文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用压力管道材料标准规范资料

常用压力管道材料标准规范资料

常用压力管道材料标准规范
GB150-1998《钢制压力容器》(第1、第2号修改单)
《工业金属管道设计规范》
《输气管道工程设计规范》
《输油管道工程设计规范》
《城镇燃气设计规范》(2002版
2002局部修改条文)
《氧气站设计规范》
《氢气站设计规范》
《石油化工企业防火设计规范》 (1999年版)
《工业金属管道工程施工及验收规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及

《石油化工管道设计器材选用通则》
《石油化工钢制通用阀门选用、检验

《石油化工钢制通用阀门选用、检验及

《天然气地面设施抗硫化物应力开裂金

《石油化工有毒、可燃介质管道工程施

《工艺管道》
管道的分级和流体的分类
ASME压力管道规范 B31.3《工艺

一) 按管道设计压力及输送介质物性划分的管道级别《石油化工管
SH3059管道分级
道级
适 用 范 围
HA
1 毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外)
. 毒性程度为高度危害介质的丙烯腈、光气、二硫化碳和
化氢管道
. 设计压力大于或等于10.0MPa的介质管道
HB
1. 毒性程度为极度危害介质的苯管道2. 毒性程度为高度危害
质管道(丙稀腈、光气、二硫化碳和氟化氢管道除外)3. 甲类、
类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介
管道.
HC
1.毒性程度为中度、轻度危害介质管道
.乙B类、丙类可燃液体介质管道
HD
设计温度低于-29℃的低温管道
HE
设计压力小于10.0 MPa,且设计温度高于或等于-29℃的无毒、非
燃介质管道
:混合物料应以其主导物料作为分级依据
二) 按管道输送介质划分的流体类别《工业金属管道设计规范》
,将工业金属管道中输送流体分为A1类、A2类、B类、D
C类五类流体:
流体
,在输送过程中如有极少量的流体泄漏
,被人吸入或与人体接触时,能造成严重中毒,脱离接触后,不
.相当于现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》
中Ⅰ级(极度危害)的毒物。
流体
,接触此类流体后,会有不同程度的中毒,
.相当于《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044
(高度、中度、轻度危害)的毒物。
类流体
,这些流体能点燃并在空气中连续燃烧。
类流体
指不可燃、无毒、设计压力小于或等于1.0MPa和设计温度
-20~186℃之间的流体。
类流体
D类流体的不可燃、无毒的流体。
A1流体、B类流体、D类流体和《工艺管道》ASME
中的M类流体、D类流体、可燃(常规)流体相同。
《工艺管道》ASME B31.3的管道流体分类

ASME B31.3中根据被输送流体的性质和泄漏时造
D类、M类

管道组成件的设计基准
设计压力
管道组成件的设计压力,不应低于正常操作(时)过程中,由内压


最苛刻条件是导致管子及管道组成件最大壁厚或最高压力等级的

设计温度 (结合2.4.2题 P26)
1管道组成件的设计温度,不应低于正常操作(时)过程中,由压

设计温度的确定可按《工业金属管道设计规范》
、《石油化工管道设计器材选用通则》SH3059和具体的操

判定式:P/[σ]
:设计压力 (MPa);
σ]
:设计温度下材料的许用应力(MPa)
件磅级代号
管件形式 用作额定值计算依据的管子
ch.No
壁厚代号

螺纹式 螺纹式 螺纹式 承插焊式 承插焊式 承插焊式 80 160 …80 160 … XS …XXS XS …XXS
许用应力1.金属管道组成件的材料许用应力,应按现行《工业
GB50316的规定选用。
管道柔性设计的应力限制,应符合现行《石油化工管道柔性设
SH/T3041的规定。
1.管道设计寿命宜为15年。
除另有规定外,对于有毒、可燃介质管道的法兰连接最低公称压力,

)SHA级管道的公称压力,不宜低于5.0 MPa;
)SHB、SHC级管道的公称压力,不宜低于2.0 MPa。
)《工业金属管道设计规范》GB50316规定:A1流体不应采用平焊
25%的裕量,且不应
2.0 MPa。四 管道器材选用(一)一般规定 1.管道
以及材料加工工艺性能、焊接性能和经济合理性等

标准管道组成件的压力温度参数,应符合管道设计温度和设计压

3. 管道组成件由内压产生的环向应力不得大于其最高设计参数下

在设计条件下,非标准管道组成件的计算应力,不应超过管道设计
8 高温管道钢材,应符合下列要求:
1)高温压力管道受压元件的钢材使用温度,不应超过现行《工业
GB50316中规定的材料许用应力值所对应的温

)非受压元件的钢材使用温度,不应超过钢材的极限氧化温度。常

材牌号
抗氧化极限温度℃
素钢
2CrMo
5CrMo
Cr5Mo
Cr18Ni9、0Cr18Ni10Ti、Cr17Ni12Mo20
r25Ni20
≤560 ≤590 ≤590 ≤650 ≤850 ≤1100
)长期使用在高温条件下,碳素钢和碳锰钢的使用温度不应超过
℃,0.5Mo钢不应超过468 ℃;(结合6.7.13题 P304)
)碳素钢和碳锰钢在高于425 ℃长期使用时,应注意钢中碳化物

) 奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量不应小于
%。**6)对操作温度等于或高于200℃,介质中含有氢气的碳
20~40℃的裕
按临氢作业用钢防止脱碳和微裂的操作极限
Ne1son曲线)选择适当的抗氢钢材。(结合6.7.15题P305)
230℃的含氢管道可选用碳钢。
)对操作温度等于或高于250℃,介质为H
S-H2的材料选用,应根
H
S-H2对各钢种的腐蚀率按《石油化工管道设计器材选用通
SH3059或《加工高硫原油重点装置主要管道设计选材导则》
的附录C “高温H
S/H2腐蚀曲线”选择材料。8) 高温硫

) 高温硫在240~480℃

之间对钢材产生化学腐蚀。
《加工高硫原油重点装置主要管道设计选
SH/T3129进行选择材料。
设计温度低于或等于-20℃的低温管道用钢材,除含碳量小于和等
0.10%且符合标准的铬镍奥氏体不锈钢在材料温度不低于-
℃时不做低温冲击试验外,其余钢材均应作夏比(V型缺口)低
GBI50和《工业金
GB50316的规定。*低温压力管道是指设计温度低
-20℃的压力管道
“ 低温低应力工况” 。“ 低温
” 系指压力容器壳体及其受压元或受压的管道组成件的
-20℃,但其环向应力小于或等于钢材标准
1/6,且不大于50MPa的工况。环向应力不大于50MPa
“ 低温低应力工况”的判据。*10 湿H
S应力腐蚀用钢(结合6.5.4
P286)d 碳当量C
限制:--低碳钢和碳锰钢 CE ≤0.40%
C
=C%+Mn/6%);
低合金钢(包括低温镍钢)C
≤0.45%( CE =C%+Mn/6%

6.4.2题P284)
-油系统管道材料的选择,应符合《天
SY/T0599的规定。
溶液应力腐蚀用钢 (结合6.5.6题P286)
液氨应力腐蚀环境用钢 (结合6.5.5题P286)
输送极度危害介质、高度危害介质及液化烃的压力管道应采用优
含碳量大于
%的材料,不宜用于焊制管子及管件。在特殊情况下,如选用含
0.24%(0.25%)的钢材,应限定碳当量不大于0.45%。
选择材料时,应考虑不同材料间相互连接或接触,在工艺过程中

奥氏体不锈钢管道的管托和有静电接地要求的奥氏体不锈钢管道,


输送腐蚀性介质管道用材料应有耐腐蚀能力。除晶间腐蚀和其他
一般可根据介质对金属材料的腐蚀
*18金属在应力(拉应力)和腐蚀性介质的共同作用下(并
所引起的破裂为应力腐蚀破裂。常用金属材料易
《石油
SH3059等。(结合6.5.3题 P285)
碳素钢镇静钢板 Q235- B、C的适用范围有何不同。(结合6.7.4
P301)
) 碳素镇静钢板Q235-B的适用范围规定如下:
1.6MPa;
0~350℃钢板厚度不大于20mm;

) 碳素镇静钢板Q235-C的适用范围规定如下:
≤2.5MPa;
0~400℃
30mm;

剧烈循环条件下的管道组成件应符合的一些特殊要求。二)管道
螺纹连接
40mm的管道,并应符合下列规定:
l) 管螺纹应符合现行《60°密封管螺纹》GB/T12716或《55°
第1部分圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T7306.1和
55°密封管螺纹 第2部分圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T7306.2
(结合6.8.11题 P308)**3 法兰连接型式应根据管道设

除设计另有规定外,活接头不宜用于有毒介质管道。
6连接不同压力等级管道的阀门、法兰等管道组成件,应按苛刻条

管道分支1支管和主管连接,除支管通过加强管接头(支管台)
制造并经检验
均应进行开孔补强计算校核,并根据计算校核结果采取相应

管道组成件的选


管子
压力管道应采用流体输送用钢管。(见6.8.3题 P305),
常用国产无缝钢管按下列钢管标准选用:
)GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管
)GB3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管
)GB9948-88 石油裂化用无缝钢管
)GB5310-1995 高压锅炉用无缝钢管
)GB6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管
)GB/T18984-2003 低温管道用无缝钢管
)GB/T14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管
)GB13296-91 锅炉热交换器用不锈钢无缝钢管
常用国产焊接钢管按下列钢管标准选用:
)GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管注:GB/T3091

)GB/T13793-92 直缝电焊钢管
)SY/T5037-2000 低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管
)GB/T9711.1-1997 石油天然气工业输送钢管
交货技术条件 第1部分:A级钢管
)GB/T9711.2-1999 石油天然气工业输 送钢管
第2部分:B级钢管
)GB/T9711.3-2005 石油天然气工业输送钢管
第3部分:C级钢管
GB/T9711.1、GB/T9711.2和GB/T9711.3钢管

)GB/T12771-2000 流体输送用不锈钢焊接钢管
)HG20537.1-92奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定
)HG20537.2-92管壳式换热器用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
)HG20537.3-92化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
)HG20537.4-92化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要

钢管规格应符合以下标准:
)GB/T17395-1998 无缝钢管尺寸、外型、重量及允许偏差
)SH3405-1996石油化工企业钢管尺寸系列
)HG20553-93化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列
9 钢管公称壁厚的表示方法有几种,意义是什么。

)以管子表号表示公称壁厚,Sch.=P/[σ]
×1000
2)以管子重量表示公称壁厚;
“STD”表示; 加厚管以“XS” 表示;特加厚管以
表示。
)以钢管壁厚值表示公称壁厚。
ISO和日本部分钢管标准采用钢管壁厚值表示


国标阀门、API、BS阀门。
2具有软质密封的阀门,其密封件的压力-温度参数应符合管道设

标准阀门应符合ASME B16.34压力-温度等级。
带螺纹阀盖的阀门,不应用于极度、高度危害介质和液化烃管道。
通用阀门规格书应包括哪些内容?国内现行阀门型号表示方法不
(见6.8.32题P313)
阀门出厂前,一般要根据什么标准进行哪些试验?试验要求如何?
管件1钢制对焊无缝管件:《钢制对焊无缝管件》SH3408、
GB/T12459(该标准现行有效版本为2005版
、《碳钢、低合金钢对焊无缝管件》HG/T21635和《钢制对焊管
SY/T0510。
钢制有缝管件:《钢板制对焊管件》SH 3409、《钢板制对焊管件》
《钢制有缝对焊管件》HG/T21631和《钢制对焊管件》
等标准的规定。
钢制锻造管件:《锻钢制承插焊管件》SH 3410、《锻

钢制承插焊管
GB/T14383、《锻钢制承插焊管件》HG/T21634和《锻钢制螺纹
GB/T14626。
锻钢制支管座(台)(加强管接头):《锻钢制承插焊、螺纹和对焊
HG/T21631和《钢制承插焊、螺纹和对焊支管座》GB/T19326
*2 弯头宜选用长半径弯头,当采用短半径弯头时,
0.8倍。
=1.0DN弯头虽占用空间较小,但管道系统的压力损失大,在弯曲
ISO13703和
对其适用压力规定,取相同许用压力无缝直管承压强度
80%。
斜接弯头的弯曲半径,不宜小于其公称直径的1.5倍,斜接角度大
450的斜接弯头,不宜用于极度危害介质、高度危害介质、可燃
压力脉动及温度变化产生交变荷
(四)法兰1 法兰的选用 (结合6.6.5题 P291、6.6.6
P292)
) 法兰型式、结构尺寸应符合国家标准《钢制管法兰》
~9124、石化行业标准《石油化工钢制管法兰》SH 3406、
HG20592~20635和
JB/T74~90标准的规定。

(6.6.6题 P292)
凸台面、环连接面,凹凸面、
极少用于配管和阀门

4) 工艺物料、有毒介质、可燃介质管道不得采用板式平焊

5) 承插焊法兰不得使用在可能发隙缝腐蚀或严重腐蚀处。
6) 在可能发生隙缝腐蚀、严重腐蚀或剧烈循环条件下,不得采用

7) 公称压力小于或等于2.0MPa的标准管法兰,采用缠绕式垫片或

在剧烈循环工况下,应选用对焊式法兰。
) 凸台面法兰除采用非金属垫片其密封面可以车制水线外,其他法

10) 当连接尺寸相同而压力等级不同的法兰相连接时,其使用条

)有频繁大幅度温度循环的条件下,承插焊法兰和螺纹法兰不宜用
260℃及低于-45℃。(五)垫片1 垫片选用应根据垫片的密
操作压力、操作温度、工作介质特性及密封要求等因素确定。
2常用法兰密封垫片有:非金属垫片、半金属垫片、金属垫片三大
4 常用垫片选用1)非金属垫片:

SH3401、《钢制管法兰用非金属平垫片
》HG2060《钢制管法兰用非金属平垫片(美洲体系)》
、《管路法兰用石棉橡胶垫片》JB/T87、《管法兰用非金属
技术条件》GB/T9129和《管法兰用非金属平垫片 尺寸》
。2)柔性石墨复合垫片
柔性石墨复合垫片适用于水、油品、溶剂、酸、碱、氢气、油气、

《钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(欧
》HG20608 、《钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(美洲体系)》
、《管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片 尺寸》
和《管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片 技术条
GB/T19675.2。3)聚四氟乙烯包覆垫片
《管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片》SH3402、《钢制管法兰用聚四
》HG20607 、《钢制管法兰用聚四氟乙
》HG20628和《管法兰用聚四氟乙烯包覆垫
GB/T13404。4)缠绕式垫片


《管法兰用缠绕式

垫片》SH3407、《钢制管法
》HG20610 和《钢制管法兰用缠绕式
》HG20631、《管路法兰用缠绕式垫片》JB/T90、
分类》GB/T4622.1《缠绕式垫片 管法兰用垫片尺寸》
和《缠绕式垫片 技术条件》GB/T4622.3。5)齿型组合
《钢制管法兰用齿型组合垫(欧洲体系)》HG20611 和《钢制管
》HG20632、《柔性石墨金属波齿复
分类》GB/T19066.1、《柔性石墨金属波齿复合垫片 管法兰
GB/T19066.2和《柔性石墨金属波齿复合垫片 技术条
GB/T19066.3。6)金属环垫:《管法兰用金属环垫》SH3403、
》HG20612 、《钢制管法兰用
(美洲体系)》HG20633、《管路法兰用金属环垫》JB/T89-94、
尺寸》GB/T9128和《钢制管法兰用金
技术条件》GB/T9130等标准的规定。
7)金属包覆垫片:《钢制管法兰用金属包覆垫片(欧洲体系)》
和《钢制管法兰用金属包覆垫片(美洲体系)》HG20630
**2 紧固件材料应根据法兰连接的设计条件和选用的

:《管法兰用紧固件》SH3404、《钢制管法兰用
(欧洲体系)》HG20613 、《钢制管法兰用紧固件(美洲体系)》
和《管法兰连接用紧固件》GB/T9125。
螺栓用于-20℃以下低温时,应进行设计温度下的低温
形缺口冲击试验,其3个试样的冲击功Akv平均值不应低于27J,

1 法兰、垫片和紧固件的选配参照
SH3059、《钢制管法兰、垫片、
》HG/T20614和《钢制管法兰、垫片、
》HG/T20635的规定执行。
2 法兰、垫片、紧固件的代用不仅要满足相应标准的要求,还要注
垫片的形式与紧固件以及紧固件
(八)低温压力管道的设计温度问题
,参照《钢制压力容器》GB150
HG20585主要讲受环境低温影响
当其设计温度受环境温度控制时其最低设计
1 盛装压缩气体且无保温设施的储存容器,设
3℃。
“月平均最低气温”的最低值。“月平
”为当月各天最低气温相加后除以当天的天数,一般是一

盛装液体体积占容积1/4以上无保温的储存容器,设计温度取最低
境温度。
环 境 材料 环 境






苛性碱溶液 氨溶液 硝酸盐水溶液 含HCN水溶液 湿的CO-CO2-空气 硝酸盐和重碳酸溶液
H
S水溶液
水 奥 氏 体 不 锈 钢 高温碱液(NaOH、Ca(OH)2、LiOH 氯化物水溶液 海水、海洋大气 连多硫酸 高温高压含氧高纯水 浓缩锅炉水 水蒸气(260℃) 260℃硫酸
料 环 境 材料 环 境






海洋大气和工业大气 CH3COOH水溶液 CaCl2FeCl3水溶液 (NH4)2CO3 H2SO4-HNO3混合酸水溶液
奥 氏 体 不 锈 钢 湿润空气(湿度90%) NaCl+H2O2水溶液 热NaCl+H2O2水溶液 热NaCl 湿的氯化镁绝缘物 H2S水溶液

相关文档