文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电复习题(完整版)

供配电复习题(完整版)

供配电复习题(完整版)
供配电复习题(完整版)

供配电复习题

一、填空题

1、配电保护接地的形式可分为TN,TT,IT系统。

2、保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故发生的接地线

3、我国常用的电力变压器有Yyn0联结组和Yyn11联结组。

4、常见的电流互感器结线方案有一相式接线,两相V形接线,两相电流差接线,星形。

5、电弧是一种具有高温和强光的电游离现象。

6、常用的短路电流计算方法有欧姆法和标幺值法。

7、企业的高压配电线路有高压放射式,高压树干式和高压环形接线等基本结线方式。

8、绝缘导线的敷设方式分明敷和暗敷两种。

9、年平均雷暴日数不超过15天的地区,叫做少雷区。

10、用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上面,在PE线和PEN线上不能安装熔断器。用低压断路保护照明线路时,其过电流脱扣器应安装在主电路上。

11.低压断路器按结构形式分万能式和装置式断路器两大类。

12.母线、电缆和绝缘导线的热稳定性校验通常采用最小热稳定短路情况来进行校验。

13.《供配电系统设计规》规定:“供电系统应简单可靠同一电压供电系统的配电级数不宜多于两级。”

14.变压器的功率损耗包括铁损耗和铜损耗两部分。

15.目前常用的避雷器有阀式和氧化锌避雷器等。

16、对继电保护装置的要选择性速动性灵敏性及可靠性

17、工厂供电的基本要安全,可靠,优质,经济。

18、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设备用电源,并严禁其他负荷接入。

19、电能质量的基本指标是额定电压和额定频率,我用的工业频率是50HZ。

20、各种高低压开关属开关类电气设备。

21、由于绝缘损坏、误操作及误接、飞禽跨接裸导体,电力系统出现短路故障。

6、防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。

22、继电保护装置的基本要:选择性、速动性、可靠性、灵敏性。

23、短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。

24、电力系统容量超过用户供电系统容量的50倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。

25、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为_主接线图或_主电路图。表示用来控制、指示、测量和保护

二、选择题

1.高压断路器的主要功能是( B )。

A.通断正常负荷电流,不能通断短路电流。

B.通断正常负荷电流,切除短路故障。

C.通断正常负荷电流,便于安装检修。

2.并列运行的变压器容量应尽量相同或相近,一般不宜超过(C )。

A.1:1 B.2:1 C.3:1

3.在校验电器和导体的动稳定度时,一般应采用三相短路的(C )。

A.次暂态电流B.稳定电流C.冲击电流

4.如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为( B )

A.一级负荷

B.二级负荷

C.三级负荷

D.保安负荷

5.电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,当易燃气体密度比空气大时,电缆宜在管道的( C )

A.下方位置B.平行位置C.上方位置

6. 及时限保护指过负荷电流越大,其动作时间(A )

A.越长B.不变C.越短

7.我国规定:对于功率因数高于(B )的用户给予奖励。

A 、0.85

B 、0.9C、0.95 D、1.0

8.过电流继电器的返回系数一般为( B )

A.1 B.0.8 C.0.5

9.避雷针的功能实质上是(C )作用。

A.防雷B.避雷C.引雷

10.电气装置作等电位联结的作用在于降低( B ),以保障人身安全A.降低跨步电压B.降低接触电压C.降低触电电压

11.高压隔离开关的主要功能是( A )。

A.隔离电源,保证其他设备和线路的安全检修

B.隔离电源,切断负荷电流

C.切断负荷电流,保证其他设备线路检修

12.变压器有一定的过载能力,事故过载对使用寿命(A )。

A.有影响B.无影响C.影响不大

13.变压器油的作用( C )。

A.散热B.绝缘C.绝缘、散热

14.在校验电器和导体的动稳定度时,一般应采用三相短路的(B )。

A.稳定电流B.冲击电流C.非周期分量电流

15.反时限保护指过负荷电流越大,其动作时间(C )。

A.越长B.不变C.越短

16.电压为35千伏及以下的户配电装置多采用(A)截面的母线。

A、矩形

B、圆形

C、环形

D、ABC都对

17.用来防止电气设备遭受感应雷过电压的装置是( C )。

A、避雷针

B、避雷线 C 、避雷器D、ABC都对

18.对于过电流继电器的返回系数越接近于(A ),说明继电器越灵敏。

A.1 B.1.5 C.1.25

19.地处峡谷地区的变配电所可利用( A )来防护直击雷。

A.避雷针B.避雷器C.避雷线

20.对输电距离远、容量大、运行时间长、年运行费用多的线路,其截面应按(C )

选择。

A、长时允许电流

B、允许电压埙失

C、经济电流密度

D、机械强度

21、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min

B.30min

C.60min

D.90min

22.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为( A )左右的最大负荷电流。

A.1s

B.5s

C.15s

D.30s

23.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( D )时的有功功率。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

24.定时限过流保护动作值是按躲过线路( A )电流整定的。

A.最大负荷B.三相短路C.两相短路电流D.未端三相短路最小短路电流.

25.用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线.配变电所的负荷计算。

A.二项式法

B.单位面积功率法

C.需要系数法

D.变值需要系数法

2 6、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )

A.100%

B.50%

C.75%25%

三、判断题

1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(v)

2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是:0.22,0.38,0.66,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv。(v)

3、有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。(x)

4、工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。(x )

5、已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。(x)

6、工厂高压线路的继电保护装置采脾两相一继电器式结线时三相短路Kw=√3 (v)

7、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则”(v)

8、事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线。(x)

9、在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“”。(x )

10、中性点接地是保护接地。(x)

11、理论计算只要接地电阻小于100欧就行。(x)

12、《电业安全工作规程》规定的设备不停电时的安全距离:10KV及以下,安全距离为0.7m;20~35KV,安全距离为1m。(v )

13、送电时,一定要按照1、母线侧隔离开关或刀开关,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。(v)

14、停电时,一定要按照1、高压或低压断路器,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、母线侧隔离开关或刀开关拉闸顺序依次操作。(v)

15、隔离开关能通断负荷电流。(x )

16、进行短路分析时,如电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的50倍时,即将此系统视为无限大容量电源。(v)

17、以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。(v)

18、变压器的事故过负荷能力是以牺牲变压器的寿命为代价的。( v )

19、防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。(v)

20、阀式避雷器的阀片和以氧化锌(Zn O)为主要原料的多晶半导体瓷元件具有非线性特性,正常电压时,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。(v)

三、问答题

1.电流互感器在使用过程中应注意哪些事项?为什么?

答:1、根据被测电流的大小选着电流互感器的变流比,即一次额定电流要大于被测电流。

2、电流互感器的一、二次绕组有‘+’‘-’或‘#’标记,表示同名端,

二次绕组串接功率表或电度表的电流线圈时,要注意极性。

3、二次测所接仪表的总阻抗不能大于互感器规定的负载阻抗,否则会影

响测量的精度。

4、二次绕组绝不允许开路,因磁通猛增,使铁损加大,铁心过热也会损

坏绝缘,故二次侧不允许安装熔断器。

5、铁心和二次绕组的一端必须可靠的接地,以免在高压绝缘击穿时保障

设备及操作人员的安全。

2.什么叫无限大容量电力系统?有什么主要特征?突然短路时,系统中的短路电流将如何变化?

答:定义:指容量无限大,电压不变,阻为零的电力系统。

3.高压供电系统主接线有哪几种形式?他们各有何特点?

答:放射式接线、树干式接线、环式接线

放射式接线优点:供电可靠性较高,本线路故障不影响其它用户;继电保护简单易于整定;便于实现自动化;运行简单,切换操作方便。

缺点:一旦线路或开关设备发生故障,由该回路供电的负荷将中断且难以恢复;配电线路和高压开关柜数量多,投资大。

树干式接线优点:变配电所的馈出线少,投资小,结构简单,节省有色金属。缺点:可靠性差、线路故障影响围大,只适于三级负荷。

环式接线优点:供电可靠性高,运行方式灵活。缺点:保护装置和整定配合复杂。

4.什么叫年平均雷暴日数?如何区分多雷区和少雷区?

答:年平均雷暴日数”是指观测台站多年年雷暴日数的平均

根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区:少雷区为年平均雷暴日数不超过 25 天的地区;

中雷区为年平均雷暴日数在 25~40 天以的地区;

多雷区为年平均雷暴日数在 40~90 天以的地区;

强雷区为年平均雷暴日数超过 90 天的地区。

5.什么是工频接地电阻?什么是冲击接地电阻?

答:所谓的工频电阻就是在常规的50HZ电源情况下测出的电阻。而冲击接地电阻是在冲击电流或者雷电流沿着接地体入地时呈现的电阻

6.什么叫接地电阻?人工接地的电阻主要指的是哪一部分电阻?

答:指接地电流经接地体注入时,在土壤中以电流场形式向远方扩散时所遇到的土壤电阻指的是垂直埋设接地体的散流电阻、水平埋设接地体的散流电阻。

7.计算短路电路的目的是什么?

答:短路电流计算为以下工作提供依据:

1、设备选型。特别是断路器的灭弧容量和最大开断电流;

2、继值。确保准确性和灵敏度;

3、网络设计。必要时需要增设电抗器;

4、结构设计。短路电流大小涉及电动力的影响等。

8. 按光照的形式可有哪些种类?

答:1、直接照明;2、半直接照明;3、半间接照明;

4、间接照明;

5、均匀漫射照;

6、定向照明;

7、重点照明;8、漫射照明;9、泛光照明。

9.优良的照明质量有哪些因素构成?

答:1、适当的照度水平;2、舒适的亮度分布;

3、宜人的光色和良好的显色性;

4、没有炫光干扰;

5、正确的投光方向与完美的造型立体感。

10.灯具的光学特性有哪些?

答:1、发光强度的空间分布;2、灯具效率;3、灯具的保护角。

11.选择灯具时应考虑哪几方面?

答:1、灯具的特性;2、灯具的效率和经济性;3、灯具的保护角;

4、灯具的形状应与建筑物风格相协调;

5、符合防触电保护要求;

6、灯具的选择原则。

12.选用电光源时应该遵循哪些原则?

答:(a)满足使用场所的照明需求

(b)更高的光效,保证节能和环保效果

(c)合适的色温

(d)稳定的发光,包括频闪、电压波动、光通量变化等

(e)良好的启动性能

(f)寿命长

(g)性能价格比好

四、计算题(每题9分,共18分)

1.如图所示,电力系统图,确定发电机、变压器一次测、二次侧的额定电压。

U G=10KV U T-1=110X(1+10%)=121KV U T-2=35X(1+10%)=38.5KV

2.求:I k、i sh 、I sh、S k。

解:电力系统的电抗:

X G=Uc^2/Soc=[10X(1+5%)]^2/500=0.22Ω

电力系统的电抗(架空)

XL=Xo*L=0.35X5=1.75Ω

总电抗:

XΣk=X G+X L=1.97Ω

三相短路电流:

I K=UC/(√3 XΣk)=3.08KA I k=I”=I∞ =3.08KA

I Sh=1.15I”=4.65KA i sh =2.55I”=7.85KA

S K =√3 U C* I K =56MVA

3.某变电所低压侧计算负荷为P30=750KW,Q30=920KVAR。欲提高功率因数为0.9以上,需装设多少补偿容量?

解:Tan ?=Q30 /P30=1.2267

由cos ?‘=0.9得tan ?’=0.4843

Q C= P30 (tan ?-tan ?‘)=750*(1.2267-0.4843)=556.8var

4.某机修车间的金属切削机床组,有电压为380V的三相电动机若干台,其中:有3 台功率为7.5kW ,8 台4kW,17台3kW ,10台1.5kW 。试求其计算负荷。(已知查取需要系数表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,得取Kd=0.2,cos φ=0.5 ,tan φ=1.73)

解:有功功率计算负荷:

P30 =0.2X(7.5X3+4X8+3X17+1.5X10)=24.1KW

无功功率计算负荷:

Q30 =24.1X1.73=41.7Kvar

S30 =P30/COS ?=48.2KVA

I30 =S30 /(√3 U N )=73.2A

5.某厂有一座第二类防雷建筑物,高10m,其屋顶最远的一角距离高50m的烟囱150m远,烟囱上装有一根2.5m高的避雷针。试验证此避雷针能否保护该建筑物?

解:二类滚球半径为hr=45m,h=50+2.5(m)

Rx=√(h(2h r -h))-√(h x(2h r -h x))≈16m

此时,Rx=16m<150m,

则不能保护。

6.某大件装配车间的面积为10 30m2,顶棚离地5m,工作面离地0.75m。

现拟采用GC1-A-2G型工厂配照灯(装GGY-125型荧光高压灯)作为车间一般照明。灯从顶棚吊下0.5m。车间顶棚、墙壁和地面的反射比分别为50%、30%和20%,减光系数(维护系数)可取0.7。试用利用系数法确定灯数,并进行合理布置。

解:空间比,

RCR=5h

r

(l+w)/(l*w)=5X(5-0.5-0.75)X(10+30)/(10X30)

利用系数:U=0.47 光通量:Φ=4750lm

n=E

av *A/(Φ*U

K

)=200X10X30/(4750X0.47X0.7)≈38.4≈38(盏)

7.有一50kVA的配电变压器低压中性点需进行接地。已知可利用的自然接地体电阻为25Ω,而接地电阻要求不大于10Ω。试确定垂直接地体的钢管和连接扁钢尺寸。已知该地的土壤电阻率为150 Ω.m

解:确定人工接地体电阻:

1/25+1/R

E=1/10 R E≈16.7>15Ω

初步接地体连接设计:

打入一排直径为50mm、长为2.5m的镀锌钢管接地体,每隔5m打入一根,管间用40mmX4mm的镀锌扁钢网带焊接。

单根钢管的接地电阻:

R E1 =150Ω*m/2.5=60Ω

由R E1/R E =60/16.7≈4(根),考虑到屏蔽效应,初步采用5根,查表得:ηE=0.80

则所需钢管数:

n=RE1/(RE*ηE )=60/(0.80X1.67)≈4.5≈5(根)

综上所述,则最终方案为:

取5根直径为50mm、长为2.5m的钢管做接地体,用40mmX4m的扁钢焊接,布置成一排,与自然接地体相并联。

相关文档