文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【强烈推荐】外线项目施工设计

【强烈推荐】外线项目施工设计

【强烈推荐】外线项目施工设计
【强烈推荐】外线项目施工设计

石家庄职教园区特教学校外线工程

施工组织设计

编制单位:中城建五局特教学校项目部

施工组织设计目录

一、工程概况

二、施工总体部署

三、施工进度计划和施工网络图

四、主要劳动力需求表

五、主要施工机械需求表及材料需求表

六、质量保证措施

七、工期保证措施

八、安全防火和文明施工、职业健康组织措施

九、环境保护技术措施

十、主要部位施工方法

十一、应用新技术、新材料、新工艺、新设备的技术措施一、工程概况

石家庄职教园区特教学校外线配套工程包括热力关网、给水外线、排水外线。

1、热力管网工程

管道采用焊接钢管,直埋敷设。管道坡度沿自然地面

坡度≥0.002,最高点安装放气装置,最低点安装泄水装置。

采暖入口采用钢制箱体组装式小室,并在小室内社球阀2个,调节阀1个。

管道采用聚氨泡沫保温,外作黑夹壳保护。管道≥DN200,保温厚度40mm,管径<DN200保温厚度30mm。

补偿器采用直埋式波纹膨胀节,型号为QM(Ⅲ)-11.0Mpa。

管道转角处外恻回填不小于60mm厚松软材料(泡沫塑料、岩绵)。

管道试验压力0.6 Mpa。试验合格后,进行彻底冲洗。

2、给水外线工程

管道采用PE管。

管道沿线设阀门组,消火栓组,均砌检查井,井气体结构祥见标准图S144.

管沟回填时,回填的土方不得不竖硬物体。

管道覆土厚度以规划路面至管顶1.5 m, 管道试验压力为0.8 Mpa 。

3、排水外线工程

出户管均采用UPVC塑料管,胶接。其他管道采用

钢筋混凝土承插管,素土基础。钢筋混凝土承插管采用胶圈接口,接口处做混凝土垫。

二、施工总体部署

1、组织机构,本工程实行项目法管理,成立以逯志强

为首的项目经理部,配备较高的各专业管理人员,

组成精干的项目经理部,优质快速,低消耗完成该

工程的施工任务。

2、施工流水划分及施工程序

本工程施工前,首先确定最佳施工方案,合理安排施工程序。

①现场放线工首先作好测量各管线位置及高程的准备工

作。

②按施工现场平面把各种管线综合分为二个施工段即一

段从南到北,二段从北到南。

③各种管线均采用机械挖土,多余土运至场外。机械挖

不到的土方及沟底平整采用人力挖土。

④工艺管线为主要施工工序,随之各种管线与工艺管线

交叉施工,由深至浅,先干线后支线,管道安装与井室砌筑同时进行。

3、质量目标:

按河北省《市政工程质量检验评定标准》组织施工,质量达到优良标准。

4、安全生产、文明施工

现场施工达到安全生产、文明施工。现场杜绝人生伤亡,设备、火灾等事故的发生。

5、施工准备

(1)技术准备:

①组织图纸会审及技术交底工作。

②编制符合实际的施工方案。

③编制施工预算、各种材料的订货。

④签订各种施工合同。

(2)物质准备:

①组织各种机械设备进场及试运转。

②各种模板、模内对拉螺栓、预埋件制作加工。

③现场抄平放线。施工道路铺设,施工前搞好施工现场的“三通一平”。

④现场办公室及工人休息室的搭设。

⑤组织各专业人员、施工操作人员的上岗培训,进行安全

三级教育,制定现场各项管理制度。

三、施工进度计划

四、主要劳动力需求表单位:人

五、主要施工机械需求表

主要材料需求表

主要材料需求表

主要材料需求表

六、质量保证措施

1、材料进入施工现场必须有出厂合格证,没有合格证和

虽有合格证但质量达不到设计要求的,严禁在工程中使

用,对双控材料按国家省、市有关规定执行。

2、材料进厂必须分品种、分规格堆放,需要检测的材料

必须及时同监理等有关人员一起取样送验,在没有检测结

果之前不得使用。合格后才准使用。

3、管理人员及进入现场的专业人员必须上岗培训,有要

求的特殊工种必须持证上岗,并设一名专职技术人员主抓

质量技术工作。

4、安装工程的施工必须严格按图施工,在施工中如遇问

题必须由专业技术人员同建设单位和设计单位的有关人

员研究解决办法。如必须有变更时,要在有关方面负责人

在变更上签字后方可施工;个人不得以任何接随意更改设

计和材料代用;以免造成质量问题,需要隐蔽的管道,在

安装后要及时试压,并切实作好记录,请有关负责人签字,在试压和隐蔽记录没签字前不得隐蔽。

(1)给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的

1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min 内压力降不应大于0.05 MPa,然后降至工作压力进地检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳

压1h 压力降不大于0.05 MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

(2)供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。在试验压力下10 min内压力降不大

衣0.05 MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保

持不变,不渗不漏。

(3)排水管道按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1米,时间不少于30min,在逐段观察。

5、工程开工前安排有经验的专业人员和施工人员认真

熟悉图纸和有关设计文件,随土建施工设专人预埋、预留,根据土建的施工进度与其它专业人员密切配合,核准标高

位置,按设计要求作好预埋预下工作,预埋预下有防腐要

求的结构见要先防腐后安装;明设的金属结构件严禁火焊

切割、开孔,安装要严格按设计图纸和专业规格、规程精

心施工,确保工程全部合格。

6、安装顺序,给排水、采暖管道安装,本着先大后小,

先主后支,先设备后配件的顺序安装;为确保安装质量,

安装要按照各分项工程的质量验评标准规定严格检查,检查实行三检制,即自检,专检和交接检,每道工序施工完必须经三检确认达到质量验评标准规定后方可进行下一道工序的施工。

七、工期保证措施

本工程开工日期为2015年月日,竣工日期为年月日,工期日历天数为天,为确保工程按期完成,我施工单位特制定如下措施:

1、加快施工准备。我公司已做好了承建该工程的准备

工作,并按工程的需要保证在业主要求的时间内,

全部管理人员及时到位。

2、根据确定的工期目标,运用网络技术,分段流水作

业等动态管理,充分利用作业面,切实作好工序之

间的穿插施工,保证个控制点的完成。

3、运用新材料、新工艺、新技术、新设备提高工程质

量,加快施工进度,同时加强施工机具的管理,保

证机具运转良好,充分发挥其效能,确保施工正常

进行。

4、充分协调好外部关系,与建设单位、监理单位、设

计单位参建各方在工作中共同协作,互相支持。5、对本工程资金做到专款专用,不得挪做它用,以确

保工程的顺利进行。

八、安全防火和文明施工、职业健康组织保证措施

1、职工进入施工现场必须戴好安全帽,特种作业人员必

须持证上岗,使用的电焊机、气焊严格执行有关规定,

接地接零可靠。

2、消防保卫措施,贯彻“以防为主,防消结合”的消防

方针,项目经理为该工地的消防负责人,并逐渐建立

防火责任制,落实责任,确保施工安全。施工现场严

格按照《辽宁省建设工程施工现场消防安全管理办

法》进行施工,并定期检查,因施工需要搭建的临时

建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。施工材

料的存放、保管必须符合防火安全要求。易燃材料专

库存储,并远离厂区。保卫工作坚持“预防为主,以

消为主”的指导思想,加强施工现场的物资、器材和

机械设备的管理,防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

3、使用无齿锯时,锯要护罩、卡具齐全,操作人员要站

在侧面操作,用力均匀。使用手持电动工具时,必须

戴好绝缘手套,防止触电事故的发生。夜间施工要有充分的照明灯光。

4、施工完的点位必须在确认无隐患后方可离开。

5、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踩踏,

管道的支托、支架及吊架不得作为其它用途的受力点。

6、阀门的手轮在安装时卸下,交工前统一安装好,以防

止丢失。

九、环境保护措施

1、施工过程中,现场环境要随时清理,使用电焊所剩的焊条不可随意乱仍,管道套丝所产生的铁屑都要及时回收集中处理。

2、施工用水设置的临时管道,各配水点的阀门要开关灵活切严密不漏,防止跑水漏水。

3、污水处理措施,施工废水、生活污水不排入居民区、按要求进行废水沉淀处理,经滤网过滤后通过污水管输入池中沉淀,并作好除油处理。搅拌机、洗车处等排放污水处均设沉淀池。施工污水经沉淀后可作现场洒水直接排入市政管道。

4、保持清洁。建筑垃圾采用密闭容器及时外运,严

禁随意倾倒。指定专人负责出入车辆的清洗及出入口周围环境举道路的清扫工作,运输车辆不带泥沙出现场,并做到沿途不遗洒。土方、及地材等松散材料运输时,采用遮盖防护措施,防止粉尘对大气的污染。施工现场是电茶炉供应热水。土方开挖期间,土方运输车辆在出现场时进行车轮清洗,土方高度应低于车侧帮15cm,并遮盖,遇4级以上大风天气时,停止土方施工并做好遮盖工作。施工现场建封闭式的垃圾站,进行封闭管理,并及时清运。

十、主要部位施工方案

(一)施工顺序

根据施工图纸上的要求,由深至浅,先主后支的原则进行施工。

各种管线的施工顺序:场地平整抄平放线挖土降排水垫层管线安装试验回填土。

(二)主要施工方法

(1)土方工程:

①管道开槽根据现场实际情况采用明开槽,由于本工程

底下管线较多,所以采取先深槽后浅槽的施工方法。多头

并进、流水作业、交叉施工。

②挖土采用机械挖土,由南到北、由北到南各用一台挖沟

机,两台铲车,两个施工段同时施工,挖沟机至设计基底标高土处200 MM处,剩余部分采用人工挖掘。确保基底原土层不被破坏。

(2)砌筑工程

①该工程中检查井及阀门井等均采用水泥青砖、检查井及

阀门井采用M10水泥砂浆。

②砌筑砂浆采用现场机械搅拌。

③砌筑时砖要提前浇水湿润,含水率达到10-15%。

(3)管道安装工程

①混凝土安装时,混凝土基础墩的强度必须达到设计强度的40%以上。安装是管底作1:2水泥砂浆要垫平稳。φ500mm 以上的管线安装时采用汽车吊吊装就位,φ500mm以下管线安装时,人工安装就位。

排水管道的破损坡度必须古和设计要求,严禁无坡或倒破。

管道埋设必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。

管道水平敷设其坡度应符合设计要求。

②铸铁燃气管道安装时,应具有不小于0.003的坡度,坡向凝水缸。

安装分支管件与渐缩管之间,应安装一段不小于0.5m的直管段。

管道铺设前,应对现场的管子、管件逐个进行外观检查,用手锤轻敲管体,发现裂管,必须做好标记,禁止使用。若承口内面有无法修补的凹沟,较大空洞或砂眼,插口凸凹不平较严重的管子禁止使用,若插口端有裂纹,可割掉损坏管段后使用。

管道交叉铺设时(包括与其它管道),交叉管道两侧至少1m范围内不宜设接口。

将管子沿管沟按有效长度一字排列(每根管子让出一个承口的长度),将承口通向气流方向。

下管前,应清除管子、管件承插口内外表面的粘砂、铸馏、毛刺、沥青块等,彻底清除管内腔内的泥砂及一切污物。

采用人工压绳下管法或吊车下管法,将管子依次下如管沟中心线的位置上。

管子对口时,先将压兰套在距插口端面约200mm处,在依次套上洁净的胶圈和支撑圈,胶圈不得翻身或倒装。将管子插口水平对准另一管子的承口,使两管的轴线保持一致、且环向间隙应均匀。

管道连接,先将支撑圈和胶圈推入承口,然后推入压兰,接着将铸铁丁字螺栓由承口法兰一侧穿入,首先紧固承口下部螺栓,再上、下、左、右对称交替逐渐紧固,用力应均匀一致。

铺设管道时,应使用水准仪进行测量,严格控制高程、坡度、坡向和埋深,确保达到规范要求。

埋地管到中心线允许偏差应不大于50mm;管底标高允许偏差应不大于±30mm;水平管道纵、横方向弯曲允许偏差为1.5mmm,全长(25m以上)不大于40mm。

当地下管工序临时中断或收工时,应将管道两端管口堵好,防止污泥杂物进入管道内。

③PE管热熔对接的操作方法:

卸开机器上夹具,安装上与管径相匹配的夹板到夹具上:将欲熔的两段管子分别夹在机器的左右下夹具上,利用、支架使两个管子保持水平。两管端各审处夹具40mm-50mm左右,中间留出插入铣刀的间距。

景观施工图设计任务书(正本)

目录 一、景观施工图设计范围和设计内容要求 二、景观施工图设计时间安排 三、景观施工图设计成果要求及其附件资料

一、景观施工图设计场地范围和设计内容要求 1.1设计范围CAD示意图(如下图示例)

见附件“万悦城项目景观设计输入条件”PPT文件 1.2设计范围CAD文件(如下图文件) 1.3景观施工图设计空间范围: 1.3.1用地红线内除建筑构建外的所有户外和半户外空间,包括小区内步行道路、 公共活动广场、组团苑内外户外空间、首层和入口层架空层区等。 1.3.2建筑屋顶屋、顶花园和平台花园。 1.3.3区红线外的市政人行道路和绿化带、市政公共广场。 1.3.4其他,相见下表: 景观施工图设计范围补充列表: 编号区域名称是否备注 01 红线外市政人行道路? 02 红线外市政绿化带? 03 公交车站牌及岗亭? 04 红线外市政广场? 05 红线外市政防噪林? 07 住户私家花园(私家部分)? 08 建筑首层架空层? 09 建筑避难层(公共部分) ? 10 建筑除入口层外的架空层? 11 会所等公共场所内外景观花园?

备注:所有架空层及有顶板、墙柱面的空间设计范围包括吊顶天花、柱面墙面装饰、地面铺装、绿化配置、家私及布品、灯光、绿化配置等。 二、景观施工图设计时间安排 3.1各阶段时间安排如下:(如项目时间有调整,则依项目最新进度统一修改) 注:各阶段汇报时间为最终成果提交时间,过程汇报时间按需设定 三、景观设计成果要求及其附件资料 附件1《景观扩初设计成果标准》 附件2《景观施工图设计成果标准》 附件3《景观设计输入条件清单表》

附件一

电力外线施工组织设计

目录 1 工程概况及编制依据 --------------------------------------------- 1.1 工程概况--------------------------------------------------------------- 1.2 编制依据及说明------------------------------------------------------ 2 施工部署及平面布置 --------------------------------------------- 2.1 施工原则--------------------------------------------------------------- 2.2 施工项目管理组织结构及各部门的主要职责------------------ 2.3 施工管理--------------------------------------------------------------- 2.4 施工力量的配备------------------------------------------------------ 2.5 现场平面布置---------------------------------------------------------

3 施工方案及主要技术措施 -------------------------------------- 3.1 施工准备--------------------------------------------------------------- 3.2 主要施工工艺 ---------------------------------------------------------te bVtJT。 4 施工工期及施工进度计划--------------------------------------- 4.1 施工工期---------------------------------------------------------------- 4.2 施工进度计划表------------------------------------------------------- 5 施工进度计划及保证措施--------------------------------------- 5.1 进度计划保证措施---------------------------------------------------- 5.2 组织技术保证措施----------------------------------------------------

工程施工设计方案范本96826

施工组织设计 第一章工程概况 一、工程概况 工程总概况:市泰山电缆—货场扩建工程。 我公司市渝北区广夏建筑工程公司在二十天完成该项目工程。 第二章施工组织机构主要职责围 一、我公司对本工程十分重视,本工程中标后,将成立专门的工作组,负责对本工程的主要施工技术方案、专业设备、专业人员的调配进行统一管理。本工程具体由下设的项目经理部组织实施,项目经理部下设六部一室三个工区: 1、工程部 2、质检部 3、生产经营部 4、材料部 5、机械部 6、人财部 7、综合办公室 8、货场。工程施工由三个工区具体实施。项目经理部的施工组织机构图如下:

程的指导。负责对本工程的总体施工进度、专业施工设备和人员统一协调和调度。 2、本工程实行项目经理负责制,项目经理为项目经理部的总负责人,负责该项目的全面管理工作。 3、工程部负责整个工程的生产、进度、质量计划、质量检测、试验、实施性施工方案的编制、施工资料管理等工作。工程部由项目总工程师负责。 4、质检部负责制定质量目标,按ISO9000标准对整个工程的质量进行管理和监控。组织项目的QC活动,确保整个工程的创优目标。 5、生产经营部负责项目的生产成本预测、工程计量支付及结算、工程变更等工作。生产经营部由项目总经济师负责。 6、材料部负责整个工程施工材料的货源开发、采购、贮存、运输、发放、现场使用情况监督及材料消耗总结等工作。材料部设专职材料主管,由项目总经济师负责。 7、机械部负责整个工程施工中的机械设备调度、维修、保养工作等管理工作,机械部设专职机械副经理。 8、人财部负责项目经理部部人事管理、劳保用品的购买和发放、劳动工

资、资金管理控制、成本核算等工作。人财部由项目总会计师负责。 9、综合办公室负责项目的生产、治安保卫、后勤管理及项目的规章制度的制定、廉政建设、环境保护和文明施工的检查等工作,综合办公室设专、兼职安全员、后勤管理员等,由项目支部书记负责。 10、工区划分为:货场,各工区设工区主管、技术主管及兼职安全员等,负责各工区的生产安排、施工技术、安全等全面工作,工区由项目生产副经理负责。 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 第一节施工准备 一、人员、设备进场后,立即协调有关部门和当地政府以便尽快完成“三通一平”工作。 二、恢复定线工作:进场后,及时对设计部门提供的导线点、水准点进行复测,并将结果报监理工程师审批后,进行加密控制网。在经监理工程师审批后,进行原地面复测、恢复路线中桩等工作。 三、图纸复核及分项工程施工方案编制:技术人员进场后,由项目总工程师组织技术人员对施工图进行复核,编制分项工程施工方案。经总部审核后,报业主和监理工程师进行审批。审批合格后,进行分项工程的施工。 施工程序: 1、地基压实。 2、碎石铺垫,压实。

公司某项目施工图设计管理流程

施工图设计管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1、流程图

2、流程概况

3、工作流程 3.1收集资料 3.1.1总部工程技术部收集各专业相关资料,包括: 1)城市公司综合部/城市公司项目部提供规划国土局、消防局、环保局、人防办等主管部门关于扩初设计的审批意见书; 2)经审批的材料设备部品清单(总部工程技术部); 3)总部成本合约部提供成本控制建议,城市公司成本合约部协助。 3.2编制施工图设计任务书 3.2.1总部工程技术部组织编制《施工图设计任务书》,并组织总部成本合约部、总部总工程师、城市公 司工程技术部、城市公司项目部、城市公司成本合约部、城市公司总工程师、城市公司副总经理、城市公司总经理进行评审,并将评审结果汇总交总部总工程师审批。 3.3选择施工图设计单位 3.3.1一般情况下,不建议扩初设计和施工图设计的单位分开,一般不再进行施工图设计单位的招标;非 一体化设计时总部工程技术部按【设计单位选择管理流程】确定和选择施工图设计单位。 3.4施工图设计 3.4.1总部工程技术部根据《施工图设计任务书》,提供相关设计信息,督导设计单位完成施工图设计工 作。 3.4.2设计单位组织各专业设计师对图纸进行会审,并签字确认后交总部工程技术部。 3.4.3总部工程技术部负责组织部门内部各专业工程师、总部成本合约部、总部总工程师、城市公司工程 技术部、城市公司项目部、城市公司成本合约部、城市公司总工程师、城市公司副总经理、城市公司总经理按《施工图审核要点》要求对施工图(白图)进行审核,并汇总形成《设计评审意见汇总表》,对发现的问题督促设计单位修改。 3.4.4总部工程技术部将施工图设计图纸送审图咨询公司审查并取得审批意见,形成《设计评审意见汇总 表》。 3.4.5总部工程技术部将内审意见和外审意见汇总成《设计交流信息记录表》发给设计单位进行施工图补 充、修改和完善,总部工程技术部视情况决定是否组织二次评审,施工图设计成果最终由总部总工程师审批。城市公司综合部/城市公司项目部负责报送政府部门审批,并将审批意见反馈总部工程技术部。 3.4.6总部工程技术部将政府部门审批通过后的图纸下发城市公司项目部及城市公司成本合约部。 3.4.7总部工程技术部确定需要进行二次深化设计的项目,城市公司工程技术部协助。

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

外线工程施工方案

xxxxx外线工程 --------------------------------------------------------------------- 施工执行计划 编制人:xxx 审批人:xxx xxxx 2010年x

施工组织设计部分 1、项目概述 2、组织机构关系图 3、工程项目组织机构人员职责 4、施工方案 4.1 人力、物料、机具、现场综合管理 4.2 交通、财务、通信、食宿等后勤保障 4.3 施工流程 4.3.1 施工准备 4.3.2 现场勘查及施工测量 4.3.3 施工实施 4.3.4 光缆施工工序 4.3.5 管道光缆布放 4.3.6 光纤接续 4.3.7 局内光缆布放 4.3.8 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率 4.3.9 成本控制 5、工期及进度计划 5.1 施工工期横道图 5.2 施工资源计划 5.3 施工进度计划 5.4 施工进度分析及纠偏控制策略 6、主要人员及劳动力计划 7、机具计划 8、资金使用计划 9、工程分包管理 10、质量保证计划及质量控制措施 11、安全计划 12、环境保护、文明施工及依法处理纠纷 13、计划、统计和信息管理

施工组织设计 1、项目概述 本次工程为赤道几内亚SIPOPO非盟会议中心外线施工项目,总长度约为33公里。为能按时、按质量交付,本次工程预计工期为2个月,根据交付时间情况,初步预计2010年12月正式开工。 2、施工现场组织机构 组织机构关系图及部分拟投入负责人 项目经理:xxx 技术总工兼工程经理:xx 项目副经理兼质量经理:xx 总工助理:xx 采购运输:xx 后勤财务:xx 熔纤接续:xx 具体组织机构图如下:

公路工程施工组织设计方案范本

xxx 第一章项目简介 工程名称:xxx(K32+404.21~K37+000) 业主单位:漳平×××× 监理单位:××××建设监理咨询公司 设计单位:××××勘察 质监单位:××××交通基本建设质量监督站 施工单位:××局工程处 开工日期:二○○二年二月二十七日 中标价:人民币壹仟贰佰柒拾伍万捌仟陆佰柒拾伍元 主要工程数量表 第二章单位、分部及分项工程划分表 第三章机构设置及各部门职责 本工程采用项目管理,成立中铁××局工程处永漳公路××合同段项目部,全权负责该工程的组织、管理、协调、指挥,下设六部一室,即施技部、安质部、计统部、物资部、财会部、保障部、办公室,直辖五个专业工程队(机械土方作业队、桥梁作业一队、桥梁作业二队、路面作业队、综合作业队);项目部设项目经理一名,总工一名,党工委书记一名,项目副经理一名,形成以项目经理、书记、总工程师、副项目经理为指挥核心的项目经理负责制。 项目经理苏凌云代表企业对工程项目全面负责;项目副经理林××分管材料机械进场及调配、施工队伍组织安排;项目技术负责人何××对项目施工技术工作全面负责,分管施工质量及安全管理;党工委书记黄××负责主持支部日常工作,分管经常性政治思想工作,协调各方面关系项目部编制定员20 人,其中技术干部10 人,行政干部2 人,其他管理人员8 人;施工队伍劳动力投入:平均200 人,施工开始及施工收尾阶段80 人,施工高峰期250 人。 §3.1 项目组织机构管理框图(见图3-1)(图略) §3.2 项目管理班子配备表(见表3-1)(图略) §3.3 各部门职责 §3.3.1 项目经理职责 1.认真贯彻国家和上级有关方针、政策及公司的各项规章制度,维护企业利益,确保各项经济技术指标完成。 2.全面履行施工承包合同,对项目工程进度、质量、安全、计价、材料等实行全过程的管理,为实现以上目标负全责。 3.组织制定,编制各项技术方案,及安全生产和保证质量的措施,并按批准的“ISO9002 工程项目质量计划”组织贯彻执行。 4.组织制定项目部人员的职责权限和各项规章制度,搞好与公司机关各职能部门的业务联系。 5.科学组织和管理进入项目工程的人、财、物资源,协调关系,理顺人员、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题。 6.根据项目施工生产计划,编制劳动力、材料、构件和机械使用计划。 7.严格财经制度,加强财务、预算管理,正确处理利益关系。 §3.3.2 党工委书记职责 1.负责贯彻执行国家和上级有关方针、政策和规定,以人为本,加强项目部思想政治工作和廉政建设,提高思想水平和政治素质,确保工程顺利进行。

项目施工图设计说明(15672)

经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、项目建设背景 1.1项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C、D、E段交通安全设施 设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同时 也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流 量会大幅度增加。但是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加;(2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能; (3)在经开大道B段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施交通标线磨损 2015年4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。

2、设计依据及采用的技术规范、标准 2.1设计依据 1.业主设计任务委托和相关设计合同; 2.该区域地形图; 3.该区域所在规划; 4.现场调查资料。 2.2设计选用的规范 (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) (2)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012) (3)《道路交通标志和标线》(GB5768—2009) (4)《公路交通标志板》(JT/T279-2004) (5)《公路交通标志反光膜》(GB/T18833-2002) (6)《路面标线涂料》(JT/T280-2004) (7)《路面标线用玻璃珠》(JT/T446-2001) (8)《道路交通信号灯安装规范》(GB14886-2006) (9)《道路交通信号灯》(GB14887-2003) (10)《道路交通信号控制机》(GA47-2002) (11)《视觉信号表面色》GB/T 8416-2003 (12)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) (13)《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/T D81—2006) (14)《道路工程制图标准》(GB 50162-92) (15)《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(16)《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97) (17)《重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》 3、交通优化设计内容 3.1交通组织原则 交通组织以尽量满足区域交通和对干道交通干扰尽量减少的原则进行组织,主干道交通优先,支路交通停车让行。各路段交通流具体组织形式详见各相关路段交通组织设计图。 3.2交通渠化 1、车行道上同、异向车流采用交通标线; 2、与本工程范围道路相交道路均采用交通标线分离; 3、本工程范围内道路采用交通标线和交通标志控制。 3.3设计内容 针对现状情况,我院决定采取以下措施,进行工程整治: 在经开大道B段中间设置隔离防撞栏杆;同时在路侧设置指引标志;替换路侧波形护栏为防撞护栏;在临时匝道出口及高填方观测段处设置隔离防撞栏杆;完善经开大道全线交安设施。

某住宅项目施工图设计任务书

********** 施工图设计任务书 一、工程概况 **项目位于**内,距市中心6~7公里。南临城市主干道**路,西临**街,北临**,建设用地面积为54179.20平方米,合81.267亩。拟建总建筑面积55.5万平方米,其中计容建筑面积约45.5万平方米、不计容建筑面积约10万平方米,拟建产品有3栋29层**,建筑面积为134846.70平方米、5栋29层**,建筑面积为2566313.18平方米、裙房为**,建筑面积为54526.59平方米;容积率8.41,建筑密度43.90%,绿化率29.39%。 二、设计范围及内容: 按照双方签订的设计委托合同书内容设计。 三、设计总体要求 1、应严格按发包人的限额设计要求进行施工图设计,在满足使用功能的前提下尽量节约造价,特别是对钢筋单方用量、单方砼用量的控制。 限额设计要求 3、严格按业主提供的建造标准进行设计。 4、在新技术、新材料的运用上应与发包人充分沟通并考虑造价因素。 5、在设计说明中,建筑面积指标应满足建筑面积计算规则的要求。 四、经济技术指标 **规划指标:

五、建筑设计技术要求 (一) 建筑专业 1.1建筑层高 1.1.1 高科产品展示中心:底层层高为5.1米,二、三层层高为4.5米,;7#、8#、9#、11#、12#楼底层层高为3.6米,二层层高为3.2,其他楼层层高按3.0米设计;10#、13#楼一层架空层高度为 2.6米,其他楼层层高按 3.0米设计;10#~13#楼之间的地下室建筑层高按3.9米设计,地下室设计为平战结合的地下室车库(按6级人防设计),结构布局要合理以适应平面布局的变化。 1.1.2 幼儿园层高为3.6米,音体室层高可局部加高。 1.1.3 社区商业服务综合楼一层层高为4.2米,二、三层层高为3.3米。 1.2 墙体 1.2.1 外墙采用全玻璃幕墙,须考虑保温节能要求,部分外墙和内隔墙采用多孔粘土砖(住宅卫生间采用120厚实心砖墙)。 1.2.2 内墙根据需要设置,墙体厚度在满足规范要求的情况下考虑较薄的墙体。 1.2.3 墙上所有预留孔洞(如空调管预留孔等)均应有平面和竖向定位尺寸,且须分别注明套管采用材料的类型及规格尺寸。 1.2.4变压式排风道应尽量布置在靠窗墙角。 1.3 楼地面 1.3.1总部楼及商业楼面为钢筋混泥土面层直接拉毛 (卫生间加设防水层,防水材料选用涂膜类)即可, 其他楼面暂按水泥砂浆找平层考虑。 1.3.2总部楼及公寓楼楼梯间为水泥砂浆找平层。 1.3.3 厨房、阳台、卫生间楼地面找平层完成面标高应低于同层相邻楼地面找平层完成面50㎜,露台楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相邻楼地面找平层完成面50㎜。 1.3.4 普通阳台、空中花园利用砼结构自防水,地漏等局部做防渗漏处理。 1.3.5 雨蓬、露台均应设计防水和地漏,就近接入排水管,防水材料选用涂膜类。 1.3.6 住宅各户考虑洗衣机设置位置。 1.3.7 住宅电梯前室(不包括底层入口大堂)的装修设计,包括在本次施工图设计范围内;设计前设计单位可先提高装修档次,待甲方认可后再进行施工图设计。 1.4 内外墙及顶棚 1.4.1 外立面设计需将各种材料的饰面画出详细的分割设计图,详细标注各种尺寸、颜色、材料、做法;尤其需注意转角处与不同材料交界处的细部处理。 1.4.2 外墙装修采用通体砖或涂料(线条),通体砖应考虑与外保温层的有效结合。 1.4.3 住宅:户内天棚装修采用粉刷处理,户内墙采用水泥砂浆打底。 1.4.4卧室靠电梯井道边应设计简易的防噪音处理 1.4.5幼儿园、社区商业服务综合楼顶棚、内墙、楼梯踏步、墙裙等可由设计院按中等装修考虑选材及做法。

外线工程施工方案

xxxxx外线工程 --------------------------------------------------------------------- 施工执行计划 编制人:xxx 审批人:xxx ?xxxx? 2010年x ? 施工组织设计部分

1、项目概述 2、组织机构关系图 3、工程项目组织机构人员职责 4、施工方案 4.1 人力、物料、机具、现场综合管理 4.2交通、财务、通信、食宿等后勤保障 4.3 施工流程 ? 4.3.1 施工准备 ? 4.3.2现场勘查及施工测量 ?? 4.3.3 施工实施 4.3.4 光缆施工工序 4.3.5管道光缆布放 4.3.6 光纤接续 ?4.3.7 局内光缆布放 ? 4.3.8 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率?? 4.3.9成本控制 5、工期及进度计划 5.1 施工工期横道图 5.2 施工资源计划 5.3 施工进度计划 5.4 施工进度分析及纠偏控制策略 6、主要人员及劳动力计划 7、机具计划 8、资金使用计划 9、工程分包管理 10、质量保证计划及质量控制措施 11、安全计划 12、环境保护、文明施工及依法处理纠纷 13、计划、统计和信息管理

施工组织设计 1、项目概述 本次工程为赤道几内亚SIPOPO非盟会议中心外线施工项目,总长度约为33公里。为能按时、按质量交付,本次工程预计工期为2个月,根据交付时间情况,初步预计2010年12月正式开工。 2、施工现场组织机构 组织机构关系图及部分拟投入负责人 项目经理:xxx 技术总工兼工程经理:xx 项目副经理兼质量经理:xx 总工助理:xx 采购运输:xx 后勤财务:xx 熔纤接续:xx 具体组织机构图如下:

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

某项目施工图设计指导书

景观施工图设计指导书 工程名称:滨江公馆二期园林 设计单位:普梵思洛(亚洲)景观设计事务所深圳市城市建设投资发展有限公司规划设计部 二零一零三月八日 目录 第一部分总则 (1) 第二部分硬景 (3) 第三部分水景 (8) 第四部分软景 (11) 第五部分构筑物 (12) 第六部分部品 (13) 第七部分电气 (15) 第八部分图纸要求 (15) 第一部分总则 一、目的 为使深城投在滨江公馆二期园林项目设计满足景观舒适、造价经济、管理安全、维修方便的要求,提高住宅设计质量,制订本《景观施工图设计指导书》。 二、依据 本指导书作为深城投滨江公馆二期园林景观施工图设计指导手册,是在国家相应标准及规范的基础之上,结合深城投以往住宅项目开发的实践经验,对景观设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。 三、适用范围 承接深城投滨江公馆二期园林项目的景观设计单位,在设计中宜参考本指导书,预防设计常见问题,提高景观设计质量。 四、内容说明 1、本指导书以景观施工图设计的分类及其他有关重点需要关注的方面划分章 节,各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。 2、本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位为准。 五、解释权 本指导书的解释权属深城投规划设计部。

第二部分硬景 一、材料选择 1,花岗岩、青石板 ●人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面、楼梯踢面:20mm厚(荔枝 面30mm厚) ●无特殊需要的楼梯踏面:≤30mm厚 ●花池、泳池、树池、景墙压顶≤30mm厚,最大不宜超过80mm厚 ●车行道:30mm厚 ●水中汀步:50-80mm厚 ●草中或卵石中汀步:30-50mm厚 2,文化石、黄木纹、砂岩、火烧岩 ●人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面20mm厚 ●砂岩压顶最厚不宜超过80mm厚 3,木材(需做防腐、烘干处理) ●铺地30-50mm厚 4,鹅卵石 ●铺贴鹅卵石直径20-80mm ●水池底散置鹅卵石直径50-120mm 5,植草砖、植草格 ●植草砖≥60mm厚,植草格38mm厚 6,水泥砖、烧结砖 ●人行道铺地50~60 mm厚 ●车行道铺地60mm厚, 7,马赛克、瓷片(其余详见泳池部分) ●马赛克常规25×25mm ●瓷片100×100mm~150×150mm 8,橡胶垫 ●成品40厚; ●EPDM≤20mm厚,其中彩色颗粒厚为5mm。 9,洗米石 ●车行道:30mm厚 ●车行道铺地、墙面、花池贴面:20mm厚 10,地砖、陶砖 ●人行铺地、墙面、花池贴面:≤12mm厚 二、技术要求 (一)人行道路、木平台、木栈道等构造做法 1,底层结构做法——自然土(从上到下) ●80厚C15 混凝土 ●素土夯实>92% 2,底层结构做法——板上(从上到下), ●80厚C15 混凝土 ●填土夯实>92% ●滤水层及无防布

拟建项目施工图设计任务书word文档

红松岭改造项目施工图设计任务书(暂定稿)第一部施工总平面图 总平面位置图设计必须包含如下内容: 1、原始地形图:主要包括保留的地形地物,场地四邻原有及规划 道路的位置,以及原有主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数。 2、建设用地范围:道路红线、建筑退线或用地界线的位置,坐标 及控制尺寸。 3、建筑物、构筑物的位置、名称、编号、长宽尺寸、四角坐标、 距其它建筑物的距离。 4、场地内道路、广场、停车场、无障碍设施、排水沟、挡土墙、 护坡的定位尺寸或坐标。 5、竖向设计:主要包括场地四邻原有道路或规划道路关键性标 高,广场、停车场的设计标高、道路的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵坡距及关键性坐标,建筑物、构筑物的室内外地面设计标高,挡土墙、护坡顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度,地面雨水的主要排除方向。 6、场地纵向剖面图:建筑物、构筑物的层高、标高及楼间距。第二部分建筑 一、图签、目录、说明 1、目录中编写选用标准图集一览表,所选用的图集必须是 建设部、辽宁省及大连市建委颁发的有效版本。

2、图签中准确标明工程名称、建设单位、设计编号和出图 时间,图纸版本号(为保证日后变更有据可查,尤其对 变动后重新出图的要明确版本号)。 3、建筑设计总说明主要包括设计依据、项目概况、设计标 高、用料说明、构造作法、门窗工程、电梯选型、节能 设计及其它需要说明的问题等内容。 4、面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353- 2005为依据,地上和地下的建筑面积分别说明,以平方 米为单位,精确至小数点后两位。 5、外墙保温体系建议选用:XPS(挤塑板)外墙保温系统。 二、装饰标准 1、住宅部分 1-1起居室、餐厅、卧室:细石混凝土面层地面,混合砂浆抹灰墙面、棚面。 1-2厨房:细石混凝土面层楼地面;水泥砂浆抹面墙面;棚面为混凝土结构面层。 1-3卫生间:楼地面为水泥砂浆毛面,做防水处理;水泥砂浆抹面墙面,1800㎜以下做防水处理;棚面为混凝土结 构面层。 1-4封闭阳台、露台:地砖楼地面,墙面同外墙饰面,棚面为白色乳胶漆。 1-5门窗:入户门采用钢制防火防盗复合门;户内门仅预留洞口;封闭阳台、露台门和房间窗选用双色共挤塑钢门 窗(中空玻璃)。 1-6栏杆:露台、封闭阳台及室内的防护栏杆均为钢制喷涂栏杆。 2、公用部分

外线工程施工方案

. . xxxxx外线工程 --------------------------------------------------------------------- 施工执行计划 编制人:xxx 审批人:xxx xxxx 2010年x

施工组织设计部分 1、项目概述 2、组织机构关系图 3、工程项目组织机构人员职责 4、施工方案 4.1 人力、物料、机具、现场综合管理 4.2 交通、财务、通信、食宿等后勤保障 4.3 施工流程 4.3.1 施工准备 4.3.2 现场勘查及施工测量 4.3.3 施工实施 4.3.4 光缆施工工序 4.3.5 管道光缆布放 4.3.6 光纤接续 4.3.7 局内光缆布放 4.3.8 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率 4.3.9 成本控制 5、工期及进度计划 5.1 施工工期横道图 5.2 施工资源计划 5.3 施工进度计划 5.4 施工进度分析及纠偏控制策略 6、主要人员及劳动力计划 7、机具计划 8、资金使用计划 9、工程分包管理 10、质量保证计划及质量控制措施 11、安全计划

12、环境保护、文明施工及依法处理纠纷 13、计划、统计和信息管理

施工组织设计 1、项目概述 本次工程为赤道几内亚SIPOPO非盟会议中心外线施工项目,总长度约为33公里。为能按时、按质量交付,本次工程预计工期为2个月,根据交付时间情况,初步预计2010年12月正式开工。 2、施工现场组织机构 组织机构关系图及部分拟投入负责人 项目经理:xxx 技术总工兼工程经理:xx 项目副经理兼质量经理:xx 总工助理:xx 采购运输:xx 后勤财务:xx 熔纤接续:xx 具体组织机构图如下:

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

项目施工图设计合同范本

建设工程设计合同 (扩初及施工图阶段) 工程名称:三期一、二、三区工程 工程地点: 合同编号: 签订日期:

目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及容 第三条甲方基本职责 第四条乙方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段乙方工作职责及工作围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条合约中止及违约处理 第十一条其它约定 第十二条其它条款

项目名称:三期一、二、三区(暂定名) 委托单位:(以下简称甲方) 设计单位:设计顾问(以下简称乙方) 第一条合同依据 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及 其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。 1.3甲方提供的《三期一、二、三区(暂定名)施工图设计任务书》; 1.4 合同附件为本合同不可分割组成部分。 第二条项目设计阶段及容 2.1乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。 2.2初步设计阶段,乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。 2.3环境设计由景观设计公司负责;乙方应主动与景观公司协调配合,及时向景观公司提供图纸,并对景观设计图纸进行审核与反馈,以书面形式提出修改建议。同时,乙方负责景观设计总协调管理。 ?乙方负责提供包括建筑定位(建筑为底层平面)、室外标高、道 路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。 ?总图装置定位由乙方负责,并落实在最终总图施工图及提供给景 观公司的条件图。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、 行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔 接,乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。 ?景观设计与建筑相矛盾的地方,以乙方为总协调,通过甲方组织 的沟通会议,最终双方图纸一致。 ?与景观公司的协调会根据需要不限次数,由甲方负责组织。 2.4其它政府规定必须由专业公司设计的容,且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目,可能包括燃气设计、电力设计等,视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计;

施工图设计任务书

施工图设计任务书

xxxx工程施工图设计任务书 编制单位:xxxxxxxxxxx 编制时

间: ____年____月____日 1 项目概况 1.1项目名称: 1.2用地位置: 1.3建设规模: 2 设计依据 国家与地方实行颁布的各种规范、规程和强制性条文或规划主管部门的意见和要求。 2.1 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 2.2 实测的测绘部门提供的地形图和地质水文勘测资料。 2.3 小区市政管网外线条件。 2.4 经甲方认可的建筑设计方案,市规划局审

批通过后的审查方案。 2.5 甲方提供的设计任务书(本书)和建造标准。 2.6 双方签订的设计合同内所包括的服务性条款和要求。 3 设计范围 本次设计范围包括单体建筑施工图设计及红线内总图管网综合设计。内容如下: 3.1 项目施工图 3.1.1 小区总平面竖向设计和管网综合施工图设计。 3.1.2 本工程相关单体与地下室施工图设计。 3.1.3 按国家规范要求的进行场区无障碍设计。 3.1.4 上述各项设计图纸包含:总图、建筑、结构、给排水、暖通、强弱电及相关的设备图纸等。 3.2 本次设计的范围包括方案优化和施工图设计的内容。 4 设计要求 4.1 各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编

制深度要求,并应完成甲方和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。施工图审查、消防审核等,设计单位提供给甲方的设计成果务必保证图纸的完整性和准确性。 4.2 设计进度要求:根据方案设计,结合甲方的具体要求进行全套施工图设计,届时由甲方进行施工图审查 5 成果及深度要求 深度除满足国家规定的图纸编制深度要求外,重点注意如下事项: 5.1 建筑专业 5.1.1 施工图设计总说明 1 项目概况 内容一般应包括但不限于建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积,建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级,人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积,阳台建筑面积。房间的使用面积可在平面图中标注)。 2 所需各项经济技术指标包括但不限于住宅

10KV外线配电工程施工组织方案

施工组织设计 工程名称: 旅投? 福美十号院10KV 外线配电工程 施工单位:石家庄市兆文电力安装工程有限公司编制单位:石家庄市兆文电力安装工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016 年12 月16 日

目录 一、施工方案 二、主要机械设备情况及进场计划 三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全生产的技术组织措施 六、确保文明施工的技术组织措施 七、进度计划及确保工期的技术组织措施八、施工总平面图九、项目管理机构配备

、施工方案 一)工程概况 1 、工程名称:旅投?福美十号院10KV 外线配电工程 2 、工程地点:正定新区起步区 3 、施工单位:石家庄市兆文电力安装工程有限公司 4 、计划工期:2017 年1 月1 日至2017 年3 月1 日 5 、质量要求:达到国家质量验收合格标准 6 、施工范围:10KV 外线电缆敷设、新建电缆井和环网柜基础、拉管、 排管、环网柜安装调试等工作。 (二)编制依据 1 、业主提供的施工招标文件; 2 、我国现行质量标准、相关施工及验收规范; 3 、施工现场条件和勘察资料; 4 、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验 三)施工准备 1、物质准备 为了保证有计划的组织施工和劳动力及时进场,实施先安排生活后组织施工的原则。同时我公司将发挥多年经营,施工机具配套齐全的优势,根据预算及进度计划及时组织好施工机具及材料等进场,主要材料设备由公司供应部提供,施工材料进场均按报验批准项目进场施工,备有进场记录和材料出厂合格证书、试

验报告等。保证先检验合格,后使用的原则,以确保施工顺利展开 2、劳动组织准备 短期内组织建立工地级劳动组织领导机构,确定机构名额和人选,坚持合理分工和密切协作相结合的原则,选择好精干的劳动班子,及时组织进场。 劳动力进场后,及时就工程意图及施工特点、施工组织计划、进度安排等进行逐层交底。交底后,各施工班组应根据自身特点,进行分析研究,弄清关键部位、操作要领,同时,公司也应制定出相应的岗位责任制和质量、技术、安全等保证措施。建立健全各项管理制度,以保证施工顺利进行。 3、技术准备 3.1 、中标后,立即组织工程技术人员进场,熟悉施工现场及图纸,了解设计意图,进一步弄清工程特点,会审图纸,清除漏、错、缺等问题,解决施工技术与施工工艺间的矛盾。 3.2 、编制详细的施工组织设计,要求全面、突出重点,以施工图、施工规范、质量标准、操作规程及业主提供的资料作为组织施工的指导文件。 3.3 、编制施工预算,计算各个分部、分项工程的工程数量,疏通材料供应渠道,分析劳动力和技术力量,组织建立施工技术、机械管理等各项规章制度,编制详细的施工网络计划。 3.4 、积极做好工程相关资料收集整理工作,以便施工过程中进行疑难查询。

相关文档