文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种门禁锁安装图

各种门禁锁安装图

各种门禁锁安装图
各种门禁锁安装图

门禁系统施工布线规范

门禁系统施工布线规范 读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED 线),数据线Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。 电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。 控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果

通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。 虽然控制器具备了良好的防静电防雷击防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。 建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。 请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。 不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

门禁主机说明书

使 用 手 册 安装使用前请仔细阅读本说明书

目录 一、引言 二、产品外观 三、系统功能 四、主要参数 五、安装接线 六、故障检修 七、原装附件 八、软件安装 九、门禁软件 十、考勤软件

一、 引言: 感谢您使用本网络(联网)型门禁系统,在使用本系统之前,请您详细阅读本使用手册,并严格按照手册中的要求来操作。此手册将介绍本系统主要功能及操作使用方法。 本门禁系统采用目前世界上先进的技术-非接触式感应卡技术(也称射频识别卡(RFID)技术,RFID卡具有全球卡号唯一、不易仿制的读写特性和安全性能。RFID卡片不会产生使用磁卡时因磁头磨损、磁粉脱落、灰尘等影响所带来的麻烦,而且避免了接触式IC卡因芯片与读卡器外露而引起的沾污、接触不良和外物损伤而导致的读卡不良现象,RFID卡适应各种环境,经久耐用。 每一次感应卡读的信息,无论是否向电锁发出开锁指令,系统都自动记录下来,管理者可以通过计算机下载调阅门禁控制系统存储的信息资料,轻松查阅、打印所有的通行事件。管理软件将根据此原始资料自动统计员工考勤情况、编制考勤报表;还可提供在线式巡更系统! 本系统提供了一种智能化的出入口控制、考勤管理及在线式巡更,适用于需要控制人员出入的通道、智能化生活小区、商务机构、政府机关以及考勤管理人员较多的企事业单位。

二、产品外观: 1、主机及门控器外形图

2、主机指示灯 三、系统功能: 1、名词解释: 事件记录:是指每一次控制器发生动作时所有的记录,包括事件发生时间、地点、人员、事件类型 事件类型:主要包括用户读卡进门、读卡出门、主用户卡读卡进门、主用户卡读卡出门、非法卡、按钮开门、报警、密码开门、禁行时段不开、节假日管制不开、管理时段不开、反潜回不开、反尾随不开、紧急时段不开。 卡类型:包括主用户卡、胁迫卡、管理卡、用户卡、访客卡。主用户卡是指不受通行时段、管理时段、节假日、反潜回控制的卡;胁迫卡是指拥有主用卡的功能,但在读卡时会启动输出报警信号;用户卡是指可根据需要设置禁行时段、节假日管制、管理卡首开时段等控制手段;管理卡是指权限和用户卡一样,但是管理卡首开时段必须先读此类卡后其他用户卡才有效;访客卡权限和用户一样,但是多了一个时效限制。 常开时段:是指所设时段内电锁一直处于开启状态。 禁行时段:是指所设时段内受管制的管理卡、用户卡、访客卡不能读卡开锁。

单双门禁系统安装方法

单门、双门、四门系列门禁安装及说明 门禁系统分为两种类型,总线和网络型。总线型分单门、双门、四门等门禁控制器通过485总线方式直接接入门禁服务器串口,前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁接入门禁控制器。网络型分两种方式:1、单门、双门等网络门禁控制器通过网络接入门禁服务器,2、前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁先接入门禁控制器然后接入网络门禁控制器,通过网络接入门禁服务器,门禁控制器可接入门的数量及网络门禁控制器可接入门禁控制器的个数根据现场情况而定。下面介绍门磁、各种锁、按钮、读卡器、防爆门禁、门禁控制器的介绍及安装方法,因门禁的厂家较多,赞只找了一些有代表性的产品,和其他门禁原理相同。 一、门磁 1).门磁的功能和原理,门磁在门禁系统中的应用。 门磁是用来检测门是否关闭的一个小型感应器,有很多电锁是带了门磁功能的,建议客户如果门禁系统中用到门磁,最好是采购带门磁功能(门状态反馈功能)的电锁。如果电锁没有带门磁功能,可以自行选购门磁,门磁大小比一元硬币略大,价格在十几块钱左右。 市面上常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。市面上还有一些门磁是方形的,适用于明装场合,用于门窗上。 2).门磁在门禁系统中的主要作用在于以下几点: 在软件实时监控时,可以看到每个门现在的状态是开着的还是关着的。 可以配合门禁控制器启用门被非法闯入(没有刷卡或者按按钮的合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。 可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警。 备注:如果不需要这几个功能的门禁系统,可以不接门磁。如果需要这几个功能,就将门磁接到控制器的门磁输入点(例如Sen1 GND)上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点(例如Sen1 GND)用导线进行短接,避免产生误报警信号 二、电磁锁 目前,门禁控制器控制门开、闭的主要执行机构是各类电锁,包括锁扣、磁力锁、电插锁等,锁扣、磁力锁多用于木门,而电插锁多用于玻璃门,一般锁具是采用直流方式供电,供电电压从12V到18V甚至24V不等,因此功耗也各不相同,出于节能的考虑,门锁要根据具体需要进行合理选择:在重要场合,门锁要经得住一定的外界冲击破坏,因此可以选用大功率的电锁,而一般性的场合,如果要求不高,可以采用12V供电的电锁。就目前具体使用情况来看,绝大多数电锁是采用工作电压为12V,待机状态电流消耗小于1A的小功率电锁。 以下为门锁安装步骤及示意图: 1).双开门(电插锁ML150-6 )

门禁系统设计方案完整版

门禁管理系统 (综合) 设计方案书

目录 第一章概述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (5) 第二章系统设计目标及原则 (6) 2.1系统设计目标 (6) 2.2系统设计原则 (7) 2.3系统设计规范 (8) 第三章系统解决方案及技术描述 (9) 3.1系统概述 (9) 3.2系统功能及特点 (9) 3.3系统结构 (12) 3.4系统工作流程 (15) 3.4.1 办理门禁卡流程 (15) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (15) 3.4.3 管理员操作流程 (17) 第四章系统组成部分及配件介绍 (19) 4.1门禁系统的基本组成部分 (19) 4.2门禁系统功能原理示意图 (21) 4.3门禁系统组网布线拓扑示意图 (22) 第五章门禁系统软件及功能介绍 (26) 5.1读卡器及卡片 (26) 5.2门禁控制器 (28) 5.3门禁系统其他配件 (31) 第六章门禁系统软件及功能介绍 (35) 6.1系统登录退出功能 (35) 6.1.1 系统登录 (35) 6.1.2 系统退出 (35) 6.2资料管理 (36) 6.2.1 使用单位管理 (36) 6.2.2 部门管理 (37) 6.2.3 人员资料设置 (38) 6.2.4 门禁设备管理 (40) 6.3门禁卡管理 (41) 6.3.1 门禁卡发行 (41) 6.3.2 门禁卡注销................................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (42) 6.3.4 门禁卡检测 (43)

门禁系统安装规范及调试要点

门禁系统的安装与调试
门禁设备安装规范及系统调试要点


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第 2.1 节 第 2.2 节 第 2.3 节 第 2.4 节 第 3.1 节 第 3.2 节 第 3.3 节 第 3.4 节 第 3.5 节 第 4.1 节 第 4.2 节 第 4.3 节 第 4.4 节 第 4.5 节 门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................2 门禁软件的安装 .........................................................................................................................................................3 调试网络通讯 .............................................................................................................................................................3 调试门禁单元 .............................................................................................................................................................3 用户注册(发卡授权) .............................................................................................................................................3 全部 OK,交付用户使用 ............................................................................................................................................4 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................4 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................4 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................6 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................7 门禁控制器的安装 ...............................................................................................................................................10 读卡器的安装与连接 ...........................................................................................................................................10 电锁及锁电源的安装与连接 ............................................................................................................................... 11 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................13 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接 ........................................................................................13 门禁管理中心及门禁管理软件 ...........................................................................................................................13 调试网络通讯 .......................................................................................................................................................15 调试门禁控制单元 ...............................................................................................................................................16 用户注册(发卡授权)流程 ...............................................................................................................................16 交付使用 ...............................................................................................................................................................16
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 4
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 9
第四章 门禁系统的调试 ..................................................................................................................................... 13
第五章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 17
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................17 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................18 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................18
1 / 18

门禁电锁实物及安装实例

门禁电锁实物及安装实例 1.何为外拉门? 『外拉门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往外面拉(往屋外拉),此时若安装磁力锁,则只需将磁力锁安装在门框上既可,不需再安装辅助支架。 2何为内推门? 『内推门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往里面推(往屋内推),此种门若安装磁力锁时就必须要加装辅助安装架,因为若不安装辅助架磁力锁安装的位置就会变成在门外(屋外),那幺就很容易因破坏磁力锁而把门打开了. 注:安装要点: (1)无论门开方向为何,锁的本体一定要在门内(屋内),才是正确的。 (2)安装外推门时可搭配EB-200/220吸附板安装架,方便施工。 单开门,双开门: 3 什么是 什么是单开门

单扇门也称单开门两扇门就是双开门 上下有框门/上下无框门/什么是上有框,下无框门: 4什么是 什么是上下有框门 门本身和门框,都有金属边,或者木边.则为上下有框门.常用于玻璃门上 . 门本身和门的上面,都是纯粹一片玻璃.没有任何边框可以安装门锁,则为上下无框门. 一般需要匹配====上下无框门用/ “U”型上下门夹.辅助安装,安放门锁.

门上面有边框,可以安放电锁.下面纯粹一片玻璃.则为上有框,下无框门.一般匹配====下无框门用/ “U”型80下门夹.辅助安装.实物图如上. 电插锁锁安装实例:(适用于玻璃门) 5电插 电插锁的组成部分及名称埋入式安装示意图 电插锁埋入式安装实物图电插锁埋入式安装透视图 电插锁及U型夹安装实物图 6磁力锁安装实例(适用于木门,玻璃门,铁门,防盗门等)

埋入式埋入式磁力锁安装范例磁力锁安装范例 埋入式磁力锁安装范例 外挂式 磁力锁安装范例(适用于很紧密的门) 磁力锁安装范例 铁门铁门磁力锁安装范例磁力锁安装范例 7阳极锁,磁力锁等磁力锁等外挂架安装实例外挂架安装实例(外挂式,适合于很紧密的门)

智能化门禁电插锁原理及安装方法

电插锁原理及安装方法 电插锁:也叫“阳极锁”,其实只就是“阳极锁”得一种,则就是断电开门得电锁。因为按照消防要求,出现火灾时,大楼会自动切断电源,电插锁应该打开,方便人们逃生,所以电插锁得性能就是断电开锁(开门)。 电插锁就是一种电子控制锁具,通过电流得通断驱动“锁舌”得伸出或缩回以达到锁门或开门得功能。当然,关门开门功能得实现需要与“磁片”配合才能实现。 通常电插锁由两个主要部分组成:锁体与锁孔。锁体中得关键部件为“锁舌”,与“锁孔”配合可实现实现“关门”与“开门”两个状态。即锁舌插入锁孔实现关门,锁舌离开锁孔为开门。正因为锁舌得可伸缩功能,才被冠予“电插锁”得名称。也正就是因为这个特点,电插锁经常被用于各种平开门(双向开启)上。同时,其“暗藏式”安装得特点较适合于对锁体保密性要求较高得场所。 电插锁分为两种,通电开锁(常开)与断电开锁(常闭)两种,即前者通电时得状态就是锁舌在里面即开门状态,后者反之。不过一般情况下消防有要求用断电开门,以保证火灾发生时门可以自动打开! 电插锁从电线分为两线电插锁,四线电插锁,5线电插锁,8线电插锁。 两线电插锁:有两条电线,红色与黑色,红色接电源+12VDC黑色接GND。断开任何一条线,锁会自动回伸,门则处于打开状态。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体也比较容易发热烫手,冲击电流比较大,就是电插锁产品中最低级得产品也就是目前市政应用最多也最广泛得产品之一。

四线电插锁:有两条电线,红色与黑色,红色接电源+12VDC黑色接GND。还有两条白色得线,就是门磁信号线,反映门得开与关状态。它通过门磁,根据当前门得开还就是关状态,同时把信号反馈给门禁控制器。,例如非法闯入时报警。长时间未关闭等功能都就是依赖这些信号来传递信息得,系统中没有设立这些功能得,门磁信号线可以不用接。四线电插锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号反馈功能,在电插锁产品中也就是应用较广泛得产品 电插锁带延时控制,就就是锁体上有拨码开关,可以设置关门得延时时间。通常可以设置为0秒,3秒,6秒,9秒。每个品牌得锁分几档延时略有不同。请注意这个延时与门禁控制器与门禁软件设置得开门延时两个概念不一样。门禁控制器与门禁软件设置得就是“开门延时”,或者叫“门延时”,就是指电插锁开门多少秒后自动合上。 电插锁带得延时,就是关门延时,就是指门到位多久后,锁头下来,锁住门。一般门禁系统都就是要求门一关到位,锁头就下来,把门关好。所以,电插锁延时缺省设置成0秒。而有些门,地弹簧不好,门在关门位置前后晃荡个几下,门才定下来,这个时候如果设置成0秒,锁头还没有来得及打中锁孔,门就晃荡过去了,门在晃荡回来会把已经伸出来锁头撞歪,这种情况就可以设置一个关门延时,使门晃荡几下后,稳定下来,锁头再下来,关闭门。 5线电插锁: 与四线电插锁得原理就是一样得,只就是多了一对门磁得相反信号,用于一些特殊场合,正式场合反而麻烦,工程师要测试该用哪一对。

门禁系统施工工艺word版本

门禁系统施工工艺

门禁系统安装施工工艺 要求 ?所使用设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设 备、材料和软件进行进场验收,并填写验收记录。 ?设备应有产品合格证、质检报告、“CCC”认证标识、安装 及使用说明书等。 ?如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套 提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文 本。 ?设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安 装。 施工机具 手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具、250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线等。 作业条件 ?机房装修已完毕,门、窗、门锁装配齐全。 ?线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 ?施工图纸齐全,施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使 用说明书,并进行有氏对性的培训及安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 管路敷设→设备箱安装→线缆敷设→终端设备安装→设备接线、调试

一、管路敷设 1、钢管敷设: 敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。 1.1暗敷设 a.砌墙立管:钢管宜置于墙中心,然后按标高将接线盒稳好。 b.混凝土墙、板配管:可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔1m用铅丝绑扎固定。 1.2明敷设 a.敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将管焊接在其他管道上。 b.水平或垂直敷设时配管的允许偏差值:管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。 1.3室处管路敷设 a.室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于2mm,埋深不应小于0.8m。 b.室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿入线缆后应做密封处理。 1.4管路连接 a.管与管的连接 管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严,外露丝扣不应多于2扣。

门禁电锁分类及安装场景图解

门禁电锁分类及安装场景图解 一、门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 1、电插锁:电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 1.1 两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有 COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对信号相反(一组闭合信号,一组开路信号)。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不接。五线电插锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,属于性价比好的常用型电锁。

所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置为 0秒,2.5秒,5秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。 电插锁上的关门延时设置 1.3 八线电插锁:原理和5线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。即,锁头是不是伸出来信号不一样。反映门的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断。 2、磁力锁:

磁力锁也叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。 有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可以不接。 3、电控锁、静音锁、电机锁: 电控锁缺点:冲击电流较大,对系统稳定性冲击大,开门时“啪”的一声,噪音比较大。安装不方便,经常需要专业的焊接设备,点焊到铁门上。施工时要注意,开门延时不能长,只能设置在1秒钟以内,如果时间长,有可能引起电控锁发热损坏。 针对噪音较大的缺点,设计出新款的“静音电控锁”,简称“静音锁”。

中控门禁系统设计方案

门禁系统设计方案 第一章门禁系统概述................................................................ .3 1.1. 门禁系统介绍 .. (3) 1.2. 系统的功能和作用............................................. (3) 第二章设计原则和主要设计依据规范 (4) 2.1设计原则 (4) 2.2主要设计依据规范.................................................... ...5… 第三章门禁系统的设计技术要求及功能特点............. ...... ................ .. (6) 3.1门禁系统设计技术要求 (6) 3.2系统功能 (6) 3.3系统特点 (6) 第四章系统硬件介绍 (7) 4.1门禁最小运行单元结构示意图 (7) 4.2. 不同形式的门对门禁系统的安装要求 (8) 4.3. 电锁种类及安装示意 (9) 4.4门禁一体机介绍 (11) 第五章门禁系统软件介绍 (12) 5.1门禁管理软件Access3.0 (12) 5.2门禁管理系统功能 (13) 第六章XX项目设计方案及建议 (14) 第七章门禁系统示意图及工作流程 (14) 7.1门禁系统示意图 (17) 7.2门禁系统工作流程 (17)

第一章门禁系统概述 1.1.门禁系统介绍 随着科学技术的不断进步,人们对工作,生活的自动化水平也提出了越来越高的要求,“智能门禁管理系统”就是为了满足人们对现代化办公和生活场所的更高层次安全管理的需要应运而生的。目前智能门禁管理系统已广泛应用丁工厂、学校、写字楼宇、物业小区、商店、金融系统、电信系统、军事系统、宾馆等多种场合,大大提高了整体的工作效率及系统安全管理需求。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事、费力乂容易出错,而且管理不严格。因而智能、安全、高效的现代化门禁管理已经成为社会发展的必然趋势,同时它也是现代化智能建筑的一个重要组成部分。 门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡系统为代表的系统,应用最广最传统的还是射频卡门禁系统。 1.2.系统的功能和作用 可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。 一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便丁针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。 可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。 如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对丁辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。 采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁,机械锁都无相应安全机制,可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。 可以进行软件强制性操作,例如您在办公室里正进行秘密重大的协商或电话,不想被人打扰,您可以通过软件的功能强制门关闭,这样即使授权的持卡人员也无法进入,进行完毕后,您可以通过软件恢复系统正常。 可以实时监控门的状态和感应卡执卡者的出入状况,并可以比较显示照片,避免非法持有者冒充进入。

门禁系统安装与调试手册

文档编号:ICSE1104004 版本号: DACMJ-M4型门禁控制器 安装和调试手册 深圳达实信息技术有限公司 2011年4月 文档摘要 项目名称:M4门禁控制器安装与调试 文档撰稿:吕绍鑫 编写日期: 参考文献: 修改记录

目录 产品简介 (1) 产品功能特点 (1) 性能指标 (2) 第二章系统的安装 (2) 门禁控制系统硬件组成 (2) 接线图 (4) 第三章线路布置 (5) 安装步骤 (5) IP通讯连接 (7) 第四章系统调试 (7) 硬件调试 (7) 软件调试 (7) 第五章工程建议和注意事项 (14) 工程建议 (14) 在使用本设备时,务必应遵循下述基本注意事项 (15) 第六章紧急预案 (15) 第七章常见故障及诊断 (16)

第一章产品功能介绍 1.1.产品简介 M4门禁控制器是达实智能股份有限公司根据市场需求开发出的一款高新产品。它是由控制器、IC/ID卡感应器组成,可同时带4个IC/ID感应器,实现4个门的进出控制,既可与计算机管理系统联网进行实时工作,也可以脱机独立运行工作。持卡人只需在通过门禁点时将IC/ID卡在门禁感应器前轻轻一晃,即可完成身份识别与自动开门。 M4门禁控制器使用简单、安装方便、功能强大、结构美观实用,可取代传统的机械钥匙、条码、磁卡、接触式IC卡等门禁控制器。它采用TCP/IP通讯方式,可实现实时数据上传功能。配合本公司的一卡通智能卡管理软件,可以实现“企业一卡通”、“智能大厦一卡通”、“小区一卡通”、“校园一卡通”等大型复杂的智能卡管理信息系统。也可提供控制器接口软件,方便开发其它特殊应用系统。 1.2.产品功能特点 门禁控制控制四个门或两个门的双向进出 标准读头4路独立韦根读头接口,支持标准的韦根26/32/40读头,扩展性好、便于低成本实现系统升级。 多种读头识别支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 TCP/IP采用以太网方式连接,可以满足大数据量、实时性要求高的应用场合,主动将刷卡、报警等事件信息实时上报,便于系统灵活应用。 远程在线升级通过TCP/IP对设备升级禁控制器硬件底层程序的功能,方便系统扩展和系统升级迅速完成。

门禁系统技术方案

技术方案 门禁系统项目主要包含指纹/IC卡识别系统、门磁锁系统、大厅通道闸口、停车场道闸系统,现拟定方案如下: 1、在四号楼监控室、机房、五号楼底楼两道后门分别安装指纹/IC卡识别系统和门禁锁(保留原有防火门),在四号楼底后门处安装指纹/IC卡考勤系统,实现内外进出人员的身份识别、员工考勤功能,非授权人员无法任意进出以上各区域;(在平面图上简单标识安装位置) 指纹/IC卡识别系统 在五号楼底楼大厅正门进出口,安装一套通道闸口,内部人员通

过指纹或刷IC卡进出大厅,外来人员在核实并登记身份后,由门岗刷卡并放行;(如何内嵌在接待大厅要图片标识) 大厅通道闸口示意图 大厅内部休息区安装一台触控显示屏,向外宾或外来办事人员展示园区基本情况、新闻动态、各部门所在楼层、办事流程等信息。

大厅触摸查询机 2、中心小型车停车区域分为内部和外部两个停车区,在运营中心大门口进行分流,外部车停在办公楼外靠红坝路区域,内部车辆停放于中心内绿化区域周边。 固定摄像头 内部车停车区域 外部车停车区域 图4 停车管理系统及安防示意图 如图4,两个停车区域进出口均安装停车场道闸系统(含岗亭,图5)。其中内部车进出口加设人员、机动车进出通道,并配备指纹

和IC卡识别系统,实现内部小型车辆(车牌号)、人员的识别并自动开闸,避免外来人员进出园区内部。(如图5)外部出口实现外部车辆进入自动登记,停车计费功能(按照相关规定需参照宜宾停车计费标准)。 图5 停车场道闸系统示意图(内部) 3、安防管理方面(图6),在外部车停车区域加装11个固定摄像头,确保外部停车场监控;内部停车区域已安装监控摄像头不再增加摄像头。

中控X6门禁系统示意图

门禁系统示意图 门禁系统功能简介 ①用户在设备上验证通 过后,设备会输出锁控 信号,将锁开启。 ②门磁将会自动检测开 关状态,当门被意外 打开或门未关好时,将 触发报警信号(开关 量信号)。 ③可外接出门开关,方 便在室将门打开。 ④可外接门铃。 ⑤当设备被非法拆卸, 设备将输出报警信号。 连接门锁 连接门锁 警告:请勿带电接线! 备注: 1 .本设备可支持常开型和常闭型锁,只要分别连接在不同的端子上即可。对通电时打开,断电时关闭的锁,应该使用NO端子,对通电时关闭、断电时打开的锁,应该使用NC端子。 2 .为了防止电锁在开关瞬间产生自感电动势对门禁系统的影响,在门 禁系统现场应用接线时,需要在电锁上并联一个型号FR107的二 极管(有随机配备FR107二极管,请勿将其正负极接反)把电锁 开关瞬间产生的自感电动势释放 1) 设备与锁共用电源 设备与锁可共用电源情况: ULOCK=12V,I-ILOCK>1A…① 且锁与设备之间的距离较近时。 2) 设备与锁不共用电源 设备与锁不共用电源情况: (1) ULOCK =12V 且I-ILO CK≤1A; (2) ULOCK≠12V; (3) 锁与设备之间的距离较远时。

①:定义为设备电源输出的电流,ULOCK定义为锁的工作电压,ILOCK定义为锁 的工作电流。 3) 一台门禁机控制两把锁4) 两台门禁机控制一把锁 连接其他装置

备注:本机只能接报警输出小于或等于DC12V的报警器。 连接电源 本设备的工作电源为 DC12V,工作电流为 500mA,待机电流为 50mA, 将电源的正负极连接在+12V 和 GND 之间即可工作(请勿将正负极接反)。 门禁一体机操作说明

相关文档
相关文档 最新文档