台达触摸屏常见100个问题

台达触摸屏常见100个问题
台达触摸屏常见100个问题

0、台达人机目前有哪些系列?有什么不同?

A,AS,AE,B

A 标准型,提供5.7”~10.4”

AS 简易型,提供3.5”,3.8”,5.7”单色,彩色;3个通讯口,可以接U盘

AE

B

1、

2、

2009

3、

有的,有14点,28点两种模块,插在AE系列的扩展口上。

4、EXIO PLC扩展卡如何编程?

人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC的软件操作一模一样,可以用梯形图的方式。

5、我用了一个DOP-AS57CSTD,需要2个RS485口,一个台达的变频器,一个连我自己开发的单片机,不知道是否可以?

可以,AS57C有2个独立的485通讯口。

6 您好,我用了一个B系列的触摸屏,但程序是原来用A系列软件做的,B系列软件可以打开吗?

可以,

7、

下手?

利用

8

想到2个可能,第一个是操作等级被升高了,所有“取料界面却无法进入堆料界面”。这个你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。

另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC的程序和HMI

程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。

9 什么是间接寻址?

间接寻址,规则如下:

如果:$100=23, $45=100

那么*$45=23,自己体会一下

10 从哪个版本开始USB上下载比较好用?

11

LSB:

12

BMOV($100, $M100, 6)

我来解释给你听。MOVE的ASCII码是4D 4F 56 45

把它写入到一个双字里面就应该是45 56 4F 4D(高低字节反调)45 56 4F

其他的字母类似。

14 我用U盘导出的.CSV文件有乱码,怎么办?

A在拔出U盘时,一定要按【移出U盘】按键,否则,数据文件可能会被破坏出乱码

B

15 U

16

突?

17

A

B

C 接串口。可以利用宏指令通讯的方式,在HMI内部按照打印指令的要求来控制微打

18 台达人机能支持USB打印机吗?型号都是什么?

有USB接口的机种都可以。由于打印机更新速度太快,目前还可能买的到的有EPSON C65,C67,ME2;HP 1022N

19 为什么不多加些打印机在HMI里面?

目前由于各生产打印机的厂商越来越注重技术保密,打印机的协议不容易取得,对添加打印机造成很大困扰。

20 我是台达变频器的忠实用户,最近设备升级,开始用台达的触摸屏。系统是单片机做的,是MODBUS协议。触摸屏对单片机读数据正常,按钮动作也正常,就是不

HMI

21

呵呵

22

数据(3)触摸屏的打印功能看到有些触摸屏支持USB或串口的打印功能,有没有人用过啊?是不是用宏编程啊,编程麻烦不??

台达人机为例:

1.可以保存,人机本身有掉电保持去区256k或者512k。简单点说要是掉电保持区256k 的话就是可以存240*1024-10(被缓冲区内部使用)=245750b。如果要存每天每月每

年的流量,哪么一年有365天个数据,12个月的数据,1年的数据,即378个数据。如果不需要时间和日期的话256k的断点保持去可以存245750/2/378=325年,如果每笔数据需要时间和日期的话可以存245750/8/378=81年

2.支持查询功能,你可以在历史数据表里面通过拖动来找自己需要的数据,也可以通过输入时间段来查询需要的数据,具体做法请参考ftp网站上的例程

3.

人的了

24

1.

在串行通信中,用" 波特率" 来描述数据的传输速率.所谓波特率,即每秒钟传送的

二进制位数,其单位为bps ( bits per second ).它是衡量串行数据速度快慢的重要指标.有时也用" 位周期" 来表示传输速率,位周期是波特率的倒数.国际上规定了一个标准波特率系列: 110 、300 、600 、1200 、1800 、2400 、4800 、9600 、14.4Kbps 、19.2Kbps 、28.8Kbps 、33.6Kbps 、56Kbps . 例如: 9600bps ,指每秒传送9600 位,包含字符的数位和其它必须的数位,如奇偶校验位等. 大多数串行接

口电路的接收波特率和发送波特率可以分别设置,但接收方的接收波特率必须与发送方的发送波特率相同.通信线上所传输的字符数据(代码)是逐为位传送的, 1 个字符由若干位组成,因此每秒钟所传输的字符数(字符速率)和波特率是两种概念.在串行通信中,所说的传输速率是指波特率,而不是指字符速率,它们两者的关系是:假如在异步串行通信中,传送一个字符,包括12 位(其中有一个起始位, 8 个数据位, 2 个停止位),其传输速率是1200b/s ,每秒所能传送的字符数是1200/(1+8+1+2)=100 个.

2.

,

作,

过程中

工具.

扰能力.

3. 波特率因子

在波特率指定后,输入移位寄存器/ 输出移位寄存器在接收时钟/ 发送时钟控制下,按指定的波特率速度进行移位.一般几个时钟脉冲移位一次.要求:接收时钟/ 发送时钟是波特率的16 、32 或64 倍.波特率因子就是发送/接收 1 个数据( 1 个数据

位)所需要的时钟脉冲个数,其单位是个/位.如波特率因子为16 ,则16 个时钟脉冲

移位 1 次. 例:波特率=9600bps ,波特率因子=32 ,则接收时钟和发送时钟频率

=9600 × 32=297200Hz .

4. 传输距离

串行通信中,数据位信号流在信号线上传输时,要引起畸变,畸变的大小与以下因素有

关:

波特率

25 程

呵呵;设密码就是为了防止上载

26 我需要在报警设置里面有T ,M ,X,三种报警输入方式同时存在,不知怎么搞,请大家指教。我试了很久,里面只能有一种,如T,就不能用M

台达报警只能用一种寄存器种类的,比如用M,那么他的报警就是m0 m1 m2.。。。不能选用其他的了

27 如何把台达PLC内部的数据存储器D和台达人机的内部存储器$联系起来?

比如说给D一个值10,那么$的值也是10?

$10 = (1@D10)

设给PLC D10的值是K1234,则人机$10亦为K1234

28

29

31 怎样把台达的VFD-B系列变频器显示的转速反应到台达的人机上面还要反应的准确

如果没有对应的转速地址。那么就自己在HMI用宏写一下好了,知道了频率,就等于知道了转速。

32 有哪位有台达人机界面usb的驱动,因为老是出现@vis on s3c2410x驱动问题而不能通讯,谁有的话可以共享一下吗

1、正常情况下,这是WINDOWS系统会弹出驱动安装对话框,此时你一路点击向下就可以了。如果不行,可以先选择软件的【环境设定】-【重新安装usb驱动】,再重复上面的操作好了。

2

33

34

35

36 为什么我HMI一开机就显示5,4,3..1的倒计时,之后才可以进入启动画面?【选项】【模组参数】【一般】中,【开机延时】设为0就不会显示了

37我是第一次用台达HMI,是DOP-B07S200,PLC是S7-200的,但是数值显示压力\温度等都不对,急啊!我已在PLC中钭模拟量转换成整数和实数格式,在HMI中读取时,

不管地址读的是AIW,还是INT值/REAL值,显示都不对!!!客户急啊!!!哪位高人救命啊!!

弄到一个VW里面看对不对,估计就是数制不匹配的原因。

38做报警信息显示和处理方法,报警信息显示没有问题,用一个报警信息走马灯,读取地址为:AR000,此时,AR000-AR006对应第1条到第7条报警,如AR005得

39的版本是

HMI的

40

现在这

如果不需要程序了就很简单了,可以直接删除或下载个新的程序就行了

41如何在触摸屏历史数据中添加查询功能?如题是不是可以通过GETHISTORY指令达到!看了说明书对GETHISTORY指令介绍,还是不明白!望高手指点一二!直接用这个指令就可以了GETHISTORY

把你要调出的指令放在指定的位置就ok了,ftp上有个例子,不过做的比较复杂,使用方法就是那样。也可以自己做一个简单的程序,不用做时间判断的试验下就知道了,很简单的

42 我是一名刚学者,学到了人机界面,不知道从那里下手了,请各位老师给予指教有项目做学起来最快,或可以买一个便宜的人机和PLC来实际练习,学起来很容易的,

44

45

=2调用2#画面……(如果有这些画面)。

46各位大哥!第一次接触台达触摸屏,请问做一个页面有10条信息,按任意一条,想在另一页显示,另一页只能显示一条怎么做?

做10个按钮对应10个画面,即可

47 求助;我用台达人机和台达SS型PLC连机使用,程序装好后,人机端只能读不能写,也就是人机能正常显示PLC的运行状态,但不能发出控制命令,

比如我按‘X1‘人机就显示‘Write X1 Error‘(X1写入错误),按‘X2‘人机就显示‘Write X2 Error‘(X2写入错误)

X1、X2是不能在HMI上的写的。那是外部硬件输入呀。也就是HMI软件设计时,

48 中读取

指令搬到PC

49

就可以的,宏命令方便简单,我一直这样用的,编程手册有宏命令的介绍。对于1S 以下的定时器,可以使用timetick宏指令,每加1就是1ms,搭配简单的判断宏指令,就可以做到

50 欧姆龙CJ1 plc一页里面要是出现连续64个以上的D区地址,当翻页到此页后会报地址错误故障,如果是非连续的D区地址,超过64个以上就不会报错误

Omron CJ1 protocol 是ASCII 模式, 也就是1 word 要4 bytes 传送.

读连续64 words data 需要传送 4 x 64 = 256 bytes,

在通讯速率9600bps 下, 光data 部分就需要256 ms传送时间.

而台达time-out 默认值是300 ms, 所以有可能发生time-out.

51

52

53 可以支持施耐德Premium PLC吗?

54我现在想用MSC1210单片机和台达的DOP人机通讯,请发一些单例子给我。谢谢

首先需要确认你的单片机支持的通讯协议格式,这样才能谈到通讯。

如果当前单片机还没有编写通讯协议,建议选择Modbus,这样可以和大多品牌人机直接通讯

55请问各位大虾,台达人机Screen Editor的中英文切换是怎么实现的呀?

将系统控制区长度设为8,则第8个寄存器用来进行切换显示语言的控制。

1

2

56

58

就提示“Memory not enough in Panel SDRAM”,什么原因啊!

AE94BSTD内部的存储器如下:

1、FlashROM 7M 存储程序用(相当于PC的硬盘)

2、SDRAM 16M 内存(相当于PC的内存)

3、SRAM 512K 断电保持区(靠电池保持数据)

正常的情况下,运行后,HMI把程序由ROM里面放到SDRAM里面。

我们都知道,和PC一样,内存越大约好。

所以:解决SDRAM容量超过的报警只有2种办法:1、增加硬件的物理SDRAM。2、

办法。

SRAM

式,如

1

2、开机正常,慢慢的运行越来越慢,甚至死机

3、1,2两种情况也通常发生在不同机种更换的时候。比如原来用AS57B(16M SDRAM),更换成AS38B(4M SDRAM)

59 B07S200 COM2,COM3的485与AE57B不一样吗?

B系列的管脚定义重新做了一下设定,COM2/3如下COM Port 示意图

引脚

MODE1

1

TXD+

D+

2

RXD

3

TXD

4 RXD+

5

GND GND GND 6 TXD- D-

7 RTS 8 CTS 9 RXD-

60 我现在开始用B系列触摸,感觉这个屏做工很好,功能很强,有点档次。可是屏幕太小,只有7”,你们会做更大的吗?

会的,规划中有10.2”的

61 我一直使用DOP-A10TCTD这个型号,最近停产了,是真的吗?AE10THTD好贵啊!

TFT

62

63

64 我在用台达的A57C,用宏通讯去连1个RS485的仪表。可以客户现在又想连另外一个RS485的设备,怎么办啊,A57C就一个RS485

你可以选择B07S200这个机种,这个机种最多可以做3个口的宏通讯(自由通讯),包括2个RS485

65 我是一个初学者,请问大家,界面中的配方功能是什么意思,它主要用于什么情况下,如何使用呢,请知道的前辈们详细说明一下,谢谢

举个例子:

同一台机器如果可以做3种馅的月饼,比如:豆沙,伍仁,广式。

8:00

10:00

15:00

个参

66

按钮

通俗点:A按钮按下了,B按钮才可以按下,否则B按钮不动作;

B按钮复位了,A按钮才可以复位,否则A按钮不复位。

主要是后面的一半动作不知道怎么实现,有哪位大虾可以指导一下,谢了

B按钮生效位是A按钮ON