文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015年电力设备典型消防规程试题库

2015年电力设备典型消防规程试题库

2015年电力设备典型消防规程试题库
2015年电力设备典型消防规程试题库

2015年电力设备典型消防规程试题库

1、贯彻()的消防工作方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,做好单位的消防安全工作。

A、珍爱生命、安全发展;

B、安全第一、预防为主;

C、安全第一、预防为主、综合治理;

D、预防为主、防消结合

参考答案:D

2、法人单位的法定代表人或者非法人单位的()是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。

A、主要负责人;

B、消防第一责任人;

C、消防安全管理人;

D、主管部门负责人

参考答案:A

3、单位应成立(),履行消防安全职责。

A、班组消防责任制;

B、安全生产委员会;

C、消防委员会;

D、消防安全责任制

参考答案:B

4、单位的有关人员应按其工作职责,熟悉本标准的有关部分,并结合消防常识每年考试()次。

A、1;

B、2;

C、3;

D、4

参考答案:A

5、消防安全管理人是指()。

A、对本部门消防安全责任人负责的安全防火第一责任人;

B、对本部门消防安全责任人负责的安全防火责任人;

C、对本单位消防安全责任人负责的分管消防安全工作的单位领导;

D、对本单位重点防火部位负责的重点部位防火责任人

参考答案:C

6、安全生产委员会消防安全主要职责()。

A、组织贯彻落实国家有关消防安全的法律、法规、标准和规定(以下简称消防法规),建立健全消防安全责任制和规章制度,对落实情况进行监督、考核;

B、建立消防安全保证和监督体系,督促两个体系各司其职。明确消防工作归口管理职能部门(简称消防管理部门)和消防安全监督部门(简称安监部门),确保消防管理和安监部门的人员配置与其承担的职责相适应;

C、制定本单位的消防安全目标并组织落实,定期研究、部署本单位的消防安全工作;

D、深入现场,了解单位的消防安全情况,推广消防先进管理经验和先进技术,对存在的重大或共性问题进行分析,制定针对性的整改措施,并督促措施的落实

参考答案:ABCD

7、消防安全责任人要根据消防法规的规定建立()、()。

A、专职消防队;

B、志愿消防队;

C、消防部门;

D、消防专职管理人员

参考答案:AB

8、发生火灾事故做到(),(),(),()。

A、事故原因不清不放过;

B、责任者和应受教育者没有受到教育不放过;

C、没有采取防范措施不放过;

D、责任人员未受到处理不放过

参考答案:ABCD

9、消防安全管理人要组织实施对本单位()、()和()维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。

A、消防设施;

B、、灭火器材;

C、消防车辆;

D、消防安全标志

参考答案:ABD

10、消防安全管理人要组织员工进行消防知识的()和(),组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

A、宣传教育;

B、急救培训;

C、呼吸器佩戴培训;

D、技能培训

参考答案:AD

11、消防管理部门要指导、督促各相关部门制定和执行各岗位消防安全职责、消防安全操作规程和消防设施运行和检修规程等制度,以及制定发电厂()、车间、()、换流站、调度楼、()、()等重要场所及重点部位的灭火和应急疏散预案。

A、厂房;

B、变电站;

C、控制楼;

D、油罐区

参考答案:ABCD

12、消防管理部门负责消防安全标志设置,负责或指导、督促有关部门做好()、()、检验、维修、保养等管理工作,确保完好有效。

A、消防设施;

B、限速标志;

C、器材配置;

D、限高标志

参考答案:AC

13、志愿消防员的人数不应少于职工总数的,重点部位人数不应少于,且人员分布要均匀;年龄男性一般不超55岁、女性一般不超45岁,能行使职责工作。消防管理部门根据志愿消防人员变动、身体和年龄等情况,及时进行调整或补充,并公布。

A、5%;

B、50%;

C、10%;

D、40%

参考答案:CB

14、消防管理部门督促有关部门落实凡新建、改建、扩建工程的消防设施必须与主体设备(项目)()、()、()。

A、同时设计;

B、同时施工;

C、同时运行;

D、同时投入生产或使用

参考答案:ABD

15、消防管理部门指导、督促有关部门确保畅通()、()、(),保证防火防烟分区、防火间距符合消防标准。

A、疏散通道;

B、安全出口;

C、行人通道;

D、消防车通道

参考答案:ABD

16、消防管理部门指导、督促有关部门实行()、(),建立检查和巡查记录,及时消除消防安全隐患。

A、每日防火巡查;

B、每周防火检查;

C、每月防火检查;

D、每年防火检查

参考答案:AC

17、安监部门熟悉国家有关(),以及公安消防部门的工作要求;熟悉本单位(),并对贯彻落实情况进行监督。

A、消防法规;

B、安全生产法;

C、消防标准;

D、消防安全管理制度

参考答案:AD

18、志愿消防员掌握各类()、()和()等的适用范围和使用方法。

A、消防设施;

B、消防器材;

C、正压式消防空气呼吸器;

D、消防标志牌

参考答案:ABC

19、志愿消防员根据工作安排负责一、二级动火作业的现场消防监护工作。

A、1;

B、2;

C、4;

D、4

参考答案:AB

20、志愿消防员熟知相关的()和(),发生火灾时能熟练扑救初起火灾、组织引导人员安全疏散及进行应急救援。

A、灭火;

B、消防标准;

C、消防标志牌;

D、应急疏散预案

参考答案:AD

21、专职消防员应按照有关要求接受()和()。

A、岗前培训;

B、消防培训;

C、在岗培训;

D、安全培训

参考答案:AC

22、专职消防员熟知单位灭火和应急疏散预案,参加消防活动和进行灭火训练,发生火灾时能熟练扑救火灾、组织引导人员()。

A、紧急集中;

B、灭火;

C、拨打110;

D、安全疏散

参考答案:D

23、企业新建、改建、扩建工程项目的什么设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用?()

A、生活设施

B、公共设施

C、安全设施

答案:C

24、《中华人民共和国消防法》规定,消防工作方针是什么?()

A、防火为主、防消结合。

B、预防为主、防消结合、专门机关与群众相结合。

C、预防为主、防消结合。

答案:C

25、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务,对单位和成年公民还规定了下列哪一条义务?()

A、进行消防宣传

B、参加有组织的灭火工作

C、报告火灾隐患

答案:B

26、公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员有什么义务?()

A、组织、引导在场群众疏散

B、维护现场公共秩序以防止发生践踏伤害

C、维持治安以保护集体财产安全

答案:A

27、任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消防栓和不得有下列哪些行为?()

A、损坏消防通道指示标志

B、将放置灭火器的柜上锁

C、占用防火间距和堵塞消防通道

答案:C

28、建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合什么标准?()

A、国家标准或行业标准

B、国际标准

C、工程建筑消防技术标准

答案:A

29、按《中华人民共和国消防法》的规定,下列哪种违反消防法的行为可以处十日以下拘留?()

A、挪用消防器材的

B、阻拦报火警或谎报火警的

C、燃气管道敷设不符合消防安全技术规定的

答案:B

30、以下哪些属于不违反消防安全规定的?()

A、大型商场的防火卷帘下堆放商品

B、宾馆里通往封闭式消防疏散楼梯的防火门处于常开状态

C、灭火器放在显眼易于拿到的地方

答案:C

31、公众聚集场所的员工,至少每几年进行一次消防安全培训?()

A、至少每两年一次

B、至少每年一次

C、至少每半年一次

答案:C

32、重点消防单位至少每几年进行一次灭火和应急疏散演练?()

A、至少每半年

B、至少每一年

C、至少每两年

答案:A

33、重点消防单位对员工至少每几年进行一次消防安全培训?()

A、至少每半年

B、至少每一年

C、至少每两年

答案:B

34、公安消防队扑救火灾()。

A、只收灭火器材药剂耗损费用

B、收取所有费用

C、不收取任何费用

答案:C

35、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的()。

A、劳动保护用品

B、安全监督测仪器

C、手提消防器材

答案:A

36、灭火的基本方法有()。

A、泠却法、隔离法、窒息法三种;

B、冷却法、隔离法;

C、窒息法;

D、消防车。

答案:A

37、燃油﹙气﹚区内应有符合消防要求的消防设施,必须备有()的消防器材,并经常处在完好的备用状态。

A、少量;

B、合适;

C、足够;

D、必要

答案:C

38、动火工作进行时,()必须始终在场。

A、领导;

B、消防人员;

C、保安;

D、运行人员

答案:B

39、机动车停车场或车库内禁止存放汽油及易燃物品并()吸烟,应备有足够的消防器材。

A、禁止;

B、允许;

C、可以;

D、最好

答案:A

40、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放常用急救用品,并应指定专人经常检查、补充和更换。

A、消防器材;

B、防毒面具;

C、急救箱;

D、耳塞

答案:C

41、《中华人民共和国消防法》第五条规定,任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有()义务。

A、进行消防宣传;

B、参加有组织的灭火工作;

C、报告火灾隐患

答案:B

42、《中华人民共和国消防法》规定, 举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定()并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

A、应急疏散计划;

B、安全保卫计划;

C、灭火和应急疏散预案

答案:C

43、根据火灾危险性、发生火灾损失、影响等因素将动火级别分为()个级别。

A、一;

B、二;

C、三;

D、四

参考答案:B

44、动火工作票应由动火()填写。

A、工作人员;

B、工作负责人;

C、工作许可人;

D、值班人员

参考答案:B

45、一级动火工作票一般应提前()小时办理。

A、36;

B、24;

C、12;

D、8

参考答案:D

46、一级动火时的允许动火时间由()填写。

A、工作许可人;

B、工作负责人;

C、安监部门负责人;

D、分管生产领导或总工程师参考答案:D

47、动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过(),继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。

A、0.5h;

B、1h;

C、2h;

D、4h

参考答案:A

48、一级动火作业,间断时间超过(),继续动火前,应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度,合格后方可重新动火。

A、0.5h;

B、1h;

C、2h;

D、4h

参考答案:C

49、动火工作票保存()。

A、一个月;

B、三个月;

C、半年;

D、一年

参考答案:B

50、“核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的有效证件,督促其在动火工作票上签名”,属于()的安全责任。

A、动火执行人;

B、工作负责人;

C、工作许可人;

D、消防监护人

参考答案:B

51、“动火设备与运行设备确已隔绝,完成相应安全措施”,属于()的安全责任。

A、动火执行人;

B、工作负责人;

C、工作许可人;

D、消防监护人

参考答案:C

52、一级动火工作票的有效期为()。

A、一天;

B、三天;

C、五天;

D、一周

参考答案:A

53、二级动火工作票的有效期为()。

A、一天;

B、三天;

C、五天;

D、一周

参考答案:C

54、动火前可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度检测的时间距动火作业开始时间不应超过()。

A、0.5h;

B、1h;

C、2h;

D、4h

参考答案:C

55、一级动火作业过程中,应每间隔()检测动火现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度是否合格。

A、1.0h~2.0h;

B、2.0h~4.0h;

C、4.0h~6.0h;

D、6.0h~8.0h

参考答案:B

56、动火作业前应清除动火现场、周围及上、下方的()。

A、消防器材;

B、检修人员;

C、易燃易爆物品;

D、所有杂物

参考答案:C

57、禁止动火条件有()。

A、油船、油车停靠区域;

B、压力容器或管道未泄压前;

C、存放易燃易爆物品的容器未清理干净,或未进行有效置换前;

D、附近有设备检修工作时;

E、作业现场附近堆有易燃易爆物品,未作彻底清理或者未采取有效安全措施前

参考答案:ABCE

58、禁止动火条件有()。

A、风力达五级以上的露天动火作业;

B、附近有与明火作业相抵触的工种在作业;

C、遇有火险异常情况未查明原因和消除前;

D、带电设备未停电前;

E按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的;

参考答案:ABCDE

59、动火作业应落实动火安全组织措施,动火安全组织措施应包括()等措施。

A、动火工作票;

B、工作许可;

C、监护;

D、间断;

E、终结

参考答案:ABCDE

60、一级动火时,必须始终在现场进行监护的人员有()。

A、工作许可人;

B、工作负责人;

C、消防监护人;

D、动火部门安监人员

参考答案:BCD

61、二级动火时,必须始终在现场进行监护的人员有()。

A、工作许可人;

B、工作负责人;

C、消防监护人;

D、动火部门安监人员

参考答案:BC

62、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种,属于()的安全责任。

A、工作票签发人;

B、工作负责人;

C、工作许可人;

D、消防监护人;

E、动火执行人

参考答案:BDE

63、属于动火安全技术措施的类别有()。

A、对管道、设备、容器等的隔离、封堵、拆除、阀门上锁、挂牌

B、对管道、设备、容器等的清洗、置换、通风

C、对设备停电

D、检测可燃性、易爆气体含量

E、检测粉尘浓度

参考答案:ABCDE

64、控制室、调度室应有不少于()个疏散出口。

A、一;

B、两;

C、三;

D、四

参考答案:B

65、各室严禁吸烟,禁止明火取暖。计算机室维修必用的各种溶剂,包括汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃溶剂应采用限量办法,每次带入室内不超过()。

A、50ml;

B、100ml;

C、150ml;

D、200ml

参考答案:B

66、空调系统:防火阀前后各()范围内的管道及其绝热材料均应采用不燃材料。

A、0.8;

B、1.0m;

C、2.0m;

D、3.0m

参考答案:C

67、空调系统:电加热器前后各()范围内的管道及其绝热材料均应采用不燃材料。

A、0.8;

B、1.0m;

C、2.0m;

D、3.0m

参考答案:A

68、室内使用的测试仪表、电烙铁、吸尘器等用毕后必须及时切断电源,并放到固定的金属架上。

A、台面;

B、盒子;

C、金属架;

D、电源盒

参考答案:C

69、档案室收发档案材料的门洞及窗口应安装()门窗,其耐火极限不得低于0.75h。

A、不锈钢;

B、铝制;

C、网状;

D、防火

参考答案:D

70、档案室与其他建筑物直接相通的门均应做()门,其耐火极限应不小于2.0h。

A、不锈钢;

B、实木;

C、防火;

D、铁

参考答案:C

71、严禁将带有易燃、易爆、有毒、有害介质的()等一次仪表装入控制室、调度室、计算机室。

A、温度表;

B、湿度表;

C、NOx表;

D、氢压表

E、油压表

参考答案:DE

72、各室一旦发生火灾报警,应迅速查明原因,及时消除警情。若已发生火灾,则应(

)采用气体等灭火器进行灭火。

A、切断交流电源;

B、开启直流事故照明;

C、关闭通风管防火阀;

D、迅速离开

参考答案:ABC

73、建设工程或项目的()等单位应当遵守消防法规、建设工程质量管理法规和国家消防技术标准,应对建设工程消防设计、施工质量和安全负责。

A、建设;

B、设计;

C、施工;

D、工程监理;

参考答案:ABCD

74、电力设备,包括电缆的()必须符合有关设计标准要求。建设、设计、施工、工程监理等单位对电力设备的设计、选型及施工质量的有关部分负责。

A、设计;

B、采购;

C、选型;

D、制造;

参考答案:AC

75、疏散通道、安全出口应保持畅通,并设置符合规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。保持()机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

A、防火门;

B、防火卷帘;

C、消防安全疏散指示标志;

D、应急照明;参考答案:ABCD

76、消防设施周围不得堆放其他物件。消防用砂应保持足量和干燥。灭火器箱、消防砂箱、消防桶和消防铲、斧把上应涂()。

A、黄色;

B、黑色;

C、绿色;

D、红色;

参考答案:D

77、寒冷地区容易冻结和可能出沉降地区的消防水系统等设施应有()措施。

A、防冻;

B、防裂;

C、防火;

D、防沉降;

参考答案:AD

78、防火重点部位禁止(),并应有明显标志。

A、进入;

B、吸烟;

C、停留;

参考答案:B

79、检修等工作间断或结束时应()和(),消除火灾隐患。

A、检查;

B、结束工作票;

C、清理现场;

D、办理动火票

参考答案:AC

80、生产现场需使用电炉必须经消防管理部门批准,且只能使用()电炉,并加强管理。

A、开放式;

B、半封闭式;

C、明火;

D、封闭式

参考答案:B

81、充油、储油设备必须杜绝渗、漏油。油管道连接应牢固严密,禁止使用()。油管道的阀门、法兰及其他可能漏油处的热管道外面应包敷严密的保温层,保温层表面应装设金属保

护层。当油渗入保温层时应及时更换。油管道应布置在高温蒸汽管道的下方。

A、塑料垫;

B、橡皮垫;

C、耐油橡皮垫;

D、石棉纸垫

参考答案:ABCD

82、()等沟坑内不应有积油。

A、排水沟;

B、电缆沟;

C、管沟

参考答案:ABC

83、不宜用汽油洗刷机件和设备。不宜用()洗手。

A、汽油;

B、水;

C、煤油;

D、洗洁精

参考答案:AC

84、各类废油应倒入指定的容器内,并定期回收处理,()随意倾倒。

A、准许;

B、可以;

C、严禁

参考答案:C

85、在高温设备及管道附近宜搭建()脚手架。

A、金属;

B、竹木;

C、塑料

参考答案:A

86、发电厂还应符合下列要求:( ) 。

A、厂区的消防通道应随时保持畅通;

B、生产现场不应漏煤粉;

C、对热管道、电缆等部位的积粉,应制定清扫周期,定期清除积粉

参考答案:ABC

87、开关站还应符合下列要求:()

A、开关站消防灭火设施应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229 的有关规定;

B、有人值班或具有信号远传功能的开关站应装设火灾自动报警系统;

C、发生火灾时,应能自动切断空调通风系统以及与排烟无关的通风系统电源。

参考答案:ABC

88、火灾报警应报告下列内容:()。

A、火灾地点;

B、火势情况;

C、燃烧物和大约数量、范围;

D、报警人姓名及电话号码。

E、公安消防部门需要了解的其他情况

参考答案:ABCDE

89、电气设备发生火灾,应立即切断有关设备电源,然后进行灭火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用()等灭火器灭火;对油断路器、变压器在切断电源后可使用干粉、六氟丙烷等灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

A、干粉;

B、泡沫;

C、二氧化碳;

D、六氟丙烷

参考答案:ACD

90、参加灭火人员在灭火的过程中应避免发生次生灾害。灭火人员在空气流通不畅或可能产

生有毒气体的场所灭火时,应使用()消防空气呼吸器。

A、负压式;

B、无压力;

C、正压式

参考答案:C

91、消防设施在管理上应等同于(),包括维护、保养、检修、更新,落实相关所需资金等。

A、设备;

B、主设备;

C、辅机

参考答案:B

92、火灾自动报警系统应接入本单位或上级()有人值守的消防监控场所,并有声光警示功能。

A、白天;

B、晚上;

C、8h

D、24h

参考答案:D

93、配电装置室内装有自动灭火系统时,配电装置室应装设()个以上独立的探测器。

A、1;

B、2;

C、3

D、4

参考答案:B

94、户外油浸式变压器之间设置防火墙时应符合下列要求:()

A、防火墙的高度应高于变压器储油柜;防火墙的长度不应小于变压器的贮油池两侧各1.0m。

B、防火墙与变压器散热器外廓距离不应小于1.0m。

C、防火墙应达到一级耐火等级。参考答案:ABC

95、变压器事故排油设置有带油水分离措施的总事故油池时,位于地面之上的变压器对应的总事故油池容量应按最大一台变压器油量的()%确定。

A、30;

B、50;

C、60

D、80

参考答案:C

96、变压器事故排油位于地面之下的变压器对应的总事故油池容量应按最大一台主变压器油量的()%确定。

A、50;

B、60;

C、80

D、100

参考答案:D

97、高层建筑内的电力变压器等设备,宜设置在高层建筑()的专用房间内。

A、内;

B、外;

C、无所谓

参考答案:B

98、变压器防爆筒的出口端应(),并防止产生阻力,防爆膜宜采用脆性材料。

A、向下;

B、向上;

C、无所谓

参考答案:A

99、室外变电站和有隔离油源设施的室内油浸设备失火时,()用水灭火,无放油管路时,不应用水灭火。

A、可;

B、不可;

C、无所谓

参考答案:A

100、发电机变压器组中间无断路器,若失火,在发电机未停止惰走前,()人员靠近变压器灭火。

A、准许;

B、严禁;

C、无规定

参考答案:B

101、变压器火灾报警探测器()报警,或一点报警且重瓦斯保护动作,可认为变压器发生火灾,应联动相应灭火设备。

A、一点;

B、两点;

C、三点

参考答案:B

102、防止电缆火灾延燃的措施应包括()、包、水喷雾、悬挂式干粉等措施。

A、封;

B、堵;

C、涂;

D、隔

参考答案:ABCD

103、凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用()严密封堵。

A、棉纱;

B、水泥;

C、防火堵料;

D、胶坭

参考答案:C

104、严禁将电缆直接搁置在蒸汽管道上,架空敷设电缆时,电力电缆与蒸汽管净距应不少于()m,控制电缆与蒸汽管净距应不少于()m,与油管道的净距应尽可能增大。

A、0.8,0.5;

B、1.0,0.5;

C、1.5,0.8;

D、2.0,1.0

参考答案:B

105、汽机机头附近、锅炉灰渣孔、防爆门以及磨煤机冷风门的泄压喷口,()正对着电缆,否则必须采取罩盖、封闭式槽盒等防火措施。

A、准许;

B、不得;

C、无明确;

参考答案:B

106、进行扑灭隧(廊)道、通风不良场所的电缆头着火时,应使用()式消防空气呼吸器及绝缘手套,并穿上()鞋。

A、负压,绝缘;

B、负压,防穿剌;

C、正压,绝缘;

D、正压,防穿剌

参考答案:C

107、施工中动力电缆与控制电缆()混放、分布不均及堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。

A、准许;

B、不应;

C、无明确;

参考答案:B

108、发电厂电缆竖井中,宜每隔()m设置阻火隔层。

A、7;

B、10;

C、12;

D、15

参考答案:A

109、()在蓄电池室内吸烟和将任何火种带入蓄电池室内。蓄电池室门上应有“蓄电池室”“严禁烟火”或“火灾危险,严禁火种入内”等标志牌.

A、严禁;

B、准许;

C、允许

参考答案:A

110、蓄电池室每组宜布置在单独的室内,如确有困难,应在每组蓄电池之间设耐火时间为大于2.0h的防火隔断。蓄电池室门应向()开。

A、内;

B、外;

C、左;

D、右

参考答案:B

111、蓄电池室应装有通风装置,通风道应单独设置,()通向烟道或厂房内的总通风系统。离通风管出口处10m内有引爆物质场所时,则通风管的出风口至少应高出该建筑物屋顶

2.0m。

A、准许;

B、允许;

C、可以;

D、不应

参考答案:D

112、蓄电池室应使用防爆型照明和防爆型排风机,开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室的外面。蓄电池室的照明线应采用耐酸导线,并用暗线敷设。检修用行灯应采用()V 防爆灯,其电缆应用绝缘良好的胶质软线。

A、12;

B、24;

C、36;

D、110;

E、220

参考答案:A

113、油断路器火灾时,()切断起火断路器电源,应切断其两侧前后一级的断路器电源,然后进行灭火。首先采用气体、干式灭火器等进行灭火,不得已时可用泡沫灭火器灭火。如仅套管外部起火,亦可用喷雾水枪扑救。

A、允许;

B、尽快;

C、严禁直接;

参考答案:C

114、户内布置的单台电力电容器油量超过100kg时,应有贮油设施或挡油栏。户外布置的电力电容器与高压电气设备需保持()m及以上的距离,防止事故扩大。

A、2;

B、3;

C、5;

D、10

参考答案:C

115、干式变压器、电流互感器等电气设备宜配置移动式()灭火器。

A、水剂;

B、干粉;

C、泡沫;

参考答案:B

116、汽轮机油管道与蒸汽管道保温层外表距离一般不应少于()毫米。

A、50

B、100

C、150

参考答案:C

117、汽轮机主油箱事故排油阀应设两个钢质截止阀,其操作手轮与油箱的距离必须大于()。

A、3m

B、5m

C、8m

参考答案:B

118、柴油机的油箱不应装在柴油机的()。

A、下方

B、上方

C、上方或下方

参考答案:B

4、汽轮机油系统应避免使用法兰连接,禁止使用()。

A、不锈钢阀门

B、铸铁阀门

C、铸钢阀门

参考答案:B

119、汽轮机系统承压部件应按试验等级()选用。

A、高一级

B、低一级

C、高两级

参考答案:A

120、油管道法兰应(),机头下部和正对高温蒸汽管道法兰应采用止口法兰。

A、内部烧焊

B、外部烧焊

C、内外烧焊

参考答案:C

121、事故油箱应设在(),事故油箱应密封,容积不应小于1台最大机组油系统的油量。

A、主厂房内

B、主厂房外

C、主厂房内或外

参考答案:B

122、柴油机房应设置()。

A、灭火系统

B、通风系统

C、喷淋系统

参考答案:B

123、锅炉人孔门、看火门、防爆门周围不应有其他()。

A、可燃物

B、滞留物

C、阻碍物

参考答案:A

124、停炉后,应严格监视()各点的温度,如果温度急剧上升,则立即采取灭火措施。

A、炉膛

B、尾部烟道

C、制粉系统

参考答案:B

125、脱硫系统停止运行期间,所有带可燃衬胶内衬的设备都有()的警告标示牌。

A、禁止吸烟

B、严禁烟火

C、严禁动火

参考答案:B

126、液氨罐温度高于()゜C时,喷淋降温系统应自动投入,对氨罐进行冷却。

A、40

B、60

C、80

参考答案:A

127、储氨区应设置不低于()高的不燃烧体实体围墙,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌。

A、2m

B、2.2m

C、2.5m

参考答案:B

127、氨气泄漏探测器的报警信号应接入厂()。

A、DCS自动报警系统

B、火灾自动报警系统

C、单元机组DEH报警系统

参考答案:B

128、吸收塔、烟道、箱罐内部防腐施工区域()范围及其上下空间内严禁出现明火或火花。

A、8m

B、10m

C、15m

参考答案:B

129、脱硫装置防腐施工检修人员使用照明电压应不超过()防爆灯。

A、12V

B、24V

C、36V

参考答案:A

130、循环水冷却塔安装施工或检修过程中进行明火作业,必须办理()。

A、机械工作票

B、动火工作票

C、电气工作票

参考答案:B

131、在所有衬胶、凃磷的防腐设备上进行动火或其他加热等作业,必须严格执行()制度。

A、工作票许可

B、操作票许可

C、动火作业

参考答案:A C

132、脱硫吸收塔火灾处理应符合下列那些要求()?

A、应立即向消防部门报警。

B、迅速将施工人员撤离吸收塔。

C、用消防水枪进行灭火。

D、消防水枪无法控制火势时,开启除雾器冲洗水泵进行灭火。

参考答案:A B C D

133、液氨泄漏火灾处理应符合下列那些要求()?

A、应立即向消防部门报警。

B、迅速关闭输送物料的管道阀门,切断气源。

C、启动事故消防水系统,用水稀释、溶解泄漏的氨气。

D、若不能切断气源,则不允许扑灭正在稳定燃烧的气体,喷水冷却容器。

参考答案:A B C D

134、125MW机组及以上的燃煤发电厂应设置独立的消防()。

A、蒸汽灭火系统

B、给水系统

C、喷淋系统

参考答案:B

135、125MW机组及以上发电厂宜设置()作为备用泵,其性能参数及泵的数量应满足最大消防水量、水压的需要。

A、电动驱动消防泵

B、柴油驱动消防泵

C、汽动驱动消防泵

参考答案:B

136、燃煤发电厂应设置带()的临时高压给水系统或带高位消防水池的高压给水系统。

A、消防水泵

B、稳压设施

C、消防水池

参考答案:A B C

137、燃煤发电厂主厂房内那些区域应设置室内消火栓?

A、汽机房和锅炉房的底层和运转层

B、煤仓间各层

C、除氧层

D、锅炉燃烧器各层平台

参考答案:A B C D

138、贮煤场的地下,()敷设电缆、蒸汽管道,易燃、可燃液体及可燃气体管道。

A、允许

B、禁止

C、视情况而定

D、无规定

参考答案:B

139、原煤应成型堆放,不同品种的原煤应()。若需要长期堆放的原煤,则应(),时间视地区气温而定。

A、分类堆放

B、分层压实

C、分区堆放

D、整体压实

参考答案:AB

140、易自燃的高挥发分煤种的煤不宜长期堆存,必须堆存时,应有防止自燃的措施,并经常检查煤堆内的温度。当温度升高到()以上时,应查明原因并立即采取措施。

A、60℃

B、65℃

C、70℃

D、75℃

参考答案:A

141、贮煤场煤堆着火应使用()进行灭火。

A、水

B、二氧化碳

C、砂土

D、以上都行

参考答案:A

142、( )在运行中的制粉系统设备上进行动火作业。

A、允许

B、无规定

C、严禁

D、视情况而定

参考答案:C

143、在清扫磨煤机积粉时,( )在煤粉温度没有下降到可燃点以下时打开人孔门清扫。

A、允许

B、无规定

C、视情况而定

D、严禁

参考答案:D

144、煤粉仓发生火灾,()用压力水管向煤粉仓直接进行喷射。

A、不得

B、必须

C、允许

D、视情况而定

参考答案:A

145、发电厂内应划定油区,油区四周应设置( )高的围栅,并挂有“严禁烟火”等明显的

警告标识牌。

A、1.5m

B、2.5m

C、2m

D、1.8m

参考答案:D

146、当利用厂区围墙作为油区的围墙时,该段厂区围墙应为2.5m高的实体围墙。油区应设置人体静电释放器。

A、2m

B、2.2m

C、2.5m

D、1.8m

参考答案:C

147、油车、油船卸油加温时,应严格控制温度,原油不超过(),柴油不超过(),重油不超过()。加热燃油、燃油管道伴热、油管道清扫的蒸汽温度,应低于油品的自燃点,且不应超过()。

A、45℃

B、50℃

C、80℃

D、250℃

参考答案:ABCD

148、火车机车与油罐车之间至少有( )隔车才允许取送油车。

A、一节

B、两节

C、三节

D、四节

参考答案:B

149、火车机车在进入油区时,行驶速度应小于( ),不准急刹车,挂钩要缓慢,车体不准跨在铁道绝缘段上停留,避免电流由车体进入卸油线。

A、5Km/h

B、6Km/h

C、7Km/h

D、8Km/h

参考答案:A

150、露天敷设的管道每隔( )应设防感应接地,每处接地电阻不超过( )。

A、200mm~300mm

B、30mm~40mm

C、40Ω。

D、30Ω

参考答案:AD

151、油车、油船卸油时,( )将有铁丝的胶皮管或铁管接头伸入仓口或卸油口。

A、允许

B、必须

C、严禁

D、无规定

参考答案:C

152、油罐测油孔应用有色金属制成。油位计的浮标同绳子接触的部位应用铜材制成。运行人员应使用()工具操作。

A、铁制

B、合金

C、铜制

D、以上都行

参考答案:C

153、燃油管道及阀门应有完整的保温层,当周围空气温度在25℃时保温层表面一般不超过( )。

A、25℃

B、35℃

C、40℃

D、45℃

参考答案:B

154、打开动火油罐各孔口,用防爆通风机从不同位置进行通风,且时间不少于( )。在整个动火期间通风机不得停止运行。

A、24h

B、36h

C、48h

D、72h

参考答案:C

155、油罐顶敞开处着火,必须立即启动泡沫灭火系统向灌顶注入覆盖厚度在( )以上泡沫灭火剂。

A、100mm

B、150mm

C、200mm

D、250mm

参考答案:C

156、在有条件的情况下,应将失火油罐的油转移到安全油罐内,但必须注意着火油罐油位应()输出管道高度。

A、不高于

B、不低于

C、无要求

D、等于

参考答案:B

157、进入油罐的检修人员应使用电压不超过( )的防爆灯。

A、6V

B、12V

C、24V

D、36V

参考答案:B

158、动火油罐应在相邻油罐的()

A、上风或下风

B、上风或侧风

C、下风或侧风

D、无规定

参考答案:B

159、油区检修用的临时动力和照明用电时,()把临时电线跨越或架设在有油或热体管道设备上。

A、必须

B、允许

C、禁止

D、无规定

参考答案:C

160、拆开管线法兰和打开油罐各孔口到动火开始这段时间内,周围()半径范围内应划为警戒区域,不得进行任何明火作业。

A、20m

B、30m

C、40m

D、50m

参考答案:D

161、油区内电气设备的维修,()停电进行。

A、必须

B、允许

C、禁止

D、无规定

参考答案:A

162、油区内铁路轨道必须互相用金属导体跨接牢固,并有良好的接地装置,接地电阻不大于()。

A、200Ω

B、25Ω

C、30Ω

D、35Ω

参考答案:C

163、电焊机外壳必须接地,接地线应牢固地接在()或附近接地网的接地点上,防止产生电火花。

A、被焊物体上;

B、设备上;

C、备品上;

D、建筑物上。

参考答案:A

164、严禁将焊接导线搭放在()瓶、乙炔气瓶、天然气、煤气、液化气等设备和管线上。

A、氧气;

B、氮气;

C、氯气;

D、二氧化碳气。

参考答案:A

165、气焊与电焊不应该上下交叉作业。通气的乙炔、氧气软管上方禁止()作业。

A、检修;

B、动火;

C、巡查;

D、试验。

参考答案:B

166、禁止把乙炔和氧气软管放在高温管道和电线上。不得把重物、热物压在软管上,也不得把软管放在运输道上,不得把软管和电焊用的()敷设在一起。

A、面罩;

B、工具;

C、导线;

D、接地线。

参考答案:C

167、地下室、隧道及金属容器内焊割作业时,严禁通入纯()用作调节空气或清扫空间。

A、乙炔;

B、氧气;

C、氮气;

D、氯气

参考答案:B

168、储存气瓶的仓库应具有耐火性能,门窗应(),装配的玻璃应用毛玻璃或涂以白漆;地面应该平坦不滑,撞击时不会发生火花。

A、向内开;

B、向外开;

C、向左开;

D、向右开

参考答案:B

电力典型消防规程2015版

电力典型消防规程(2015 版)

作者:日期:

《电力设备典型消防规程》 (DL 5027—2015 ) 《电力设备典型消防规程》 (DL 5027—2015 )摘录 1总则 1.0.1 为了规范电力设备及其相关设施的消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,保障人身、电力设备和电网安全,制定本规程。 1.0.2 本规程规定了电力设备及其相关设施的防火和灭火措施,以及消防安全管理要求。适用于发电单位、电网经营单位,以及非电力单位使用电力设备的消防安全管理。电力设计、安装、施工、调试、生产应符合本标准的有关要求。本规程不适用于核能发电单位。 1.0.3 贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,做好单位的消防安全工作。 1.0.4 法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责。 1.0.5 单位应成立安全生产委员会,履行消防安全职责。 1.0.6 单位的有关人员应按其工作职责,熟悉本标准的有关部分,并结合消防常识每年考试一次。 1.0.7 电力设备及其相关设施的消防安全管理除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语 2.0.1 消防安全管理人 Fire safety supervisor 对本单位消防安全责任人负责的分管消防安全工作的单位领导。 2.0.2 动火作业 Hot work 能直接或间接产生明火的临时作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 2.0.3 安全生产委员会 Safety production committee 安全生产领导机构。 3消防安全责任制 3.1安全生产委员会消防安全主要职责 3.1.1组织贯彻落实国家有关消防安全的法律、法规、标准和规定(以下简称消防法规) ,建 立健全消防安全责任制和规章制度,对落实情况进行监督、考核。 3.1.2建立消防安全保证和监督体系,督促两个体系各司其职。明确消防工作归口管理职能部门(简称消防管理部门)和消防安全监督部门(简称安监部门) ,确保消防管理和安监部门的人员配置与其承担的职责相适应。 —1— 《电力设备典型消防规程》 (DL 5027—2015 ) 3.1.3制定本单位的消防安全目标并组织落实,定期研究、部署本单位的消防安全工作。 3.1.4深入现场,了解单位的消防安全情况,推广消防先进管理经验和先进技术,对存在的重大或共性问题进行分析,制定针对性的整改措施,并督促措施的落实。 3.1.5组织或参与火灾事故调查。 3.1.6对消防安全做出贡献者给予表扬或奖励;对负有事故责任者,给予批评或处罚。 3.2消防安全责任人主要职责 3.2.1贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。 3.2.2将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。

用火用电消防安全管理制度【精编版】

用火用电消防安全管理制度 1、安全和维修电器设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时须向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。 2、安装的临时电气线路必须符合电气安装的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。 3、临时电器线路使用期间,有使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源,临时电器限期使用,最多不得超过一周,确需延期 使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。 4、非电工人员严禁拆装、挪移电器线路。 5、电气设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,并定期对设备进行检查维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 6、每季度对电气线路进行一次全面检测、维修,并做

好记录。 7、明火作业管理 (一)禁止在营业期间动火施工。 (二)因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,应当办理《明火作业许可证》,许可证中应注明动火级别、申请部门和动火部位、动火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全 措施状况、动火时间和地点等内容。不得擅自变更明火作业的时间地点。 (三)明火作业现场应落实现场监护人,将营业区与维修区之间进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材专人监护,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。 (四)进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员,必须持证上岗。并遵守消防安全规定,落实相应的消防安全措施。

(五)动火作业完毕后,应清理作业写现场,熄灭余火和飞溅的火星,并及时切断电源。安全管理员对清理完毕的现场进行检查。 8、营业结束后,必须对场所进行全面检查,确保无遗留火种后关闭营业用电。

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

电力典型消防规程(2015年版)

《电力设备典型消防规程》(DL 5027—2015) 《电力设备典型消防规程》(DL 5027—2015)摘录 1 总则 1.0.1 为了规范电力设备及其相关设施的消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,保障人身、电力设备和电网安全,制定本规程。 1.0.2 本规程规定了电力设备及其相关设施的防火和灭火措施,以及消防安全管理要求。适用于发电单位、电网经营单位,以及非电力单位使用电力设备的消防安全管理。电力设计、安装、施工、调试、生产应符合本标准的有关要求。本规程不适用于核能发电单位。 1.0.3 贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,做好单位的消防安全工作。 1.0.4 法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责。 1.0.5 单位应成立安全生产委员会,履行消防安全职责。 1.0.6 单位的有关人员应按其工作职责,熟悉本标准的有关部分,并结合消防常识每年考试一次。 1.0.7 电力设备及其相关设施的消防安全管理除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 消防安全管理人 Fire safety supervisor 对本单位消防安全责任人负责的分管消防安全工作的单位领导。 2.0.2 动火作业 Hot work 能直接或间接产生明火的临时作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 2.0.3 安全生产委员会 Safety production committee 安全生产领导机构。 3 消防安全责任制 3.1 安全生产委员会消防安全主要职责 3.1.1 组织贯彻落实国家有关消防安全的法律、法规、标准和规定(以下简称消防法规),建立健全消防安全责任制和规章制度,对落实情况进行监督、考核。 3.1.2 建立消防安全保证和监督体系,督促两个体系各司其职。明确消防工作归口管理职能部门(简称消防管理部门)和消防安全监督部门(简称安监部门),确保消防管理和安监部门的人员配置与其承担的职责相适应。 —1— 《电力设备典型消防规程》(DL 5027—2015) 3.1.3 制定本单位的消防安全目标并组织落实,定期研究、部署本单位的消防安全工作。3.1.4 深入现场,了解单位的消防安全情况,推广消防先进管理经验和先进技术,对存在的重大或共性问题进行分析,制定针对性的整改措施,并督促措施的落实。 3.1.5 组织或参与火灾事故调查。 3.1.6 对消防安全做出贡献者给予表扬或奖励;对负有事故责任者,给予批评或处罚。 3.2 消防安全责任人主要职责 3.2.1 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。 3.2.2 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。

电气防火管理制度

电气防火管理制度 一、目的 配电线路火灾是常见的电气火灾之一,加强本公司电气防火管理,防止和减少电气火灾事故,保障员工生命和酒店财产安全。 二、制度内容 1. 公司公共区域敷设电气线路、安装和维修电气设备,必须由 正式电工承担。 2. 酒公司允许使用的电加热设备必须有专人负责使用和监管,离 开时要求切断电源。 3. 公司任何部门如需使用电加热设备,必须通过工程专业人员 审核,然后由总经理审批同意后方可使用。 4. 电气短路预防措施 1) 正确选用不同类型的导线,选用导线必须符合线路电压的 要求,并应考虑潮湿、高温和化学腐蚀等的使用环境。 2) 安装时导线与导线之间,导线与建筑构件之间要保存一定 的距离,并在线路上安装合适的熔断器和保护装置,以便发生 短路时及时切断电源。 3) 工程员工每月检查线路和电气设备的绝缘层有无损坏,发 现绝缘陈旧老化或损坏要及时更换。 5.电气过负荷预防措施 1) 线路与用电设备都有按照电气规程安装选用合适的导线截 面,不得在线路上擅自增加用电设备。 2) 要安装合适的熔断器和保护装置,保险丝不能任意调粗。 3) 工程员工每月检查线路负荷,发现严重过负荷时,要减少 用电设备或调换截面较大的导线。 6.接触电阻过大预防措施 1) 导线与导线或导线与电气设备的连接应牢固可靠。 2) 工程员工每月应当检查,发现松动或发热,应及时紧固和

处理。 7.电火花和电弧预防措施 1) 裸导线之间或接地体之间应有足够的距离,并防止敷设导 线过松。 2) 导线连接要牢固紧密,保存绝缘无破损。 3) 熔断器宜装在非燃烧体的基座上,并用非燃烧材料的箱盒 保护。 4) 工程员工应当在切断电源后安装和修理电气设备。 8.客房里的台灯、壁灯、落地灯和厨房机电设备的金属外壳,应有可靠 的接地保护。床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备的,应做好防火隔热处理。 9.照明灯具表面高温部位应当远离可燃物;碘钨灯、荧光灯、高压汞 灯(日光灯镇流器)不应直接安装在可燃构件上。 10.深罩灯、吸顶灯等如靠近燃物安装时,应加垫不燃材料制作的隔热 层;碘钨灯及功率较大的白炽灯的灯头线应采用耐高温线空套管保护;厨房等潮湿地方应采用防潮灯具。 11. 酒店内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线;敷设线路进入夹层 或闷顶内,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 12.在增添大容量的电气设备时,应重新设计线路,并经过有关供电、消 防部门审核同意,方可进行安装和使用。严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火。

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

地面电气设备消防管理制度

地面电气设备消防管理制度 第一条安装和维修电气设备线路、临时电源线架设等工作,必须由正式电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时需向机电科申请,经审核批准后由电工负责施工。临时电源线用完后,应及时拆除。 第二条电气设备要经常进行检查、维护,同时每年至少进行两次绝缘遥测,发现短路和绝缘不良,应及时维修,使之处于良好状态。避雷设施要按规定定期进行检查。 第三条电气设备及电线,应按用电量要求选型,严禁超负荷运行。 第四条电器设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,工作时不得擅离岗位,并对设备定期检查,发现问题,及时报告电工修理,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 第五条易燃易爆车间、仓库的电器设备、线路必须符合防爆要求。 第六条对消防用电的检查和管理要有专人负责,并按有关规定执行。 第七条使用移动电气设备时,要指定专人管理,用后必须切断电源。 第八条电气设备不准带故障进行,发现问题应及时请专业人员维修。 第九条电气设备附近不准存放或使用易燃易爆物品。电熨斗、电吹风机应放置在安全防火托架上。 第十条办公区墙壁电源插座,每个用电总功率不得超过2000W。不准将无插头电器电线直接引入插座进行电路联接。 第十一条演播室、机房、仓库、营业场所等防火重点部位,严禁

私设使用电热器具(如:电炉子、电热褥子、电熨斗等)。 第十二条正在刷漆、粘接等易燃气体浓度高的工作场所,禁止动用明火和使用电动工具。 第十三条严禁用铜丝、铁丝代替保险丝,保险丝额定值应与电器负荷要求相匹配。 第十四条在办公区内因工作需要使用电采暖设备和其他电加热器,须报所在单位保卫科审批备案。 第十五条电气设备着火时应首先切断电源,然后组织扑救。 1. 目的 对电气设备进行管理,防止因选择、安装、使用不当而发生火灾。 2. 适用范围 适用于对集团公司所属各公司的所有电气设备的消防管理。 3. 职责 3.1 维修部、工务部负责电气设备的选择、配置、安装、维护和管理。组织制订电气设备安全操作规程。 3.2 消防安全专职人员负责电气设备场所消防设施、器材的配置维护、管理。 3.3 各有关部门负责电气设备的正确使用和维护。 4. 管理要求 4.1 电气线路 4.1.1 从事电气线路、装置的安装、维修人员必须经过专业培训并经考试考核合格,执证上岗。 4.1.2 操作人员安装电线必须严格执行电器安装规格及有关规定。 4.1.3 严禁电气线路超负荷运行。 4.1.4 电气线路应按规定安装断路器和熔断器。 4.1.5 严禁用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

电力设备典型消防规程2015

电力设备典型消防规程 1 总则 1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和电力工业"安全第一"及消防工作"预防为主,防消结合"的方针,加强电力设备的消防工作,保障设备和人身安全,确保安全发供电,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于除核发电站以外的电力生产企业。电力工业的工程设计、安装施工亦应符合本规程的规定和要求,各工厂企业的电力用户可参照本规程执行。 1.0.3 各电力生产企业应根据生产情况,结合当地公安部门的有关规定制定实施细则,经厂(局)领导(总工程师)批准后执行。 1.0.4 凡从事电力工业的设计、制造、施工、安装、调试和生产等各级人员应按其职务和工作性质,熟悉本规程的有关部分并结合消防常识至少每两年考试一次。 1.0.5 对认真执行本规程且成绩显着者应给予表扬、奖励和记功。对违反或不执行本规程者,应按情节轻重和造成后果的大小,给予行政处分或经济处 直到追究刑事责任。 2 防火责任制 2.0.1 电力生产企业应按照"谁主管、谁负责"的原则,建立各级人员的防火责任制。电力生产企业的厂(局)长是本企业的第一防火责任人,全面负责本企业的消防工作,其主要责任是:(1)认真贯彻上级有关消防安全工作的方针、政策、指示、规定。将防火安全工作纳入重要议事日程:(2)部署和组织本单位的防火宣传教育工作:(3)组织制定和贯彻防火责任制和消防规定;(4)组织防火检查、主持研究整改火险隐患;(5)建立专职和义务消防组织,加强管理教育,给予必要的训练时间和工作条件;(6)落实对消防设施的配制、维修、保养和管理工作;(7)对本单位的火灾事故,积极组织扑救和保护现场,并负责调查处理;(8)新投产设备要执行安全、卫生"三同时"的规定,如未执行有权拒绝验收。 2.0.2 电力生产企业的保卫(消防)部门应配备专职消防干部。电力生产企业的保卫(消防)部门行使消防监督、检查、考核的权力,负责对本企业各部门消防工作进行业务指导。 电力生产企业的安全监察部门应协助保卫(消防)部门做好对电力生产设备的防火工作。对构成电力生产设备的火灾事故,保卫(消防)部门和安监部门应按有关规定进行事故的调查、分析、统计、上报。 2.0.3 各电力生产企业应成立防火安全委员会,下属各部门应设立防火安全领导小组,各班组应设义务消防员。在各级负责人的领导下具体做好本部门、本部位的消防工作。 2.0.4 对火灾事故应做到"三不放过",即原因不清不放过,责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 2.0.5 现场消防系统或消防设施应按区划分,并指定专人负责定期检查和维护管理,保证完好可用。 2.0.6 距离当地公安消防队(站)较远的大、中型发电厂可建立专职消防队,并根据规定和实际情况配备专职消防队员和消防设施。 2.0.7 各部门、各班组、各部位均应设义务消防员。义务消防员的人数不应少于职工总数的百分之十,防火重点部位不应少于百分之七十。义务消防队应每年进行整顿、调整和补充。 2.0.8 专职和义务消防队应定期组织活动,并做到有计划、有组织、有内容。义务消防队消防活动每季不应少于一次,消防演习每年不少于一次。专职消防队消防活动每周不应少于一次,消防演习每半年不少于一次。 2.0.9 各电力生产企业应建立相应的防火档案,由保卫(消防)部门负责管理,并按规定存档案科(室)。 3 防火重点部位及动火管理

电气设备消防安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD167 电气设备消防安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD167 2 / 2 电气设备消防安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。 二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾。 三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 五、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。 六、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

电力设备消防规程试卷

电力设备消防规程试卷C 单位__________________部门:__________姓名:________成绩:________ 一、单选题共54题,共54分 1,电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机,当一侧已有通道时,则另一侧的净距可不少于()m。(A) [1分] A .3 B .5 C .8 2,容积较大的仓库与施工及生产地点的距离应不少于()m,与住宅办公楼的距离应不少于()m。(B) [1分] A 25,50 B 50100 C 100150 3,计算机房维修必用的各种溶剂(包括汽油、酒精、丙酮、甲笨)应采用限量办法,每次带入室(房)不超过()g。(B) [1分] A 50 B 100 C 200 4,储存气瓶仓库周围()m以内,不得堆置可燃物品,不得进行锻造、焊接等明火工作,也不得吸烟。(A) [1分] A 10 B 25 C 50 5,油漆场所油漆及溶剂的贮存量,以不超过()用量为宜,容器应加盖。油漆场所应加通风设施。(A) [1分] A 一日 B 三日 C 五日 6,油漆、喷漆等工作场所严禁烟火,周围()m内严禁明火作业,凡上面有电、气焊等明火作业时,不得在其下面同时进行油漆作业。(B) [1分] A 4 B 5 C 6 7,电力生产企业应按照()的原则,建立各级人员的防火责任制。(C) [1分] A 分级责任制 B 连带责任制 C 谁主管、谁负责 8,油浸式变压器等电气设备的防火水幕用水量由水幕的长度和高度确定,单位长度、单位高度上的水量不应小于()l/(min·m2)(B) [1分] A 5 B 10 C 15 9,空冷发电机、水轮发电机采用水喷雾灭火的用水量应由()提供。(B) [1分] A 消防部门 B 制造厂 C 公安部门 10,下列不属于动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任的是()。(A) [1分] A 动火工作间断、终结时清理并检查现场有无残留火种 B 工作的必要性 C 工作的安全性 D 工作票上所填安全措施是否正确完备 11,()kV的穿墙套管,其内部的绝缘体充有绝缘油,应作为消防的重点对象,需备有足够的消防器材和蹬高设备。(C) [1分] A 100 B 200 C 500 12,电力设备典型消防规程不适用于()(D) [1分] A 水力发电站 B 风力发电站 C 火力发电站 D 核发电站 13,凡从事电力工业的设计、制造、施工、安装、调试和生产等各级人员应按其职务和工作性质,熟悉电力设备典型消防规程的有关部分并结合消防常识至少()考试一次。(B) [1分] A 每年 B 每两年 C 每三年 14,电力生产企业的保卫(消防)部门应配备()消防干部。(B) [1分] A 兼职 B 专职 15,现场消防系统或消防设施应按区划分,并指定专人负责()检查和维护管理,保证完好可用。(C) [1分] A 每月

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2020年注册消防工程师试题及答案 (8)

2020年注册消防工程师试题题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.火灾自动报警系统施工过程中,系统安装完成后,施工单位应按( )进行调试。 A、设计要求 B、规范规定 C、消防技术标准 D、相关专业调试规定 解析:D 2.《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于 ________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。() A、2、0h;1、00h B、2、5h;1、00h C、3、0h;1、50h 解析:B 3.可以布置在地下二层的设备用房有:__________() A、用丙类液体作燃料的高压燃油锅炉 B、用乙类液体作燃料的常压燃油锅炉

C、用丙类液体作燃料的负压燃油锅炉 D、油浸电力变压器的变压器室 解析:C 4.除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,当必须设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于________h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用________级防火门或防火卷帘。() A、 2甲、 B、 1、5 甲、 C、 2 乙 D、 1、5乙 解析:C 5.三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 _______m2。() A、700 B、400 C、 1000 D、 1200 解析:C 6.当建筑不超过________ 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。() A、2 B、3 C、4 D、5 解析:C 7.一类高层民用建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在_________s 内供电。() A.20 B.30

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

相关文档