浙江省公安厅消防局

浙公消…2010?121号

关于印发《消防控制室及建筑消防设施管理标准化建设指导意见》的通知

各市公安局消防支队:

为构筑社会消防安全“防火墙”工程,大力推动消防控制室及建筑消防设施管理标准化建设,统一消防控制室及建筑消防设施管理标准,提高消防控制室及建筑消防设施管理水平,省局制定了《消防控制室及建筑消防设施管理标准化建设指导意见》(以下简称《指导意见》),现印发给你们,请结合本地实际情况,认真抓好落实。年底,省局将依据本《指导意见》对各地消防控制室及建筑消防设施建设情况进行达标考核。

二○一○年五月二十一日

消防控制室及建筑消防设施

管理标准化建设指导意见

为大力实施构筑社会消防安全“防火墙”工程,推动消防控制室及建筑消防设施的标准化建设,提高消防控制室操作人员业务技能,规范消防控制室及建筑消防设施的管理,保障建筑消防设施的完好有效。特提出以下指导意见:

一、完善管理制度规定

设有消防控制室的单位应当制定消防控制室管理及应急程序、消防报警信号处置程序、火灾自动报警系统逻辑关系、消防控制室值班制度、消防水泵房管理制度、消防水泵启泵流程、消防安全巡查检查制度、消防组织结构图、内部装修消防安全管理规定、消防设施维护管理制度、灭火与应急疏散预案、用火用电管理制度及岗位职责等制度规定。其中消防控制室管理及应急程序、消防报警信号处置程序、火灾自动报警系统逻辑关系、消防控制室值班制度应在消防控制室醒目位置统一张贴;消防水泵房管理制度、消防水泵启泵流程应在消防水泵房醒目位置统一张贴。

二、规范专项档案建设

设有消防控制室的建筑应当有建筑竣工图、火灾自动报警系统设备地址编码对照表、建筑消防设施一览表(含建筑概况、末端试水装置和试水阀位置)、消防控制室值班记录、日常防火巡查记录、设备使用说明书、建筑消防设施年度检测报告(上一年度

或本年度)、设备维修检查记录等档案资料。消防控制室应有消防控制室值班记录、日常防火巡查记录和消防控制室操作手册,其中操作手册内应有各类消防设施、器材的使用与维护、火灾自动报警系统地址编码对照表、建筑消防设施、日常检查巡查内容及与消防控制室有关的制度规定等内容。消防控制室应当根据实际需要配备无线通信设施、灭火器、应急手电筒、简易式呼吸面罩、消火栓扳手、消防斧、逃生绳、公共区域和重要设备机房钥匙等常规处警器材。消防水泵房入口应设置明显标识,并在明显位置张贴疏散指示图、配备常规的维修器材。

三、强化消防设施管理

(一)消防设施状态标识化:一是强化应用和状态标识。消防水泵房及稳压系统应标识水泵类别,标识开关阀门状态,设置配电柜开关状态警示标识,标识报警阀保护区域和水流方向;消防控制室应有明显标识,报警控制器应标识保护区域;水泵接合器应标识使用类别、保护区域;建筑消防设施及消防器材应用文字或图例标明操作使用方法。二是强化警示标识。每一楼层常闭式防火门应设置保持常闭的警示标识,防火卷帘下方应设置请勿堆放物品的警示标识,疏散楼梯应设置保持畅通的警示标识。

(二)设施检查、记录规范化:应建立水泵房、报警阀、稳压系统、防火卷帘、室内消火栓(含消防水带、水枪)、灭火器、消防应急灯具、防火门等建筑设施检查记录卡,详细记录检查时间、检查内容、检查人、存在问题及整改情况等检查情况,落实

检查责任。依照有关规定每日进行防火巡查的单位和设有电子巡更系统的单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中,其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次。建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次。

(三)设施维护、检测经常化。制定维护保养制度,根据使用场所的环境条件和产品的技术性能要求,及时对消防设施进行维护保养和更换,完善维护保养记录,每年对建筑消防设施进行全面检查测试,保存检测报告;实施外包管理的,应当与维护保养单位签定维护保养协议,落实维护保养措施。

四、提高单位人员素质

(一)强化消防控制室值班人员“四个能力”建设

1、强化检查消除火灾隐患能力建设。消防控制室值班人员应当会火灾自动报警系统自检、消音、复位、主备电切换,会按规定开展日常巡查,会规范填写《消防控制室值班记录》和《日常防火巡查记录》。

2、强化组织扑救初起火灾能力建设。消防控制室值班人员应当会处置火灾报警信号、会报告火警、会启动应急程序;会操作火灾自动报警系统及其联动控制功能,会手动或远程启动消防水泵、防排烟设施等消防设备,会利用消防广播或背景音乐系统发布火警信息,会使用灭火器、消火栓等常规灭火器材,会在消防水泵房启动消防水泵,会报告故障情况和排除简单故障。

3、强化组织人员疏散逃生能力建设。消防控制室值班人员

应当掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生路线和引导人员疏散程序,会牵头组织人员疏散。

4、强化消防宣传教育培训能力建设。消防控制室值班人员应当会利用现有消防设施进行消防宣传教育培训,会组织灭火演练,会讲解消防设施、灭火器材的使用方法,会宣传消防法律法规。

(二)建立消防控制室值班人员技能考评机制

1、落实持证上岗制度。消防控制室实行24小时专人值班,每班值班人数不得少于2人,应明确主班与副班值班人员,允许副班人员在值班期间实施消防安全检查、巡查,并保证值班人员不得脱岗;值班人员应当经培训合格并持证上岗。

2、落实考核培训制度。设有消防控制室的单位应结合消防控制室值班人员的技能要求,制定消防控制室值班人员技能考核实施方案,明确考核内容、方法及要求,每年组织开展技能考核,适时开展技能比武。公安机关消防机构要根据消防控制室值班人员操作技能情况组织开展培训,使消防控制室操作人员熟悉消防控制室管理及应急程序,熟悉火灾事故应急处置,熟悉消防控制系统的管理。

(三)深化单位消防安全教育培训

设有消防控制室的单位应当定期开展消防安全教育培训,切实提高单位员工的消防安全意识,使单位员工掌握火灾扑救、疏散逃生和火灾预防的基本方法;要结合本单位的实际情况,制定

灭火和应急疏散预案,定期开展演练,提高灭火和应急处置能力。

附件1

一、消防控制室管理及应急程序

(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。

(二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

(三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

(四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。

(五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。

(六)火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

(七)消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

附件2

附件3

消防控制室值班制度

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班,每班不应少于2人,分工明确;

二、值班人员应当持证上岗,掌握系统的工作原理和操作规程,熟悉设备按键的功能,能熟练操作系统,熟悉火灾自动报警系统编码表所对应的具体位置;

三、值班人员应当保证在岗在位,掌握《消防控制室管理及应急程序》,实时监控火灾报警及故障情况,处置报警信号,填写《消防控制室值班记录》;

四、严格实施交接班,交班时应通报消防设施运行情况,检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能及主备电源切换,记录故障及报警处置等交接情况;

五、及时报告设备故障情况,协助做好设备的维修保养和故障期间的消防安全工作;

六、保持消防控制室正常工作秩序,严禁无关人员进入和操作消防设施,主动配合有关部门做好消防设施检查工作;

七、认真做好消防控制室日常管理档案的收集整理工作,确保档案资料真实完整。

附件4

火灾自动报警系统逻辑关系

注:1、火灾确认系指:探测区域内任一手动火灾报警按钮动作,或火灾探测器报警后经人工确认,或同一报警区域两个不同编码的火灾探测器均动作。

2、消防控制室应能直接启动下列消防设施:(1)消火栓泵、喷淋泵;(2)送风口、送风机,排烟阀(口)及排烟风机;(3)防火卷帘;(4)消防应急广播(警报装置);(5)其他设施。

3、自动喷水灭火系统:报警阀压力开关动作直接连锁自动启动喷淋泵或消防控制室、水泵房直接启动喷淋泵,消防控制中心显示压力开关、水流指示器及喷淋泵动作信号。

附件5

消防水泵房管理制度

一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;

二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;

三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态;

四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;

五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作;

六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

附件6

消防水泵房启泵流程

主题词:消防监督技术规范意见通知

(共印2份)

校对:蒋侃

消防控制室值班、管理制度

消防控制室值班管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。

五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具; 八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新; 九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。

消防监控室上墙制度Word版

消防监控室上墙制度 (草拟制作敬请修改) 1.消防监控室消防安全巡查制度(消防文档用) 2.消防监控室交接班制度(建议上墙) 3.保安监控中心值班工作守则(待定) 4.监控室管理制度(建议上墙) 5.监控室工作规范(建议上墙) 6.消防控制室值班制度(建议上墙) 7.天鹅城国际饭店停电应急预案(待定) 8.酒店消防主管岗位职责(建议上墙) 9.消防设施器材维护管理制度(待定) 10.消防设备维护保养工作标准(消防文档用) 消防监控室消防安全巡查制度 一、贯彻落实消防法律法规进行两小时防火巡查制度。检查用火、用电有无违章情况;安全出口、疏散通道是否畅通;安全疏散指示标志、应急照明是否完好;消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;消防安全重点部位的人员在岗情况。 二、巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾立即上报,反馈中控室,可按下就近的消防报警按钮报警并及时扑救。 三、防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录,巡查、检查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名,存档备查。

四、巡查人员遇有可疑人可疑事要及时发现、询问、制止、上报,保证合法人的权益,保持酒店的有序经营

环境。检查消防通道内有无杂物,门窗是否完好。安防执勤时注意自我护。 五、巡查人员禁止利用工作时间闲谈或办私事,不得擅自进入独立经营管理的区域,工作需要,应两人以上经上级、区域负责人同意后方可进入,并配合负责人的工作。 六、巡查人员应按规定着装,执勤期间按相关要求规定完成本职工作,突发事件不能及时处理的请示上级领导,详细记录现场的事态发展情况,并上报。 消防监控室交接班制度 一、接班人员必须提前十五分钟到达本岗位,做好交接准备。 二、上岗前必须按规定着装,检查仪容仪表,精神面貌良好。 三、检查岗位的设备运行是否良好和交接巡视检查、执机注意事项。 四、当班人员必须在记录本上填写好设备运行、巡检等情况,并要求字迹清楚,记录齐全。 五、将消防应急工具,相关资料如数按规定摆放整齐。 六、做好监控室卫生清理工作,保证机器、地面、墙面洁净。 七、接班人员未到,当班人员不得离岗,应及时向有关领导汇报,请示处理办法。 八、交接班各项内容经确认后必须在交接班本上签名和时间,以示确认和负责。 九、如遇到突发事件等特殊情况,接班者协助交班者对事件进行处理,待事件处理告一段落,经交上级领导批准,再进行交接班。 十、接班人酒醉、情绪不稳、意识不清、不得交接班,应上报请示处理办法 十一、交班者要按本制度进行交班,如未按规定办,接班者可以提出意见,要求交班人员立即补办,否则可以不接班,并向有关领导报告。

监控中心上墙制度

消防监控中心管理制度 第一条消防监控中心值班人员须严格遵守消防监控中心的各项安全操作规程和集团安全管理制度,能够熟练操作消防监控设备; 第二条消防监控中心值班人员须爱护消防监控中心的设施;定期打扫监控中心的卫生,保持室内清洁; 第三条消防监控中心实行24小时值班制度,每班次不应少于2人,物业部消防主管应每月制定监控中心值班人员值班表; 第四条消防监控中心值班人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗时,交班人员不得擅自离岗; 第五条消防监控中心值班人员应按时上岗,值班期间不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行与工作无关的活动,严禁接打 与工作无关的电话; 第六条消防监控中心值班人员不得擅自离开工作岗位,确因特殊情况,应提前向直接领导请假,经批准后,由指定人员代替值班方可离开;第七条消防监控中心值班人员,必须经过当地公安消防机构培训合格后,持证上岗; 第八条消防监控中心实行外来人员出入登记制度,严禁无关人员进入消防监控中心;严禁随意触动设备,因维修、维保及检查等原因进入消 防监控中心的,值班人员须做好出入登记;

第九条消防监控中心值班人员须如实填写监控记录,不得漏填、乱填、涂改,并定期归档监控记录; 第十条消防监控中心应设置一部外线电话,配备火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,入口处应设置明显的标志; 第十一条公司须指定专人定期向消防监控中心提供总值班计划表及值班人员的姓名、联络方式,保证信息准确有效; 第十二条消防监控中心内严禁存放易燃易爆等危险物品,严禁堆放与设备运行无关的杂物,严禁吸烟和动用明火; 第十三条监控设备报警或发生突发事件时,消防监控中心值班人员须严格按照突发事件处理程序执行; 第十四条消防监控中心各类监控设备、监控记录资料未经主管领导及分管副总批准,任何人不得私自查看或拷贝; 第十五条消防主管须监督消防监控中心值班情况,检查值班人员值班记录、在岗情况,安全品质部须将监控中心的管理纳入重点检查项目。 消防监控员岗位职责 1、负责消防监控中心各种消防控制设备的监视和运用,做好日常检查及操作工作; 2、熟悉消防监控系统基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助工程技术人员、设备维保单位进行维护与修理,不擅自拆卸、挪用或停用设备,保证设备正常运行;

消防控制室值班操作手册范本备课讲稿

消防控制室值班操作 手册范本

消防控制室 值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月 目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6)

消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本 (19) 七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25) 消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗;

四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 消防控制室值班制度 一、消防控制室应设置固定的值班人员,确保24小时有人值班,且每班不少于2人、每班连续工作不超过12小时。

消防控制室值班制度(最终版)

消防控制室值班制度 一、明确消防控制室的责任部门: 值班人员: 职责: 1、遵守控制室的各项规章制度 2、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 3、应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,灭、每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》。 4、及时发现和处理设备故障,并填写《消防设施故障处理记录》。 5、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 6、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 二、消防控制室的值班要求: 1、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

2、消防控制室执行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 3、消防控制室值班人员每班2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作。 4、消防控制室值班人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗。 5、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。 6、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 7、严禁违章关闭消防设施、切断消防电源。 8、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 9、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 10、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 11、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 三、消防控制室的交接班要求:

消防控制室上墙管理制度

消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表。 三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置。 四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况。 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志。 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 深圳市公安局消防监督管理局监制

消防控制室值班人员职责 一、遵守控制室的各项规章制度。 二、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作各种系统。 三、负责对消防设施的每日巡查,并认真填写《消防控制室值班记录》和《深圳市建筑消防设施巡视检查记录》并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效。 四、发现建筑消防设施存在问题和故障的,应在“实测记录”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的应填报《深圳市建筑消防设施故障处理登记表》,并向消防设施的主管部门或主管人员报告。 五、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 六、熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》和《火灾事故接处警程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 深圳市公安局消防监督管理局监制

监控室管理制度

监控室管理制度 1.监控员要热爱本职工作,服从命令,听从指挥。 2.当值班期间要精神集中,认真细致做好监控记录,不准随意离开岗位。(监控岗位必须24小时不离人,时刻有人坚守岗位,监控员如有事需离开监控室必须通知当班班长替岗) 3.认真做好交接班工作,并详细将本班的监控情况通知下一班监控员。 4.监控室内不准喧哗吵闹,不准存放私人物品或易燃易爆物品等。 5.每天交班前要对监控室各种设施设备以及地面进行清洁保持室内 无尘卫生清洁。 6.任何人不得私自自调用监控录像和查阅录像资料,如需查阅需填写《查阅录像申请表》,经办公室分管领导批准后方可进行查阅。 7.当值监控人员不得随意操作中心内一切仪表、按钮、设备等,必须按操作程序进行操作;严禁非监控人员私自操作。 8.当值监控人员或其他经批准进入监控室员,不得无故占用通信设备。 9.监控室属大楼重点保密部门,仅限保卫科当值监控员、当值班长、消防主管、保卫科长、分管领导进入。其他员工及管理人员未经许可严禁入内。如有违反者,随意进入者和当值监控员共同处罚。 10.保证监控设备安全有序运行,不得无故中断监控,删除监控资料。 11.严格遵守监控岗位保密制度,不得随意向他人透露关于大楼的任何情况。

消防监控中心岗位职责 1.严格遵守提前15分钟签到制度,上岗后应始终保持精力充沛,且不因个人情绪影响工作。 2.消防、监控中心属大楼重地,未经同意不允许外部门人员进入。 3.坚守岗位,认真监控,及时报警,保证大楼和客人的安全。严禁脱岗和玩忽职守;严禁在工作岗会客、睡觉。 4.做好监控、报仪器清洁保养工作,当监控室仪器、电视监控设备、消防、安全报警设施如出现故障,应立即报告工程部或维保单位进行检修,并做好详细记录。 5.熟悉安保监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法,熟悉各部门消防设备分布的情况,监控中心值班员应熟知电视监控设备、消防、安全报警设施的操作和报警程序。掌握简单的维修保养和除尘工作,爱护消防,监控设施、严禁违规操作。 6.监控工作要注意力集中,做到眼勤、手勤、仔细观察判断每个可疑画面,特别注意在不同画面中多次出现的人员。认真观察监控部位,在监视屏上发现可疑情况和受监控对象时急时跟踪切换录像并通报各有关岗位采取必用措施。当消防系统报警或接到报警电话,应立即通知就近的工作人员赶赴现场予以处理,同时做好详细记录。 7.发现重大问题和可疑人员,应立即采取监控、跟踪措施,同时报告班长前往处置,做好书面记录。 8.严禁将大楼电视监控范围、部位和盲区向他人泄露,严禁将公安、国家安全机关布置的工作任务向外泄漏。

消防控制室管理暂行规定

消防控制室管理暂行规定 撰写人:___________ 部门:___________

消防控制室管理暂行规定 第一条为了加强消防自动控制系统的管理,确保消防控制系统的正常运行和临警使用,确保火灾时灭火指挥及消防控制信息的畅通,根据有关行政法规和技术规范,结合我市情况制定本规定。 第二条本规定适用于我市各机关、团体、企业、事业单位及其他设有消防控制室的单位。 第三条消防控制室的建筑应符合国家有关技术规范要求,消防控制室不得挪作它用。室内不得设置床铺,严禁堆放杂物,保持室内清洁。 第四条消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设有标志牌或标志灯,标志灯的电源应从消防电源上接入。 第五条消防控制室内应有显示被保护建筑重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等,并可直接目视。 消防控制室内应设置向当地公安消防队直接报火警的直拨电话。 第六条各单位的法定代表人或负责人对本单位的消防控制室及消防控制系统相关消防设施的管理、使用、维护负责。 第七条消防控制室操作人员必须经市级以上专业部门培训,经考试合格,持证上岗。 第八条消防控制室实行24小时值班制度,每班不少于2人,不准空岗。 第 2 页共 2 页

第九条消防控制室应建立值班制度、交班制度、设备维护保养等制度,明确职责分工、火警处理程序、操作程序。 第十条消防自动控制系统投入运行后,任何人不得擅自关闭和停用,也不得随意中断。 第十一条消防控制室应具有下列文件资料,并应建立消防自动控制系统的技术档案。 1.系统竣工图及设备的技术资料; 2.操作规程; 3.值班人员职责; 4.值班记录和使用图表。 第十二条消防自动控制系统应实行日检、季检、年检制度。 一、日检:每日应检查火灾报警器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表(见附3、附4)。 二、季检:每季度应检测和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表(见附5)。 1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示。 2.试验火灾报警装置的声光显示。 3.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 第 2 页共 2 页

星级酒店消防控制室上墙制度

消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度

xxx(单位)消防安全管理架构图

xxx(单位)灭火救援人员架构图

消防控制室值班、管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》 五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

消防控制室管理示范文本

消防控制室管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防控制室管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 消防控制室应保持整洁、有序,严禁与其无关的电 器线路和管路穿过,不得设置床铺,附设在建筑物内的消 防控制室应设置直通室外的安全出口。 2 消防控制室内的合适位置应悬挂消防控制室管理制 度、值班制度、值班人员职责、消防控制室管理及应急程 序等4种职责制度。自动消防设施检测合格的单位,应在 消防控制室联动控制柜的左上角张贴建筑自动消防设施检 测合格证明。 3 消防控制室应实行24h值班制度,每班值班人员不 应少于2人并在岗在位,认真填写消防控制室值班记录。 4 消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处 于正常工作状态,确保高位消防水箱、消防水池、气压水

罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置;火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

消防控制室管理制度范本

内部管理制度系列 消防控制室管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44577消防控制室管理制度 Fire control room management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态; 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作; 五、消防控制室自动消防系统的操作人员,应取得《消防专业技术合格证》,持证上岗,并存放在消防控制室备查;

六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 七、消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

消防控制室上墙制度全

整理word 消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度 6、火灾事故紧急处理程序

xxx(单位)消防安全管理架构图 .

.

xxx(单位)灭火救援人员架构图 .

.

火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》

监控中心上墙制度模板

监控中心上墙制度模板

消防监控中心管理制度 第一条消防监控中心值班人员须严格遵守消防监控中心的各项安全操作规程和集团安全管理 制度,能够熟练操作消防监控设备; 第二条消防监控中心值班人员须爱护消防监控中心的设施;定期打扫监控中心的卫生,保持 室内清洁; 第三条消防监控中心实行24小时值班制度,每班次不应少于2人,物业部消防主管应每月制 定监控中心值班人员值班表; 第四条消防监控中心值班人员应提前10分钟上 岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗时, 交班人员不得擅自离岗; 第五条消防监控中心值班人员应按时上岗,值班期间不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒 或在值班时进行与工作无关的活动,严禁接 打与工作无关的电话; 第六条消防监控中心值班人员不得擅自离开工作岗位,确因特殊情况,应提前向直接领导请

第十三条监控设备报警或发生突发事件时,消防监控中心值班人员须严格按照突发事件处理 程序执行; 第十四条消防监控中心各类监控设备、监控记录资料未经主管领导及分管副总批准,任何人 不得私自查看或拷贝; 第十五条消防主管须监督消防监控中心值班情况,检查值班人员值班记录、在岗情况,安全品 质部须将监控中心的管理纳入重点检查项 目。 消防监控员岗位职责 1、负责消防监控中心各种消防控制设备的监视和运用,做好日常检查及操作工作;

2、熟悉消防监控系统基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助工程技术人员、设备维保单位进行维护与修理,不擅自拆卸、挪用或停用设备,保证设备正常运行; 3、熟悉掌握广场内各消防设备设施点位、广场消防重点区域及重点部位的监控要求; 4、发生火警须立即通知相关人员确认,并保证60秒内反馈现场情况; 5、确认火警后,值班人员须及时、准确启动相关消防设备,并对报警点位进行密切监控,及时准确掌握现场情况,给领导决策当好参谋;及时拨打119消防电话报警,不得迟报或不报,消防队到场后,须如实报告火警情况; 6、负责对消防监控中心设备及通讯器材等进行日常性的检查,协助做好各项功能测试,以确保消防设施运行状况良好; 7、严格执行交接班制度,认真填写值班监控记录及系统运行记录,不得擅离职守,不得从事与工作无关的行为; 8、负责保持消防监控中心内卫生状况,定时清洁监控设备外观;

消防控制室值班操作说明手册.doc

消防控制室值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月

目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6) 消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25)

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

消防控制室管理规章制度(上墙版)

消防控制室管理制度 山东九恒集团有限公司 2016年6月1日

目录 一、消防控制室值班人员职责 (3) 二、消防控制室管理制度 (4) 三、消防控制室管理及应急程序 (5) 四、建筑自动消防设施维护管理制度 (6) 一、消防控制室值班人员职责

1、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规定,熟悉各种按键的功能,熟悉操作各种系统。 2、负责对消防设施的每日检查,并认真填写《消防控制室值班记录》,并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效。 3、及时发现和处理设备故障,并在《消防控制室值班记录》上填写相关情况。 4、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 5、熟悉掌握《消防控制室火警误报处理程序》,火灾请卡下能够按照程序开展灭火救援工作。 6、熟悉掌握《消防控制室火警误报处理程序》,火警误报情况下能够将系统恢复到正常工作状态。 7、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 二、消防控制室管理及应急程序 1、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 2、消防控制室的每日管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587),的有关要求。 3、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 4、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备电柜开关处于自动(接通)位置。 5、接到火灾报警后,消防控制室必须以最快的方式确认。

6、火灾确认后,消防控制室立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 三、消防控制室管理制度 1、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 2、消防控制室人员要按时上岗,并监守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能按时到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 3、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 4、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 5、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 四、建筑自动消防设施维护管理制度 1、建筑自动消防设施的使用单位应指定部门负责消防设施的维护管理工作。 2、消防设施应具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立技术挡案。 3、消防控制室应建立系统的使用操作规定,明确值班人员职责,并做好系统的运行记录,发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维护保养,确保系统的完好有效。 4、应做好消防控制室的消防设施的维护保养记录。

消防控制室上墙制度

消防控制室上墙制度(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度 6、火灾事故紧急处理程序

火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人;

控制室管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD725 控制室管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

控制室管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的 DCS系统控制室是生产装置操作和管理的关键设备,为了给设备提供良好的运行环境,确保DCS系统的长期稳定运行,为保证公司安全生产的顺利进行,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司控制室DCS系统的运行与管理。 三、内容 3.1控制室是生产管理、工艺操作(调度)的核心装置,除生产管理人员、调度人员、操作人员及安全管理人员外,严禁无关人员、外来人员进入。 3.2控制室操作人员应严格遵守公司保密规定,不得带外来人员、亲属进入控制室。 3.3外来参观人员、上级领导检查须经公司领导批准或有领导陪同方可允许进入控制室,并遵守公司相关规定,未经允许不得拍照。 3.4上班时间不得无故脱岗、睡觉、看报纸、吃零食等

消防控制室管理暂行规定

 4.对备用电源进行工1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

消防控制室管理制度

消防控制室管理制度 (一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日24 小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。 (四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。(七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。(九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 (十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 02 消防控制室值班制度 (一)消防控制室应保证二十四小时有人值班,并实行轮班替换制度。 (二)每班值班人数不少于2人。 (三)值班人员应取得国家《消防设施操作员》四级及以上职业资格证书。(四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用:消防腰斧、手报复位钥匙、灭火器(1kg)、防毒面具(自救呼吸器)、强力探照灯、消防扳手、爆闪肩灯 (五)消防控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》、《建筑消防设施故障维修记录表》等记录。 (六)消防控制室交接班时,前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。 03 消防控制室值班人员职责 (一)遵守控制室的各项规章制度。 (二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 (三)应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的

消防控制室上墙牌子

精心整理消防控制中心火灾事故紧急处理程序流程图 ?? ? (二)消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。? (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。?(四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。? (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。?

(六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。? (七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。? ? 并 ABC干 《建筑 (六)消防控制室交接班时,带班领导和前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。? 消防控制室值班人员职责 (一)遵守控制室的各项规章制度。? (二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。?

(三)应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》。? (四)及时发现和处理设备故障,并填写《建筑消防设施故障处理记录》。? (五)掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。? (六)熟练掌握公安部《消防控制室管理及应急程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 ? 除外)

消防控制室管理制度及岗位职责

消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程。 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严格工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作

四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 7、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 8、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续,值班人员不得擅自离岗。 9、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 10、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好增色接班手续。 12、发现火灾时,迅速按灭火作战预杂紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 五、消防监控中心设施运行检测制度 1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手店筒、巡更器的充电情况,器械及设施 是否完好,有损坏报修弱电班。 2、每天接班时检查监视系统是否正常,并用系统操作控制台每个监视探头切换一 次,有异常报弱电班。 3、发现烟感报警、防盗系统报警,立即移动监视系统跟踪,并派保安员到现场查 看,如是误报,按复位程序操作。 4、每天22:00-8:00打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。 5、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试 6、每月一次配合工程部进行进消防泵,喷淋泵系统进行测试。 7、每半年配合工程部对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门 等消防报警控制柜,消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。 8、配合工程部对检测项目作详细记录。

相关文档