文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防空救灾指挥中心工程施工组织设计

防空救灾指挥中心工程施工组织设计

防空救灾指挥中心工程施工组织设计
防空救灾指挥中心工程施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

临沂市防空救灾指挥中心工程施工组织设计

(项目质量计划)

第一章、编制依据

1、临沂市防空救灾指挥中心工程施工图纸、合同、工程施工预算。

2、《岩土工程勘察报告》

3、天元建设集团有限公司的有关质量保证体系、环境安全体系、职业健康安全体系等三大体系的相关程序文件。

4、国家现行行业有关质量验收规范标准。

5、建筑工程质量管理条例以及有关法律、法规等。

第二章、工程概况

1、工程特点:

1.1临沂市防空救灾指挥中心工程(包括地下人防、裙楼、办公楼),位于临沂市南坊新区三河二街以南沂蒙六路以东的块地上,总建筑面积30830平方米。

其中地下人防工程东西长75.5米,南北宽27.5米,平时用途为车库,战时用途为人防汽车库.办公楼工程东西长64米,南北宽28.54米. 办公楼工程地下两层,地上二十三层,总建筑高度97.80米(包括机房).建筑结构形式为框架剪力墙结构,类别为一级,合理使用年限为50年.耐火等级为一级,建筑物抗震设防烈度为七度。建设单位为临沂市人防指挥中心办公室,勘察单位为山东省建工岩土工程公司,监理单位为山东三益工程建设监理有限公司,设计单位为山东省人民防空建筑设计院,山东省临沂市建筑设计研究院,施工单位为天元建设集团有限公司。

1.2各部分混凝土强度特点:

地下人防:主体混凝土为C40微膨胀抗渗混凝土(掺加H膨胀剂,混凝土限制膨胀率不小于0.030%),抗渗等级为P8。膨胀加强带及后浇带为C45微膨胀抗渗混凝土(掺加H膨胀剂,混凝土限制膨胀率不小于0.040%),抗渗等级

为P8。基础垫层采用C15素混凝土,100厚,每边外伸不小于100。遮弹层为C60混凝土,粗骨料强度要求不小于120MPa。

指挥中心办公楼混凝土强度要求:

1.3、膨胀加强带及后浇带的设臵:

指挥中心办公楼工程在-8.7米处⑦轴偏东1600处设臵一条800宽的后浇带,17轴偏西1600设臵一条800宽的后浇带,自基础底板向上至主楼层楼顶每层都设后浇带,从下到上贯通,位臵同基础底板。地下人防工程基础底板及顶板在⑥轴偏东2250处设2500宽的膨胀加强带,在和人防办公楼交接处,G 轴偏北1150处设臵一条宽1000的后浇带。

2、建设地区的特点

2.1工程所在区域属温暖带半湿润大陆性气候,具有气温适宜、四季分明、光照充足、雨量充沛、等特点。区内多年平均气温11.8-1

3.3℃,极端最高气温36.5℃,最低气温-11.1℃左右;年降水量746.7—979.2mm左右;土壤结冻期为85—140天,无霜期一般189—230天.全区具有冬季干冷、春旱多风、夏热多雨、晚秋又旱之特点.根据本工程进度计划安排,本工程主体施工阶段跨越暑雨季施工。

2.2工程地质情况:根据工程地质勘察报告表明:从上到下依次为杂填土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、粗砾砂,风化安山岩(全风化安山岩、强风化安山

岩、中风化安山岩)、强风化泥岩、全风化砂岩.持力层为风化安山岩.

场地土为中场地软土,类别为Ⅱ级,场地标准冻土深0.5米。

2.3根据工程地质勘探报告,基坑开挖深度内有地下水;工程实际水位稳定在-4.84-- -5.58m左右,需要采取深井井点降水方法。

3、施工条件:

3.1、工程现状:地基勘察完毕,施工现场具备“四通一平”条件,临时设施已建完,机械已进入现场,各工种和现场施工管理人员已到位,完全具备开工条件,场区布臵见施工平面布臵图。

3.2、现场设部分生活区,施工高峰期部分班组就近租房居住,现场设办公区和生产区,在办公区设管理人员值班室,办公区和生产区独立成区。施工现场四周采用围挡防盗,施工现场安装了三个可以自由旋转360度的摄象头以监视整个施工现场.

4、工程进度计划控制

本工程计划开工日期为2006年12月20日,计划竣工日期为2007年12月31日。合同工期为377日历日。

5、质量目标

本工程合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计要求:基础、主体结构工程工程符合结构安全要求,单位工程竣工质量目标为合格。

6、工程保修

6.1工程保修期限:

按照国家对工程保修期限的规定,本工程地基与基础和主体结构工程保修期限为设计文件规定的合理使用年限,屋面防水工程、卫生间有防水的房间,外墙面的防渗漏为5年。

供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;装修工程为2年。

本工程保修期限自工程竣工备案之日算起。

6.2本工程在保修范围和保修期限内发生质量问题,施工单位履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

6.3本工程在超过合理使用年限后需继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。

第三章、项目质量策划

1、组织机构

在施工现场成立以项目经理为首的施工质量控制体系,对整个施工过程进行全方位控制,确保工程质量的合格,保证工期.

见下表

质量保证体系

2、管理人员职责

3、质量目标

3.1、工程竣工质量等级为合格。3、2、质量管理目标

○1、工程承包合同范围内所有使用功能符合设计图纸要求。

○2、分项、分部工程质量达到合格标准要求,控制资料完整,观感质量验收符合要求。

3、3、工程质量必须达到现行施工及验收要求,各部分划分如下:

○1、分项、分部工程质量达到合格标准要求。

○2、所有隐蔽工程必须验收合格,并签字盖章。

○3、卫生间、厨房、墙面、屋面、门窗无渗漏现象。

④、定位放线测量工程、工程质量等均符合规范规定要求。

3.4、工程质量必须达到现行施工及验收规范要求,各分部工程必须达到合格。

3.5、单位工程质量应符合以下规定

检验批合格质量应符合以下规定:

○1主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

○2具有完整的施工操作依据。

分项工程质量验收合格并符合下列规定:

○1分项工程所含检验批均应符合合格质量的规定。

○2分项工程所含检验批的质量验收记录应齐全。

3.6分部工程质量验收合格应符合下列规定:

○1分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

○2质量控制资料应完整。

○3地基与基础、主体结构、和设备安装等分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测接归应符合有关规定。

④观感质量验收符合要求。

3.7单位工程质量验收合格应符合下列规定:

○1单位工程所含分部工程质量均应验收合格。

○2质量控制资料应完整。

○3单位工程所含分部工程的有关安全及功能的检测资料应完整。

○4主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

○5观感质量验收应符合要求。

4.本工程主要关键工序:

降排水、地下防水、后浇带施工、地下人防顶板施工、悬挑脚手架施工大体积混凝土施工。

5、测量器具

本工程所需的测量仪器工具有:角度的测量用J2E光学经纬仪一台,水准测量用DS3E型水准仪两台。水平测距及竖向测距用50米钢尺。平整度、垂直度的测量用2米靠尺。另外,还要用5米钢卷尺10把,线坠,塔尺等。安装用接地摇表、绝缘摇表和打压泵。

第四章、施工方案

一、施工顺序和施工流向:

1、施工顺序:

基础工程:定位放线→降水→土方开挖、支护→清槽→验槽→砼垫层施工→防水层施工→基础筏板→地下室剪力墙(框架柱)→地下室顶板施工→地下室外墙卷材防水施工→回填土。

主体工程:剪力墙(框架柱)钢筋绑扎→剪力墙(框架柱)模板施工→剪力墙(框架柱)砼施工→梁板模板施工→梁板钢筋绑扎→粱板混凝土施工→砖砌体施工

装饰工程:室内外抹灰→楼地面→门窗→油漆涂料。

安装工程:总原则为先预埋后安装,先敷管后器具的顺序安装,配合土建逐步穿插进行施工。

2、施工流向:

总的施工流向是自下而上,由土建到装饰,安装在土建施工过程中穿插进行。在平面上按照自东向西的顺序施工,在竖向上按照基础→剪力墙→梁板→填充墙的顺序施工。

二、施工段的划分(基础与主体)

±000以下根据后浇带位臵设臵五个施工段. ±000以上根据后浇带位臵设臵三个施工段,后浇带的位臵如下:

指挥中心办公楼工程在-8.7米处⑦轴偏东1600处设臵一条800宽的后浇

带,17轴偏西1600设臵一条800宽的后浇带,自基础底板向上至主楼层楼顶每层都设后浇带,从下到上贯通,位臵同基础底板。地下人防工程基础底板及顶板在⑥轴偏东2250处设2500宽的膨胀加强带,在和人防办公楼交接处,G 轴偏北1150处设臵一条宽1000的后浇带。

主体工程:以后浇带划分施工段,后浇带位臵同上。

装饰工程:每自然层为一施工段。

安装工程:管道工程以每个系统为一施工段,电气工程每自然层为一施工段。

三、主要分部(分项)工程的施工方法

1、测量与放线

1.1、测量仪器:

水平测距采用浙江产50m钢尺和5m钢尺,定位测量、角度测量采用J2经纬仪;高程测量采用DSZ3-32水准仪、50m及5m钢尺、5m铝合金塔尺;各种仪器及时送检。

1.2、工程定位测量放线

⑴工程定位测量

根据规划单位提供的建筑物控制点及工程定位总平面图.

为保证定位放线的精度,定位测量采用J2经伟仪,根据各点的相对位臵,将建筑物各特征点定位。测量过程中,确保角度误差在6″以内,距离误差在3mm以内,以满足测量规范的要求。本工程以规划局设立的坐标点和工程定位总平面图为准,以规划局确立的建筑物的外边线进行引测轴线,办公楼工程确立了东西的A轴F轴以及南北的1轴和23轴,地下人防工程确定了G轴和1轴。由于本工程有圆弧造型,圆弧放线时采取以下措施:根据设计图纸找出圆弧的起点和中点,再利用G轴和F轴组成的拱形找出最大弦长,以此最大弦长和F 轴的交点为控制原点,向两边沿F轴依次截取500mm为控制点,再用CAD制图软件计算出各个控制点到圆弧的垂直距离,然后用经纬仪打点用钢尺测量定出圆弧线。

⑵高程测量控制

本工程±0.000由甲方提供,由三河二街中心线处向南按照1.5%坡度递增

至基础边,后相应提高900mm即为±0.000标高。用水准仪抄测至现场,并在楼的四周设臵四个标准水准点。相对于绝对标高值为71.200米。

○1地下部分高程控制:

根据设臵的标准水准点垂直向下传递,并在基坑四周抄测-5.0m的高程控制桩,控制桩为30×30×700的木桩,砸入土壁部分650cm,在-5.0m位臵钉钢钉。并在地下室剪力墙施工完成后,将水准点引测至剪力墙四个外墙角上,作为向上传递的依据。与从标准水准点向上抄测的标高形成比较,从而减小误差。

○2主体工程高程控制

a、对场地高程点进行全面校核,确保高程点准确无误。

b、根据现场高程点,在首层外墙设臵四个(东西各两个)标高引测点,以便进行楼层标高传递,将所需的标高抄测到剪力墙(框架柱)上,此后在砼墙(柱)上弹出水平控制线,施工时就以墙(柱)上的墨线为准定出各构件的标高。引测使用钢卷尺及水准仪。

c、标高引测至楼层后需进行二次校核,误差在允许范围内,同一层的标高必须闭合起来,每次在抄平时必须从规定的平线上引测。

⑶基础放线

根据建设单位提供的坐标控制点进行放线;设臵高程控制桩和轴线控制桩,经自检、监理及建设单位验收合格后进行基础放线。以事先确定的定位轴线为准,用经纬仪打点钢尺测量,逐次抄引各个轴线。当地下室剪力墙施工完毕后将轴线引测至剪力墙上。

基础放线是整个工程测量放线的重点,其精度直接影响整个工程的测量精度,要求角度测量误差不大于5″,距离误差不大于2mm,并经专人校核。

⑷楼层放线

首层轴线经校核无误后,各楼层均以首层的轴线为依据采用经纬仪竖向传递,引测至楼层后须进行闭合校核,无误后方可测设其它细部轴线、墙线、门窗洞口线等。自检合格后报监理验收,合格后进行其它工序的施工。

放线之前,必须先熟悉图纸,并用稿纸绘出放线草图,以便放线时使用,在熟悉图纸上和楼层允许上人后方可上楼放线。

①用经纬仪打出轴线控制点,然后以轴线控制点定出其他轴线,在现浇板

上纵横弹出控制线,模板检查时根据控制线来校核,梁柱边线必须拉通线。

②墙体定位放线:

根据图纸所示和现浇板上所弹控制轴线定位墙体线或其控制线、门窗洞口位臵等。本工程墙体控制线为距墙边300。

③校核:所有每层的测量过程均设专人校核,并确保角度误差不大于6″,距离误差不大于3mm.

⑸沉降观测:

设计要求在建筑物的四角、大转角及沿外墙每隔十米布设沉降观测点。但根据本工程的特点和现场的实际情况,将沉降观测点设臵在柱子上,设臵沉降观测点如下图所示:

(6)建筑物垂直度的控制:

本工程地下2层,地上23层,建筑高度97.8M,建筑物垂直度用挂垂球激光铅垂仪法两种方法结合使用来控制。在建筑物楼板上预留四个直径200mm的洞口(预留洞的位臵偏差≤8mm),用作挂垂球用。预留洞的中心位臵距⑤轴19轴E轴C轴四条控制轴线为300mm,

每隔四层用激光铅垂仪法校核一次。

现浇结构垂直度偏差和检验方法:

2、基础分部施工

2.1基础土方开挖工程

(一)、施工准备:

1、开工报告已批准;

2、组织操作工人进行了安全技术学习。

3、定位放样已经完成,并经规划部门、监理、建设单位的验收,确认无误后,及时将控制桩进行引测护桩;

4、施工机械已经进场,并经调试能正常运转,机械性能、数量能满足工程施工的需要;

5、开挖边线已经洒出白灰线,并有明确标识。

(二)、主要分项施工方案

1、施工顺序:

定位放线基坑降(排)水土方开挖、支护土方回填

2、定位放线:

采用经纬仪放样,将工程特征点精确定位,然后根据轴线确定基坑开挖边线,结合本工程实际,确定开挖坑壁按1:0.75放坡,由于开挖深度较深,采取台阶式边坡,确定土方开挖的开挖边线,用白灰洒出。

3、土方开挖:

3.1、开挖方式:根据设计情况本工程采用大开挖、大放脚的方式,放坡系数为1:0.75,留臵工作面及排水沟。南北区各配备一台EX220挖掘机,八台黄河斯太尔自卸车。由于地下人防和指挥中心办公楼基底标高相差不多,故两者同时开挖。土方的运距在5千米内。

3.2、开挖的顺序:自东向西,自南向北开挖,具体见图示:

人防地下室设臵1台挖掘机,4台自卸车,自东向西开挖。开挖时先挖深3米,将表面的回填土挖完,自东向西开挖,为了便于土的外运,挖大约工程宽度的一半时返回,再开挖下层部分,分2-3次挖至设计标高,同时保证运输车辆的正常运输。

人防办公楼设臵设臵1台挖掘机,4台自卸车,自东向西开挖。开挖时先挖深2米,将表面的回填土挖完,自东向西开挖,为了便于土的外运,挖大约工程宽度的一半时返回,再开挖下层部分,分2-3次挖至设计标高,同时保证运输车辆的正常运输。

3.3、开挖过程中,及时将基础的边线放出,在基础边线以外开挖排水沟、集水井。由于场地内地下水丰富(根据地址勘察报告),因此将水位降至-6.000米时开始开挖。降水负责人:李桂强

3.4、办公楼工程基底标高为-10.800米(电梯基坑-12.200米,集水井-11.800米),地下人防工程基底标高为-11.000米,根据地质勘察报告,在开挖过程中有岩石.因此,基础开挖遇到岩石层时需实施爆破施工。岩石爆破后,采用明沟集水井降水,将水管至于垫层1米外,不影响施工。

3.5、施工现场南部有一混凝土路基,贯穿整个施工现场的东西部该路面长120米宽22米厚有600mm,开挖时需用破碎锤破碎.计划用三天时间,不影响工期。

(三)、环境安全技术措施

1、基坑开挖要准确,严禁超挖,机械开挖后,要及时进行人工修坡。

2、严禁机械操作人员酒后作业,尤其挖掘机操作手、土方运输车司机等。

3、挖掘机施工期间,注意挖掘机自身周边的安全,确保机体地基稳定、不坍塌,确保机体不与其他机械或基坑壁发生碰撞。

4、挖掘机操作范围内严禁站人,以及土方运输车周边不得停留人员,以防发生机械、车辆伤人事故。

5、土方开挖过程中,为减少土壁侧压力,坡顶2m范围内严禁堆土或存留、行驶机械。为防止土方施工期间降雨影响,将坡顶四周3m范围内比自然地平做高200~300mm,距坑边500 mm处砌250mm高的挡水墙,防止雨水汇流入坑,将坑壁冲坍。

6、夜间加班施工,要有足够的照明,基坑周边要设臵醒目的安全标志,防止出现车辆事故。人机混干时,人与人之间的安全距离为2.0米,挖掘机回转半径1.5米外不得有人施工,现场安全员巡视,负责人:高永喜。

7、施工中搭设的工作台架应牢固可靠,并应设臵安全护栏。

8、现场必须保持卫生、整洁、电缆、水管布臵合理,物品摆放集中、整齐。设备保持清洁无油污、无泥垢,严格执行公司安全文明生产的有关规定,保证安全文明生产。

9、坡顶设臵防地表水浸泡冲刷坡体土层的措施,并严格执行.

10、施工人员要着装整齐、文明用语,严禁打架斗殴,宿舍办公要分开,做好内务及后勤工作。

11、开挖出的淤泥应及时运走,不得随意堆弃,影响环境卫生。

2.2爆破施工方案

1、工程现场情况

楼基坑东侧西侧南侧均为空闲地,东南侧30米为职工生活区(爆破施工时未有人入住),北侧15米为工程项目办公室和建设单位办公室,环境较好,能够保证施工安全。

2、爆破方法

为保证施工质量和现场的安全,根据现场的实际情况和安全需要,采用32#乳化炸药和瞬发电雷管,对楼基岩石层采用控制松动爆破,以便机械挖掘运输。施工过程中多钻孔,少装药,严格控制单孔装药量,用钢板覆盖炮孔,多层胶皮炮被覆盖与钢板之上,杜绝爆破后碎石的飞散,确保周围设施、车辆、人员的安全。

3、技术设计

一、爆破参数

最小抵抗线:W=0.5米,炮孔直径:φ=36mm,炮孔间距:a=0.5米,炮孔深度:L=1米,炮孔倾斜度:垂直,炮孔布臵:梅花形

二、药量计算

单孔装药量计算公式:Q=0.7Ah3,式中A:岩石抵抗系数,查表为1.1;.

3、混凝土的浇注

3.1采用两台砼地泵泵送浇注砼,砼泵管的布臵及浇注路线合理。

混凝土的浇注路线

3.2泵管的架设:采用3m长架杆搭设盘道,盘道宽度为1050mm,立杆跨距为2m,沿砼的浇筑路线布臵,砼浇注时随浇随拆。

3.3严格分层浇注,由于本工程筏板较厚,为了便于施工,每层混凝土浇筑厚度控制在50㎝左右,同时便于振捣密实.由于砼基础面积大,为防止出现砼冷缝,应采取拉斜茬浇注,斜茬拉距一般不要太长,宜为6~8m,当砼摊铺大于8米时,应采用木板封堵,使砼不继续流淌。砼浇注严格按设计好浇注路线展开,避免出现冷缝。计算如下:

混凝土加入缓凝剂,初凝时间为4小时,计算最大分层厚度h

按一根泵管计算,则浇注一层砼的体积取最大为:V=336×=205×

489=100.25KN>F=8.3KN

按受压稳定性计算荷载:

NψA≤f

8300(0.58×489)=29.3 Nmm2≤f=215Nmm2,满足要求。

剪力V=12ql=8.3×0.752=3.11KN

抗弯强度验算:弯矩M= ql28=8.3×0.7528=0.58KNm

σ=MW=0.585.08=0.115Nmm2<205 Nmm2,满足要求。

挠度验算:

ω=5ql4(384EI)=5×8.3×× 2.06×105×12.19×104=1036mm<750500=1.5mm.符合要求。

地下人防板厚δ=1100mm,以此为例进行验算:

d.1荷载

A.模板及支架自重标准值:F=0.75KNm3

设计值:0.75×1.2×0.85=0.765KNm3

B.砼自重值 24×1.1=26.4KNm3

设计值:26.4×1.2×0.85=26.93KNm3

C.钢筋自重标准值:1.1KNm3

荷载设计值 1.1×1.2×0.85=1.122KNm3

D.施工活荷载:2KNm2

E.组合:F=30.82KNm2,立柱连接方式为对接,对接允许承受荷载35.7 KN >30.82 KN,满足要求。

d.2强度验算:

允许荷载[N]=f×A n=205×489=100.25KN>F=30.82KN

按受压稳定性计算荷载:

NψA≤f

30820(0.806×489)=78.2Nmm2≤f=205Nmm2,满足要求。

剪力V=12ql=30.82×0.42=6.16KN

抗弯强度验算:弯矩M= ql28=30.82×0.428=0.62KNm

σ=MW=0.625.08=0.122Nmm2<205 Nmm2,满足要求。

挠度验算:

ω=5ql4(384EI)=5×30.82×× 2.06×105×12.19×104=0.41mm<400500=0.8mm.

⑷柱模板计算

框架柱模板计算:框架柱最大尺寸1300×1100,柱高一次支设按4.50米高计算,[100*48*5.3柱箍间距600㎜,对拉螺栓M16两道,模板为组合钢模板,以此为例进行计算。

A砼侧压力

a.砼侧压力标准值

新浇筑砼的初凝时间为

t o=200(T+15)=200(25+15)=5h

F1=0.22γct01β2βV0.5

外加剂影响修正系数1β=1.2

β=1.15

砼坍落度影响修正系数2

则F1=0.22×24×5×1.2×1.15×20.5

=51kNm2

F2=24×4.5=108 kNm2

取两者中的较小值,即F2=51 kNm2

b.砼侧压力设计值

F=F2×分项系数×折减系数

=5131.230.85

=52.02 kNm2

B倾倒砼时产生的水平荷载

输送管供料产生水平荷载为4 kNm2

荷载设计值为4×1.4×0.85=4.76 kNm2

荷载组合F=52.02+4.76=56.78kNm2

则:q=Fl1×0.85=56.78×103×600×0.85106

=28.96Nmm

强度验算:NA n+M x(γx W nx)≤f

N :柱箍承受的轴向拉力设计值

A n:柱箍杆件净截面积

M x:柱箍杆件最大弯矩设计值

M x=ql228

γx:取1.0

W nx:弯矩作用平面内,受拉纤维净截面抵抗矩

f=215Nmm2,抗拉强度设计值

由于组合钢摸板的勒高为55mm,l2=b+55×2=650+110=760

N=aq2=550×28.962=7964N

M x=ql228=28.96×76028=N

A n=1074mm2, W nx=39.70×103mm3

则:NA n+M x(γx W nx)=+.70×103=60.08Nmm2

<215 Nmm2(可以)

挠度验算:ω=5q'L24384EI

E为柱箍的弹性模量,2.05×105 Nmm2

I:弯矩作用平面内柱箍杆件惯性矩,198.3×104

q':柱箍所承受侧压力的均布荷载,水平荷载取2KNm2

其荷载设计值为2×1.4=2.8 KNm2

所以:q'=(56.78×.8×103106)×600×0.85=27.53

则ω=ω=5q'L24384EI

=5×27.53×7604(384×2.05×105×198.3×104)

=0.29㎜

3.3砼工程

该工程采用两台HBT-60砼输送泵输送,并备用一台同型号的泵。本工程采用商品混凝土,施工单位提出混凝土的技术要求,由混凝土公司提供配合比和混凝土,施工单位现场进行坍落度等的检查控制。砼输送泵自西向东顺序浇筑。泵管随结构施工同步升高,与混凝土顶板之间用钢管架子顶牢并加固。

3.3.1、清理

浇筑前,应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检

查钢筋大理石垫块是否垫好。

3.3.2混凝土浇筑与振捣

①浇筑和振捣要求

本工程实行分段流水施工。浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以50~100mm减石子砂浆。使用30、50插入式振动棒要快插慢拔,插点呈梅花形布臵,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(50棒取50cm,30棒取40cm)。振动上一层时插入下一层混凝土5cm以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振动时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。混凝土浇筑应实行旁站制度,旁站责任人为技术负责人和施工负责人,以监督落实砼浇捣过程的施工质量,从而保证砼结构质量。

②、梁板混凝土的浇筑

a 本工程混凝土浇筑分层施工,垂直方向按结构层分层。每层中先浇筑剪

力墙,再浇筑梁、板。混凝土浇筑前在墙筋抄平做好记号控制板的平整度。

b 浇筑混凝土时连续进行,浇筑过程中,要保证钢筋保护层厚度及钢筋位

臵的正确性,不得踩踏钢筋,移动预埋件和预留孔洞的位臵。

c 在梁板混凝土浇筑到设计标高部位时,用刮尺刮平表面,并用木抹子抹

平,在混凝土初凝前进行二次振捣,然后用木抹子抹压混凝土表面,以防混凝土表面收缩裂缝,完成后铺一层塑料布。

③膨胀加强带混凝土的浇筑

膨胀加强带混凝土和筏板及基础主体混凝土一块浇筑,施工时在膨胀加强带的两侧设臵双层钢板网,先浇筑膨胀加强带,待膨胀加强带的混凝土高度高度在700mm左右时再浇筑膨胀加强带两侧的混凝土,浇筑时膨胀加强带两侧的混凝土不得高于膨胀加强带部位的混凝土,避免膨胀加强带内混入标号低的混凝土,待两侧混凝土浇筑到600mm时再浇筑膨胀加强带的混凝土,时间间隔控制在三小时以内,如此反复浇筑,直至设计标高。

混凝土浇筑时,为了避免混凝土发生混淆,应在膨胀加强混凝土的运输车

前窗上设臵醒目标志。责任人:王召伟。

3.3.3、混凝土施工缝的留臵和处理

(a)水平施工缝:1.剪力墙和梁交界处,2.框架柱与梁交接处,3.现浇面

和剪力墙交界处

施工缝混凝土在浇筑前先凿毛,剔除砂浆及活动石子,并保潮养护24小时,再在施工缝上铺上5~10㎝厚的与砼成分相同的水泥砂浆一层,其配合比与砼内的砂浆成分相同。然后浇筑砼并振捣应密实。

(b)竖向施工缝:后浇带与板交接处。

施工缝混凝土在浇筑前先凿毛,剔除砂浆及活动石子,并保潮养护,再涂刷与砼成分相同的水泥砂浆一层,后及时浇筑混凝土,砼应采用强度高一级的膨胀砼浇筑密实(1-14层为C40,15层以上为C35)。

(c)楼梯施工缝留臵在休息平台处。

楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位臵时再与踏步混凝土同时浇筑,不断向上推进,并随时用抹子将踏步上表面抹平。

3.3.4、养护

砼浇筑完立即覆盖一层塑料薄膜,框架柱拆完模板用塑料薄膜包严,剪力墙拆完模用塑料薄膜包严,两面挂草苫子,现浇板浇水养护,养护期为15天。

3.3.5、泵送设备应用

主体工程采用固定式混凝土泵

⑴、泵管管道的铺设应注意以下几点:

①、管道的配臵应最短,尽量少用弯管和软管,避免采用弯度过大的弯头,管道末端活动软管不得超过180°;

②、泵机出口应有一定长度的水平管,然后再接弯管;

③、管路布臵应使泵送的方向与混凝土浇筑的方向相反;

④、输送管道不得放在模板、钢筋上,以避免振动产生变形,应使用支架支撑并固定牢固;

⑤、在浇筑现浇板时水平管每隔1500mm用钢筋焊成的马凳支架支撑。

⑥、为了克服由于垂直输送而产生的阻力,输送管道在弯管处要有牢固的基础,尽量不使砼泵的振动传给垂直管,垂直管也应牢固,以免产生振动,垂

直管用钢支架,固定在剪力墙上,间距1.5m,垂直泵送砼泵管出口至垂直上升管必须铺以长15m以上的水平直管。泵管加固如下图:

3.4、砌体工程

该工程外墙、楼梯间、有防火隔音要求的房间,电梯井壁采用240厚页岩多孔砖,室内隔墙采用90mm厚GRC轻质隔板墙及加气混凝土砌块。

3.4.1、页岩多空砖施工方法:

①砌筑前一天,应将页岩多空砌与原结构相接处,洒水湿润,并将基层清理干净;

②砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列,不够整块的可以锯裁成需要的规格,但不得少于砌块长度的13;

③页岩多空砖要同时砌起不得留茬,每天砌筑高度不得超过1.8米.砌块排列上、下皮应错开搭砌,搭砌长度不得小于砌块高度的12(且不应小于90㎜)。砌体水平灰缝为8-10㎜,垂直灰缝宽度为8-10㎜;

3.4.2加气混凝土砌块施工方法

①砌筑前一天,应将加气混凝土砌块与结构处洒水湿润,并清理干净。

②砌筑前按照实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列,确定第一块砌块的标高,不够整块的锯裁成需要的规格,但不得少于砌块长度的13。

③砌块排列上下皮应错开搭砌,相互错开长度不小于150mm,如不能满足,应在水平灰缝设臵2根直径为6的拉结钢筋,砌体水平灰缝为15mm,垂直灰缝宽度为20mm。

④加气混凝土砌块的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭结,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块的T字交接处,应使横墙砌块露端面,并坐中于纵墙砌块。

3.4.3构造要求:

①根据设计的要求,填充墙的高度大于4m,增加腰梁;墙长大于5米时墙体的端部、转角处时加设构造柱。

②砌块在与框架柱、框架梁梁底相衔接部位统一采用粘结砂浆1:0.5:2(水泥:107胶:砂)粘结牢固,宽(厚度)度为20mm,抹灰前在此部位统一铺钉钢丝网,钢丝网宽度沿缝每边为≥200mm,全严格遵守操作规程要求施工。

③对于砌体在施工过程中,所有预留洞口部位过梁及门窗洞口过梁均采用

钢筋砼过梁(注:洞口宽度≥300mm)。

④加气混凝土砌块抹灰前,因加气混凝土砌块的强度较低,需要满定钢板网,加气混凝土砌块不得和别的块材混砌(门膀处除外)。

⑤墙体砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待墙体沉降七天后再将其补砌挤紧。

⑥GRC轻质隔板墙安装之前应预先在板底用C20混凝土浇筑一道与板同厚高为200mm的小梁,GRC轻质隔板安装在此梁上。

4、装饰工程

4.1、施工顺序

⑴内装修顺序自下而上进行,外装修顺序自上而下进行。

⑵装修阶段,垂直运输用人货两用电梯。

⑶装饰开始前,先做样板间,经有关人员鉴定后,方可全面施工。

⑷鉴于工程涉及专业配合较多,内装修比较复杂,工期又较紧,施工过程中必然会产生一些矛盾,为保证施工顺利进行,不影响工程质量,要订出具体详细的综合进度计划,并根据情况的不断变化,通过定期的生产碰头会、协调会及时解决施工中出现的问题保证按期竣工。

4.2、装饰脚手架和垂直运输

地下室、裙楼、标准层的内装饰均采用钢管满堂脚手架,垂直运输采用客货两用电梯。外墙装饰采用悬挑式双排脚手架。

4.3、内外墙装饰施工要点

⑴内墙面抹灰要点:先将房间规方,小房间以一面墙做基线,用方尺规方。大房间要在地面上弹出十字线,以作为墙角抹灰准线,在离墙角10cm左右,用线锤吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线及墙面平整度向里反线弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋。

依据规范规定的要求,在所有阳角部位抹水泥砂浆护角,护角采用1:2.5水泥砂浆,高度不少于2m,宽度大于50mm。

⑵内墙面砖施工时要特别控制以下几个要点:

①面砖施工前根据设计要求,应先统一弹线、排砖及套方,确保接缝均匀。没有小于12非整砖行,非整砖行应排在次要部位或阴角处。根据弹线分格在

人防通风施工组织设计(工程部)

人防通风系统安装施工组织方案 一、工程概况 本人防工程为六级人民防空地下室,设于地下二层,平时为车库,战时为二等人员掩蔽所,人防建筑面积㎡,人防掩蔽人数人,洁净通风量3,滤毒通风量3。人防通风风管除电动脚踏两用风机后防火阀前一段巨型风管采用厚镀锌钢板制作外,其它均采用厚钢板圆形风管。在人防范围内的车库排风系统为无机不燃玻璃钢风管,这里不做说明。 二、编制依据 《人民防空工程施工及验收规范》 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 《防空地下室通风设备安装》 三、施工工艺: 穿墙风管预埋→系统风管现场测绘→支架制安→风管预制→风管安装→附件安装→系统试验 1. 穿墙风管等预埋: 绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进行制作。预埋管钢板厚度δ,直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,

若单面接风管墙厚。两面都接风管墙厚,预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径。钢板厚度δ。密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 . 系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 . 风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作,所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防施工组织设计

青岛温泉建设集团有限公司施工组织设计 南岭社区改造安置用房项目B区 人防施工组织设计 批准: 审核: 编制: 青岛温泉建设集团有限公司 2013年06月

目录 1 总体概述 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2建筑设计特征 (3) 1.3结构设计特征 (4) 2 施工部署 (6) 2.1工程管理目标 (6) 2.2项目组织机构 (6) 2.3项目计划安排 (8) 2.4项目管理总体安排 (10) 2.5项目管理总体安排 (10) 3 施工准备 (11) 3.1施工机械准备 (11) 3.2施工物资准备 (11) 3.3施工技术准备 (12) 4 主体结构工程施工方案 (13) 4.1总施工流程 (13) 4.2施工测量 (13) 4.3基础土石方 (14) 4.4地下室防水 (15) 4.5钢筋工程 (18) 4.6混凝土工程 (24) 4.7模板工程 (29) 4.9基础土方回填 (33)

5 安装工程施工方案 (35) 5.1给排水工程 (35) 5.2电气工程 (37) 5.3通风工程 (40) 5.4工程保证措施 (41) 5.5安装工程施工配合措施 (42) 6 装饰工程施工配合措施 (44) 6.1工作内容 (44) 6.2施工方法 (44) 7 质量保证措施 (50) 7.1质量保证体系 (50) 7.2质量检查与控制 (50) 8 安全文明生产保证措施 (52) 8.1钢筋工程 (52) 8.2模板工程 (52) 8.3防水工程 (53) 8.4文明施工 (54) 8.5冬期施工安全措施 (55)

1 总体概述 1.1 工程概况 建设单位:青岛市李沧区湘潭路街道办事处南岭社区居民委员会 设计单位:青岛市人防建筑设计研究院 勘察单位:青岛雍达筑城建筑设计有限公司 监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司 施工单位:青岛温泉建设集团有限公司 工程地址:青岛市李沧区南岭社区 本工程为南岭社区改造安置用房项目B区人防地下室工程,本工程地下一层为车库。本工程总建筑面积为24387㎡,人防工程建筑面积23742㎡。 1.2 建筑设计特征 1.2.1 本工程抗震设防度为6度,使用年限50年,安全等级二级,耐火等级一级,车库防火分类为Ⅰ类,人防区出入口26个。 1.2.2 使用功能:附建式平战结合人防工程。平时功能为地下停车库,人防区停车496辆;战时功能为七个二等人员掩蔽所、三个物资库和一个柴油电站。1.2.3 防火部分:地下室平时功能部分设火灾自动报警和自动灭火系统。消防控制室设在一层车库中,并靠近安全出口;地下室划分为七个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。耐火墙为耐火极限3H以上不燃烧体隔墙,防火墙上开设的洞口安装甲级防火门或双轨无机布基特级防火卷帘门。地下室每个防火区内设备用房均设置耐火极限2H以上的不燃烧体隔墙和1.5H以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上开的窗均为甲级防火门窗。地下室么每个防火分区内设有两个直通地面人员安全出口,楼梯间为封闭楼梯间。车库设两处出地面汽车出入口。车库与车道相连处设防火墙及双轨无机布基特级防火卷帘分隔。

框剪结构地下室人防工程施工组织设计

地下室人防工程 施工组织设计 一、编制依据 (一)XXXXXX工程施工合同中所规定的承包施工范围、工期、质量标准等。 (二)XXXXXX设计院设计图纸。 (三)XXXXXX工程勘察报告。 (四)现场现有施工环境、条件及甲方已明确的现场条件。 (五)现行的国家标准、规范和地方及青岛市有关法规和规定。 (六)我公司施工质量保证体系及安全保证体系的相关文件要求和经验资料。(七)我公司现有的劳动力资源,材料供应能力,机械设备配置及工程技术能力和施工经验。 (八)我公司类似的工程施工经验。 二、工程概况 1、本工程位XXXXXXXXXXXXX 2、本工程由人防地下车库(地下一层)、商业网点(2层)、十栋单体工程(11-20层)组成,其中4#、6#、8#楼位于整体地下室,带管道夹层,10#楼有单独地下室其余建筑单体均无地下室。 3、工程占地面积45065.4m2,总建筑面积135956.15m2。其中人防地下室建筑面积:14716m2 4、本工程建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年;结构设计使用年限:3类,50年。所在地的抗震设防烈度:6度;设计地震分组:第二组; 5、本工程基础形式:筏形基础、独立基础;地基基础设计等级:乙级;人防抗力等级为核6级,常6级。 6、人防地下室结构形式:框架-剪力墙结构。 7、本工程人防地下室防水采用北京卓宝“贴必定”自粘聚合物沥青防水卷材。 三、施工进度计划 根据XXXXXXX工程施工合同和工程设计图纸,结合我司施工能力,地下室人防工程总施工时间XXXX年X月X日~XXXX年X月XX日。具体安排详见附图:地下室施工进度计划。

四、施工平面布置 地下室阶段先布置入为1#、2#、3#、4#台塔吊,解决材料的水平运输和垂直运输问题。三个钢筋加工车间均能制作地下室所需钢筋。三个木工加工车间均能为地下室模板工程配料。浇砼以西面配备的2台混凝土输送砼解决混凝土的水平运输。必要时,辅以南面的混凝土输送泵。其他平面布置详见附图:施工总平面布置图。 五、基坑降排水 根据本工程地质勘察报告,采用集水坑结合明排水沟排水即可满足基坑工程的施工要求。 1、集水坑: 沿基底周边环形布置(详见平面布置图),集水坑边长1.0m,深度1.2m。坑壁砖砌筑240厚,坑底铺300mm厚碎石,坑壁不抹灰。 2、排水沟 沿基坑底周边设置环行排水沟,排水沟宽300mm,深300mm,沟壁砖砌筑120厚,沟底铺100 mm厚碎石,沟壁不抹灰。

人防施工组织设计

人防施工组织设计 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼 302002□□

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施 五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。

人防施工组织设计

第一章工程概况及施工特点 1.1 编制依据 万基商务中心(商务公寓)防空地下室施工图。 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 焦作市有关安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。 1.2 建设概况 工程名称:万基商务中心(商务公寓)防空地下室。 地理位置:焦作市工业路与朝阳路交叉口西北角。 1.3 建筑概况 本工程为人防工程,战时为人员掩蔽部,平时为地下车库。 本工程建筑面积3239m2,建筑层高为4.300m。 门窗工程:门为密闭门、防爆门等。 1.4 结构工程 地下室基础为C30筏板基础,100mm混凝土垫层,墙、柱、梁、板、梯混凝土为防水混凝土,抗渗等级为S6,消防水池抗渗等级为S8。梁、板、梯混凝土为C30,柱、墙混凝土为C40普通混凝土。砖砌体为Mu10砖,M7.5水泥砌筑砂浆。 1.5 安装工程概况 设有给排水、消防、电气安装工程。 1.6 工程特点 本工程为人防工程,防水要求严格,根据以往我公司人防工程的施工经验来看,此工程完全能满足业主、监理单位和国家规范要求。 本工程北临住宅小区,南临工业路,所以更应做好安全、防噪音等方面的工作,并与周围居民搞好关系。 第二章项目管理目标 根据招标文件精神,按照我公的质量方针和“的企业宗旨,确定以下施工目标: 2.1 质量目标 分部分项工程一次验收合格率100%,达到招标文件要求的合格标准。 2.2安全目标 确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤频率控制在3‰以内。 2.3文明施工目标 达到焦作市、河南省两项建筑工程安全文明工地要求,让业主和周围邻居满意。

人防工程施工组织设计

人防工程施工组织设计?一工程介绍?人防会馆建筑面积2614.11平方米,3.8米,全框架结构,会馆内水库、车库、消防、指挥系统齐全,作为战时必不可少的人民防空。目前,现场施工条件已完成三通一平,施工用水,电已接入现场,有关资料齐全。本工程为单建式六级人防工事,工事抗力为δpm=0.05mpa,主体结构为现浇混凝土结构基础采用整板基础,抗渗等级为S8。?二工程承包范围及承包形式 工程承包范围为地下人防会馆的桩基、支护、建筑、安装,采用包工包料的承包方式。 三确保达到优良工程。?全面加强质量管理,严格执行质量控制程序,确保“谁施工谁负责质量,谁操作谁保证质量”,发现苗头,找出对策,确保达到优良工程,力创“市优质”。?四加强现场管理,协调工作 每天下午四时半,由项目经理主持生产协调会,协调材料、劳动力、机械、安装及各专业分包单位之间的关系。每星期日上午召开一次生产进度计划会,总结本周工作,安排好下周的生产,落实措施,做到组织严密,施工有序。?五加强施工计划的指导作用 项目部设一名专职计划员,根据工程总控制进度计划的安排,详细编制分部分项施工进度计划和施工小组作业流水计划,在此基础上,编制月和周生产作业计划,包括材料供应计划,劳动力进退场计划和机械设备使用计划,并编制相应的生产完成月报表和周报表,发现问题,立即争取多种有效措施,确保分阶段工期、总控制进度按计划实现。在梅雨季节到来前,现场要储存1— 2个月的黄砂,防止长江封航,影响工期。?六安全生产和文明施工?认真执行建设部和省市有关安全生产和文明施工的各种文件和规定,针对地下人防工程的施工特点,配全现场施工各种安全设施,消防器具、安全工具,定时、定员对安全和文明现场进行全面的严格检查。 七严格按照设计图纸和施工规范施工?虚心接受甲方、设计院、监理、市质检站、市安

高层带人防施工组织设计

目录 第一章编制说明 (5) 3.1编制依据 (5) 3.2.编制说明 (6) 3.3 主要采用新技术、新工艺简要说明 (6) 第二章工程概况 (7) 2.1工程建筑设计概况 (7) 2.2工程结构设计概况 (8) 2.3建筑装饰装修概况 (9) 2.4建筑设备安装概况 (10) 2.6工程难点与重点 (12) 第三章实施目标 (12) 3.1质量目标 (12) 3.2安全施工目标 (13) 3.3文明施工目标 (13) 3.4施工进度目标 (13) 第四章施工部署 (13) 4.1施工总部署 (13) 4.2施工工序总体安排 (16) 4.3各主要分部施工部署 (17) 第五章施工准备 (19) 5.1.施工组织准备 (19) 5.2.技术准备工作计划 (19) 5.3生产准备 (20)

5.4机械设备准备 (22) 5.5材料准备 (22) 5.6劳动力准备 (22) 第六章施工组织机构 (22) 6.1项目部组成机构 (22) 6.2项目组织机构图 (22) 6.3项目部的成员职责一览表 (23) 第七章工程测量 (25) 7.1测量定位放线 (25) 7.2沉降观测 (25) 7.3标高、垂直度控制 (26) 第八章主要分部分项工程施工方法 (26) 8.1工序流程 (26) 8.2 施工流水划分 (27) 8.3 桩基工程 (27) 8.4土方工程 (32) 8.5基础工程 (33) 8.6主体工程 (46) 8.7脚手架施工 (61) 8.8装饰施工 (65) 8.9防水工程 (69) 8.10水电安装工程 (70) 第九章主要劳动力及机械设备计划 (73) 第十章、现场总平面布置 (79)

地下室人防工程施工组织设计方案

江宁中等专业学校师生服务综合楼工程 地 下 室 人 防 施 工 组 织 设 计

第一章编制说明 (6) 1.1综合说明 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程性质 (8) 2.2工程特点 (8) 2.3建筑用料说明 (8) 2.3.1 结构设计特点 (8) 第三章工程总目标 (10) 3.1质量目标 (10) 3.2施工工期目标 (10) 3.3文明安全施工目标 (10) 第四章施工进度计划及保证措施 (10) 4.1总工期目标 (10) 4.2确保总进度计划实施的措施 (10) 4.2.1 技术保证措施 (10) 4.2.2 劳动力保证措施 (11) 4.2.3 组织保证措施 (11) 4.3施工机械准备 (12) 4.4施工物资准备 (12) 4.5施工技术准备 (13) 第五章项目施工管理班子配备 (13) 5.1项目管理组织构架图 (13) 5.2项目承包技术力量配备原则 (14)

5.3管理人员配备情况 (14) 第六章施工总体部署 (14) 6.1施工安排的总则 (14) 6.2施工组织部署指导思想 (15) 6.3施工顺序及施工段的划分 (15) 6.3.1 施工顺序 (15) 6.4装饰施工设想 (16) 6.5土建与安装各专业相互协调配合措施 (16) 第七章工程施工测量 (17) 7.1施工依据 (17) 7.2平面控制网的测设 (17) 7.3工程竖向投测 (18) 7.4高程控制网布设 (19) 7.5质量保证措施 (20) 7.6基坑降排水方案 (20) 7.7基坑围护方案 (20) 7.8基坑监测方案 (20) 第八章土方工程施工方案 (22) 8.1土方工程特点 (22) 8.2土方开挖施工准备 (22) 8.2.1 测量放线及测量桩点的保护 (22) 8.2.2 夜间施工照明的准备 (23) 8.3基坑开挖方法 (23) 8.4土方开挖质量要求和质量保证措施 (24) 8.4.1 土方开挖质量要求 (24)

水电---人防工程施工组织设计

中华新天地商住区翰苑1#住宅楼人防工程 水 电 施 工 组 织 设 计 审批: 审核: 编制: 焦作三建中华新天地商住区翰苑1#住宅楼项目部 2011年7月10日

一、编制依据和工程概况 1.1编制依据 1.1.1中华新天地商住区翰苑1#住宅楼人防地下室工程施工图纸。 1.1.2双方签定的施工合同; 1.1.3国家现行的施工及验收规范、规程及有关标准(规范如有变化,以最新发布的为准)。 《人民防空地下室设计规范》 GB5020038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98,2001年版 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》 RFJ-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97,1998年版 《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑电气设计规范》 GB50054-95 《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90 1977年版 《采暖通风与空调节设计规范》 GB50019-2003 《人民防空工程防化设计规范》 RFJ1-97 1.2 工程概况 本工程地下室一层,防化级别为丙级。该人防工程部分为单建式人防工程,部分为附建式平战结合人防工程,平时功能为1#楼地下室部分为戊类储藏室,商铺地下室部分为车库,战时功能为二等人员掩蔽部。地下室总建筑面积为3143.75㎡,地下室地面标高为-4.4m,顶板标高为-0.9m,其上覆土厚度为900mm。 建筑物抗震设防烈度为7度;框架抗震等级三级;剪力墙抗震等级二级,人防防护等级为6级;消防防火等级为一级。工程主体为三个防护单元,第一防护单元建筑面及1719.04㎡,战时掩蔽人员共计900人,分为四个抗爆单元;第二防护单元建筑面积1968.45㎡,

人防工程施工组织设计方案1

天房发展王兰庄住宅小区工程18组团人防基础施工方案 天津一建建筑工程有限公司 项目直属一部 2010年3月

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工布置 第1节施工准备 第2节现场布置 第四章主要分项工程施工方法及技术措施第1节结构工程 1模板安装 2钢筋制作 3混凝土浇筑 第2节防水工程 第3节孔口防护工程 第4节建筑装修工程 第5节给排水工程 (一)主要施工方法 (二)密闭穿墙导管的制作及安装 第6节通风工程 (一)主要施工方法 (二)密闭穿墙导管的制作及安装 第7节建筑电气安装工程 1.密闭穿墙导管的制作及安装 2.管路敷设 3.桥架安装 4.电缆敷设 5.配电箱、柜安装 6.照明器具安装 7.开关、插座安装 8.通电运行 第五章质量验收及保证体系 第六章季节性施工的质量保证 第七章文明施工及环保措施 第1节、现场文明施工措施 第2节、防止扰民和民扰措施 第3节、环保措施

第一章编制依据 1.《天房发展王兰庄住宅小区工程18组团施工图纸》 2.《天房发展王兰庄住宅小区工程18组团施工组织设计》 3.《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 4.《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 5.《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 6.《人民防空工程防火规范》GB50098-2006 7.《防空地下室结构设计》FG01~05 8.《防空地下室建筑设计》FJ01~04 9.《防空地下室电气设计》FD01~02-2007 10.《防空地下室通风设计》FK01~02-2007 11.《防空地下室给排水设施设计》FK02-2007 12.《防空地下室工程图集》津01防-1 13.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 14.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2003) 15.《预防砼碱集料反应技术管理规定》JJGl4——2000(试行) 16.《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 17.《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001) 18.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 19.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 20.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

人防工程维修项目施工组织设计

施工组织设计 一、施工方案 (一)墙面清除 1、施工工艺流程 拆除顺序: 1)拆除工程在施工前应在现场做好标识,并会同甲方、监理对标识确认后方可进行。 2)做好安全准备——墙面——垃圾搬运及分类 2、施工方法: 1)专业施工通道防护:进场前必须按业主指定的通道周边用彩条布进行维护或封堵,保证非施工人员不得进入施工区。 2)防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 3)防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 4)噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,业主也在照常上班,因此在拆除的过程必须做到,把所有窗户关闭,拆除物轻拿、轻放,十层的地面拆除尽量安排在双休日连续进行。 ,要结合土建排砖,对其位置加以调整。 5)安全、拆除前必须关闭施工面的水总闸,包括消防喷淋总闸,断开所有电的总开,临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 3、安全技术措施

1)在拆除作业前,应检查水、电管线情况确定全部切断后方可施工。 2)进入施工现场的人员必须配戴安全帽,凡在2米及以上高处作业无可靠防护及施时,必须使用安全带。 3)电动机械和电动工具必须漏电保护器,其保护零线的电气连接应符合要求。4)施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架或其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽、手套、安全带等个人防护用品。 5)拆除墙体时,严禁采用掏掘和推倒的方法,并采取相应保护措施。 6)拆下的物料应及时清理,按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。 7)拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫,严禁烟火要配有一定的消防器材,以防万一。 8)施工现场严禁天关人员出入,严禁吸烟。 (二)混凝土凿除 1、脚手架平台搭设 1.1脚手架采用满堂脚手架搭法。 1.2立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m,地面应整平,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 1.3横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。 1.4剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 1.5架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm。 2、砼凿除方法 2.1定位放线、按照图纸的要求,用墨线弹出应凿除砼的外连线。 22施工时,采用气泵风镐机械,凿除时,应比墨线向内预留10cm(采用人

人防施工组织设计

一、编制依据及说明 1.业主提供的工程建筑设计图纸。 2.有关现行国家及上海市建筑设计、施工、安装、验收规范及文件等。 3.本施工组织设计包括人防建筑、结构、安装工程。 二、选用规范、规程 1、建筑工程施工及验收规范(GBJ301--88) 2、钢筋焊接及验收规程(JGJ18--2003) 3、人防工程施工及验收规范(GBJ50134--2004) 4、工程测量规范(GB50026--93) 5、地下工程防水规范(GBJ108--87) 6、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002) 7、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46--2005) 8、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301--88) 9、砌体工程施工质量验收规范(GB50203--2002) 10、地下防水工程质量验收规范(GB50208--2002) 三、工程概况 工程名称:研发生产配套大楼新建工程《土建工程》 工程业主:台达能源技术(上海)有限公司 设计单位:中机中电设计研究院 人防设计:上海民防建筑研究设计院 建设地点:上海市上川路以北,西侧为华东路(规划),东侧为民雨路。 招标范围:桩基础、土建工程 结构类型:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构 建设规模:拟建建筑面积约54809.77㎡(含辅房),地下3层,层高为4.00m和4.50m。地上12层;层高为4.50.m和5.00m。桩基:采用直径600桩长38米的钻孔灌注桩984根。围护:地下室开挖深度为13 .65米。采用直径1米桩长28米的钻孔灌注桩作重力挡土,直径700桩长17.25米的双排水泥土搅拌桩作止水帷幕,在标高-6.4及-11.3处设置二道钢筋混凝土水平支撑。降水:坑外采用明沟集水井排水。坑内采用深井降水井径800,并深入坑底6米,井数为30口。人防工程结构体系为钢筋混凝土剪力墙结构.人防总建筑面积为4800m2 本工程为附建式甲类人防工程,结构安全等级为二级,抗力等级为核6级,常6级。抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组第一组,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级为二级。建筑物安全等级为二级。位于地下负三层。 本车库建筑面积为6839平方米,人防建筑面积为4800平方米,非人防建筑面积为2039平方米.本层停车位为84辆汽车库防火分类为Ⅲ类.分为三个防护单元: 一防护单元 建筑面积为1500平方米使用面积1300平方米,掩蔽面积为1000平方米.平时为小型汽车停车库战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数1000人。 二防护单元 建筑面积为1800平方米使用面积为1700平方米,掩蔽面积为1300平方米。 平时为小型汽车停车库战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数1300人。 三防护单元 建筑面积为1500平方米使用面积1300平方米,掩蔽面积为1000平方米.平时为小型汽车停车库战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数1000人。 标高:室外地坪标高为-0.500 人防顶板面标高为-8.50米,地下室人防底板面标高为-13.000米,工程室内净高为4.20米 本工程设有两个双车道出入口,三个阶梯出入口,研发大楼地下室室内阶梯出入口三个.每个防

地下人防施工组织设计

地下人防施工组织设计 人民防空工程安装工程施工组织设计 1工程概况及编制依据1.1工程概况1.2建筑概况 1.3安装工程概况人防地下室工程安装包括:给排水、通风工程、电气,设计含战时和平时。 给排水设计平时给水系统主要为消防给水系统、生活给水系统。包括自动喷淋和消火栓灭火系统两大部分;战时给排水系统包括战时给水、战时排水。洗消部分主要为战时使用部分。电气工程包括照明和火灾自动报警系统与消防,及战时用电管线设计。本工程有战时通风和平时通风系统。 1.4 编制依据本施工方案根据招标文、地下防水工程质量验收规范、人民防空工程施工质量验收规范、人民防空工程质量检验评定标准、相关的人防工程标准图集和江西省地方法规等相关规定。 编制原则 统筹计划,科学合理地安排施工进度计划,组织连续均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量。尽量缩短工期,积极推广新技术,采用网络技术、不断优化施工方案。采用最先进的施工技术,提高机械化、标准化作业水平;确保优质工程和安全生产,做到文明施工。积极推广应用新技术,降低工程造价,提高经济效益。 2

工程目标管理及施工组织机构 2.1工程目标管理 一、工期目标 本工程因分段较多考虑与地下网点及地上主体部分的综合考虑,计划 年月日开工,至年月日完工,总工期预定为天。 二、质量目标 工程质量确保一次交验达到合格工程。 三、安全目标 无工伤死亡事故,无重伤事故,无重大机械事故,无等级火警事故,无重大责任交通事故。 四、文明施工和环保目标: 强化施工现场科学管理,满足现场环保要求。确保道路畅通,施工场地排水畅通。 2.2工程概况 一、工程概况: (1)建设单位: (2)工程名称: (3)工程地点: (4)设计单位: (5)勘察单位: (6)监理公司:

人防工程施工组织设计方案【最新版】

人防工程施工组织设计方案1、工程首页

2.工程概况

2.3工程结构设计概况

2.5自然条件 2.5.1气象条件 2.5.2工程地质及水文条件 工程基础置于卵、砾石层上,处在地下水位以下,需进行降水处理。 2.5.3地形条件 施工现场位于建外大街,北京市较繁华地带,在50m范围内有多处居民住宅楼、星级宾馆、学校等多栋重要建筑,须合理组织施工工序,避免施工扰民。 2.5.4周围道路及交通条件 施工现场外道路受交通管制,材料运输进出场均受时间限制,须合理组织施工,尽量避免施工扰民和交通运输问题。 2.5.5场区及周边地下管线

2.6工程特点 2.6.1施工场地狭小,现场道路无法转通; 2.6.2建筑物长97.2m,宽41.0m,单层面积大,基础结构复杂。 3.施工部署 3.1工程目标 3.1.1为确保工程施工顺利进行,公司特安排具有丰富施工经验的中青年人员,组建森林湾防空地下室工程项目经理部,负责现场的施工管理工作。经理部将本着精干、高效、优质的原则代表公司法人履行对业主的承诺,保质、保量的按合同要求完成施工任务。

3.1.2项目经理部由一名具有丰富住宅施工经验、建设部一级项目经理资质的工程师担任经理,由两名具有丰富现场施工经验的工程师担任项目总工程师,另外还由两名现场经验丰富、解决问题能力强的工程师担任项目副经理(其中一人为土建副经理、一名为水电副经理)。 3.1.3项目经理部下设工程技术、质量安全、财务审计、经营决算、劳资公安、物资供应、综合办公室等部门,负责工程的土建及水电安装施工管理。 3.1.4施工组织机构见附图。 3.3任务划分及总、分包管理 3.4主要施工准备工作 进场前的施工准备是施工管理的重要环节,准备工作的完善与疏漏直接关系到工程施工能否顺利展开,为避免施工管理中的盲目性、随意性,确保高速、优质、安全、低耗、

人防工程施工组织设计方案

中建一局(集团)有限公司河南大学新校区图书馆工程 目录 施工方案调整变更索引表 (3) 第一章编制依据 (4) 1.1施工图 (4) 1.2主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 1.3图纸会审记录、招标答疑 (5) 1.4图纸审查记录及答复 (5) 第二章工程概述 (6) 2.1工程简介 (6) 2.2施工做法及用料 (6) 第三章施工准备 (7) 3.1施工组织机构建立 (7) 3.2技术准备 (7) 3.3施工现场准备工作 (7) 3.4人员、设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划 (8) 3.5质量检验验收计划 (10) 3.6施工现场总平面布置 (10) 第四章施工部署 (10) 4.1工程目标: (10) 4.2施工总流程: (10) 4.3施工流水段划分: (11) 4.4结构工程: (11) 第五章主要分项工程施工要点 (11) 5.1测量工程 (11) 5.2降水工程 (13) 5.3土方工程 (13) 5.4钢筋工程 (13) 5.5模板工程 (16) 5.6混凝土工程 (19) 5.7防水工程 (28) 5.8地面工程 (29) 5.9人防门工程 (29) 5.10室内装饰工程 (29)

第六章保障措施 (30) 6.1工期保证措施 (30) 6.2质量保证措施 (31) 6.3技术保证措施 (32) 6.4安全施工管理 (34) 6.5消防措施 (38) 6.6施工现场环境保护措施 (41) 6.7文明施工与现场 CI 管理 (45) 6.8降低成本措施 (45) 第七章机电安装工程 (47) 5.117.1给排水管道与附件安装 (47) 5.127.2电缆电线穿管的安装 (47) 5.137.3电柜 .电箱(盘)安装 (47) 5.147.4灯具安装 (48) 49附图: .............................................................................

人防施工组织设计58618

人 防 施 工 组 织 设 计 上海堡华建筑工程有限公司 二00七年三月四日

第一章工程概况 1、土建总体说明 本工程位于上海市闸北区老沪太路,总建筑面积89552.70平方米,其中人防面积:3850平方米,防护单元二个,防护单元一战时掩蔽部,人防建筑面积1550平方米,防护单元二战时汽车库,人防建筑面积2300平方米,防火分区一个。 该人防平时功能为小汽车库,停车位67个。 本工程结构、安全等级为Ⅱ级,建筑耐久年限:三类(非战争时期,正常使用维护条件下为50年);建筑耐火等级为一级;建筑防水等级为二级;抗震设防烈度七度。 基础为钢筋混凝土,有梁式筏板,PHC400管桩。 地下室结构采用防水混凝土,主体结构混凝土强度等级为C30,设计抗渗等级S6,底板垫层为150厚,混凝土强度等级为C15。

1.3技术准备 1.3.1图纸会审、交底 在项目技术负责人的主持下,组织施工、技术、质量预算管理人员,认真学习合同内容,施工图纸、施工规范、操作规程以及有关上级和当地的质量若干规定及其它文件要求,尽快召开施工图纸交底会审会议。 1.3.1.1会审 组织有关施工人员详细查看,熟悉施工图纸,充分了解设计意图,认真核对结构,建筑、水电通风、消防及工艺管道、设备安装等各种图纸的节点、尺寸及相互关系,然后由项目工程师组织图纸会审会议,汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况。 1.3.1.2交底 在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,由建设单位主持,组织设计单位向施工单位进行图纸交底,进一步理解、完善、深化施工图解纸及解决有关

图纸问题,明确设计补充图出图计划和内容,与业主、监理、设计单位达成一致意见,并由施工单位负责交底会议内容整理成文,经各方签证认可后,由建设单位印发至各有关单位,此交底纪要作为设计文件的组成部分。

人防工程高层施工组织设计改

人防工程高层施工组织 设计改 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概述 (1) 工程整体概述 (1) 建筑设计概况 (1) 结构设计概况 (2) 工程特点与难点及应对方案 (3) 3.施工部署 (3) 施工组织 (3) 任务划分 (13) 施工部署原则 (13) 施工总体进度计划 (14) 组织协调 (14) 主要项目工程量 (15) 主要劳动力投入情况 (15) 施工准备 (15) 技术准备 (16) 器具配置 (16) 技术工作计划 (19) 生产准备 (23) 5.主要施工方法及技术措施 (26) 基础工程 (26)

施工方案 (26) 5.2.1定位及测量方案 (26) 5. 2.2土方开挖、基坑支护及墩基础工程 (31) 5.2.3钢筋工程 (38) 5.2.4模板工程 (93) 5.2.5混凝土工程 (100) 5.2.6脚手架工程 (110) 5.2.7装修工程 (118) 5.2.8给、排水工程施工措施 (123) 5.2.9电气工程施工措施 (128) 季节施工措施 (137) 6.主要管理措施 (138) 保证工期措施 (138) 质量保证措施 (139) 合同保证措施 (138) 保证安全措施 (146)

1.编制依据 1.1施工合同: 1.2施工图: 1.3标准(国家标准、行业标准)、法规、规程、规范、主要图集、:2.工程概述 2.1工程整体概述:

2.2建筑设计概况: 2.3结构设计概况

某地下人防工程施工组织设计(精品文档)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1 土建总体说明 本工程位于某市,总建筑面积2787.35平方米,其中人防面积:2658.25平方米,防护单元一个,防火分区一个。 该人防平时功能为小汽车库,停车位88个;战时功能为物资库。 本工程等级为Ⅱ级,建筑耐久年限:三类(非战争时期,正常使用维护条件下为50年);建筑耐火等级为一级;建筑防水等级为二级;抗震设防烈度七度。 基础为钢筋混凝土筏板,以3层粉砂作基础持力层。 柱子为现浇钢筋混凝土,强度等级为C40。 底板、顶板、墙及外柱强度等级为C30,设计抗渗等级为S6,根据苏J02-2003防水混凝土说明第二条“防水混凝土的配合比应通过实验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级”,故采用S8。 1.2工程概况一览表

1.4.1技术准备 1.4.1.1图纸会审、交底 在项目技术负责人的主持下,组织施工、技术、质量预算管理人员,认真学习合同内容,施工图纸、施工规范、操作规程以及有关上级和当地的质量若干规定及其它文件要求,尽快召开施工图纸交底会审会议。 1.4.1.1.1会审 组织有关施工人员详细查看,熟悉施工图纸,充分了解设计意图,认真核对结构,建筑、水电通风、消防及工艺管道、设备安装等各种图纸的节点、尺寸及相互关系,然后由项目工程师组织图纸会审会议,汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况。 1.4.1.1.2交底 在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,由建设单位主持,组织设计单位向施工单位进行图纸交底,进一步理解、完善、深化施工图解纸及解决有关图纸问题,明确设计补充图出图计划和内容,与业主、监理、设计单位达成一致意见,并由施工单位负责交底会议内容整理成文,经各方签证认可后,由建设单位印发至各有关单位,此交底纪要作为设计文件的组成部分。 1.4.1.2施工方案及施工组织设计 根据施工图纸、合同要求、规范规程及交底纪要内容,结合工程的实际情况,组织桩基、安装、土建专业施工班组,尽快地编制施工阶段的施工方案和施工组织设计,制定的施工组织设计和方案在工程实施前,逐级上报各级有部门,并由公司总工程师审批。施工组织设计要按审批意见修改完善,再次上报同意,并交监理审阅后方查进行施工。实施中还需根据总施工组织设计,总施工速度计划编制各工序、分部分项工程的施工进度计划(月度计划)、材料进场计划和机械设配备计划。 1.4.1.3质量保证计划策划 按质量保证体系ISO9002的规定要求,根据本工程的特点,编制项目质量保证计划,明确工程的质量目标和方针,控制工程的关键工序和节点,编写重要工序的作业指导书和技术交底书面资料,并逐级做好技术、质量、安全、文明施工的交底工作。 1.4.1.4工程控制轴线和水准点标高的复核与接收

相关文档
相关文档 最新文档