏差为‰,全长偏差不应大于管内径的 1/2。固定点间距均匀一致,在转角或接线盒处两侧应对称设置,管卡间的最大距离不应超过规范规定。吊平顶内的电气配管应按明配管的

建筑电气工程质量保证措施方案

建筑电气工程质量保证措施 电气工程在竣工检查验收时,是非常关键的重要工作,为了提升整体工程质量水平,在施工过程中对电专业的安装质量提出以下需要注意的问题。 配电箱: 表面污染、掉漆损坏、门变形,开关不灵活。 箱体与墙连接不平,里出外进。 可靠接地不到位。 固定箱体的螺栓松动,没加平垫、弹簧垫。 箱内的相线排序乱,没有回路标识、杂物多。 吊顶内的管线: 导线外露,管线固定不牢,管线固定在吊顶的吊杆上。 软管过长脱顶,软管布局乱,软管没加锁母脱落。 电缆井道: 卫生差、桥架、盘、箱污染。 电缆线缺少盖板、缺少索扣。 各种管线接地不明显、不可靠。 屋面防雷: 避雷网不水平、变形。 避雷网接地不明显,接地标识不到位。 过伸缩缝的部位应增设避雷补偿装置。

避雷网应采用镀锌材料。 避雷网与接地焊口要满足绝缘分倍要求影响绝缘阻值。在屋面防水层上的避雷网要设支架不准脱顶。 屋面上的所有设备必须设接地保护。 屋面上的箱、盒、闸必须设防雨装置。 屋面上的装饰灯线必须符合规范要求。 接地测试点: 数量应满足图纸及规范要求。 测试点必须露在明显部位,对测试提供方便。 测试点必须有标识。 测试点面板制作要考虑美观。 灯具安装: 灯具要成行成线。 有防水要求的灯具导线不准外露。 低于2m壁灯应严格做好防爆、防火装置。 管线防火涂料: 防火涂料涂刷均匀,不准透底。 防火不准污染墙面,不准污染所有电气部件。 支架、吊架、防腐处理不到位(二道底漆、二道面漆)

电气工程管道焊接粗糙: 焊缝不贯通、都采用电焊方法。 管道焊口不对严(堵管)。 管道焊口、咬肉、焊不透、焊砖不处理就刷漆。 电缆: 电缆拖地,电缆没有安装在托架上。 导线压接帽,没有使用专业压线钳子施工。(连接点不实) 照明动力箱内导线外露。 电缆线槽,始末端接地不明显。 电缆线槽、跨接地线污染,应100%安装、平垫、弹簧垫。 多股导线必须烫锡使用,专用定型端子连接。 所有配电框的开启门窗,必须做跨接地线。 明装照明灯头,没装元宝本,软管脱落。 疏散灯标高、位置不统一,疏散灯被管道遮挡,疏散灯的指示方向不误。 所有强电井的电缆线槽必须安装防火模。 建筑电气安装工程所用材料、型号、规格、性能必须符合设计要求《建筑电气施工质量验收规范》(GB50303—2011)。并按规定提供相应的产品合格证、检验报告、测试报告、厂家资质证明、认证书等。 1 供电干线工程:

电气工程符号大全

电气安装工程符号大全 SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22

个人陈述电子电气工程

2013英国留学申请,英国大学工程类专业因其高水平的教学质量和良好的就业前景,吸引了越来越多中国学生的申请。而在英国留学申请过程中,英国留学个人陈述的写作非常关键。接下来,我们将给大家提供一组工程类专业英国留学个人陈述PS优秀范文,希望对大家的英国大学工程类专业申请有所帮助。/ j" l+ y; c3 \) | 2013英国留学申请分享工程类个人陈述PS范文3 Electronic/Electrical Engineering (EEE) Statement电子电气工程个人陈述% m1 b- a8 R7 J" g From a very young age, physics has always been a subject close to my heart. Back when I was in primary school it was space that captured my imagination, but as I’ve grown up the world of electronics has become the forerunner for my attention. It is largely through electronics that the world has developed into something that would have been unrecognisable less than 100 years ago. It is my belief that electronic circuits are the primary reason that the number of patents filed each year has increased dramatically over time, and so to be a part of their development would be an incredibly rewarding situation. It was at age 7 that I had my first memorable encounter with any form of electronic circuit, when the radio that my Dad had bought me fell from a shelf and broke, exposing the circuitry within. Though I had no idea what any of the components were, they fascinated me. Their discovery led to years of prying the backs off of any devices I could find just so I could stare at the contents, even going so far as to open up a Gameboy I got one birthday before I actually attempted to play any of the games it had come with. In terms of serious experience with electronic systems, the thing that most inspired me to pursue their study through to higher education was a 6-month series of extra lessons in my first year of sixth form. The course was largely self-taught, with a tutor on hand to present problems and provide advice where needed. It resulted in producing a robot working on an IC556 pulse generator circuit that could navigate through long corridors and guide itself away from walls and obstacles, as well as an introduction to programming in Visual BASIC. This project, as well as cementing my position on what to study at university, gave me a huge amount of experience in the kind of work that my course involves, and as such I feel gives me a head-start on getting to grips with the course details. The main outlet for my passion for electronics has come about as a result of playing the guitar. As stocking up on enough components to be able to carry out projects at home would have been overly expensive, I instead turned to things that I already owned. Key amongst these was a guitar pedal I had been neglecting. With the use of little else but a screwdriver I completely dismantled the pedal, and then reassembled it again with a neighbour’s soldering iron. To my continued amazement, it still works even now. Besides these real experiences, I feel that I have a lot of the necessary skills required to succeed in an electronics degree course, most notably logical thinking skills and data management ability. In terms of logical thinking I feel% ?2 }% I7 Z0

电气工程的发展现状与发展趋势

电气工程的发展现状与发展趋势 一.电气工程的发展现状: 概论:我国电力工业正以“大机组,大电网,高电压,高参数,高度自动化”等“三大三高”的现代电力系统的模式超长规模的建设与发展,因此对工程技术设计人员的素质和能力提出了更新和更高的要求。未来的几十年,我国电力系统和电气工程会依然保持较快发展趋势,光伏发电和其他可再生资源将得到快速发展,新的电力电子技术,电工材料,计算机及网络技术,控制与管理手段具有巨大影响潜力。 1.电机的驱动及控制: 逆变器的出现推动了交流电机速度和转矩控制的发展,这使得电机在仅仅30年就应用到了不可思议的领域。功率半导体元件和数字控制技术的进步使得电机驱动能够实现高精度的位置和速度控制。交流驱动技术的应用也带来了能源节约和系统效率的提高。 电机本体及其控制技术在近几年取得相当大的进步。这要归功于半导体技术的空前发展带来的电力电子学领域的显着进步。电机驱动产业发展的利处已经触及各种各样的设备,从大型工业设备像钢铁制造厂、造纸厂的轧钢机等,到机床和半导体制造机中使用的机电一体化设备。交流电机控制器包括异步电机控制器和永磁电机控制器,这两者在电机驱动业的全过程中起着关键性作用。:目前,异步电动机矢量控制技术、直接转矩控制技术乃至无传感器的直接转矩控制技术已实用化。 2.电力电子技术的应用: 半导体的出现成为20世纪现代物理学的一项最重大的突破,标志着电子技术的诞生。而由于不同领域的实际需要,促使半导体器件自此分别向两个分支快速发

展,其中一个分支即是以集成电路为代表的微电子器件,而另一类就是电力电子器件,特点是功率大、快速化。自20世纪五十年代末第一只晶闸管问世以来,电力电子技术开始登上现代电气传动技术舞台,以此为基础开发的可控硅整流装置,是电气传动领域的一次革命,使电能的变换和控制从旋转变流机组和静止离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代,这标志着电力电子的诞生。 电子电力技术包括电力电子器件、变流电路和控制电路3部分,是以电力为处理对象并集电力、电子、控制三大电气工程技术领域之间的综合性学科。电力技术涉及发电、输电、配电及电力应用,电子技术涉及电子器件和由各种电子电路所组成的电子设备和系统,控制技术是指利用外加的设备或装置使机器设备或生产过程的某个工作状态或参数按照预定的规律运行。电力电子器件是电力电子技术的基础,电力电子器件对电能进行控制和转换就是电子电力技术的利用。在21世纪已经成为一种高新技术,影响着人们生活的各种领域,因此对对电子电力技术的研究具有时代意义。 传统电力电子技术是以低频技术处理的,现代电力电子的发展向着高频技术处理发展。以功率MOS-FET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件的出现,表明已经进入现代电子电力技术发展时代。 20世纪以来,电力电子作为自动化、节材、节能、机电一体化、智能化的基础,正朝着应用技术高频化、产品性能绿色化、硬件结构模块化的现代化方向发展。3.电力系统及其自动化控制: 电力系统自动化即对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),

相关文档