文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利工程图纸会审记录及回复

水利工程图纸会审记录及回复

水利工程图纸会审记录及回复
水利工程图纸会审记录及回复

设计图纸会审记录编号:2012—01

图号SZ-TS-13,底板钢筋中未见有马凳支撑筋和边墩配筋中未见有拉结筋的型号及数量,另外,底板号筋下层与齿墙位置是否像上层一样配置③号钢筋1000段是否要加长

公路工程图纸会审方法

公路工程谈图纸审阅方法 一、阅图方法:公路工程的设计图内容浩繁,设计文件动辄数千页,如何没有合理的阅图方法,难免会有走进迷宫般的困惑。正确的阅图方法是按照工程的施工顺序去组织阅图顺序。 1、和建筑物一样,公路作为构筑物,是在其结构基础上构建起来的,只有满足设计要求的基础,才能保证构筑物安全,从而实现其功能要求。一般情况下,公路的荷载对地基压力较小,再加上其较大的受力面,对基础承载力要求不高,原地面经简单压实处理即可满足设计要求。但如果是在特殊路基情况下,就是一个需要重视的问题了,特殊路基是指三种情况,一是不良地质,如挖方段的岩石崩坍、滑坡、泥石流等;二是特殊的地质地形,如河谷、渔塘;三是特殊的气候条件,如路基易受雨雪、冰冻的影响。这三种情况下,路基就不经处理,其变形较大,难以保证公路的使用功能,这就是需要阅读的第一部分,特殊路基处理。 2、特殊路基处理完毕,路基向上填筑,会出现另外一个问题。作为一种纵长的构筑物,路基的填筑或开挖,会阻断路基两侧原本通畅的来往,这包括原有道路、水流、管线。 原有的道路与拟建道路有位于其上、平交、下三种关系,而平交又分为交叉或部分重合的关系,于是要对这四种关系进行处理,就出现了车行天桥、平交路口改造、改路、行人通道四种设计内容。这是需要阅读的第二、三、四、五部分。 原有水流与拟建道路的关系,存在交叉、局部重合的关系,根据

排水量的大小则需要进行管涵或盖板涵、桥梁的设计。这是需要阅读的第六、七、八部分。 原有的管线与拟建道路也有满足通行净空条件下的不处理、不满足通行净空条件下的迁移、位于道路之下的加固等处理方法。这是需要阅读的第九部分。 3、路堤、路床的成形,涉及到路堑、边坡以及为保证其稳定的排水边沟的施工。这是需要阅读的第十部分。 4、路堤、路床成形后,是路面结构。这是需要阅读的第十一部分。 5、路面结构施工完毕,是交通工程、安全设施、绿化工程的设计内容,这是需要阅读的第十二、十三、十四部分。 6、为保证公路的正常使用,还有一个养护工程的设计内容。这是需要阅读的第十五部分。 二、提问方法:在对阅图顺序有一个清晰的了解之后,就是在每部分的阅读过程中,对图纸提出问题。如何提出问题,也需要有一个清晰的思路,沿着这个思路,逐点去对照,就不会感觉漫无目的了。这个思路就是基本建设的程序。我们知道,任一项工程,都要经历可行性研究、勘察、设计、施工、使用这几个阶段。其中可行性研究是对拟建环境的综合考察,那么审图时我们就要看图纸的设计内容是否与实际相符;勘察是对拟建地质情况的判定,审图时我们就要看图纸的设计内容是否考虑了所处的地质情况,对不适合修建的地方是否进行了处理;设计人是在设计规范的指导下进行设计的,其目标是使拟

消防工程竣工验收

XXX消防工程 竣 工 验 收 资 料 目录 1、图纸会审记录 2、施工方案及措施 3、施工组织设计(方案)审批记录 4、施工技术交底记录

5、工程开工报审表、开工报告 6、材料设备进场汇总表 7、工程材料/构配件/设备报审表及附件 8、见证取样送检委托书、检测报告 9、隐蔽工程记录 10、建筑设备安装工程 11、分部(子分部)工程质量验收记录 12、分项工程质量验收记录 13、各分项安装工程验收批质量验收记录 14、消防给水(自动喷水)灭火系统试压记录 15、消防给水(自动喷水)灭火系统冲洗记录 16、绝缘电阻测试记录、系统调试记录 17、火灾报警系统调试报告附表 18、火灾报警系统试运行记录 19、室内消火栓系统调试开通报告 20、系统联合试运转记录 21、工程质量事故报告 22、工程竣工报验单、施工质量验收申请报告 23、系统竣工检测报告 24、建筑工程竣工消防验收意见书 25、竣工图纸 图纸会审记录 (注:附图纸会审记录) 施工方案及措施 (注:后附施工方案及措施)

施工组织设计(方案)审批记录

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (监理[ 2016 ]施组/方案报审号) 工程名称:

施工技术交底记录 施工技术交底记录 注①执行标准名称及编号系指施工单位自选制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; ②企业标准应有编制人、批准人、批准间时、执行时间、标准名称及编号③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用的标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只

火灾自动报警系统会审图纸实例

火灾自动报警系统会审图纸实例 消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。 1.先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。 2.平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3.风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4.报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5.报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6.风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7.水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8.使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确? 9.防火卷帘应如何控制? 10.风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 11.防火阀是否直接控制风机? 12.电话分机与电话插孔线路是否分开? 13.是否有设置切断非消防电源装置? 14.系统图每回路控制几层,负载率是否偏高? 15.火警消防状态下,空调送风系统如何控制? 16.消火栓启动按钮是安装于箱外或箱内? 17.湿式报警阀是否需要安装压力开关,如果安装,应采用何种型号?采用何种线径的电缆敷设? 18.电梯安装迫降是否正确,消防电梯是否需要增加非标手动迫降? 19.系统图是否标示电梯的手动控制? 20.消防排烟风机是否需要敷设非标控制电缆?条数是否正确? 21.标准层的模块箱安装位置是否确定?

22.烟感之间连接是否正确? 23.检查竖井、吊顶内敷设的金属线槽、导管是否在说明中明确刷防火涂层。 24.检查由消控室局部等电位箱(接地板)至电子设备接地导线截面是否为 BVR4mm2 25.检查竖井、吊顶内敷设的金属线槽、导管是否在说明中明确刷防火涂层。 26.检查敷设消防合用导线、联动线路的金属线槽中间是否说明有隔板。 27.核对楼板及墙体的预埋管是否为PVC电线管,型号规格是否正确,敷设部位是否符合规范要求。 28.核对模块箱及监视模块和控制(输出/输入)模块安装方式、位置是否明确,联动导线、保护管是否敷设到位。 29.核对非消防电源脱扣设置位置、数量是否符合设计规范要求(各防火分区各层)。 30.核对消防供电:消防控制中心、消防泵房、排烟机、送风机、配电室、消防。 31.电梯、防火卷帘等消防用电是否为双电源末端切换。 32.核对消防接地阻值专用接地不大于4Ω,共用接地不大于1Ω。 33.核对探测器设置间距及距障碍物的距离应符合设计规范要求(不大于0.5米)。 34.核对消防广播设置间距应符合设计规范要求(走廊25米,末端12.5米)。 35.核对消防控制室、泵房、风机房、电梯机房、配电室、钢瓶间是否设计了消防电话分机、应急照明。 36.核对由总等电位箱至消控室局部等电位箱(接地板)导线截面应是否为 BV25mm2

施工图纸会审要点

施工图纸会审要点 1)综合 A.核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入; B.核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C.核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A.布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响; B.场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C.上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D.道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E.对周边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。3)土建A.土方工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标、标高及表面排水坡度,与总图核对有无矛盾或疏漏;ⅳ土方平衡调配是否合理;土方施工对沿线道路、桥梁、生产、安全、环境等

会不会产生不利影响。 B.地基与基础工程 ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载、结构形式、安全要求、施工条件、环境条件、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、经济合理、切实可行。 ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量要求、检测手段、检验标准或执行的规范、规程、标准,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺; ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验; ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、构筑物、地下管线、正常生产、生活、交通、安全有无不利影响; ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防腐措施;ⅵ对地下室工程施工缝、后浇带等的防渗措施有没有作重点说明; ⅶ结合上部荷载传递检查桩位图有无错误或遗漏。 C.建筑结构工程 ⅰ核对建、构筑物平面坐标、尺寸及标高,核对与电气通讯(信号)、采暖通风、给排水、设备安装有关的留洞及预埋件位置、尺寸有无错、漏、埋件应有详图; ⅱ结构是否合理,如采用新型的结构、构件则有无充分的理论及实践依据且能否保证安全可靠;

北京建设工程消防施工图审查办理流程

1、申报方式: 通过北京市房屋建筑工程施工图审查申报系统进行申报(网址:) 2、审查依据: 《中华人民共和国消防法》; 《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号); 《关于进一步优化营商环境深化建设项目行政审批流程改革的意见》(市规划国土发〔2018〕69号); 《关于全面推行施工图多审合一改革的实施意见》(市规划国土发〔2018〕83号; 3、申报材料: (一)建设工程规划许可证复印件或房屋产权证明文件复印件; (二)建设单位、设计单位法定代表人授权书及身份证复印件和项目负责人工程质量终身责 任承诺书; (三)全专业施工图设计文件及相关资料。 4、办理流程 建设单位网上申报→系统随机确定审查机构→审查机构审查→出具审查结果。 5、机构目录 (一)中设安泰(北京)工程咨询有限公司 (二)中京同合国际工程咨询(北京)有限公司 (三)建研航规北工(北京)工程咨询有限公司 (四)北京建院中冶建标工程咨询有限公司 (五)北京国标筑图建筑设计咨询有限公司 6、机构地点及联系电话 1、中设安泰(北京)工程咨询有限公司西城区车公庄大街19号一号楼东配楼一层 88327990; 2、中京同合国际工程咨询(北京)有限公司海淀区紫竹院路32号 68732517; 3、建研航规北工(北京)工程咨询有限公司朝阳区北三环东路30号 64517641; 4、北京建院中冶建标工程咨询有限公司西城区南礼士路62号D座206 88043523; 5、北京国标筑图建筑设计咨询有限公司西城区后广平胡同38号国英大厦2L 66503192; 7、审查时限 一般工程的技术性审查时间不超过15个工作日(不包括施工图修改时间、审查机构的复审时间和特殊消防设计专家评审时间)

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

消防工程施工合同范文

消防工程施工合同范文 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,结合本工程的具体情况,双方签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程项目 1.1 工程名称:项目消防工程 1.2 工程地点: 1.3 承包范围:按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容,以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案,供货及安装内容为: 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统:包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统:包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统:包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路,各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路,由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸,由乙方负责报送消防局审核批准后,才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的,增加工程费用由乙方承担,但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装,所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式: 承包方式采用总价包干方式,即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条:工程造价(大包干价): 2.1 本工程大包干承包总价为(人民币): 大写:人民币(¥元)。

建筑工程图纸会审记录

建筑工程图纸会审记录

图纸会审记录 鲁 JJ-013 工程名 称 **** 时间2014年8月地点专业名称建施 序号图号图纸问题 会审(设计交底)意 见 1结总 2 详图4-1、4-2为混凝土构 件埋入土中保护层做法,结 合13G101-11 1-12 第 1.12条的第3.1)答疑做 法,是否能调整为表面设置 水泥砂浆抹灰来代替外扩 附加保护层? 可以 2结总 -3 六条4.3开间大于3.6米设 置温度加强筋是否指短跨 净跨大于3.6米? 是,短跨、净跨 3结总 -3 次梁底部筋锚固长度图 集为12d,图纸中为15d, 是否可按图集做法执 行? 可以按图集施工。 4结变集水坑平面图尺寸与集水按1530*2500施工

-4、5 坑顶板平面图尺寸不符? 5结变 -5 筏板封边大样中是否将板 顶钢筋通长至筏板外边缘, 封边参考图集? 详见图集 6结施 -5 结构层楼面标高17层层高 3.04是否标注错误 是3.00 7 结施 -6 B交2轴YZB2平面图标注 尺寸与街边-1中尺寸不 符? 按平面图施工,配筋 不变 8结施 -05 平面图中GBZ20标注尺寸 425实为450,DWQ2尺寸 1950应为1900? 是 9结施 -6 GBZ7墙体与结变-1中尺寸 不一致,标注200是否应为 250;GBZ17在结施9中标 注200是否应为150? 是;是 10 结施 -6 8-9交J轴GBZ12和GBZ17 转角处及DWQ1墙顶标高是 否为通室外门槛标高? 是 11 结施 -7 6交D-E轴LL6与结施-15 中此处为KL1,按哪一个梁 施工? KL1 12 结施LL12剪力墙梁表中跨度为按图示实际尺寸

图纸会审会议发言稿

图纸会审会议发言稿 【篇一:图纸会审发言材料】 会议发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长2.443km。位于汉孝高速公路k7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 【篇二:图纸会审发言稿】 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长2.443km。位于汉孝高速公路k7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场

关于建筑消防工程图纸审查

关于建筑消防工程图纸审查 图纸是由审图中心审查完再报送公安消防大队再审吗?还是由设计院出完图后直接送到公安消防大队?先由谁审?审图办不审的话消防大队能审吗? 设计院出完图盖好章后直接送到公安消防大队.下面是106号令的相关规定 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收: (一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。第十四条对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收: (一)设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程; (二)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼; (三)本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑; (四)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程; (五)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。 第十五条建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料: (一)建设工程消防设计审核申报表; (二)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (三)新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; (四)设计单位资质证明文件; (五)消防设计文件。

一个消防工程监理的经验和教训

一、消防施工单位的资格审查 消防施工单位的技术水平和管理水平是决定消防工程质量优劣的重要条件,对承接消防工程施工单位的资质,专业监理工程师和总监理工程师(以下简称监理)必须认真仔细地审核。不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。 二、图纸会审和设计交底 图纸会审是监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对图纸进行认真研究和“消化”的过程,是对图纸在理解中的疑问和图纸本身存在的问题进行归纳、汇总并整理成会审问题清单的活动。目的是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,制定解决方案;发现图纸存在的问题,减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。 设计交底的目的是贯彻设计意图,加深对设计文件的特点、难点和疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 监理应在消防工程施工前及时提醒建设单位和有关参建单位进行图纸会审和设计交底,做好事前的预控工作。图纸会审应由参建单位整理会议纪要,设计交底则由设计单位整理会议纪要,二者经参会各方签认,即成为消防工程施工和监理的依据。监理在图纸会审中也要审核设计深度是否满足施工要求,还要注意消防工程施工图纸是否存在以下问题: (1)图纸是否经设计单位正式签署,是否无证设计和越权设计,是否经过消防主管部门的审核批准;图纸是否齐全,专业图纸之间、平立剖面之间有无矛盾,设计说明是否详细、是否准确无误地阐述消防联动的逻辑关系。 (2)防火分区与防烟分区的面积是否合适,防烟分区是否跨越了防火分区,梯间前室面积是否满足强制性条文的要求。 (3)在总线制联动系统中,消防控制室是否考虑了手动直接控制主要灭火设备。 (4)在一级负荷供电系统中,两路独立供电的高压单元回路,任一回路若发生故障,其高压侧母联开关是否设计成联锁投入。 (5)当一路高压供电,而另一路采用不问断供电电源时,其不间断电源设备的动作时间和持续供电时间是否满足消防灭火的要求。

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

施工图纸会审规定

施工图纸会审规定 1.目的 规范施工图纸会审工作,确保施工人员充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,避免返工浪费,使施工质量达到规定要求。 2.适用范围 本公司承接的建筑、安装工程施工图纸的会审工作。 3.编制依据 《质量手册》BPCC-QA-B-1999 《电力建设工程技术治理制度》电力工业部电力建设总局1980年 4.职责 4.1项目经理部/施工单位技术治理部门负责图纸会审的治理。(施工单位指单独承担工程项目的公司直属二级机构) 4.2项目经理部/施工单位总工组织技术处(科、组)及工地专责工程师、班组技术员参加由业主主持的施工图纸综合会审。 4.3工地(队)专责工程师主持系统会审,参加人员有:工地主任、班组技术人员、工地质检员、班组长,必要时可邀请调试人员及有关治理部门的技术人员参加,可行时邀请设计代表、业主代表参加。 4.4班组技术员主持专业会审,参加人员为:施工班组人员,可行时邀请设计代表参加。 5.治理规定 5.1施工图纸会审分专业会审、系统会审和综合会审,会审时间安排如下:

a.专业会审:最初级会审,应安排在系统会审之前进行,发现问题交系统会审时解决。 b.系统会审:安排在综合会审之前进行,发现问题汇总后交综合会审审定。 c.综合会审:在单位工程开工前完成,会审中发现问题在会议上协商解决,由设计单位统一提出设计变更通知单发送有关单位。 5.2图纸会审前,主持部门或主持人应事先通知参加人员熟悉图纸,预备意见,进行必要的核对和计算工作. 5.3综合会审由项目经理部/施工单位技术处(科、组)作出具体图纸会审记录,存档备查。技术处(科、组)应妥善保管业主方整理的综合会审纪要。 5.4系统会审和专业会审由主持人做好具体记录,整理会审纪要,报项目经理部/施工单位技术处(科、组)。 5.5对外协件加工用图纸的会审仍执行本规定,由各工地专责工程师组织。 5.6如时间安排紧张,专业会审可和系统会审合并进行。 5.7小型工程的图纸会审可合并为一次,即综合会审。 5.8图纸会审的重点 a.施工图纸与设备、非凡材料的要求是否一致。 b.设计图纸与施工主要技术方案是否相适应。 c.图纸表达深度能否满足施工需要。 d.构件划分和加工要求是否符合施工能力。 e.扩建工程新老厂及新老系统间的衔接是否吻合,施工过渡是否可行,此项除对图纸核实外,还应到施工现场进行实际情况校对。

图纸会审重点难点

图纸会审的重点和容: 1、图纸会审的原则: 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 2、图纸会审的重点容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审;(二)承包围是否与图纸符合,承包围的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。(五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。 (八)建筑施工场地围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。 (九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。(十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。 (十一)是否有违反强制性条文的情况。 3、图纸会审的一般容 (一)表达不规,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。 (二)施工做法是否具体,与施工质量验收规、规程等是否一致。(三)地质勘探资料是否齐全。 (四)施工图纸与说明是否齐全。

(五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。 (六)总平面与施工图的几尺寸、平面位置、标高是否一致。 (七)建筑节能、防火要否满足。 (八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规要求等。 (九)地基处理法是否合理。 (十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如取得。 施工图会审要点 1)综合 A. 核对施工图的全部容与初步设计审查批复的指定的围有无出入; B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等面有无不利影响; B. 场地及附近施工可能影响围的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C. 上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D. 道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E. 对边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。 3)土建A. 土工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;ⅲ场地平整设计图纸应有明

图纸会审《市政施工图设计》有关问题汇总

第一册《道路工程施工图设计》有关问题 1、设计总说明3.2路基设计(7)路基防护建议优化完善 (1)设计说明路基边坡不做防护设计。为了防止边坡冲刷破坏,尤其是防止桥头台背破坏下沉,出现桥头跳车。建议设计临时防护,并提供临时防护设计图纸,以便计量审计。水塘区域边坡防护最好是结合内湖规划设计,一次性做好,避免重复建设,避免内湖开挖施工破坏完工道路。 (2)、设计说明淤泥厚度较大,不便挖除时,则采用其他方法进行加固处理。建议设计图纸明确加固处理方法,最好是结合内湖规划设计,一次性做好桥头挡土墙设计和环湖道路桥下部分的设计,架梁前提前进行挡土墙打入桩基础处理,并提供加固处理设计图纸。以便提前施工,尤其是桥头桥下,桥梁施工完毕,桥下河道通水后,基础处理将有一定困难,甚至影响桥头高填方的安全稳定。另外一个方面,变更太多,对施工计划安排、质量安全控制、成本管理都将造成很多不利,对业主的管理也将会造成很多额外的工作难度,同时也不利于工程决算审计。 2、没有《导线控制点、水准点设计表》,建议补充设计图纸 道路工程施工图纸目录中没有导线控制点、水准点表,建议补充导线控制点、水准点表图纸,这是设计图纸文件的组成部分,建议设计补充完善。交桩交点的书面文件和点号应与设计图纸上的导线控制点、水准点表图纸一致。 3、有路施-10《拆迁建筑物图》,但没有《拆迁建筑物工程数量设计表》 路基路段范围沿线拆迁建筑物有房屋、垃圾站、围墙、管道、供水、排水建筑物、旧桥涵、旧水井、洗车场水泥混凝土地面、村民旧路的拆除等。

没有《拆迁建筑物工程数量设计表》,建议补充完善。 4、没有《砍伐树木、挖树根工程数量设计表》 沿线树木砍伐、树根挖除工程量较大,大部分树木根部直径达30cm以上,需要大量人力、机械台班,建议补充《砍伐树木、挖树根工程数量设计表》。 5、没有沿线两边《村道改道接顺设计图纸和工程设计数量表》 沿线有水厂、村民居住区、养殖户小车、三轮等机动车出入道路,没有沿线两边村道改道接顺设计图纸,也没有村道改道接顺施工工程量。建议设计图纸补充完善,防止村民阻工而临时变更,影响正常施工。 6、没有沿线两边《水系改道接顺设计图纸和工程设计数量表》 因修路改变了两边水系,没有沿线两边水系改道接顺设计图纸,需要对原有水系进行改道或接顺设计,防止村民阻工而临时变更,影响正常施工。 7、路施-19《清淤排水工程数量表》,水塘部位编织袋围堰不适合,建议优化设计,建议重新拟定《清淤、排水工程设计数量表》 经现场勘察,利用小木船和竹竿对路边沿线水塘进行勘察,水深1.75~3.0m深,淤泥1.0~1.5m,发现有深潭低洼区域,淤泥深度5m长竹竿无法探测到底。一方面水太深无法码砌;二方面淤泥深编制袋围堰基脚不稳定;三方面围堰工程量大靠人工完成工期很长;四方面围堰稳定存在一定局限性,开挖后存在较大的垮塌安全危险。建议采用机械化施工,土石围堰。由于地下水位高,四周渗水量大,排水工程量不光现有水量,还有地下渗水甚至管涌水,建议排水工程量增加一定系数。由于淤泥具有流动性,淤泥开挖范围不应局限于路基边坡线一定范围,而是围堰内全部可能淤泥工程量。

消防工程施工步骤完整版

消防工程施工步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程施工步骤: 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)、消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)、火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验 →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审 工程名称:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:2018年7月13日下午3点 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: (1)本工程目前地下水位相对于地表1.2-1.5米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表3.5米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移11.5米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖5.3M,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间:2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

消防图纸会审要点

图纸会审要点 摘要:施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作,是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错,确保工程质量和施工顺利进行,降低建设资金。在审核图纸时,应尽量提出图纸中的问题,以便设计人员对问题做出修改和补充。本人就对消防专业的几个系统的图纸会审要点进行探讨。 关键词:图纸会审、泡沫灭火系统、消火栓給水系统、自动喷水灭火系统 摘自:互联网文件 泡沫灭火系统图纸会审要点 泡沫灭火系统: 1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统: 1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。 5、气体灭火系统的联动问题 系统设计时未考虑相应的联动控制,关闭开口,停止风机等功能。 6、气体灭火场所排烟联动控制 气体灭火实质是在被保护区内释放灭火气体,浓度达到一定值后扑灭火灾。显然,气体灭火场所在火灾时,应为封闭场所,除应关闭门窗及通风设施外,排烟设施也不能开。这与一般灭火场所是不同的。现代建筑中,有许多采用了玻璃幕墙等固定窗扇的建筑,有些是以洁净防护等功能要求而设计的封闭性建筑,其中有些房间属设置机械排烟设施的场所,有些又属设置气体灭火装置的场所。显然,就出现了在气体灭火场所设置的排烟设施,若对规范不加以分析,要求在发生火灾时应联控开启排烟设施;这样做,从灭火实效看是不合理的。因此,对规范使用的场所设计时要具体分析。 消火栓給水系统图纸会审要点 消火栓給水系统: